FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL

GL
a posté 31 573 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour corist. Votre tableau comporte deux rangées de disjoncteurs, chacun protégeant une ligne contre les surintensités.
Chaque rangée à gauche comprend un interrupteur différentiel 30 mA. Si un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement (contact phase ou neutre vers la terre), il coupe la rangée de disjoncteurs à sa droite. En gros la moitié de l'habitat est hors tension.
On comprend que chez vous aucun déclenchement n'a eu lieu, mais 4 prises seulement ne fonctionnent plus. Il faudrait identifier le circuit en cause, notamment si ce circuit alimente d'autres prises que les quatre. Il y a peut-être un défaut de liaison sur la dernière prise qui fonctionne et qui pourrait alimenter les autres qui ne fonctionnent plus.
Vous allez devoir identifier comment sont alimentées ces quatre prises en repérant les conducteurs : sur chaque prise il devrait y avoir une arrivée et un départ. sauf la dernière alimentée qui ne devrait comporter qu'une arrivée (Ph + N + T). Il faut démonter chaque appareillage et faire les relevés. Une lampe témoin est bien pratique. Un voltmètre aussi ; on évite le testeur à lampe néon.
Cordialement.
01 avril 2019 à 16:45
forum consulter ce sujet Panne partielle installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui, c'est simple. Il y a un poisson qui bloque. Attendez qu'il se dessèche et le fonctionnement redeviendra normal.
Cordialement.
01 avril 2019 à 14:03
forum consulter ce sujet Compteur EDF trafiqué ? sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.
Citation :
un truc, genre diode pour stopper le "remonté" de courant vers les lumières
L'électrotechnique ne fonctionne pas ainsi. Il y a des règles d'emploi des composants. En plus ici il s'agit d'une installation fonctionnant en alternatif, système dans lequel une diode miraculeuse n'aurait aucune application possible. Le courant ne remonte pas, ni ne descend d'ailleurs.
Citation :
Il est préférable d'utiliser le neutre du circuit volet
Il n'y a pas d'autre solution.

La connectivité a ses limites. Un bon vieil interrupteur est d'une fiabilité reconnue. Mais on peut toujours essayer, avec les inconvénients que vous constatez.
Cordialement.
01 avril 2019 à 07:46
forum consulter ce sujet Prendre le neutre sur un autre circuit sur le forum Électricité

Bien reçu. On comprend que vous ne fassiez pas la différence, mais cela a une importance, d'où le rappel. Sur votre tableau de répartition il faut savoir qui protège quoi, ne serait-ce que pour effectuer des dépannages modestes sans l’intervention forcément couteuse d'un professionnel.
Ici l'incident a pu engendrer une surintensité et non une surtension. On peut s'attendre à ce qu'une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire, ait déclenché. Si un interrupteur différentiel 30 mA est présent sur le tableau, ce qu'il faudrait savoir repérer, non seulement il aurait déclenché mais en même temps il aurait mis dans le noir une bonne partie de l'habitat. En effet, un interrupteur différentiel est en amont de plusieurs protections surintensités.
Un élément de protection déclenche ou non, mais ne s'abime pas car il est fabriqué pour résister aux contraintes électriques qu'il subit pendant un incident.
Si votre tableau est équipé de fusibles, il faut les contrôler.
Cordialement.
31 mars 2019 à 21:40
forum consulter ce sujet Panne partielle installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Oui, mais sur quoi ?
Si des prises sont hors service il faut voir l'origine de la ligne et surtout sa protection surintensité.
Il n'y a probablement pas de disjoncteur différentiel, mais plutôt un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Ceux ci déclenchent uniquement en cas de défaut d'isolement.
Cordialement.
31 mars 2019 à 20:19
forum consulter ce sujet Panne partielle installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Comment rajouter un circuit dérivé en 12v sans passer par un transfo ?
Vous ne dites pas si le ruban est à alimenter en continu ou alternatif.

Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu.
Pas question de chuter 24 V dans une résistance série ; une diode n'est pas l'élément approprié pour un fonctionnement en continu.
Trop d’éléments sont manquants pour vous répondre.
Il faudrait voir si votre idée est bonne. Vu d'ici, pour le moment, on en doute.
A la limite un convertisseur DC DC 36 V / 12 V pourrait convenir. Pas certain que ce type de convertisseur existe.
Cordialement.
30 mars 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Abaisser une tension électrique 36V à 12V sur le forum Électricité

Bonjour. Oui, avec une multiprise. Cordialement.
30 mars 2019 à 20:46
forum consulter ce sujet Brancher 2 congélateurs et un réfrigérateur sur une même prise sur le forum Électricité

Bien reçu. Merci pour votre retour. Cordialement.
30 mars 2019 à 16:49
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire ou pas ? sur le forum Électricité

Bien reçu.
Quelques points qu'il vous faudrait préciser.
Ce point de livraison est-il de la responsabilité du fournisseur d'énergie ou du propriétaire du camping ? En gros, recevez vous une facture de EDF ou plutôt ENEDIS ?
Avant de vous conseiller une démarche il faudrait apporter cette précision.
Pour l'instant on n'a pas une idée claire sur l'alimentation de la parcelle et qui en est responsable.
Vous confirmerez si le point de livraison comporte un boitier fusibles (plombé) un compteur (plombé), un disjoncteur de branchement dont seule l'entrée est plombée. Cette description correspond à un point de livraison classique Enedis.
Ensuite, y a-t-il un tableau de répartition même minime à l'intérieur du mobil-home ?
Avant de faire telle ou telle démarche, il faut mesurer la tension directement sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement en espérant qu'il y en ait un. Avec un peu de chance vous devriez retrouver les volts manquants.
Si vous aviez posté une photo du point de livraison on aurait gagné du temps et surtout de la précision.
A suivre.
Cordialement.
30 mars 2019 à 15:50
forum consulter ce sujet Problème de tension sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
mais en lisant certains sites, je vois que tout le monde parle d'installer un tableau secondaire
Oui, mais vous avez bien fait de venir sur ce forum. Les contributeurs savent de quoi ils parlent.
Votre extension est correcte et il n'y a pas à y revenir. Assurez-vous néanmoins que votre tableau possède une ou des protections différentielles 30 mA.
Cordialement.
30 mars 2019 à 13:07
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire ou pas ? sur le forum Électricité

Bonjour. Si la pompe se vide c'est qu'une des canalisations peut être à l'air.
Il faudrait voir par quel côté elle se vide en fermant alternativement l'entrée et la sortie.
Question bête : comment voyez-vous que la pompe se vide ? Comment la réamorcez-vous ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mars 2019 à 00:10
forum consulter ce sujet Pompe de piscine se désamorce sur le forum Divers

Bonjour réponse 4.
Citation :
est-ce que c'est normal.
A votre avis ?
Demandez à un ami bricoleur de faire les raccordements.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:26
forum consulter ce sujet Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
Je n'ai pas de schéma
Non, mais vous pouvez dessiner les appareils sous forme de blocs. Ou bien joindre une photo nette prise sans flash.
Comment est branché le différentiel : disjoncteur ou interrupteur ?
Le voltmètre ne peut afficher 2 V et 20 mA ; les fonctions sont distinctes ; comment est branché l'appareil de contrôle sachant qu'un voltmètre se monte en dérivation avec la charge et un ampèremètre en série avec la charge.
Ce convertisseur est-il 12 V DC / 230 V AC ? Le branchez-vous sur une batterie ?
A suivre.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:24
forum consulter ce sujet Fuite courant après convertisseur sur le forum Électricité

Bonjour Loicha. On comprend que la distribution pourrait être en aérien (vous évoquez un poteau) avec des dérivations pour chaque parcelle.
Outre le compteur on doit trouver un coffret fusibles et un disjoncteur de branchement. En tout cas c'est ce que cela devrait être ou pas loin (protection du point de livraison, compteur, organe de coupure et protection).
On ne sait comment est distribuée la terre mais en tout cas elle existe.
Tension terre neutre 30 V. On devrait trouver moins de 5 à 7 V.
Tension terre phase 201 V. On devrait trouver la tension phase neutre nominale voisine de 230 V.
Tension neutre phase 171 V. Remarque identique à la précédente. On devrait trouver la tension nominale voisine de 230 V.

Le fait d'avoir néanmoins suffisamment de tension pour faire fonctionner un four micro-ondes entre phase et neutre montre que les liaisons en amont ne sont pas franchement mauvaises, ni bonnes. Vous pouvez également faire le test en alimentant une lampe témoin à incandescence entre phase et neutre ; vous branchez le voltmètre puis la lampe ; il se pourrait que la tension chute en dessous de 171 V en charge. Même chose si vous faites fonctionner le four micro-ondes.
A ce stade on peut suspecter l'amont de ce point de livraison. Juste une idée de départ.
Pour l'analyse on part du tableau de distribution du camping et l'on vérifie l'alimentation puis les sorties du tableau.
Mais en tant que locataire vous ne pouvez faire ce dépannage vous même. D'autre part le propriétaire se doit de vous fournir un logement décent au sens juridique du terme. Avec un circuit électrique défaillant il est en dehors de ces considérations et il a obligation de remédier au défaut d'alimentation électrique.
Ce ne sera pas un problème pour un professionnel expérimenté. Bien évidemment devant l'écran on ne peut avoir davantage d'idées, mais on sait comment aborder le problème sur place : boite à outils, multimètre, et papier crayon pour relever la configuration de la distribution et vérifier les raccordements.
Vous n'évoquez pas la protection différentielle de chaque parcelle ; la distribution de la terre n'est pas abordée. La valeur de la prise de terre a son importance si l'on veut protéger les personnes.

On peut se demander aussi si l'installation ne doit pas être vérifiée tous les ans par un organisme de contrôle agréé. Avec remise d'un rapport au propriétaire.

Ici on n'est pas certain que les conditions de sécurité soient conformes aux normes de l’hôtellerie de plein air.
Les conclusions sont qu'il y a des doutes sérieux sur la sécurité de la distribution (que se passera-t-il en cas de contact accidentel d'un humain avec la phase ?) ; la distribution présente un défaut qui ne peut qu'être analysé sur place par un professionnel.
Pour terminer et l'on insiste encore une fois, il faut l'intervention d'un professionnel qui traitera la distribution sur place à partir de son origine.
Trop d'élément sont manquants pour vous orienter sur une piste.
Quant au gardien, sa fonction est de garder ; on peut supposer qu'il n'a aucune compétence en électricité. S'il en avait, il ne ferait pas son travail actuel.
Cordialement.
28 mars 2019 à 22:17
forum consulter ce sujet Problème de tension sur le forum Électricité

Bien reçu Jacques. Il faudra des pieds solides. Vous partez sur 100 kg de bois, 25 kg par pied.
Avec 2 pèse-personne vous pouvez vérifier facilement.
Cordialement.
28 mars 2019 à 13:20
forum consulter ce sujet Poids d'un plateau de table en chêne sur le forum Menuiserie

Bonjour Jacques88. Vous calculez le volume et multipliez par la densité du bois sec.
Citation :
http://biomee.canalblog.com/archives/2008/01/25/7698209.html
Cordialement.
28 mars 2019 à 12:29
forum consulter ce sujet Poids d'un plateau de table en chêne sur le forum Menuiserie

Bonjour. Il serait souhaitable que vous fassiez un schéma incluant les liaisons électriques que vous avez faites. Idem pour vos mesures.
Citation :
quand je le branche à même le convertisseur il n'y a pas ça.
On ne comprend pas bien ce que vous constatez. En électrotechnique on utilise souvent les schémas pour expliquer les branchements et conditions de mesure. Vous ne précisez pas les caractéristiques du convertisseur, ni sur quoi vous le branchez.
A suivre.
Cordialement.
28 mars 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Fuite courant après convertisseur sur le forum Électricité

Bien reçu. Si la sortie de l'alimentation n'est pas référencée à la masse (elle même à la terre), il est normal que le voltmètre ne sache pas quoi indiquer. Dans les alimentations stabilisées on distingue bien la masse de la référence des potentiels. Mais ce n'est pas obligatoire. Il faut ben détailler les caractéristiques de l'alimentation.
Méfiez vous des indications des voltmètres numériques quand une pointe de touche n'est pas en contact avec un potentiel de référence. Dans certains cas les appareils analogiques, de par leur résistance d'entrée (en fonction voltmètre) n'affichent pas de valeurs erronées, contrairement à certains appareils numériques. Idem pour les testeurs à lampe néon.
Le mesurage est une science à part entière, moins enseignée à bon niveau hélas.
Cordialement.
28 mars 2019 à 00:54
forum consulter ce sujet Transformateur d'isolement et isolation galvanique sur le forum Électricité

Bonjour. On fait la différence entre puissance transitoire et puissance en régime continu. Certains outils demandent une pointe de puissance au démarrage que ne pourra peut-être pas délivrer le GE.
Cordialement.
27 mars 2019 à 16:40
forum consulter ce sujet Conseils achat groupe électrogène sur le forum Divers

Bonjour. Ce sont des questions de physique fondamentale.
Un secondaire de transformateur d'isolement n'est pas relié à la terre en première approximation. Dans le cas d'un circuit de commande d'automatisme, pour des raisons de sécurité de fonctionnement, un coté de l'enroulement sera relié à la terre. mais en usage normal il n'y a pas de mouvement de charges dans ce circuit, donc pas de courant.
Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre, il faut une ddp (différence de potentiel) entre les bornes du circuit. Dans le cas du secondaire d'un transformateur d'isolement il n'y a pas de ddp référencée ; en plus on est dans le domaine des charges en mouvement (électrocinétique) qu'on distingue bien de l'électrostatique.
En électrostatique la référence des potentiels est la terre. Pour qu'il y ait écoulement de charges vers la terre il faut une charge localisée, par exemple dans les nuages car ceux-ci sont naturellement chargés, la terre étant elle même un réservoir de charges. On fera grâce des signes des charges respectives. Pour que les charges des nuages s'écoulent, il faut une ddp intense et des conditions météo propices. La décharge se propage de loin en loin sous forme de "traceurs" ascendants ou descendants. Chaque traceur ionise l'air, et quand tout l'air est ionisé entre les réservoirs de charge un arc visible se produit.
On vous laisse étudier tout seul le mécanisme de la foudre. C'est passionnant.
Cordialement.
27 mars 2019 à 15:11
forum consulter ce sujet Transformateur d'isolement et isolation galvanique sur le forum Électricité

Bien reçu. Hélas non, bien que technologiquement cela fonctionnerait. Mais un circuit doit comporter deux conducteurs de même section. En plus 2 500 W ce n'est pas rien. On peut utiliser des conducteurs souples ou rigides. Allez, encore un petit effort !
Cordialement.
26 mars 2019 à 18:32
forum consulter ce sujet Branchements interrupteur minuterie Wallair sur le forum Électricité

Bonjour Pierrot33.
Citation :
Fraîchement débarqué sur le forum j'ai déjà besoin d'aide.
On fera ce qu'on peut.
Pour le moment vous ne débranchez rien. Vous faites un schéma des raccordements en identifiant les conducteurs. Vous savez qu'un va et vient comporte 3 fils, un commun et deux navettes ; il faut en faire l'identification, et voir comment cela est branché par l'intermédiaire du fusible.
En 60 il y avait déjà des conducteurs isolés PVC. Il n'était pas d'usage d'encastrer du fil tissé dans des baguettes.
A suivre.
Cordialement.
26 mars 2019 à 14:31
forum consulter ce sujet Remplacement interrupteur avec plomb sur le forum Électricité

Bonjour Papette. On vous encourage à distance. Tenez bon.
A bientôt.
Cordialement.
26 mars 2019 à 10:44
forum consulter ce sujet Remplacement compteur électrique pour un Linky sur le forum Électricité

Bien reçu. Une réponse devant un écran ne peut être constructive dans votre cas car il faut intervenir sur place. Vos mesures montrent qu'il y a un problème qui affecte l'installation ou une partie. Mesurer les puissances ne sert à rien car c'est un problème de ligne ou (et) de raccordement. Il faut obtenir les tensions nominales à vide et en charge. 30 V entre phase et neutre est anormal, de même que 171 V entre phase et neutre ; reste à savoir si c'est à vide ou en charge.
Le problème pourrait apparaitre en sortie de la parcelle 5 si elle alimente les suivantes, mais on ne peut être constructif ne sachant comment sont distribuées et protégées les lignes qui alimentent les parcelles. Rappelons qu'il y a des normes précises concernant ce type d'établissement assimilé à l’hôtellerie de plein air, et qu'elles n'ont peut-être pas été respectées si l'installation a été effectuée par un non professionnel.
La recherche de la panne est du ressort d'un professionnel expérimenté et mandaté par le propriétaire. Vous pouvez éventuellement donner quelques pistes de recherches.
Vous ne dites pas si la panne est intervenue depuis peu.
Citation :
la réponse qui est désolé hors sujet.
Celle-ci étant du même ordre, il est inutile de continuer la discussion.
Comme vous n'allez pas recevoir d'alerte vous n'allez pas perdre de temps.
Cordialement.
26 mars 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème de tension sur le forum Électricité

Bonjour. On ne voit pas ce qu'est la pièce noire. On dirait qu'un éclat s'est produit ; la partie manquante est peut-être par terre.
Un LL de haut de gamme aurait une cuve en inox. Le vôtre ne doit pas rentrer dans cette catégorie et ne pourra être réparé.
Cordialement.
26 mars 2019 à 09:26
forum consulter ce sujet Trou dans la cuve du tambour lave-linge LG sur le forum Électroménager

Bien reçu.
Citation :
doit on vraiment intervenir sur le condensateur
Non. Débranchez l'appareil et c'est tout.
Cordialement.
26 mars 2019 à 00:00
forum consulter ce sujet Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...étant nul en électricité
Oui, mais vous avez des yeux et des oreilles et c'est le principal.
Vous connaissez l'emplacement des boutons poussoir assurant le fonctionnement des télérupteurs.
Vous devez, utiliser des vrais boutons poussoir ; ils peuvent être à bouton ou à levier. Ils présentent une position stable, et le changement d'état électrique se produit quand on appuie dessus ; quand on relâche ils reviennent à leur position initiale.
Électriquement, chaque BP est relié à seulement 2 conducteurs. Quand le BP est au repos le contact doit être ouvert, quand on appuie le contact se ferme et c'est à ce moment que le télérupteur est actionné.
Un va et vient présente deux états stables, un BP un seul. Si la commande du télérupteur est reliée à un va et vient, le télérupteur va cuire au sens propre, et grogner ; c'est peut-être ce que vous entendez, mais pas dans le compteur, mais sur le télérupteur en cause.
En résumé, il faut revoir exactement l'appareillage noté A ; si c'est un va et vient, ça ne va pas. Pour vous en rendre compte, vous déconnectez le deux fils de commande de ce télérupteur et vous faites le contact à la main ; le fonctionnement du télérupteur redeviendra normal. Utilisez des gants en caoutchouc.
Citation :
Mon vrombissement ne viendrait-il pas du fait qu’il s’agit d’un va-et-vient et non d’un bouton poussoir ?
Oui.
Citation :
Mais voilà, comment faire un branchement correct avec ce nouvel interrupteur ?
Le va et vient comporte un levier à deux positions (3 conducteurs utilisés, 1 commun et 2 navettes), le BP n'a qu'une position stable. Vous repérez le commun du contact, et l'autre borne du contact ouvert au repos (BP non appuyé). On branche alors les 2 fils de commande du télérupteur.
Votre document est trop petit.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2019 à 22:53
forum consulter ce sujet Bouton va-et-vient et bruit compteur sur le forum Électricité

Bonjour. Pas bien difficile.
Citation :
commencer par décharger le condensateur.
Normalement il se décharge tout seul ; par précaution, vous le court-circuitez secteur débranché. Ensuite le remplacement ne pose pas de problème ni danger une fois la trappe ou la carrosserie démontée.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:48
forum consulter ce sujet Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
...pouvoir apporter une solution à mon problème.
Le dépannage est l'affaire d'un électricien professionnel mandaté par le propriétaire.
Les logements sont peut-être branchés en cascade, ce qui peut limiter la puissance disponible. Surtout en bout de ligne.
En tout cas, ne touchez à rien.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème de tension sur le forum Électricité

Bonne nouvelle ; merci pour votre retour.
Cordialement.
25 mars 2019 à 20:37
forum consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bien reçu. Neutre et phases sont des définitions liées à la distribution triphasée en sortie d'un transformateur dont le secondaire est couplé en étoile (sans rentrer dans les détails car il y en a), le point nodal de l'étoile étant appelé neutre. Le neutre est juste une référence des potentiels.
Ici, il y a juste deux bornes entre lesquelles il y a la tension utile sinusoïdale, complètement isolée du réseau et de la terre.
Si l'on touche l'une ou l'autre des bornes on ne sent rien. Toucher les deux en même temps peut provoquer l'électrocution avec fleurs à la Toussaint en conséquence.
Les emplacements respectifs de phase, neutre et terre sont relatifs à certaines alimentations de chaudières à gaz. Quant à droite et gauche, ce sont des notions relatives à une orientation à définir.
Citation :
Donc ça va fonctionner avec la carte électronique ?
On ne voit pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas, mais nous n'avons aucun argument à présenter. Dans notre cas, seul l'essai permettra de valider le fonctionnement.
Vous pouvez poser la question au constructeur du calorifère.
Cordialement.
Pensez à vous logger avec votre identifiant. Ainsi vous recevrez les avis de réponse.
25 mars 2019 à 20:30
forum consulter ce sujet Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour. Le bouton arrêt marche semble montrer un relais à manque de tension.
Faites vous aider par un ami expérimenté muni d'un multimètre. Quand vous appuyez sur l'interrupteur que se passe-t-il ?
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:47
forum consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour Gérard. Il n'y a pas de contre indication particulière pour brancher l'insert à granulés, le groupe est fait pour cela. Pour ce qui concerne la présence de la terre sur le groupe on n'en voit pas.
Il s'agit juste d'un petit groupe pour service occasionnel. La capacité du réservoir minimise l'autonomie.
Fiche technique groupe électrogène Denqbar inverter

Comme tout groupe électrogène il faut le faire fonctionner dehors.
Cordialement.
25 mars 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Branchement groupe inverter sur insert cheminée en monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Merci de me donner la solution
Désolé, mais on n'a pas ce pouvoir. Si l'installateur a commis une erreur, voyez avec lui.
On ne comprend pas l'erreur des poseurs, ni comment cela a pu faire passer le volet à côté, mais de quoi ?
Cordialement.
25 mars 2019 à 14:49
forum consulter ce sujet Menuiserie Alu fabriqués aux mauvaises dimensions sur le forum Menuiserie

Bonjour Steve. Vu l'état de la baignoire vous ne risquez rien à essayer des produits de réparation. Personnellement je passerais une petite meule genre Dremel pour assainir et désoxyder le métal, puis appliquerais la pâte. La notice du produit doit détailler le procédé de mise en œuvre.
Mais une baignoire de 45 ans peut être remplacée par une douche moderne.
Si je résume votre question : "comment réparer la baignoire" ? Réponse : "refaites la salle de bain en entier".
Ce n'est pas ce que vous attendez.
Faites un essai avant sur une tôle de récupération ou en dessous. Vous verrez alors s'il faut persister, ou envisager du neuf.
Acier ou fonte ? Probablement fonte. Cela se voit par la couleur grise et l'épaisseur. Et le poids et la rigidité.
C'est très difficile à casser. On ne tronçonne pas, on casse à la masse. Avec toutes les protections nécessaires.
Cordialement.
24 mars 2019 à 23:46
forum consulter ce sujet Réparer éclat d'émail sur baignoire sur le forum Plomberie

Bonjour. Nous avions échangé sur cette machine l'an passé question 18100 :
Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre et n'avions pas beaucoup avancé, hormis la possibilité d'approvisionner des pastilles pour le rhéostat chez Glasman.
On comprend que la machine fonctionne, mais le rhéostat n'en peut plus. Sans que vous ayez besoin de changer la motorisation complète, le plus simple est de ventiler la pièce. Le procédé est très ancien, le rhéostat permet de limiter l'intensité du courant. Les vapeurs sont peut-être toxiques.
Si cette machine est votre outil de travail, soit il faut changer la motorisation et sa commande, soit il faut en trouver une autre peut-être d'occasion s'il y a un marché. Des euros dans un cas comme dans l'autre.
Cordialement.
24 mars 2019 à 21:19
forum consulter ce sujet Variateur de machine à coudre qui fume sur le forum Électricité

Bonjour CMT. Oui, votre remarque est judicieuse. En vérité je n'ai guère approfondi ! Il faudrait avoir une vue d'ensemble de la répartition. Moogli verra si le DJ de branchement déclenche par déséquilibrage à un moment donné. Avec 18 kVA on a de la marge.
Cordialement.
24 mars 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Raccordement électrique dépendance sur le forum Électricité

Bien reçu. Quand le détecteur de sous-tension déclenche, un voyant doit s'allumer quelque part. Il faut alors réarmer le IMN et le DJ tétrapolaire.
Merci pour les informations. On comprend de quoi il s'agit.
Cordialement.
24 mars 2019 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se réarme pas sur le forum Électricité

Bonjour Caroline. Avant que l'ami Maçon37 vous réponde, juste quelques impressions de loin.
Il s'agit d'une dépendance avec une sorte de cave. Pour l'instant elle semble respirer. Si vous voulez en faire une pièce fermée sur 5 faces, il faudrait peut-être dégager les murs à l'extérieur pour étanchéifier et drainer. Pour le sol ce peut être pareil, et si la zone est humide drainer l'ensemble semblerait un minimum.
Il faudra ventiler la pièce ainsi créée. Ce n'est pas certain que cela procure un confort douillet ; si vous voulez en faire une pièce de répétition de hard-rock, ce peut être une solution.
La solution vous appartient, et surtout, ce sera celle d'un ou plusieurs professionnels expérimentés et reconnus qui, sur place, auront une vue d'ensemble et sauront envisager un projet solide et non bricolé.
Ne vous lancez pas sans précautions, et surtout, faites intervenir des professionnels expérimentés, pas des bricolos.
Il faudra beaucoup d'euros.
Attendons d'autres avis.
24 mars 2019 à 10:45
forum consulter ce sujet Drainage pour mur en pierre enterré ou non ? sur le forum Maçonnerie

Bonjour raphel.
Citation :
Je n'ai pas cherché à comprendre de suite
On peut comprendre car vous n'êtes probablement pas du métier.
Citation :
Or c'était branché comme ça avant.
On espère, mais il n'y a rien de certain.
Vu d'ici le montage ressemble à un commutateur étoile triangle généralement utilisé pour assurer le démarrage des moteurs asynchrones triphasés, et seulement le démarrage. Ici, il semble que le système serve à obtenir les deux vitesses, GV en couplage triangle, et PV en couplage étoile (ce qui n'est pas normal pour régler la vitesse d'un moteur asynchrone : rendement mauvais, échauffement possible etc.).
Il faut faire intervenir un électricien professionnel expérimenté et qui ne soit pas qu'un poseur de fils. Le vôtre ne présente pas une attitude de professionnel , et on n'enclenche pas n'importe quoi n'importe comment ; bref, il serait probablement recalé au CAP dans l'épreuve de dépannage électrotechnique. Ne parlons même pas de niveaux supérieurs, BEP ou Bac pro. Impression très subjective devant l'écran dont on aimerait qu'elle soit fausse.

N'étant probablement pas du métier vous ne saurez comprendre le fonctionnement du montage et le dépanner.
Il faut que le moteur soit un 400 / 700 V (à vérifier) pour qu'il puisse fonctionner en triangle sur un réseau 400 V entre phases.
L'électricien expérimenté recâblera le montage conformément aux règles (DJ principal et protection moteur si une phase disparait, les deux contacteurs et leur commande, incluant verrouillage mécanique des contacteurs et verrouillage électrique de la commande). Bref, il y a du temps à passer.
Un variateur de fréquence peur aisément remplacer cette solution inadaptée qui résulte plutôt d'un mauvais bricolage, fut-il d'époque.
Pour le plaisir vous trouverez en lien un document sur un démarreur où la page 1 montre le câblage du circuit puissance. Vous verrez alors que le schéma de votre installation avec 2 thermiques est loin d'être conforme aux principes. De toute façon ce n'est pas un procédé de réglage de la vitesse, quoique sur un ventilateur cela puisse se concevoir faute de mieux, et au détriment des propriétés du moteur et du réseau qui l'alimente.

Bien sûr, vous ne commandez rien.
Cordialement.

Branchement moteur en étoile
24 mars 2019 à 10:29
forum consulter ce sujet Comment tester une tourelle de hotte aspirante sur le forum Électricité

Bonjour.
Il y a un système de surveillance qui déclenche le DJ tétrapolaire si la tension secteur devient inférieure à 115 V AC (IMN = déclencheur à minimum de tension instantanée 115VCA) , un contact auxiliaire ISD déclenche une signalisation.
Remontez la manette du IMN.
Suivant l'environnement de l'installation dont on ne sait rien, il faut voir l'utilité de couper la tension utile si la tension d'alimentation présente un incident de ce type. Cela pourrait se concevoir dans le cas d'une alimentation de machine.
Quelques précisions seraient bienvenues sur l'environnement du DJ : qu'alimente-t-il ?
Cordialement.
24 mars 2019 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur qui ne se réarme pas sur le forum Électricité

Bien reçu Mic82. Les stator est un bobinage inducteur en série avec l’induit ; cela forme un moteur universel.
L'inducteur est très peu résistant et n'est pas source de panne. Au vu de ce que vous dites l'induit est détérioré. Pour environ 30 € cela vaut la peine de tenter de sauver la machine.
Le circuit magnétique du stator a pu être endommagé si l'induit s'est baladé à cause du jeu dans un roulement ; si c'est ainsi cela fait du bruit.
Pour envoyer des photos c'est expliqué en tête de forum rubrique Aide
Cordialement.
23 mars 2019 à 23:14
forum consulter ce sujet Panne meuleuse Makita GA5030 sur le forum Outillage

Bonjour Mic82. Votre description fait penser à une coupure au niveau de l'induit (les connexions au niveau de chaque lamette de collecteur), ce qui se traduit par de nombreuses étincelles qui peuvent faire le tour du collecteur le mettant ainsi en court-circuit. Cela s'accompagne d'odeurs reconnaissables, et d'un bruit d'arc bien gras classique également. Le couple moteur diminue et l'effet est cumulatif. Bref, ça sent le roussi.
A part changer l'induit il n'y a rien à faire. Vous pouvez essayer la manipulation si vous en trouvez un en pièce détachée, avec un jeu de charbons.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
coupure au niveau de l induit

23 mars 2019 à 08:52
forum consulter ce sujet Panne meuleuse Makita GA5030 sur le forum Outillage

Ok. Il y a la résistance et le capteur. Pour la terre aucune idée. Vous allez trouver.
Cordialement.
23 mars 2019 à 00:52
forum consulter ce sujet Fer à souder compatible station Weller sur le forum Électricité

Bonjour. Complément.
Le chauffe-eau peut être connecté en triphasé, pour améliorer l'équilibrage des intensités. Avec un DJ tripolaire de petit calibre, fonction de la puissance de chauffe.
Cordialement.
21 mars 2019 à 23:30
forum consulter ce sujet Raccordement électrique dépendance sur le forum Électricité

Bonjour. Si le support est sain, sec, dépoussiéré, de la colle classique devrait suffire. Voyez s'il ne faut pas un primaire d'accrochage. Les fiches techniques des colles précisent les techniques de pose.
Comme vous pourrez en trouver ici : Parexlanko coller en locaux humides
Idem chez Weber et Broutin.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 mars 2019 à 23:23
forum consulter ce sujet Quelle colle utiliser pour coller carrelage mural grand format sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour. Il existe des produits pour dissoudre les traces de laitance.
On peut en trouver chez Point P ou équivalent.
Votre fils semble s'être laissé influencer. La tenue aux rayures est fonction de la qualité de la surface.
Peut-être un mauvais choix.
Cordialement.
21 mars 2019 à 23:15
forum consulter ce sujet Carrelage extérieur rayé comment réparer sur le forum Sols . Carrelages

Re. C'est bon.
Quand une lampe ne s'éteindra pas vous ne saurez pas si le détecteur est en cause ou la commande manuelle.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:32
forum consulter ce sujet Mon schéma est-il correct ? sur le forum Électricité

Bonjour. Il vaut mieux rester simple et ne pas rajouter de détecteurs pour économiser... rien.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:08
forum consulter ce sujet Mon schéma est-il correct ? sur le forum Électricité

Bonjour Caneco et Lestrad. J'étais en train de raconter la même chose.
Citation :
D'abord, mon explication vous semble-t-elle valide ?
Oui, à ceci près que l'appareillage qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA (ID), et non un disjoncteur (DJ).
Citation :
Si oui, est-ce qu'il y a un moyen de protéger uniquement
Eh non. La machine à pain présente un défaut d'isolement (liaison phase ou neutre terre) qui génère un courant vers la terre et l'ID s'en aperçoit. L'humidité dans le bol n'est pas en cause.
Quelle que soit la protection différentielle 30 mA indépendante que vous rajouterez, elle déclenchera.
Si la machine à pain comporte un élément chauffant, ce que l'on croit comprendre, il peut être la cause du défaut d'isolement. Pour le diagnostic il suffit de déconnecter l'élément chauffant et de faire fonctionner la machine ; si l'ID ne déclenche pas, vous avez trouvé la panne et vous changez l'élément chauffant.
Cordialement.
21 mars 2019 à 21:05
forum consulter ce sujet Protéger prise machine à pain avec disjoncteur individuel ? sur le forum Électricité