FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 829 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 714 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Valérie. Si la nappe est un ensemble de fils électriques à l'isolant ± fondu mais qui restent isolés les uns par rapport aux autres, vous l'éloignez de la lampe et remettez sous tension.
S'il y a des contacts entre fils, il faut changer fil à fil. Un travail de bricoleur expérimenté et outillé.
21 septembre 2009 à 09:21
forum consulter ce sujet Réparer la nappe électrique sur ma hotte

Remarque à caractère technologique. Des coupures intempestives de l'alimentation d'un four électrique ne peuvent entraîner la détérioration d'une résistance de chauffe.
Rappelons que la régulation de température affichée avec le thermostat alimente la résistance en tout ou rien comme le ferait un gradateur à train d'ondes ; c'est également ainsi que fonctionnent les convecteurs électriques, les chauffe-eau etc.
Une coupure en plus ne change pas les conditions de fonctionnement de la résistance.
21 septembre 2009 à 09:12
forum consulter ce sujet Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques

Publicité

Bonjour. Votre vendeur aurait pu vous conseiller.
Une plaque 4 feux se raccorde sur une sortie de câble ou prise dédiée 32 A.
Si le logement est neuf il doit en être pourvu. Un four se branche sur une prise classique 16 ou 20 A.
Il faudrait appeler au secours quelqu'un plus expérimenté.
21 septembre 2009 à 09:03
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson

Re bonjour. Question et réponses sont claires : on coupe réglementairement toujours la phase, question de sécurité.
Si quelqu'un met malencontreusement un doigt dans la douille, circuit coupé, lors du changement de lampe... devinez la suite.
Le raccordement des luminaires à la terre est indispensable, sauf s'ils sont à double isolation. Votre installation est à revoir.
20 septembre 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Circuit va et vient sur phase ou neutre

On va bricoler un peu. Il faudrait connaître les intensités à commuter.
A partir de là, il faut choisir 3 contacteurs inverseurs suffisamment dimensionnés pour faire la commutation en charge.
Une commande manuelle avec bouton tournant peut alors effectuer les commutations envisagées.
Des ampèremètres et voltmètres de tableau permettraient de surveiller le réseau.
Il faut que tous les récepteurs soient monophasés.
Une étude préalable par un électricien local expérimenté s'impose pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. S'il y a des machines triphasées, il faudra envisager autre chose et abandonner cette idée.
20 septembre 2009 à 09:20
forum consulter ce sujet Phase du courant de la ville qui ne marche pas

Question imprécise. Vous auriez une remise avec un point lumineux et 6 portes ; dans ce cas, il faudrait utiliser une commande par télérupteur.
Qu'appelez-vous unité ? Si vous n'avez pas de connaissances en électricité ce que laisse transparaître votre question, il faut appeler un professionnel.
20 septembre 2009 à 09:08
forum consulter ce sujet Remise avec 6 portes différentes mettre lumière dans chaque unité

Bonjour. Une réponse décevante. Plein de fils dans un boîtier peut impressionner si l'on n'a pas d'idées concernant la fonction de chaque appareillage ou liaison électrique.
Il faut savoir à quoi correspond chaque fil et ne pas faire de branchement au hasard, et pour cela faire un schéma de principe des circuits lumière et prise présents dans le boîtier.
On peut également recâbler à l'identique en ayant pris soin de repérer les connexions avant démontage. Il faudrait appeler un artisan ou un ami expérimenté qui pourra récupérer la situation.
20 septembre 2009 à 09:04
forum consulter ce sujet Remplacement d'un interrupteur et d'une prise ancienne

Bonjour. Il semble que le montage simple allumage vous pose problème.
Il faut commencer par réviser son schéma de principe, ou alors sous traiter le raccordement à quelqu'un plus expérimenté si vous n'avez jamais effectué de raccordement.
Cet interrupteur semble être un double allumage va et vient, avec une arrivée phase en rouge en L, et une sortie vers la lampe en orange à partir d'une sortie 1, le neutre bleu étant direct à la lampe.
20 septembre 2009 à 08:53
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher interrupteur Legrand

Bonjour. Il n'y a pas de norme spécifique pour le triphasé. Que voulez-vous protéger vis à vis des manques de tension ?
20 septembre 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension

Bonjour. Le moindre radiateur fait pas loin de 1 000 W, donc vous allez être très vite limité.
Il faudrait des lignes spécifiques, des protections supplémentaires, vous devrez augmenter la puissance disponible au point de livraison.
En conclusion, il vaudrait mieux changer la chaudière à gaz si le besoin est immédiat, quitte à faire un crédit. En conclusion, un radiateur électrique d'appoint, oui ; une installation, plutôt non.
20 septembre 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Calcul puissance installation suite à pose convecteurs électriques

Environ 500 W c'est peu pour faire avancer un (petit ?) bateau. Quel est le type du moteur (continu ou autre) ?
Une solution électrique est peut-être possible si vous apportez des précisions, mais un petit moteur hors bord serait sans doute plus pratique.
20 septembre 2009 à 08:39
forum consulter ce sujet Groupe électrogène moteur électrique de bateau 12 Volts 40 Ampères

L'appareil étant d'origine dépourvu de terre, je serais plutôt d'avis de 1Insp.
Rappelons que le mouvement de poussières sèches, cas de la farine et d'autres matières pulvérulentes, génère de l'électricité statique dont les effets peuvent être très néfastes.
L'explosion de silos a déjà entraîné des victimes dans le temps passé.
L'internaute devrait décrire le problème au fabricant de cet aspirateur professionnel (Nilfisk ?) qui a dû étudier le problème.
Un retour d'informations concernant cette question particulièrement intéressante serait bienvenu.
19 septembre 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Décharges électriques importantes avec aspirateur

Bonjour. On peut supposer que la cisaille fonctionne avec un moteur triphasé.
Pour dimensionner la ligne et la protection en amont, il faudrait connaître l'intensité en ligne nominale, ou à défaut la puissance utile du moteur normalement inscrite sur la plaque signalétique.
19 septembre 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Alimentation machine triphasé 380 V

Bonjour Richard. Il sera difficile d'apporter une réponse, les couleurs n'étant d'aucun secours en l'absence du schéma de principe du raccordement de l'appareil de chauffage (gaz ? fuel ?).
Il vaudrait mieux que vous appeliez un chauffagiste compréhensif pour rattraper la situation.
19 septembre 2009 à 08:39
forum consulter ce sujet Problème branchement des fils thermostat

A priori, le système comporte deux seuils, réglables ou non, qui permettent d'alimenter 2 récepteurs en sorties 2 et 4. Pour faire fonctionner ce circuit, il faut une alimentation stabilisée, pas forcément 30 V ; pour cela, on trouve sur le marché des alimentations modulaires. Il vous faut la notice complète du circuit. Si vous n'avez jamais pratiqué l'électronique analogique ou de commutation, vous aurez des difficultés d'assemblage ; dans ce cas, il faudrait sous-traiter la réalisation du montage.
18 septembre 2009 à 11:23
forum consulter ce sujet Commande pompe à vide 220V AC par un vacuostat 30V DC

Bonjour Gilles de l'Isère. Assurez vous que la section du câble d'arrivée est au minimum de 6 mm² de cuivre (S = pi×R²), et protégez cette ligne avec un DJ 32 A. En général, la cuisinière ne fonctionne jamais à fond. Raccordez bien la terre.
18 septembre 2009 à 09:23
forum consulter ce sujet Ampérage compteur nécessaire pour cuisinière électrique

Ok, mais les variateurs fonctionnent avec des lampes à incandescence. Et dans quelques temps, il n'y en aura plus. Voir ce document Promotelec www.promotelec.com/actualite/quoideneuf-7920.aspx
18 septembre 2009 à 09:03
forum consulter ce sujet Une pièce trois interrupteurs dont un variateur

Bonjour. La liaison à la terre a fait son travail en déclenchant le disjoncteur différentiel d'abonné ou un autre différentiel présent sur votre tableau. Normalement, il n'y a pas de plombs chez vous, peut-être des fusibles ou disjoncteurs. Si vous déconnectez cette liaison, il y a risque d'électrocution pour vous et les vôtres. Il faut faire intervenir d'urgence un SAV qui détectera l'origine du défaut, peut être au niveau de la résistance de dégivrage. Merci de faire un retour sur ce post quand vous en saurez plus.
18 septembre 2009 à 08:59
forum consulter ce sujet Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison

Voir question 6225 qui aborde ce sujet. Le neutre est toujours direct à la lampe, question de sécurité.
18 septembre 2009 à 08:50
forum consulter ce sujet Circuit va et vient sur phase ou neutre

Réponse tardive concernant la GTL. L'axe du dispositif de commande de la coupure d'urgence, disjoncteur d'abonné dans votre cas, peut être de 1 m à 1,80 m du sol.
Locaux accessibles aux handicapés : de 0,90 m à 1,30 m. Locaux pour personnes âgées : 1,30 m.
17 septembre 2009 à 18:09
forum consulter ce sujet Hauteur pour une platine disjoncteur compteur dans une pizzeria

L'absence de réponse montre qu'il est impossible de faire un diagnostic à distance. Si la lumière salon fonctionnait avant que vous installiez ce lustre, il y a sans doute un problème bizarre de ce côté là.
17 septembre 2009 à 08:44
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand je ferme le lustre

L'absence de réponse montre que c'est une très mauvaise idée, hors normes et dangereuse. Il faut passer le câble vers le tableau secondaire dans une gaine spécifique indépendante du tube VMC.
17 septembre 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Utilisation de gaine de VMC

Bonjour. Réponse rapide : il vous faut obligatoirement un neutre. En domestique, le point de livraison comprend nécessairement un neutre. Quel est ce 4ème fil ?
17 septembre 2009 à 08:32
forum consulter ce sujet Pas de neutre pour installation chauffage

Bonjour. Problème intéressant auquel s'affrontent actuellement tous les constructeurs automobiles. Le développement de votre idée nécessite le travail d'une équipe d'ingénieurs spécialisés en machines tournantes (plutôt machines synchrones), électronique de puissance (convertisseurs 2 ou 4 quadrants) et batteries. Bref, du travail à plein temps avec de sérieux budgets. Désolé de vous décourager.
17 septembre 2009 à 08:25
forum consulter ce sujet Branchement batterie moteur

Bonjour Damien. notice compteur mono landis et gyr.pdf, notamment la page 11. L'agence EDF peut normalement vous fournir une notice simplifiée. Vous ne pouvez choisir les horaires HC/HP.
17 septembre 2009 à 08:14
forum consulter ce sujet Cherche notice compteur électrique HP HC

Bonjour Fred. Le moteur asynchrone monophasé n'est pas associable avec un variateur de fréquence, nécessairement à sortie triphasée.
Une solution par modification de la valeur efficace de la tension d'alimentation pourrait peut-être convenir, mais il faudrait essayer.
Une solution hydraulique telle que celle proposée par Bob35 est certainement plus adaptée (vanne 3 voies ? Simple robinet ?). Il faut expérimenter.
16 septembre 2009 à 13:37
forum consulter ce sujet Création d'un bassin extérieur brancher un variateur

Bonjour. Si vous avez les connaissances minimum nécessaires et un peu d'outillage, il faut contrôler le serrage des connexions de la ligne d'alimentation (installation hors tension). Dans le cas contraire, faites intervenir un professionnel ; il y a peut-être du temps à passer, et aussi un risque d'échauffement d'une connexion défectueuse risque d'incendie.
16 septembre 2009 à 08:52
forum consulter ce sujet Panne de plafonnier dans 4 pièces maison

Ouh là ! Cette notice semble traduite d'une langue d'origine inconnue. Peut-être que cela signifie que la prise de courant sur laquelle vous allez brancher la fiche de l'appareil doit être protégée par dispositif de protection différentielle (30 mA). Il faut vérifier si votre tableau de répartition en est équipé.
16 septembre 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel

Bonjour. On n'assemble pas en fonction des couleurs (sauf le vert jaune), on se réfère au schéma de câblage livré avec l'appareillage et au schéma de l'installation à réaliser ; bref, il faut savoir ce que l'on fait. Il serait prudent que vous fassiez intervenir un professionnel. Désolé.
16 septembre 2009 à 08:38
forum consulter ce sujet Détecteur mouvement infrarouge branchement couleur des câbles

Bonjour. Vu la tension mesurée entre phase ou neutre et la terre, on peut supposer que la terre n'est pas raccordée ou qu'il y a un problème sérieux de ce côté ; à distance on ne peut en dire plus.
Enlever le différentiel (DDR) 30 mA est une très mauvaise idée qui peut conduire à des accidents irrémédiables.
Il faut faire intervenir un professionnel sur place qui fera le diagnostic et remettra l'installation en sécurité, quitte à rénover le tableau de répartition en entier ; en effet, un seul DDR 30 mA est insuffisant.
15 septembre 2009 à 08:49
forum consulter ce sujet Vieille installation électrique triphasée défaut de masse

Bonjour. Vous trouverez sur le net des fournisseurs de pièces détachées pour l'électroménager en VPC. Un SAV de magasin de détail peut également vous dépanner.
14 septembre 2009 à 18:11
forum consulter ce sujet Cherche allumeur pour table de cuisson Scholtès T496

Bonjour. Il faut réviser le schéma classique du va et vient et faire le montage sans se tromper au niveau des raccordements.
Rappels : le neutre bleu va directement à la lampe, la phase rouge directe sur un commun d'inverseur, les 2 navettes en violet vers l'autre inverseur, et son commun en orange vers la lampe ; le tout avec des connexions bien serrées. Et voilà.
14 septembre 2009 à 18:03
forum consulter ce sujet Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient

Il faut essayer ; avec les 8 fils, vous les groupez par 4 pour en faire 2.
14 septembre 2009 à 17:30
forum consulter ce sujet Raccordement vidéophone et portillon

Bonjour. Question récurrente (tensions induites et techniques de mesure) dont les causes et remèdes sont abordées entre autre en questions 4170 et 4153. Bonne lecture.
14 septembre 2009 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème tension interrupteur va et vient

Conclusion pour l'internaute en bac pro, dont un retour ferait certainement plaisir à tous les contributeurs concernant sa question. Il y a des montages différents pour les va et vient utilisant des voyants témoin ou lumineux incorporés. Vous pouvez consulter le site Legrand où vous verrez les montages possibles (autorisés) en notes d'application (voir la contribution d'AFSP). Pour ce qui concerne le problème exposé, il est dommage que vous n'ayez pas été au bout des vérifications ; les solutions ne se trouvent pas sur internet, mais au terme de l'analyse des défauts constatés et des causes possibles en fonction du schéma de principe mis en oeuvre. C'est donc un problème de démarche et d'analyse qu'il faudra affiner dans l'exercice de votre futur métier, si vous me permettez ce conseil. Il y a plus compliqué qu'un va et vient en électricité bâtiment.
14 septembre 2009 à 10:51
forum consulter ce sujet Va et vient qui fonctionne partiellement S

Bonjour. Ce n'est pas bien clair. Une arrivée Ph + N + T est disponible sur le mur. Pour le branchement de l'ensemble il faut vous référer à la notice de branchement normalement disponible avec le produit.
14 septembre 2009 à 09:32
forum consulter ce sujet Problème couleur branchement double halogène à détection

Bonjour. Pas de chance, sauf erreur votre appareil est un interrupteur horaire non prévu pour commander des radiateurs par fil pilote. Il faut approvisionner un appareil conçu pour cet usage.
14 septembre 2009 à 09:13
forum consulter ce sujet Problème entre mon programmateur et les radiateurs

Bonjour. D'une façon ou d'une autre, le voyant doit être branché en parallèle avec la lampe. Avec la référence du produit, on pourra envisager une solution.
14 septembre 2009 à 09:08
forum consulter ce sujet Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée

Bonjour. Voir question 428 du forum téléphonie où ce problème est abordé. Toutes les lignes (2 fils) sont en parallèle sur le connecteur DTI.
13 septembre 2009 à 20:48
forum consulter ce sujet Répartiteur téléphone grade 1

Bonjour. La solution est entre vos mains, c'est à dire sur la notice de branchement.
Il se pourrait que votre détecteur, dont il serait souhaitable de connaître quelques caractéristiques, voire une référence ou un brochage, nécessite une alimentation phase + neutre.
13 septembre 2009 à 12:38
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur auto détecteur

Bonjour. On ne peut répondre avec si peu de renseignements. Désolé.
04 septembre 2009 à 11:08
forum consulter ce sujet Où trouver des fusibles 45 ampères réf 233 4520

Bonjour. Tout dépend de ce que l'on veut protéger. Une ligne particulière ? L'ensemble de l'installation ? Il faut affiner votre question.
Vous pouvez auparavant parcourir le site où vous trouverez de nombreux exemples.
04 septembre 2009 à 11:06
forum consulter ce sujet Formule pour calculer le calibre d'un disjoncteur de protection

Le plus simple est d'utiliser des gaines annelées ICT diamètre 20 mm pour un ensemble de lignes.
Pour aller à une lampe vers le boîtier DCL, on peut utiliser des gaines de 16, avec 3 conducteurs de section 1,5 mm², orange pour la phase coupée, bleu pour le neutre direct et jaune-vert pour la terre.
Mais comme il semble que vous n'avez pas le minimum de connaissances nécessaires, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel ou vous faire aider par un ami bien expérimenté ; on ne bricole pas en électricité.
04 septembre 2009 à 09:13
forum consulter ce sujet Normes couleurs des gaines pour fils électriques

Bonjour. Des fils rigides recourbés de préférence et serrés par les 2 vis d'un domino forment une liaison sûre et pérenne ; on préfère les dominos massifs type Legrand, que ceux en métal plié des grandes surfaces.
On peut utiliser également des bornes rapides type Wago. La boîte de dérivation ne peut flamber.
Il faut revoir votre montage, et supprimer les transformateurs ferromagnétiques unitaires, au profit d'alimentations électroniques pouvant alimenter plusieurs lampes.
Il faut néanmoins faire une étude préalable de la ligne, avec ses différents récepteurs, et de sa protection.
04 septembre 2009 à 08:57
forum consulter ce sujet Domino dans une boîte de dérivation qui a fondu

Apparemment, on ne sait pas ce que sont des O'Gee. L'alimentation de l'éclairage se fait au dessus du placo.
Il faut que les spots puissent respirer, pour éviter les surchauffes néfastes.
03 septembre 2009 à 09:22
forum consulter ce sujet Peut-on faire passer les fils de lumières encastrées sous des o'gee

Bonjour. Réponse tardive. On trouve effectivement dans les grandes surfaces de bricolage (GSB) des ventilations dites "hygrométriques" ou le débit est commandé directement dans le caisson en fonction de l'humidité de l'air extrait ; c'est plus un argument commercial que le fin du fin en technologie, rien que le prix, anormalement bas, fait douter de la qualité.
D'autres sont simplement à 2 vitesses commutables à l'aide d'un appareillage situé dans une pièce, cuisine généralement ; bien que très simple et très basique, ça marche.
Une VMC hygrométrique (type A ou B) nécessite l'emploi de bouches d'extraction à ouverture variable (automatique par l'hygrométrie, et commandable au besoin pour les usages cuisine et WC) ; on lui associe un groupe d'extraction à vitesse fixe et niveau sonore très bas si le moteur est brushless (donc pas un asynchrone basique).
Ce n'est pas le même prix qu'une simple VMC de GSB. Il faut bien choisir la nature des conduits souples.
Ceux proposés en GSB sont très fins et non isolés. Il faut préférer des conduits souples renforcés et isolés, disponibles chez les grossistes ou les artisans qui font alors le relais.
Pensez aussi au nettoyage des conduits, donc à leur accès ultérieur. Il n'est pas rare de retrouver un cm de moumoute collante en sortie de bouche SDB après quelques années.
03 septembre 2009 à 09:13
forum consulter ce sujet Conseil installation VMC

Bonjour. Voir la question 6078 qui aborde ce sujet.
03 septembre 2009 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement chauffage rayonnant sur fil section 2,5mm²

Bonjour. Dans ce cas là, il faudrait que les volets soient commandables par radio, chaque volet étant muni d'un récepteur.
Peut-être existe-t-il des solutions par courants porteurs.
C'est de la domotique, et il faudrait vous rapprocher de votre fournisseur, qui pourra ainsi modifier l'équipement initial des volets si c'est encore possible, et réaliser le câblage et la programmation des fonctions désirées.
03 septembre 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge

L'installation est bizarre, 2 DJ d'abonné de même calibre étant en cascade.
Le déséquilibre éventuel peut se corriger, et ce n'est pas lui qui ferait déclencher le DJ EDF en cas d'orage.
Le vieux DJ (qui fait doublon avec le DJ EDF) peut être remplacé par un interrupteur sectionneur en tête de tableau, à condition qu'en aval on y trouve les interrupteurs différentiels habituels et les DJ modulaires, le tout étant équilibré bien sûr.
L'idéal serait que le DJ EDF soit à proximité du tableau de répartition pour éviter de sortir en cas de déclenchement.
A distance, on ne peut en dire plus, un professionnel sur place pourrait faire les contrôles et modifications nécessaires.
03 septembre 2009 à 08:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF se déclenche de façon aléatoire

Bonjour. Voir la question 5927 qui aborde ce sujet.
02 septembre 2009 à 12:20
forum consulter ce sujet Conseils câblage prises interrupteurs disjoncteurs