FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 20 662 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 097 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir,
Je ne partage pas votre analyse :
1- Il s'agit du remplacement d'un appareil de comptage, et non d'une installation neuve ; de ce fait les nouveaux textes ne s'appliquent pas à ce cas.
2- Le dispositif de réenclenchement que vous citez "était" un organe agissant sur la manette du disjoncteur, ce principe n'a jamais été admis sur un disjoncteur de branchement. Ça n'a rien à voir avec la fonction incorporée au compteur Linky qui est un organe O/F pour la gestion du contrat.
3- C'est l'AGCP (disjoncteur de branchement) qui doit être à séparation omnipolaire ; comme dit ci-dessus le compteur ne comporte qu'un organe de commande, asservi à un processeur qui mesure la puissance soutirée.
4- Après la pose du Linky, l'AGCP ne sert plus à la protection surcharges (transférée sur le compteur), mais sert à la protection court-circuit uniquement, pour la/les liaisons entre cet AGCP et les DJ du tableau, et les valeurs admises ne sont pas les mêmes.
Bonne continuation.
16 février 2021 à 22:08
forum consulter ce sujet Linky et non respect des normes de sécurité électrique

Bonsoir,
Sans être spécialiste moteur (c'est une spécificité à part entière) ; voici une image qui peut peut-être vous aider.
Si ça ne correspond pas, consultez un bobinier.
Bonne continuation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 2029

13 février 2021 à 19:19
forum consulter ce sujet Brancher moteur de compresseur

Publicité

Bonjour,
Comme vous l'expliquez dans votre dernier post, vous avez 2 compteurs et certainement 2 disjoncteurs de branchements.
Cela impose également que vous ayez 2 contrats de fournitures EDF (2 PDL points de livraison distincts).
Ce qui m'étonne c'est que EDF ait fait un contrat juste pour un chauffe eau (100L), et en J/N en plus !
Pour info un compteur J/N possède 2 index de lecture.
Je n'arrive toujours pas bien à cerner la situation.
Bonne continuation.
13 février 2021 à 19:01
forum consulter ce sujet Surconsommation installation électrique bizarre

Bonjour.
Beaucoup de bizarreries qui m'interpellent :
A vous lire vous auriez 2 contrats de fournitures, dont l'un uniquement pour le chauffe eau, qui fait 100 litres, et dont vous auriez un comptage HP/HC. Pour moi c'est absurde ; et j'ose espérer que les circuits terminaux de ces comptages ne transitent pas dans le même tableau.
Si c'est ainsi, le litre d'eau chaude vous revient cher, plus cher qu'avec un contrat de base, ou le chauffe-eau est permanent et régulé par son thermostat.
Pour la facture, il a dû y avoir quelque chose pour passer de 80 à 210€ (travaux peut-être...).
Je pense qu'il vous faut approfondir vos recherches pour confirmer tout ça.
Bonne continuation.
12 février 2021 à 18:53
forum consulter ce sujet Surconsommation installation électrique bizarre

Bonjour,
Oui, tel que je l'avais écris en post 3 ; bien que je ne l'ai pas rappelé suite au post 6.
11 février 2021 à 09:53
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
Tout se termine bien, donc ; c'est parfait.
Bonne continuation.
11 février 2021 à 06:40
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
Merci, ça s'éclaircit ; votre analyse tient la route.
Bonne continuation.
10 février 2021 à 06:22
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonsoir,
OK pour le 1er point, vous connaissez vos heures de commutation ; sachant qu'ils peuvent avoir une tolérance (quelques minutes).
Pour le 2ème point, je ne pourrais vous répondre, je ne sais pas comment est lancée l'impulsion en immeuble ; tout en me disant qu'avec Linky ça doit passer sans problèmes ; cependant il appartenait à l'entreprise intervenante d'effectuer les modifications nécessaires, s'il y avait besoin ; il faudra certainement faire une requête.
Et tous les logements ont les heures creuses ? Et le Linky installé il commute bien ?
Le cheminement de l'asservissement est : Phase DJ2A→contact C1C2→A1 bobine contacteurA2→Neutre DJ2A
Bonne continuation.
09 février 2021 à 22:43
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour,
En vous lisant il y aurait déjà des problèmes de commutation avec des compteurs électromécaniques.
Comment déterminez-vous que la commutation a eu lieu ou pas dans ce même immeuble ?
Vous pouvez contacter EDF ou Enedis pour savoir s'il y a problème sur la commutation.
Le pilotage des HC est identique que l'on ait un compteur électromécanique ou le Linky ; soit c'est le contact C1C2 & relais J/N, ou la téléinfo I1I2 pour les gestionnaires.
Votre synoptique interpelle un peu : le contact sec C1C2 coupe la phase et non le neutre.
Bonne continuation.
09 février 2021 à 15:27
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
Est-ce que cette notice pourrait vous aider ?
Notice utilisation Acova RF ecodesign
Bonne continuation.
08 février 2021 à 12:40
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat

Bonjour.
Ne serait-ce pas un problème de programmation ?
Quel type de radiateur est-ce ?
Cordialement.
08 février 2021 à 08:13
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat

Bonjour.
Dans votre détail on ne voit pas bien l'architecture du tableau entre les ID et les DJ.
Est-ce bien utile de garder du triphasé ? 9kVA tri=15A par phase (équilibrage très difficile) 9kVA mono = 45A ça va mieux.
Bonne continuation.
06 février 2021 à 06:47
forum consulter ce sujet Avis installation en triphasé

Bonjour,
Si un Baes est allumé c'est que son alimentation est coupée, voir le petit fusible interne (s'il y a).
Sur les Baes d'aujourd'hui, une action sur la télécommande peut les allumer, même en présence de tension ; mais dans ce cas tous s'allument.
Bonne continuation.
04 février 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème BAES reste allumé

Bonsoir,
Rectificatif : Ce que j'ai écrit en post 1 :
Citation :
Le fusible F2 étant la protection au secondaire doit correspondre avec la borne 240V.
Ce n'est pas 240V mais 24V ; Ça ne change rien à ma vision du problème.
Avec mes excuses.
02 février 2021 à 22:06
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Bonsoir,
Faites d'abord un essai en laissant en l'air le fil vert-jaune et en remettant les fils noirs comme ils étaient avant ; ces fils noirs sont le primaire du transformateur ; je n'ai jamais dit d'y toucher.
Confirmer que ce fil vert-jaune est bien un conducteur de terre ; il doit être relié sur une masse normalement dans le coffret.
Informez-nous du fonctionnement ou non fonctionnement.

Ce que j'ai écris en post 1, 2è alinéa, c'est que je pense que ce fil va sur la borne 0 du secondaire (fils rouges) pour la protection du circuit de commande contre des fonctionnements intempestifs dus à un défaut d'isolement sur le circuits de commande.
En clair sur la borne 0 il y aurait 2 fils (le rouge et le vert-jaune).
Ce point ne sera mis en application qu'après avoir répondu aux 2 premiers alinéas.
Bonne continuation.
02 février 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Bonjour,
Les fusibles F1 F3 sont la protection au primaire du transformateur (fils noirs). Ce qui m'étonne le plus c'est la présence d'un conducteur de terre sur le point 230V au primaire de ce transfo ! il n'a pas lieu d'être.
Ce conducteur devrait être sur la borne 0 du secondaire du transformateur ; le fusible F2 étant la protection au secondaire doit correspondre avec la borne 240V.
Y a t'il eu une intervention sur ce pont ?
Bonne continuation.
02 février 2021 à 06:34
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Bonsoir.
Je pense que Torpédo s'exprime mal, car j'ai moi-même des doutes :
Citation :
Mon disjoncteur principal d'habitation (entre compteur EDF et inverseur) est taré à 63A.
Il n'y a pas de disjoncteur de branchement 63A. C'est 60A ou alors vous parlez d'un autre appareil.
Citation :
Le disjoncteur de l'inverseur se situe sur l'arrivée EDF au niveau de l'inverseur
Idem pas clair.
Vous ne pouvez intercaler cet inverseur qu'entre les bornes avales du disjoncteur de branchement et votre répartiteur ; attention à la puissance que ce GE peut fournir en fonction de ce que vous voulez secourir.

Le GE a-t-il un disjoncteur de sortie incorporé ? Si oui, vous pouvez en sortie de ce DJ groupe vous branchez directement sur l'inverseur.
2ème attention : la plupart des GE n'ont pas de point (neutre généralement) fixé à la terre, comme le réseau de distribution ; à confirmer et reconstituer cette liaison en utilisation GE pour la sécurité des personnes et des biens.
On suppose qu'il y a des ID "tête de groupe" en amont des DJ modulaires des circuits terminaux.
Bonne continuation.
01 février 2021 à 21:50
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A

Bonsoir, (petit plus)
Personnellement ce démarreur ne m'inspire pas beaucoup de confiance, à voir les contacts ; est-il YD comme dit GL.
De plus, il faut penser à la fonction manque de tension ; en puriste le moteur ne doit pas redémarrer en D après une rupture d'énergie sans avoir remis à 0. Penser à la sécurité machine (bien que nous ne sachions pas ou il va servir).
Autre : ce moteur fait 3CV ; 2200W ce qui correspond à ~6A ; Ne pourrait-il pas démarrer en D directement avec couplage 380V. Auquel cas un démarreur genre GV 2ou 3 équipé de la bobine à manque de tension serait plus sécurisant.
Je vous laisse la suite. Bonne continuation.
01 février 2021 à 19:13
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Bonjour,
On pense que vous avez déjà des commandes manuelles et que les fins de course sont incorporées à la mécanique.
On devine que vous voulez commander une fermeture volet dès la nuit ; La réouverture sera t'elle manuelle ou automatique,
Pensez-vous vouloir commander une ouverture de volet, malgré que le crépuscule soit tombé ?
Réfléchissez à tous ces points.
31 janvier 2021 à 18:15
forum consulter ce sujet Automatisation volet roulant

Bonjour,
Citation :
avait laissé le BP enclenché
Qu'entendez-vous par là ; le BP ne fait qu'une impulsion, il ne reste pas "contact fermé".
Débranchez tous les BP et essayez les 1 par 1. D'abord en faisant toucher les fils (attention il y a du courant) puis après avec le BP connecté.
Bonne continuation.
31 janvier 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Télérupteur qui grésille

Bonjour (pour accompagner),
Pour moi, il est clair qu'il y a un défaut d'isolement. Ce circuit sans être à 0, présente un isolement faible : humidité ou malfaçon au tirage de la ligne ; peut-être faudra t'il un jour la retirer.
Cependant, il n'y a qu'un seul ID, il ne serait pas impossible qu'il y ait un autre circuit faible en isolement, et que la résultante des ces défauts provoque la disjonction, en supposant que le circuit sdb est le plus faible des 2.
Un mégohmmètre serait plus judicieux qu'un multimètre, mais vous avez ce dernier ; vous pourriez faire la mesure sur les autres circuits pour étayer ma supposition et faire des essais sans ce nouveau circuit (s'il y a).
Bonne continuation.
31 janvier 2021 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Bonjour,
Bel article ou chacun donne sa version avec des arguments plus ou moins fondés, voire mal fondés.
Pour moi, une terre reste une terre, et créer 2 prises de terre dans le même environnement est plus néfaste qu'une seule prise de terre; et la norme dit bien que toutes masses simultanément accessibles doivent être reliées à une même prise de terre ; même pour les matériels pouvant générer de l'électricité statique.
Dans les installations importantes où il y a un transformateur (haute tension/basse tension) on relie ensemble les prises de terre HT, BT et neutre ensemble et ça fonctionne.
De même lorsqu'un bâtiment est équipé de parafoudres ou paratonnerres on relie les prises de terre ensemble (sauf de rares exceptions que je ne peux détailler ici).
Et pour ceux qui préconisent des prises de terre séparées, qu'ils disent comment on fait des prises de terre électriquement distinctes ; sauf si vous avez une surface de terrain importante, ce n'est pas garanti.
Voilà ma réponse.
30 janvier 2021 à 10:20
forum consulter ce sujet Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation

Bonjour,
Vous pouvez faire votre extension de PC depuis cette boite.
Bonne continuation.
29 janvier 2021 à 15:23
forum consulter ce sujet Continuité circuit prise salle de bain ?

Bonjour,
Vous reliez tout au même potentiel ; Pas de prises de terre distinctes dans le même environnement.
Bonne continuation.
29 janvier 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation

Bonjour.
C'est un circuit qui est à cheval sur 2 ID : la phase issue de l'un et le retour sur l'autre.
Avec un multimètre de base, vous devriez avoir un isolement infini sur ce circuit, DJ ouvert bien sûr ; si vous avez 0 soit il y a défaut, soit il y a un repiquage.
L'idéal serait un mégohmmètre, mais ces appareils sont rares et chers, à moins de connaitre un électro.
Bonne continuation.
28 janvier 2021 à 06:36
forum consulter ce sujet Différentiel qui coupe à cause d'un disjoncteur

Bonsoir.

Bien difficile de vous répondre ; il faut faire de la recherche sur place pour voir ces fils "en trop" où ils vont.
4 conducteurs par borne réduit l'efficacité de la connexion; aujourd'hui on ne met qu'un seul conducteur par borne sur le disjoncteur.
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème ancien compteur électrique

Bonsoir.

Il doit y avoir un mauvais contact dans vos poussoirs ; le télérupteur marche avec une seule impulsion, la bobine n'est pas continuellement sous tension.
A vous lire on dirait que le contact du BP ne s'ouvre pas nettement après le relâché du bouton.
Est-ce que de la peinture a pu couler dans ces BP ?
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Télérupteur qui grésille

Bonjour,
Tout fonctionnait avant que vous ayez changé le tableau ; celui-ci est certainement équipé de plusieurs ID ; est-il possible qu'autre chose soit branchée sur ce circuit, et qu'un neutre soit repiqué ailleurs ? A vérifier.
Le défaut d'isolement sur des lignes "en l'air" est rare mais pas impossible ; à vérifier également.
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 17:40
forum consulter ce sujet Différentiel qui coupe à cause d'un disjoncteur

Bonjour,
Bravo l'électricien, il va falloir réviser vos bases.
Que voulez-vous que l'on vous explique ?... Ce que fait votre "électricien" est tout simplement interdit...
24 janvier 2021 à 17:04
forum consulter ce sujet Coupure électrique maison en 380V

Bonjour,
Je devrais pester mais je vais me retenir !
De ce que je vois le disjoncteur est tétrapolaire et on voit un 2 dans la fenêtre ; sans doute 20A.
A vous de poursuivre.
19 janvier 2021 à 15:54
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas

Bonsoir,
Stop, doucement, on ne ponte pas sans savoir !
Ces fils sont-ils ceux qui sortent du disjoncteur, ou ceux qui vont à votre tableau ?
Y a t'il du courant sur ces fils ? si oui les 3 fils sont-ils alimentés ? quelle tension ?
Que dit votre facture ? sur le Linky vous pouvez voir votre contrat avec les touches de défilement.
Une photo du disjoncteur sans le cache bornes aval nous permettrait d'y voir plus clair.
Sans savoir précisément vous risquez le clash.
Si ces fils vont à votre tableau, et qu'il est "distribué" en mono, vous pouvez shunter les 3 fils noirs.
Bonne continuation.
18 janvier 2021 à 19:09
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas

Bonsoir,
Dur à comprendre.. surtout la ligne 1.
La ligne 3 suppose un défaut d'isolement sur ce (ces) circuits.
La ligne 5 corse les choses.
Êtes-vous sûr de l'appairage des neutres par circuits et par différentiels ? N'y aurait-il pas un doublon de neutre avec un autre différentiel qui perturbe son fonctionnement ?
Vous n'avez rien modifié, ça marchait avant certes ; cependant les symptômes sont bizarres !
Voir s'il y a un réel défaut d'isolement (débrancher des fils en aval du DJ) ; contrôler tous vos neutres, s'il n'y a pas un intrus.
Bonne continuation.
12 janvier 2021 à 20:21
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs

Bonsoir,
Il y a 2 borniers en haut ; peut-être pourriez-vous faire votre extension depuis là, mettre l'ID en bas à droite, et remonter ensuite sur les peignes.
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 18:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel haute sensibilité

Bonjour.
Oups, heureusement que je n'ai pas écrit ; en lisant le titre, j'avais compris remplacer le TL Legrand par un TL Mang .
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 16:24
forum consulter ce sujet Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157

Bonjour.
Certainement un vendeur que LM a placé à ce poste, alors qu'il n'est pas très électrique.
Cet appareil convient parfaitement ; vu son intensité nominale (63A) on pense qu'il sera en tête du tableau de distribution, en aval du disjoncteur de branchement.
Si vous pouviez éviter de mettre des "dominos" sur cette liaison ce serait préférable, afin de limiter les connexions.
Pourquoi ne pas changer complètement cette liaison en faisant une seule longueur appropriée ? ce serait plus logique et sécurisant.
Cependant il existe des borniers clipsables sur rail, genre répartiteur ; il faut voir la place dans votre tableau, et revoir le vendeur LM pour acheter ce matériel (s'il connait).
Peut-être un ami connaisseur pourrait-il vous aider.
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 16:14
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel haute sensibilité

Bonsoir.
Actuellement, tant que vous avez un disj d'abonné 10/30A, vous pouvez câbler le contacteur 63A en 10² ; et personnellement j'aurais gardé le 63A, car vous avez 2 pôles qui auront 4 DJ 10A (bien que les lignes radiateurs ne sont pas sollicitées au max) ; mais je vois que vous avez déjà commandé le matériel.
Bonne continuation.
22 décembre 2020 à 21:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur modulaire

Bonsoir,
Dans votre 2ème post vous avez supprimé le disjoncteur R9PFC716. Celui-ci n'était pas bon car son intensité est de 16A.
Vous avez également modifié le contacteur, ce dernier est un 40A.
Le contacteur A9C20867 est un 63A, il ne sera jamais sollicité à son max par la somme des intensités de l'ensemble des DJ R9PFC610 (équilibré bien entendu), et votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ; donc pas de problème d'incompatibilité de montage.
L'ID est en branchement par le bas.
Peut-être CMT aura t'il d'autres remarques.
Bonne continuation.
21 décembre 2020 à 20:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur modulaire

Bonjour,
Comme dit ci-dessus, si vous n'êtes pas dans la partie, il faudra faire appel à un électricien ou à une personne expérimentée.
Il y a pas mal de critères à regarder : le type de vos radiateurs (sont-ils pilotables), le choix du délesteur ("tout ou rien" ou fils pilote, ou gestionnaire) son raccordement (place dans le tableau), son paramétrage, sa communication avec les radiateurs, la téléinfo... Ce n'est pas anodin à installer..
Ci-joint 2 principes de délesteur.
Bonne continuation.

gp8 delta dore.pdf

delesteur mixte.pdf
18 décembre 2020 à 15:28
forum consulter ce sujet Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée

Bonjour,
Je pense que vous pouvez trouver tout ça sur vos anciennes factures.
Cordialement.
14 décembre 2020 à 16:09
forum consulter ce sujet Calcul tarif bleu EDF HC HP hors taxes

Bonjour,
Je dirais que c'est un peu le classique de l'inconvénient de ce nouveau compteur.
En effet celui ci comporte un processeur qui analyse tension et courant soutiré ; et dès que cette puissance dépasse la puissance souscrite, le courant est coupé par un contacteur dans le compteur.
"Ça marchait avant" : Oui, vous aviez l'ancien compteur et c'est le disjoncteur qui régulait le contrat, sans prise en compte de la tension.
Avant les contrats étaient faits en prenant pour tension 200V (ex:6kVA mono = 200*30A) aujourd'hui cette tension est de 230V (+15%) et un disjoncteur d'abonné déclenche à +10% ; Total hier "on" pouvait soutirer ~+25% de puissance par rapport au contrat souscrit.
Vous pouvez prendre l'option délestage en installant un délesteur et (1 ou) des contacteurs pour couper des circuits non prioritaires le temps d'une cuisson par exemple, ou l'option augmentation de contrat ; chacune de ces options a un coût: la première il faut modifier votre tableau électrique, la 2ème il faut augmenter votre contrat (changer de tranche revient à ~30€ annuel. A voir.
Bonne continuation.
14 décembre 2020 à 16:05
forum consulter ce sujet Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée

Bonsoir CMT.
Je n'ai pas bien saisi les 2 dernières phrases de votre post (3), j'ai l'impression qu'elles se contredisent.
Doit-on comprendre qu'en comptage type 2, EDF ne met plus de disjoncteur différentiel, sans en faire une demande spécifique ?
Cordialement.
13 décembre 2020 à 19:39
forum consulter ce sujet Branchement 2éme interrupteur différentiel

Bonsoir,
A vous lire, il semble que le contact de l'horloge assure la mise sous tension du chauffe eau, ce n'est pas le top.
Vous pouvez brancher le chauffe-eau directement sous le disjoncteur, le thermostat fera la coupure quand la température sera atteinte.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 19:05
forum consulter ce sujet Désactiver horloge de contrôle du cumulus

Bonsoir,
En théorie oui ; en pratique ce n'est pas conseillé, car ces biplites ou triplites sont sources de mauvais contacts dans le temps avec des appareils de 3kW.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Brancher multiprise lave linge

Bonjour,
Comme je l'ai écrit, si le constructeur est d'accord pour réduire la section vous pouvez y aller.
"En vision rapide" une canalisation en 2,5² sur 35m avec 20A fera une chute de tension de 5,5% ; cette même canalisation en 4² fera une chute de tension de 3,5%.
La courbe D est pour "l'inertie" de ces appareils (comme un transfo) et cette courbe pénalise la possibilité de réduire la section des conducteurs.
Personnellement je choisirais leur prescription.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:41
forum consulter ce sujet Alimentation Onduleur 4000 VA

Bonjour,
Une mesure d'isolement ne vous donnera pas grand chose ; que ce soit par rapport à la terre, ou entre conducteur (difficile à faire sans tout déconnecter).
Les dégâts par les rongeurs ne peuvent se voir qu'en visuel ; et tant que tout fonctionne on ne peut pas dire qu'un câble est abimé.
Vous avez fait dératiser, votre propriétaire est averti, votre mission s'arrête là.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:23
forum consulter ce sujet Vérification de la sécurité d'une installation électrique

Bonjour,
Je doute beaucoup qu'avec une simple photo un contributeur puisse vous répondre.
Une pompe à chaleur est un appareil perfectionné avec de l'électronique et des programmes enregistrés ; vous écrivez "l'électricité n'est pas mon fort" et on ne bricole pas un tel équipement sans savoir.
Personnellement, je vous conseille de vous rapprocher du fournisseur pour effectuer cette opération sans risques, à moins que vous connaissiez une personne compétente dans ce domaine.
Bonne continuation.
12 décembre 2020 à 09:08
forum consulter ce sujet Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic

Bonjour.
Suite post 1. Je ne voyais pas votre cellier ainsi ; le plan est explicite, et vous êtes en comptage type 2 ; donc il n'y a pas d'objection à votre projet.
Bonne continuation.
11 décembre 2020 à 09:51
forum consulter ce sujet Emplacement ETEL dans maison neuve

Bonjour,
Le constructeur vous donne des règles pour alimenter son matériel, vous devez les respecter surtout qu'il y a une visite de technicien ; qui ne manquera pas de noter le non respect des prescriptions ; et renâcler sur la garantie sur en cas de dysfonctionnements.
Vous ne pouvez changer ses prescriptions qu'avec son accord.
Pour le différentiel, on pourrait dire non, mais s'il y a un déclenchement du différentiel, commun à d'autres circuits, l'onduleur ne sera plus alimenté ; donc il faut lui faire une alimentation et protection dédiée.
Bonne continuation.
10 décembre 2020 à 19:32
forum consulter ce sujet Alimentation Onduleur 4000 VA

Bonsoir.
Q1 exact.
Q2 Je ne vois pas d'objection à ce montage.
Bonne continuation.
08 décembre 2020 à 20:00
forum consulter ce sujet Problématique colonne de terre d'un immeuble

Bonjour, (en passant)
Effectivement, la pièce de liaison disjoncteur/télérupteur sur le Schneider s'enlève si l'on veut brancher un autre TL.
Bonne continuation.
08 décembre 2020 à 09:20
forum consulter ce sujet Câbler télérupteur Yokis radio