Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 812
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, vous disjonctez par surcharge, 45A=9kW et vos chauffages font à eux seuls 9kW ; Tant que vous n'avez pas votre contrat triphasé, il ne faut pas tout connecter simultanément.
Si je lis bien votre énoncé, vous avez mis des DDR 30mA en cascade, la sélectivité dans les déclenchements est réduite à néant. Cordialement.
Si je lis bien votre énoncé, vous avez mis des DDR 30mA en cascade, la sélectivité dans les déclenchements est réduite à néant. Cordialement.
19 novembre 2010 à 07:04

Bonjour, oui, c'est admis.
19 novembre 2010 à 06:56

Bonjour, peut être un complément : chez soi ou chez vous, vous faites ce que vous voulez, vous mettez la terre ou pas c'est de votre responsabilité, nous on vous répond avec le "normatif" ; si vous demandiez de faire ce travail à un électricien, il refuserait, car sa responsabilité serait engagée de n'avoir pas fait les 2 autres et qu'une électrocution surviendrait. Cordialement.
18 novembre 2010 à 08:01

Bonjour, le distributeur est la "platine" de dérivation au niveau de la colonne montante pour alimenter les studios ; cette colonne est certainement d'ancienne génération, et d'une puissance donnée ; votre demande fait que le distributeur, qui s'engage sur la continuité de service, dit qu'il faut renforcer cette colonne ; cette opération est (pour moi) du ressort du syndic. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:34

Bonjour, c'est un mauvais contact, ou une mauvaise connexion, qui cependant est à localiser, depuis le tableau, à l'interrupteur, puis à la lampe. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:17

Bonjour, aucun problème. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:12

Bonjour, je crois que le mieux c'est de leur demander. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:09

Bonjour, je comprends votre amertume, des appareils (pas un seul) qui ne fonctionnent plus du jour au lendemain suite à une réfection de tableau, c'est suspicieux ; L'électricien a t-il fait une modification au tableau après votre requête ? faites une mesure de tension en aval des DJ pour voir si cette tension est bien de 230V. Cordialement.
18 novembre 2010 à 07:08

Bonjour, les réponses que l'on vous a faites sont justes, mais il faudra bien un jour, penser à rénover, car ce matériel ne se trouve plus, sauf peut être les brocantes. Cordialement.
18 novembre 2010 à 06:58

Bonjour, c'est le genre de problème où l'on peut trouver de suite, ou alors on passe du temps ; il conviendrait de faire une mesure d'isolement sur les circuits, et également une mesure de déclenchement sur le DDR ; cette tension entre neutre et terre DB ouvert ne m'inspire pas beaucoup (peut-être le multimètre) ; Revenez après ces mesures. Cordialement.
17 novembre 2010 à 22:09

Bonjour, personnellement je ne toucherais pas à l'isolation, il faut trouver des spots comportant le sigle F dans un triangle pointe en bas et recouvert d'une d'une assiette renversée.
Cordialement.
Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:38

Bonjour, je pense que la tension de commande de la bobine du contacteur n'était pas bonne. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:29

Bonjour, pour un T2, je l'aurais fait en monophasé au lieu de triphasé, vous auriez 45A au disjoncteur au lieu de 15A par phase. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:18

Bonjour, vous avez un contrat double tarif, mais il n'y a pas de contacteur HC pour le chauffe eau, donc pas de DJ 2A ; peut être est ce un petit chauffe eau ?
Pour rajouter un contacteur et un DJ2A il faut 2 modules libres, ce que vous n'avez pas dans votre tableau ;
Pour info et si ce tableau a été fait récemment : Les conducteurs de protection devraient être en connexion individuelle (1 par trou) ; au lieu de mettre 3 conducteurs par cages sous l'ID 40A, le 3è groupe de DJ aurait pû être raccordé depuis le peigne du 2è groupe, mais un répartiteur aurait été top ; Ce tableau est plus que plein et un 2è tableau est nécessaire pour toute extension.
Cordialement.
Pour rajouter un contacteur et un DJ2A il faut 2 modules libres, ce que vous n'avez pas dans votre tableau ;
Pour info et si ce tableau a été fait récemment : Les conducteurs de protection devraient être en connexion individuelle (1 par trou) ; au lieu de mettre 3 conducteurs par cages sous l'ID 40A, le 3è groupe de DJ aurait pû être raccordé depuis le peigne du 2è groupe, mais un répartiteur aurait été top ; Ce tableau est plus que plein et un 2è tableau est nécessaire pour toute extension.
Cordialement.
17 novembre 2010 à 07:36

Bonjour, pour allumer une ampoule il faut 2 conducteurs ; quand vous dites "un fil qui partait dans chaque branche" ce ne serait pas un petit câble à 2 conducteurs ? Cordialement.
17 novembre 2010 à 06:47

Bonjour, suite de votre dernière question : "est ce qu'il faut les 3 phases" ?
_En puissance, oui, si je regarde votre réglage DB (25A) soit contrat de 15kW, car EDF ne délivre plus de contrat > à 12kW en monophasé.
_Pour la commande de coupure d'urgence, 2 fils 1,5² suffisent pour commander une bobine MX.
_vous pouvez également faire le tableau 2 en mono, mais il faudra soigner l'équilibrage et ce ne sera pas évident. Cordialement.
_En puissance, oui, si je regarde votre réglage DB (25A) soit contrat de 15kW, car EDF ne délivre plus de contrat > à 12kW en monophasé.
_Pour la commande de coupure d'urgence, 2 fils 1,5² suffisent pour commander une bobine MX.
_vous pouvez également faire le tableau 2 en mono, mais il faudra soigner l'équilibrage et ce ne sera pas évident. Cordialement.
17 novembre 2010 à 06:42

Bonjour, donc oui, vous pouvez rénover ce tableau sur place, et mettre une commande déportée pour coupure d'urgence dans le lieu de vie (normatif). Cordialement.
16 novembre 2010 à 07:23

Bonjour, alors là je ne comprends plus ! vous avez une arrivée qui délivre 20A sous 3 phases avec un neutre (+T), et vous voulez la changer par une prise tripolaire 2x20A+N+T. Donc :
_vous avez déjà tout sur place sans changement
_c'est interdit par la réglementation
_faire un raccordement en sortie de câble avec 2Ph+N+T
Cordialement (en vous faisant des gros yeux).
_vous avez déjà tout sur place sans changement
_c'est interdit par la réglementation
_faire un raccordement en sortie de câble avec 2Ph+N+T
Cordialement (en vous faisant des gros yeux).
16 novembre 2010 à 07:13

Bonjour, encore un qui voulait cacher quelque chose ! Vous auriez dû avoir le diagnostic avant la signature, c'est comme si vous achetiez une voiture d'occasion et que vous ayez le contrôle après achat. Pour l'installation d'un DDR 30mA je laisse le soin aux installateurs de répondre, mais il semble que votre tableau soit bien rempli, il faudra le rajouter à côté. Cordialement.
15 novembre 2010 à 17:08

Bonjour, je ne sais pas quelle est votre installation, mais je n'ai jamais entendu dire qu'EDF envoie du 12 ou 24V ! De plus pour le contact HC, EDF n'envoie rien, si ce n'est qu'il ferme un contact pour actionner le contacteur qui se trouve dans votre armoire, et dont l'alimentation dudit contacteur provient de votre armoire. Je ne sais pas ce que vous a dit votre chauffagiste, mais j'ai de gros doutes. Cordialement.
15 novembre 2010 à 16:46

Bonjour, des 3, mais commencez par la lumière. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:18

Bonjour, il y a un défaut d'isolement en "entrée" de plaque, à vérifier. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:16

Bonjour, il faut ramener la gaine rouge sous chaque mât, puis repartir au suivant.
Cordialement.
Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:14

Bonjour, oui s'il est de section appropriée. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:13

Bonjour, il est plus confortable de changer le télérupteur. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:10

Bonjour, il y aura 1 comptage ou 2 ? Le câble R02V peut se mettre sans gaine en apparent et en vide de construction. Cordialement.
14 novembre 2010 à 22:08

Bonjour, que votre plaque puisse se brancher en 2Ph+N+T. Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:43

Bonjour, aucunement, ce matériel existe déjà (chez les grossistes) Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:41

Bonjour, c'est 8 prises par circuit (protection CC) donc quelles soient en ligne ou en étoile c'est pareil (pour la réglementation). Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:39

Bonjour, ce ne serait pas le contacteur du chauffe-eau ? Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:37

Bonjour, tant que l'espace de votre douche n'est pas délimité au niveau du receveur, le volume 1 se détermine (dans le plan horizontal), en prenant une "ficelle" tendue de 1,20m que l'on fait pivoter autour du point d'ancrage qui est le mitigeur ; pour le volume 2, on rajoute 0,60m à cette ficelle ; donc le volume 3, commence à 1,80m du mitigeur. Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:33

Bonjour, Un bouton AU peut commander 2 MX si ce bouton est équipé de 2 contacts "o" (vu que vous ne pouvez mélanger les circuits entre DDR), ou il faut créer un circuit MX depuis le répartiteur, avec un seul contact toujours "o" ; dans ce 2è cas ne pas mettre de DDR accouplé à cette protection MX.
Apparemment vos friteuses seraient en mono, et vous ne mettriez les MX que sur ces 2 appareils, il faut mettre 2 DJ bipolaires+DDR+MX ; attention aux extensions futures des appareils de cuisson, peut-être une coupure générale de ces circuits est plus facile à mettre en uvre ; les circuits frigorifiques et l'éclairage ne sont pas concernés par cette coupure. Cordialement.
Apparemment vos friteuses seraient en mono, et vous ne mettriez les MX que sur ces 2 appareils, il faut mettre 2 DJ bipolaires+DDR+MX ; attention aux extensions futures des appareils de cuisson, peut-être une coupure générale de ces circuits est plus facile à mettre en uvre ; les circuits frigorifiques et l'éclairage ne sont pas concernés par cette coupure. Cordialement.
14 novembre 2010 à 18:08

Bonjour, (en complément de CMT) une photo tableau ouvert nous aurait peut être permis de voir plus, mais je pense que le diagnostic doit vous affranchir de l'état de cette installation.
Cordialement.
Cordialement.
14 novembre 2010 à 07:59

Bonjour, normalement vous avez une notice d'instruction qui accompagne l'appareil et une plaque à borne sur ledit appareil ;
vos 2 PC sont l'une en 6² et l'autre en 2,5² dont on voit les conducteurs dans la photo centrale ; le conducteur de protection en 2,5² (de la photo centrale) va à la photo de droite.
Vous vous branchez sur la sortie de câble 6², et la logique veut que comme vous n'avez qu'une phase, le noir et le marron seront connectés sur cette phase, le bleu au neutre, et le V/J la terre. Cordialement.
vos 2 PC sont l'une en 6² et l'autre en 2,5² dont on voit les conducteurs dans la photo centrale ; le conducteur de protection en 2,5² (de la photo centrale) va à la photo de droite.
Vous vous branchez sur la sortie de câble 6², et la logique veut que comme vous n'avez qu'une phase, le noir et le marron seront connectés sur cette phase, le bleu au neutre, et le V/J la terre. Cordialement.
14 novembre 2010 à 07:54

Bonjour, il y a certainement un défaut d'isolement, ou une suite du flash de votre ampoule, il faut ouvrir à cet endroit ; soit vous avez l'âme électricien pour trouver, soit vous appelez une personne qualifiée.
Cordialement.
Cordialement.
13 novembre 2010 à 23:10

Bonjour, après toutes ces éliminations, le problème est sur la canalisation entre l'inter et la lampe. Cordialement.
13 novembre 2010 à 23:03

Bonjour, vous ne retrouverez pas de modèle de 1975 (sauf marché aux puces), il vous reste à appeler un électricien qui fera ce travail sans problème. Cordialement.
13 novembre 2010 à 23:01

Bonjour, eh bien voilà une opération qui se termine bien ; bonne continuation.
Cordialement.
Cordialement.
13 novembre 2010 à 07:34

Bonjour, il faut tirer 190m de câble, la section ne peut être calculée que si une puissance est mentionnée à chaque coffret, indiquer également la forme du courant (mono ou tri ou tri+N).
Cordialement.
Cordialement.
12 novembre 2010 à 12:11

Bonjour, 6mm² jusqu'à 100m ; ce câble devra être protégé avec un DDR 30mA à son origine. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:46

Bonjour, la tension affichée est la tension maxi d'utilisation de ce fusible ; par exemple le fusible 20A 250V ne peut être utilisé dans un circuit triphasé 400V.
Par contre je ne trouve pas dans mon catalogue la cartouche 8,5x31,5 en 250V, elle n'est qu'en 400V. Cordialement.
Par contre je ne trouve pas dans mon catalogue la cartouche 8,5x31,5 en 250V, elle n'est qu'en 400V. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:41

Bonjour, quand vous dites multiprises je pense que ce sont des réglettes, genre blocs bureautique ; vous pouvez car les puissances affichées ne sont pas conséquentes.
Ces blocs de PC ne sont pas décomptés dans le nombre maxi par circuits.
Le nombre de 5 PC par circuit, c'est quand elles sont câblées en 1,5².
Cordialement.
Ces blocs de PC ne sont pas décomptés dans le nombre maxi par circuits.
Le nombre de 5 PC par circuit, c'est quand elles sont câblées en 1,5².
Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:33

Bonjour, pourquoi parler de rétro-commissions, la rumeur tue !
Si vous étiez sur des marché publics, ce serait 3 devis, à technicité identique, c'est le moins disant qui l'emporte, et celui qui est écarté à droit à des explications. La différence de prix ne me surprend pas ; y a-t-il un marché à bon de commande entre cet électricien et le syndic, demander des explications. Cordialement.
Si vous étiez sur des marché publics, ce serait 3 devis, à technicité identique, c'est le moins disant qui l'emporte, et celui qui est écarté à droit à des explications. La différence de prix ne me surprend pas ; y a-t-il un marché à bon de commande entre cet électricien et le syndic, demander des explications. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:27

Bonjour, cela confirme ce que j'ai dit en 1 ; si vous aviez un mégohmmètre vous mesureriez une valeur de défaut presque nulle (proche de 0 mégohms) entre les conducteurs neutres et la terre, en ayant les fusibles phases ouvert et l'ID ouvert également. Essayez de déconnecter tous les appareils d'utilisation, peut être ce défaut est-il sur un de ces appareils. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:03

Bonjour, je vais re-préciser ma vue "à distance". Comme je vous l'ai dit vous êtes un ERP, les articles PE du règlement de sécurité s'appliquent à votre installation.
- La porte vitrée sur le tableau ne m'inquiète pas, ce que je ne sais pas, c'est la position de votre tableau par rapport à la cuisine, car j'ai oublié de préciser que les appareils de cuisson doivent disposer d'une coupure d'urgence à proximité du local où ils se trouvent.
- Pour le délesteur, OK, je ne connaissais pas ce que sont les 5800W qui sont sur la même phase que ce LV ; mais vous pouvez aussi le faire manuellement quand la friteuse est arrêtée.
- Si j'ai bien compris le chauffe-eau ne fonctionnera pas de 10H à 16H, aurez-vous assez d'eau chaude ;
- Pour les DJ que vous possédez, rien à redire.
- Pour les prises, le degré IP est X4, même si on descendait d'1 point le matériel mosaic ou céliane n'a pas ce degré ;
Cordialement.
- La porte vitrée sur le tableau ne m'inquiète pas, ce que je ne sais pas, c'est la position de votre tableau par rapport à la cuisine, car j'ai oublié de préciser que les appareils de cuisson doivent disposer d'une coupure d'urgence à proximité du local où ils se trouvent.
- Pour le délesteur, OK, je ne connaissais pas ce que sont les 5800W qui sont sur la même phase que ce LV ; mais vous pouvez aussi le faire manuellement quand la friteuse est arrêtée.
- Si j'ai bien compris le chauffe-eau ne fonctionnera pas de 10H à 16H, aurez-vous assez d'eau chaude ;
- Pour les DJ que vous possédez, rien à redire.
- Pour les prises, le degré IP est X4, même si on descendait d'1 point le matériel mosaic ou céliane n'a pas ce degré ;
Cordialement.
11 novembre 2010 à 23:15

Bonjour, vous pourriez faire :
- 1 départ en 6² de votre DB ou répartiteur vers le TD2
- 1 ID 40A 30mA type A en tête dudit TD2
- Vos DJ pour chaque canalisation (16A) sauf si puissance > 3600W.
Cordialement.
- 1 départ en 6² de votre DB ou répartiteur vers le TD2
- 1 ID 40A 30mA type A en tête dudit TD2
- Vos DJ pour chaque canalisation (16A) sauf si puissance > 3600W.
Cordialement.
11 novembre 2010 à 21:40

Bonjour, avant de rompre un contrat, il me semble qu'il faut faire un courrier recommandé à votre propriétaire, et mairie puisque vous êtes "Cotorep". Cordialement.
11 novembre 2010 à 21:23

Bonjour, je suppose que chaque cumulus a son contacteur J/N, donc il faut alimenter les bobines de ces contacteurs en parallèle : les A1 ensemble sur le circuit "pilote, les A2 ensemble sur le neutre. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:44

Bonjour, pour éviter de trop détailler, si vous avez une baignoire traditionnelle, la distance de 0,6m du volume 2, du bord de ladite baignoire n'a pas changé ; précisez votre type de matériel, ça ira plus vite. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:38

Bonjour, votre inter est peut être un va et vient ! Une chose me chagrine plus c'est le fil bleu sur un inter, pas mieux pour faire des bêtises, mais peut-être est-ce un câble ; pourriez-vous confirmer. Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:32
