FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 23 536 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 601 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Bien qu'il soient siglés NF, c'est une certification LCIE par rapport à un cahier de charges de charges Afnor.
C'est un degré de performance de matériel, comme le sont les étoiles sur un frigo/congélateur; ce qui traduit un matériel de haut de gamme, qui bien évidemment donne un confort bien supérieur à un convecteur basique si on veut faire une comparaison.

La NFC 15-100 ne prescrit nulle part qu'il doit être installé des radiateurs possédant un tel label dans une installation.
Ceci dit, il est bien probable que la présence de tel matériel améliore le classement énergétique de l'habitat.
Après, le branchement et la régulation sont sur le même principe que les autres matériels équipés, les programmes embarqués se chargeant du confort en fonction de l'occupation des locaux.
Bonne continuation.
03 février 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Programmateur et radiateur fil pilote

Bonjour.
Citation :
Pour répondre, ce sont des TF lié a de la commande en général.
Je sais qu'il est préférable de les mettre a la terre pour éviter des cm des intempestives mais en IT je ne sais pas.
Votre réponse est trop vague pour y apporter une réponse sure.
Vous parlez de commande intempestive.. serait ce des transfos de machines outils?
Ces coffrets sont des coffrets de distribution, ou des coffrets machines?
Transfo d'isolement ou auto-transfo? tensions au secondaire?
Il sera bien difficile de vous aider avec si peu d'informations.
Cordialement.
02 février 2023 à 18:02
forum consulter ce sujet Régime IT dans un coffret

Publicité

Bonjour.
A votre 1ère question je réponds oui.
Pour la suite, je ne saisis pas trop, qu'est ce ces transfos ?.
Cordialement.

02 février 2023 à 06:33
forum consulter ce sujet Régime IT dans un coffret

Bonjour.
Votre schéma est bon.
On comprend que vous voulez activer le chauffe eau, à la demande, en dehors des HC, et à distance.
Pour "simuler" ce que j'ai écrit en post 6: Le chauffe eau se met en route à 22H, il aura terminé son cycle de chauffe à 6H, voir avant; et augmenter le temps à partir de 6H ne donnera rien, car le thermostat du chauffe eau sera ouvert.
Pour le contrat "tempo" certains avis ne le vante pas.
De toute façon les heures HC des jours rouges sont de 22H à 6H (0.1222€/TTC le kWh).
Par contre si vous faites une relance de jour le kWh sera à 0,5486€/TTC.
Bonne continuation.
26 janvier 2023 à 15:44
forum consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP

Bonjour.

Pourquoi n'a t'il pas repris sur la même alimentation que l'ancienne ? Puissance peut être.
Normalement le délesteur agit sur un contacteur, et ne devrait pas agir sur le fonctionnement de la PAC en cas de délestage.
Cordialement.
26 janvier 2023 à 06:40
forum consulter ce sujet Coupure délesteur Delta Dore GP40

Bonjour.

Aucune obligation, les gaines "électriques" (grises ou noires) conviennent très bien.
Le conduit vert est principalement utilisé en enfouissement extérieur.
Bonne continuation.
26 janvier 2023 à 06:23
forum consulter ce sujet Gaine verte Basse tension TV PTT Internet

Bonjour.
Citation :
Dès le début de son intervention, il m’a dit que j’étais en triphasé et que seulement une des phases était utilisée. (les 2 autres n’ayant même pas de fusible).

Effectivement vous avez un problème; Au début vous êtes alimenté en triphasé, et avec la phrase ci-dessus vous n'avez qu'une phase utilisée, les 2 autres étant sans fusibles.
J'aimerais comprendre comment ça marche, ou comment c'est branché ?? surtout ces fusibles manquants.
Citation :
Le différentiel était réglé sur 15A (~3kVA). Il a passé le réglage à 30A (6kVA).
Donc il n'y a toujours qu'une phase qui dessert le logement! Et on fait ça sans modification de contrat? 2ème incompréhension.

Ce n'est pas très clair (pour moi). Certes un abonnement 9kVA tri c'est 15A par phase (quand elles y sont toutes); c'est très difficile à équilibrer: 2 appareils sur la même phase et ça disjoncte!
Comme dit ci-dessus, si vous n'avez pas nécessité du triphasé, il serait plus judicieux de passer en monophasé; pour cela il faut vous faire aider par un électricien ou une personne expérimentée, car il faut un visuel du tableau de distribution.
Citation :
Mais vu que je n'ai rien changé à mon abonnement, je ne vois pas pourquoi j'aurais maintenant 6kVA par phase.
Je suppose que le fournisseur limite de lui même la puissance envoyée hors disjoncteur abonné , non ?
Non, sans compteur Linky c'est le réglage du disjoncteur général qui détermine la puissance maxi soutirée; et sans compteur linky, le fournisseur ne peut limiter à distance cette puissance soutirée.

En espérant vous avoir aider à dissiper quelques doutes; établissez un diagnostic clair ou faites vous aider avant d'entreprendre des modifications désordonnées.
Bonne continuation.
23 janvier 2023 à 18:05
forum consulter ce sujet Passage triphasé monophasé ?

Bonsoir.

Bien délicat à répondre, ça dépend du matériel :
Les ID font 2 modules, certains ont la sortie en haut peignable, et vos peignes, comment ils s'accordent avec des largeur de 2 modules (à part les modifier).
A mon avis il est préférable de repartir depuis votre bornier de répartition.

Bonne continuation.

18 janvier 2023 à 19:18
forum consulter ce sujet Alimenter 2 interrupteurs différentiel

Bonsoir,
Satisfait de lire votre retour ; c'est un peu ce que je vous laissais entendre dans le premier message. Certaines machines (dangereuses) sont soumises à une chaîne de sécurité avec un contrôle de fonctionnement plus sévère que d'autres ; et il est pratiquement impossible de gérer ces fonctionnements avec des armoires de distribution.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 19:21
forum consulter ce sujet Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux

Bonjour.

Comme déjà dit il est bizarre que le boitier soit débranché ainsi, on ne peut pas dire que celui qui a fait ça soit bien futé.
Tout ce que l'on peut "supposer":
- Fil vert/jaune: borne avec sigle de terre.
- Fil bleu: borne 4 ou 5 suivant le pontet qui se trouve de l'autre côté du boitier.
- Fils rouge, violet, blanc, bornes 1,2,3

Repérage sous toutes réserves malgré tout à cause de la 2ème borne (5) censée être un N.
Et pour consulter un schéma il faudrait avoir une référence.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 11:45
forum consulter ce sujet Branchement électrique gazinière Rosières

Bonjour.

Il y a beaucoup, de fils en l'air pour un plafonnier.
Il faudra agir avec méthode pour déterminer les tenants et aboutissants.
On dirait que l'alimentation passe par ce pot de centre puis va à l'inter et revient via la phase coupée.
On dirait qu'il y a du 2,5² dans cette boite! peut être une alimentation également de PC, donc 2 arrivées.
On "distinguerais" 4 tubes.
Une aide vous sera certainement utile.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 11:02
forum consulter ce sujet Problème branchement fils électrique d'un luminaire

Bonjour.

Attention à l'emploi des bobines MN traditionnelles, une simple micro coupure et le circuit s'ouvre, il faut une action manuelle pour le réenclencher.
Préférez des bobines MNx qui sont moins sujettes à ces baisses de tension transitoires.
Vous pouvez très bien mettre une protection de la bobine en parallèle avec la coupure générale d'armoire sans avoir à remettre un inter général; cependant il faut bien l'identifier.
La position de la fonction différentielle dans le coffret principal est un choix; il est pénalisant si l'on doit beaucoup se déplacer pour réenclencher après un défaut d'isolement.
Mais difficile à juger sans connaitre le synoptique de l'installation.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Branchement bobine Mn sur double disjoncteur

Bonjour,

Si vous mettez des bobines à manque de tension, prenez des MNx qui sont moins sujettes aux chutes de tension transitoires que les MN traditionnelles.
Bonne continuation.
17 janvier 2023 à 10:20
forum consulter ce sujet Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux

Bonjour.
Citation :
rendu compte qu'il n'était vraiment pas terrible.
C'est à dire ?
Et en wifi ? Et mettre des répéteurs ?
Je ne pense pas que vous améliorerez du débit en changeant la section de certains conducteurs.
Peut être d'autres avis.
Cordialement.
14 janvier 2023 à 09:10
forum consulter ce sujet Améliorer installation électrique pour meilleur débit CPL

Bonsoir,
Le schéma que vous avez fait apparaître est celui d'une bobine MX et non MN. Il est certain qu'avec une bobine MN ce ne pourrait marcher.
Pour vos machines, ne sont-elles pas à la réglementation machine, sans avoir à modifier les 2 tableaux.
Bonne continuation.
11 janvier 2023 à 22:53
forum consulter ce sujet Arrêts d'urgence en série pour couper 2 tableaux

RE.
Le nombre 300 "serai" l'intensité soutirée au réseau, à confirmer; si c'est le cas c'est 50A de plus que la capacité du disjoncteur (20%). Cherchez les consommateurs.
La mention "I delta n est la sensibilité de la fonction différentielle; 1 est 1A, valeur de ce courant de défaut admissible.
A poursuivre.
09 janvier 2023 à 19:39
forum consulter ce sujet Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet

Bonsoir.

Déjà il faut alimenter ce module via le même DJ que celui de la commande du contacteur (DJ2A)
D'autre part, allonger le temps de chauffe ne servira pas à grand chose, car le chauffe eau sera "chargé" à 6H et le thermostat certainement ouvert, donc aucun résultat probant!.
Il convient de savoir quand il n'y a plus d'eau chaude; ensuite voir un fonctionnement en journée, ou un fonctionnement permanent pour être sur d'avoir de l'eau chaude le soir; et enfin de ne pas "s'oublier" sous la douche.
Bonne continuation.
09 janvier 2023 à 19:29
forum consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP

Bonjour,
On ne change pas un disjoncteur de ce genre sans être sur de sa défaillance.
Avant de changer, un électricien doit pouvoir analyser les paramètres de l'afficheur.
Il serait bien de savoir ce que dit l'afficheur, on arrive pas à lire sur la photo.
De même il faut être sur que des branchements n'ont pas affectés son fonctionnement.
Un chargeur de batterie < 3,7kW peut être installé par tout le monde; mais il faut une qualification pour une puissance supérieure.
Ci-joint une notice de ce disjoncteur.
Bonne continuation.
legrand dpx3.pdf
09 janvier 2023 à 15:19
forum consulter ce sujet Coupure générale intempestive et aléatoire bâtiment complet

Bonjour.

Les 3 sont bons pourvus que le réglage soit compris entre 6,3 & 10A.
Neutre arrivée en 1, neutre utilisation en 2.
Phase arrivée en 3, pont entre 4 & 5, phase utilisation en 6.
Branchement bobine entre 1 & 3.
Bonne continuation.
05 janvier 2023 à 09:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour tour à bois Lurem

Bonjour.

Après grossissement de la photo 2, il s'avère que c'est une prise 20A.
Section minimale des conducteurs 4mm² et protection 20A.
Il faut refaire les connexions et supprimer les parties endommagées.
Bonne continuation.
05 janvier 2023 à 09:09
forum consulter ce sujet Fil brûlé dans prise murale 400V 20A

Bonjour.

De ce que je vois, ils sont tous les 3 équipés de la bobine à manque de tension.
Reste que cette bobine est en 230v. il faut également un réglage thermique possible entre 6,3A et 10A.
Vous n'avez pas répondu si le moteur est mono 230V, ou tri 380 - 400v, donc attention au raccordement de la bobine.
Bonne continuation.
04 janvier 2023 à 14:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour tour à bois Lurem

Bonjour.

Ce disjoncteur moteur n'est il pas équipé d'une bobine à manque de tension ?
A voir.
Bonne continuation.
03 janvier 2023 à 19:40
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour tour à bois Lurem

Bonjour.
Ça ressemble à une téléinfo non activée... mais ça ne marcherait pas depuis le début...
On suppose que les fils sont bien en place ; il faut donc contacter votre fournisseur d'énergie.
Bonne continuation.
03 janvier 2023 à 14:54
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude Calibox 20

Bonsoir, (ma petite lumière).

Le contact 13/14 existe bien sur le contacteur on le voit sur la photo.
Ce contact d'auto maintien est rarement utilisé sur les compresseurs, car c'est le capot une fois installé qui fait l'auto maintien (par appui sur le contact 17/18) car le bouton marche du capot est à accrochage et et libéré par le bouton arrêt.
Le pressostat régule tout seul le fonctionnement.
Soignez vos connexions pour éviter les échauffements.
Je ferais cependant une remarque : la bobine du contacteur est alimentée en entrée par la phase et la chaine commande + sécurité RT + pressostat est sur le retour, c'est à dire le neutre ; comme l'est un télérupteur 3 fils.
Ce câblage est contraire à la directive machines outils qui veut que le retour de la bobine soit soit direct.

Bonne continuation.
30 décembre 2022 à 20:19
forum consulter ce sujet Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09

Bonjour.

Pour avoir ce problème, un appareil présente un défaut d'isolement et n'est pas (ou mal) relié à la terre.
Il faut trouver l'intrus ou faire intervenir un électricien.
Bonne continuation.
27 décembre 2022 à 06:49
forum consulter ce sujet Décharges quand je touche 2 appareils électroménagers en même temps

Bonjour.

Vous citez une prise P17 32A, doit on penser que ce chargeur est supérieur à 3,7kW; si c'est le cas c'est un technicien IRVE qui doit effectuer cette mission.
Pour ce qui est de la norme NFC 15-100, il faut regarder dans l'amendement IRVE.
Bonne continuation.
27 décembre 2022 à 06:35
forum consulter ce sujet Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?

Bonjour,
Ce tableau a déjà de l'âge, on le reconnait à l'appareillage, forme différente de celui d'aujourd'hui.
Ca ne veut pas dire qu'il est complètement obsolète non plus.
La couleur de certains conducteurs fait confusion : bleu et "marron" sur collecteur de terre ! Le fil jaune fait "récup".
Pour moi, (d'après ma vision), l'alimentation est par le haut, sur les bornes connecteurs avec les peignes; le différentiel à droite est un départ, disjoncteur C20A 30mA, avec des conducteurs de section dont je doute que ce soit du 2.5².
Comme dit ci-dessus, une reprise avec mise en sécurité est nécessaire.
Bonne continuation.
22 décembre 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel

Bonjour.

Le module RCD noir à droite est certainement le module de contrôle de défauts à la terre qui envoie un signal de déclenchement lorsque le seuil de sensibilité est atteint; seuil de sensibilité que l'on ne voit pas sur la photo.
Ce signal de déclenchement est, je pense, envoyé aux bobines MX, un essai avec le/les boutons test pourrait le confirmer, ou un examen interne.
Vous parlez de 30mA, je ne vois pas d'organe de ce genre sur la photo.
Les barrettes grises sont des barrettes d'accouplement pour couper phase et neutre (obligatoire), ça doit correspondre aux prises mono (bleues).
Cependant il y a une chose que je ne vois pas : Le connecteur rouge de gauche est l'alimentation, à droite il y a une prise rouge également; est ce pour alimenter un autre coffret ? ou une prise d'utilisation ?
Comment est-elle protégée au niveau surintensités et différentielle?
Bonne continuation.
17 décembre 2022 à 06:35
forum consulter ce sujet Déclenchement de dérivation avec contact OF

Bonjour.

Il faudrait intercaler une horloge dans le circuit de commande, dont le réglage occulterait les HC de journées.
Cependant, vous dites n'être que 2, et vous jugez inutile ces HC de jour.
Savez vous le temps et la consommation de ce chauffe eau pendant les HC de jour ? vu, à vous lire que cette chauffe est inutile.
J'ai grandement peur que cette modification du câblage et l'adjonction de l'horloge ne vous reviennent plus cher que les économies que vous pensez faire, car au niveau amortissement je suis plus que dubitatif.
Cordialement.
15 décembre 2022 à 18:54
forum consulter ce sujet Désactiver le mode Heures Creuses

Bonjour.

Il serait utile de voir ce qui est noté sur cet "rcd contrôl" capot enlevé.
Je pense fortement qu'il s'agit d'un relais de contrôle de défaut à la terre, comme un "Vigirex" de chez "Merlin Gérin" anciennement.
Il y a certainement un tore de détection à l'intérieur sur l'arrivée en aval du sectionneur général; lorsqu'il y a un défaut d'isolement, l'info est envoyée sur les bobines MX pour créer le déclenchement. Les contact NO&NF servent à visualiser la position du disjoncteur ouvert ou fermé via les voyants.
Les bobines MX peuvent être également reliées à une coupure d'urgence, mais je ne vois pas de bouton coup de poing sur votre coffret.
Les C60 ne sont pas de dernière génération; la lettre H est son pouvoir de coupure, et la lettre C est sa courbe de déclenchement magnétique.
Ils sont équipés de cette barrette grise depuis toujours, et cette barrette est entrainée par la languette blanche du module MX pour ouvrir le disjoncteur.
Bonne continuation.
15 décembre 2022 à 10:30
forum consulter ce sujet Déclenchement de dérivation avec contact OF

Bonjour.
Le module MX-OF a 3 fonctions.

Le déclenchement par émission de tension (MX) qui agit sur le dj accolé; il nécessite des contacts NO pour alimenter la bobine (bouton coupure d'urgence par exemple).
La signalisation disjoncteur ouvert.
La signalisation disjoncteur fermé.

Il faut ouvrir le tableau et regarder comment c'est câblé.
Bonne continuation.
10 décembre 2022 à 06:30
forum consulter ce sujet Déclenchement de dérivation avec contact OF

Bonjour.
Un sujet qui se termine bien, le diagnostiqueur a eu peur de vous..
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:19
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Bonjour.

Ça ressemble beaucoup à la première version du mosaic de chez Legrand elle ne se fait plus.
Il faudra certainement remplacer tout l'appareillage par le nouveau modèle, cependant vérifiez ou demandez s'il va dans la même boite d'encastrement.
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet Remplacer double interrupteur avec fusible

Bonjour.

Ça ressemble fortement à une alimentation Tri+N+Terre, en câble.
Oui vous pouvez alimenter un équipement mono Ph+N+T
Regardez dans votre tableau, il doit y avoir une protection tétrapolaire en position ouverte, ou des fils en attente de connexion.
Bonne continuation.
09 décembre 2022 à 16:05
forum consulter ce sujet Fil inconnu dans un boîtier extérieur pour une installation de prise

Bonjour.

Vraiment pas bon; Il a pris les l'alimentation des peignes par connecteurs pour des nouveaux départs si je comprends bien..
Doit on comprendre qu'il voulait un répartiteur? et pourquoi?
Une erreur d'analyse est toujours possible, soit il admet, soit il change de métier.
Une lettre R+AR est toujours possible.
Je ne connais pas la procédure de certification des diagnostiqueurs, mais je sais que nous, les bureaux de contrôles, étions soumis aux agréments "cofrac".
Cordialement.

04 décembre 2022 à 08:38
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensible

Bonsoir.
La mise à la terre de l'ossature du container est une chose, elle n'empêche pas que chaque canalisation doit avoir un conducteur de protection, de même vous devez avoir une liaison équipotentielle (réglementaire) pour la salle d'eau.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Électricité maison en container

Bonsoir.

Vous parlez d'un disjoncteur différentiel, cet organe protège t'il uniquement l'éclairage de la salle de bain ?
Si oui, il faut contrôler la ligne d'alimentation, peut-être faire une mesure d'isolement.
Si non, il faut vérifier les autres appareils branchés en aval de ce DDR.
Pour Touchatou (bonsoir) vous êtes un peu radical, des luminaires en BT peuvent être installés dans le volume 2, s'ils sont de classe 2 et IP24 ou 25 ; et des appareils de classe 2 avec parties métalliques ça existe, et on ne les relie pas à la terre.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 18:11
forum consulter ce sujet Fuite courant vers la terre

Bonjour.

Abandonner votre testeur et prenez une lampe témoin, c'est plus fiable.
Bonne continuation.
01 décembre 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Prise de courant qui ne fonctionne pas

Bonjour.

Le contact du pressostat se branche en série dans le circuit de commande de la bobine.
Bonne continuation.
27 novembre 2022 à 06:19
forum consulter ce sujet Branchement pressostat triphasé avec boitier de protection

Bonjour.

Vous dites avoir un moteur triphasé, donc les bornes 1.3.5 servent à raccorder les 3 phases.
Ensuite il y a la bobine; 230V ou 400V En 400V elle est alimentée entre phases; en 230V il faut connecter sa sortie au neutre.
Bonne continuation.
27 novembre 2022 à 06:13
forum consulter ce sujet Branchement contacteur télémécanique triphasé

Bonjour.

N'y aurait il pas un problème avec la bobine (éventuelle) de manque de tension qui normalement est associée à l'inter principal.
Cordialement.
25 novembre 2022 à 19:51
forum consulter ce sujet Panne LUREM C 317

Bonjour.
Votre schéma de principe est bon; cependant on peut rappeler que l'installation de bornes de recharge de puissance supérieure à 3,7kW doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE.
Bonne continuation.
25 novembre 2022 à 12:37
forum consulter ce sujet Installation dédiée prise P17

Bonjour.

Le contact NO de l'horloge se met en série dans le circuit de commande du contacteur avec le contact de la cellule, c'est très simple.
Par contre votre armoire est bien vieillotte, elle aura besoin d'une rénovation.
On ne voit pas de différentiel, mais on ne sait pas si ce réseau EP est à neutre commun.
On voit 2 contacteurs et les neutres pontés en aval, il y a une raison ? et pourquoi 2 contacteurs ?
Quant à mettre une horloge, vu l'état de la cellule, il serait plus judicieux de mettre une horloge astronomique (pas plus de place) ou vous programmer les coupures éventuelles et vous enlevez le Lumandar.
Le circuit de commande se protège à 2A
Quelle utilité d'avoir en aval de chaque contacteur 2 circuits avec neutre commun ?
Vous intervenez sur l'EP, il y a des règles et une norme (NFC 17.200) il faudra l'assimiler.
Désolé de le redire, mais il faudra apprendre à faire les schéma et les lire, votre futur de carrière en dépend.
Bonne continuation.
25 novembre 2022 à 06:30
forum consulter ce sujet Câblage inter horloge éclairage public

Bonjour.

Donc avec un gros câble ce ne serait pas mieux..
La plaque indique 16/18A , un câble de section 2,5² et de longueur 10m devrait pouvoir entrainer la lame.
Certes il y a un courant de démarrage élevé, et le fusible de 20A n'est pas très adapté; un DJ 20/25A en courbe D serait plus adéquat. Et je pense que c'est pourquoi le constructeur mentionne 4² et 10m, pour pouvoir augmenter la protection. Une mesure ampèremétrique serait un plus.
D'autre part, n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre qui se "décollerait" mal ?
A suivre, Bonne continuation.


17 novembre 2022 à 16:16
forum consulter ce sujet Brancher une scieuse à bois

Bonjour,
Décrivez-nous ce disjoncteur général : ses réglages et sa sensibilité différentielle.
Cordialement.
16 novembre 2022 à 22:15
forum consulter ce sujet Compteur électrique général capricieux

Bonjour.

Bizarre que le disjoncteur général soit en 30mA ; est-ce bien un disjoncteur fourni par le distributeur ?
Ce devrait être un 500mA sélectif S pour être en harmonie avec les ID 30mA de façon qu'il ne déclenche pas avant ces derniers.
Cordialement.
15 novembre 2022 à 15:22
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné en 30mA

Bonjour.

Personnellement je trouve le 1er ID peu chargé par rapport à celui de la ligne 4.
Bonne continuation.
15 novembre 2022 à 06:19
forum consulter ce sujet Avis sur mon tableau électrique

Bonjour.
C'est bien un ID tétrapolaire.
Avez vous le triphasé + neutre en alimentation chez vous ?
Il se pourrait que cet organe soit en amont des disjoncteurs bipolaires situés immédiatement à gauche jusqu'au trait rouge.
Il faut ouvrir le tableau et suivre les fils en aval pour trouver leur destination.
Bonne continuation.
14 novembre 2022 à 15:11
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tetrapolaire

Bonjour.
Peut-être pourriez-vous obtenir le schéma auprès du constructeur.
Bonne continuation.
13 novembre 2022 à 12:57
forum consulter ce sujet Schéma pour réparation fauteuil relax électrique

Bonjour.
Citation :
Différentiel saute lors d'un branchement de prises
Si un DDR saute comme vous dites c'est qu'il voit un défaut d'isolement; c'est le cas des ID.
Cependant vous parlez d'un disjoncteur différentiel; ces appareils déclenchent également en surintensités (surcharge et court-circuits) en + de la fonction différentielle.
Nous pensons que c'est malgré tout un ID, nombre d'intervenants confondent ID et Disjoncteur différentiel.
Citation :
je branche le neutre sur barrette bleue, la phase sur la barrette noire et la terre sur vert/jaune, a chaque fois ça saute

Citation :
Par contre si je monte une prise et que je branche au tableau, rien ne saute.
Si ces essais sont faits sans qu'aucune charge ne soit branchée sur la prise, c'est qu'il y a un problème dans le branchement de vos prises.
Après on suppose bien que la phase te le neutre ou vous vous connectez sont bien issus du même différentiel.
Bonne continuation.
13 novembre 2022 à 12:55
forum consulter ce sujet Différentiel saute lors d'un branchement de prises