Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
18859
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Bonjour,
Sur une installation, le bloc disjoncteur IC60N ne se réarme pas alors que le courant arrive bien en amont (230V et 400V entre Phases). J'ai remplacé le disjoncteur sans succès.
Ce bloc est couplé à deux auxiliaires iMN et ISD. J'ai aussi remplacé l'iMN mais pas de changements.
Je voulais savoir deux choses :
- A quoi servent exactement ces deux auxiliaires, quel est leur rôle exactement ?
- D'où pourrait venir le problème ?
Merci à celles et ceux qui peuvent m'aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur une installation, le bloc disjoncteur IC60N ne se réarme pas alors que le courant arrive bien en amont (230V et 400V entre Phases). J'ai remplacé le disjoncteur sans succès.
Ce bloc est couplé à deux auxiliaires iMN et ISD. J'ai aussi remplacé l'iMN mais pas de changements.
Je voulais savoir deux choses :
- A quoi servent exactement ces deux auxiliaires, quel est leur rôle exactement ?
- D'où pourrait venir le problème ?
Merci à celles et ceux qui peuvent m'aider.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 mars 2019 à 00:00
Réponse 1 du forum électricité
Invité

Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Invité
Bonjour.
L'iMN est un déclencheur à minimum de tension. S'il ne reçoit pas la tension auquel il est prévu, ou si la valeur est trop basse il déclenche.
L'iSD est un contact de report de défaut pour une signalisation à distance.
Cordialement.
L'iMN est un déclencheur à minimum de tension. S'il ne reçoit pas la tension auquel il est prévu, ou si la valeur est trop basse il déclenche.
L'iSD est un contact de report de défaut pour une signalisation à distance.
Cordialement.
24 mars 2019 à 08:43
Réponse 2 du forum électricité
Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Bonjour.
Il y a un système de surveillance qui déclenche le DJ tétrapolaire si la tension secteur devient inférieure à 115 V AC (IMN = déclencheur à minimum de tension instantanée 115VCA) , un contact auxiliaire ISD déclenche une signalisation.
Remontez la manette du IMN.
Suivant l'environnement de l'installation dont on ne sait rien, il faut voir l'utilité de couper la tension utile si la tension d'alimentation présente un incident de ce type. Cela pourrait se concevoir dans le cas d'une alimentation de machine.
Quelques précisions seraient bienvenues sur l'environnement du DJ : qu'alimente-t-il ?
Cordialement.
Il y a un système de surveillance qui déclenche le DJ tétrapolaire si la tension secteur devient inférieure à 115 V AC (IMN = déclencheur à minimum de tension instantanée 115VCA) , un contact auxiliaire ISD déclenche une signalisation.
Remontez la manette du IMN.
Suivant l'environnement de l'installation dont on ne sait rien, il faut voir l'utilité de couper la tension utile si la tension d'alimentation présente un incident de ce type. Cela pourrait se concevoir dans le cas d'une alimentation de machine.
Quelques précisions seraient bienvenues sur l'environnement du DJ : qu'alimente-t-il ?
Cordialement.
24 mars 2019 à 09:59
Réponse 3 du forum électricité
Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Sur l'installation faite pour alimenter 10 bornes de recharge véhicule électrique, il y a dans un tableau un interrupteur-sectionneur en tête 160A. Sur ces bornes il y a une partie commande et une partie puissance.
On trouve ensuite (pour chaque borne) un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel 4A pour partie commande, avec un autre disjoncteur 40A couplé a un auxiliaire iMN et iSD pour la partie puissance.
Le câble partant du disjoncteur différentiel 4A arrive dans la borne et alimente une carte électronique par le biais d'un bornier.
Le câble partant du disjoncteur 40A arrive dans la borne et alimente un contacteur, qui lui est raccordé à une prise femelle faite pour brancher son véhicule électrique.
J'ai bien compris le rôle du IMN, mais l'ISD déclenche une signalisation, c'est à dire ?
Merci pour votre réponse.
Sur l'installation faite pour alimenter 10 bornes de recharge véhicule électrique, il y a dans un tableau un interrupteur-sectionneur en tête 160A. Sur ces bornes il y a une partie commande et une partie puissance.
On trouve ensuite (pour chaque borne) un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel 4A pour partie commande, avec un autre disjoncteur 40A couplé a un auxiliaire iMN et iSD pour la partie puissance.
Le câble partant du disjoncteur différentiel 4A arrive dans la borne et alimente une carte électronique par le biais d'un bornier.
Le câble partant du disjoncteur 40A arrive dans la borne et alimente un contacteur, qui lui est raccordé à une prise femelle faite pour brancher son véhicule électrique.
J'ai bien compris le rôle du IMN, mais l'ISD déclenche une signalisation, c'est à dire ?
24 mars 2019 à 12:23
Réponse 4 du forum électricité
Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Bien reçu. Quand le détecteur de sous-tension déclenche, un voyant doit s'allumer quelque part. Il faut alors réarmer le IMN et le DJ tétrapolaire.
Merci pour les informations. On comprend de quoi il s'agit.
Cordialement.
Merci pour les informations. On comprend de quoi il s'agit.
Cordialement.
24 mars 2019 à 14:08
Réponse 5 du forum électricité
Problème disjoncteur qui ne se réarme pas
Bonsoir,
Merci pour votre réponse. Je vais essayer ça.
Cordialement.
Merci pour votre réponse. Je vais essayer ça.
Cordialement.
25 mars 2019 à 23:04







