FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 464 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 431 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour.

GL a déjà à peu près tout dit.

Effectivement un unique ID tetra 25A est trop juste pour un abonnement 18kVA.

Pour répondre à votre question 6, vous n'avez pas d'obligation de l'équilibrer au niveau de l'ID.
Pour l'équilibrage, il faut raisonner au global de l'installation.

Les solutions en tri ne sont jamais uniques, mais je vous donne quelques exemples de tableaux en tri dont vous pouvez vous inspirer comme l'a suggéré GL.

D'abord le tableau principal, puis des tableaux divisionnaires.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 849879 tableau 7doublon 184914 tableau 3doublon 940337 tableau 8doublon 14653 tableau 5doublon 631754 tableau divisionnaire pdoublon 106608 tableau ydoublon 433458 tableau divisionnaire bdoublon 998832 tableau divisionnaire fdoublon 136290 tableau divisionnaire fdoublon 3284 tableau divisionnaire kdoublon 896077 tableau x

03 novembre 2020 à 07:28
forum consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ? sur le forum Électricité

Bonsoir.
Les fournisseurs d'énergie sont libres de fournir les tarifs qu'ils veulent avec les caractéristiques qu'ils veulent.

Ainsi même si c'est possible techniquement d'avoir un 12kVA (et même un 6kVA) en triphasé, il n'ont pas forcément fait le choix de le commercialiser.

Tournez-vous vers un autre fournisseur d'énergie.

Par contre attention à une baisse de puissance en tri, avec 12kVA vous n'aurez que 4,5 kW par phase et si vos puissances sont mal réparties cela va sauter tout le temps.
A vous de voir.
01 novembre 2020 à 19:38
forum consulter ce sujet Modification puissance en triphasé sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour.

Si vous avez besoin d'un attestation de conformité (et pour votre sécurité) il est nécessaire d'avoir une mesure de terre inférieure à 100 ohms.

Que vous la fassiez avec des piquets, un boucle à fond de fouille, une câblette enterrée, un mélange de tout cela... peu importe seul le résultat compte.

Que vous soyez en monophasé ou en triphasé ne change rien.
Une terre se contrôle sans qu'il y ait de courant (à condition d'avoir le bon matériel).

Monophasé ou triphasé ? C'est votre choix.
Et vous pouvez faire remettre en monophasé.
Mais suivant la manière dont l'installation électrique a été réalisée il pourra y avoir des modifications plus ou moins importantes à réaliser.
01 novembre 2020 à 06:40
forum consulter ce sujet Profondeur câble de cuivre en boucle sur le forum Électricité

Bonsoir

Depuis 2002 la norme n'autorise plus les 300mA dans une habitation.
Vous pouvez donc en trouver dans une habitation plus ancienne et la norme n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation de le remplacer.

Mais si vous refaites quelques à neuf, c'est 30mA obligatoirement.

En tetra, privilégiez les type A qui s'adapteront à tous les type de circuit.
29 octobre 2020 à 20:26
forum consulter ce sujet Différence inter diff 30 milli et 300 milli sur le forum Électricité

Bonsoir.

Les normes électriques évoluent en permanence (la dernière mouture date de 2015).
Heureusement les normes ne sont pas rétroactives car sinon il faudra modifier les installations en permanence.

Dans la norme il y a des critères de sécurité et des critères de confort.

Ce qui est important c'est que votre installation soit sécurisée.
Si ce n'est pas le cas il faudra faire une mise en sécurité de l'installation électrique qui n'est pas la même chose qu'une mise aux normes (rendre l'installation conforme à la dernière norme en vigueur qui est souvent illusoire dans de l'existant, sauf à tout refaire à neuf).

1/ Exact mais c'est un critère de confort de la norme (apparu en 2015) pour éviter qu'en cas de coupure de l'ID, trop de circuit soit HS. A oublier dans votre cas.
2/ On ne sait pas comment le différentiel est câblé. Soit il protège tous les disjoncteurs. Soit il n'en protège qu'une partie. Dans ce cas, il faudra ajouter un ou plusieurs différentiels 30mA. C'est important pour la sécurité des personnes.
3/ Pas forcément, il suffit de faire passer les fils aux bons endroits.
4/ Il faudrait voir le câblage pour savoir.
28 octobre 2020 à 22:06
forum consulter ce sujet Conseils rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Un petit schéma pour illustrer ce qui a été dit par GL (amical salut) :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 908957 provisoire

28 octobre 2020 à 07:24
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisonnaire à 25m sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour confirmer la mise en sécurité :
- Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A sur la 1ère rangée.
- Ne vous occupez pas de la limite à 8 qui est un critère de confort de la dernière norme.
28 octobre 2020 à 06:41
forum consulter ce sujet Anomalie montage disjoncteur différentiel sur tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Il y a 2 systèmes :
Le va et vient (pour 2 points de commande) avec un état stable en haut et en bas.
C'est ce que vous avez acheté.

Le poussoir, qui revient quand on appuie dessus (en général pour plus de 2 points de commande).
Il est associé à un télérupteur placé le plus souvent dans le tableau (il faut clac quand on appuie sur un poussoir).

Il faut savoir ce qu'il a chez vous.
Le mieux serait de regarder le 2ème point de commande pour voir comment il fonctionne.
23 octobre 2020 à 13:25
forum consulter ce sujet Va et Vient Schneider incompréhensible sur le forum Électricité

Je viens de retrouver une copie d'un extrait de la NF C14-100 que j'avais faite.

Il faudrait le "Tableau 7" que malheureusement je n'ai pas copié.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nfc 14 100 dérivations individuelles

21 octobre 2020 à 07:31
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonjour GL.

Les 45A sur 22m de 10² c'est dans la NF C15-100, donc dans la partie privative du raccordement.

Donc cela ne s'applique pour la partie ENEDIS.
21 octobre 2020 à 07:26
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir GL.

J'ai voulu aller voir la NF C14-100 sur le site de l'AFNOR.
Malheureusement, elle n'est plus indiquée comme étant "norme d'application obligatoire", donc elle n'est plus consultable gratuitement.

Peut-être les fiches Sequelec ?
20 octobre 2020 à 20:47
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir.
Le bouton raccordé fonctionne ?

Mettre le orange sur la borne L de gauche et les violets sur les bornes 1 et 2 de gauche (peu importe le sens).
19 octobre 2020 à 19:33
forum consulter ce sujet Va et Vient Schneider incompréhensible sur le forum Électricité

Oui, mais du coup il considère peut-être que vous êtes en tarif réduit en permanence.
Je me trompe peut-être ?
Ça ne coûte pas grand chose de tester.
18 octobre 2020 à 23:15
forum consulter ce sujet Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

1 ce n'est 0 ou 3
Essayez avec 0 et 3
Car 1 correspond à l'ordre confort -1°C et je ne suis pas sûr que cela se mesure bien au multimètre.
18 octobre 2020 à 13:04
forum consulter ce sujet Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

Bonjour.
Vérifiez les paramètres CF1 et CF2.
Ne seraient-ils pas à 3 et pas à 0 ?
18 octobre 2020 à 10:51
forum consulter ce sujet Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ? sur le forum Électricité

Bonjour.
On ne voit pas bien sur cette photo, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un interrupteur sectionneur.
Il faudrait une photo plus nette et plus en gros plan.

Je dirais qu'il y a 2 interrupteurs différentiels 30mA à gauche de la 2ème rangée, l'un desservant la rangée 2 et l'autre la rangée 3.
Mais une fois de plus il faudrait de meilleures photos pour le dire, on n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur les différents modules.
16 octobre 2020 à 07:09
forum consulter ce sujet Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau sur le forum Électricité

Bonsoir.
Tout dépend du courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en amont et de la nature des disjoncteurs protégés par ce même différentiel.
14 octobre 2020 à 20:56
forum consulter ce sujet Ajouter des disjoncteurs sur un vieux tableau sur le forum Électricité

Bonsoir.
Que vous dire ?
- mettre un interrupteur différentiel tetra 30mA type A en amont de tous les circuits qui n'en n'ont pas,
- mettre au départ des câble un disjoncteur de calibre approprié à la section des fils,
- changez les fils mis en parallèle par des fils de section plus importante.

Ça devrait faire un minimum de mise en sécurité.
14 octobre 2020 à 20:54
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Du 10² permet de tirer jusqu'à 50A soit 11,5kW.

Pour votre besoin qui ne va guère dépasser 3 à 4 kW (en gros consommateurs vous n'aurez sans doute que le sèche serviette et l'aspirateur) c'est largement suffisant.

Je reviens sur le nombre de prises, vous en avez prévu 16 pour 5 pièces soient 3 à 4 par pièce.
Cela répond effectivement aux 3 minis prévues par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirait épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez aux prises double (par exemple de chaque côté du lit).
14 octobre 2020 à 07:00
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour rénovation étages sur le forum Électricité

Bonsoir.
Quelques remarques.

Circuits prises :
- vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises avec du 1,5² et 12 prises avec du 2,5²
- Sèche serviette, ce que vous avez proposé est correct si c'est câblé en 2,5². Mais du 1,5² disj 10A ou 16A suffirait
- prise sdb : aucune obligation de dédier un circuit.

16² 40A c'est correct mais surdimensionné.
Vous allez vous embêter avec de gros fils pour rien.
Du 10² 40A suffirait et même du 6² 32A.

Vous inspirer de ceci :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaire

13 octobre 2020 à 20:21
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour rénovation étages sur le forum Électricité

Bonsoir.

1/ Si Votre DB est un 10/30A, il faut alimenter le tableau en 10², si votre DB est un 30/60A, il faut alimenter le tableau en 16²
Vous ne pouvez pas mettre 2 fils par borne de l'AGCP.
Il faut repartir d'un tableau pour alimenter l'autre, ou alors faire un coffret de dérivation en amont.
Je n'ai pas compris de quels disjoncteurs amont/aval vous parlez.

2/ Auparavant c'était aux normes avec du 6² et un DB 10/30A.
Depuis un certain temps la norme demande du 10².
On en comprend pas si votre tableau est le tableau principal ou le tableau divisionnaire.

Un four s'alimente en 2,5². Vous confondez sans doute avec une plaque électrique ou une cuisinière.

3/ Là pour le coup cela n'a jamais été au normes : Disjoncteur 25A maxi au départ de ce câble
Vous faites comment pour mettre autant de câble dans l'AGCP (pour rappel c'est 1 maxi)

4/ L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges.
- une protection contre les courts-circuits.
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.

Je vous mets quelques schémas avec des tableaux tri. Vous pouvez vous en inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 304579 tableau 7doublon 296474 tableau 8doublon 346108 tableau 3doublon 377204 tableau 5doublon 447804 tableau divisionnaire pdoublon 654441 tableau ydoublon 556371 tableau divisionnaire bdoublon 853960 tableau divisionnaire fdoublon 103963 tableau divisionnaire kdoublon 752636 tableau x

11 octobre 2020 à 22:06
forum consulter ce sujet Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles sur le forum Électricité

Bonjour GL.
Plusieurs points des vues possibles.

1/ C'est leur problème, pas le vôtre.
2/ Lors d'un passage tri mono, il est effectivement fréquent de voir une mise en parallèle des conducteurs.
3/ Si on regarde la chapitre 52 de la NF C15-100 sur le dimensionnement des câbles. Pour une pose enterrée d'un câble 2x10² en cuivre (type R2V) l'intensité maximale admissible est de 83A.
Certes ici on est sur la NF C14-100, mais cela ne doit pas être fondamentalement différent.

En espérant avoir pu apporter un peu d'éclairage.
11 octobre 2020 à 08:28
forum consulter ce sujet Passage point de livraison de triphasé vers monophasé sur le forum Électricité

Bonsoir.
Si vous voulez un interrupteur pour faire une marche forcée, vous pouvez prendre un bipolaire, afin d'associer un voyant témoin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma branchement détecteur de mouvements

08 octobre 2020 à 23:09
forum consulter ce sujet Commande éclairage automatique vs manuel sur le forum Électricité

Bonsoir.
Il faut chercher dans la famille "programmateur fil pilote".

Par contre pour la partie thermostat central, ce n'est pas possible avec des radiateurs électriques.
Vous ne pouvez pas réguler la température de différentes pièces à partir d'une mesure de température unique prise au niveau d'une seule pièce.
05 octobre 2020 à 20:16
forum consulter ce sujet Changement de commande du chauffage électrique sur le forum Électricité

En complément, posez-vous la question de l'éventuel besoin un jour d'une infrastructure de recharge de véhicule électrique.
Dans ce cas, prévoir un câble d'alimentation de section plus grosse (6² ou 10²).
04 octobre 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Faut-il un second interrupteur différentiel tableau dans un garage ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Vu qu'il y en a déjà un en amont, inutile d'en ajouter un autre, vous êtes déjà protégé contre les défauts d'isolement.
L'inconvénient c'est que garage et maison ne seront pas indépendants. Un défaut d'isolement dans le garage coupera la maison et réciproquement.
De plus, il faudra ajoute en tête de ce nouveau tableau un interrupteur sectionneur pour la coupure générale ce celui-ci. Vous inspirer du schéma joint.

Je vous conseille donc, de "sortir" le disjoncteur 20A au départ du câble de l'interrupteur différentiel du tableau principal et de l'alimenter en direct.
Vous mettrez ainsi un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau garage qui servira de coupure générale.
Vous inspirer du schéma joint.

Prendre un 40A et pas un 25A même si ce dernier pourrait suffire : moins cher, plus évolutif, plus facile à trouver.

Attention au va et vient avec la maison, il devra être alimenté par un 2ème câble 5G1,5² indépendant de celui de l'alimentation du garage.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire garageschéma tableau divisionnaire garage

04 octobre 2020 à 16:25
forum consulter ce sujet Faut-il un second interrupteur différentiel tableau dans un garage ? sur le forum Électricité

On ne voit pas bien sur la photo avant.

Ce que j'ai appelé "rouge seul" au vu de votre dessin est finalement marron, mais cela ne change pas le principe.

On ne voit pas le raccordement dessous sous la photo avant, mais on suppose qu'il y a noir et marron à droite et un gris qui vient fait un pont à gauche.
C'est bien cela ?

Votre référence de modèle est bonne.
Et pour le multimètre ?

Si vous ne vous reliez rien au 2601, mais que vous reliez ensemble rouge et (marron+noir) je suppose que les lampes s'allument en permanence.
04 octobre 2020 à 15:34
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01 sur le forum Électricité

Et c'est quoi la référence complète de votre 26.01 ?
04 octobre 2020 à 11:26
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01 sur le forum Électricité

Vous pouvez faire une photo de vos raccordements ?
Vous avez un multimètre ?
04 octobre 2020 à 11:24
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01 sur le forum Électricité

Bonjour.

- rouge avec gris : phase
- marron et noir : retour lampe
- rouge seul : retour poussoir

Donc :
Phase (rouge et gris avec le pont) sur 1 et A1
Retour lampe (marron et noir) sur 2
Retour poussoir (rouge seul) sur A2

Ce qui embêtant c'est que c'est ce que vous avez l'air d'avoir fait en haut à droite.
Vérifiez vos serrages.
Vérifiez que le 2601 fonctionne en faisant un montage sur établi.
04 octobre 2020 à 07:40
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01 sur le forum Électricité

Bonjour.

Les prix entre un type A et un type AC étaient toujours à l'avantage du type AC, ce qui est logique vu les caractéristiques moindres.
De même la logique technique voudrait qu'un 25A aux performances plus réduites soient moins cher qu'un 40A lui même moins cher que le 63A.

Mais les logiques de la distribution n'obéissent pas aux règles règles techniques.
Et effectivement il y a bien longtemps que les 25A peu répandus, ne sont pas moins chers.

Mais pour la 1ère fois je suis tombé sur un 63A type A moins cher qu'un 63A type AC, même marque, même série et sans promotion :
- réf 411650 Legrand : ID 30mA 63A type AC --> 43€18
- réf 411651 Legrand : ID 30mA 63A type A --> 40€79

Lien vers les tarifs

A mon avis le type AC va décliner progressivement, comme dans certains pays où il n'est plus autorisé.
03 octobre 2020 à 07:09
forum consulter ce sujet Tarif interrupteurs différentiels sur le forum Électricité

Bonjour.

Bien entendu avoir la terre partout est l'idéal, comme le demande la norme actuellement en vigueur.

Mais ajouter la terre sur un ancien logement qui n'en possède pas dans toutes les pièces n'est pas toujours simple.

Il faut être conscient que la terre ne sert que pour les appareils munis de fiches avec terre.
Hors la plupart des appareils que l'on utilise dans les pièces de vie (TV, box, lampes, aspirateur, radio réveil, chargeurs de téléphone...) n'en possèdent pas.

Certes certains le nécessitent (fer à repasser, four à raclette, ordinateur fixe...), mais du coup afin de simplifier les travaux, vous pouvez éventuellement vous limiter aux endroits où vous branchez des appareils de ce type.
Voire comme le suggère 1Insp vous contenter de la présence d'un différentiel 30mA qui est une mesure compensatoire en l'absence de terre.

Reste qu'il est vrai que dans un studio des années 70, il ne doit pas y avoir énormément de prises.
03 octobre 2020 à 06:12
forum consulter ce sujet Rénovation prises et terre sur le forum Électricité

Bonjour.

J'anticipe la question suivante :

Phase (rouge double) sur 1 et A1
Retour lampe (rouge seul) sur 2
Retour poussoir (bleu) sur A2
27 septembre 2020 à 11:09
forum consulter ce sujet Télérupteur à changer sur le forum Électricité

1/ Le neutre est sur tous les poussoirs.
2/ Oui c'est bon.
26 septembre 2020 à 15:09
forum consulter ce sujet Télérupteur à changer sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est effectivement un branchement 3 fils :
- rouge avec 2 fils dans la borne : phase
- rouge seul : retour lampe
- bleu : retour poussoir

Je vous conseille d'utiliser un télérupteur Finder 2601
Vous serez certain que ce soit compatible.
26 septembre 2020 à 13:31
forum consulter ce sujet Télérupteur à changer sur le forum Électricité

Bonsoir.

S'il vous faut du 16² mini dans les borniers, faire la liaison avec du 16².
Sur 50cm cela ne vous coutera pas une fortune.
C'est quand même bizarre, vous êtes certain que vous ne confondez pas le maxi et le mini.
Sur mes borniers de tableau, on peut mettre entre 6² et 25² sur les petits trous et entre 10² et 35² sur le grand trou.

A noter que si vos 2 tableaux sont pratiquement côte à côte, on ne parle pas de tableau divisionnaire, mais plutôt d'un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physique.
Dans ce cas, on fait une liaison en 16² entre les 2 tableaux et on ne met pas de disjoncteur 32A.
25 septembre 2020 à 19:15
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire sur le forum Électricité

A noter que c'est cher chez Amazon.
On les trouve 3 fois moins cher sur d'autres boutiques en ligne.
23 septembre 2020 à 08:11
forum consulter ce sujet Différence peignes d'alimentation sur le forum Électricité

Bonjour.

A priori c'est la même chose.

Le premier est la référence "grand public", le second est le même avec une référence "pro".
23 septembre 2020 à 06:57
forum consulter ce sujet Différence peignes d'alimentation sur le forum Électricité

Bonsoir.
Je pense qu'on parle de la couleur des borniers, pas des fils.
Donc oui, pas de problème pour les mettre tous en gris.

Si plus de 2 fils par borniers on en met plusieurs les uns à côté des autres et on les relie avec des petits peignes dédiés.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bornes Viking tableau électriquebornes Viking tableau électriquebornes Viking tableau électrique

19 septembre 2020 à 00:01
forum consulter ce sujet Bornes Viking tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.
Vous déclipsez le bouton poussoir avec un tournevis.
17 septembre 2020 à 23:25
forum consulter ce sujet Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand sur le forum Électricité

Bonsoir

L'avantage de ces lubrifiants prévus pour, c'est qu'ils sèchent après usage et ne vous laisse donc pas des conduits gras.
Voir également Caprigel.
15 septembre 2020 à 20:46
forum consulter ce sujet Huile passage des fils électriques dans les gaines sur le forum Électricité

Bonjour.

Aux normes non, mais les normes bougent tout le temps.
Il n'y a que les logements construits après 2015 qui sont aux normes.
Heureusement les normes ne sont pas rétroactives.

La bonne question serait de savoir si cette installation est sécurisée.
Et a priori la réponse est non, il manque un différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes.

Cela doit d'ailleurs être indiqué sur le diagnostic électrique qu'à dû vous remettre l'agence.

Le problème c'est que la loi dit qu'on doit vous louer un logement sécurisé, mais elle n'interdit pas de louer un logement qui ne l'est pas.
D'ailleurs le diagnostic électrique n'est qu'indicatif, le bailleur n'a pas d'obligation de rectifier.

En gros, si vous lancez une procédure juridique contre le bailleur, vous gagnerez sans doute (mais personne le fait).
Néanmoins, en cas d'accident ou de sinistre, la responsabilité du bailleur serait engagée.

Demandez à l'agence, de mettre en sécurité cette installation, notamment avec ce dernier argument.
Ils le feront peut-être, mais s'ils ne veulent pas, peu de solutions (on ne s'embarque pas dans une procédure juridique pour cela).
12 septembre 2020 à 22:57
forum consulter ce sujet Tableau électrique aux normes ou pas sur le forum Électricité

Bonjour.
Votre poussoir est mal branché.
Il faut le mettre entre L et 2.
En espérant que ce n'ait pas flingué le télérupteur.
12 septembre 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Resi9 XE sur le forum Électricité

Bonjour.

Passer à 24kVA coûte 5€ par mois.
Ce n'est pas tant que cela et cela peut vous éviter des déboires.

Par contre cela imposera à passer à un DB 30/60A et sans doute de redimensionner certains composants de l'installation (câble d'arrivée par exemple).
09 septembre 2020 à 07:14
forum consulter ce sujet Câble 4x16mm² dans faux plafond sur le forum Électricité

Oui 4G16² est surdimensionné pour un T3.

4G10² autorise 44A par phase. C'est sans doute le bon compromis compte tenu des 55 mètres.
08 septembre 2020 à 23:00
forum consulter ce sujet Câble 4x16mm² dans faux plafond sur le forum Électricité

Bonsoir.

En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi de 2% dans la liaison comme il est souvent l'usage en pareil cas (si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principal) :
- du 4G16² vous autorise 41kW (60A)
- du 4G10² vous autorise 30kW (44A)
- du 4G6² vous autorise 18kW (26A)
08 septembre 2020 à 19:24
forum consulter ce sujet Câble 4x16mm² dans faux plafond sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faut séparer le circuit en deux, donc :
- soit tirer de nouveaux fils.
Mais sans savoir comment est réalisé votre installation, difficile de vous aider.
- soit effectivement utiliser la solution radio.
Vous inspirer de la solution 5 dans ce document (il existe l'équivalent dans d'autres marques).
Yokis exemples projets radio
05 septembre 2020 à 23:58
forum consulter ce sujet Séparer une lumière sur une série de trois sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous achetez la prise qui vous convient, aucune obligation de prendre la même.
05 septembre 2020 à 12:21
forum consulter ce sujet Installation 2ème prise pour brancher un congélateur sur le forum Électricité

Bonsoir.
Citation :
La prise qui est déjà en place je la change pas ??
Non, vous la conservez.
04 septembre 2020 à 19:49
forum consulter ce sujet Installation 2ème prise pour brancher un congélateur sur le forum Électricité

Bonjour.
Oui à condition de ne pas dépasser le nombre maxi de prises autorisé pour un circuit (et encore pas dramatique si vous dépassez d'une).
- 8 pour un circuit en 1,5²
- 12 pour un circuit en 2,5²
- 6 pour le circuit en 2,5² de la cuisine.

Le plus compliqué sera de voir comment vous faites cheminer les 3 fils entre les 2 prises :
- dans une gaine ICTA encastrée dans la cloison ?
- dans une goulotte apparente ?
- dans un tube IRL apparent ?
- dans un câble apparent ?

Il faudra voir également si cette prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement prise

03 septembre 2020 à 18:42
forum consulter ce sujet Installation 2ème prise pour brancher un congélateur sur le forum Électricité