Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
9809
Question Forum Electricité : Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Invité
Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ?
Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver.
Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver.
Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
11 novembre 2010 à 16:13
Réponse électricité 1
Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Bonjour, la tension affichée est la tension maxi d'utilisation de ce fusible ; par exemple le fusible 20A 250V ne peut être utilisé dans un circuit triphasé 400V.
Par contre je ne trouve pas dans mon catalogue la cartouche 8,5x31,5 en 250V, elle n'est qu'en 400V. Cordialement.
Par contre je ne trouve pas dans mon catalogue la cartouche 8,5x31,5 en 250V, elle n'est qu'en 400V. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:41
Réponse électricité 2
Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Bonjour. La longueur de la cartouche est fonction en premier lieu de la tension assignée, donc 31,5 mm pour réseau 400 V. Vous n'avez donc pas le choix car tous les fusibles domestiques de calibres égaux ou supérieurs à 20 A ont une longueur de 31,5 ou 38 mm. Voir E-catalogue Legrand.
L'autre solution est d'installer un disjoncteur modulaire.
L'autre solution est d'installer un disjoncteur modulaire.
13 novembre 2010 à 09:12
Réponse électricité 3
Invité

Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Invité
Bonsoir.
Une question.
Est-ce grave si je remplace un fusible 16A 380V par un fusible 20A 400V ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Une question.
Est-ce grave si je remplace un fusible 16A 380V par un fusible 20A 400V ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
26 février 2013 à 19:00
Réponse électricité 4
Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Bonjour réponse 3. Si c'est pour protéger une ligne de section 2,5 mm² en bon état vous pouvez le faire.
20 A est le calibre maximum. La tension entre phases normalisée est de 400 V.
20 A est le calibre maximum. La tension entre phases normalisée est de 400 V.
26 février 2013 à 21:01
Réponse électricité 5
Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Erreur à 21 h 01. Un fusible 16 A se remplace par un fusible 16 A ou moins, sachant que c'est un maximum. Il n'y a que dans l'emploi d'un disjoncteur où l'on peut mettre 16 A ou 20 A maxi pour une ligne de PC de section 2,5 mm².
Conclusion : la réponse précédente est donc erronée si l'on se réfère à la norme.
Est-ce grave si on le fait quand même ? On ne bricole pas en électricité.
Conclusion : la réponse précédente est donc erronée si l'on se réfère à la norme.
Est-ce grave si on le fait quand même ? On ne bricole pas en électricité.
26 février 2013 à 22:35







