Profil du membre GL
Actuellement
27 351
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 576 messages sur les forums BricoVidéo :
Ok. La bobine est toujours alimentée, on va rajouter semble-t-il (confiance modérée dans les appareils numériques - préférence pour la lampe témoin). En attendant les secours, débranchez une borne de la bobine, sinon elle peut cuire. A la limite, vous débranchez une borne de l'autre BP et faites la même mesure. Le problème est très simple.
Cordialement.
Cordialement.
29 avril 2019 à 19:07
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéPas de différence entre A1 et A2 ; ce sont les extrémités d'un bobinage.
29 avril 2019 à 17:45
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéCitation :On veut justement faire le diagnostic de ce qui ne va pas.
Non je n'ai pas fait le test
Le BP que vous avez changé est probablement un inverseur. Il faut connecter l'un des conducteurs au commun, et l'autre sur la partie du contact ouvert au repos. Ici, vous avez probablement connecté ce deuxième conducteur sur le contact fermé au repos. La bobine est alimentée en permanence, et si vous aviez connecté une lampe témoin comme demandé, vous l'auriez vu tout de suite, elle ne s'éteint jamais et le télérupteur doit grogner de douleur.
Vous déconnectez ce BP et vous devriez retrouver le fonctionnement normal du télérupteur par le BP non changé. Il faut vous dépêcher, car la bobine du télérupteur va finir par cuire. Ensuite, vous reconnectez correctement le BP que vous avez changé.
29 avril 2019 à 17:44
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéAvez vous touché aux BP ? La bobine est-elle alimentée en permanence ou non ? On espère que non ; si c'est oui et que vous avez touché aux BP dans le cas où ce sont des inverseurs, ce peut être la cause. Mais pour le moment vous n'avez pas fait le test à la lampe témoin préconisé à 15:26.
On veut savoir si la bobine est alimentée seulement quand on appuie sur un BP.
Une autre idée : si vous déconnectez A1 ou A2, avez vous le contrôle du télérupteur par la manette devant ?
Télérupteur modulaire 16 A Legrand
A suivre avant la tombée de la nuit si possible.
On veut savoir si la bobine est alimentée seulement quand on appuie sur un BP.
Une autre idée : si vous déconnectez A1 ou A2, avez vous le contrôle du télérupteur par la manette devant ?
Télérupteur modulaire 16 A Legrand
A suivre avant la tombée de la nuit si possible.
29 avril 2019 à 17:14
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéOk.
Dans ce cas il faut brancher la bobine entre le neutre et la phase commutée par les BP. Ce que vous avez fait. Vous branchez une lampe témoin aux bornes A1 et A2 ; vous actionnez chacun des BP ; la lampe devrait s'allumer à chaque appui. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier vos liaisons.
Vous pouvez également faire un montage en fils volants local ; un BP sera simulé par un contact fugitif que vous ferez avec 2 fils dénudés sur 2 mm. Attention, car vous manipulez alors le 230 V ; gants isolants obligatoires si vous n'avez pas l'habitude.
Cordialement.
Citation :Et vous avez confirmé.
Cependant il semble que les 2 boutons poussoir soient au neutre.
Dans ce cas il faut brancher la bobine entre le neutre et la phase commutée par les BP. Ce que vous avez fait. Vous branchez une lampe témoin aux bornes A1 et A2 ; vous actionnez chacun des BP ; la lampe devrait s'allumer à chaque appui. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier vos liaisons.
Vous pouvez également faire un montage en fils volants local ; un BP sera simulé par un contact fugitif que vous ferez avec 2 fils dénudés sur 2 mm. Attention, car vous manipulez alors le 230 V ; gants isolants obligatoires si vous n'avez pas l'habitude.
Cordialement.
29 avril 2019 à 15:02
consulter ce sujet Problème de télérupteur sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour. Avez-vous testé le convertisseur ?
On n'a pas été d'un grand secours. Dites-nous si la hotte repart.
Cordialement.
On n'a pas été d'un grand secours. Dites-nous si la hotte repart.
Cordialement.
28 avril 2019 à 19:23
consulter ce sujet Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer sur le forum ÉlectricitéPour voir comment vous pouvez tester le moteur, il faudrait une vue de sa plaque à bornes.
dans le ventre du moteur il y a deux bobinages, mais l'ensemble, avec le condensateur, est peut-être connecté simplement sur deux bornes.
S'il n'y a que deux bornes sur ce moteur, on fait une liaison rapide et prudente directement sur le secteur ; il devrait tourner.
A voir, avec des précisions, car devant l'écran on ne peut s'engager à faire des manipulation dangereuses.
Pas d'idée concernant les couples de conducteurs, car on ne peut savoir de quoi il s'agit.
Cordialement.
dans le ventre du moteur il y a deux bobinages, mais l'ensemble, avec le condensateur, est peut-être connecté simplement sur deux bornes.
S'il n'y a que deux bornes sur ce moteur, on fait une liaison rapide et prudente directement sur le secteur ; il devrait tourner.
A voir, avec des précisions, car devant l'écran on ne peut s'engager à faire des manipulation dangereuses.
Pas d'idée concernant les couples de conducteurs, car on ne peut savoir de quoi il s'agit.
Cordialement.
28 avril 2019 à 18:12
consulter ce sujet Moteur table Kity et frigo HS sur le forum ÉlectricitéRegardez comment la bobine est connectée : une borne sur le neutre, l'autre borne va sur 4 de l'horloge, et la borne 3 de l'horloge sur la phase ; exactement comme sur le dessin.
Et quand on veut tester le fonctionnement du contacteur, on court-circuite prudemment les bornes 4 et 3 de l'horloge.
Le testeur est un outil déconseillé. Utilisez de préférence une lampe témoin.
A suivre.
Cordialement.
Et quand on veut tester le fonctionnement du contacteur, on court-circuite prudemment les bornes 4 et 3 de l'horloge.
Le testeur est un outil déconseillé. Utilisez de préférence une lampe témoin.
A suivre.
Cordialement.
28 avril 2019 à 18:04
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéBonjour syday. Sauf exception toujours possible, les contributeurs ne peuvent vous renseigner.
On suppose que vous voulez démarrer l'activité dès la transaction effectuée. Il ne faudrait pas que vous ayez à attendre un certain temps (que nous ne pouvons évaluer) avant de mettre en œuvre ce contrat. Il y aura probablement des modifications au niveau de l'installation électrique et qu'avant d'ouvrir l'établissement au public un contrôle par un organisme agréé sera nécessaire.
Bref, ce n'est pas une entraide classique qu'il vous faut. Il faudrait mettre ce projet dans les mains d'une entreprise agréée sous-traitante du fournisseur d'énergie. Un vrai partenaire reconnu et authentique.
Il faudrait, si ce n'est fait, rentrer en contact avec un chargé d'affaires EDF et lui faire comprendre vos besoins immédiats, ne serait-ce qu'une fourchette de prix.
Attendons d'autre avis.
Cordialement.
On suppose que vous voulez démarrer l'activité dès la transaction effectuée. Il ne faudrait pas que vous ayez à attendre un certain temps (que nous ne pouvons évaluer) avant de mettre en œuvre ce contrat. Il y aura probablement des modifications au niveau de l'installation électrique et qu'avant d'ouvrir l'établissement au public un contrôle par un organisme agréé sera nécessaire.
Bref, ce n'est pas une entraide classique qu'il vous faut. Il faudrait mettre ce projet dans les mains d'une entreprise agréée sous-traitante du fournisseur d'énergie. Un vrai partenaire reconnu et authentique.
Il faudrait, si ce n'est fait, rentrer en contact avec un chargé d'affaires EDF et lui faire comprendre vos besoins immédiats, ne serait-ce qu'une fourchette de prix.
Attendons d'autre avis.
Cordialement.
28 avril 2019 à 14:54
consulter ce sujet Prix pour l'installation d'un compteur de plus de 36kVa sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Monter une sortie de câble peut être plus pratique qu'une prise triphasée + N + T. On raccorde alors avec des dominos ou bornes rapides type Wago à levier.
En monophasé il faut utiliser un câble 3×6 mm² (3G6). On peut aussi réunir les conducteurs N et T pour le neutre, et R et S pour la phase ; mais c'est une solution bâtarde. Un bon morceau de câble souple 3G6 facilite le raccordement.
Si l'habitat est chauffé électriquement, on rassemble tous les circuits chauffage en aval d'(un même ID 30 mA tétrapolaire (puisque vous serez en triphasé). On connecte également un éventuel chauffe-eau électrique en triphasé.
Un tableau de répartition triphasé est nettement plus cher qu'un tableau en mono ; d'où l'idée des deux points de livraisons bien différenciés.
Cordialement.
Citation :Oui, mais vous voyez que la phase T ne consommera pas ; donc le montage juste en dessous convient.
c'est bien le schéma de branchement en haut à gauche qu'il faudra appliquer ?
Monter une sortie de câble peut être plus pratique qu'une prise triphasée + N + T. On raccorde alors avec des dominos ou bornes rapides type Wago à levier.
En monophasé il faut utiliser un câble 3×6 mm² (3G6). On peut aussi réunir les conducteurs N et T pour le neutre, et R et S pour la phase ; mais c'est une solution bâtarde. Un bon morceau de câble souple 3G6 facilite le raccordement.
Si l'habitat est chauffé électriquement, on rassemble tous les circuits chauffage en aval d'(un même ID 30 mA tétrapolaire (puisque vous serez en triphasé). On connecte également un éventuel chauffe-eau électrique en triphasé.
Un tableau de répartition triphasé est nettement plus cher qu'un tableau en mono ; d'où l'idée des deux points de livraisons bien différenciés.
Cordialement.
28 avril 2019 à 14:30
consulter ce sujet Choisir une plaque induction en 220 ou 380 sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Un ohmmètre analogique est adapté pour contrôler un condensateur, mais sans avoir idée de sa valeur. L'aiguille de l'ohmmètre dévie à droite quand on connecte les pointes de touche, puis revient au zéro à gauche après un certain temps. On est au moins certain que le condensateur ne présente pas un court-circuit, et qu'il a un comportement normal.
Suivant ce que l'on trouve dans la boite de raccordement, on peut tester la continuité des deux bobinages du moteur.
Cordialement.
Suivant ce que l'on trouve dans la boite de raccordement, on peut tester la continuité des deux bobinages du moteur.
Cordialement.
28 avril 2019 à 14:09
consulter ce sujet Moteur table Kity et frigo HS sur le forum ÉlectricitéBonjour Kuznik. 2 et 4 sont les bornes de sortie du contacteur.
Quand vous appuyez sur l'armature mobile solidaire du bouton rouge, la tension doit apparaître en 2 et 4 et la pompe doit tourner.
Si vous shuntez le contact H de l'horloge (ses bornes 3 et 4), la bobine du contacteur doit être alimentée et le contacteur doit coller. Une lampe témoin connectée aux bornes A1 A2 de la bobine permet de vérifier la présence tension (un voltmètre aussi).
A suivre.
Cordialement.
Quand vous appuyez sur l'armature mobile solidaire du bouton rouge, la tension doit apparaître en 2 et 4 et la pompe doit tourner.
Si vous shuntez le contact H de l'horloge (ses bornes 3 et 4), la bobine du contacteur doit être alimentée et le contacteur doit coller. Une lampe témoin connectée aux bornes A1 A2 de la bobine permet de vérifier la présence tension (un voltmètre aussi).
A suivre.
Cordialement.
28 avril 2019 à 13:55
consulter ce sujet Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'utilité d'un branchement triphasé est que la puissance sera répartie sur n phases et non une seule par rapport à un branchement en monophasé. Ici, dans le cas de la plaque à induction, seulement 2 phases et non 3 car si vous regardez le schéma en bas et à gauche, le bornier L3, bien que présent, ne reçoit aucun courant. Donc la plaque fonctionnera sur deux phases effectives.
En réalité il eut été préférable de souscrire deux contrats, un en monophasé pour l'habitat, et un autre en triphasé pour la partie commerciale, avec une facturation relative à l'activité sans engager celle de l'habitat. C'est vous qui voyez.
Pour les couleurs il s'agit d'une harmonisation européenne qui date de 2001 (CENELEC) :
Couleurs normalisées pour les phases : brun (L1) ; noir (L2) ; gris (L3).
Pourquoi R S T ? R S T = L1 L2 L3. L'ordre alphabétique est probablement lié à l'orientation des phases ; peut-être le système direct de rotation des phases (sens anti-horaire).
Cordialement.
Citation :Oui, mais il faut répartir la consommation de l'habitat sur 3 phases pour l'équilibrage des intensités. Vous ne précisez pas la puissance souscrite en kVA.
je n'ai prévu que du 220
En réalité il eut été préférable de souscrire deux contrats, un en monophasé pour l'habitat, et un autre en triphasé pour la partie commerciale, avec une facturation relative à l'activité sans engager celle de l'habitat. C'est vous qui voyez.
Pour les couleurs il s'agit d'une harmonisation européenne qui date de 2001 (CENELEC) :
Couleurs normalisées pour les phases : brun (L1) ; noir (L2) ; gris (L3).
Pourquoi R S T ? R S T = L1 L2 L3. L'ordre alphabétique est probablement lié à l'orientation des phases ; peut-être le système direct de rotation des phases (sens anti-horaire).
Cordialement.
28 avril 2019 à 13:47
consulter ce sujet Choisir une plaque induction en 220 ou 380 sur le forum ÉlectricitéBonjour Yannick.
Pour la résistance de dégivrage il faut débrancher les deux extrémités.
En monophasé le GV2ME nécessite un câblage spécial que vous verrez ici :
Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Mais vous ne précisez pas si l'installation est en triphasé.
Vérifiez le moteur de près. L'ohmmètre ne bouge pas (qu'indique-t-il ? 0 ou l'infini ?) quand vous branchez les pointes de touche où ?
Un bon électricien ou un bobinier sont aptes à tester le moteur. Essayez déjà vous-même.
Cordialement.
Pour la résistance de dégivrage il faut débrancher les deux extrémités.
En monophasé le GV2ME nécessite un câblage spécial que vous verrez ici :
Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Mais vous ne précisez pas si l'installation est en triphasé.
Citation :Est-ce un moteur monophasé ? Si oui, il est muni d'un condensateur externe qui peut être HS ; mais quand on le met sous tension, le moteur grogne et chauffe rapidement.
le moteur ne fonctionne même pas lorsqu'on le branche directement sur secteur.
Vérifiez le moteur de près. L'ohmmètre ne bouge pas (qu'indique-t-il ? 0 ou l'infini ?) quand vous branchez les pointes de touche où ?
Un bon électricien ou un bobinier sont aptes à tester le moteur. Essayez déjà vous-même.
Cordialement.
27 avril 2019 à 23:28
consulter ce sujet Moteur table Kity et frigo HS sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Si le contrat est de 12 kVA en triphasé, cela correspond à 20 A par phase. Dès l'instant où une des trois intensité dépasse cette valeur le Linky devrait couper avec une courbe de réponse temps / intensité voisine de celle d'un DJ de branchement. Donc avec un temps de réponse lié à la valeur du dépassement d'intensité.
A lire différents articles sur Linky, le technicien règle le calibre du DJ de branchement à son maximum ; on comprend que chez vous c'est 30 A, ce qui correspond à 18 kVA. Mettre 2 DJ en cascade, le Linky et le DJ de branchement, avec ces choix de calibre, pourrait indiquer au fournisseur que vous dépassez le contrat et qu'il faudrait passer à la tranche supérieure. La modification peut se faire à distance et il n'y a pas lieu qu'un technicien se déplace pour modifier le calibre du DJ de branchement.
Si le calibre affiché du DJ de branchement est bien 30 A, on peut croire cette indication.
Vous pouvez utiliser votre pince ampèremétrique simultanément à l'indicateur d'intensité du Linky et ainsi voir s'il y a un écart. Toujours est-il que le DJ ne doit pas déclencher à 14 A. Il faut faire l'essai sur les 3 phases. Il faut que vous vérifiiez bien les caractéristiques de déclenchement du DJ de branchement.
Il y a des TP à effectuer.
A suivre.
Cordialement.
A lire différents articles sur Linky, le technicien règle le calibre du DJ de branchement à son maximum ; on comprend que chez vous c'est 30 A, ce qui correspond à 18 kVA. Mettre 2 DJ en cascade, le Linky et le DJ de branchement, avec ces choix de calibre, pourrait indiquer au fournisseur que vous dépassez le contrat et qu'il faudrait passer à la tranche supérieure. La modification peut se faire à distance et il n'y a pas lieu qu'un technicien se déplace pour modifier le calibre du DJ de branchement.
Si le calibre affiché du DJ de branchement est bien 30 A, on peut croire cette indication.
Vous pouvez utiliser votre pince ampèremétrique simultanément à l'indicateur d'intensité du Linky et ainsi voir s'il y a un écart. Toujours est-il que le DJ ne doit pas déclencher à 14 A. Il faut faire l'essai sur les 3 phases. Il faut que vous vérifiiez bien les caractéristiques de déclenchement du DJ de branchement.
Il y a des TP à effectuer.
A suivre.
Cordialement.
27 avril 2019 à 22:59
consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Cela se fait couramment sur du 1,5 mm² et du 2,5 mm² plutôt rigide comme expliqué sur le dessin, exigé et contrôlé aux examens professionnels, sous peine de remarques désagréables du jury.
Pour du 6 mm² forcément multi brins (câble rigide ou souple) il n'y a pas trop le choix, on prend un domino de 16 mm², le tour est joué, et la connexion est dans les règles.
Quant à placer 3 dominos de 22 × 22 × 12 mm dans une boite classique, cela ne pose pas trop de problème dans une boite de profondeur adaptée.
Un rapide TP du soir en illustration avec du HO7V-U 6 mm² avec un domino de 16 mm².
Le domino est un vieux composant toujours au goût du jour si on le choisit en laiton massif et si on l'utilise bien, mais on lui préfère désormais les borniers rapides type Wago à levier qui le remplacent aisément. Le 6 mm² est au catalogue. Les professionnels gagnent du temps avec ces connecteurs rapides. Les amateurs éclairés aussi.
Pour Inler : vous voyez ci-dessous comment il faut faire. Vous dénudez le câble souple sans couper les brins et torsadez la partie conductrice multibrins, puis vous rentrez les deux conducteurs en même temps dans l'alvéole du domino. Si l'on veut fignoler, on met le cuivre rigide juste sous les vis, pour ne pas couper les brins du câble noir.
Cordialement.


Citation :Eh oui, mais cela fait partie des règles de l'art ; on utilise les deux vis pour un conducteur ; les deux conducteurs peuvent être en vis à vis, mais on les préfère côte à côte.
Je n'ai jamais lu que l'on devait serrer chaque fil sur "les 2 vis du domino"
Cela se fait couramment sur du 1,5 mm² et du 2,5 mm² plutôt rigide comme expliqué sur le dessin, exigé et contrôlé aux examens professionnels, sous peine de remarques désagréables du jury.
Pour du 6 mm² forcément multi brins (câble rigide ou souple) il n'y a pas trop le choix, on prend un domino de 16 mm², le tour est joué, et la connexion est dans les règles.
Quant à placer 3 dominos de 22 × 22 × 12 mm dans une boite classique, cela ne pose pas trop de problème dans une boite de profondeur adaptée.
Un rapide TP du soir en illustration avec du HO7V-U 6 mm² avec un domino de 16 mm².
Le domino est un vieux composant toujours au goût du jour si on le choisit en laiton massif et si on l'utilise bien, mais on lui préfère désormais les borniers rapides type Wago à levier qui le remplacent aisément. Le 6 mm² est au catalogue. Les professionnels gagnent du temps avec ces connecteurs rapides. Les amateurs éclairés aussi.
Pour Inler : vous voyez ci-dessous comment il faut faire. Vous dénudez le câble souple sans couper les brins et torsadez la partie conductrice multibrins, puis vous rentrez les deux conducteurs en même temps dans l'alvéole du domino. Si l'on veut fignoler, on met le cuivre rigide juste sous les vis, pour ne pas couper les brins du câble noir.
Cordialement.


27 avril 2019 à 22:31
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéRe. Ce qui était signifié à 16:40 correspondait aux deux schémas de gauche ; il semblait que c'était clair.
Pour les deux de droite une seule vis ne suffit pas pour serrer, car le cuivre étant malléable, il s'écrase et le contact peut devenir défectueux.
Cordialement.
Pour les deux de droite une seule vis ne suffit pas pour serrer, car le cuivre étant malléable, il s'écrase et le contact peut devenir défectueux.
Cordialement.
27 avril 2019 à 17:43
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéOuf ! On fait comme on veut, l'essentiel est que le contact soit bon. Il faut juste que les conducteurs soient serrés par les deux vis.
La prise murale est devenue une sortie de câble.
Cordialement.
La prise murale est devenue une sortie de câble.
Cordialement.
27 avril 2019 à 16:40
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéBonjour Papette.
Il aurait été souhaitable d'ouvrir un sujet nouveau. Celui-ci a plus d'un an et l'on en sait plus.
Vous évoquez un contrat de 12 kVA ; on comprend qu'il s'agit d'une livraison en triphasé. En effet, vous écrivez
La puissance souscrite est écrite sur le compteur par un des index. S'il y a erreur dans la facture, vous seul pouvez tirer cette affaire au clair avec le service facturation du fournisseur d'énergie.
Regardez les factures avant Linky ; précisent-t-elles 9 ou 12 kVA ? Quel était à l'époque le calibre du DJ de branchement ?
Le compteur mesure l'intensité efficace en ligne, et quand l'une dépasse trop 20 A dans votre cas, le Linky ouvre son contacteur comme le ferait un DJ de branchement branché en cascade.
Pour que le DJ de branchement déclenche, soit il faut une surintensité en ligne costaude, ou bien un défaut d'isolement affecte l'installation et le DJ de branchement déclenche en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Essayez d'y voir plus clair avec ces éléments.
Les entrailles du Linky ici : Informations sur les compteurs Linky
Cordialement.
Il aurait été souhaitable d'ouvrir un sujet nouveau. Celui-ci a plus d'un an et l'on en sait plus.
Vous évoquez un contrat de 12 kVA ; on comprend qu'il s'agit d'une livraison en triphasé. En effet, vous écrivez
Citation :alors que plus haut vous écrivez
sur une ou l’autre phase
Citation :ce qui correspond bien à une livraison en triphasé. Et ce n'est pas facile à équilibrer. Si l'une des trois intensités dépasse 20 A (courbe de déclenchement intensité / temps), le Linky déclenche comme le ferait un DJ de branchement triphasé réglé sur 20 A. Et avec 4 kVA / phase, c'est vite pointu.
20 amp par phase
La puissance souscrite est écrite sur le compteur par un des index. S'il y a erreur dans la facture, vous seul pouvez tirer cette affaire au clair avec le service facturation du fournisseur d'énergie.
Regardez les factures avant Linky ; précisent-t-elles 9 ou 12 kVA ? Quel était à l'époque le calibre du DJ de branchement ?
Le compteur mesure l'intensité efficace en ligne, et quand l'une dépasse trop 20 A dans votre cas, le Linky ouvre son contacteur comme le ferait un DJ de branchement branché en cascade.
Pour que le DJ de branchement déclenche, soit il faut une surintensité en ligne costaude, ou bien un défaut d'isolement affecte l'installation et le DJ de branchement déclenche en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Essayez d'y voir plus clair avec ces éléments.
Les entrailles du Linky ici : Informations sur les compteurs Linky
Cordialement.
26 avril 2019 à 20:59
consulter ce sujet Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est compatible, mais il manque un fil sur le schéma (pilote EDF). Voir le document d'installation et dépannage ici Problème branchement cumulus HC et HP
Il faut juste trouver le contact C1 C2.
Cordialement.
Il faut juste trouver le contact C1 C2.
Cordialement.
26 avril 2019 à 17:54
consulter ce sujet Remplacement d'un ancien contacteur jour nuit sur le forum ÉlectricitéBonjour Grom91. On y voit plus clair.
Le boitier blanc n'est pas un transformateur au sens usuel. C'est un convertisseur électronique qui ne permet que d'alimenter des lampes à filament sous une tension de 11,5 V alternatif (au maximum un peu plus de 100 W). Il n'a pas normalement d'autre usage, notamment l'alimentation de la carte électronique.
C'est un système au fonctionnement qui peut paraître curieux : s'il n'y a pas de lampes en sortie, il ne délivre plus la tension, si on met la sortie en court-circuit, il s'arrête aussi ; autrement dit, le seul moyen de vérifier s'il fonctionne est de brancher une lampe 12 V en sortie, par exemple une lampe de feu stop de véhicule ou n'importe quelle lampe 12 V à filament.. L'éclairage de la hotte ne peut fonctionner qu'avec des lampes à l'ancienne, pas de led.
Vous faites déjà cet essai.
On n'imagine pas que la sortie puisse alimenter la carte qui fonctionne, elle, en courant continu. Voyez s'il n'y aurait pas une liaison 230 V sur une partie du montage qui servirait d'alimentation.
On suppose que vous disposez d'un tournevis testeur à lampe néon : c'est l'ennemi du bricoleur ; il faut être tombé dans la marmite petit pour savoir quand l'utiliser et savoir interpréter la lueur orangée. Ici, il n'est d'aucune utilité.
Regardez les caractéristiques du moteur d'aspiration ; on suppose que c'est un moteur asynchrone monophasé fonctionnant en 230 V ; il est muni d'un condensateur comme le boitier gris qu'on aperçoit et qui fait quelques microfarads. Si ce condensateur est mort, le moteur ne peut démarrer et il grogne. On peut le lancer à la main. Changer ce condensateur est une opération usuelle pour ce type de moteur (tondeuses à gazon, pompes de piscine, accélérateur en sortie de chaudière, sèche-linge etc.)
Essayer de voir si ce convertisseur fonctionne (test avec lampe), et voyez également du côté moteur. Idem pour l'alimentation de la carte.
A suivre.
Cordialement.
Le boitier blanc n'est pas un transformateur au sens usuel. C'est un convertisseur électronique qui ne permet que d'alimenter des lampes à filament sous une tension de 11,5 V alternatif (au maximum un peu plus de 100 W). Il n'a pas normalement d'autre usage, notamment l'alimentation de la carte électronique.
C'est un système au fonctionnement qui peut paraître curieux : s'il n'y a pas de lampes en sortie, il ne délivre plus la tension, si on met la sortie en court-circuit, il s'arrête aussi ; autrement dit, le seul moyen de vérifier s'il fonctionne est de brancher une lampe 12 V en sortie, par exemple une lampe de feu stop de véhicule ou n'importe quelle lampe 12 V à filament.. L'éclairage de la hotte ne peut fonctionner qu'avec des lampes à l'ancienne, pas de led.
Vous faites déjà cet essai.
On n'imagine pas que la sortie puisse alimenter la carte qui fonctionne, elle, en courant continu. Voyez s'il n'y aurait pas une liaison 230 V sur une partie du montage qui servirait d'alimentation.
On suppose que vous disposez d'un tournevis testeur à lampe néon : c'est l'ennemi du bricoleur ; il faut être tombé dans la marmite petit pour savoir quand l'utiliser et savoir interpréter la lueur orangée. Ici, il n'est d'aucune utilité.
Regardez les caractéristiques du moteur d'aspiration ; on suppose que c'est un moteur asynchrone monophasé fonctionnant en 230 V ; il est muni d'un condensateur comme le boitier gris qu'on aperçoit et qui fait quelques microfarads. Si ce condensateur est mort, le moteur ne peut démarrer et il grogne. On peut le lancer à la main. Changer ce condensateur est une opération usuelle pour ce type de moteur (tondeuses à gazon, pompes de piscine, accélérateur en sortie de chaudière, sèche-linge etc.)
Essayer de voir si ce convertisseur fonctionne (test avec lampe), et voyez également du côté moteur. Idem pour l'alimentation de la carte.
A suivre.
Cordialement.
26 avril 2019 à 15:04
consulter ce sujet Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer sur le forum ÉlectricitéOk.
Il s'agit certainement d'un réseau TV, pas forcément payant. Renseignez vous auprès du voisinage ou de la Mairie. Si la ville est câblée, vous pourrez bénéficier du "câble" et recevoir la TNT terrestre, et peut-être des émetteurs locaux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Comme son nom l'indique, il isole le réseau extérieur (la rue) de l’intérieur (chez vous). Il laisse passer les signaux de 5 à 1000 MHz, mais bloque les fréquences industrielles, par exemple le 50 Hz du secteur. Donc en cas de fausse manœuvre électrique en aval du boitier, donc chez vous, le réseau extérieur ne sera pas affecté.
Je reste amateur dans ce milieu mais son rôle ?
Il s'agit certainement d'un réseau TV, pas forcément payant. Renseignez vous auprès du voisinage ou de la Mairie. Si la ville est câblée, vous pourrez bénéficier du "câble" et recevoir la TNT terrestre, et peut-être des émetteurs locaux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
26 avril 2019 à 00:04
consulter ce sujet A quoi sert le boîtier RC 11215 sur le forum ÉlectricitéOui, on comprend bien, mais ce n'est pas sur un forum que vous l'obtiendrez en quelques lignes. Il faut voir tous vos encadrants. C'est un travail de fond qu'il faut que vous entrepreniez.
Commencez déjà par ébaucher les principes : que va-t-il se passer quand il va y avoir appui sur le BP ? BP à accrochage ou non ? Manœuvre nécessaire pour remettre sous tension : quel organe à utiliser et dimensionnement ? Avertisseur présence tension ?
Vous savez que sur les machines outil il y a des colonnes lumineuses avec différentes couleurs ; quelle en est la signification ? Peut-on couper l'alimentation d'une machine alors qu'elle n'a pas achevé son cycle ?
Chaque machine doit être équipée de son arrêt d'urgence. Voir ce que dit la Réglementation Machines.
Voyez ce que dit le Mémento.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage. En section BTS vous n'êtes pas un débutant ; il faut utiliser vos bases, et au besoin les rafraichir.
Cordialement.
Commencez déjà par ébaucher les principes : que va-t-il se passer quand il va y avoir appui sur le BP ? BP à accrochage ou non ? Manœuvre nécessaire pour remettre sous tension : quel organe à utiliser et dimensionnement ? Avertisseur présence tension ?
Vous savez que sur les machines outil il y a des colonnes lumineuses avec différentes couleurs ; quelle en est la signification ? Peut-on couper l'alimentation d'une machine alors qu'elle n'a pas achevé son cycle ?
Chaque machine doit être équipée de son arrêt d'urgence. Voir ce que dit la Réglementation Machines.
Voyez ce que dit le Mémento.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage. En section BTS vous n'êtes pas un débutant ; il faut utiliser vos bases, et au besoin les rafraichir.
Cordialement.
25 avril 2019 à 16:10
consulter ce sujet Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il n'est pas d'usage que les contributeurs remplacent une équipe pédagogique, d'autant plus qu'étant en formation, donc non savant, votre maitre de stage est responsable de vos activités et se doit de vous guider ; vous ne pouvez pas envisager une telle réalisation sans une supervision d'un responsable hiérarchique.
Arrêt global des ilots et réarmement manuel sont des fonctions faciles à réaliser sans avoir un BTS ET ; vous avez déjà un certain bagage technique supérieur à un CAP. On vous conseille le Mémento électrotechnique, bon ouvrage de référence.
La puissance des machines est donnée en régime établi. Il faut penser qu'au démarrage, les moteurs asynchrones absorbent des pointes d'intensité pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale. Il faut avoir conscience de cela pour dimensionner les organes de coupure et protection.
Encore une fois, présentez vos idées à l'équipe pédagogique assurant la formation, et à votre tuteur.
Autre chose : attention à l'orthographe, la conjugaison des verbes notamment ; mettez ce site en favori https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
Cordialement.
Arrêt global des ilots et réarmement manuel sont des fonctions faciles à réaliser sans avoir un BTS ET ; vous avez déjà un certain bagage technique supérieur à un CAP. On vous conseille le Mémento électrotechnique, bon ouvrage de référence.
La puissance des machines est donnée en régime établi. Il faut penser qu'au démarrage, les moteurs asynchrones absorbent des pointes d'intensité pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale. Il faut avoir conscience de cela pour dimensionner les organes de coupure et protection.
Citation :Désolé, mais cela est votre travail ; il faut apprendre à être autonome. Mots clé : travail personnel.
J'ai besoin de solutions techniques et de schéma électrique.
Encore une fois, présentez vos idées à l'équipe pédagogique assurant la formation, et à votre tuteur.
Autre chose : attention à l'orthographe, la conjugaison des verbes notamment ; mettez ce site en favori https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
Cordialement.
25 avril 2019 à 14:21
consulter ce sujet Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils sur le forum ÉlectricitéBonjour Davdu13. Ce câble 17Patc véhicule quels types de signaux ? TV numérique ?
Sinon, suivant ce que vous allez distribuer et où dans l'habitat, on raccorde un coaxial 17Vatc avec une fiche F.
Cordialement.
Sinon, suivant ce que vous allez distribuer et où dans l'habitat, on raccorde un coaxial 17Vatc avec une fiche F.
Cordialement.
25 avril 2019 à 13:28
consulter ce sujet A quoi sert le boîtier RC 11215 sur le forum ÉlectricitéBonjour Grom91. Vous avez bonne mine.
Safety isolating transformer = probablement transformateur d'isolement. Il faudrait voir si une indication précise la puissance en VA et la tension de sortie.
Éventuellement vous faites une photo nette et on essaiera d'en savoir plus.
Si le transformateur est HS il y aura peut-être moyen d'en trouver un autre.
Disposez-vous d'un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
Cordialement.
Safety isolating transformer = probablement transformateur d'isolement. Il faudrait voir si une indication précise la puissance en VA et la tension de sortie.
Éventuellement vous faites une photo nette et on essaiera d'en savoir plus.
Si le transformateur est HS il y aura peut-être moyen d'en trouver un autre.
Disposez-vous d'un multimètre avec la fonction ohmmètre ?
Cordialement.
25 avril 2019 à 13:21
consulter ce sujet Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer sur le forum ÉlectricitéVous regardez si l'écartement des vis sur le couvercle est la même que la prise d'origine. On espère que oui.
La prise murale est appelée sortie de câble. On les utilise pour raccorder des convecteurs pour le chauffage électrique, et pour les plaques de cuisson quand il n'y a pas de prise 32 A.
La prise murale est appelée sortie de câble. On les utilise pour raccorder des convecteurs pour le chauffage électrique, et pour les plaques de cuisson quand il n'y a pas de prise 32 A.
25 avril 2019 à 09:23
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéVous tenez le bon bout. Bleu = neutre, jaune/vert = terre, marron = phase. Vous raccordez les conducteurs de couleur identique, vous reliez au bornier de la cuisinière et elle devrait fonctionner.
On comprend que la prise de courant a été rajoutée par un bricolo ; en effet, c'est une prise prévue pour 3 phases et une terre, alors qu'ils faut une phase, un neutre et une terre.
A suivre, avec de bonnes nouvelles.
Bien sûr, vous travaillez hors tension, fusible 32 A déclenché ou carrément le DJ de branchement de l'habitat.
Cordialement.
On comprend que la prise de courant a été rajoutée par un bricolo ; en effet, c'est une prise prévue pour 3 phases et une terre, alors qu'ils faut une phase, un neutre et une terre.
A suivre, avec de bonnes nouvelles.
Bien sûr, vous travaillez hors tension, fusible 32 A déclenché ou carrément le DJ de branchement de l'habitat.
Cordialement.
25 avril 2019 à 00:02
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéC'est bien ; le 3 fois 2,5 mm² est probablement inutile ; quel est le type du câble noir (nombre de conducteurs, couleurs et section ?).
Maintenant vous ouvrez la prise en faisant très attention (couper l'arrivée de cette prise (fusible 32 A) ou le général de l'habitat). Ensuite il faut voir si vous trouvez un conducteur bleu, un jaune/vert, un autre d'une autre couleur ; vous estimez la section qui devrait être du 6 mm². Donc 3 conducteurs si tout va bien.
Ensuite, un dernier téléguidage devrait suffire si vous observez ce qui est prévu.
Cordialement.
Maintenant vous ouvrez la prise en faisant très attention (couper l'arrivée de cette prise (fusible 32 A) ou le général de l'habitat). Ensuite il faut voir si vous trouvez un conducteur bleu, un jaune/vert, un autre d'une autre couleur ; vous estimez la section qui devrait être du 6 mm². Donc 3 conducteurs si tout va bien.
Ensuite, un dernier téléguidage devrait suffire si vous observez ce qui est prévu.
Cordialement.
24 avril 2019 à 22:51
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéBonjour Hugues Dovery. 18 kW en tri = 3×6 kW mono. Soit environ 27 A par phase. Un DJ tétrapolaire 32 A courbe C conviendra avec une liaison en 5g6 mm².
On ne comprend pas qu'un DJ différentiel tétra 40 A 30 mA alimente l'installation. On n'en déduit qu'une modification de la tête de ligne pourrait être indispensable. Au moindre incident d'isolement, ce DJ différentiel déclenchera.
Il ne restera pas grand chose pour alimenter le reste de l'habitat.
Cordialement.
On ne comprend pas qu'un DJ différentiel tétra 40 A 30 mA alimente l'installation. On n'en déduit qu'une modification de la tête de ligne pourrait être indispensable. Au moindre incident d'isolement, ce DJ différentiel déclenchera.
Il ne restera pas grand chose pour alimenter le reste de l'habitat.
Cordialement.
24 avril 2019 à 15:31
consulter ce sujet Quel disjoncteur pour une Friteuse 18kW 400V sur le forum ÉlectricitéBonjour kael27. Merci de votre retour. Arriver à dépanner par échanges devant un écran n'est pas facile. Mais comme vous avez été à l'écoute et confiant, ce fut efficace.
Cordialement.
Cordialement.
24 avril 2019 à 15:21
consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement à un transfo sur le forum ÉlectricitéOK. Regardez ce qu'il y a dans le ventre de la prise et transformez-la en sortie de câble.
Cette prise ne convient pas.
Cordialement.
Cette prise ne convient pas.
Cordialement.
24 avril 2019 à 12:49
consulter ce sujet Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte sur le forum ÉlectricitéBonjour. Votre père avait (entre autres ?) un tour.
Le net amène à la ville de Wetzikon en Suisse.
Pas trouvé trace de Werner Steinmetz.
Il y a une meule qui tourne à 11 400 tr/min.
On aperçoit un mandrin à 4 mors qui enserre une pièce dont l'embout est une pyramide.
On ne voit pas quel est le mouvement de cet outil quand on actionne la poignée. La meule agit sur l'outil pour en usiner la surface. Ce pourrait être une rectifieuse pour usiner la partie active d'un outil à charioter ; on sait que ces outils ont généralement une section carrée, qui pourrait donc être serrée dans le mandrin. Mais la meule ne semble pas avoir de qualités particulières, sauf si c'est une meule diamant.
Un vernier permet de régler la position de ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le net amène à la ville de Wetzikon en Suisse.
Pas trouvé trace de Werner Steinmetz.
Il y a une meule qui tourne à 11 400 tr/min.
On aperçoit un mandrin à 4 mors qui enserre une pièce dont l'embout est une pyramide.
On ne voit pas quel est le mouvement de cet outil quand on actionne la poignée. La meule agit sur l'outil pour en usiner la surface. Ce pourrait être une rectifieuse pour usiner la partie active d'un outil à charioter ; on sait que ces outils ont généralement une section carrée, qui pourrait donc être serrée dans le mandrin. Mais la meule ne semble pas avoir de qualités particulières, sauf si c'est une meule diamant.
Un vernier permet de régler la position de ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 avril 2019 à 23:13
consulter ce sujet Qu'est-ce que cet outil ? sur le forum OutillageBonjour. Vous posez une question qui s'apparente à une partie du programme relatif à une formation dans une branche des métiers de l'électrotechnique. Il n'y a pas de règles d'or, mais simplement une exécution des travaux en rapport avec normes rigoureuses à respecter ; bref, les règles de l'Art.
Dans le cadre du câblage des automates et des automatismes en général, la couleur des conducteurs a une signification précise, la section doit être adaptée à la fonction etc.
Nous pratiquons une entraide dans le domaine du bricolage, et nous n'assurons pas de formation initiale. Le partage de bonnes pratiques ne peut se faire en quelques lignes.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre équipe pédagogique si vous en avez une.
Il existe des ouvrages techniques spécialisés dans lesquels vous trouverez réponses à vos questions, et bien plus. Une solide bibliothèque fait partie de l'investissement de base pour qui veut pratiquer un métier.
On regarde toutes les réalisations qui se présentent et l'on en assimile ainsi certains aspects.
On peut penser que vous commencez dans le métier, mais encore une fois, la formation initiale n'est pas de notre ressort, bien que nous puissions répondre à certaines interrogations. Ici, il y en a trop.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Dans le cadre du câblage des automates et des automatismes en général, la couleur des conducteurs a une signification précise, la section doit être adaptée à la fonction etc.
Nous pratiquons une entraide dans le domaine du bricolage, et nous n'assurons pas de formation initiale. Le partage de bonnes pratiques ne peut se faire en quelques lignes.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre équipe pédagogique si vous en avez une.
Il existe des ouvrages techniques spécialisés dans lesquels vous trouverez réponses à vos questions, et bien plus. Une solide bibliothèque fait partie de l'investissement de base pour qui veut pratiquer un métier.
On regarde toutes les réalisations qui se présentent et l'on en assimile ainsi certains aspects.
On peut penser que vous commencez dans le métier, mais encore une fois, la formation initiale n'est pas de notre ressort, bien que nous puissions répondre à certaines interrogations. Ici, il y en a trop.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 avril 2019 à 22:37
consulter ce sujet Régles d'or de câblage électrique sur le forum ÉlectricitéMerci. La phase directe est donc le marron, la phase coupée le rouge.
Vous avez branché à l'envers, alors que le schéma est explicite.
Faites exactement le montage en photo en mettant une lampe à incandescence (load) ; réglez le détecteur pour un allumage temporisé de quelques secondes en lumière du jour. La lampe devrait s'allumer quand vous passez la main devant le détecteur. Si ce n'est pas le cas, soit il est mal réglé, soit on peut avoir des inquiétudes pour lui, le relais interne notamment. Quand le détecteur fonctionne, on entend le clic du relais.
Assurez vous néanmoins qu'il y a un relais interne et non une coupure par électronique interne. Sur la notice du détecteur il doit être indiqué le type de charge qui peut être commandé.
Cordialement.
Vous avez branché à l'envers, alors que le schéma est explicite.
Citation :Et là ça aurait dû fonctionner.
Ensuite j'ai inversé pour essayer.
Faites exactement le montage en photo en mettant une lampe à incandescence (load) ; réglez le détecteur pour un allumage temporisé de quelques secondes en lumière du jour. La lampe devrait s'allumer quand vous passez la main devant le détecteur. Si ce n'est pas le cas, soit il est mal réglé, soit on peut avoir des inquiétudes pour lui, le relais interne notamment. Quand le détecteur fonctionne, on entend le clic du relais.
Assurez vous néanmoins qu'il y a un relais interne et non une coupure par électronique interne. Sur la notice du détecteur il doit être indiqué le type de charge qui peut être commandé.
Cordialement.
23 avril 2019 à 12:31
consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement à un transfo sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Il vous faut le même modèle. Les 4 séquences ne correspondent pas à votre usage.
Chez Conrad vous attendrez 3 semaines (ce peut être plus rapide que ce qui est écrit) ; et vous ne passerez pas par qui on sait (perso, pas de compte de ce type).
Vous avez le même ici https://www.batiramax.com/fr/electricite/7379-telerupteur-encastrable.html
Vous en avez un autre là https://www.123elec.com/perry-telerupteur-encastrable.html
Rien chez RS composants.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Chez Conrad vous attendrez 3 semaines (ce peut être plus rapide que ce qui est écrit) ; et vous ne passerez pas par qui on sait (perso, pas de compte de ce type).
Vous avez le même ici https://www.batiramax.com/fr/electricite/7379-telerupteur-encastrable.html
Vous en avez un autre là https://www.123elec.com/perry-telerupteur-encastrable.html
Rien chez RS composants.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
23 avril 2019 à 11:51
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 10A 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour.
La notice du produit pourrait être utile.
Quand vous branchez directement le convertisseur sur une prise de courant le bandeau fonctionne-t-il ?
Cordialement.
Citation :Oui, mais vous n'avez pas expliqué comment vous avez fait.
Alors j'ai branché et cela ne fonctionne pas
Citation :Connaissez-vous la fonction de chaque conducteur du détecteur ? On comprend que le bleu est le neutre. On aimerait faire la distinction entre phase directe et phase coupée, donc discriminer entre rouge et marron sur le détecteur ; de même, on aimerait savoir si le détecteur comporte un relais interne, comme la plupart, ou non.
Donc mon détecteur un fil rouge, un bleu, un marron.
La notice du produit pourrait être utile.
Quand vous branchez directement le convertisseur sur une prise de courant le bandeau fonctionne-t-il ?
Cordialement.
23 avril 2019 à 11:01
consulter ce sujet Brancher détecteur de mouvement à un transfo sur le forum ÉlectricitéBonjour Coralie. Malgré les photos on ne voit pas bien comment se présente la situation. A part forcer pour enlever le mousseur, quitte à le détruire et en remettre un autre, on ne voit pas d'autre solution.
Un mousseur comporte un filetage mâle qui se visse dans la partie femelle du bec.
Pas d'idée sur l'utilité de l'adaptateur.
A suivre. Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Un mousseur comporte un filetage mâle qui se visse dans la partie femelle du bec.
Pas d'idée sur l'utilité de l'adaptateur.
A suivre. Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 avril 2019 à 09:30
consulter ce sujet Adaptateur coincé dans tête de robinet sur le forum PlomberieBonjour Grunjo. Quelques pistes.
Il faut d'abord isoler un circuit particulier. Vous ouvrez la canalisation eau froide à son origine et évaluez le débit. Vous refermez et faites de même à l'arrivée en haut. Ainsi vous mettrez en cause ou non l'entartrage. On suppose qu'il n'y a qu'un tube (acier ? cuivre ? diamètre ?) qui alimente le haut ; c'est celui-ci qu'il faut isoler. Le fait d'ouvrir la canalisation vous fera voir si elle est bouchée ou non.
Le débit est petit également au niveau du WC du haut ? Si oui c'est de mauvaise augure.
Si ce faible débit ne concerne que la douche, ne serait-ce pas le mélangeur ou mitigeur qui pourrait être entartré ?
Si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé en plomberie, il faudra faire intervenir un plombier. Aucune idée du prix de l'intervention.
Pas d'idée non plus du mode opératoire pour détartrer un tube de cuivre. On peut penser qu'il faut s'y prendre comme pour une cafetière.
Si le phénomène est apparu progressivement, on peut penser à un entartrage régulier. Mais avant toute action, il faut faire un diagnostic, d'où le recours au plombier qui pourra ouvrir et refermer les canalisations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Oui, mais la production d'eau chaude n'influe pas sur le débit de l'eau froide.
Je pense que le souci viendrait juste après le ballon d'eau chaude.
Il faut d'abord isoler un circuit particulier. Vous ouvrez la canalisation eau froide à son origine et évaluez le débit. Vous refermez et faites de même à l'arrivée en haut. Ainsi vous mettrez en cause ou non l'entartrage. On suppose qu'il n'y a qu'un tube (acier ? cuivre ? diamètre ?) qui alimente le haut ; c'est celui-ci qu'il faut isoler. Le fait d'ouvrir la canalisation vous fera voir si elle est bouchée ou non.
Le débit est petit également au niveau du WC du haut ? Si oui c'est de mauvaise augure.
Si ce faible débit ne concerne que la douche, ne serait-ce pas le mélangeur ou mitigeur qui pourrait être entartré ?
Si vous n'êtes ni expérimenté ni outillé en plomberie, il faudra faire intervenir un plombier. Aucune idée du prix de l'intervention.
Pas d'idée non plus du mode opératoire pour détartrer un tube de cuivre. On peut penser qu'il faut s'y prendre comme pour une cafetière.
Si le phénomène est apparu progressivement, on peut penser à un entartrage régulier. Mais avant toute action, il faut faire un diagnostic, d'où le recours au plombier qui pourra ouvrir et refermer les canalisations.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 avril 2019 à 09:25
consulter ce sujet Problème de pression eau froide. sur le forum PlomberieCitation :Oui, et ce peut être dangereux pour vous.
j'ai peur d'attraper le jus.
En électricité il faut prévoir l'avenir immédiat, être sur ses gardes en permanence et être suspicieux, savoir ce que l'on cherche, comment le trouver, interpréter les résultats et en déduire la vérification suivante. Et ne faire confiance à personne quand le collègue vous dit qu'il a coupé.
C'est le B.A. BA. du métier.
Si on respecte cette façon de voir, l'électricité ce n'est pas dangereux (pour la personne qui pratique). Le dompteur dans la cage aux tigres fait pareil.
Il faut faire appel, quoi que vous pensez, à un professionnel.
Cordialement.
23 avril 2019 à 00:03
consulter ce sujet Problème panne électricité atelier sur le forum ÉlectricitéPour la petite il faut des appareillages prise de courant avec obturateurs (prises sécurisées). Et vérifier que la terre est raccordée et effective sur tous les gros récepteurs (LL, SL, LV etc.)
Méfiance sur les appareils d'éclairage à simple isolation et non reliés à la terre (appliques métalliques).
Méfiance sur les appareils d'éclairage à simple isolation et non reliés à la terre (appliques métalliques).
22 avril 2019 à 23:01
consulter ce sujet Tableau électrique n’est pas aux normes sur le forum ÉlectricitéOui, vous devriez y arriver. Comme il n'y a pas de place sur le tableau vous posez l'ID dans un petit tableau à côté. Vous l'alimentez avec deux conducteurs de bonne section qui arrivent de la sortie du DJ de branchement.
La sortie neutre de l'ID est à raccorder sur le bornier neutre commun du tableau de répartition ; la sortie phase est à relier au bornier phase du tableau de répartition.
Vous approvisionnez des DJ jusqu'à 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 16 A pour les circuits lumière en 1,5 mm². Certains utilisent des 16 A et des 10 A. On peut ne mettre que des 16 A. + le 32 A pour la cuisson.
Si les fusibles sont unipolaires, vous câblez juste la borne phase qui est le pôle protégé.
Si vous voyez que les porte-fusible sont bipolaires avec phase + neutre, cela signifie que les circuits sont appairés ; une modification ultérieure avec plusieurs ID sera donc possible. Si vous envoyez une photo du tableau plastron enlevé, on vous dira si ce tableau a un avenir facile ou non.
Cordialement.
La sortie neutre de l'ID est à raccorder sur le bornier neutre commun du tableau de répartition ; la sortie phase est à relier au bornier phase du tableau de répartition.
Vous approvisionnez des DJ jusqu'à 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², et jusqu'à 16 A pour les circuits lumière en 1,5 mm². Certains utilisent des 16 A et des 10 A. On peut ne mettre que des 16 A. + le 32 A pour la cuisson.
Si les fusibles sont unipolaires, vous câblez juste la borne phase qui est le pôle protégé.
Si vous voyez que les porte-fusible sont bipolaires avec phase + neutre, cela signifie que les circuits sont appairés ; une modification ultérieure avec plusieurs ID sera donc possible. Si vous envoyez une photo du tableau plastron enlevé, on vous dira si ce tableau a un avenir facile ou non.
Cordialement.
22 avril 2019 à 22:56
consulter ce sujet Tableau électrique n’est pas aux normes sur le forum ÉlectricitéCitation :Les bien formés avec une solide formation théorique et pratique, les expérimentés en mesurage, les fignoleurs, les "enc de mouche", qui n'utilisent pas de termes un peu magiques ('retour de neutre"), oui. Il doit y en avoir.
car vous croyez aux prof vous ????
Citation :C'est probable. Il faut vérifier la présence des trois phases et du neutre. La méthode décrite devrait convenir. Mais un électricien un peu méthodique devrait trouver. Ce n'est pas un dépannage bien difficile, une "connerie" comme vous dites.
Pour moi c’est une connerie
La panne s'est-elle produite d'un coup ? Après une modification de circuit ?
Il n'y a pas de mystères en électrotechnique, et encore moins de hasard.
Cordialement.
22 avril 2019 à 22:42
consulter ce sujet Problème panne électricité atelier sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Ou bien il faut des euros. A programmer néanmoins d'ici quelques temps.
Le minimum est d'installer un interrupteur différentiel 63 A type A 30 mA en tête de tableau. Changer les fusibles par des disjoncteurs est très simple, sans avoir à appairer les circuits, tout en gardant les neutres en commun sur leur bornier. C'est à votre portée car on câble fil à fil ; en un après-midi c'est fait.
La difficulté se pose dès qu'on envisage de monter plusieurs ID où là, il faut obligatoirement appairer les circuits. La procédure est dans le reportage.
Vous avez vu que pour la refonte du tableau triphasé il y avait du monde à ordonner. La réfection du tableau monophasé fut plus simple, mais mangeuse de temps néanmoins.
En conclusion : mettre un ID en tête et changer les fusibles par des DJ est à votre portée. Plusieurs ID : plutôt non.
Vous avez dû recevoir le diagnostic électrique de l'habitat ; document qui signale les anomalies de l'installation.
Cordialement.
Le minimum est d'installer un interrupteur différentiel 63 A type A 30 mA en tête de tableau. Changer les fusibles par des disjoncteurs est très simple, sans avoir à appairer les circuits, tout en gardant les neutres en commun sur leur bornier. C'est à votre portée car on câble fil à fil ; en un après-midi c'est fait.
La difficulté se pose dès qu'on envisage de monter plusieurs ID où là, il faut obligatoirement appairer les circuits. La procédure est dans le reportage.
Vous avez vu que pour la refonte du tableau triphasé il y avait du monde à ordonner. La réfection du tableau monophasé fut plus simple, mais mangeuse de temps néanmoins.
En conclusion : mettre un ID en tête et changer les fusibles par des DJ est à votre portée. Plusieurs ID : plutôt non.
Vous avez dû recevoir le diagnostic électrique de l'habitat ; document qui signale les anomalies de l'installation.
Cordialement.
22 avril 2019 à 22:11
consulter ce sujet Tableau électrique n’est pas aux normes sur le forum ÉlectricitéBonjour Sylvain. Voyez cette question apparentée où un lien est fourni :
Recharger appareils électroniques à l'étranger
Cordialement.
Recharger appareils électroniques à l'étranger
Cordialement.
22 avril 2019 à 21:22
consulter ce sujet Quelle est la meilleure batterie externe solaire ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Kevin. dans le tableau actuel il y a environ 24 modules. Sur le tableau précâblé il y en a 16 ; ce n'est donc pas assez. Il y a probablement possibilité de rajouter des modules.
Sur l'ancien tableau on peut penser que le neutre est commun. Sur le nouveau les circuits doivent être appairés. Cela signifie qu'il faut ouvrir l'ancien tableau, et repérer chaque circuit avec sa phase et son neutre.
Quelqu'un du métier mettrait environ 4 jours pour faire le travail avec "personne dans les pattes" afin de pouvoir mettre les circuits à nu en les repérant un par un, après avoir fait un premier bilan des circuits en présence. Le choix du tableau se fait après cette étude préalable.
Bref, une semaine, étude y comprise et peut-être l'approvisionnement.
Ne vous engagez pas dans ce qui pourrait s'apparenter à une galère.
Regardez là pour voir à quoi une rénovation peut ressembler : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Tous les circuits étaient déjà appairés initialement, mais il a fallu chercher un peu avec une pince ampèremétrique.
Cordialement.
Sur l'ancien tableau on peut penser que le neutre est commun. Sur le nouveau les circuits doivent être appairés. Cela signifie qu'il faut ouvrir l'ancien tableau, et repérer chaque circuit avec sa phase et son neutre.
Citation :Désolé, mais dans ce cas il faut sous-traiter à quelqu'un du métier. Vous ne pouvez vous improviser électricien.
Je ne m’y connais absolument pas en électricité
Quelqu'un du métier mettrait environ 4 jours pour faire le travail avec "personne dans les pattes" afin de pouvoir mettre les circuits à nu en les repérant un par un, après avoir fait un premier bilan des circuits en présence. Le choix du tableau se fait après cette étude préalable.
Bref, une semaine, étude y comprise et peut-être l'approvisionnement.
Ne vous engagez pas dans ce qui pourrait s'apparenter à une galère.
Regardez là pour voir à quoi une rénovation peut ressembler : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Tous les circuits étaient déjà appairés initialement, mais il a fallu chercher un peu avec une pince ampèremétrique.
Cordialement.
22 avril 2019 à 21:20
consulter ce sujet Tableau électrique n’est pas aux normes sur le forum ÉlectricitéBien reçu. C'est ici Télérupteurs Finder 260882300000 coupure 10 A Max. 400 V/AC
Facile à trouver sur le net avec les mots clé telerupteur à encastrer, puis on sélectionne images
Il suffit alors de faire son choix. Si vous ne connaissez pas Conrad vous verrez comme c'est simple.
Cordialement.
Facile à trouver sur le net avec les mots clé telerupteur à encastrer, puis on sélectionne images
Il suffit alors de faire son choix. Si vous ne connaissez pas Conrad vous verrez comme c'est simple.
Cordialement.
22 avril 2019 à 21:01
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 10A 380V sur le forum ÉlectricitéBonjour. Le modèle électromécanique basique 412408 Legrand conviendra. Il est modulaire, donc enfichable sur un rail oméga.
Voir cette question : Problème de télérupteur
Pour un modèle non modulaire il faudra chercher un peu.
10 A et 380 V sont des données relatives au contact ; la bobine est bien en 230 V.
Cordialement.
Voir cette question : Problème de télérupteur
Pour un modèle non modulaire il faudra chercher un peu.
10 A et 380 V sont des données relatives au contact ; la bobine est bien en 230 V.
Cordialement.
22 avril 2019 à 16:48
consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 10A 380V sur le forum ÉlectricitéBien reçu Adrien02. Le fil pilote se raccorde sur un gestionnaire d'énergie. Mais pour un simple sèche-serviettes on s'en passe. Choisissez un modèle autonome programmable (Acova, Thermor, Atlantic, Campa etc.).
Il faut juste une ligne dédiée pour ce sèche-serviettes. Pas besoin de schéma particulier.
Cordialement.
Il faut juste une ligne dédiée pour ce sèche-serviettes. Pas besoin de schéma particulier.
Cordialement.
22 avril 2019 à 12:33
consulter ce sujet Branchement fil pilote sèche serviette sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Pour le montage d'un portail motorisé, on se réfère à la notice de montage et de réglage que l'on suit rigoureusement pas à pas et ça marche. Comprendre l'utilité des cellules, leur branchement, les shunts éventuels quand il y en a, permet de câbler avec du sens. Idem pour le contrôle des liaisons, l'état de chaque moteur dans le cas d'un portail ouvrant.
Ici on ne dispose pas forcément de ces documents et seule une recherche sur le net, pas obligatoirement couronnée de succès, permettra de comprendre la signification du clignotement de la led verte.
Il serait prudent de vous adresser à l'installateur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vous n'êtes pas seul à ne pas savoir à quoi servent ces fils.
...mais je ne sais pas où.
Pour le montage d'un portail motorisé, on se réfère à la notice de montage et de réglage que l'on suit rigoureusement pas à pas et ça marche. Comprendre l'utilité des cellules, leur branchement, les shunts éventuels quand il y en a, permet de câbler avec du sens. Idem pour le contrôle des liaisons, l'état de chaque moteur dans le cas d'un portail ouvrant.
Ici on ne dispose pas forcément de ces documents et seule une recherche sur le net, pas obligatoirement couronnée de succès, permettra de comprendre la signification du clignotement de la led verte.
Il serait prudent de vous adresser à l'installateur.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 avril 2019 à 08:57
consulter ce sujet Motorisation de portail F7000 carte AZ3 sur le forum Électricité






