FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 22 743 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 525 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

N'y aurait il pas un problème de concordance de cellules, si une applique s'allume légèrement avant l'autre, elle peut perturber le fonctionnement de la 2ème.
Citation :
et sont commandées par un interrupteur simple afin de pouvoir arrêter leur fonctionnement …
Et si vous arrivez tard et que l'inter est sur off, rien ne s'éclaire.
Bonne continuation.
27 septembre 2022 à 06:28
forum consulter ce sujet Problème éclairage applique extérieur Lakko

Bonjour.
Respectez bien le branchement :
En sortie de l'ID le neutre va sur la borne 9 du délesteur et sur le peigne N des circuits (prioritaires et non prioritaires).
En sortie de l'ID la phase va uniquement sur la borne 4 du délesteur.
La borne 11 va sur le peigne phase des circuits, et il y a un pont entre 11,5,6,7,8. pour alimenter les contacteurs de délestages.
Dans votre schéma, vous ne notez pas les contacteurs!
Bonne continuation.

Contacteur délesteur à seuil cyclique monophasé
20 septembre 2022 à 14:02
forum consulter ce sujet Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existant

Publicité

Bonjour.

Tout peut se remplacer, le problème sera de retrouver ces éléments.
Dans quel but voulez vous réutiliser ce compteur ? Si c'est pour faire un sous comptage, il y a des compteurs modulaires bien plus facile à mettre en œuvre.
Pour votre 2ème question, je ne peux y répondre, ou vont ces fils ? le distributeur d'énergie doit en savoir plus.
Bonne continuation.

16 septembre 2022 à 19:59
forum consulter ce sujet Remise en état d'un compteur électrique

Bonsoir.

Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, à part que vous voudriez utiliser des câbles HTA pour véhiculer de la BT.
Vous dites vouloir souscrire un tarif jaune, vous serez obligatoirement livré en BT (3*400V+N); C'est le travail d'Enedis de vous amener cette tension à votre point d'utilisation (limite de propriété généralement) soit il à assez de puissance sur son transfo en place, soit il le remplace par un plus puissant (limite 1000kVA), soit il en rajoute un autre.

Quant à utiliser les câbles HTA en BT, il y a 3 câbles, et le neutre comment allez vous faire ?
Comment aller vous raccorder ces câbles sous un disjoncteur 400V? coffret de répartition je présume; l'électricien va s'amuser pour faire les branchements, et il y a toujours un conducteur neutre à rajouter!
Vous pensez souscrire une puissance de 60kVA.
Ça fait une intensité de 90A. Savez vous la section de ces câbles HTA? Souvent c'est du 50mm² alu impossible d'y faire transiter 90A. Le câble est gros, certes mais l'isolant HTA est épais. A "vu de nez" il faudrait du 120mm² alu..
Il y a certainement des choses que j'ignore, mais personnellement je boite sur votre projet.
Peut être d'autres contributeurs confirmeront ou infirmeront mes dires.
Cordialement et bonne continuation.
16 septembre 2022 à 19:41
forum consulter ce sujet Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension

Bonjour.
Citation :
La phase du disjoncteur je l'ai enlevé de la borne 4 du délesteur et raccorder à l'entrée (1) de l'ID et la sortie 3 de l'ID j'ai réalimenté la borne 4 du délesteur
Vous êtes sur des n°s 1&3 de l'ID ça me chiffonne un peu! une photo serait plus claire;
Cordialement.
14 septembre 2022 à 22:06
forum consulter ce sujet Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existant

Bonjour.

Aucun problème de raccorder l'onduleur en connectant le PE dudit onduleur sur le collecteur PEN du tableau; je ne vois d(ailleurs pas comment vous pourriez faire autrement. Ce collecteur PEN sert de fonction PE et de N pour les parties d'installation en TNC.
Quant à la section du PE = à 1/2 S phase, c'est logique également.
Bonne continuation.
14 septembre 2022 à 21:38
forum consulter ce sujet Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC

Bonjour,
Citation :
Mon problème est lorsque j’appuie un peut sur le bouton noir la scie ce met en route mais si j’appuie à fond pour enclencher le bouton de marche la scie s'arrête.
Doit-on comprendre que le bouton noir ne reste pas enfoncé ?
On dirait que ce disjoncteur moteur est équipé de la fonction "manque de tension" ! serait-elle défaillante ?
Si c'est le cas, il faut envisager son remplacement.
Bonne continuation.
12 septembre 2022 à 18:45
forum consulter ce sujet Informations interrupteur scie à ruban

Bonjour.
Vous dites que le mât est libre et qu'il possède une prise de terre; Vous dites avoir isolé l'ossature du mât pour éviter que le couple galvanique détériore les connexions ; mais peut-être pouvez-vous récupérer la prise de terre du mât et la relier en liaison cuivre isolée à votre ossature. Il y a aussi le soudage par aluminothermie.
Sinon, il vous reste à planter un piquet au niveau de chaque armoire.
Finalement une ossature isolante aurait peut-être été plus judicieuse.
Pour le courant de fuite des CPI, oui la norme en parle, car ces matériels ont été admis pour la détection dans les locaux à risque incendie (BE2).
Bonne continuation.
10 septembre 2022 à 17:58
forum consulter ce sujet Prise de terre locale en régime IT

Bonjour.

Peut être que l'électricien à voulu commander 2 choses différentes, avec des horloges distinctes.
Bonne continuation.
09 septembre 2022 à 06:22
forum consulter ce sujet Fonctionnement interrupteur horaire mécanique

Bonjour.
S'il y a un disjoncteur (type S) d'abonné à l'origine du branchement, pourquoi avoir installé un autre DDR 500mA à l'entrée ?
Peut être pourrait il être remplacé par un inter sectionneur.
Bonne continuation.
09 septembre 2022 à 06:15
forum consulter ce sujet Disjonction pendant l'orage

Bonjour.
L'énoncé se précise, mais le problème se durcit.

On comprend que vous opérez le long d'une voie ferroviaire ; on suppose que les mâts sont des supports de caténaires ; on devine que vous ne voulez pas que un défaut caténaire "haute tension" ne transite dans les équipements BT alimentés en IT.
Cette situation se traite entre les services compétents et le bureau de contrôle, car à vous lire vous êtes un installateur.

Vous écrivez avoir isolé votre armoire électrique du mat ; j'espère que cette armoire est classe 2, car sinon comment appliquez vous la règle que toute masse simultanément accessible doit être reliée au même potentiel.
Vos équipements sont ils de classe 2? dans ce cas aucune mise à la terre n'est imposée, dans le cas contraire ils doivent être reliés à la terre ; et s'ils sont à proximité de la voie, ils seront interconnectés à celle ci pour éviter une DDP entre ces masses.
Pour le CPI, celui ci détecte le 1er défaut à partir d'une fuite de 500mA , ce qui est compatible avec une prise de terre de R<100 ohms.
Citation :
le prix d'un PE ne devient plus négligeable.
En première réflexion oui, mais en réalisation, c'est moins sûr, avec les contraintes citées ci-dessus.
"En surplus" Si vos câbles longent une voie ferrée, équipée d'une caténaire HTA, avez vous pensé aux éventuelles tensions induites générées par cette proximité ?
Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de traiter ce problème "en virtuel", et je vous conseille de réfléchir avec les services concernés pour réaliser cette installation ; surtout si ces équipements sont "de sécurité".
Cordialement.
06 septembre 2022 à 09:31
forum consulter ce sujet Prise de terre locale en régime IT

Bonjour,
Il est bien regrettable qu'il n'y ait pas le conducteur PE dans les alimentations.
Qu'entendez-vous par terre très" impédante" (je préfère "résistante") je pense que vous devriez arriver à faire des prises de terre de moins de 100 ohms.
Plus cette résistance est faible, mieux le CPI verra le 1er défaut.
En outre, chaque groupe de masses interconnectées, devra être protégé par un DDR comme stipulé en en réponse 1.
Cordialement.
31 août 2022 à 20:06
forum consulter ce sujet Prise de terre locale en régime IT

Bonjour.

Bien vu et merci GL, j'ai compté 3 fils, je n'ai pas agrandi l'image. Ouf...
Donc juste un pont entre les 2 bornes rouges du nouvel appareillage.
Bonne continuation.
30 août 2022 à 17:44
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double va et vient

Bonjour.

Bien que l'appareillage existant soit des VV, ils sont utilisés en simple allumage.
Sur le nouvel appareillage, les fils rouges vont sur les bornes rouges, avec un pont entre ces bornes; cependant comme vous avez 3 conducteurs (rouge) à raccorder, il vous faudrait 5 trous, donc il faudra utiliser une connexion wago pour réaliser ces connexions. les 2 autres fils vont sur les bornes 1 ou 2 de chaque inter suivant la position du doigt que vous voulez.
Bonne continuation.
30 août 2022 à 16:20
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double va et vient

Bonjour,
Je ne suis pas sûr de bien saisir ; Si vous alimentez ces équipements, ces alimentations qui proviennent de la source, comprennent bien un conducteur de protection, et dans ce cas il n'est pas besoin de faire de terre locale (sauf si bâtiment ou structure).
Pensez qu'au double défaut c'est un court-circuit. et que si les masses et prises de terre ne sont pas interconnectées la pose de DDR est obligatoire.
Le fournisseur du CPI n'est pas là pour faire votre installation, il vous vend un matériel, et ce n'est pas sûr qu'il connaisse la réponse.
Cordialement.
28 août 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Prise de terre locale en régime IT

Bonsoir,
La 1ère photo (ancien disjoncteur) montre un appareil sans capot des bornes aval ! Pourquoi ? Qui l'a enlevé ? A t'il toujours été absent ?
Effectivement c'était dangereux ; A t'il touché les bornes en manœuvrant le disjoncteur. Ce capot aval, n'a pas besoin d'être plombé, car les bornes sont à la disposition de l'abonné ou de l'électricien.
Si ce capot était absent lors du diagnostic, ce fait aurait dû être signalé dans le rapport.
D'autre part, il semblerait que cet ancien disjoncteur n'était pas différentiel, cela aurait dû également être mentionné dans le dossier du diagnostiqueur.
Enedis n'est pas forcé de faire un bon d'intervention. d'autant plus qu'au vu du DB sans capot et non différentiel (car très ancien) il a purement et simplement remplacé le disjoncteur.
Votre mari s'en sort bien, plus que bien ; ça aurait pu être fatal.
L'électricité est un domaine dangereux ; faites attention.
Bonne continuation.
01 août 2022 à 22:24
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF décharge électrique

Bonjour.
Un contacteur qui chauffe c'est normal, il y a une bobine de maintien à l'intérieur ; maintenant il y a chaud et chaud et à distance il sera bien difficile de vous conseiller de changer de l'appareillage.
Seul un électricien en visuel peut trancher.
Mais depuis quand vous êtes vous aperçu de cette chauffe, doit on comprendre qu'il ne chauffait pas avant ?
Cordialement.
25 juillet 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème raccordement de mon contacteur jour/nuit

Bonjour.

Si un bobinier était présent sur le site, il pourrait peut être vous répondre, mais je crains fort que vous deviez vous rapprocher d'un dit "bobinier" pour résoudre votre problème.
Bonne continuation.
25 juillet 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738

Bonjour.

Il faut bien regarder la notice constructeur qui doit préconiser le type de protection à installer en entrée.
Il doit être aussi stipulé les protections en sortie, car suivant certains onduleurs il faut également assurer la protection contacts indirects.
Bonne continuation.
25 juillet 2022 à 09:32
forum consulter ce sujet Installation d'un onduleur dans un labo

Bonjour.
Vous auriez du mieux vous documenter avant de souscrire un contrat double tarif.
En effet ce contrat n'est plus intéressant, surtout pour un seul équipement, car no seulement l'abonnement est plus cher, mais le tarif du kWh HP est plus cher également. A la fin de l'année vous aurez payé plus.
Le chauffe eau, une fois à température arrête de fonctionner.
A mon avis rester au tarif de base.
Cordialement.
15 juillet 2022 à 06:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur chauffe-eau introuvable

Bonjour.

Regarder bien la notice d'accompagnement.
Cette nouvelle pompe est monophasée, on voit le condensateur. Donc branchement Ph-N-T.
Bonne continuation.
15 juillet 2022 à 06:22
forum consulter ce sujet Problème branchement pompe de piscine

Bonjour.

On va supposer que vous êtes en monophasé 230V.
Le schéma de branchement est le n° 3 (ou 1er à gauche 2ème ligne).
En espérant que vous n'avez pas mélangé les 2 fils noirs.
Cette gazinière est toute électrique ? je n'ai pas l'impression que la section des fils d'alimentation soit de 6mm².
Autre point : cette gazinière est-elle en état ? car suivant ce qui déclenche ce peut être un défaut d'isolement.
Bonne continuation.
05 juillet 2022 à 06:45
forum consulter ce sujet Branchement gazinière 5 fils

Bonjour,
Citation :
J'ai donc vérifié mon tableau électrique et je vois un câble dénudé, pas branché (voir photo ci-jointe entourée en rouge).
Est-ce normal ? à quoi sert ce câble ?
Bien difficile de vous répondre devant l'écran.
Avez-vous essayé si vous ressentiez des picotements lorsque vous coupiez le courant soit totalement, soit partiellement vu que vous avez plusieurs ID.
Bonne continuation.
04 juillet 2022 à 09:36
forum consulter ce sujet Fuite de courant tableau électrique appartement

Bonjour.
Déjà on va supposer que c'est un pont à colonnes et a vis puisque vous avez le sens montée et descente par inversion du sens de rotation du moteur.

Il vous a été signalé ci dessus le manque des fins de course, et de la fonction arrêt d'urgence.
Il faudra mettre également un inter omnipolaire cadenassable en position 0 sur l'alimentation.
D'autre part je suis surpris de l'utilisation de contact d'auto-alimentation sur les mouvements, car à ma connaissance ces mouvements sont à contrôle permanent de l'utilisateur, c'est à dire maintien de l'appui sur le bouton de commande pendant tout le mouvement.
Bonne continuation.
04 juillet 2022 à 09:26
forum consulter ce sujet Schéma de commande pont élévateur triphasé bobine 220V ?

Bonjour.

Félicitations.
03 juillet 2022 à 14:54
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute

Bonsoir.
Dans votre question, vous voulez alimenter chaque spot séparément.
Le modèle que vous aviez choisi possède bien 3 pôles, mais ils se ferment simultanément ; donc ça ne va pas.
Vous dites mettre une armoire étanche.
Vous mettez 4 inter modulaires pour chacun des spots ; avec en amont soit un DJ 10A 30mA, soit un ID 25A 30mA suivi d'un DJ 10A.
Bonne continuation.
30 juin 2022 à 19:15
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur poussoir étanche

Bonjour.

Lorsque le conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de celui ci doit égale à la plus grande section des conducteurs de phase de ces circuits communs.
Bonne continuation.
28 juin 2022 à 12:19
forum consulter ce sujet Passage du Consuel terre plusieurs circuits

Bonsoir,
Citation :
Situation :
- Compteur à roulette indique HP.
- Autrefois ça semblait fonctionner, lumière verte en journée sur le chauffe eau, orange à 23h30 et au même moment j’entends un petit clac qui fait sursauter mon chat à chaque fois (le silence est d'or chez moi).
- Depuis quelques jours j'utilise l'eau chaude et j’entends un magnétisme au-dessus de ma tête, c'est le chauffe eau, il est orange, il chauffe en pleines heures pleines !
- Ah !
- J’essaye de le mettre en marche forcée, il repasse en auto instantanément (Sauf si je disjoncte le disjoncteur 2A de la bobine)
- En off évidemment il repasse au vert.
A lire ce paragraphe, je dirais que le contacteur est bien branché puisqu'il revient en auto si vous faites une marche forcée.
Il est possible qu'EDF fasse des relances de jour si l'impulsion n'est pas passée la nuit. Normalement s'il y a relance de jour, le compteur se met en HC aussi.
Dernier point : EDF ne fait l'or en barre en faisant fonctionner les chauffe-eaux le jour, vu le peu de différence de prix du kWh entre HP et HC.
Bonne continuation.
27 juin 2022 à 22:24
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines

Bonsoir,
Suite réponse 3 : oui.
J'ai écrit un TL tétra en pensant que vous vouliez passer les 2 polarités de chaque circuit par le TL ; bien sûr 1 contact par circuit est suffisant, donc un bipolaire suffit.
Attention vous aurez 2 tensions distinctes sur ce TL : 220V et 24V, repérez bien les fils.
Pour ce qui est de votre schéma, pensez bien que la phase du 1er TL (borne 1) doit être prise en amont des poussoirs (non représentés sur le dessin) sinon la lampe ne s'allumera que le temps d'appui sur le BP.
Bonne continuation.
27 juin 2022 à 22:01
forum consulter ce sujet Brancher 2 télérupteurs en parallèle

Bonjour.
Vos photos représentent un inter tripolaire (machines).
Je ne vois pas bien son application pour alimenter 4 spots.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 19:34
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur poussoir étanche

Bonjour.
Un peu difficile à comprendre :
Citation :
Je teste la douille au multimètre et effectivement il y a du 220V dans les 2 positions de l'interrupteur.
?? l'inter est mort ?
Citation :
Après quelques essais et parce que je soupçonne des repiquages sauvages, je ferme un circuit au tableau avec un disjoncteur, et là l'ampoule se remet à fonctionner normalement. shocked
Doit-on comprendre que ce circuit éclairage est à cheval sur 2 protections surintensités ?
A distance il est bien difficile de cerner le problème.
Bonne recherche.
26 juin 2022 à 17:45
forum consulter ce sujet Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage

Bonjour.

Les fusibles aM ont un temps de fusion supérieur aux fusibles gG pour permettre d'absorber l'intensité au démarrage des moteurs.
Citation :
En d'autre terme, est-il dangereux d'avoir des fusibles aM, dans les porte-fusibles du coffret général de l'atelier, pour protéger des prises tri ou tétra ? Ces prises alimentent des machines outils.
Difficile à parler de dangerosité, mais le législateur a interdit la protection des PC avec des fusibles aM ; la prise pouvant servir à brancher un autre équipement.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Différence entre fusibles gG et aM

Bonjour.
A vous lire, le cheminement inter-minuterie-thermostat est bon, si vous avez du courant aux bornes de la résistance, et qu'elle ne chauffe pas, c'est qu'elle est coupée ; à remplacer si cet élément se trouve en pièces détachées.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 17:04
forum consulter ce sujet Chauffage électrique résistance ne chauffe plus

Bonjour.
Le risque que les télérupteurs soient décalés (un en F et l'autre en O) étant réel, la mise en place d'un télérupteur tétra serait plus simple.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 16:55
forum consulter ce sujet Brancher 2 télérupteurs en parallèle

Bonjour.

Le testeur ne vaut rien, prenez une lampe témoin ou un multimètre et faites votre mesure entre les 2 fils nécessaires au branchement.
Bonne continuation.
26 juin 2022 à 06:11
forum consulter ce sujet Problème sur fil rouge

Bonjour.
Citation :
Depuis quelques semaines
Apparemment il n'y avait pas de problèmes avant, même avec les DDR 30mA ?
Citation :
Je me rends compte que dans l'immeuble (8 résidents) tous ceux qui ont un différentiel 30mA, ce différentiel disjoncte plusieurs fois par jour
Un peu bizarre.
Devant l'écran il est difficile de répondre positivement.
Y a t'il eu des travaux récemment ?
Est-ce une installation ancienne ?
Il faudrait faire des mesures d'isolement pour tester les circuits, et voir s'il y a une connexion parasite.
Bonne continuation.
24 juin 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Différentiel 30 mA disjoncte

Bonjour.

Effectivement, il y a beaucoup de DJ, ce n'est pas une anomalie, même si aujourd'hui on limite à 8 le nombre de DJ par différentiels, mais cette règle n'a pas d'effets rétroactifs.
Je ne vois pas bien comment fonctionnent les horloges, surtout sur quoi elles agissent ?
Rajouter 2 DJ, OK s'il y a de la place, mais pourquoi temporairement ?
Bonne continuation.
10 juin 2022 à 15:22
forum consulter ce sujet Tableau électrique dangereux ?

Bonjour.
Citation :
Une famille souhaite faire une extension sauf petit problème
On ne voit pas trop dans quelles conditions vous intervenez : Pro ou ami ?
Citation :
leur tableau n'est plus aux normes, porte fusibles en porcelaine.
Ces appareillages sont anciens, certes, il ne sont plus utilisés aujourd'hui, mais on ne peut pas dire dire "ne sont plus aux normes".
Pour rappel, une installation est aux normes qui étaient applicables lors de sa construction, et la norme d'aujourd'hui n'a pas d'effets rétroactifs (auquel cas plus de 50% des installations ne sont plus aux normes). Il n'en est pas de même pour une mise en sécurité.
Cette installation est équipée de fusibles en porcelaine (série blanche) et comme vous dites il y a des fusibles 10A malgré une section de conducteurs de 2.5² ; tant que ces fusibles ne sont pas "bidouillés" et que la fusion est enfermée (pas de rechargeables) la sécurité n'est pas mise en cause. Peut-être les connexions devraient être vérifiées et resserrées si besoin.
Par contre la mise en place de DDR 30mA est vivement conseillée.
Vous parlez d'une extension, si vous repartez de la grille de répartition (qui pourrait être remplacée par un répartiteur du jour) pour alimenter un tableau additionnel, que les sections amont sont compatibles, et que les connexions sont bonnes.
Je ne vois pas de contre indications.
Bien sûr, refaire le tableau ne serait pas un luxe, vous avez déjà tous les neutres séparés, mais il ne faut pas dramatiser outre mesure. A vous de voir.
Bonne continuation.
10 juin 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Remise aux normes tableau électrique

Bonjour.
Il est admis de mettre plus de 2A pour une VMC (cas spécifiques) surtout si elle consomme 1.6A.
Pour le DJ 2A en courbe D, je vous le laisse chercher...
Bonne continuation.
09 juin 2022 à 18:28
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur VMC double flux

Bonjour.

Pour répondre dans le même jargon, si vous avez du courant sur le neutre, ce n'est pas bon, il y a un blême dans votre branchement.
Reste après à savoir comment vous avez mesuré cette tension.
Question : Qu'est-ce qu'une plaque de courant ?
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 17:18
forum consulter ce sujet Courant sur le neutre et la phase

Bonjour.

Certainement une protection qui a déclenché, dans l'ordre : disjoncteur ou fusible, différentiel.
Il vous faut rechercher.
Rappel : Couper le courant avant d'intervenir sur une installation électrique.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Plus de lumière mais du courant

Bonjour, (en passant)
Et si vous étiez en montage 3 fils ? car d'après le post 2 il y a du courant les fils marrons et rouge... ce qui traduirait les poussoirs au neutre. A confirmer.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 09:37
forum consulter ce sujet Rebrancher télérupteur dans couloir

Bonjour,
On ne peut pas dire que le diagnostiqueur était futé ! La position du tableau et la descente d'eau étaient visible sans démontage (pas ce qui est dans le faux plafond) ; il aurait pu émettre une annotation de mise en sécurité, même si la construction est ancienne (donc non assujettie aux normes d'aujourd'hui).
On devine, en voyant les fils dans le faux plafond, un travail "léger", presque bricoleur.
Pour plus de sérénité, il conviendrait de déplacer ce tableau vers la droite, et de mettre une boite étanche à la place pour récupérer et établir les raccordements. A vous de voir.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 09:27
forum consulter ce sujet Gouttière au-dessus d'un tableau électrique

Bonjour.
Malheureusement impossible, le moteur est triphasé, et votre alimentation (câble 2ème photo) est monophasé.
Il faut changer le moteur.
Bonne continuation.
05 juin 2022 à 06:30
forum consulter ce sujet Brancher alimentation électrique à pompe de piscine

Bonjour.
La gaine TPC noire avec liseré rouge est classée "non propagatrice de la flamme", ce qui n'est pas noté pour la gaine rouge.
Voilà pourquoi Enedis doit l'imposer dans les parties communes, et on a plus besoin de manchonner en montage apparent.
Bonne continuation.
31 mai 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Conseils raccordement type 2

Bonjour.
Cela fonctionnait il "sans retard" avant ?
Il semble me souvenir qu'il avait un décalage entre l'appui et le mouvement du portail, par contre l'éclairage de la zone et le clignotement orange sont instantanés.
Bonne continuation.
23 mai 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage

Bonjour.

Le contacteur se colle t'il si vous faites un pont entre A2 et N ?
Certainement un problème sur la commande ; il faut contrôler ce circuit (bouton, horloge, et peut être un pressostat).
Bonne continuation.
23 mai 2022 à 15:13
forum consulter ce sujet Problème contact pompe triphasé

Bonjour,
Ce n'est pas que je veuille enfoncer le clou, mais vous n'avez pas été assez prudent dans le choix de l'entreprise. Ce pseudo devis aurait dû vous alerter...
Vous avez demandé une mise aux normes, il vous a fait une mise en sécurité en faisant ce qui l'intéressait.
Quant au devis, 2300€ pour un coffret, 8 protections, du matériel de 2ème voire 3ème choix, c'est bien trop cher (à mon avis).
De même, le déplacement d'un DB dans un placard, c'est très litigieux, car interdit par les textes ; mais qu'est-ce placard ?
Désolé d'être négatif.
Bonne continuation.
22 mai 2022 à 09:28
forum consulter ce sujet Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?

Bonjour.

Effectivement on peut penser que la conso est élevée; cependant devant l'écran on ne voit pas ce qui est connecté.
Vous avez cité le matériel domestique mais rien sur le chauffage (base, appoint, ou autres).
Vous avez une maison de 190m², c'est quand même assez important; et pour une même surface les consommations peuvent différer suivant la zone géographique et son climat.

Pour mesurer une consommation, il y a la pince ampèremétrique (pas facile à manipuler dans une armoire) , il y a l'écocompteur (mais il faut l'installer..)
Avec le Linky vous pouvez voir la puissance soutirée, en instantané, et en abaissant des DJ dans votre armoire, vous pouvez voir les circuits consommateurs.
190m², 18kVA, ce n'est pas une petite installation (perso j'ai 125m² et 9kVA).
Y a t'il du délestage ? Avant de modifier quoique ce soit, il faut faire un check complet.
Bonne continuation.
18 mai 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Consommation électrique trop élevée

Bonjour.

Il y a certainement une faiblesse de l'isolement en aval de cet ID ; les fuites à la terre sont proches du seuil de déclenchement.
Il faut chercher les circuits comme dit par GL.
Bonne continuation.
14 mai 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Comportement étrange inter différentiel