Refus du Consuel volume douche
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
17089
Questions Réponses Forum Électricité : Refus du Consuel volume douche
Bonjour,
Ayant eu un passage de consuel suivi d'un refus pour :
- La cloison de la douche à l'italienne ne monte pas jusqu'en haut du coup cela ne délimite pas le volume. Et du coup mes prises rasoirs et LL ne sont plus aux bonnes distances.
Ma question est : Savez-vous de quand date ce nouvel amendement ? (J'ai cru voir 1 septembre 2016 mais sans certitude).
Et deuxièmement ayant un dépôt et PC en novembre 2015 suis-je sujet à cette nouvelle norme ?
Merci pour vos réponses étant particulier je ne veux pas aller chatouiller le consuel pour rien.
Ayant eu un passage de consuel suivi d'un refus pour :
- La cloison de la douche à l'italienne ne monte pas jusqu'en haut du coup cela ne délimite pas le volume. Et du coup mes prises rasoirs et LL ne sont plus aux bonnes distances.
Ma question est : Savez-vous de quand date ce nouvel amendement ? (J'ai cru voir 1 septembre 2016 mais sans certitude).
Et deuxièmement ayant un dépôt et PC en novembre 2015 suis-je sujet à cette nouvelle norme ?
Merci pour vos réponses étant particulier je ne veux pas aller chatouiller le consuel pour rien.
07 août 2017 à 10:05
Réponse 1 du forum dépannage électricité
Refus du Consuel volume douche
Bonjour.
La norme concernant les volumes dans les salles de bain change souvent, mais en fait reste quasiment toujours la même et ce depuis bien avant 2015, ci-joint un document de novembre 2015.
guide norme nfc15100 novembre2015.pdf
La norme concernant les volumes dans les salles de bain change souvent, mais en fait reste quasiment toujours la même et ce depuis bien avant 2015, ci-joint un document de novembre 2015.
guide norme nfc15100 novembre2015.pdf
07 août 2017 à 10:31
Réponse 2 du forum dépannage électricité
Refus du Consuel volume douche
Merci pour ce document instructif mais je ne vois pas du tout une référence à la hauteur de la paroi de douche.
"Fixe et jointe au sol" c'est ce que j'ai fait.
"Fixe et jointe au sol" c'est ce que j'ai fait.
07 août 2017 à 10:54
Réponse 3 du forum dépannage électricité
Refus du Consuel volume douche
Il manque une phrase importante de la norme dans ce doc.
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les volumes lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné..."
Donc en général 2m25.
Avant c'était 1m80.
07 août 2017 à 11:39
Réponse 4 du forum dépannage électricité
Refus du Consuel volume douche
Il y a également la notion de fixe et pérenne.
Cela veut dire pas démontable.
Cela veut dire pas démontable.
07 août 2017 à 11:40