Bonjour,
J'aimerais savoir si le tableau électrique présente un danger potentiel (voir photos ci-jointes).
J'emménage bientôt dans cet appartement que j'achète et je pense déjà aux appareils de cuisson que je vais installer dans la cuisine à savoir ; une plaque d'induction, un four encastrable et éventuellement un lave-vaisselle.
Je tiens à préciser que cet appartement date de début 1970.
Est-ce que l'ampérage est suffisant ? Merci pour vos réponses.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
danger installation electriquesecurite installation electriqueAvis danger tableau electrique

12 novembre 2010 à 22:13
Réponse 1 aux problèmes électricité

Avis sur tableau électrique aux normes

CMT
Membre inscrit
CMT
5 702 messages
Bonjour,
Vous devriez avoir le diagnostique électrique qui vous donne une première idée des éléments dangereux.
Ce qui est certain c'est qu'il manque une protection différentielle 30mA.
Pour mettre en sécurité il faudra au minimum mettre en tête de l'installation un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Pour le reste si le calibre des fusibles est bien adapté à la section des conducteurs qu'il protège, je ne vois rien d'autre à redire quand à la sécurité du tableau au vu des images présentées.
Quand à brancher de nouveaux appareils, il faudra savoir s'il y a dans la cuisine :
- un circuit plaques 6² 32A
- un circuit four 2,5² 16A ou 20A
- un circuit lave-vaisselle 16A ou 20A
Ce n'est pas visible sur la photo.
CMT
13 novembre 2010 à 21:08
Réponse 2 aux problèmes électricité

Avis sur tableau électrique aux normes

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 975 messages
Bonjour, (en complément de CMT) une photo tableau ouvert nous aurait peut être permis de voir plus, mais je pense que le diagnostic doit vous affranchir de l'état de cette installation.
Cordialement.
14 novembre 2010 à 07:59
Réponse 3 aux problèmes électricité

Avis sur tableau électrique aux normes


Invité
invité
Merci pour vos réponses.
je n'ai pas pu ouvrir le tableau électrique car la photo a été prise lors d'une seconde visite.
C'est au moment de la signature pour le compromis de vente que le diagnostic de l'installation électrique a été porté à ma connaissance.
Ni connaissant pas grand chose dans ce domaine, j'ai l'impression d'avoir été bernée quelque part..
Combien cela coute-il pour faire installer un différentiel à haute sensibilité 30mA ?
Cordialement.
Audrey
15 novembre 2010 à 11:42
Réponse 4 aux problèmes électricité

Avis sur tableau électrique aux normes

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 975 messages
Bonjour, encore un qui voulait cacher quelque chose ! Vous auriez dû avoir le diagnostic avant la signature, c'est comme si vous achetiez une voiture d'occasion et que vous ayez le contrôle après achat. Pour l'installation d'un DDR 30mA je laisse le soin aux installateurs de répondre, mais il semble que votre tableau soit bien rempli, il faudra le rajouter à côté. Cordialement.
15 novembre 2010 à 17:08
Réponse 5 aux problèmes électricité

Avis sur tableau électrique aux normes


Invité
invité
Bonjour,
Votre tableau électrique est dépassé car effectivement la norme NF C 15-100 oblige de mettre un 30mA 40 AMP courbe AC circuit lumière et PC et un 30 mA 40 AMP courbe A pour plaque de cuisson et four...
En ce qui concerne le prix d'un 30 mA cela varie d'après les marques sachant que Legrand est le plus coûteux du marché...
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Cordialement vôtre, auto-entrepreneur électricien installateur. M. G

Note de Bricovidéo :
Bonjour,
Désolés, nous ne publions pas les adresses email dans les forums, vous pouvez utiliser le forum petites annonces :
Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
23 octobre 2011 à 08:33
Réponse 6 aux problèmes électricité

Avis sur tableau électrique aux normes

GL
Membre inscrit
GL
16 903 messages
Bonjour. On peut profiter des réponses multiples du jour pour rappeler qu'un ID type A est nécessaire pour plaque de cuisson et lave linge. Tous les autres récepteurs domestiques ne nécessitent qu'une protection différentielle type AC. Dont la ligne spécialisée pour le four.
Le prix des matériels est fonction de la remise octroyée à l'artisan par le grossiste, ainsi que de sa marge.
Pour ce qui concerne l'écriture des unités, on peut conseiller la lecture de la question 7870 :
dictionnaire des internautes bricoleurs
Cordialement,
23 octobre 2011 à 17:18

Proposer une réponse à Avis sur tableau électrique aux normes



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, à partir du 2 août jusqu'au 25 août 2019, les questions ainsi que les réponses auront un retard de publication.
Désolés pour ce désagrément.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 2. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 3. Avis conformité tableau électrique récent
    N°16940 : Bonjour à tous. Je souhaiterais avoir votre avis sur un tableau électrique que j'ai fait installer par un professionnel. N'y connaissant rien, je me permets de vous le soumettre en ce qui concerne les différentiels en tête...
  • 4. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 6. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 7. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 8. Votre avis sur mon tableau électrique
    N°14057 : Bonjour, Je rénove mon électricité et ai décidé de faire une installation autour de deux tableaux inter connectés. Voyez-vous des fautes sur mon schéma joint (mon interrogation porte surtout sur le disjoncteur de 32A de...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 10. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
>>> Résultats suivants pour : Avis sur tableau électrique aux normes >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo