Profil du membre GL
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 416 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Voir cet article où vous verrez la répartition des interrupteurs différentiels 30 mA sur une distribution triphasée : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Ce n'est pas un travail forcément simple.
Vous trouverez d'autres exemples de tableaux triphasés en parcourant le forum à l'aide du moteur de recherches.
Vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Cordialement.
Voir cet article où vous verrez la répartition des interrupteurs différentiels 30 mA sur une distribution triphasée : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Ce n'est pas un travail forcément simple.
Vous trouverez d'autres exemples de tableaux triphasés en parcourant le forum à l'aide du moteur de recherches.
Vous confondez disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Cordialement.
25 octobre 2015 à 20:21
consulter ce sujet Ajouter disjoncteur 30mA sur triphasé Bien reçu. On comprend que c'est le DJ ABB 160 A qui déclenche, celui du GE.
100 kVA en triphasé autorise environ 150 A par phase.
Mais si vous avez fait des mesures sur une heure, le DJ n'a pas déclenché ?
Le marquage jaune est indéterminé.
Essayez une marche à vide.
Il est certain qu'il faudrait être sur place, c'est pour cela que je proposais de faire intervenir un électricien expérimenté.
A suivre, en essayant de bien déterminer les conditions de déclenchement du DJ du GE.
Cordialement.
100 kVA en triphasé autorise environ 150 A par phase.
Mais si vous avez fait des mesures sur une heure, le DJ n'a pas déclenché ?
Le marquage jaune est indéterminé.
Essayez une marche à vide.
Il est certain qu'il faudrait être sur place, c'est pour cela que je proposais de faire intervenir un électricien expérimenté.
A suivre, en essayant de bien déterminer les conditions de déclenchement du DJ du GE.
Cordialement.
23 octobre 2015 à 10:38
consulter ce sujet Problème groupe électrogène et secteurBonjour. Un interrupteur différentiel ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement d'un récepteur connecté à la terre.
Ici ce c'est pas le cas puisqu'il s'agit de surintensités que vous tentez de combattre en augmentant le calibre des protections.
Concernant le porte fusible et le bouchon, il s'agit de mauvais contacts ayant provoqué des échauffements anormaux pouvant être rapidement très dangereux.
Le seul disjoncteur différentiel présent chez vous est celui de branchement, qui déclenche en cas de forte surintensité, et de défaut d'isolement supérieur à 200 mA.
Normalement, si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents en aval, ceux ci déclenchent en premier.
Cordialement.
Ici ce c'est pas le cas puisqu'il s'agit de surintensités que vous tentez de combattre en augmentant le calibre des protections.
Concernant le porte fusible et le bouchon, il s'agit de mauvais contacts ayant provoqué des échauffements anormaux pouvant être rapidement très dangereux.
Le seul disjoncteur différentiel présent chez vous est celui de branchement, qui déclenche en cas de forte surintensité, et de défaut d'isolement supérieur à 200 mA.
Normalement, si des interrupteurs différentiels 30 mA sont présents en aval, ceux ci déclenchent en premier.
Cordialement.
21 octobre 2015 à 14:11
consulter ce sujet Porte-fusible fonduBonjour.
En gros, il faut que phase et neutre appartiennent au même circuit, protégé par un unique disjoncteur ou fusible. Quitte à passer de nouveaux conducteurs.
Cordialement.
Citation :S'ils sont issus d'interrupteurs différentiels différents, ceux-ci vont déclencher.
Je regroupe les deux neutres,
En gros, il faut que phase et neutre appartiennent au même circuit, protégé par un unique disjoncteur ou fusible. Quitte à passer de nouveaux conducteurs.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 22:14
consulter ce sujet Branchement alimentations détecteur éclairage jardinMerci pour vos nouvelles photos. Le cylindre est bien un condensateur moteur. S'il est mort, le moteur grogne quand il est commandé.
Le fait qu'aucun relais ne colle pourrait signifier qu'il y a un défaut de l'alimentation. Celle-ci comprend un transformateur ; on ne voit pas de pont redresseur.
Faire le test de cette commande ne pose pas de problème particulier au vu de la carte et s'il n'y en n'a pas d'autres ; mais il faut être du métier.
On commencerait par vérifier l'alimentation. Vous pouvez voir que le 230 V est présent sur certaines cosses et c'est donc dangereux.
Malheureusement on ne peut rien faire de plus derrière l'écran.
Sur place, on démonte la hotte, on l'ouvre, et avec un multimètre on contrôle.l'ensemble.
Un travail de dépanneur ; ce n'est pas du bricolage accessible à tout le monde.
Cordialement.
Le fait qu'aucun relais ne colle pourrait signifier qu'il y a un défaut de l'alimentation. Celle-ci comprend un transformateur ; on ne voit pas de pont redresseur.
Faire le test de cette commande ne pose pas de problème particulier au vu de la carte et s'il n'y en n'a pas d'autres ; mais il faut être du métier.
On commencerait par vérifier l'alimentation. Vous pouvez voir que le 230 V est présent sur certaines cosses et c'est donc dangereux.
Malheureusement on ne peut rien faire de plus derrière l'écran.
Sur place, on démonte la hotte, on l'ouvre, et avec un multimètre on contrôle.l'ensemble.
Un travail de dépanneur ; ce n'est pas du bricolage accessible à tout le monde.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 21:38
consulter ce sujet Hotte Sauter SHD 524 XF-1 ne fonctionne plusBonjour.
Il faut faire une grande révision du tableau, et changer pour des disjoncteurs. Pour le moment il n'y a pas le feu, mais il n'y a pas de temps à perdre.
Cordialement.
Citation :C'est l'effet Joule : du courant passe par des conducteurs ou une connexion de mauvaise qualité (desserrage, oxydation), cette connexion est donc anormalement résistante, et l’échauffement est proportionnel au carré du courant. Et c'est ainsi que des incendies peuvent se déclarer.
d’où cela peut-il provenir ?
Il faut faire une grande révision du tableau, et changer pour des disjoncteurs. Pour le moment il n'y a pas le feu, mais il n'y a pas de temps à perdre.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 21:36
consulter ce sujet Porte-fusible fonduBien reçu.
On ne divise pas le courant entre des conducteurs multiples pour des raisons de sécurité.
Le DJ 32 A sert à protéger et isoler la ligne 6 mm² si besoin est.
De même, dans le local un DJ 12 A pour la lumière vous coutera environ 12 euros si vous prenez une marque connue.
N'essayez pas de faire des économies de bouts de chandelles. Sur le forum on rappelle les différents aspects de la norme, et l'on explique souvent pourquoi le bricolage au feeling peut mener à des catastrophes. Ainsi les internautes peuvent travailler comme des professionnels et présenter des installations qui respectent les règles de l'art.
Vous pouvez juste faire l'économie du fil de terre si vous mettez un piquet comme dit précédemment.
Cordialement.
Citation :Désolé, mais vous avez tort.
J'ai tort ou raison ?
On ne divise pas le courant entre des conducteurs multiples pour des raisons de sécurité.
Le DJ 32 A sert à protéger et isoler la ligne 6 mm² si besoin est.
De même, dans le local un DJ 12 A pour la lumière vous coutera environ 12 euros si vous prenez une marque connue.
N'essayez pas de faire des économies de bouts de chandelles. Sur le forum on rappelle les différents aspects de la norme, et l'on explique souvent pourquoi le bricolage au feeling peut mener à des catastrophes. Ainsi les internautes peuvent travailler comme des professionnels et présenter des installations qui respectent les règles de l'art.
Vous pouvez juste faire l'économie du fil de terre si vous mettez un piquet comme dit précédemment.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 21:26
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² 4 000 W en 230 V, cela fait une intensité de 20 A en arrondissant.
Sur 50 m en 2,5 mm², la chute de tension serait de 18,5 V en régime établi, soit 8 % ; ce qui n'est pas acceptable.
Avec 4 mm², on trouve 12 V et 5 %
Avec 6 mm², on trouve 8 V et 3,5 %.
Conclusion : minimum 4 mm², et 6 mm² pour être confortable.
A la limite, vous pouvez mettre un piquet de terre.au droit du local.
Pour la configuration de l'alimentation du tableau auxiliaire, vous savez qu'il faut un DJ 32 A au départ de la ligne 6 mm² et un interrupteur différentiel à l'arrivée.
Cordialement.
Sur 50 m en 2,5 mm², la chute de tension serait de 18,5 V en régime établi, soit 8 % ; ce qui n'est pas acceptable.
Avec 4 mm², on trouve 12 V et 5 %
Avec 6 mm², on trouve 8 V et 3,5 %.
Conclusion : minimum 4 mm², et 6 mm² pour être confortable.
A la limite, vous pouvez mettre un piquet de terre.au droit du local.
Pour la configuration de l'alimentation du tableau auxiliaire, vous savez qu'il faut un DJ 32 A au départ de la ligne 6 mm² et un interrupteur différentiel à l'arrivée.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 14:17
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² Bonjour Stéphane. Il vous faudrait une ligne en 6 mm².
Mais il faudrait évaluer la puissance dont vous avez besoin, ou plutôt l'intensité totalisée en ligne.
Avec 2,5 mm² sur 50 m, il y aura certainement une chute de tension non négligeable.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
Cordialement.
Mais il faudrait évaluer la puissance dont vous avez besoin, ou plutôt l'intensité totalisée en ligne.
Avec 2,5 mm² sur 50 m, il y aura certainement une chute de tension non négligeable.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
Cordialement.
19 octobre 2015 à 12:46
consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm² Bonjour.
Il faudrait écouter les relais de commutation que vous voyez sur la carte, quand vous manipulez les touches ; si vous entendez un "tic", c'est qu'ils sont commandés.
D'autre part, la photographie du cylindre avec un flash de face ne permet pas de lire les caractéristiques. La carte est surexposée et cela la rend trop blanche, on ne voit pas bien les composants.
On se pose la question : ne serait-ce pas un condensateur moteur de quelques microfarads qui pourrait être hors service ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faudrait écouter les relais de commutation que vous voyez sur la carte, quand vous manipulez les touches ; si vous entendez un "tic", c'est qu'ils sont commandés.
D'autre part, la photographie du cylindre avec un flash de face ne permet pas de lire les caractéristiques. La carte est surexposée et cela la rend trop blanche, on ne voit pas bien les composants.
On se pose la question : ne serait-ce pas un condensateur moteur de quelques microfarads qui pourrait être hors service ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
18 octobre 2015 à 22:29
consulter ce sujet Hotte Sauter SHD 524 XF-1 ne fonctionne plusBonjour. On aperçoit le combiné interphone avec son buzzer en bas, et un carillon Friedland.
Ce dernier a un fonctionnement indépendant, peut-être une sonnette rajoutée à l'entrée sur le palier.
Cordialement.
Ce dernier a un fonctionnement indépendant, peut-être une sonnette rajoutée à l'entrée sur le palier.
Cordialement.
18 octobre 2015 à 21:33
consulter ce sujet Sonnerie interphone muetteBien reçu.
Et plutôt qu'un fusible, on met un disjoncteur.
Mais dans une installation ancienne il n'y a pas lieu de sur-caliber les protections, des échauffements de conducteurs de section trop faible pouvant être source d'accidents graves.
Vos branchements sont erronés si l'on suppose que le vert clair qui sort du mur est la terre. Mais c'est à vérifier.
Une recherche dans le forum avec les mots clé couleur phase neutre amène à la question 3585 Couleur des fils dans appartement ancien Malheureusement, les réponses sont contradictoires, ce qui oblige à faire un repérage dans votre tableau ou quelques mesures sur les conducteurs qui sortent du mur.
Les spécifications de la plaque à bornes concernent le type de raccordement comme vous pouvez le voir.
En France, le branchement en monophasé 32 A est le plus courant. Le branchement à droite est faisable quand on dispose du triphasé.
Le branchement en bas à gauche est mystérieux, car on peut penser que l'ensemble de la plaque ne pourra fonctionner étant alimentée à moitié.
Depuis très longtemps, chaque habitat doit être équipé d'une sortie de câble ou d'une prise de courant 32 A.
Le branchement est donc le bleu et le marron réunis dans la gaine bleue à relier au neutre N, les deux (noir et gris) gainés de marron à réunir ensemble et à connecter sur la phase L, le jaune/vert à relier à la terre en sortie de mur (qu'il faudra donc contrôler).
Si vous êtes dans vos murs votre intérêt serait de remettre votre tableau à niveau en l'équipant de disjoncteurs modulaires, ce qui permettrait également de faire une mise en sécurité partielle avec un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Cordialement.
Citation :Pour cela il faudrait déterminer la section des conducteurs. Si c'est du 6 mm², c'est bon.
...remplacer le fusible de 25A par un fusible de 32A. ?
Et plutôt qu'un fusible, on met un disjoncteur.
Mais dans une installation ancienne il n'y a pas lieu de sur-caliber les protections, des échauffements de conducteurs de section trop faible pouvant être source d'accidents graves.
Vos branchements sont erronés si l'on suppose que le vert clair qui sort du mur est la terre. Mais c'est à vérifier.
Une recherche dans le forum avec les mots clé couleur phase neutre amène à la question 3585 Couleur des fils dans appartement ancien Malheureusement, les réponses sont contradictoires, ce qui oblige à faire un repérage dans votre tableau ou quelques mesures sur les conducteurs qui sortent du mur.
Les spécifications de la plaque à bornes concernent le type de raccordement comme vous pouvez le voir.
En France, le branchement en monophasé 32 A est le plus courant. Le branchement à droite est faisable quand on dispose du triphasé.
Le branchement en bas à gauche est mystérieux, car on peut penser que l'ensemble de la plaque ne pourra fonctionner étant alimentée à moitié.
Depuis très longtemps, chaque habitat doit être équipé d'une sortie de câble ou d'une prise de courant 32 A.
Le branchement est donc le bleu et le marron réunis dans la gaine bleue à relier au neutre N, les deux (noir et gris) gainés de marron à réunir ensemble et à connecter sur la phase L, le jaune/vert à relier à la terre en sortie de mur (qu'il faudra donc contrôler).
Si vous êtes dans vos murs votre intérêt serait de remettre votre tableau à niveau en l'équipant de disjoncteurs modulaires, ce qui permettrait également de faire une mise en sécurité partielle avec un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Cordialement.
18 octobre 2015 à 13:49
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installationBonjour. Votre méthode n'est pas la bonne.
Vous pouvez identifier les conducteurs, section, calibre de la protection, couleur, si vous regardez dans le tableau de répartition ; à condition d'être bon bricoleur.
Il faut disposer de la notice de branchement qui doit indiquer non les intensités, mais la tension sous laquelle il faut alimenter la plaque.
Il y aura ensuite la possibilité d'effectuer le raccordement. Et bien évidemment, pas au hasard comme il semble que vous ayez pratiqué..
Cordialement.
Citation :Eh bien il faut commencer par là et faire intervenir un professionnel. Si vous êtes locataire c'est une charge de propriétaire.
je ne dispose pas de prise en 32A
Vous pouvez identifier les conducteurs, section, calibre de la protection, couleur, si vous regardez dans le tableau de répartition ; à condition d'être bon bricoleur.
Il faut disposer de la notice de branchement qui doit indiquer non les intensités, mais la tension sous laquelle il faut alimenter la plaque.
Il y aura ensuite la possibilité d'effectuer le raccordement. Et bien évidemment, pas au hasard comme il semble que vous ayez pratiqué..
Cordialement.
18 octobre 2015 à 09:41
consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installationBonjour. Bien des questions abordent ce problème.
Outre les questions apparentées ci dessous, vous trouverez d'autres réponses à l'aide du moteur de recherche ci dessus, avec les mots clés lignes radiateurs.
Vous avez intérêt à changer vos fusibles pour des disjoncteurs modulaires phase + neutre. Et un DJ par convecteur ou au maximum deux c'est très bien.
Si vous envisagez une programmation déportée avec délestage (facile avec compteur électronique), il faudra passer les fils pilote (en noir).
Sans fil pilote il existe des systèmes par courants porteurs ou par radio.
La plupart des marques connues proposent des pilotages par cassettes incorporées aux radiateurs.
Bien évidemment cela ne se trouve pas en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement
Outre les questions apparentées ci dessous, vous trouverez d'autres réponses à l'aide du moteur de recherche ci dessus, avec les mots clés lignes radiateurs.
Vous avez intérêt à changer vos fusibles pour des disjoncteurs modulaires phase + neutre. Et un DJ par convecteur ou au maximum deux c'est très bien.
Si vous envisagez une programmation déportée avec délestage (facile avec compteur électronique), il faudra passer les fils pilote (en noir).
Sans fil pilote il existe des systèmes par courants porteurs ou par radio.
La plupart des marques connues proposent des pilotages par cassettes incorporées aux radiateurs.
Bien évidemment cela ne se trouve pas en grandes surfaces de bricolage.
Cordialement
17 octobre 2015 à 16:19
consulter ce sujet Changement radiateurs et compteur électriqueBonjour.
Il semble que l’électronique de commande du mécanisme du portail doive être alimenté en continu, peut-être stabilisé.
Pour le moment on ne peut en dire plus, sauf que vous ne pouvez utiliser un transformateur tel quel.
Il faut vous référer à vos documents techniques.
Cordialement.
Citation :Eh non. Un transformateur délivre de l'alternatif.
...via un tranfo 12V, si oui quel transfo.
Il semble que l’électronique de commande du mécanisme du portail doive être alimenté en continu, peut-être stabilisé.
Pour le moment on ne peut en dire plus, sauf que vous ne pouvez utiliser un transformateur tel quel.
Il faut vous référer à vos documents techniques.
Cordialement.
17 octobre 2015 à 16:08
consulter ce sujet Panne alimentation solaire portail électriqueBonjour. Non à votre question.
Mais l'éclairage led de bas de gamme n'est pas toujours fiable et peut présenter des dysfonctionnements genre lueurs diverses plus ou moins clignotantes, plus ou moins visibles.
Cordialement.
Mais l'éclairage led de bas de gamme n'est pas toujours fiable et peut présenter des dysfonctionnements genre lueurs diverses plus ou moins clignotantes, plus ou moins visibles.
Cordialement.
16 octobre 2015 à 18:22
consulter ce sujet Led fonctionne en clignotant après un programmateur TemporelleBonjour balloco. Un petit groupe de cette taille devra être démarré en manuel.
Un groupe de secours de supermarché ou autre gros consommateur démarre généralement en automatique.
Et 6 kVA est une petite puissance pour un habitat.
Cordialement.
Un groupe de secours de supermarché ou autre gros consommateur démarre généralement en automatique.
Et 6 kVA est une petite puissance pour un habitat.
Cordialement.
15 octobre 2015 à 15:08
consulter ce sujet Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogèneBonjour.
Cordialement.
Citation :Il ne fait que passer. Vous le roulez au fond du boitier.
de la boite de dérivation à mon interrupteur ???
Cordialement.
15 octobre 2015 à 13:17
consulter ce sujet Circuit d'éclairage et terreOk. On n'impose rien bien entendu ; ce produit est en fonction chez des proches et donne satisfaction depuis 5 ans environ.
Je ne connais pas le produit d'origine. Que se passe-t-il quand il devient HS ?
Si vous avez un artisan compétent et consciencieux, gardez le. Mais à lui de prodiguer des conseils.
Cordialement.
Je ne connais pas le produit d'origine. Que se passe-t-il quand il devient HS ?
Si vous avez un artisan compétent et consciencieux, gardez le. Mais à lui de prodiguer des conseils.
Cordialement.
14 octobre 2015 à 20:32
consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta DoreBonjour. Cet appareil assure également le délestage cascado-cyclique (sur 3 voies) si vous avez un compteur électronique avec la sortie téléinfo raccordée au programmateur délesteur.
Il peut commander le contacteur de chauffe-eau en HC.
Il faut recâbler le boitier principal (alimentation, raccordement des fils pilote, répartition sur les deux zones) sur le tableau et le clavier déporté.
Et ensuite, on programme avec le clavier déporté, et même avec de l'habitude, on peut "ramer".
Savoir changer une prise est déjà bien, mais mettre en place le système nécessite de l'expérience, un travail d'électricien expérimenté. Il faudra lui laisser fournir le produit.
Cordialement.
Il peut commander le contacteur de chauffe-eau en HC.
Il faut recâbler le boitier principal (alimentation, raccordement des fils pilote, répartition sur les deux zones) sur le tableau et le clavier déporté.
Et ensuite, on programme avec le clavier déporté, et même avec de l'habitude, on peut "ramer".
Savoir changer une prise est déjà bien, mais mettre en place le système nécessite de l'expérience, un travail d'électricien expérimenté. Il faudra lui laisser fournir le produit.
Cordialement.
14 octobre 2015 à 18:09
consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta DoreBonjour. C'est faisable, mais il faut passer par un système secouru, donc autonome par rapport au réseau ERDF, qui détectera la coupure et après une certaine temporisation, démarrera le GE. Ensuite, le même automatisme basculera la charge sur le groupe une fois les grandeurs stabilisées.
Au retour du réseau, une tempo basculera la charge sur le réseau ERDF et arrêtera le GE..
Peut-être faudra-t-il délester la charge pour ne pas surcharger le groupe
Schéma simple : non, car tout simplement, ce n'est pas simple.
Il faut faire appel à une société spécialisée qui réalisera l'automatisme, l'essaiera, le garantira, et fera les essais périodiques nécessaires.
Suivant la puissance en jeu, il faudra que le moteur thermique soit chaud en permanence pour démarrer instantanément.
Un joli problème d'électrotechnique que l'installateur du groupe doit savoir faire.
On parle ici de groupes de fortes puissances.
Pour le domestique, on fait la manœuvre à la main.
Cordialement.
Au retour du réseau, une tempo basculera la charge sur le réseau ERDF et arrêtera le GE..
Peut-être faudra-t-il délester la charge pour ne pas surcharger le groupe
Schéma simple : non, car tout simplement, ce n'est pas simple.
Il faut faire appel à une société spécialisée qui réalisera l'automatisme, l'essaiera, le garantira, et fera les essais périodiques nécessaires.
Suivant la puissance en jeu, il faudra que le moteur thermique soit chaud en permanence pour démarrer instantanément.
Un joli problème d'électrotechnique que l'installateur du groupe doit savoir faire.
On parle ici de groupes de fortes puissances.
Pour le domestique, on fait la manœuvre à la main.
Cordialement.
14 octobre 2015 à 16:25
consulter ce sujet Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogèneBonjour. Il n'y a pas de problème. Les deux plots en haut sont réunis car le neutre est commun à la lampe et au gradateur, la phase directe arrive en alimentant le gradateur, puis repart graduée vers la lampe. Du classique.
Un errata quand même : le gradateur est alimenté entre phase et neutre. C'est tout.
Cordialement
Un errata quand même : le gradateur est alimenté entre phase et neutre. C'est tout.
Cordialement
14 octobre 2015 à 10:25
consulter ce sujet Problème branchement variateur Electraline 70113Bonjour. Ce ne sont pas les programmateurs à fil pilote qui manquent, l'électricien ne fait pas trop d'efforts.
Voyez Fip' Clic Schneider Electric.
Cordialement.
Voyez Fip' Clic Schneider Electric.
Cordialement.
13 octobre 2015 à 23:56
consulter ce sujet Remplacer programmateur Delta DoreBonjour. C'est bon. Lampe et gradateur sont en série. Cordialement.
13 octobre 2015 à 23:51
consulter ce sujet Problème branchement variateur Electraline 70113Bonjour réponse 4.
La liaison de la sortie DJ de branchement vers le tableau de répartition est à la charge du propriétaire en respect de la C15-100.
Cordialement.
Citation :C'est ERDF ou un électricien mandaté par eux qui effectue le travail conformément à la norme C14-100.
Du boitier jusqu'au compteur/disjoncteur dans la maison
La liaison de la sortie DJ de branchement vers le tableau de répartition est à la charge du propriétaire en respect de la C15-100.
Cordialement.
13 octobre 2015 à 22:24
consulter ce sujet Qui installe le câble d'alimentation de la route à la maisonBonjour.
Cordialement.
Citation :Nous non plus, on ne sait pas comment votre cuisine est alimentée.
je sais pas où me raccorder
Citation :Pas beaucoup d'autres solutions.
je pensais me raccorder sur une prise à côté.
Cordialement.
13 octobre 2015 à 16:36
consulter ce sujet Où se raccorder pour la pose d'une appliqueCitation :Les appareillages se prêtent mal à l'usage de ces sections quand il faut ponter les circuits. Ce n'est pas interdit, pas plus que les sections supérieures, pourquoi pas ; mais ce n'est pas dans les règles de l'art dans le domestique. Cela apparaitrait plutôt comme du bricolage.
Est-il possible d'utiliser des fils de 2.5mm² ...
On peut supposer que vous avez un lot de câbles ou de conducteurs de cette section 2,5 mm² à utiliser. Le 1,5 mm² est non seulement normativement adapté, mais aisé à utiliser. Certains équipements lumière n'ont pas toujours les alvéoles qui conviennent pour ces sections.
Si vous voulez travailler comme un professionnel, vous utilisez les sections et couleurs habituelles et normalisées.
Vous faites au mieux, mais pour la lumière en domestique, ce n'est pas le 2,5 mm² pour le passage, l'encombrement dans les conduits, les raccordements.
On rappelle que l'usage de conducteurs souples avec embouts est autorisé au même titre que les rigides.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 22:48
consulter ce sujet Utilisation de fils électriquesOK. 8 ans c'était hier, F3 n'existait plus depuis 1992 et la fin de GET était annoncée. Depuis c'est devenu plus généraliste avec les mots à la mode STI2D.
Si vous voyez le symbole 2 carrés imbriqués ou la notation "classe II", pas besoin de terre. Dans le cas contraire, la prudence implique la liaison à la terre.
Une protection différentielle 30 mA au tableau est un minimum concernant la protection des personnes.
Cordialement.
Si vous voyez le symbole 2 carrés imbriqués ou la notation "classe II", pas besoin de terre. Dans le cas contraire, la prudence implique la liaison à la terre.
Une protection différentielle 30 mA au tableau est un minimum concernant la protection des personnes.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 21:49
consulter ce sujet Avis branchement 3 Spots encastrable 230VBonjour.
Quand vous aurez plus de moyens, vous pourrez peut-être le changer, mais on peut se demander comment. La notice du produit précise peut-être comment le SAV est pris en charge.
Cordialement.
Citation :On en déduit que l'afficheur est cassé et ne sera pas réparable (sauf si vous pouvez démonter et voir si un connecteur n'est pas brinquebalant). Si vous pouvez continuer à utiliser le tapis, c'est déjà cela. Vous pouvez essayer de faire une programmation au pif ; si la machine réagit en conséquence, seul l'afficheur est mort.
plus rien ne s'affiche.
Quand vous aurez plus de moyens, vous pourrez peut-être le changer, mais on peut se demander comment. La notice du produit précise peut-être comment le SAV est pris en charge.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 20:36
consulter ce sujet Tableau tapis de course ne veut plus s'allumer Ok.
Pour câbler dans la boite vous pouvez utiliser des dominos ou des connecteurs rapides à enficher ou à levier.
N'oubliez pas la terre si les spots sont métalliques classe I.
Cordialement.
Citation :Donc certainement F3 comme dans le temps. Cela a beaucoup changé.
...bac électrotechnique
Pour câbler dans la boite vous pouvez utiliser des dominos ou des connecteurs rapides à enficher ou à levier.
N'oubliez pas la terre si les spots sont métalliques classe I.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 20:30
consulter ce sujet Avis branchement 3 Spots encastrable 230VBonjour. De la gauche vers la droite :
La fiche mâle que vous allez brancher sur une prise de courant
La premier va et vient avec la phase directe en rouge et les deux navettes d'une autre couleur
La boite de dérivation où sont réunis ensemble tous les neutres bleus, idem pour la phase coupée rouge reliée aux départs vers les spots.
Le deuxième va et vient avec ses deux navettes et la phase coupée. Attention au branchement d'un va et vient ; il faut repérer le commun et les navettes.
Pas de + ni de -, mais phase et neutre.
En gros, vous montez un va et vient, et tous les spots sont en parallèle.
Si les spots ne sont pas à double isolation il faudra relier leur partie métallique à la terre.
Cordialement.
La fiche mâle que vous allez brancher sur une prise de courant
La premier va et vient avec la phase directe en rouge et les deux navettes d'une autre couleur
La boite de dérivation où sont réunis ensemble tous les neutres bleus, idem pour la phase coupée rouge reliée aux départs vers les spots.
Le deuxième va et vient avec ses deux navettes et la phase coupée. Attention au branchement d'un va et vient ; il faut repérer le commun et les navettes.
Pas de + ni de -, mais phase et neutre.
En gros, vous montez un va et vient, et tous les spots sont en parallèle.
Si les spots ne sont pas à double isolation il faudra relier leur partie métallique à la terre.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 19:58
consulter ce sujet Avis branchement 3 Spots encastrable 230VBonjour. Il est évident que si le DJ déclenche, il détecte une surintensité quelque part. Une observation visuelle de l'incident ne vous aidera pas à le résoudre.
Il faut effectuer des mesures d'intensité avec une ou plusieurs pinces ampèremétriques. Le GE est peut-être en surcharge ; n'y a-t-il pas d'ampèremètres en façade ?
Le marquage en jaune a une signification à déterminer.
Il faut vous rapprocher du distributeur du GE, et faire intervenir un professionnel expérimenté.Il pourra effectuer des mesures en charge, et voir également le comportement du ou des DJ à vide.
De même, un fonctionnement a charge réduite serait intéressante de façon à voir comment se comporte le groupe.
Derrière l'écran, on ne peut en dire plus.
C'est de l'électrotechnique intéressante pour laquelle il faut être sur place avec de l'outillage.
Il faudra agir avec méthode, le travail de l'électricien sur place.
Cordialement.
Il faut effectuer des mesures d'intensité avec une ou plusieurs pinces ampèremétriques. Le GE est peut-être en surcharge ; n'y a-t-il pas d'ampèremètres en façade ?
Le marquage en jaune a une signification à déterminer.
Il faut vous rapprocher du distributeur du GE, et faire intervenir un professionnel expérimenté.Il pourra effectuer des mesures en charge, et voir également le comportement du ou des DJ à vide.
De même, un fonctionnement a charge réduite serait intéressante de façon à voir comment se comporte le groupe.
Derrière l'écran, on ne peut en dire plus.
C'est de l'électrotechnique intéressante pour laquelle il faut être sur place avec de l'outillage.
Il faudra agir avec méthode, le travail de l'électricien sur place.
Cordialement.
12 octobre 2015 à 16:14
consulter ce sujet Problème groupe électrogène et secteurBonjour. Essayer d'être clair, nous le faisons systématiquement, en fonction de ce que l'on comprend d'après les descriptions.
Ici, la pompe pourrait être en monophasé 230 V à la première impression.
Ensuite vous précisez qu'il y a 3 conducteurs autres que bleu sur le câble d'alimentation. Ceci pourrait être une distribution triphasée 400 V sans neutre.
Pas clair, mais après relectures on pense que la pompe est monophasée et la distribution, on ne sait pas trop, on ne peut se fier au câble d'alimentation qui vient d'on ne sait où.
Donc des incertitudes subsistent sur la pompe et davantage sur la distribution, et l'on ne peut être plus clair pour le moment. C'est du clair obscur.
Conclusion :
1. Il faut bien regarder la plaque caractéristique de la pompe ou celle du moteur pour confirmer le fonctionnement en monophasé (à peu près certain pour une petite pompe domestique, immergée de surcroit, mais à confirmer).
2. Votre réseau est-il mono ou triphasé ?
3. La pompe a-t-elle déjà fonctionné chez vous ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Ici, la pompe pourrait être en monophasé 230 V à la première impression.
Ensuite vous précisez qu'il y a 3 conducteurs autres que bleu sur le câble d'alimentation. Ceci pourrait être une distribution triphasée 400 V sans neutre.
Pas clair, mais après relectures on pense que la pompe est monophasée et la distribution, on ne sait pas trop, on ne peut se fier au câble d'alimentation qui vient d'on ne sait où.
Donc des incertitudes subsistent sur la pompe et davantage sur la distribution, et l'on ne peut être plus clair pour le moment. C'est du clair obscur.
Conclusion :
1. Il faut bien regarder la plaque caractéristique de la pompe ou celle du moteur pour confirmer le fonctionnement en monophasé (à peu près certain pour une petite pompe domestique, immergée de surcroit, mais à confirmer).
2. Votre réseau est-il mono ou triphasé ?
3. La pompe a-t-elle déjà fonctionné chez vous ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
11 octobre 2015 à 10:57
consulter ce sujet Branchement prise pompe KarcherBonjour. On peut comprendre que vous résidez au Québec.
Souvent les systèmes de chauffage utilisent des plinthes fonctionnant en tout ou rien, sans fil pilote, avec un thermostat par pièce ou par groupe de pièces.
Noir et rouge sont les conducteurs thermiques d'une alimentation 240 V pour le chauffage. Les deux disjoncteurs normalement bipolaires calibre15 A protègent la ligne.
Une fois cette description d'une distribution classique chauffage effectuée, il vous faudra faire intervenir un professionnel qui fera les bons raccordements en toute sécurité.
Ici nous ne pouvons vous guider davantage car quelques milliers de kilomètres nous séparent alors qu'il faut être sur place.
Nous ne connaissons pas ce thermostat, et nous n'avons pas trouvé la définition des couettes. De ce côté de l'Atlantique ce sont des grosses couvertures à mettre sur un lit.
Cordialement.
Souvent les systèmes de chauffage utilisent des plinthes fonctionnant en tout ou rien, sans fil pilote, avec un thermostat par pièce ou par groupe de pièces.
Noir et rouge sont les conducteurs thermiques d'une alimentation 240 V pour le chauffage. Les deux disjoncteurs normalement bipolaires calibre15 A protègent la ligne.
Une fois cette description d'une distribution classique chauffage effectuée, il vous faudra faire intervenir un professionnel qui fera les bons raccordements en toute sécurité.
Ici nous ne pouvons vous guider davantage car quelques milliers de kilomètres nous séparent alors qu'il faut être sur place.
Nous ne connaissons pas ce thermostat, et nous n'avons pas trouvé la définition des couettes. De ce côté de l'Atlantique ce sont des grosses couvertures à mettre sur un lit.
Cordialement.
11 octobre 2015 à 10:16
consulter ce sujet Conseils branchement thermostat HoneywellBonjour. Voir la question 13891 : Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique, qui aborde ce problème.
Cordialement.
Cordialement.
11 octobre 2015 à 01:00
consulter ce sujet Non fonctionnement éclairage basse tension 12VBonjour. Juste une précision.
Il vous sera beaucoup plus simple de câbler en 1,5 mm². Comme précisé, le neutre est forcément bleu et est direct à la lampe.
On utilise généralement de la gaine ICT de 20.
La phase est souvent rouge ou marron, les deux navettes d'une couleur différente (on dit souvent violet car on aime bien cette couleur), la phase coupée par le va et vient peut être (on préfèrerait dire doit, mais ce n'est pas obligatoire, juste logique dans une installation bien repérée par les couleurs) différenciée de la phase directe ; orange est très bien.
En résumé pour des conducteurs sous gaine :
Phase directe rouge, navettes violet, phase coupée orange, navette violet, neutre bleu obligatoire, jaune/vert pour la terre à inclure dans le montage.
Si vous utilisez des sections de 2,5 mm² et des couleurs mal choisies, l'installation n'aura pas un caractère professionnel.
Si le va et vient est équipé de voyants témoins, cas d'un escalier fermé ou en extérieur, il faudra envisager un autre câblage de va et vient compatible avec les matériels actuels.
Cordialement.
Il vous sera beaucoup plus simple de câbler en 1,5 mm². Comme précisé, le neutre est forcément bleu et est direct à la lampe.
On utilise généralement de la gaine ICT de 20.
La phase est souvent rouge ou marron, les deux navettes d'une couleur différente (on dit souvent violet car on aime bien cette couleur), la phase coupée par le va et vient peut être (on préfèrerait dire doit, mais ce n'est pas obligatoire, juste logique dans une installation bien repérée par les couleurs) différenciée de la phase directe ; orange est très bien.
En résumé pour des conducteurs sous gaine :
Phase directe rouge, navettes violet, phase coupée orange, navette violet, neutre bleu obligatoire, jaune/vert pour la terre à inclure dans le montage.
Si vous utilisez des sections de 2,5 mm² et des couleurs mal choisies, l'installation n'aura pas un caractère professionnel.
Si le va et vient est équipé de voyants témoins, cas d'un escalier fermé ou en extérieur, il faudra envisager un autre câblage de va et vient compatible avec les matériels actuels.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 16:13
consulter ce sujet Utilisation de fils électriquesBien reçu. C'est donc un convertisseur 12 ou 24 V continu vers le 220 V alternatif.
Ces matériels de marque non significative sont globalement irréparables. En tout cas pas accessibles sans connaissances pointues dans les principes mis en œuvre et les composants utilisés.
Cordialement.
Ces matériels de marque non significative sont globalement irréparables. En tout cas pas accessibles sans connaissances pointues dans les principes mis en œuvre et les composants utilisés.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 14:31
consulter ce sujet Cherche convertisseur 12/24V en 220/240V/200W et port USBBonjour CMT.
Vous avez eu raison de préciser ce point, la gaine TPC orange est certes résistante mécaniquement, mais propagatrice de la flamme à cause du matériau de fabrication.
La gaine ICT convient car répondant à cette obligation, les constructeurs proposent des produits qui conviennent également sous différentes appellations commerciales avec d'autres matériaux de fabrication (recherche : gaine TPC extinguible).
Si Migsahn veut respecter la norme, il devra s'approvisionner chez un grossiste.
Il choisira un tube de diamètre permettant le passage facile et la rechange éventuelle.
Merci pour la double correction.
Cordialement.
Vous avez eu raison de préciser ce point, la gaine TPC orange est certes résistante mécaniquement, mais propagatrice de la flamme à cause du matériau de fabrication.
La gaine ICT convient car répondant à cette obligation, les constructeurs proposent des produits qui conviennent également sous différentes appellations commerciales avec d'autres matériaux de fabrication (recherche : gaine TPC extinguible).
Si Migsahn veut respecter la norme, il devra s'approvisionner chez un grossiste.
Il choisira un tube de diamètre permettant le passage facile et la rechange éventuelle.
Merci pour la double correction.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 09:07
consulter ce sujet Quel type de gaine électriqueBonjour. Voir question 14830 Enterrer des fils électriques quel type de gaine ? qui traite ce sujet.
Vous faites déboucher la gaine en des endroits accessibles et vous approvisionnez chez un grossiste.
Cordialement.
Vous faites déboucher la gaine en des endroits accessibles et vous approvisionnez chez un grossiste.
Cordialement.
10 octobre 2015 à 01:13
consulter ce sujet Quel type de gaine électriqueBonjour Wadoux. Voici ce que j'ai répondu il y a quelques mois : "...Nexans précise une gamme de température ambiante d'utilisation de - 5 à + 60 °C pour le HO7V-U".
Le tuyaux de chauffage sont chauds, mais pas au point de faire mal aux isolants.
Cordialement.
Le tuyaux de chauffage sont chauds, mais pas au point de faire mal aux isolants.
Cordialement.
09 octobre 2015 à 15:04
consulter ce sujet Température maximum pour des fils électriquesBonjour.
Ce chauffe eau semble effectivement présenter un défaut d'isolement, qu'un électricien pourra facilement diagnostiquer.
Si le chauffe-eau est très ancien et proche de la fin de vie, peut-être faudra-t-il le changer pour un modèle moderne type ACI.
L'humidité ambiante n'est pas responsable du défaut.
A vous lire on peut comprendre que le tableau ne dispose pas de protections différentielles 30 mA.
Un manque auquel vous pourrez remédier en le rénovant.
Cordialement.
Ce chauffe eau semble effectivement présenter un défaut d'isolement, qu'un électricien pourra facilement diagnostiquer.
Si le chauffe-eau est très ancien et proche de la fin de vie, peut-être faudra-t-il le changer pour un modèle moderne type ACI.
L'humidité ambiante n'est pas responsable du défaut.
A vous lire on peut comprendre que le tableau ne dispose pas de protections différentielles 30 mA.
Un manque auquel vous pourrez remédier en le rénovant.
Cordialement.
09 octobre 2015 à 08:06
consulter ce sujet Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CTBonjour.
A l'ère du numérique à tout faire on ne va pas donner un schéma d'autant plus que l'industrie a fait cela depuis bien longtemps, et qu'en plus sur le forum nous faisons de l'entraide bricolage et non du bureau d'études.
Par contre, votre cahier des charges est trop succinct.
Dans quel sens désirez-vous que le convertisseur fonctionne ? 12 et 24 V continu ou alternatif ? Une prise USB délivre du 5 V DC.
Cordialement.
A l'ère du numérique à tout faire on ne va pas donner un schéma d'autant plus que l'industrie a fait cela depuis bien longtemps, et qu'en plus sur le forum nous faisons de l'entraide bricolage et non du bureau d'études.
Par contre, votre cahier des charges est trop succinct.
Dans quel sens désirez-vous que le convertisseur fonctionne ? 12 et 24 V continu ou alternatif ? Une prise USB délivre du 5 V DC.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 23:38
consulter ce sujet Cherche convertisseur 12/24V en 220/240V/200W et port USBBien compris. C'est une modification à la charge du propriétaire ou bailleur.
Il faudrait vous grouper avec d'autres locataires qui subissent ces nuisances sonores. On sait faire des gâches plus que discrètes.
Celle de votre immeuble doit être antique, un vieil électroaimant qui vibre à100 Hz.
Cordialement.
Il faudrait vous grouper avec d'autres locataires qui subissent ces nuisances sonores. On sait faire des gâches plus que discrètes.
Celle de votre immeuble doit être antique, un vieil électroaimant qui vibre à100 Hz.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 20:53
consulter ce sujet Buzzer de l'interphone beaucoup trop fortBonjour. Il faut l'intervention d'un électricien expérimenté et outillé. Il faut en effet qu'il mesure l'intensité efficace vraie (dite RMS) dans différents circuits
Il faudrait de même faire, si possible, un test avec un capteur infra-rouge pour déterminer les éléments électromécaniques en surchauffe.
Si l'électricien est très outillé, un analyseur de réseau permet de faire le diagnostic total de l'installation, phase par phase.
Bref, avant de changer quoi que ce soit, il faut mesurer les intensités et voir si elles sont conformes aux caractéristiques de chaque appareillage. L'origine des surintensités doit être assez simple à effectuer si la démarche est ordonnée. L'outil de base est une pince ampèremétrique RMS, ou mieux, wattmétrique pour les mesures de puissance. Et papier et crayon pour le relevé des valeurs.
Cordialement.
Il faudrait de même faire, si possible, un test avec un capteur infra-rouge pour déterminer les éléments électromécaniques en surchauffe.
Si l'électricien est très outillé, un analyseur de réseau permet de faire le diagnostic total de l'installation, phase par phase.
Bref, avant de changer quoi que ce soit, il faut mesurer les intensités et voir si elles sont conformes aux caractéristiques de chaque appareillage. L'origine des surintensités doit être assez simple à effectuer si la démarche est ordonnée. L'outil de base est une pince ampèremétrique RMS, ou mieux, wattmétrique pour les mesures de puissance. Et papier et crayon pour le relevé des valeurs.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 17:01
consulter ce sujet Problème échauffement anormal circuit éclairage de stadeBonjour. Est-ce que ce ne serait pas le bruit de la gâche si c'est un ancien système ?
Cordialement
Cordialement
08 octobre 2015 à 15:45
consulter ce sujet Buzzer de l'interphone beaucoup trop fortBonjour. Vous utilisez du tube TPC orange de diamètre convenable. Ensuite vous tirez un câble U 1000 R2V avec le nombre de conducteurs qui convient à l'application : 2 pour une alimentation d'un habitat en monophasé par exemple, 3 pour une dépendance depuis le tableau de répartition.
Le tube s'approvisionne chez un grossiste en matériels électriques plutôt qu'en grande surface. Les produits son ressemblants, mais l'expérience montre que les produits de GSB deviennent cassants à la longue.
Et cassent. Ce qui n'est pas le but recherché, la longévité.
Le TPC multicouche est plus que préférable.
Cordialement.
Le tube s'approvisionne chez un grossiste en matériels électriques plutôt qu'en grande surface. Les produits son ressemblants, mais l'expérience montre que les produits de GSB deviennent cassants à la longue.
Et cassent. Ce qui n'est pas le but recherché, la longévité.
Le TPC multicouche est plus que préférable.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 12:32
consulter ce sujet Enterrer des fils électriques quel type de gaine ?Bonjour. Même en s'y connaissant un peu il n'y a pas grand chose à faire, hormis retour au vendeur si le produit a été acheté récemment.
La lampe est-elle munie d'un variateur ? Éventuellement, avez-vous possibilité de changer "l'ampoule" ?
La description de l'objet est succincte.
Cordialement.
La lampe est-elle munie d'un variateur ? Éventuellement, avez-vous possibilité de changer "l'ampoule" ?
La description de l'objet est succincte.
Cordialement.
08 octobre 2015 à 09:14
consulter ce sujet Problème lampe à led qui s'éteint toute seuleBonjour. Manifestement, le bleu est commun.
Mais il faudrait regarder si sur chaque moteur il n'y aurait pas un condensateur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Mais il faudrait regarder si sur chaque moteur il n'y aurait pas un condensateur.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 23:39
consulter ce sujet Branchement moteur de hotte aspirante de cuisineBien reçu. Donc il y a un relais.
Il n'y a pas lieu de revoir le branchement du relais.
Mais pourquoi (et comment) 2 zones ?
Le thermostat ne délivre pas d'impulsion. Il ne fait que commuter la tension comme vous pouvez voir sur le schéma.
A votre place je ferais intervenir un professionnel qui saura retrouver qui fait quoi si jamais le montage ne fonctionne pas ou mal. Il serait dommage que vos branchements engendrent un incident.
Cordialement.
Il n'y a pas lieu de revoir le branchement du relais.
Mais pourquoi (et comment) 2 zones ?
Le thermostat ne délivre pas d'impulsion. Il ne fait que commuter la tension comme vous pouvez voir sur le schéma.
A votre place je ferais intervenir un professionnel qui saura retrouver qui fait quoi si jamais le montage ne fonctionne pas ou mal. Il serait dommage que vos branchements engendrent un incident.
Citation :On en déduit que le montage est actif.
J'arrive à des températures de 24 en commandant du 22 degré.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 20:09
consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat AtlanticOk. Rouge et violet vous semblent-ils reliés à la résistance chauffante ? Derrière l'écran on hésite à vous faire manipuler un multimètre. Il n'y a qu'une seule alimentation, phase et neutre, et le fil pilote. A part la terre il devrait rester la résistance chauffante. On en est là. Et il faudrait être certain que le deuxième rouge et le violet y sont bien reliés. D'où le besoin d'un multimètre.
Si vous savez où est raccordé la résistance dont les conducteurs sortent de la dalle, il doit y avoir une boitier de raccordement. Il faut aller voir dedans.
Cordialement.
Si vous savez où est raccordé la résistance dont les conducteurs sortent de la dalle, il doit y avoir une boitier de raccordement. Il faut aller voir dedans.
Cordialement.
07 octobre 2015 à 15:12
consulter ce sujet Problème pour brancher un thermostat Atlantic






