Tension 230V mesurée entre le neutre et la terre
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
17087
Question Forum Électricité : Tension 230V mesurée entre le neutre et la terre
Bonjour,
Suite à un dysfonctionnement d'un fer à repasser à vapeur, l'ayant démonté j'ai mesuré une tension permanente de 220V entre neutre et terre !
Est-ce normal ?
Pensant à un défaut dans la rallonge, je viens de contrôler le tableau de distribution et fait le même constat.
Mon alimentation fonctionne avec 3 comptages différents tenant compte des périodes (jouir/nuit) et couleur (3) de facturation.
Pouvez-vous me conseiller ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement. jinky
Suite à un dysfonctionnement d'un fer à repasser à vapeur, l'ayant démonté j'ai mesuré une tension permanente de 220V entre neutre et terre !
Est-ce normal ?
Pensant à un défaut dans la rallonge, je viens de contrôler le tableau de distribution et fait le même constat.
Mon alimentation fonctionne avec 3 comptages différents tenant compte des périodes (jouir/nuit) et couleur (3) de facturation.
Pouvez-vous me conseiller ?
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement. jinky
06 août 2017 à 17:15
Réponse 1 du forum électricité
Tension 230V mesurée entre le neutre et la terre
Bonjour.
Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
Regardez si phase et neutre ne sont pas inversés en sortie du disjoncteur de branchement.
06 août 2017 à 17:45







