FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

18 717

questions dans le
forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 3 883 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour,
Sur ce télérupteur les couleurs de fils sont fantaisistes ! on ne peut s'y fier.
Le raccordement s'apparente à un montage 3 fils ; voici une photo de la destination des bornes.
Attention le conducteur vert/jaune a été utilisé en phase !!
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télérupteur mang 4500

13 janvier 2019 à 10:00
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 45000

Bonsoir,
Normalement suivant la photo ci-dessous, le schéma est celui dessiné sur l'appareil :
Ce TL est unipolaire ; sur le haut il y a 4 bornes ; les 2 du sommet sont la bobine a&b qui correspondent à A1&A2 ; juste au dessous il y a la borne 1, et au dessous du TL il y a la borne 2.
Vous n'avez pas de vis dans les trous de gauche.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Remplacer télérupteur Legrand 03562

12 janvier 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03562

Publicité

Bonjour,
Je n'ai pas connaissance de ces valeurs et je ne les retrouve pas sur ma documentation, ni sur le net.
Peut-être un manque de mise à jour.
Peut-être un autre contributeur prendra la relève.
Cordialement.
05 janvier 2019 à 12:47
forum consulter ce sujet Installer un parafoudre tétrapolaire

Bonsoir,
Si vous pouvez mettre un coffret 6 modules à côté de votre tableau, vous devriez arriver à respecter la distance du conducteur PE au bornier général.
Citation :
parafoudre tétrapolaire avec 3 disjoncteurs
Pourquoi 3 disjoncteurs ? Un parafoudre triphasé est monobloc 6 modules.
Peut-être une autre explication.
Cordialement.
01 janvier 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Installer un parafoudre tétrapolaire

Bonjour,
Reçu, donc les fils bleus sont une phase.
Votre descriptif est bon.
Le prix de l'appareillage des grandes marques est généralement plus élevé que ceux des marques peu connues, mais la qualité y est.
Perso je suis Schneider ou Legrand, il existe des matériels qui peuvent être plus pratiques chez l'un que l'autre ; mais je ne néglige pas Hager ou ABB qui sont 2 autres fabricants bien connus.
Cordialement.
12 décembre 2018 à 12:12
forum consulter ce sujet Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus

Bonjour,
Vous rénovez, pensez que la plaque et la machine à laver doivent être raccordées en aval d'un différentiel de type A. Les autres remarques ont déjà été mentionnées.
Cordialement.
12 décembre 2018 à 06:59
forum consulter ce sujet Répartition tableau électrique

Bonjour,
Vous êtes sûr du 220V triphasé ?
L'ancien contacteur est tétrapolaire et utilisé en monophasé. Les bornes 3/4 & 5/6 (ancien) seront respectivement 3/4 & 1/2 du nouveau (si on veut mettre le neutre à gauche). Les bornes A1&A2 sont la bobine.
Le contacteur est bon, l'additif de clipsage avec un disjoncteur s'enlève : on ôte le plastique et on dévisse les bornes 1/3.
Cordialement.
12 décembre 2018 à 06:52
forum consulter ce sujet Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus

Bonjour,
Pour complémenter..
J'avoue avoir un peu de mal à suivre: maison 300m², guirlandes 10kW, et vous déclenchez ; je ne suis pas surpris sur ce point là, mais si avec 9 kW de guirlandes vous ne déclenchiez pas, il ne restait que 3 kW pour la maison...
Bien sûr un contrat de 36kW est élevé, il faudrait savoir combien demande réellement la maison; mais repasser en tri alors que vous l'avez supprimé...
2 comptages, oui, mais il faudra séparer vos installations : des installations de comptages différents ne peuvent coexister dans la même armoire.
Pour le Consuel : toute création de comptage est assujettie ; seules les installations de chantier en sont dispensées car elles sont temporaires, le temps de la construction. Pour les fêtes foraines (qui n'est pas votre cas) leurs installations sont assujetties à un contrôle.
Pour ce qui est de "l'arrêt temporaire de fourniture" cette mission est payante, 2 interventions car ENEDIS dépose&repose les fusibles amont compteur à chaque session ; et je ne suis pas sûr qu'avec le Linky l'organe de coupure interne du compteur serve à cette fonction de "rupture momentanée de contrat".
Cordialement.
07 décembre 2018 à 17:00
forum consulter ce sujet Création installation dédiée illuminations de Noël

Bonsoir,
"Ce que je pense mais qui reste à confirmer" : A la pose du Linky le relais LD01 n'a pas été rebranché ; j'ose espérer que les techniciens n'ont pas branché A1&A2 du relais LD01 sur C1&C2 du compteur, car ça ne marchera jamais.
Par contre les fils d'asservissement venant de votre tableau "devraient" être branchés directement sur C1&C2 du compteur ; est-ce le cas ? car là cela devrait fonctionner.
Cordialement.
29 novembre 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude suite compteur Linky

Bonjour,
+1 avec Caneco ; je pense (et vous conseille) de consulter un autre électricien.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 06:49
forum consulter ce sujet Rénover installation électrique de fin d'année 70 ?

Bonsoir,
Le contacteur du chauffe eau est sur le tableau (au centre).
Je pense que ce contacteur (Hager) sert à du chauffage par exemple.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 22:42
forum consulter ce sujet Branchement Hager N 193

Bonjour,
On ne voit pas l'arborescence du tableau ; mais la fonction différentielle 30mA ne déclenchant pas, on peut éliminer le défaut d'isolement ; en supposant bien sur que ledit DDR fonctionne et que le chauffe eau soit relié au circuit de protection.
Reste le dépassement de puissance, votre contrat de 9kW est "peut-être" dépassé ; cette possibilité ne peut être vérifiée que par vous-même en fonction des appareils en service.
Cordialement.
11 novembre 2018 à 10:09
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement 500 mA 45 A

Bonjour,
Citation :
....alimentation de 48V ( distance inférieur à 3,5m).
cette distance n'est pas assez claire: depuis le bord du bassin jusqu'à 2m vous êtes en volume 1 ou seule la TBTS 12V est autorisée.
Au delà de ces 2m jusqu'à 3,5m vous êtes en volume 2, ou est autorisée : la TBTS (U<50V), la séparation de circuits, le DDR 30mA avec le réseau normal et degré IP adéquats.
Au delà des 3,5m vous êtes hors volumes ou tout est autorisé.
Respecter bien les indices de protection IP.
Cordialement.
08 novembre 2018 à 16:25
forum consulter ce sujet Norme Piscine Public

Bonsoir,
Vous n'avez pas les HC ; est-ce bien utile de mettre une horloge ? car quand l'eau sera à température, le chauffe eau s'arrêtera de lui même par le thermostat. A voir.
Sinon GL a tout dit.
Cordialement.
05 novembre 2018 à 17:14
forum consulter ce sujet Câblage horloge Legrand 03705

Bonjour,
Je pense également comme CanecoBT.
Donc je dirais : Virer cet électricien qui n'a pas l'air d'en être un pour dire que vous êtes en monophasé, et choisissez un bon.
N'en voulez pas à ENEDIS, il est là pour alimenter votre compteur et disjoncteur, il n'est en aucun cas responsable du tableau de distribution.
Cordialement.
04 novembre 2018 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème électrique installation triphasé

Bonsoir,
Vous avez donné 1 réponse : pompe 820W mono ; le relais thermique du contacteur peut se régler jusqu'à 6A ; c'est compatible ; le disjoncteur 20A pour la protection court-circuit est compatible également.
Nous ne savons toujours pas ce que fait cette pompe, comment elle se commande, et où vous logez ce matériel.
Ma réponse en post 1, confirmé par GL en post 4 est toujours d'actualité.
Cordialement.
31 octobre 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Conseils câblage pompe contacteur et relais

Bonsoir,
Quelle sera l'utilité du contacteur J/N ? Comment commandez-vous tout ça : marche-arrêt pressostat éventuellement, boitier pour mettre les composants ; Le relais thermique est-il adapté à la pompe ?
Citation :
J'ai de très faibles notions électriques.
Ne serait-il pas prudent de vous faire aider par une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 20:02
forum consulter ce sujet Conseils câblage pompe contacteur et relais

Bonsoir,
Normalement il suffit de mettre le contacteur du chauffe eau sur I ou 1 ce qui correspond à la marche forcée ; cependant il reviendra à la position auto lors des HC, et le remettre en forcé le lendemain.
Si vous voulez que ce soit permanent il faut court-circuiter le contact HC du compteur, c'est à dire sans passer par le compteur.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Mise sous tension forcée d'un contacteur jour nuit

Bonjour,
Une coupure pompier porte bien son nom ; c'est un inter spécifique, manœuvrable avec une perche, installée à l'extérieur du bâtiment, accessible avec ladite perche (H maxi 3m). Cet inter sert à couper toute enseigne de façade pour la sécurité des pompiers.
Pour la temporisation je ne vois pas le lien avec la coupure pompier. Sans doute un inter horaire pour le fonctionnement.
Cordialement.
29 octobre 2018 à 06:58
forum consulter ce sujet Coupure pompier enseigne

Bonjour,
Pour répondre au post 18 ; ce n'était pas des Theben, j'avais des modules BH techno que l'on met sur des mats EP pour couper les illuminations avec une programmation à l'aide d'un boitier mobile (radio).
Cependant lorsque je lis la notice, dans le § astro il mentionne la coupure nocturne, donc je me dis que c'est possible, et je ne vois pas pourquoi ça coince; je pense à une manipulation incomplète.
Peut-être un contact avec Theben serait utile.
Cordialement.
26 octobre 2018 à 18:37
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable

Bonjour,
Lisez donc au 11è alinéa !
Regarder également la vidéo qui accompagne le produit ici www.theben.fr/fr/selekta-170-top3-1700130 Et c'est également marqué au menu 5 de votre lien.
Mais peut-être que GL, Bob et moi-même avons pas compris ce que vous désiriez.
Cordialement.
25 octobre 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable

Bonsoir,
Voici le document pris sur le net : Fiche technique Horloges programmables SELEKTA 170 top3
https://www.theben.fr/fr/selekta-170-top3-1700130
Cordialement.
24 octobre 2018 à 22:49
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable

Bonjour,
Je partage l'avis de Bob. Theben le fait avec selecta top 3.
Je l'ai fait également dans ma commune mais là j'étais avec des variateurs tout équipés.
Je l'ai fait également pour les illuminations et éclairage de façade.
Cordialement.
24 octobre 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Recherche horloge Astronomique programmable

Bonsoir,
Que dire de plus ? De combien s'est trompé l'électricien ?
Rajouter un boitier suppose de refaire une saignée ; les peintures sont faites ; il y aura une trace !
Peut-être un point lumineux assez grand peut couvrir l'erreur de côte ! Difficile de vous répondre.
Peut-être une indemnisation du promoteur ! à discuter.
Cordialement.
24 octobre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème DCL mal placée au plafond

Bonjour,
Les valeurs de courant de fuite que vous affichez ne peuvent en aucun cas faire tomber le différentiel (sauf si celui ci est défectueux).
Les valeurs d'isolement que vous affichez sont très bonnes ; elles ne nécessitent aucune intervention ; cependant on suppose qu'elles ont été mesurées à froid, il faudrait faire les mesures à chaud (juste après le déclenchement) pour être significatives.
En théorie, un DDR 30mA déclenche à 20mA ce qui traduit une résistance d'isolement inférieure ou égale 11500 ohms pour faire déclencher.
Cordialement.
22 octobre 2018 à 09:28
forum consulter ce sujet Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile

Bonjour,
Citation :
(hors de question d'installer le tableau dessous, il serait trop accessible aux enfants)
un tableau fermé avec ouverture à l'aide d'un outil (clé ou verrou) n'est plus accessible aux enfants.
Cordialement.
20 octobre 2018 à 16:16
forum consulter ce sujet Mise en sécurité tableau électrique encastré

Bonjour,
Apparemment c'est bon.
Pour le câble gris, ça dépend si vous utilisez la télé-info (bornes I1&I2) ou le contact sec (bornes C1&C2) voire les 2 si ce câble a 4 conducteurs.
Cordialement.
20 octobre 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Branchement compteur Linky et disjoncteur

Bonjour,
Tout est parfait alors.
Cordialement.
29 septembre 2018 à 12:18
forum consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque

Bonjour,
En fait je dirais soit l'un soit l'autre puisque ce sont tous les 2 des circuits "feux de position".
Mais vous dites que votre prise a 6 fiches ; doit on comprendre qu'il manque une broche (5 ou 7) ; si oui, il faut utiliser la broche présente.
Il se peut aussi qu'une des broches (5 ou 7) ne soit pas alimentée sur le véhicule ; il faut alors trouver celle qui est raccordée.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 15:56
forum consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque

Bonjour,
Théoriquement ça marche puisque ce sont des veilleuses ; cependant vous risquez d'avoir des problèmes avec les faisceaux multiplexés des voitures actuelles.
Cordialement.
25 septembre 2018 à 06:47
forum consulter ce sujet Schéma câblage prise de remorque

Bonjour,
La commande est en 24V ; que ce soit pour la bobine ou pour l'électrovanne ; le bp montée fait coller le contacteur ; le bp descente ouvre l'électrovanne.
Cordialement.
24 septembre 2018 à 13:24
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v

Bonjour,
Vous êtes sûr que le moteur doit tourner pour le mouvement descente ?
A ma connaissance le bp descente commande une électrovanne pour provoquer le retour d'huile à la bâche.
Cordialement.
24 septembre 2018 à 06:59
forum consulter ce sujet Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v

Bonjour,
La réponse a été donnée ; il ne reste plus qu'à raccorder.
Cordialement.
23 septembre 2018 à 16:35
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Legrand 03562

Bonjour,
Et qu'y a-t-il dans la boite grise côté inférieur droit ?
Cordialement.
23 septembre 2018 à 16:32
forum consulter ce sujet Branchement contacteur 2A

Bonjour,
Il n'y a pas de contacteur 2A sur ces photos. Mais qu'appelez-vous contacteur 2A ?
Peut-être s'agit-il du contact HC délivré par ENEDIS ; il est derrière le capot inférieur du compteur.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne ayant quelques connaissances.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 06:44
forum consulter ce sujet Branchement contacteur 2A

Bonsoir,
Cela dépend si le montage est 3 fils (neutre aux poussoirs), ou montage 4 fils (phase aux poussoirs).
Cordialement.
21 septembre 2018 à 19:49
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Legrand 03562

Bonjour,
La commande (boutons poussoirs) se branche entre a & b (bornes arrière du dessus) et le contact lampe entre 1 & 2 (bornes avant dessus et dessous.
Cordialement.
20 septembre 2018 à 17:13
forum consulter ce sujet Conseils branchement télérupteur Legrand 03562

Bonjour,
Vous avez un appareillage très sophistiqué.
Si le voyant de télé-info clignote c'est que cette "télé-info" est déficiente ; est-ce dû au remplacement du compteur ?
A-t-elle été réactivée ? c'est votre installateur du compteur qui peut répondre.
La notice est très longue ; peut-être à reparamétrer.
Cordialement.
14 septembre 2018 à 15:10
forum consulter ce sujet Télé-information Hager EC450 RT2012

Bonsoir,
Le déclenchement du disjoncteur général intervient dès lors que le soutirage sur une phase atteint 60A, même si les 2 autres phases sont à 0. Il n'y a pas d'addition des soutirages sur les phases ; chacune d'elles peut délivrer 60A.
De même le déséquilibre des débits n'intervient pas dans le déclenchement.
Cordialement.
13 septembre 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Triphasé et délesteurs monophasé

Bonjour,
Donc vous souscrivez 36kVA triphasé + neutre, d'où 60A par phase.
Effectivement le principe est le même. Vous n'utilisez pas la télé-info, donc vous réglerez le seuil sur chaque délesteur.
Pour l'équilibrage vous ne pouvez faire grand chose puisque chaque tableau est alimenté par une phase.
Cordialement.
13 septembre 2018 à 15:00
forum consulter ce sujet Triphasé et délesteurs monophasé

Bonsoir,
Avec 12kVA mono le DG était réglé à 60A ; avec 12kVA tri+N le DG sera réglé à 20A ; donc 20A par phase.
Il faudrait que les délesteurs mono régulent chacun à 20A maxi, sinon vous aurez le déclenchement du DG.
Cordialement.
12 septembre 2018 à 19:53
forum consulter ce sujet Triphasé et délesteurs monophasé

Bonsoir,
Citation :
Vous dites que la borne A2 devrait être reliée au neutre sur le sectionneur.
Mais en triphasé, le neutre n'est "jamais" tiré à la machine. On l'alimente en 3 p + terre.
Et pourquoi "jamais" ! peut être n'avez vous jamais vu de machine tri+N.
Le post 19 est la réponse 19
Vous voulez adapter un DRT que vous avez acheté; vous nous avez donné une photo médiocre; je l'ai agrandi, il ne fallait pas ; et vous voulez que l'on vous donne le câblage..
Quoiqu'il en soit le schéma de câblage est celui donné en réponse 6 ; et vu que vous avez installé des DRT il y a une vingtaine d'années, vous devriez pouvoir l'adapter.
Si ce DRT était sur une machine 340V, (plutôt 380V) et la bobine en 240V, il était mal monté. (ou suivant une méthode désuète)
Ceci dit je pense que vous avez besoin d'une aide physique expérimentée.
Cordialement.
11 septembre 2018 à 23:53
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Re,
Restons calmes s'il vous plait.
Si j'ai agrandi votre photo c'était pour voir le matériel que vous aviez acheté. Et vous dites seulement au post 18 où sont les bornes 17/18 qui se trouvent devant le contact 13/14 (auto maintien) tel que je l'écris en post 19 et avec des languettes de connexions (que vous ne spécifiez pas)
Les bornes 13 & 17 doivent être reliées ensemble (à confirmer).
Les bornes 14 & 18 doivent être reliées ensemble (à confirmer).
La borne 96 est reliée à la borne 13, donc la 95 sera reliée au contact de précoupure du sectionneur (s'il est équipé), et l'autre borne de ce contact de précoupure sur une phase aval du sectionneur.
Pour la bobine, aucun sens n'est prescrit, mais si on applique les schémas bibliothèque A1 est relié à la borne 14, et A2 sera relié au neutre de l'alimentation.
Je réitère ma remarque en post 19 où il vous faudra un sectionneur tétrapolaire.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 21:44
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Re,
J'ai agrandi votre photo, et malgré la médiocrité de l'image je crois deviner :
La mise en marche se fait par un bouton sur le capot qui appuie sur un contact (tout à droite) solidaire du contacteur, qui est relié aux bornes de l'auto maintien par de petites barrettes, est-ce là les n°s 17/18 ? si oui, ça reviendrait aux bornes 13/14 du schéma (à vérifier cependant). Le reste serait déjà tout câblé.
Mais le circuit de commande reste sur le principe du schéma.
Néanmoins : je vois un sectionneur tripolaire (sans neutre) la bobine est en 240V, la puissance est ou serait en 400V (à confirmer).
Et là ça me chagrine ! le sectionneur devrait être tétra.
A approfondir. Cordialement.
10 septembre 2018 à 19:14
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Bonsoir,
En 1er lieu je me suis trompé en mentionnant 14/18, c'est 17/18 ; je ne sais pas où sont ces n°s sur les DRT, les premiers DRT que j'ai montés, ça fait 50 Ans, et je ne me rappelle pas de ces n°s. Peut-être des photos plus claires nous permettraient-elles d'aider (humm).
Sur le contacteur vous avez les 3 contacts puissance et à droite (normalement) c'est le contact d'auto maintien.
Après il vous faut câbler comme le schéma du post 6, où vous retrouvez les bornes 95/96, les BP marche/arrêt, le sectionneur, le relais thermique, la bobine.
Peut-être aussi une chose à nous préciser :
- La fonction arrêt est-elle indépendante, ou est-ce un bouton sur le capot qui appuie sur le bouton rouge du RT ?
- La fonction marche est-elle indépendante, ou est-ce un bouton sur le capot qui appuie sur l'élément mobile du contacteur ; vu que vous parlez de bornes 17/18 elle serait indépendante !
Cordialement & bon câblage.
10 septembre 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Bonjour,
Citation :
Ça fait plus de vingt ans que je n'ai pas fait de câblage de boîtier de commande.
oui, mais au vu du schéma ça devrait revenir vite.
Les bornes 14/18 sont (peut-être) des n°s sur le BP ; 13/14 sont des n°s sur le contacteur ; Sur le schéma ne sont pas mentionnés les n°s extérieurs au DRT.
La borne A1 (bobine) fait partie de la chaine de commande, en aval du BP marche ou de l'auto maintien ; l'origine (haut du schéma) peut être L1, L2, ou L3 sans importance ; La borne A2 est le retour, donc N.
Les bornes (95/96 relais thermique) se placent en amont du BP arrêt ou AU et en aval du contact de précoupure du sectionneur.
Cordialement.
10 septembre 2018 à 09:41
forum consulter ce sujet Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone

Bonjour,
Je rejoins GL, je me vois mal faire 600km (Haute Savoie) pour faire une mesure de terre.
Il faut trouver un électricien local équipé.
Cordialement.
02 septembre 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Vérification et mesure d'impédance d'une nouvelle terre

Bonsoir,
Oui il y a une nette différence, pour l'explication ça va être dur à distance.
Pour comparer 2 appareils il faut mettre les piquets au même endroit.
Pour le calibrage, un appareil neuf de marque connue est sensé être juste, après c'est au banc d'étalonnage que ça se contrôle, il y a des sociétés qui font ça. Falsifier des mesures sur l'appareil, je ne sais pas faire !!
Quelle était la marque des appareils ?
Cordialement.
21 août 2018 à 20:55
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre

Bonsoir,
Les électriciens et même le Consuel utilise cet appareil par facilité, et par rapidité, mais il ne remplacera JAMAIS le mesureur de terre ou ohmmètre de terre avec les 2 piquets, qui reste la mesure la plus fiable.
D'ailleurs son prix n'est pas le même ; vous pouvez regarder sur le NET..
J'ai personnellement un multifonction, il vaut 1600 à 1800€ en neuf.
Un ohmmètre de terre (seul) vaut ~500€
Cordialement.
18 août 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre

Bonjour,
Prenez en compte la 2ème valeur, la 1ère mesure faite avec un appareil qui utilise le principe de l'impédance de boucle de défaut est tributaire de la liaison de la PC au circuit de protection, ainsi que de la valeur de la prise de terre du neutre, dont cette dernière est inconnue(...)
A t'il ouvert la barrette pour faire cette 1ère mesure ? Si oui, ça fausse la mesure.
Cordialement.
18 août 2018 à 13:11
forum consulter ce sujet Valeur ohmique mise à la terre


La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo