Branchement d'un commutateur heures creuses
Actuellement
27 178
questions dans le
forum électricité
6924
Questions forum électricité : Branchement d'un commutateur heures creuses
Invité
Bonjour
Je viens d'emménager dans un vieil appartement et j'ai fait installer un nouveau compteur permettant de différencier les heures creuses et heures pleines.
Il me reste à installer le commutateur HP-HC mais je me sens un peu perdu.
J'ai récupéré le schéma qui se trouve en pièce jointe.
On y fait référence à un fusible 2A que je n'ai pas à mon tableau de bord.
Est-il normal de devoir en installer un ? Parce qu'après, je ne sais pas où repiquer ma phase et mon neutre ?
Je joins aussi une photo de mon installation.
Au niveau du compteur, aussi, je vois 2 bornes disponibles. L'une intitulée C1/C2 avec une mention 230V, puis une autre I1/I2. Laquelle délivre le signal de commutation ?
Enfin, sur chacun des fusibles disponibles sur mon tableau de bord, il y a systématiquement 2 phases et 2 neutres de branchés. Est-ce normal ?
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre aide.
Je viens d'emménager dans un vieil appartement et j'ai fait installer un nouveau compteur permettant de différencier les heures creuses et heures pleines.
Il me reste à installer le commutateur HP-HC mais je me sens un peu perdu.
J'ai récupéré le schéma qui se trouve en pièce jointe.
On y fait référence à un fusible 2A que je n'ai pas à mon tableau de bord.
Est-il normal de devoir en installer un ? Parce qu'après, je ne sais pas où repiquer ma phase et mon neutre ?
Je joins aussi une photo de mon installation.
Au niveau du compteur, aussi, je vois 2 bornes disponibles. L'une intitulée C1/C2 avec une mention 230V, puis une autre I1/I2. Laquelle délivre le signal de commutation ?
Enfin, sur chacun des fusibles disponibles sur mon tableau de bord, il y a systématiquement 2 phases et 2 neutres de branchés. Est-ce normal ?
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre aide.
09 décembre 2009 à 11:04
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Branchement d'un commutateur heures creuses
Bonjour. Il n'y a pas de signal, seulement un contact sec (C1 C2) qui se ferme en HC.
Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
Vous y retrouverez le schéma en votre possession, mais développé.
Sur le tableau, vous avez la place pour rajouter les 2 DJ (2 et 20 A)+ le contacteur ; la puissance doit être câblée en 2,5 mm² et la commande en 1,5 mm².
Mais il serait prudent de sous-traiter ce travail si vous êtes éloigné de la partie.
Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
Vous y retrouverez le schéma en votre possession, mais développé.
Sur le tableau, vous avez la place pour rajouter les 2 DJ (2 et 20 A)+ le contacteur ; la puissance doit être câblée en 2,5 mm² et la commande en 1,5 mm².
Mais il serait prudent de sous-traiter ce travail si vous êtes éloigné de la partie.
09 décembre 2009 à 23:27
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Branchement d'un commutateur heures creuses
Bonsoir,
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
09 décembre 2009 à 23:10







