Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 812
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, il y a 30 ans il existait les protections en modulaire sur rail ; en supposant que votre tableau est ainsi, vous devriez voir si tous les conducteurs qui partent du DB ou du répartiteur passe par des fusibles ou des DJ avant de partir dans les conduits.
Il me semble bizarre qu'un circuit PC soit raccordé directement sous le DB.
Cordialement.
Il me semble bizarre qu'un circuit PC soit raccordé directement sous le DB.
Cordialement.
11 novembre 2010 à 20:28

Bonjour, je partage les 2 réponses ci-dessus, les organismes de vérification c'est bien, mais pas donné, demander un devis avant pour éviter les surprises (ça peut aller de 200 à 500).
Vous pouvez également faire une série de photos pour envoi à la chambre syndicale et au Consuel également. Cordialement.
Vous pouvez également faire une série de photos pour envoi à la chambre syndicale et au Consuel également. Cordialement.
11 novembre 2010 à 07:06

Bonjour, apparemment vous êtes sur un double V & V dont l'un (celui de droite) est utilisé en inter simple ; Les rouges sont la phase (P) les noirs sont les navettes que vous devriez retrouver sur le 2ème V & V, le jaune est l'allumage extérieur. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:44

Bonjour, je penserais à une rupture du conducteur neutre, mais pour cela il faudrait que vous soyez alimenté en triphasé+N ; à moins d'une erreur sur le réseau, mais là d'autres abonnés se plaindraient. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:36

Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur votre installation ; vous pouvez (peut-être) le localiser en ouvrant tous les circuits aval (Ph/N) et en les refermant 1 à 1, jusqu'au déclenchement du DB.
Si non concluant, il faudra faire intervenir l'électricien avec son mégohmmètre.
Cordialement.
Si non concluant, il faudra faire intervenir l'électricien avec son mégohmmètre.
Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:30

Bonjour, cet ID doit être de sensibilité 30mA, pour qu'il déclenche, il détecte un défaut d'isolement sur le neutre de l'installation (même si le neutre est relié à la terre au niveau du transformateur) ; il faut retrouver ce conducteur neutre qui perturbe, il faut décâbler, peut-être devrez-vous faire intervenir un électricien. Cordialement.
11 novembre 2010 à 06:25

Bonjour, bien sûr, si vous n'avez pas besoin qu'il soit enclenché par le signal EDF.
Cordialement.
Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:33

Bonjour, (!) Bien que je n'arrive pas à la prouver à distance, je suppose une erreur dans votre câblage. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:31

Bonjour, d'après ce que vous écrivez, une connexion à lâché, il faut suivre le circuit pour la retrouver. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:27

Bonjour, ça s'appelle une extension, et c'est parfaitement autorisé. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:26

Bonjour, On va dire que vous demandez une étude.
_Un disj ou un inter peuvent servir de coupure d'urgence si facilement accessible.
_La notion d'arrêt d'urgence s'applique aux machines tournantes.
_Un délesteur, oui, mais qu'avez vous à délester ?
_vous pouvez avoir beaucoup de puissance installée, dès l'instant que la puissance appelée est< au contrat, ça marche.
_A quoi servira l'horloge pour un chauffe eau de 15L
_Pour moi une ligne prise, c'est 16A, je la protège à son intensité assignée ; si un jour vous avez un appareil de 800W sur votre PC protégée à 3A ça disjonctera.
_Pourquoi du 2.5² alors que le 1.5² suffit.
_Tous les câbles et les luminaires doivent être fixés aux éléments stables de la construction.
_N'oubliez pas l'alarme (type 4), pour l'éclairage de sécurité apparemment non obligatoire, mais très conseillé (type C);
Je pense que vous devriez prendre contact avec votre bureau de contrôles au plus vite, vous êtes dans un ERP de 5è catégorie. Cordialement.
_Un disj ou un inter peuvent servir de coupure d'urgence si facilement accessible.
_La notion d'arrêt d'urgence s'applique aux machines tournantes.
_Un délesteur, oui, mais qu'avez vous à délester ?
_vous pouvez avoir beaucoup de puissance installée, dès l'instant que la puissance appelée est< au contrat, ça marche.
_A quoi servira l'horloge pour un chauffe eau de 15L
_Pour moi une ligne prise, c'est 16A, je la protège à son intensité assignée ; si un jour vous avez un appareil de 800W sur votre PC protégée à 3A ça disjonctera.
_Pourquoi du 2.5² alors que le 1.5² suffit.
_Tous les câbles et les luminaires doivent être fixés aux éléments stables de la construction.
_N'oubliez pas l'alarme (type 4), pour l'éclairage de sécurité apparemment non obligatoire, mais très conseillé (type C);
Je pense que vous devriez prendre contact avec votre bureau de contrôles au plus vite, vous êtes dans un ERP de 5è catégorie. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:24

Bonjour, votre DJ se branche N/Ph en alim sur les bornes amont, et idem en aval pour l'utilisation. Cordialement.
10 novembre 2010 à 07:00

Bonjour, vous ne donnez ni puissance souhaitée, ni forme de courant.
Pour 3kW en monophasé, soit 15A, il faut du 10² pour ne pas dépasser une chute de tension de 3% (2,4%). Cordialement.
Pour 3kW en monophasé, soit 15A, il faut du 10² pour ne pas dépasser une chute de tension de 3% (2,4%). Cordialement.
10 novembre 2010 à 06:53

Bonjour, nous sommes bénévoles, mais nous acceptons les remerciements.
09 novembre 2010 à 21:45

Bonjour, effectivement vous aviez stipulé sans neutre dans la question, je pensais tellement à un petit moteur en mono ; donc je corrige vos DJ 20A seront tripolaires.
Pourquoi parlez-vous de mobilité dans le 2ème paragraphe, ces appareils ne sont pas fixes ?
Le 2,5² sera plus facile à manipuler.
Cordialement.
Pourquoi parlez-vous de mobilité dans le 2ème paragraphe, ces appareils ne sont pas fixes ?
Le 2,5² sera plus facile à manipuler.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 21:35

Bonjour, dans ce cas il faut suivre le circuit de façon à trouver la connexion qui a lâché.
Cordialement.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 21:22

Bonjour, non vous n'avez pas le neutre sur cette prise. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:49

Bonjour, la charte c'est la NFC 15.100 et le guide C 15.105 ; il n'y a pas de formule toute faite ; sont pris en compte la longueur, le mode de pose, et le groupement. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:48

Bonjour, vous avez oublié de préciser la nature du branchement : monophasé ou triphasé.
Cordialement.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:44

Bonjour, vous ne dites pas si c'est une fonction différentielle, ou surintensités qui déclenche, cela nous aiderait dans le diagnostic ; avez vous d'autre DDR sur l'installation ? sinon, vu que le DG ne déclenche pas, ce serait une surintensité (surcharge ou court circuit. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:41

Bonjour, cette question est identique à celle postée en 9694, vous pouvez voir la réponse à ce repère. Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:34

Bonjour, il me semble que c'est à la copropriété de vendre ce bien libre de tout gène.
Cordialement.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:08

Bonjour, Une canalisation en 2,5² est suffisante, avec une protection 20A.
Cordialement.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:05

Bonjour, effectivement un four de 3600W se branche avec une fiche 16A, il faut adapter la prise à la fiche. Cordialement.
09 novembre 2010 à 07:30

Bonjour, votre minuterie a vécu, il faut la remplacer. Cordialement.
09 novembre 2010 à 07:25

Bonjour, l'isolant des conducteurs h07 est du polychlorure de vinyle (PVC), celui de l'R2V est du polyéthylène réticulé, supérieur au PVC ; mais pourquoi dégainer un câble U1000.
Cordialement.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 07:24

Bonjour JF, je suis plutôt à l'opposé, côté Mont Blanc ; les bobiniers que je connais sont sur la région Clusienne. Cordialement.
08 novembre 2010 à 18:01

Bonjour, ça me fait souci ! et suivant une anecdote : "En 42, à Stalingrad c'était plus joli" !
Cordialement.
Cordialement.
08 novembre 2010 à 09:05

Bonjour, donc le Consuel s'appliquera à la totalité des installations (maison et grange).
Vous avez pas mal d'exemple de tableau sur le site, vous pouvez vous en inspirer et le compléter à votre guise.
Vous aurez un DB différentiel sélectif et des ID 30mA en aval, pourquoi multiplier les DDR en cascade ! Donc vous arrivez sur votre tableau avec un inter sectionneur en tête et vous mettez vos ID ensuite.
Avant le DDR 300mA était imposé pour le risque incendie, voila pourquoi je pense que l'électricien a du l'installer, et c'est pourquoi je vous préconise de le laisser en tête des dépendances, cela vous donnera une certaine sélectivité pour éviter de déclencher le général et de mettre l'habitat dans le noir, si le défaut ne provient que des dépendances.
Cordialement.
Vous avez pas mal d'exemple de tableau sur le site, vous pouvez vous en inspirer et le compléter à votre guise.
Vous aurez un DB différentiel sélectif et des ID 30mA en aval, pourquoi multiplier les DDR en cascade ! Donc vous arrivez sur votre tableau avec un inter sectionneur en tête et vous mettez vos ID ensuite.
Avant le DDR 300mA était imposé pour le risque incendie, voila pourquoi je pense que l'électricien a du l'installer, et c'est pourquoi je vous préconise de le laisser en tête des dépendances, cela vous donnera une certaine sélectivité pour éviter de déclencher le général et de mettre l'habitat dans le noir, si le défaut ne provient que des dépendances.
Cordialement.
08 novembre 2010 à 08:59

Bonjour, serait ce des alimentations oubliées ! le câble R2V peut se poser avec des températures ambiantes jusqu'à 60° sans problème, par contre, à cette température, un coefficient de 0,7 devra être appliqué pour son intensité admissible. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:41

Bonjour, question déjà posée en 9704, voir réponse sous ce même repère. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:16

Bonjour, n'avez vous pas une protection (fusible ou DJ) qui a sauté ? Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:12

Bonjour, vous ne citez pas ce qui déclenche ? Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:10

Bonjour, normalement les bornes 1,3, 5,7 sont l'alimentation, et 2,4, 6,8 l'utilisation ; donc en mono vous utilisez 1,3 pour l'alim et 2,4 pour le moteur. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:08

Bonjour, il y a bien la boîte coulée, mais existe-t-elle dans cette section ? à vérifier ; attention les connexions sont toujours un affaiblissement du câble, pourquoi ne pas faire une seule longueur. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:04

Bonjour, il est possible en effet de trouver des DB non différentiels, ces appareils ont été (ou sont) installés par le distributeur sur demande de l'abonné, qui vaut décharge auprès du distributeur. Ceci dit en 10/30A c'est très rare, ça ne s'applique pratiquement plus aujourd'hui, du fait de la présence de DDR 30mA sur tous les circuits terminaux. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:00

Bonjour, c'est tout à fait faisable, avec conduit et boîte de cloisons sèches.
Cordialement.
Cordialement.
08 novembre 2010 à 06:53

Bonjour, je vais commencer depuis la source :
_4 appareils de 9kW= 36kW, donc en fonctionnement simultané, votre contrat de 18kVA est insuffisant ;
_Sur un C60N 40A vous pourrez brancher 2 appareils, pour 3 appareils c'est trop aléatoire, il vous faut soit un 63A, soit 2 de 40A + le ou les DDR
_Chaque ligne de 2.5² devra être protégée contre les surintensités, 16/20A dans votre cas, attention le ventilateur à besoin du neutre, DJ tétra.
Cordialement.
_4 appareils de 9kW= 36kW, donc en fonctionnement simultané, votre contrat de 18kVA est insuffisant ;
_Sur un C60N 40A vous pourrez brancher 2 appareils, pour 3 appareils c'est trop aléatoire, il vous faut soit un 63A, soit 2 de 40A + le ou les DDR
_Chaque ligne de 2.5² devra être protégée contre les surintensités, 16/20A dans votre cas, attention le ventilateur à besoin du neutre, DJ tétra.
Cordialement.
08 novembre 2010 à 06:51

Bonjour, j'ai répondu en suivant votre question, et en pensant que vous étiez alimenté en mono avec un DB 15/45A (45A est le réglage maxi), ce qui apparemment est le cas.
Le vérificateur a sans doute pris en compte les DJ 32A et 20A pour faire son analyse, à mon avis il a "forcé la dose", soit vous vous expliquez avec le vérificateur dont vous avez l'adresse sur le papier, soit vous mettez un ID63A ; pour le DDR type A je maintiens son inutilité ; mais j'appellerais, ça nous arrivait d'avoir des appels pour explications.
Pour avertissement : soyez toujours présent lors d'un contrôle. Cordialement.
Le vérificateur a sans doute pris en compte les DJ 32A et 20A pour faire son analyse, à mon avis il a "forcé la dose", soit vous vous expliquez avec le vérificateur dont vous avez l'adresse sur le papier, soit vous mettez un ID63A ; pour le DDR type A je maintiens son inutilité ; mais j'appellerais, ça nous arrivait d'avoir des appels pour explications.
Pour avertissement : soyez toujours présent lors d'un contrôle. Cordialement.
07 novembre 2010 à 22:16

Bonjour, je regrette les réponses 3 & 4 ; sans dire que vos réponses soient fausses dans le cas général, elles induisent en erreur l'internaute, car celui a bien précise "juste à côté de la baignoire", donc vous devez douter qu'il est en volume 2. Peut être ce matériel n'est il pas adapté à ce trouver dans ce volume. Merci à CMT de partager ma réponse (1 & 2). Cordialement.
07 novembre 2010 à 07:07

Bonjour, la Haute Savoie donne le bonjour à son voisin Isérois. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:30

Bonjour, non mais l'éclairage doit être spécifique, car vous êtes dans le volume 2, classe II, IP23, pas d'inter ni PC. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:18

Bonjour, vérifier les mises à la terre. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:11

Bonjour, un disjoncteur est une protection, et j'espère qu'il y en a. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:10

Bonjour, on dirait une question d'école ; la chute de tension porte bien son nom, ses effets font que votre installation est sous alimentée, ses manifestations : la luminosité des lampes baisse,
moyens de protections, il n'y en a pas, il faut augmenter la section des conducteurs.
Cordialement.
moyens de protections, il n'y en a pas, il faut augmenter la section des conducteurs.
Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:07

Bonjour, si c'est un bureau, c'est une attestation LRP, donc c'est un bureau de contrôle qui est passé ; avez-vous assisté à cette visite ? Quelles sont les explications verbales données ?
Le type A je ne vois pas pourquoi ! Il chipote pour 5A entre l'ID40A et le DG susceptible d'être à 45A ! ; Qu'y a-t-il en aval de l'ID 40A ? Si vous n'avez qu'une protection 10A et une protection 16A, il ne peut rien dire. Cordialement.
Le type A je ne vois pas pourquoi ! Il chipote pour 5A entre l'ID40A et le DG susceptible d'être à 45A ! ; Qu'y a-t-il en aval de l'ID 40A ? Si vous n'avez qu'une protection 10A et une protection 16A, il ne peut rien dire. Cordialement.
06 novembre 2010 à 10:01

Bonjour, si vous avez une prise 32A, elle doit être déjà câblée en 6², il suffit de mettre une fiche de 32A au bout de votre câble ; vous pouvez également mettre une sortie de câble à la place de l'ensemble prise + fiche. Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:19

Bonjour, qu'entendez-vous "sauter les plombs de toute la maison" un four c'est une alimentation protégée contre les surintensités, avec en amont un ID ou le DB ; si l'un de ces 2 organes déclenche la résistance est en défaut, à remplacer.
Désolé, mais soyez le + précis possible dans vos questions. Cordialement.
Désolé, mais soyez le + précis possible dans vos questions. Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:16

Bonjour, ce n'est plus de l'habitation mais de l'industriel.
Il s'agit d'une canalisation composée de :
- (3x2x1x150²) = 3 phases composées de 2 câbles unipolaires par phases de 150², ce qui fait 6 câbles +
- (1x1x1x150²) = 1 conducteur de protection composé de 1 câbles unipolaire de 150²
Donc cette canalisation comporte 7 câbles en tout.
La section de 150² se détermine en fonction de l'intensité (içi 400A) de son mode de pose, de sa longueur ; celle-ci peut être d'environ 80m si deltaU 2% ou 120m si deltaU 3%.
Cordialement.
Il s'agit d'une canalisation composée de :
- (3x2x1x150²) = 3 phases composées de 2 câbles unipolaires par phases de 150², ce qui fait 6 câbles +
- (1x1x1x150²) = 1 conducteur de protection composé de 1 câbles unipolaire de 150²
Donc cette canalisation comporte 7 câbles en tout.
La section de 150² se détermine en fonction de l'intensité (içi 400A) de son mode de pose, de sa longueur ; celle-ci peut être d'environ 80m si deltaU 2% ou 120m si deltaU 3%.
Cordialement.
06 novembre 2010 à 08:10

Bonjour, vous pouvez mettre un tableau pré-équipé pour votre maison dont vous avez des schémas sur le site ; un inter traditionnel est suffisant pour la coupure d'urgence de ce tableau, et au lieu de 4 disj différentiels vous pouvez mettre 4 ID.
Pour le 300mA, peut-être ne devrait-il protéger que les dépendances. Cordialement.
Pour le 300mA, peut-être ne devrait-il protéger que les dépendances. Cordialement.
06 novembre 2010 à 07:54
