Profil du membre GL
Actuellement
26 804
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 667 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Tout d'abord 1 500 W pour une chambre est surdimensionné, sauf si la chambre fait 50 m².
Si le convecteur est mobile, on peut le raccorder à une prise de courant comme n'importe quel chauffage d'appoint. Si le convecteur est fixé au mur, on le raccorde dans une sortie de câble sur une ligne dédiée venant du tableau de répartition.
Cordialement.
Si le convecteur est mobile, on peut le raccorder à une prise de courant comme n'importe quel chauffage d'appoint. Si le convecteur est fixé au mur, on le raccorde dans une sortie de câble sur une ligne dédiée venant du tableau de répartition.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:25

Bonjour.
Pourriez vous photographier le composant défectueux que vous voulez remplacer par ce convertisseur pour lampes à filament ? Et seulement construit pour ce type de charge.
Cordialement.
Citation :Comment avez vous fait le diagnostic ?
mon transfo a lâché
Pourriez vous photographier le composant défectueux que vous voulez remplacer par ce convertisseur pour lampes à filament ? Et seulement construit pour ce type de charge.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:22

Bien reçu. Rien ne dit, et surtout aucune mesure à laquelle on (les contributeurs) pourrait se fier, qu'une ou plusieurs résistances soient en cause, sauf si les mesures de l'électricien sont validées. Donc on ne partage pas votre point de vue final pour le moment (sans compter le coût du changement peut-être inutile d'un jeu de résistances si elles sont hors de cause).
Il est bizarre qu'un ID tétrapolaire soit utilisé pour une charge monophasée (la pompe). La chaudière mériterait une protection différentielle pour elle seule.
A suivre.
Cordialement.
Il est bizarre qu'un ID tétrapolaire soit utilisé pour une charge monophasée (la pompe). La chaudière mériterait une protection différentielle pour elle seule.
Citation :Quel paramètres a-t-il mesuré ?
Si l’électricien a bien mesuré...
Citation :A-t-il précisé si une ou plusieurs résistances présentaient un défaut d'isolement (de combien d'ohms par rapport à leur enveloppe métallique ?)
...qui sont défaillantes
Citation :L'ID n'est là que pour détecter un défaut d'isolement ; il ne participe pas au fonctionnement relatif chaudière / circulateur et sa nécessité supposée n'en n'est pas une. Si tout va bien il ne déclenche jamais.
Lorsque le circulateur ralentit voire s’arrête la chaudière l’interprète comme un défaut et donc se coupe, d’où la nécessité de mettre cet interrupteur différentiel.
A suivre.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:18

Bonjour.
Pourquoi pas. Vous pouvez "tirer" une ligne depuis cette prise si c'est plus simple.
Voir avec votre électricien qui fera le travail dans les règles.
Cordialement.
Citation :On comprend que vous voulez déplacer la prise dédiée LL de la cuisine vers le WC ?
Puis-je déplacer cette prise et y raccorder ma machine à laver ?
Pourquoi pas. Vous pouvez "tirer" une ligne depuis cette prise si c'est plus simple.
Voir avec votre électricien qui fera le travail dans les règles.
Cordialement.
12 février 2015 à 14:50

Pour nous, en aval d'un appareillage signifie de sa sortie vers un récepteur quelconque, donc dans le sens d'écoulement de l'énergie, de la source vers le récepteur, de la sortie du DJ de branchement vers la chaudière.
En aval du robinet de jardin, on trouve le tuyau d'arrosage. En amont on finirait par retrouver le compteur d'eau, encore en amont le château d'eau et ainsi de suite, on arriverait, suivant la zone géographique, au Mont Saint Gothard ou au Mont Gerbier des Joncs...
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle, à condition que ses deux broches soient déconnectées.
Il faut faire des test d'isolement comme rappelé par 1Insp.
Cordialement.
En aval du robinet de jardin, on trouve le tuyau d'arrosage. En amont on finirait par retrouver le compteur d'eau, encore en amont le château d'eau et ainsi de suite, on arriverait, suivant la zone géographique, au Mont Saint Gothard ou au Mont Gerbier des Joncs...
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle, à condition que ses deux broches soient déconnectées.
Il faut faire des test d'isolement comme rappelé par 1Insp.
Cordialement.
12 février 2015 à 12:41

Bien reçu.
Il faudrait dissocier, en aval de l'ID tétrapolaire Schneider Electric supposé, un DJ tétrapolaire pour la chaudière, un DJ Ph + N pour le circulateur.
En cas de défaut d'isolement sur la chaudière, c'est l'ID Schneider électric tétrapolaire qui doit déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas de type S, ce dernier peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA si le défaut est de grande intensité. L'inverse n'est pas vrai.
Mais tout cela l'électricien le sait. Et pour le moment on tourne en rond : défaut d'isolement probable, mais pas démontré.
Cordialement.
Citation :Cela ressemble à un interrupteur différentiel tétrapolaire : pouvez vous confirmer et donner la référence ?
le Schneider Electric...
Il faudrait dissocier, en aval de l'ID tétrapolaire Schneider Electric supposé, un DJ tétrapolaire pour la chaudière, un DJ Ph + N pour le circulateur.
En cas de défaut d'isolement sur la chaudière, c'est l'ID Schneider électric tétrapolaire qui doit déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas de type S, ce dernier peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA si le défaut est de grande intensité. L'inverse n'est pas vrai.
Citation :(confusion ID et DJ) On peut supposer qu'il s'agit d'un ID tétrapolaire directement en avl du DJ de branchement. Il faut que l'ID chauffage soit en aval du bornier tétrapolaire du tableau.
il y a à l'entrée de la maison un disjoncteur intermédiaire de 30 ma
Mais tout cela l'électricien le sait. Et pour le moment on tourne en rond : défaut d'isolement probable, mais pas démontré.
Cordialement.
12 février 2015 à 11:36

Citation :Il s'agit bien du DJ de branchement 500 mA ? Y-a-t-il ou non un ID 30 mA tétrapolaire qui alimente cette chaudière par l'intermédiaire d'un DJ tétrapolaire ? A moins qu'un DJ différentiel 30 mA tétrapolaire alimente cette chaudière en aval du DJ de branchement ?
Or ça disjoncte...
Il demeure des incertitudes dans vos descriptions mais on devrait arriver à imaginer ce qui se passe.
Pour le moment on comprend que sans mettre le système en chauffe, mais simplement sous tension, quelque chose qui pourrait être le DJ de branchement déclenche instantanément.
Instantanément ou avec un certain temps de retard ?.
Il n'empêche que l'électricien devrait trouver l'origine de la panne. Il faut effectuer des mesures bien ciblées.
A suivre, avec des précisions
Cordialement.
12 février 2015 à 00:22

Bonjour. Vous écrivez tensions induites dans le moteur de recherches au dessus et vous accéderez à beaucoup de questions apparentées, sur les tensions induites, les leds, et l'usage des appareils de mesure.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
Cordialement.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
Cordialement.
11 février 2015 à 16:07

Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Cordialement.
Citation :Mauvaise méthode, il y a des essais et mesures à effectuer pour passer de la persuasion à la preuve irréfutable, donc au diagnostic. Une démarche technologique s'impose. Mais si l'on émet des suppositions, on les valide scientifiquement. Le mesurage est fait pour cela.
L'électricien est persuadé
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
...il a ajouté un disjoncteur intermédiaire (30 ma)
Citation :
Je n'ai donc pas l'impression qu'il a identifié la panne.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Citation :Oui, et cela peut se comprendre. Mais il ne devrait pas en être de même concernant le professionnel. S'il n'a qu'un tournevis pour dépanner, ce n'est pas suffisant.
Je nage..
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Citation :Non, la technologie ne l'autorise pas. Malgré tout, les pannes intermittentes existent, et ce sont les plus difficiles à corriger.
est-ce du hasard
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Citation :Ce qui ne change rien au problème, donc une hypothèse à éliminer.
...dont une maintenant de débranchée)
Citation :Pour rester précis dans l'exposé de la panne, la chaudière ne disjoncte pas. Il y a un organe qui déclenche, peut-être suite à un défaut affectant la chaudière. A partir de là, on cherche.
la chaudière disjoncte.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Cordialement.
11 février 2015 à 16:02

Bonjour. Si vous avez un emplacement de libre vous mettez un DJ dédié.
Sinon vous vous raccordez à un circuit de PC existant. Pas logique, mais électriquement correct car la PC sera protégée.
Cordialement.
Sinon vous vous raccordez à un circuit de PC existant. Pas logique, mais électriquement correct car la PC sera protégée.
Cordialement.
11 février 2015 à 00:29

Bien reçu. Ne sachant pas quelle est la fonction du câble en haut (il doit bien aboutir quelque part) il faudra garder le câble secteur et le câble lampe.Mais ce serait bien de savoir à quoi sert ce câble mystère. Vous essayez de chercher.
Cordialement.
Cordialement.
10 février 2015 à 15:30

Bonjour Carole. Il faudrait connaitre les caractéristiques de votre sonnette actuelle, à savoir si elle fonctionne directement en 120 V ou bien en basse tension 8 à 12 V environ.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 février 2015 à 09:03

Bonjour. Apparemment votre variateur n'inspire pas grand monde, et les connecteurs flous n'apportent guère de renseignement concernant les trois câbles. Vous même savez à quoi sert le troisième câble en haut. Les autres sont l'arrivée secteur et le départ lampe tout à fait classiques.
Vu le prix d'un variateur en grande surface de bricolage, le plus simple est de le changer.
Cordialement.
Vu le prix d'un variateur en grande surface de bricolage, le plus simple est de le changer.
Cordialement.
09 février 2015 à 21:19

Bonjour Lucasv. On ne pourra malheureusement pas vous aider à distance.
Sur place, il faut voir comment cette installation a pu être faite.
Avec un appareil de mesure spécial, on peut éventuellement tracer sur le sol le trajet des conducteurs masqués, tester les continuités des conducteurs apparents comme sur la trame qui fonctionne (on mesure la résistance de la trame qui fonctionne, circuit déconnecté, et on compare avec les trames en défaut), bref, il faut aller à la pêche.
Il faudrait contacter un électricien méticuleux et imaginatif, qui saura peut-être démêler, au sens propre, la situation.
Une chose certaine est que l'on ne fait aucun branchement au hasard ; il faut savoir ce qui se passe derrière les fils.
Cordialement.
Sur place, il faut voir comment cette installation a pu être faite.
Avec un appareil de mesure spécial, on peut éventuellement tracer sur le sol le trajet des conducteurs masqués, tester les continuités des conducteurs apparents comme sur la trame qui fonctionne (on mesure la résistance de la trame qui fonctionne, circuit déconnecté, et on compare avec les trames en défaut), bref, il faut aller à la pêche.
Il faudrait contacter un électricien méticuleux et imaginatif, qui saura peut-être démêler, au sens propre, la situation.
Une chose certaine est que l'on ne fait aucun branchement au hasard ; il faut savoir ce qui se passe derrière les fils.
Cordialement.
09 février 2015 à 12:57

Bonjour Tom. 4 mm² n'autorise qu'une alimentation en 25 A. 6 mm² 32 A, 10 mm² 40 A.
Pour vos applications, s'agissant d'un tableau divisionnaire peu chargé, 32 A pourrait être suffisant si vous diminuez le calibre PC à 16 A, la lumière et le chauffage à 10 A (ce qui autorise quand même un peu plus de 2 kW).
LL et SL peuvent fonctionner non simultanément.
Vous avez donc le choix entre une alimentation 32 ou 40 A. Cela dépend aussi de la puissance souscrite au contrat.
Tout ce que vous appelez disjoncteurs différentiels sont en réalité des disjoncteurs tout court.
D’autre part, 9,5 m n'est pas une longueur pouvant justifier dans l'absolu une ligne dédiée et un nouveau tableau ; vos différentes lignes peuvent toutes partir du tableau de répartition principal.
Le tableau à fusibles peut être rénové avec des DJ modulaires.
Cordialement.
Pour vos applications, s'agissant d'un tableau divisionnaire peu chargé, 32 A pourrait être suffisant si vous diminuez le calibre PC à 16 A, la lumière et le chauffage à 10 A (ce qui autorise quand même un peu plus de 2 kW).
LL et SL peuvent fonctionner non simultanément.
Vous avez donc le choix entre une alimentation 32 ou 40 A. Cela dépend aussi de la puissance souscrite au contrat.
Tout ce que vous appelez disjoncteurs différentiels sont en réalité des disjoncteurs tout court.
D’autre part, 9,5 m n'est pas une longueur pouvant justifier dans l'absolu une ligne dédiée et un nouveau tableau ; vos différentes lignes peuvent toutes partir du tableau de répartition principal.
Le tableau à fusibles peut être rénové avec des DJ modulaires.
Cordialement.
09 février 2015 à 11:17

Bonjour réponse 17.
Le relais KRT4 ou équivalent ne commande que des contacts secs.
Le gestionnaire d’énergie reçoit les ordres de commutation issus de la sortie téléinfo E1/E2 d'un compteur électronique.
Donc KRT4 ne peut commander un programmateur gestionnaire d'énergie.
Cordialement.
Le relais KRT4 ou équivalent ne commande que des contacts secs.
Le gestionnaire d’énergie reçoit les ordres de commutation issus de la sortie téléinfo E1/E2 d'un compteur électronique.
Donc KRT4 ne peut commander un programmateur gestionnaire d'énergie.
Cordialement.
09 février 2015 à 11:08

Bonjour réponse 11. L'offre technologique comporte tous les matériels permettant une sécurité absolue. Ici, il semble que vous prenez des risques, pour vous et vos proches, évitables à peu de frais. Cordialement.
08 février 2015 à 20:45

Bonjour réponse 10.
S'il s"agit d'un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC, oui. car le convertisseur ne démarre pas à vide.
Cordialement.
S'il s"agit d'un convertisseur électronique 230 V AC 11,5 V AC, oui. car le convertisseur ne démarre pas à vide.
Cordialement.
08 février 2015 à 09:05

Bien reçu. Il faut faire une prise à neuf. La prise est sur le mur, la fiche est au bout du câble. Bref, il faut que fiche et prise soient comme neuves. Bien sûr, vous mettez le boitier triprises en déchetterie. On comprend que vous voulez racheter une plaque ? C'est bien entendu à ne pas envisager.
Le sèche cheveux ne consomme pas grand chose par rapport à la plaque.
Un petit boulot donc ; mais si vous n'avez pas l'habitude, il faudra vous faire aider. L'électricité c'est dangereux comme vous savez.
Cordialement.
Le sèche cheveux ne consomme pas grand chose par rapport à la plaque.
Un petit boulot donc ; mais si vous n'avez pas l'habitude, il faudra vous faire aider. L'électricité c'est dangereux comme vous savez.
Citation :Les 4 feux ausi. La commande est électronique sensitive, sauf les modèles avec boutons classiques.
Toutes les plaques 2 feux que je vois en ligne ne comportent aucun interrupteur
Cordialement.
08 février 2015 à 00:48

Bien reçu. Vos sensations ressemblent aux effets de l'électricité statique : vêtements en synthétique (plus ou moins), moquette, chaussons isolants ; bref, pas spécialement dangereux.
Pour le poste, pas d'idée.
Le principal est de régler le problème de la prise.
Cordialement.
Pour le poste, pas d'idée.
Le principal est de régler le problème de la prise.
Cordialement.
07 février 2015 à 17:56

Eh bien, c'est du monophasé avec 3 fils rouges au lieu d'un. Il va falloir modifier tout ça.
Je vous laisse pour cet am. CMT ou Bob vont s'occuper de vous. Je suis en retard !
Je vous laisse pour cet am. CMT ou Bob vont s'occuper de vous. Je suis en retard !
07 février 2015 à 14:31

63 A est trop grand. C'est pour ce détail que je demandais la valeur de la puissance souscrite, de façon à calibrer au mieux l'intensité. 30 A par phase correspond déjà à 18 kVA et c'est beaucoup.
Idem pour les monophasés.
L'appairage phase neutre est assez difficile, mais on y arrive très bien sauf s'il y a des repiquages de neutres on ne sait ou dans des boites de dérivation par exemple.
Quand dans le tableau il y a autant de conducteurs rouges que de bleus c'est déjà bon signe.
Dans une installation triphasée, on couple en tri tout ce qui peut l'être : plaque cuisson et chauffe-eau électrique.
Car qui dit tri dit équilibrage.
En cas de chauffage électrique on utilise un ID tétrapolaire dédié, avec des DJ mono en cascade répartis sur les trois phases.
Vous êtes certain que votre livraison est en triphasée ?
Cordialement.
Idem pour les monophasés.
L'appairage phase neutre est assez difficile, mais on y arrive très bien sauf s'il y a des repiquages de neutres on ne sait ou dans des boites de dérivation par exemple.
Quand dans le tableau il y a autant de conducteurs rouges que de bleus c'est déjà bon signe.
Dans une installation triphasée, on couple en tri tout ce qui peut l'être : plaque cuisson et chauffe-eau électrique.
Car qui dit tri dit équilibrage.
En cas de chauffage électrique on utilise un ID tétrapolaire dédié, avec des DJ mono en cascade répartis sur les trois phases.
Vous êtes certain que votre livraison est en triphasée ?
Cordialement.
06 février 2015 à 23:21

Bonjour. Ouh là !
Mais ne s'agirait-il pas d'une ancienne installation triphasée transformée en mono ?
Vous avez bien fait de poser la question. Chaque appareillage a ses caractéristiques. Un ID mono a deux entres (N + Ph) et deux sortie (N + Ph). Un ID triphasé, donc tétrapolaire, a quatre entrées (N + Ph 1 + Ph 2 + Ph 3) et quatre sorties idem.
Les deux modèles sont incompatibles.
Voir les nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum. Un tableau triphasé digne de ce nom possède au moins un ID tétrapolaire, et 3 ID mono.
Au plus simple, on peut mettre un ID tétrapolaire en tête de tableau, avec l'inconvénient de mettre tout l'habitat dans le noir en cas de défaut d'isolement.
Il faudrait revoir votre projet, et si vous n'êtes pas de la partie, ce que l'on croit comprendre, confier l'étude et la rénovation à un professionnel. L'électricité est un domaine dangereux auquel on ne touche pas sans connaissances solides préalables.
Cordialement.
Citation :Il n'est jamais trop tard. Connaissez vous la valeur de la puissance souscrite en triphasé ? Vous avez acheté la maison avec ce type d'abonnement ?
Je viens de me rendre compte que l'installation est en triphasé.
Mais ne s'agirait-il pas d'une ancienne installation triphasée transformée en mono ?
Vous avez bien fait de poser la question. Chaque appareillage a ses caractéristiques. Un ID mono a deux entres (N + Ph) et deux sortie (N + Ph). Un ID triphasé, donc tétrapolaire, a quatre entrées (N + Ph 1 + Ph 2 + Ph 3) et quatre sorties idem.
Les deux modèles sont incompatibles.
Voir les nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum. Un tableau triphasé digne de ce nom possède au moins un ID tétrapolaire, et 3 ID mono.
Au plus simple, on peut mettre un ID tétrapolaire en tête de tableau, avec l'inconvénient de mettre tout l'habitat dans le noir en cas de défaut d'isolement.
Il faudrait revoir votre projet, et si vous n'êtes pas de la partie, ce que l'on croit comprendre, confier l'étude et la rénovation à un professionnel. L'électricité est un domaine dangereux auquel on ne touche pas sans connaissances solides préalables.
Cordialement.
06 février 2015 à 17:16

Bonjour. On peut supposer que votre luminaire comporte 4 lampes, chacune avec son câble à deux conducteurs. Il faut réaliser un montage parallèle : tous les conducteurs marron du luminaire reliés ensemble dans un petit domino, idem pour les bleu.
Ensuite, vous reliez le bleu du plafond et le rouge sur les dominos correspondants.
Cordialement.
Ensuite, vous reliez le bleu du plafond et le rouge sur les dominos correspondants.
Cordialement.
06 février 2015 à 13:49

Bien reçu. ERDF va donc alimenter en posant les fusibles dans le coffret avant compteur, et donc mettre en service le branchement.
Pour le reste, vous savez quoi mettre en aval du DJ de branchement. Ne pas oublier le piquet de terre.
Cordialement.
Pour le reste, vous savez quoi mettre en aval du DJ de branchement. Ne pas oublier le piquet de terre.
Cordialement.
06 février 2015 à 11:30

Bonjour. Un coffret de chantier est un boitier muni de tous les organes de coupure et protection à raccorder sur un point de livraison provisoire ERDF avec organe de coupure et comptage.
Il y a également des coffrets de chantiers avec l'emplacement prévu pour y placer un compteur. Dans ce cas, entre coffret fusible et entrée compteur, le câblage est du ressort de ERDF, à moins que la liaison ait déjà été effectuée en provisoire par le constructeur du coffret. On peut en voir sur le net en tapant coffret de chantier sur un moteur de recherche.
Concernant le contreplaqué, il vaut mieux ne pas bricoler et de respecter les règles de l'art concernant les indices de protection obligatoires.
A suivre, avec des précisions sur la structure du tableau (description ou photo) ; et la nature de la prestation à venir de ERDF..
Cordialement.
Il y a également des coffrets de chantiers avec l'emplacement prévu pour y placer un compteur. Dans ce cas, entre coffret fusible et entrée compteur, le câblage est du ressort de ERDF, à moins que la liaison ait déjà été effectuée en provisoire par le constructeur du coffret. On peut en voir sur le net en tapant coffret de chantier sur un moteur de recherche.
Concernant le contreplaqué, il vaut mieux ne pas bricoler et de respecter les règles de l'art concernant les indices de protection obligatoires.
A suivre, avec des précisions sur la structure du tableau (description ou photo) ; et la nature de la prestation à venir de ERDF..
Cordialement.
06 février 2015 à 09:53

Bonjour.
Vous pouvez aller en question 6640 "Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL" où une rénovation du même type que celle que vous envisagez (avec les mêmes matériels) a été décrite.
On garde l'encastrement avec l'arrivée ERDF (disjoncteur à faire changer), et on déporte un nouveau tableau en saillie au dessus.
Cordialement.
Vous pouvez aller en question 6640 "Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL" où une rénovation du même type que celle que vous envisagez (avec les mêmes matériels) a été décrite.
On garde l'encastrement avec l'arrivée ERDF (disjoncteur à faire changer), et on déporte un nouveau tableau en saillie au dessus.
Cordialement.
06 février 2015 à 09:39

Bien reçu. Il faudra changer le DJ de branchement limité à 45 A.
Pour la section des conducteurs d’amenée, c'est le problème de ERDF qui fait alors en fonction de l'installation locale (la section est peut-être déjà suffisante).
Un délesteur est un système qui reçoit l'ordre de couper de façon cyclique les convecteurs, de façon à limiter l'intensité en ligne. Cet ordre peut être envoyé par le compteur électronique par une liaison bifilaire.
Pour un compteur électromécanique, le délesteur comporte un système de mesure d'intensité sous forme de tore, ou transformateur d'intensité ; en gros ce capteur a la forme d'une petite bobine à l'intérieur de laquelle passe le conducteur de phase venant du DJ de branchement.
La commande arrêt marche des radiateurs se fait sous forme d'une tension appliquée entre chaque fil pilote et neutre.
Le délesteur coupe alors de façon cyclique les radiateurs de manière à ne pas refroidir l'habitat.
Un électricien sait câbler cela, mais il faut ramener au tableau, pour chaque radiateur, sa liaison phase + neutre + fil pilote.
Cordialement.
Pour la section des conducteurs d’amenée, c'est le problème de ERDF qui fait alors en fonction de l'installation locale (la section est peut-être déjà suffisante).
Un délesteur est un système qui reçoit l'ordre de couper de façon cyclique les convecteurs, de façon à limiter l'intensité en ligne. Cet ordre peut être envoyé par le compteur électronique par une liaison bifilaire.
Pour un compteur électromécanique, le délesteur comporte un système de mesure d'intensité sous forme de tore, ou transformateur d'intensité ; en gros ce capteur a la forme d'une petite bobine à l'intérieur de laquelle passe le conducteur de phase venant du DJ de branchement.
La commande arrêt marche des radiateurs se fait sous forme d'une tension appliquée entre chaque fil pilote et neutre.
Le délesteur coupe alors de façon cyclique les radiateurs de manière à ne pas refroidir l'habitat.
Un électricien sait câbler cela, mais il faut ramener au tableau, pour chaque radiateur, sa liaison phase + neutre + fil pilote.
Cordialement.
05 février 2015 à 09:09

Oui, ça devrait aller. L'essentiel est que le transformateur ne chauffe pas. Pour les mesures, on s'en passera.
Cordialement.
Cordialement.
05 février 2015 à 00:53

Ok. 24 W, ça devrait aller. A bientôt pour confirmer que le montage fonctionne dès la mise sous tension.
Respectez la polarité, c'est tout.
Respectez la polarité, c'est tout.
05 février 2015 à 00:49

Citation :C'est ce qu'il y a de mieux pour votre petite table.
...l'induction est branchée directement au mur.
Parcourue par un petit courant, le mauvais contact a été le siège d'un dégagement de chaleur.
Il faut nettoyer les broches de la fiche si elles ont noirci.
Cordialement.
04 février 2015 à 19:59

Bien reçu. Avec votre multimètre basique vous mesurez tension puis courant. Cela donnera déjà une idée de la puissance absorbée. Il ne faudrait pas qu'elle dépasse 1 W du côté sortie de l'alimentation.
On suppose que l'alimentation délivre du continu.
A suivre.
On suppose que l'alimentation délivre du continu.
A suivre.
04 février 2015 à 19:53

Bonjour. Vous mettez en service et voyez si le transformateur chauffe.
S'il reste tiède, c'est bon. Mais il y a un écart de puissance entre la charge et le transformateur qui devrait provoquer un échauffement notable de ce dernier avant destruction et production de fumée nauséabonde.
Faites l'essai quand même en étant vigilant. Votre transformateur est sous-dimensionné en VA.
Cordialement.
S'il reste tiède, c'est bon. Mais il y a un écart de puissance entre la charge et le transformateur qui devrait provoquer un échauffement notable de ce dernier avant destruction et production de fumée nauséabonde.
Faites l'essai quand même en étant vigilant. Votre transformateur est sous-dimensionné en VA.
Cordialement.
04 février 2015 à 18:24

Bonjour Adeline.
Non car il n'a pas détecté de surintensité.
Oui, peut-être. On ne connait pas l'avenir, mais bien des incendies d'origine électrique ont commencé à partir d'un mauvais contact.
Sauf le circuit de veille qui consomme, peu certes, mais un peu quand même.
On ne connait pas non plus votre installation, mais une table de cuisson doit être branchée sur une sortie de câble prévue pour. Il faudrait préciser si c'est un petit modèle deux feux.
L'origine du problème est le bloc multiprises, peut être de premier prix qui plus est, que vous avez utilisé.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :
N'aurait-il pas dû se déclencher ?
Non car il n'a pas détecté de surintensité.
Citation :
un incendie aurait pu naître, non ?
Oui, peut-être. On ne connait pas l'avenir, mais bien des incendies d'origine électrique ont commencé à partir d'un mauvais contact.
Citation :
...sans que l'induction soit allumée.
Sauf le circuit de veille qui consomme, peu certes, mais un peu quand même.
On ne connait pas non plus votre installation, mais une table de cuisson doit être branchée sur une sortie de câble prévue pour. Il faudrait préciser si c'est un petit modèle deux feux.
L'origine du problème est le bloc multiprises, peut être de premier prix qui plus est, que vous avez utilisé.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
04 février 2015 à 18:18

Bonjour.
Votre problème est traité en question 10010 "Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur".
Autre question : pourquoi un seul point de livraison pour 3 appartements, et non pas trois points de livraison avec chacun son compteur et disjoncteur de branchement ?
Cordialement.
Votre problème est traité en question 10010 "Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur".
Autre question : pourquoi un seul point de livraison pour 3 appartements, et non pas trois points de livraison avec chacun son compteur et disjoncteur de branchement ?
Cordialement.
04 février 2015 à 13:03

Bonjour. Loys a fait une bonne analyse de vos besoins.
Néanmoins, vous fonctionnez actuellement avec 6 kVA, sans chauffage ni production d'eau chaude de façon électrique.
Passer à 9 kVA est un minimum, mais vu les gros récepteurs à installer dans la dépendance, 12 kVA en mono serait certainement plus adapté pour éviter de mettre tout l'habitat dans le noir.
Concernant la ligne de 30 m : dimensionnée pour 40 A avec une section de 10 mm², la chute de tension calculée est entre 2 % et 2,4 %, ce qui est acceptable.
On mettrait alors en tête de ligne dans le tableau principal un DJ 40 A, et en arrivée sur le tableau secondaire au moins un ID voire deux dont un de type A comme préconisé par Loys.
Un délesteur (ou programmateur délesteur) commandé par le compteur électronique (s'il y a) pourrait gérer la consommation totale en commutant les convecteurs par l'intermédiaire de leur fil pilote.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Néanmoins, vous fonctionnez actuellement avec 6 kVA, sans chauffage ni production d'eau chaude de façon électrique.
Passer à 9 kVA est un minimum, mais vu les gros récepteurs à installer dans la dépendance, 12 kVA en mono serait certainement plus adapté pour éviter de mettre tout l'habitat dans le noir.
Concernant la ligne de 30 m : dimensionnée pour 40 A avec une section de 10 mm², la chute de tension calculée est entre 2 % et 2,4 %, ce qui est acceptable.
On mettrait alors en tête de ligne dans le tableau principal un DJ 40 A, et en arrivée sur le tableau secondaire au moins un ID voire deux dont un de type A comme préconisé par Loys.
Un délesteur (ou programmateur délesteur) commandé par le compteur électronique (s'il y a) pourrait gérer la consommation totale en commutant les convecteurs par l'intermédiaire de leur fil pilote.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 février 2015 à 09:06

Bonjour. Il n'est pas d'usage qu'un particulier doive monter une plinthe apparemment livrée non raccordée et non prête à l'usage. Ce produit semble fabriqué en Autriche, le net précise juste cette adresse de contact en Suisse : Best-board.ch contacts
On ne peut vous dire comment faire n'ayant pas le produit disponible sur l'établi.
Il serait mieux pour vous d'acquérir un produit déjà câblé et sûr. Ici, sur le forum, on ne fait pas prendre de risque aux internautes qui sollicitent les contributeurs.
Et là, manifestement il y en a, tant pour les raccordements que pour la protection des personnes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On ne peut vous dire comment faire n'ayant pas le produit disponible sur l'établi.
Il serait mieux pour vous d'acquérir un produit déjà câblé et sûr. Ici, sur le forum, on ne fait pas prendre de risque aux internautes qui sollicitent les contributeurs.
Et là, manifestement il y en a, tant pour les raccordements que pour la protection des personnes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2015 à 23:16

Bonjour. Pour vous aider il faut déjà que vous fassiez bien la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur, et la structure d'un tableau de répartition doit être connue, en sachant bien qui protège quoi et contre quelles anomalies.
La structure d'un point de livraison en énergie électrique est le suivant.
Arrivée des conducteurs ERDF dans un boitier fusibles plombé ; liaison vers l’entrée du compteur ; liaison de la sortie du compteur vers l'entrée plombée du disjoncteur de branchement ; sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le bornier du tableau de répartition.
A partir de ce bornier on alimente chaque interrupteur différentiel qui alimente lui même une série de disjoncteurs modulaires ; chaque DJ modulaire alimente un circuit particulier. Caractéristiques des ID et DJ doivent être assimilées.
Avant d'acheter quoi que ce soit vous faites le schéma de votre tableau et le soumettez à un professionnel, un ami expérimenté, ou bien sur ce forum.
Pour l'instant il y a trop de confusions pour vous conseiller avec précision, et vous semblez manquer de documents. On peut vous conseiller d'acquérir le livret Promotelec Locaux d'habitation, en vente par correspondance sur leur site (18 € environ + port).
Inspirez vous des exemples de tableaux faciles à trouver sur le forum avec les questions apparentées.
Concernant l'adoucisseur d'eau : il est branché sur une prise de courant classique 16 A 2P + T. S'il ne garde pas l'heure en mémoire la pile de sauvegarde est HS ; il faut en changer, mais le plus simple est de souscrire un contrat d'entretien annuel.
Enfin, si vous n'avez jamais effectué de travaux en électricité domestique, il faut passer par la phase apprentissage, sachant que l'on ne peut devenir électricien par internet. C'est pour cela que vous ne devez pas réaliser ce travail seul, mais avec un proche expérimenté. Dans le cas contraire vous pouvez commettre des erreurs aux conséquence parfois dangereuses.
On attend votre schéma bien légendé (appareillages, calibres, section des conducteurs etc.)
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La structure d'un point de livraison en énergie électrique est le suivant.
Arrivée des conducteurs ERDF dans un boitier fusibles plombé ; liaison vers l’entrée du compteur ; liaison de la sortie du compteur vers l'entrée plombée du disjoncteur de branchement ; sortie du disjoncteur de branchement (non plombée) vers le bornier du tableau de répartition.
A partir de ce bornier on alimente chaque interrupteur différentiel qui alimente lui même une série de disjoncteurs modulaires ; chaque DJ modulaire alimente un circuit particulier. Caractéristiques des ID et DJ doivent être assimilées.
Avant d'acheter quoi que ce soit vous faites le schéma de votre tableau et le soumettez à un professionnel, un ami expérimenté, ou bien sur ce forum.
Pour l'instant il y a trop de confusions pour vous conseiller avec précision, et vous semblez manquer de documents. On peut vous conseiller d'acquérir le livret Promotelec Locaux d'habitation, en vente par correspondance sur leur site (18 € environ + port).
Inspirez vous des exemples de tableaux faciles à trouver sur le forum avec les questions apparentées.
Concernant l'adoucisseur d'eau : il est branché sur une prise de courant classique 16 A 2P + T. S'il ne garde pas l'heure en mémoire la pile de sauvegarde est HS ; il faut en changer, mais le plus simple est de souscrire un contrat d'entretien annuel.
Enfin, si vous n'avez jamais effectué de travaux en électricité domestique, il faut passer par la phase apprentissage, sachant que l'on ne peut devenir électricien par internet. C'est pour cela que vous ne devez pas réaliser ce travail seul, mais avec un proche expérimenté. Dans le cas contraire vous pouvez commettre des erreurs aux conséquence parfois dangereuses.
On attend votre schéma bien légendé (appareillages, calibres, section des conducteurs etc.)
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
03 février 2015 à 23:01

Bonjour. Juste un avis en passant.
Deux lampes grillées d'un coup, c'est bizarre et à vérifier.
Supposition : une lampe à filament de tungstène grille subitement. Un transitoire d'intensité dans le circuit est détecté par le disjoncteur de ce circuit qui déclenche et coupe une série de lampes.
Culot cramé, plutôt soumis à une bonne température, effet classique.
Conclusion personnelle : vous changez la lampe grillée et relevez le DJ modulaire. On ne devrait plus en parler.
Il est fréquent qu'une lampe à filament même de petite puissance fasse déclencher le DJ du circuit. La lampe émet un éclair bref signe de la surintensité ; le filament a tendance à se mettre en court-circuit.
Tous les techniciens en éclairage scénique sont confrontés au problème. Sauf avec les projecteurs à leds.
Cordialement.
Deux lampes grillées d'un coup, c'est bizarre et à vérifier.
Supposition : une lampe à filament de tungstène grille subitement. Un transitoire d'intensité dans le circuit est détecté par le disjoncteur de ce circuit qui déclenche et coupe une série de lampes.
Culot cramé, plutôt soumis à une bonne température, effet classique.
Conclusion personnelle : vous changez la lampe grillée et relevez le DJ modulaire. On ne devrait plus en parler.
Il est fréquent qu'une lampe à filament même de petite puissance fasse déclencher le DJ du circuit. La lampe émet un éclair bref signe de la surintensité ; le filament a tendance à se mettre en court-circuit.
Tous les techniciens en éclairage scénique sont confrontés au problème. Sauf avec les projecteurs à leds.
Cordialement.
03 février 2015 à 22:39

Bien reçu. Mettre un ID 30 mA sur chacune des 3 phases implique de connaitre l'ensemble des neutres fonctionnant avec chaque phase.
C'est déjà difficile en mono, mais en tri, c'est pire si les départs ne sont pas appairés et s'il y a des repiquages clandestins dissimulés on ne sait où.
C'est pour cela qu'en l'état, il n'y a rien à faire.
Il vaudrait mieux identifier la cause du déclenchement du DJ de branchement. Rajouter un ID tétra 30 mA en tête de tableau ne ferait qu'augmenter la sensibilité au défaut d'isolement supposé.
Ce n'est alors pas un déclenchement de temps en temps que vous auriez, mais des déclenchements fréquents.
C'est pour cela que l'on ne peut que vous conseiller de faire une recherche de la cause du déclenchement du DJ de branchement sans rajouter un élément qui mettrait l'habitat dans le noir beaucoup plus fréquemment.
Au mieux, pour éviter les déclenchements intempestifs du DJ de branchement (si la cause est identifiée ainsi, donc après mesure des courants de fuite et leur mise hors de cause), on le choisit de type S de façon à augmenter son immunité vis à vis des transitoires qui peuvent entrainer un déclenchement (surtension foudre par exemple mais il y en a d'autres plus invisibles).
Ce serait la seule modification à faire effectuer par ERDF si votre DJ n'est pas de ce type.
Cordialement.
C'est déjà difficile en mono, mais en tri, c'est pire si les départs ne sont pas appairés et s'il y a des repiquages clandestins dissimulés on ne sait où.
C'est pour cela qu'en l'état, il n'y a rien à faire.
Il vaudrait mieux identifier la cause du déclenchement du DJ de branchement. Rajouter un ID tétra 30 mA en tête de tableau ne ferait qu'augmenter la sensibilité au défaut d'isolement supposé.
Ce n'est alors pas un déclenchement de temps en temps que vous auriez, mais des déclenchements fréquents.
C'est pour cela que l'on ne peut que vous conseiller de faire une recherche de la cause du déclenchement du DJ de branchement sans rajouter un élément qui mettrait l'habitat dans le noir beaucoup plus fréquemment.
Au mieux, pour éviter les déclenchements intempestifs du DJ de branchement (si la cause est identifiée ainsi, donc après mesure des courants de fuite et leur mise hors de cause), on le choisit de type S de façon à augmenter son immunité vis à vis des transitoires qui peuvent entrainer un déclenchement (surtension foudre par exemple mais il y en a d'autres plus invisibles).
Ce serait la seule modification à faire effectuer par ERDF si votre DJ n'est pas de ce type.
Cordialement.
02 février 2015 à 15:23

Bonjour.
Il faudrait être certain que le DJ ne déclenche pas suite à une surintensité.
Vous ne pourrez pas changer votre abonnement pour un mono, limité à 12 kVA.
Vous pouvez faire une économie si l'abonnement tri diminue à 24 ou 18 kVA.
Il y a moyen d'optimiser en gérant le chauffage électrique.
Il serait intéressant que votre électricien, muni de sa pince ampèremétrique adaptée, mesure les courants de fuite afin de déceler le récepteur en cause.
C'est donc la voie que l'on peut vous conseiller, faire intervenir un professionnel pour déterminer les anomalies de l'installation et des récepteurs.
Cordialement.
Citation :Si, c'est certain, si l'on suppose que le DJ de branchement déclenche face à un défaut d'isolement supérieur à 200 mA, et qu'il ne déclenche pas de façon intempestive par usure mécanique.
Enfin, l'installation d'un ID ne va t-il pas me causer + de soucis en disjonctant + souvent ?
Il faudrait être certain que le DJ ne déclenche pas suite à une surintensité.
Vous ne pourrez pas changer votre abonnement pour un mono, limité à 12 kVA.
Vous pouvez faire une économie si l'abonnement tri diminue à 24 ou 18 kVA.
Il y a moyen d'optimiser en gérant le chauffage électrique.
Il serait intéressant que votre électricien, muni de sa pince ampèremétrique adaptée, mesure les courants de fuite afin de déceler le récepteur en cause.
C'est donc la voie que l'on peut vous conseiller, faire intervenir un professionnel pour déterminer les anomalies de l'installation et des récepteurs.
Cordialement.
02 février 2015 à 14:13

Bonjour.
Il y a ce modèle chez Legrand Télérupteur Legrand 4124 00 mais il faut voir si la commande actuelle de votre télérupteur commute la phase sur la bobine par l'intermédiaire du bouton poussoir.
En effet, il y a deux types de montages pour la commande d'un télérupteur. Une seule convient pour le modèle Legrand 4124 00.
Cordialement.
Il y a ce modèle chez Legrand Télérupteur Legrand 4124 00 mais il faut voir si la commande actuelle de votre télérupteur commute la phase sur la bobine par l'intermédiaire du bouton poussoir.
En effet, il y a deux types de montages pour la commande d'un télérupteur. Une seule convient pour le modèle Legrand 4124 00.
Cordialement.
02 février 2015 à 00:18

Bonjour.
Il faudrait essayer de brancher le moteur du compresseur à vide (désaccouplé ou compresseur non en pression) sur une prise 230 V.
Vous vérifiez les connexions dans la boite à bornes, notamment celles du condensateur.
La machine étant sous garantie il ne faudra pas aller trop loin dans les investigations.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Oui, certainement ; ce problème est régulièrement évoqué sur le forum. GE et compresseurs domestiques font souvent mauvais ménage.
...compresseur trop gros pour le groupe électrogène.
Il faudrait essayer de brancher le moteur du compresseur à vide (désaccouplé ou compresseur non en pression) sur une prise 230 V.
Vous vérifiez les connexions dans la boite à bornes, notamment celles du condensateur.
Citation :Grogne-t-il ? Autrement dit, absorbe-t-il du courant ?
...et il ne tourne plus du tout.
Citation :A ce stade des observations on ne sait pas.
Ai-je endommagé le moteur de mon compresseur ?
La machine étant sous garantie il ne faudra pas aller trop loin dans les investigations.
A suivre.
Cordialement.
01 février 2015 à 13:27

Bonjour. Vous tapez "sous compteur triphasé double tarif" dans un moteur de recherches, et vous trouverez ce qu'il vous faut. Le comptage en HC nécessite un contact sec délivré par une commande dérivée de celle de votre compteur actuel (il faudra relayer avec un petit contacteur).
Bref, une mise de 300 € environ et c'est beaucoup. Votre électricien peut faire ce travail, Mais l’addition va augmenter.
On suppose que la pac est alimentée en triphasé.
Cordialement.
Bref, une mise de 300 € environ et c'est beaucoup. Votre électricien peut faire ce travail, Mais l’addition va augmenter.
On suppose que la pac est alimentée en triphasé.
Cordialement.
31 janvier 2015 à 22:07

Bonjour. Ne vous tracassez pas, Vous connectez une fiche classique 2P + T 16 A au bout du câble, vous branchez sur une prise dédiée si possible, et ça fonctionne. Il est d'usage de brancher une plaque de cuisson sur une sortie de câble 32 A ; c'est pourquoi, généralement, le câble n'est pas muni d'une fiche.
On n'en parle plus.
Cordialement.
On n'en parle plus.
Cordialement.
31 janvier 2015 à 21:46

Bonsoir Yannick. On pourrait penser que ce sigle soit lié à l'artisanat ou au compagnonnage mais il n'en n'est rien. Il est en rapport avec les villes de Creil, Vierzon, Armentières, Nancy, Voiron, Oyonnax, Thiers, Nantes, Saint-Etienne, Egletons, Saint-Ouen.
Je vous laisse chercher un peu, avec cet indice ci-dessous.
Cordialement.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous laisse chercher un peu, avec cet indice ci-dessous.
Cordialement.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 janvier 2015 à 21:23

Bonjour. Une solution personnelle consiste à poser en saillie un ou deux appareillages contre le chambranle métallique, percer un trou en biais pour effectuer un passage de fils entre le boitier encastré dans le chambranle et le boitier saillie, raccorder proprement et poser une plaque fabrication maison pour obturer.
Pourquoi saillie ? Parce qu'en général, il s'agit d'immeubles anciens où le béton est d'une dureté énorme.
Et en une heure c'est fait.
Une question de 2010 abordait ce problème, sans solution autre que celle proposée.
C'est du matériel Arnould des années 60.
Cordialement.
Pourquoi saillie ? Parce qu'en général, il s'agit d'immeubles anciens où le béton est d'une dureté énorme.
Et en une heure c'est fait.
Une question de 2010 abordait ce problème, sans solution autre que celle proposée.
C'est du matériel Arnould des années 60.
Cordialement.
31 janvier 2015 à 09:39

Eh oui, du mauvais bricolo Il faudra voir ce qu'il y a pour 5 000 € ("tout" étant à définir). C'est un prix à la louche (non scandaleux) qui demande d'être affiné. Il y aura un poste MO important, le démontage du tableau et le repérage, puis la remise en état. 1 000 € pour le tableau mono est un bon ordre de grandeur..
Mais des épissures dans la laine de verre, et même une boite de dérivation archi pleine ce n'est pas bien bon. Le 25 janvier on n'était pas bien loin de la cause.
Quoi que vous fassiez, il vous faudra un devis détaillé pour, au minimum, une mise en sécurité . Assurez vous que les marques choisies soient celles régulièrement conseillées sur le forum.
Conclusion : un bon investissement en 2016 pour cette installation qui ne semble pas très saine.
Cordialement.
Mais des épissures dans la laine de verre, et même une boite de dérivation archi pleine ce n'est pas bien bon. Le 25 janvier on n'était pas bien loin de la cause.
Quoi que vous fassiez, il vous faudra un devis détaillé pour, au minimum, une mise en sécurité . Assurez vous que les marques choisies soient celles régulièrement conseillées sur le forum.
Conclusion : un bon investissement en 2016 pour cette installation qui ne semble pas très saine.
Cordialement.
30 janvier 2015 à 21:00

Bien reçu. Si le bloc VMC doit être relié à la terre, il faut effectivement effectuer cette connexion.
Dans la zone 3 les équipements sont au minimum IP21 ou X1B (source Promotelec) ; or le bloc est IPX2, ce qui autorise sans problème son installation dans la zone 3.
Pour information des lecteurs, voir ici http://www.augelec.com/normes-pdf/Les%20Indices%20de%20Protection.pdf
Cordialement.
Dans la zone 3 les équipements sont au minimum IP21 ou X1B (source Promotelec) ; or le bloc est IPX2, ce qui autorise sans problème son installation dans la zone 3.
Pour information des lecteurs, voir ici http://www.augelec.com/normes-pdf/Les%20Indices%20de%20Protection.pdf
Cordialement.
30 janvier 2015 à 10:35

Bonjour. On ne comprend pas bien. La VMC double flux ne comprend, dans une salle de bain, que d'une bouche d'aspiration en plastique. Elle sera reliée au bloc VMC situé dans les combles ou une pièce technique par un conduit de diamètre 80 mm. On ne voit pas ce que la terre a comme importance.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
29 janvier 2015 à 22:25
