Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 859
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp

a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Je suis quand même surpris de ce genre de question !
Quand vous dites "mon coffret EDF" nous penserons à votre coffret compteur, comment pouvez-vous dire que ce coffret est en tri ? Est-ce que tous les conducteurs sont branchés dans l'REMBT qui se trouve en amont dudit coffret ?
Ceci dit la seule réponse possible est celle de CMT, à moins de louer un groupe électrogène.
Cordialement.
Je suis quand même surpris de ce genre de question !
Quand vous dites "mon coffret EDF" nous penserons à votre coffret compteur, comment pouvez-vous dire que ce coffret est en tri ? Est-ce que tous les conducteurs sont branchés dans l'REMBT qui se trouve en amont dudit coffret ?
Ceci dit la seule réponse possible est celle de CMT, à moins de louer un groupe électrogène.
Cordialement.
10 juillet 2013 à 06:39

Bonjour,
Ce conducteur a 2 extrémités, sur quoi est-il raccordé à l'autre bout ? On ne peut brancher un conducteur sans savoir ce qu'il alimente.
Ce problème a t-il un lien avec la question 12602.
Cordialement.
Citation :je pense que vous avez vérifié que ce n'était pas un conducteur de protection.
j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase)
Ce conducteur a 2 extrémités, sur quoi est-il raccordé à l'autre bout ? On ne peut brancher un conducteur sans savoir ce qu'il alimente.
Ce problème a t-il un lien avec la question 12602.
Cordialement.
09 juillet 2013 à 16:51

Bonjour,
Pourquoi en "série", ne serait-ce pas plutôt en parallèle !
C'est suite à une intervention ? Cela fonctionne t-il avec un seul appareil ? Je pencherais pour un problème de connexion.
Cordialement.
Pourquoi en "série", ne serait-ce pas plutôt en parallèle !
C'est suite à une intervention ? Cela fonctionne t-il avec un seul appareil ? Je pencherais pour un problème de connexion.
Cordialement.
09 juillet 2013 à 16:38

Bonjour,
Bien que je suppose que le circuit éclairage salle de bain et douche est unique, Il faut que les spots soient branchés sur la même phase et le même neutre que le "plafonnier" de la salle de bain; mais je ne sais si c'est la réponse que vous attendez.
Cordialement.
Bien que je suppose que le circuit éclairage salle de bain et douche est unique, Il faut que les spots soient branchés sur la même phase et le même neutre que le "plafonnier" de la salle de bain; mais je ne sais si c'est la réponse que vous attendez.
Cordialement.
05 juillet 2013 à 19:46

Bonjour,
Je ne ferais pas de remarque ; Même le circuit 32A ne me choque pas outre mesure, car une plaque à induction n'est pratiquement jamais utilisée à son maximum. Et cette répartition est prévue dans le tableau 771E de la norme.
Par contre, sans vous alarmer, si vous deviez passer sur une puissance de branchement supérieure, il faudra soit rajouter des ID 40A, soit mettre des 63A.
Cordialement
Je ne ferais pas de remarque ; Même le circuit 32A ne me choque pas outre mesure, car une plaque à induction n'est pratiquement jamais utilisée à son maximum. Et cette répartition est prévue dans le tableau 771E de la norme.
Par contre, sans vous alarmer, si vous deviez passer sur une puissance de branchement supérieure, il faudra soit rajouter des ID 40A, soit mettre des 63A.
Cordialement
05 juillet 2013 à 19:38

Bonjour,
Cette tension neutre/terre, pas importante , mais néanmoins inquiétante, se retrouve telle que chez vous, ou chez d'autre abonnés du même réseau ? Il faudrait faire une mesure neutre/terre, avec DJ ouverts, et voir si cette tension disparait.
Il a été écrit sur ce forum que certaines chaudières devaient respecter la position du conducteur neutre lors du branchement, serait ce cas?
Pour la diode, je ne connais pas, peut être d'autres personnes pourront répondre.
Cordialement.
Citation :Le problème est il chez vous ou chez ERDF?
un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique
Cette tension neutre/terre, pas importante , mais néanmoins inquiétante, se retrouve telle que chez vous, ou chez d'autre abonnés du même réseau ? Il faudrait faire une mesure neutre/terre, avec DJ ouverts, et voir si cette tension disparait.
Il a été écrit sur ce forum que certaines chaudières devaient respecter la position du conducteur neutre lors du branchement, serait ce cas?
Pour la diode, je ne connais pas, peut être d'autres personnes pourront répondre.
Cordialement.
05 juillet 2013 à 07:47

Bonsoir,
Nous sommes en habitat, où le foisonnement est important; en industriel je n'aurais pas écrit ceci, on ne va pas chipoter pour 5 ampères, surtout si le DB est un 15/45A, et il est rare que le DB soit sollicité à son maxi. En outre, bien que je ne l'ai pas marqué, je suppose qu'il y a au moins 2 ID sur ce tableau. Après je serai curieux de connaitre le texte qui impose ceci.
Pour les extensions de tableau, il appartient à l'intervenant de s'assurer que les ID soient compatibles avec les départs rajoutés, s'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle, on ne peut concevoir une installation avec des puissances futures inconnues qui peuvent être importantes.
Pour le dernier alinéa, pas la peine d'écrire en gras, tout le monde a vu le triangle d'avertissement, et cela a déjà maintes fois été écrit dans ce forum.
Cordialement.
Nous sommes en habitat, où le foisonnement est important; en industriel je n'aurais pas écrit ceci, on ne va pas chipoter pour 5 ampères, surtout si le DB est un 15/45A, et il est rare que le DB soit sollicité à son maxi. En outre, bien que je ne l'ai pas marqué, je suppose qu'il y a au moins 2 ID sur ce tableau. Après je serai curieux de connaitre le texte qui impose ceci.
Pour les extensions de tableau, il appartient à l'intervenant de s'assurer que les ID soient compatibles avec les départs rajoutés, s'il ne le fait pas, c'est une faute professionnelle, on ne peut concevoir une installation avec des puissances futures inconnues qui peuvent être importantes.
Pour le dernier alinéa, pas la peine d'écrire en gras, tout le monde a vu le triangle d'avertissement, et cela a déjà maintes fois été écrit dans ce forum.
Cordialement.
04 juillet 2013 à 23:25

Bonjour,
Effectivement, c'est bien un inter différentiel qui est représenté; pour le courant d'emploi, s'il se trouve derrière un DB 45A, il n'y a pas de souci.
Cordialement.
Effectivement, c'est bien un inter différentiel qui est représenté; pour le courant d'emploi, s'il se trouve derrière un DB 45A, il n'y a pas de souci.
Cordialement.
04 juillet 2013 à 18:43

Bonjour,
Tout est bien qui finit bien; évidemment il y avait possibilité d'inversion entre gris et noir qui aurait pu être levé avec une mesure de continuité "barrette-conducteur".
Pour ce qui est des normes, les constructions se doivent d'être conformes aux normes qui sont applicables à l'établissement du projet; les normes évoluent, elles n'ont pas d'effet rétroactif (sauf si arrêté), et il n'est pas prévu de modifier chaque fois qu'un additif est inscrit dans les normes. Par contre toute adjonction ou modification se doit d'être conforme aux derniers textes.
Cordialement.
Tout est bien qui finit bien; évidemment il y avait possibilité d'inversion entre gris et noir qui aurait pu être levé avec une mesure de continuité "barrette-conducteur".
Pour ce qui est des normes, les constructions se doivent d'être conformes aux normes qui sont applicables à l'établissement du projet; les normes évoluent, elles n'ont pas d'effet rétroactif (sauf si arrêté), et il n'est pas prévu de modifier chaque fois qu'un additif est inscrit dans les normes. Par contre toute adjonction ou modification se doit d'être conforme aux derniers textes.
Cordialement.
29 juin 2013 à 07:43

Bonjour,
En complément du post GL, ci joint 2 feuillets du guide 15.520 pour vous aider dans le choix des conduits.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En complément du post GL, ci joint 2 feuillets du guide 15.520 pour vous aider dans le choix des conduits.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 juin 2013 à 07:29

Bonjour,
Comme je lis, vous avez 3 fonctions : 1 va & vient, et 2 inters simple allumage ; Comme vous avez tout repéré les fils, il suffit de reconstituer les alimentations de lampes en aval des inters et de brancher la source d'alimentation en amont des inters comme le dit CMT.
Cordialement.
Comme je lis, vous avez 3 fonctions : 1 va & vient, et 2 inters simple allumage ; Comme vous avez tout repéré les fils, il suffit de reconstituer les alimentations de lampes en aval des inters et de brancher la source d'alimentation en amont des inters comme le dit CMT.
Cordialement.
21 juin 2013 à 19:42

Bonjour,
Si je comprends bien votre question, vous voulez un fonctionnement "hors programmateur" c'est à dire une "marche forcée" ; N'y a t-il pas une fonction marche forcée sur le dit programmateur.
Vous ne pouvez utiliser une 2ème prise, même commandée, pour rentrer sur le bornier sans risquer de mettre en parallèle 2 protections, voire créer un court-circuit si les phases sont distinctes.
Cordialement.
Si je comprends bien votre question, vous voulez un fonctionnement "hors programmateur" c'est à dire une "marche forcée" ; N'y a t-il pas une fonction marche forcée sur le dit programmateur.
Vous ne pouvez utiliser une 2ème prise, même commandée, pour rentrer sur le bornier sans risquer de mettre en parallèle 2 protections, voire créer un court-circuit si les phases sont distinctes.
Cordialement.
21 juin 2013 à 19:33

Bonjour,
Le constructeur n'a pas prévu le branchement en 230V par simple couplage ; vous dire qu'une modification de couplage interne résoudrait votre problème serait aléatoire ; un transfo ? trop volumineux.
Ne vous reste que l'échange, la vente, et le rachat d'un autre équipement.
Cordialement.
Le constructeur n'a pas prévu le branchement en 230V par simple couplage ; vous dire qu'une modification de couplage interne résoudrait votre problème serait aléatoire ; un transfo ? trop volumineux.
Ne vous reste que l'échange, la vente, et le rachat d'un autre équipement.
Cordialement.
20 juin 2013 à 13:22

Bonjour,
Cet inverseur a une intensité nominale de 63A ; il est stipulé qu'il doit être protégé pour ce courant maxi.
Si le groupe possède un disjoncteur de sortie < ou = à 63A, c'est suffisant ; il faut mettre une protection dans le cas contraire.
Cordialement.
Cet inverseur a une intensité nominale de 63A ; il est stipulé qu'il doit être protégé pour ce courant maxi.
Si le groupe possède un disjoncteur de sortie < ou = à 63A, c'est suffisant ; il faut mettre une protection dans le cas contraire.
Cordialement.
20 juin 2013 à 07:38

Bonjour,
Désolé, vu la plaque c'est non ; Par contre quelle est cette prise, 5 pôles utilisée 3 pôles ?
Cordialement.
Désolé, vu la plaque c'est non ; Par contre quelle est cette prise, 5 pôles utilisée 3 pôles ?
Cordialement.
20 juin 2013 à 07:29

Bonjour,
Nous allons supposer que vous avez regardé le bon fusible. Vu que vous avez contrôlé les connexions du tableau, ce serait une connexion dans une dérivation ou un inter.
Cordialement.
Nous allons supposer que vous avez regardé le bon fusible. Vu que vous avez contrôlé les connexions du tableau, ce serait une connexion dans une dérivation ou un inter.
Cordialement.
12 juin 2013 à 17:43

Bonjour,
Peut-être allez-vous dire que je suis fou, mais je trouve du 16², ce qui donnerait une chute de tension de 6%, alors que 5% serait un maxi.
Pour la chute de tension Ro n'est pas de 0,017, mais 0,023 (document UTE) ; par contre vous trouvez 17,89², mais je pense que vous devriez additionner 2 fois la résistance du conducteur.
Attendons d'autre avis.
Peut-être allez-vous dire que je suis fou, mais je trouve du 16², ce qui donnerait une chute de tension de 6%, alors que 5% serait un maxi.
Pour la chute de tension Ro n'est pas de 0,017, mais 0,023 (document UTE) ; par contre vous trouvez 17,89², mais je pense que vous devriez additionner 2 fois la résistance du conducteur.
Attendons d'autre avis.
10 juin 2013 à 20:13

Bonsoir (pour GL)
Je pense que PL a voulu parler du circuit de commande dont le retour de la bobine est sur la phase; je préfère également le contraire, et je dirais qu'en asservissement compliqué (machine outil) je le demanderais.
Pour PL les circuits de commande ne sont pas des circuits de distribution, et le contact rupteur du thermique n'est pas considéré comme une coupure du neutre.
Cordialement.
Je pense que PL a voulu parler du circuit de commande dont le retour de la bobine est sur la phase; je préfère également le contraire, et je dirais qu'en asservissement compliqué (machine outil) je le demanderais.
Pour PL les circuits de commande ne sont pas des circuits de distribution, et le contact rupteur du thermique n'est pas considéré comme une coupure du neutre.
Cordialement.
02 juin 2013 à 21:34

Bonsoir,
Je suis satisfait de lire ce dernier post ; j'avais dit il y a longtemps que je ne répondrais pas à certaines questions, car nous ne sommes pas là pour fabriquer des électriciens.
Ce que je constate :
GL répond en faisant une mise en garde compte tenu que cette machine est classée dans le registre machine dangereuse.
Je réponds ensuite en fournissant un schéma de principe de puissance et commande et normalement toute personne qui se débrouille en électricité lit ce schéma.
Vous nous répondez que vous n'êtes pas électricien, donc vous ne pouvez lire ce schéma, donc je ne sais pas comment vous allez en lire un autre !
Étant donné que je suis un ancien inspecteur de sécurité dans ces contrôles, je serais bien embêté de lire un accident corporel suite à un mauvais branchement dû à une incompréhension, donc je me retire de la discussion, et je vous souhaite de trouver votre réponse, selon vos dires sur un autre forum; à moins qu'un autre contributeur veuille prendre la relève.
Cordialement.
Je suis satisfait de lire ce dernier post ; j'avais dit il y a longtemps que je ne répondrais pas à certaines questions, car nous ne sommes pas là pour fabriquer des électriciens.
Ce que je constate :
GL répond en faisant une mise en garde compte tenu que cette machine est classée dans le registre machine dangereuse.
Je réponds ensuite en fournissant un schéma de principe de puissance et commande et normalement toute personne qui se débrouille en électricité lit ce schéma.
Vous nous répondez que vous n'êtes pas électricien, donc vous ne pouvez lire ce schéma, donc je ne sais pas comment vous allez en lire un autre !
Étant donné que je suis un ancien inspecteur de sécurité dans ces contrôles, je serais bien embêté de lire un accident corporel suite à un mauvais branchement dû à une incompréhension, donc je me retire de la discussion, et je vous souhaite de trouver votre réponse, selon vos dires sur un autre forum; à moins qu'un autre contributeur veuille prendre la relève.
Cordialement.
02 juin 2013 à 21:23

Bonjour,
Le schéma de principe est le même que celui décrit en réponse 9851.
Le circuit de commande sera en 24V avec protection primaire et secondaire et bobine 24V bien sur.
S'agissant d'une machine dangereuse, il y aura un interrupteur général cadenassable en position d'ouverture, une fonction arrêt d'urgence, et une protection du circuit de commande contre les défauts d'isolement (mise à la terre du commun ou conducteur de retour des bobines de relais).
Après comme dit GL, il conviendra de respecter la règlementation machine pour les commandes de cycles.
Cordialement.
Le schéma de principe est le même que celui décrit en réponse 9851.
Le circuit de commande sera en 24V avec protection primaire et secondaire et bobine 24V bien sur.
S'agissant d'une machine dangereuse, il y aura un interrupteur général cadenassable en position d'ouverture, une fonction arrêt d'urgence, et une protection du circuit de commande contre les défauts d'isolement (mise à la terre du commun ou conducteur de retour des bobines de relais).
Après comme dit GL, il conviendra de respecter la règlementation machine pour les commandes de cycles.
Cordialement.
30 mai 2013 à 22:09

Bonjour,
Pour réponse 4 : ce ne serait pas plutôt l'inverse, 110V en série, et 220V en parallèle ?
Cordialement.
Pour réponse 4 : ce ne serait pas plutôt l'inverse, 110V en série, et 220V en parallèle ?
Cordialement.
28 mai 2013 à 23:00

Bonjour,
J'ai compris que Charline était au prélèvement mensuel; ce prélèvement mensuel est égal au 1/10ème du montant annuel de l'année précédente, et qu'il y avait un prélèvement supplémentaire pour régulariser le surplus de consommation. Par contre si c'est ainsi, je me demande comment elle a fait pour voir une consommation plus importante en été qu'en hiver.
Cordialement.
J'ai compris que Charline était au prélèvement mensuel; ce prélèvement mensuel est égal au 1/10ème du montant annuel de l'année précédente, et qu'il y avait un prélèvement supplémentaire pour régulariser le surplus de consommation. Par contre si c'est ainsi, je me demande comment elle a fait pour voir une consommation plus importante en été qu'en hiver.
Cordialement.
26 mai 2013 à 19:58

Bonjour,
S'il a 12 ans, il est peut-être en fin de vie ; avant de changer les résistances, peut-être faut-il regarder le prix du neuf.
Cordialement.
S'il a 12 ans, il est peut-être en fin de vie ; avant de changer les résistances, peut-être faut-il regarder le prix du neuf.
Cordialement.
26 mai 2013 à 19:49

Bonjour,
Certainement que cet appareil est de classe II (double isolement - double carré gravé sur la carcasse) ; s'il était de classe I il devrait être relié au circuit de protection, cependant comme ces appareils sont installés dans les salles d'eau ou les règles sont strictes, je doute qu'il se fabrique encore, ou qu'il s'est fabriqué de tels appareils.
Cordialement.
Certainement que cet appareil est de classe II (double isolement - double carré gravé sur la carcasse) ; s'il était de classe I il devrait être relié au circuit de protection, cependant comme ces appareils sont installés dans les salles d'eau ou les règles sont strictes, je doute qu'il se fabrique encore, ou qu'il s'est fabriqué de tels appareils.
Cordialement.
26 mai 2013 à 07:28

Bonjour,
Effectivement, il y a un problème ; apparaît-il après une intervention, ou un rajout d'équipement ?
Les tensions avec la terre ne sont pas bonnes, ce circuit serait à contrôler.
On pourrait penser qu'un défaut d'isolement est présent, et perturbe les tensions sur les circuits à proximité; défaut sur une canalisation, puisque les matériels sont débranchés.
Ces prises proches sont elles sur le même DDr que les prises incriminées ?
Cordialement.
Effectivement, il y a un problème ; apparaît-il après une intervention, ou un rajout d'équipement ?
Les tensions avec la terre ne sont pas bonnes, ce circuit serait à contrôler.
On pourrait penser qu'un défaut d'isolement est présent, et perturbe les tensions sur les circuits à proximité; défaut sur une canalisation, puisque les matériels sont débranchés.
Ces prises proches sont elles sur le même DDr que les prises incriminées ?
Cordialement.
25 mai 2013 à 19:50

Bonjour,
Non, dans la mesure ou celui du tableau général est de sensibilité 30mA.
Cordialement.
Non, dans la mesure ou celui du tableau général est de sensibilité 30mA.
Cordialement.
24 mai 2013 à 06:54

Bonsoir,
Je pense que CMT a tout écrit ce que j'aurais pu vous notifier. Ce n'est que l'application des textes ; Vous êtes assujetti à la NFC 14.100 jusqu'au disj général, et à la NFC 15.100 ensuite.
Je laisse la responsabilité de faisabilité à la personne "on".
Cordialement.
Je pense que CMT a tout écrit ce que j'aurais pu vous notifier. Ce n'est que l'application des textes ; Vous êtes assujetti à la NFC 14.100 jusqu'au disj général, et à la NFC 15.100 ensuite.
Je laisse la responsabilité de faisabilité à la personne "on".
Cordialement.
23 mai 2013 à 23:10

Bonjour,
Rappelons que cette CSPE sert à financer le rachat des énergies renouvelables(ENR) produites par le photovoltaïque ou l'éolien.
Cordialement.
Citation :Difficile de vous répondre, il faudrait un relevé mois par mois pour juger; il est vrai qu'en principe c'est l'inverse; peut être la plaque de cuisson plus utilisée...
ma consommation est plus importante en été qu'en hiver
Citation :vous pouvez comparer le prix du kWh avant et après; mais je doute que ce soit là; regardez les taxes: taxe sur la consommation finale d'élec (TCFE) dont les taux communaux et départementaux ont augmenté, et surtout la CSPE (contribution service public d'électricité) celle ci a sensiblement augmenté.
J'ai reçu une facture de 145€ en plus de ce que je donne mensuellement
Rappelons que cette CSPE sert à financer le rachat des énergies renouvelables(ENR) produites par le photovoltaïque ou l'éolien.
Cordialement.
23 mai 2013 à 17:58

Bonjour,
je pense que vous ne serez pas surpris de la réponse, car celle-ci est négative; les salles d'eau ont des règles très strictes, il n'est pas pensable d'y mettre un TGBT.
Cordialement.
je pense que vous ne serez pas surpris de la réponse, car celle-ci est négative; les salles d'eau ont des règles très strictes, il n'est pas pensable d'y mettre un TGBT.
Cordialement.
23 mai 2013 à 17:40

Bonjour,
Je suppose que votre contrôle est avec un testeur à lampe ; ce ne serait le fait que les sorties sont en l'air, c'est à dire que le neutre n'est pas fixé par rapport à la terre ?
Cordialement.
Citation :
Mon souci c'est le neutre qui s'allume.
Je suppose que votre contrôle est avec un testeur à lampe ; ce ne serait le fait que les sorties sont en l'air, c'est à dire que le neutre n'est pas fixé par rapport à la terre ?
Cordialement.
21 mai 2013 à 21:39

Bonjour,
Devant le nombre de réponses et certaines + que fantaisistes, ce topic devrait être supprimé.
La question concerne la section en aval d'un DB ; la réponse est simple : cela dépend de la valeur de réglage de ce DB ; or le disjoncteur de branchement minimal étant le 15/45A mono, cette section est 10² (réglage possible jusqu'à 45A) avec tableau de distribution à proximité ; cette section sera augmentée en fonction de la longueur entre DB et tableau.
Cordialement.
Devant le nombre de réponses et certaines + que fantaisistes, ce topic devrait être supprimé.
La question concerne la section en aval d'un DB ; la réponse est simple : cela dépend de la valeur de réglage de ce DB ; or le disjoncteur de branchement minimal étant le 15/45A mono, cette section est 10² (réglage possible jusqu'à 45A) avec tableau de distribution à proximité ; cette section sera augmentée en fonction de la longueur entre DB et tableau.
Cordialement.
19 mai 2013 à 15:44

Bonsoir, rectificatif
Je me suis trop axé sur de la "cloisons fixe", il est vrai que la norme ne le spécifie pas; les constructeurs mentionne la mixicité. mea culpa. Pour l'individualité de l'intervention ce sera un autre problème.
Cordialement.
Je me suis trop axé sur de la "cloisons fixe", il est vrai que la norme ne le spécifie pas; les constructeurs mentionne la mixicité. mea culpa. Pour l'individualité de l'intervention ce sera un autre problème.
Cordialement.
16 mai 2013 à 23:04

Bonsoir,
Il n'a nullement été question dans nos échanges de vous minimiser.
Comme vous l'avez signalé, le groupe est sur une remorque dont les pneus isolent le châssis par rapport au sol; on peut supposer un défaut d'isolement sur le groupe, et lorsque vous le touchez vous faites un chemin du courant au sol, si le groupe est au sol il se fait un "écoulement de tension" naturel ; d’où l’intérêt de faire des liaisons équipotentielles entre toutes les masses.
Il y a également cette fixation du neutre par rapport à la terre, a vérifier ou à effectuer.
Y aurait il un retour de courant suite à un défaut sur l'installation, dont les DDR ne déclenchent pas si le neutre n'est pas relié à la terre.
Je sais cela fait beaucoup de suppositions, mais c'est autant de points à regarder.
Je pense que vous voulez parler de tourets de câbles en cours de déroulage et que l'on fait une mise à la terre pour les courants atmosphériques.
Cordialement.
Il n'a nullement été question dans nos échanges de vous minimiser.
Comme vous l'avez signalé, le groupe est sur une remorque dont les pneus isolent le châssis par rapport au sol; on peut supposer un défaut d'isolement sur le groupe, et lorsque vous le touchez vous faites un chemin du courant au sol, si le groupe est au sol il se fait un "écoulement de tension" naturel ; d’où l’intérêt de faire des liaisons équipotentielles entre toutes les masses.
Il y a également cette fixation du neutre par rapport à la terre, a vérifier ou à effectuer.
Y aurait il un retour de courant suite à un défaut sur l'installation, dont les DDR ne déclenchent pas si le neutre n'est pas relié à la terre.
Je sais cela fait beaucoup de suppositions, mais c'est autant de points à regarder.
Citation :
(un peu comme ces énormes tourets qui au pieds des pylônes électriques HT peuvent être mortel s'ils ne sont pas relié à la terre)....
Je pense que vous voulez parler de tourets de câbles en cours de déroulage et que l'on fait une mise à la terre pour les courants atmosphériques.
Cordialement.
16 mai 2013 à 22:02

Bonjour,
Faire une mesure d'isolement sur un groupe, est la même chose qu'en domestique (sur le principe) car il faut laisser de côté l'électronique (s'il y a); il faut voir si le neutre est relié "eventuellement" à la terre avant car cela fausserait vos mesures.
Pour une éloignement de 20m, il faut interconnecter toutes les masses
Pour la suite, GL (
) a bien résumé: il faut un professionnel, pour éviter tout incident.
Cordialement.
Faire une mesure d'isolement sur un groupe, est la même chose qu'en domestique (sur le principe) car il faut laisser de côté l'électronique (s'il y a); il faut voir si le neutre est relié "eventuellement" à la terre avant car cela fausserait vos mesures.
Citation :en schéma TT; on relie le conducteur neutre, à la terre, cette connexion s'effectue en amont du différentiel, s'il y en a un.
et qu'entendez vous par le neutre est il fixé par rapport à la terre ?
Pour une éloignement de 20m, il faut interconnecter toutes les masses
Pour la suite, GL (

Cordialement.
16 mai 2013 à 13:12

Bonjour,
En réponse à Bemu :
Qui peut garantir qu'il n'y aura jamais d’interférences ?
Le législateur dans sa réflexion assisté des différentes instances participatives n'a peut être pas voulu prendre le risque qu'un intervenant télé, ou com puisse être en contact simultané avec différentes énergies qui seraient présentes lorsque tout est dans une même boite dont la face avant est démontée.
Par contre la boite 3 postes pour 3 mécanismes de même nature est parfaitement adaptées.
Je pense que si Brico dominikal a posé cette question, c'est qu'il avait entendu quelque chose sur ce sujet.
Cordialement.
En réponse à Bemu :
Qui peut garantir qu'il n'y aura jamais d’interférences ?
Le législateur dans sa réflexion assisté des différentes instances participatives n'a peut être pas voulu prendre le risque qu'un intervenant télé, ou com puisse être en contact simultané avec différentes énergies qui seraient présentes lorsque tout est dans une même boite dont la face avant est démontée.
Par contre la boite 3 postes pour 3 mécanismes de même nature est parfaitement adaptées.
Je pense que si Brico dominikal a posé cette question, c'est qu'il avait entendu quelque chose sur ce sujet.
Cordialement.
15 mai 2013 à 19:29

Bonjour,
Derrière le clavier, nous ne voyons pas les montages.
Il faut que les masses métalliques soient reliées au même potentiel, nous ne savons pas la distance entre le groupe et l'installation, mais une interconnexion totale est plus que conseillée, et obligatoire dans le cas de proximité.
2ème point : Le neutre de l'installation est il fixé par rapport à la terre ?
A vérifier et à relier au circuit de terre existant.
Cordialement.
Derrière le clavier, nous ne voyons pas les montages.
Il faut que les masses métalliques soient reliées au même potentiel, nous ne savons pas la distance entre le groupe et l'installation, mais une interconnexion totale est plus que conseillée, et obligatoire dans le cas de proximité.
2ème point : Le neutre de l'installation est il fixé par rapport à la terre ?
A vérifier et à relier au circuit de terre existant.
Cordialement.
15 mai 2013 à 14:32

Bonjour,
La réponse est non, car en application de l'art 771.559.6.2 l'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre ; ce que vous n'aurez pas avec la boite 3 postes.
Cordialement.
La réponse est non, car en application de l'art 771.559.6.2 l'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre ; ce que vous n'aurez pas avec la boite 3 postes.
Cordialement.
15 mai 2013 à 07:03

Bonjour,
Il est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre sur le schéma post 4; le disjoncteur différentiel C40A serait alimenté par le bas: ce n'est pas interdit, mais pas repéré non plus. D'autre part le circuit réchauffeur est protégé 2 fois: par le DJ 16A en premier (alimentation horloge) et en sortie par le 32A, mais peut être ce montage sera t-il modifié en fonction de la réponse 1.
Comme vous l'a dit CMT, votre câble de 19m n'est pas protégé, mais vous pouvez inverser les places de l'ID40A (dans votre tableautin) et le DJ 40A (dans le tableau principal).
Cordialement.
Il est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre sur le schéma post 4; le disjoncteur différentiel C40A serait alimenté par le bas: ce n'est pas interdit, mais pas repéré non plus. D'autre part le circuit réchauffeur est protégé 2 fois: par le DJ 16A en premier (alimentation horloge) et en sortie par le 32A, mais peut être ce montage sera t-il modifié en fonction de la réponse 1.
Comme vous l'a dit CMT, votre câble de 19m n'est pas protégé, mais vous pouvez inverser les places de l'ID40A (dans votre tableautin) et le DJ 40A (dans le tableau principal).
Cordialement.
15 mai 2013 à 06:53

Bonjour,
Vous voulez raccorder un câble de 10² sur un câble de 25² protégé à 50A; Normativement à chaque changement de section, la canalisation doit être protégée contre les surintensités; la longueur maxi de la dérivation non protégée est de 3m.
Vous devez justifier plusieurs interrogations pour déroger à cette règle:
1) La section de 10² est elle adaptée à supporter ces 50A? je dirais oui, si méthode de référence B, I admissible 63A et facteur de correction 0,9; Peut être y a t-il une protection qui limite l'intensité en tête de votre armoire;
2) la protection 50A en amont du câble de 25² est elle adaptée pour déclencher sur court-circuit en bout de ligne c'est à dire en amont de votre protection armoire?
3) Ou se trouve la protection différentielle?
Pour la gaine, vous devez justifier si ce câble est accessible ou pas, et ou se trouve la protection haute sensibilité; ce point a déjà été détaillé dans de précédents posts (DDR 30mA en amont); Les conduits TPC ou janolène sont adaptés à cette protection.
Cordialement.
Vous voulez raccorder un câble de 10² sur un câble de 25² protégé à 50A; Normativement à chaque changement de section, la canalisation doit être protégée contre les surintensités; la longueur maxi de la dérivation non protégée est de 3m.
Vous devez justifier plusieurs interrogations pour déroger à cette règle:
1) La section de 10² est elle adaptée à supporter ces 50A? je dirais oui, si méthode de référence B, I admissible 63A et facteur de correction 0,9; Peut être y a t-il une protection qui limite l'intensité en tête de votre armoire;
2) la protection 50A en amont du câble de 25² est elle adaptée pour déclencher sur court-circuit en bout de ligne c'est à dire en amont de votre protection armoire?
3) Ou se trouve la protection différentielle?
Pour la gaine, vous devez justifier si ce câble est accessible ou pas, et ou se trouve la protection haute sensibilité; ce point a déjà été détaillé dans de précédents posts (DDR 30mA en amont); Les conduits TPC ou janolène sont adaptés à cette protection.
Cordialement.
11 mai 2013 à 11:09

Bonjour,
Serait-ce une connexion dans la sortie de câble qui serait défectueuse.
Cordialement.
Citation :
frottement dans le mur
Serait-ce une connexion dans la sortie de câble qui serait défectueuse.
Cordialement.
07 mai 2013 à 07:25

Bonjour,
Il n'est pas obligatoire de relier l'évier à la terre.
Votre mini plaque de cuisson, peut se brancher soit sur le circuit 20A, soit sur le circuit 32A; choisir les fiches correspondantes, à moins de sorties de câble pour la 32A.
Cordialement.
Il n'est pas obligatoire de relier l'évier à la terre.
Votre mini plaque de cuisson, peut se brancher soit sur le circuit 20A, soit sur le circuit 32A; choisir les fiches correspondantes, à moins de sorties de câble pour la 32A.
Cordialement.
07 mai 2013 à 07:18

Bonjour,
Un peu flou tout ça ; ce qui m'inquiète le plus c'est la fin de la phrase ! Auriez-vous envie de goûter à la prison ?
Citation :
Et la terre reliée à chaque appareil ainsi que les lampes, et pour la salle de bain tout objet métallique doit être relié à la terre, mais la prise de courant ne doit pas être reliée à la terre, si non vous serez électrocuté.
Un peu flou tout ça ; ce qui m'inquiète le plus c'est la fin de la phrase ! Auriez-vous envie de goûter à la prison ?
06 mai 2013 à 13:36

Bonjour,
Le diagramme est en effet très joli, comment expliquez vous ces appels soudains (6h, 16h, 18h, 23h) et le trou entre 2 et 3h.
Ce diagramme indique une consommation maxi de 9kW, le compteur affiche maxi 13kW, votre abonnement est de 15kW; Compte tenu que votre installation est subdivisée avec des DDR 30mA qui ne déclenchent pas, ce ne peut être un défaut d'isolement; reste la fonction surintensité du disj de branchement: Ir 75A, "I" appelée 63A, je pense comme GL, ce disjoncteur a perdu ses capacités d'origine.
Compteur nouvelle génération = compteur Linky ou compteur électronique ?
Cordialement.
Le diagramme est en effet très joli, comment expliquez vous ces appels soudains (6h, 16h, 18h, 23h) et le trou entre 2 et 3h.
Ce diagramme indique une consommation maxi de 9kW, le compteur affiche maxi 13kW, votre abonnement est de 15kW; Compte tenu que votre installation est subdivisée avec des DDR 30mA qui ne déclenchent pas, ce ne peut être un défaut d'isolement; reste la fonction surintensité du disj de branchement: Ir 75A, "I" appelée 63A, je pense comme GL, ce disjoncteur a perdu ses capacités d'origine.
Compteur nouvelle génération = compteur Linky ou compteur électronique ?
Cordialement.
05 mai 2013 à 07:30

Bonjour,
Je prends le train en marche; à la lecture des différents posts il semblerait que l'ID soit défaillant, ce qu'un contrôle avec lampe témoin devrait définir, avec test sur les bornes amont et aval.
Il me vient une autre hypothèse: Seriez vous alimenté en triphasé+neutre, et que lors du court-circuit un des fusibles amont compteur ait fondu; à confirmer.
Cordialement.
Je prends le train en marche; à la lecture des différents posts il semblerait que l'ID soit défaillant, ce qu'un contrôle avec lampe témoin devrait définir, avec test sur les bornes amont et aval.
Il me vient une autre hypothèse: Seriez vous alimenté en triphasé+neutre, et que lors du court-circuit un des fusibles amont compteur ait fondu; à confirmer.
Cordialement.
05 mai 2013 à 07:02

Bonjour,
Vous avez choisi la mauvaise solution, car vous avez dû voir maintes fois sur ce forum, que les circuits prises et lumières doivent être séparés au niveau des protections.
Il n'y a aucune incidence (dans ce cas là) que le circuit en 2,5² soit relié au circuit 1,5².
Cordialement.
Vous avez choisi la mauvaise solution, car vous avez dû voir maintes fois sur ce forum, que les circuits prises et lumières doivent être séparés au niveau des protections.
Il n'y a aucune incidence (dans ce cas là) que le circuit en 2,5² soit relié au circuit 1,5².
Cordialement.
29 avril 2013 à 07:29

Bonjour,
Je rejoins les 2 avis de Bob, et je rajouterais qu'en aval d'un même différentiel terminal, le circuit de terre doit être unique, ou interconnecté ; donc il convient de déterminer le pourquoi du piquet.
Cordialement.
Je rejoins les 2 avis de Bob, et je rajouterais qu'en aval d'un même différentiel terminal, le circuit de terre doit être unique, ou interconnecté ; donc il convient de déterminer le pourquoi du piquet.
Cordialement.
28 avril 2013 à 15:41

Bonjour,
Ce principe est bon, il est conforme au descriptif des destinations.
Cordialement.
Ce principe est bon, il est conforme au descriptif des destinations.
Cordialement.
28 avril 2013 à 15:26

Bonjour,
Quel a été le périmètre de la commande ? L'artisan n'a peut être opéré qu'où il lui a été dit; la réponse à cette question déterminera si le recours est possible ou pas.
Les prises et l'éclairage doivent être sur des circuits séparés, sauf pour les prises commandées qui sont considérées comme des circuits éclairage et protégées à 10 ou 16A suivant que ladite protection est fusible ou disjoncteur.
Cordialement.
Quel a été le périmètre de la commande ? L'artisan n'a peut être opéré qu'où il lui a été dit; la réponse à cette question déterminera si le recours est possible ou pas.
Les prises et l'éclairage doivent être sur des circuits séparés, sauf pour les prises commandées qui sont considérées comme des circuits éclairage et protégées à 10 ou 16A suivant que ladite protection est fusible ou disjoncteur.
Cordialement.
28 avril 2013 à 15:22

Bonjour,
Je ne comprends pas comment avec un simple multimètre, le vendeur a pu mesurer des ampères et qui + est, des "ampères-heures". Sachant que pour mesurer un courant (A) il faut un débit, que la valeur affichée de 630AH correspond (en image) à une batterie de bulldozer, je doute.
Cordialement.
Je ne comprends pas comment avec un simple multimètre, le vendeur a pu mesurer des ampères et qui + est, des "ampères-heures". Sachant que pour mesurer un courant (A) il faut un débit, que la valeur affichée de 630AH correspond (en image) à une batterie de bulldozer, je doute.
Cordialement.
22 avril 2013 à 06:47

Bonjour,
Effectivement qu'il faut bien se renseigner ; cependant IP 50 pour une armoire extérieure, je refuse : 5 pour la poussière OK mais 0 pour l'eau ce n'est pas assez. Le minimum pour les armoires de chantiers est IP 44 et IK10 pour les chocs.
Cordialement.
Effectivement qu'il faut bien se renseigner ; cependant IP 50 pour une armoire extérieure, je refuse : 5 pour la poussière OK mais 0 pour l'eau ce n'est pas assez. Le minimum pour les armoires de chantiers est IP 44 et IK10 pour les chocs.
Cordialement.
18 avril 2013 à 22:51
