Problèmes de Electricité : Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine sur Avignon
Bonjour, j'ai un studio équipé d'un compteur électrique ancien avec "tabatières" porcelaine situé à l'intérieur dans l'alcôve qui sert de coin nuit. Je recherche des fusibles en porcelaine, tous les locaux de l'immeuble sont équipés de la sorte et ayant téléphoné à EDF on m'a dit qu'il n'était pas obligatoire de changer l'installation et de mettre aux normes actuelles, j'ai aussi appelé mon assureur : même réponse. Quelqu'un a-t-il des fusibles à me vendre ("3 De 10A) sur Avignon et aussi me donner un conseil sur le coût pour une nouvelle installation ? Merci beaucoup. DDR de CH9 (17/11/10)
Solution 1 d'un bricoleur à cette question Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine sur Avignon
Il existe des adapté qui acceptent les fusibles actuels. Voir images. Il n'y a effectivement aucune obligation à mettre au normes actuelles, la norme n'étant pas rétroactive. Mais pour vous et vos proches, je vous conseille néanmoins de faire faire au minimum une mise en sécurité de votre installation électrique. CMT (18/11/10) Voici les photos : Pour agrandir l'image, cliquez dessus. POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
Installation électrique fusible porcelaine
Fusible cartouche porcelaine
Solution 2 d'un bricoleur à cette question Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine sur Avignon
Bonjour, les réponses que l'on vous a faites sont justes, mais il faudra bien un jour, penser à rénover, car ce matériel ne se trouve plus, sauf peut être les brocantes. Cordialement. 1Insp (18/11/10)
Solution 3 d'un bricoleur à cette question Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine sur Avignon
Bonjour, Vous en trouverez en (GSB) Grande surface de bricolage. (18/11/10)
Solution 4 d'un bricoleur à cette question Tableau ancien et fusibles recherche de fusibles en porcelaine sur Avignon
Bonjour, dans ma réponse (2), au terme "tabatière" je ne pensais pas au modèle du post n°1, qui pour moi sont des bases broches, appelées aussi série blanche, et dont on trouve encore (pas partout) des fusibles broches adaptables. Les tabatières étaient des porte fusibles en porcelaine où l'on mettait du fil de plomb pris entre 2 vis. Cordialement. 1Insp (19/11/10)
1. Changement tableau ancien fusible porcelaine
N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les biens venus. (voir photos jointes) 1) il n'y a que les phases qui arrivent au fusibles ? si oui où sont les neutres ? Reliés entre eux aux dominos au centre ? 2) comment retrouver les phases ? ou bien puis-je les laisser en commun et ne brancher que les phases sur les nouveaux disjoncteurs ? 3) où se trouve l'arrivée courant compteur ? (si ce sont les plus gros fils 6², est-il normal qu'ils soient de la même couleur ?) 4) quel équipement mettre pour assurer un minimum de sécurité ? Voir la photo ici. Merci pour tout renseignements.
2. Comment connaître l'ampérage de fusibles en porcelaine
N°5865 : Bonjour, j'envisage de remplacer un tableau électrique, car celui est vieux ; c'est là le problème, car les fusibles sont en porcelaine, et l'ampérage n'est pas indiqué dessus... Comment puis-je faire pour connaître leur ampérage, car je voudrais les remplacer par des fusibles modernes du bon ampérage
3. Broches en porcelaine
N°4229 : Bonjour,j'ai déjà posé deux questions à propos de mon tableau ancien, certes, mais qui fonctionne très bien, avec du triphasé. J'ai compris beaucoup de choses grâce à ce site, merci encore, et donc maintenant : mon installation est un tableau, en bois, sur lequel sont fixées des broches en porcelaine
4. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses du forum mais je n'ai pas trouvé l'explication : pourquoi ne pas utiliser une protection par ID 30mA tetra général en amont du tableau fusibles au lieu de multiplier les DD30mA en sortie fusible, aussi je voudrais poser la question suivante : Installation abonné avec tableau fusibles récent (remplaçant les fusibles à plots)- 12 départs 10 & 16 A
5. Vieille installation avec fusibles porcelaine
N°2063 : Je souhaite supprimer et remplacer des fusibles en porcelaine par un tableau : 4 gros fusibles, soit 4 fils qui partent du compteur EDF. Comment procéder ? Merci de vos conseils.
6. Achat maison prises avec fusibles et non existence du tableau électrique
N°5520 : Bonjour, nous voulons acheter une maison qui date des années 70. Je pense que les prises ont des fusibles (cercle sous l'interrupteur). Pendant la visite nous n'avons pas vu de tableau électrique et l'agent immobilier ne peut pas nous renseigner
7. Comprendre ancien tableau porcelaine
N°5597 : Bonjour, Je rénove un appartement et je voudrais garder des fils existants qui servent à l'éclairage (uniquement) seulement voilà, c'est un tableau avec fusibles en porcelaine sur cadre en bois (des années 40 - 50
8. Pourquoi 2 portes fusibles pour une même ligne sur le tableau
N°4686 : Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi sur une même ligne (prises en 2.5) il y a 02 portes fusibles sur le tableau attribués à cette dernière ? Précision, presque à chaque ligne (éclairage et prises) correspondent 02 portes fusibles
9. Remplacer des fusibles tableau électrique
N°407 : J'ai une question, je vous l'envoie car je ne vois pas d'autre endroit, je m'en excuse. Bonjour à tous, je suis une femme qui vit seule, pas de bricoleur à la maison. Je souhaite savoir comment avoir de la lumière dans deux chambres, je crois que c'est les fusibles
10. Fusibles 380V sur vieux tableau
N°2758 : Est-ce qu'il est normal d'avoir mes 4 fusibles pour une alimentation en 380V en amont de l'installation du disjoncteur EDF ? L'installation est très ancienne, et je garde l'alimentation sur les fusibles, même le disjoncteur général coupé