FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 672 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un appareil premier prix, particulièrement sensible aux parasites radioélectriques ou transitoires infimes propagés par le réseau.
Vous l’essayez chez un proche et verrez ainsi si le fonctionnement est normal.
Cordialement.
28 février 2015 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème éclairage détecteur de présence

Bonjour Zathan. La réponse précédente vous a-t-elle aidé à résoudre votre problème ?
Un retour avec quelques compléments serait apprécié, d'autant plus que d'autres québecois sont peut-être dans la même situation.
Cordialement.
26 février 2015 à 22:30
forum consulter ce sujet Quelle grosseur de fil je dois prendre

Publicité

Bonjour. Ce ne sera pas forcément simple ; tout dépend si la charge doit être levée, ou tirée. Il vaut mieux prendre la solution la plus défavorable, qui revient à lever la charge.
La puissance de la force en mouvement est égale au produit du poids en N et de la vitesse en m/s. Ainsi, vous saurez l'ordre de grandeur de la puissance que l'on divisera par 0,6 pour tenir compte des rendements du moteur et du moto-réducteur.
Tout cela pour montrer que si le calcul est simple, la réalisation sera très délicate.
Un moteur fonctionnant sur batterie au plomb aura une petite puissance, insuffisante pour votre application supposée levage. On pourrait prendre un moteur d'essuie-glaces de camion, mais pas certain qu'il pourrait monter une charge de 500 N à 0,1 m/s, ce qui ferait déjà 50 W utile, donc environ 100 W absorbés par le moteur.

Maintenant, si c'est pour faire un barbecue pour moutons ou petits cochons, le moteur d'essuie glace de camion ou d'automobile avec une poulie de lave-linge peut suffire. Mais il faudra faire un écran pour la chaleur rayonnée sur le mécanisme.
A voir.
Cordialement.
26 février 2015 à 22:17
forum consulter ce sujet Quelle puissance choisir petit moteur électrique

Bonjour.
"L'installation des socles de prise de courant est interdite au dessus des bacs d'évier et des feux des plaques de cuisson" (source Promotelec)
Vous faites au mieux, mais si l'emplacement de la plaque vous convient vous déplacez la prise ; si la cloison est en placo, ce n'est pas difficile. Si la cloison est en béton, on fait une tranchée à la disqueuse et l'on se sert de l'emplacement actuel comme boite de dérivation.
Le plan en bois se découpe aisément à la scie circulaire, après avoir fait un trou de diamètre 13 mm à chaque angle. La scie sauteuse est sujette à ne pas aller droit sur une telle épaisseur, avec une coupe finissant en biais par rapport à la perpendiculaire au plan. On termine à l'égoïne.
Cordialement.
26 février 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Prise de courant murale proche de la plaque induction

Bien reçu et merci pour votre retour. D'une marque à l'autre il y a des variantes comme suggéré à 09:45.
Le constructeur vous a mieux renseigné.
Cordialement.
26 février 2015 à 15:51
forum consulter ce sujet Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier

Bonjour.
Citation :
Peut-on inverser les branchements des moteurs...
Oui, mais pas forcément.

Les documents doivent être explicites ; il y a peut-être un réglage numérique à effectuer dans la programmation pour éviter l'inversion du branchement.
Une assistance par le distributeur est possible. Tout dépend où vous avez acheté.
Cordialement.
26 février 2015 à 09:45
forum consulter ce sujet Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier

Bien reçu. Merci d'avoir rappelé le mode de chauffage avec la PAC, un peu oublié à 18:33.
L'abonnement double tarif ne se justifie pas chez vous.
Il sera toujours temps de passer à 12 kVA si les coupures sont trop fréquentes avec 9 kVA.
Cordialement.
26 février 2015 à 00:32
forum consulter ce sujet Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

Bonjour. Juste une remarque.
Citation :
...& des radiateurs électriques...
Dans ce cas il faut prévoir un gestionnaire d'énergie délesteur qui, commandé par la sortie téléinfo du compteur, agira sur les fils pilote.
Il faut faire des additions avec simulation sur un an.
Ce que vous allez gagner peut ne pas être amorti de sitôt compte tenu des frais à engager.
Cordialement.
25 février 2015 à 18:33
forum consulter ce sujet Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA

Bonjour.
Pour information réponse 3, l'intensité absorbée par un moteur est fonction du couple qu'il a à fournir à la charge (donc l'effort). Ce n'est donc pas un paramètre que l'on peut régler.
Cordialement.
25 février 2015 à 10:02
forum consulter ce sujet Disjonction de l'alimentation au démarrage du moteur

Bien reçu Armand. C'est une sorte de turbine qui servait à souffler et aspirer, mais dans quel environnement ? Mystère.
Un aspirateur à fumée au dessus d'un poste de travail (soudure à l'étain par exemple) ? Mais à 2 800 tr/min l'appareil est bruyant. On ne peut enlever une lamette sur deux, problème d'équilibre et de rigidité de la turbine.
Vous pouvez essayer d’alimenter sous tension réduite ce qui, par diminution du couple moteur, réduira la fréquence de rotation. C'est pour cela que je suggérais l'usage d'un petit gradateur.
Un autotransformateur à prises secondaires comme sur certaines anciennes VMC permettrait d'avoir deux ou trois, voire quatre vitesses programmées, mais dans votre utilisation ce n'est guère concevable pour pas cher.
Pour allumer un barbecue ou une cheminée c'est mieux qu'un sèche cheveux ; mais un peu encombrant.
Vous voilà renseigné.
Cordialement.
25 février 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?

Bonjour Davy.
Citation :
...que d'illuminations au cerveau.
Vous vous sous-estimez certainement à tort. La preuve, vous avez manipulé hors tension, tous les bricoleurs de WE (mieux que "du dimanche") ne font pas ainsi.

Il se pourrait que vous ayez fait un court-circuit, mal supporté par les interrupteurs. Dans ce cas, on démonte et on remet du neuf, en ayant préalablement éliminé le court-circuit présumé. L'absence du "tic" est signe que le mécanisme a beaucoup souffert.
Bizarre que le fusible du circuit en cause n'ait pas sauté. Le bricoleur comme le professionnel utilisent une lampe témoin, pratique pour visualiser la présence tension en sortie de circuit incriminé sur le tableau.
Citation :
Merci de m'éclairer, je suis paumé
C'est fait ; on ne pense pas que les conducteurs soient en cause ; appareillages et leurs connexions, oui.
Cordialement.
24 février 2015 à 23:59
forum consulter ce sujet 2 interrupteurs HS après que le disjoncteur ait sauté

Bonjour. Il s'agit certainement d'un petit moteur asynchrone monophasé à 2 pôles (et condensateur auxiliaire) vu la vitesse nominale, bien grande pour l'application envisagée.
On ne peut faire varier le vitesse de ce type de moteur.
On peut juste essayer avec un gradateur de lampadaire halogène, mais ce n'est pas du tout fait pour.

Vous pouvez joindre une photo pour voir l'encombrement. Que faisait ce moteur dans sa vie antérieure ?
On ne pourra pas aller bien loin dans l'aide.
Il doit bien y avoir des dispositifs tout faits pour l'usage envisagé.
Cordialement.
24 février 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?

Bonjour réponse 4.
Pour information, voir ce document qui rappelle à quoi correspond la garantie décennale.
Ni le télérupteur ni la vis qui le maintient ne sont éligibles à cette garantie dont seul le gros œuvre est concerné.
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22581-garantie-decennale-definition
Cordialement.
24 février 2015 à 09:53
forum consulter ce sujet Télérupteur couvert par garantie décennale

Bien reçu. Le grappin est une partie opérative mobile. Amovible n'est peut-être pas le bon terme.
Étant mobile, elle doit être alimentée, et l'on revient alors aux fameux connecteurs inadaptés.
Dernière réflexion pour ce soir.
Cordialement.
24 février 2015 à 00:21
forum consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting

Bonsoir à tous.
On est bien d'accord concernant l'inadaptation de ces connecteurs à transmettre une puissance pour laquelle ils n'ont pas été conçus, de même que le câble qui ne comporte que des conducteurs de section 1,5 mm², et dont on peut en tirer la même conclusion concernant son inadaptation à transmettre de la puissance.
Reste l'entrevue pour laquelle vous êtes convoqué. 1Insp vous donne de bons conseils concernant l'attitude à adopter.
Il serait prudent de mettre de côté les pièces et de toutes façons, les photographier sous toutes les coutures en vue de la constitution d'un dossier éventuel dont vous pourriez avoir besoin si la hiérarchie persiste dans ses intentions.
Avec la référence, Harting pourrait vous donner les caractéristiques des connecteurs.

La hiérarchie vous a-t-elle mis en danger en vous faisant intervenir sur un montage non conforme ? L'Inspection du travail pourrait-elle vous assister ou même solliciter un bureau de contrôle ?
A voir.

La crainte est que l'argument concernant la non consignation soit prépondérant. Mais le montage est non conforme.

A suivre, avec des avis complémentaires.

Cordialement.
23 février 2015 à 23:27
forum consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting

Bien reçu. Les connecteurs sont cuits. Manifestement et sauf erreur, ils ne sont pas conçus pour transmettre de la puissance (ou bien quelles en sont la valeur et les limites), ni la couper (d'après ce que l'on en voit).
Il faut que le patron comprenne que la connectique n'était pas adaptée et que ce n'est pas de votre fait (?).
Par contre, la manœuvre en charge n'aurait pas dû être (sans vouloir retourner le couteau dans la plaie, il fallait consigner ; mais êtes vous réellement expérimenté et formé pour ?); c'est du moins ce que l'on peut penser derrière l'écran. Merci aux EPI.
Bref, il faudrait revoir cette liaison et en assurer la sécurité.

La remise en état devrait être effectuée par une société spécialisée qui garantira le respect des normes en vigueur, car manifestement, l'activité de la société qui vous emploie n'est pas directement l'électricité et ses applications.

Attendons d'autres avis.
Notamment concernant la hiérarchie qui pourrait sembler se décharger un peu vite de ses responsabilités, ce qui reste à prouver.
Cordialement.
23 février 2015 à 20:12
forum consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting

Bien reçu. De toutes façons vous n'avez pas d'autre solution que de faire intervenir un électricien. On imagine mal comment de l'eau pourrait se trouver dans des conduits électriques.
Les maths c'est l'outil de base pour toutes les sciences, mais en technologie de base ce peut être insuffisant. Dans votre cas, il faut avoir une idée sur la structure de l'installation.
Revenez ici si vous avez des lacunes sur les disjoncteurs et les protections différentielles. On vous racontera aussi des histoires sur l'électrisation et l'électrocution. Et l'effet Joule sur demande.
On ne voit pas bien quel détecteur vous avez utilisé. Toutes les gaines descendent, mais suivant comment on les regarde, elles montent.
Bonne recherche.
Cordialement.
23 février 2015 à 17:24
forum consulter ce sujet Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK

Bien reçu.
Citation :
Avez des solutions moins couteuses
Eh non.
Comme vous êtes dans vos murs, vous voyez déjà si le fonctionnement est correct, sans déclenchement par surcharge d'une phase. Il ne s'agit pas de faire des économies de consommation, on met juste le doigt sur le fait que disposer de trois fois 3,5 kVA est restrictif par rapport à une fois 10 kVA (en arrondissant).
Pour les coûts, voyez le site EDF bleu-ciel ou demandez à votre agence.
Suivant les appareils à utiliser, peut-être vous faudra-t-il passer à 20 A par phase ; vous verrez à l'usage.
Au niveau du tableau de répartition les modifications sont simples.
Cordialement.
23 février 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts

Bonjour.
Citation :
Un four ou un lave linge ne consomme pas plus de 15 ampères ?
Il faut faire l'essai. De toute façon ce sera limite.
Citation :
Si je met le four sur une phase, le lave-linge sur une autre phase ?
C'est le minimum. Si vous rajoutez une cafetière ou un fer à repasser le DJ de branchement déclenchera.
Dans votre cas une livraison en monophasé est préférable.
Vous faites au mieux, vous connaissez les inconvénients d'une livraison en triphasé avec une petite puissance.
Cordialement.
23 février 2015 à 14:46
forum consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts

Bonjour.
Citation :
..sans discontacteur ni fil pilote
On peut comprendre que vous envisagez une coupure en charge directement au niveau du connecteur. Il n'est pas fait pour cela.
On pourrait même envisager une remise en service de la machine sans action volontaire dès l'instant où l'on reconnecterait les connecteurs.

Tout cela est contraire à la "directive machines", article 198 et au delà. Facilement disponible sur le net.

L'opérateur habilité B2V BC n'est pas donneur d'ordre, mais chargé de travaux et de consignation. Il suit un document élaboré en amont. En espérant que celui-ci respecte la directive ; il en va de la sécurité des biens et des personnes.

Des compléments ou précisions argumentés pourront vous être apportés par Harting France, mieux à même de répondre à vos attentes. Pas d'avis sur les connecteurs 32 A ou plus.

Pour cette contribution à votre question, on se réfère, comme vous le constatez, à la "directive machines". Elle est nette et sans appel concernant votre question.

Cordialement.
22 février 2015 à 21:06
forum consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting

Bien reçu. On comprend donc que vos appareils fonctionnent en 240 V entre phase et environ 140 V entre phase et neutre. Vous dites si c'est bien ainsi.
Les critères de choix principaux d'un transformateur sont la puissance apparente, la tension entre phases primaire, les tensions secondaires et les couplages des bobinages.
Il faudrait donc, dans un premier temps, déterminer la puissance apparente du transformateur abaisseur. D'autre part, suivant sa puissance, le couplage primaire sachant qu'au secondaire ce peut être zig-zag.

Vu le prix d'achat d'un transformateur qui sera peut-être réalisé sur mesure (et 50 kVA ce n'est pas une petite pièce), et les organes de protection et surveillance indispensables, il n'est pas certain que vous puissiez amortir cette installation de sitôt ; c'est un calcul à effectuer.
Il faudra certainement un local dédié au transformateur.

Un autre point à aborder : EDT autorisera-t-il la mise en service d'un tel transformateur, sachant qu'à la mise sous tension le courant d'appel peut atteindre 8 à 10 fois l'intensité nominale du transformateur ?

Suivant les machines à alimenter, ne serait-il pas préférable de les faire fonctionner en 230/400 V, quitte à modifier leur couplage, voire les remplacer ? On ne sait pas quels sont les équipements en cause.

Sur un site d'entraide bricolage (et ici ce n'en n'est pas un), on ne peut qu'aborder les problèmes.

EDT doit posséder dans ses ateliers de tels transformateurs. Le changement de tension en France dans les années 60 a été frait aux frais de EDF. Ici, il semble que ce soit au client d'en faire les frais. On comprend que les deux réseaux coexistent, 130/240 V et 230/400 V.

Bien des questions restent posées, et malgré toute l'attention portée à la lecture des posts, des points peuvent échapper.
A suivre donc.
Cordialement.
21 février 2015 à 23:31
forum consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tension

Bonjour. Quelques inexactitudes.
Citation :
par disjoncteur de 16A,
Lire : "par disjoncteur de 20 A maximum protégeant un circuit de section 2,5 mm²".
Citation :
...prendre du 2,5mm²...
Sauf erreur, il n'est pas d'usage de brancher n'importe quel récepteur avec des conducteurs de 2,5 mm² sur une prise de courant. Peu de lampes de chevet sont équipées avec du HO7RNF 3g2,5.
Citation :
...voir donc si cela ne dépasse pas le quota des normes.
Ici, notre ami internaute demande simplement s'il est possible de raccorder les volets sur les prises. Il ne peut faire autrement.
Citation :
A voir c'est "banal" chez les installateurs....
Oui, car il s'agit alors de récepteurs banals. Dans le neuf on s'efforce de tirer une ligne spécifique pour les volets motorisés. Ici, du 1,5 mm² suffira.
Cordialement.
21 février 2015 à 22:52
forum consulter ce sujet Alimentation moteur volets roulants et prise de courant

Bonjour. Ce document Promotelec est référencé sur le forum et nous l'utilisons quelquefois quand il s'agit de connecter, sur une sortie 32 A, un ensemble four + cuisinière ou partiellement. Ici, il s'agit d'un four, et non d'un réfrigérateur. Quoi qu'il en soit, la protection surintensité fera son office.
Cordialement.
21 février 2015 à 16:26
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique

Bonjour. Si c'est bien le cas, il faudrait préciser quel extrait de la norme C15-100 préconise de modifier le calibre d'une protection surintensité d'une ligne en fonction de la charge qu'elle alimente.
Ici, il n'y a pas lieu, sauf erreur, de modifier le calibre de la ligne cuisson, fut-ce pour alimenter l'allume gaz d'une plaque de cuisson à gaz.
Cordialement.
21 février 2015 à 14:17
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique

Bonjour. Pas de problème. Pour deux mètres vous pouvez utiliser un prolongateur de section 1,5 mm² avec fiches surmoulées. Mais si la longueur est conséquente, un prolongateur de section 2,5 mm² serait préférable.
Cordialement.
21 février 2015 à 10:26
forum consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électrique

Après relecture, on peu comprendre que EDT livre en 230 / 400 V, et que vous voulez utiliser du 127/220 V environ.
Mais on ne comprend pas pourquoi le kWh consommé serait dépendant de votre installation dès l'instant où la livraison est en 230 / 400 V. A moins que EDT ne vous livre actuellement en 127 / 220 V et que cette société veuille moderniser sa structure et éliminer les anciennes distributions comme on l'a fait en France au début des années 1960..

Merci d'apporter des éclaircissements. Notamment pourquoi vous ne pourriez pas utiliser une distribution en 230 / 400 V (230 V pour les récepteurs monophasés et 400 V pour les récepteurs triphasés (frigos, pompes etc.).
Cordialement.
21 février 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tension

Bonjour. Indépendamment du coût de l'énergie, on peut comprendre que la distribution actuelle est en 240 V monophasé (entre phase et neutre) alors que la tension entre phases est aux environs de 400 V. A préciser.

Quelle que soit votre installation, on ne comprend pas pourquoi il vous faudrait un transformateur abaisseur, ce qui modifierait votre facture à puissance apparente constante en kVA.

Bref, comme il n'y a pas de pro immédiatement disponible dans votre environnement, il faut définir avec précision votre installation actuelle, puissance et tensions disponibles, ainsi que l'évolution envisagée.

On peut s'étonner que EDT ne vous renseigne pas bien.

La puissance apparente d'un transformateur s'exprime en kVA, et la mise en place et la mise en service d'un tel appareil nécessite forcément l'intervention d'un professionnel très expérimenté et qualifié (en France c'est ERDF ou ses sous-traitants) ; pourquoi pas EDT.

fcp est sans doute une unité monétaire, mais qui ne nous est pas familière. A préciser également. L'énergie est facturée suivant les kWh consommés.

A suivre avec des précisions.
Cordialement.
21 février 2015 à 09:18
forum consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tension

Bonjour julinata. En résumé, "un truc a pété", si l'on peut dire, et il n'y a plus de lumière. Ce peut-être un fusible à l'ancienne présent au tableau, s'il y en a un ; un mauvais contact qui aurait définitivement fondu ou un court-circuit.
Si vous avez fait lettres modernes plutôt qu'un DUT sciences (et même...), ce sera difficile pour vous de dépanner, car il faut une certaine habitude et de l'outillage. C'est pour cela que, plutôt que d'appeler votre mère qui ne pourra rien faire par téléphone, il vous faudra faire appel à quelqu'un d'expérimenté, voire un électricien professionnel.
Éventuellement, si vous envoyez une photo du tableau on pourra vous indiquer quelques pistes de recherche ; mais vous n'échapperez pas à l'intervention de quelqu'un proche du métier.
Sérieusement, sans vouloir vous faire peur, soyez vigilante. Une odeur suspecte ou des grésillements ne sont pas souhaitables. Si vous vous absentez longtemps vous déclenchez le disjoncteur de branchement, tant que la cause de la panne n'aura pas été trouvée.
Cordialement.
20 février 2015 à 23:30
forum consulter ce sujet Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OK

Bonjour. Cette question spécifique est plutôt du ressort d'un professionnel québecois, habitué à alimenter les panneaux de distribution et leur disjoncteur de coupure générale.
Néanmoins, de ce côté ci de l'Atlantique, en fonction du mode de pose et de la longueur de la ligne, on choisirait une section de 25 ou 35 mm², soit AWG 3 ou AWG 2.
Ce choix de section n'est-il pas de la responsabilité du fournisseur d'énergie Hydro Québec ?
Cordialement.
18 février 2015 à 22:57
forum consulter ce sujet Quelle grosseur de fil je dois prendre

Bonjour.
Citation :
C'est conforme à la condition qu'ils aient été placés dans des gaines.
Eh non, pas forcément pour ce qui concerne le R2V s'il s'agit bien d'un vide de construction. Voir définition sur le net.
Mais encore une fois, ce n'est pas le "top" comme signalé précédemment.
Cordialement.
18 février 2015 à 17:56
forum consulter ce sujet Conseils câblage dans cloison BA13

Bonjour Albert. Plus grand monde pour savoir ce qu'est une prise DIN.
Pas de problème avec le silicone ; il faudra attendre la polymérisation avant de refermer.
Mais de très fines soudures avec des petits isolants peuvent faire l'affaire également, bien que ce soit plus délicat.
Cordialement.
18 février 2015 à 10:23
forum consulter ce sujet Isolation prise DIN avec du silicone en cartouche

Bonjour. On ne pourra vous guider à distance, car cette machine présente déjà une certaine complexité (machine de découpe de quoi ?). Par contre, vous pourriez la confier à un lycée professionnel avec spécialisation en électricité équipements (voir alors le Chef de travaux), dont une section pourrait certainement recâbler cette machine juste pour le prix des pièces.
Un bon bricoleur expérimenté et outillé pourrait en faire de même, mais il y a du temps à passer.
S'il n'y a que des contacteurs à recâbler fil à fil (à condition que les branchements aient été repérés), ce sera plus simple.
Cordialement.
17 février 2015 à 23:48
forum consulter ce sujet Schéma machine découpe bois

Bonjour. L'électricien a fait au plus simple (au devis cela aurait pu être signalé) et il en a le droit s'agissant de cloisons supposées creuses entre le BA13 et l'isolant. Néanmoins, passer de l'ICT en utilisant des conducteurs HO7-VU 1,5 mm² de différentes couleurs n'aurait pas été plus cher pour tout ce qui est circuits lumière. Pour les circuits prises de courant, pourquoi pas.
On ne change pas les câbles généralement, mais modifier un circuit peut arriver. Dans ce cas on tire une aiguille à partir du câble en place que l'on enlève en espérant qu'il ne soit pas coincé. Et l'on regrette qu'il n'y ait pas de tube ICT (annelé).
Cordialement.
17 février 2015 à 23:35
forum consulter ce sujet Conseils câblage dans cloison BA13

Bien reçu. Avec courbe D, le déclenchement est entre 10 et 14 I nominal du disjoncteur. Avec courbe C entre 5 et 10 I nominal.
L'idéal serait de mesurer le courant d'appel avec une pince ampèremétrique adaptée.
Dans votre cas, la courbe D serait plus adaptée.
Cordialement.
17 février 2015 à 13:30
forum consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?

Bonjour.
Citation :
j'ai entendu un pouf
C'est très mauvais signe. Peut-être avez vous fait un mauvais branchement.
Il vaut mieux abandonner l'idée d'utiliser un variateur et remettre un bon vieil interrupteur classique.
Inutile de tenter de dépanner. Si la lumière est permanente, un composant électronique a certainement été détruit.
Si votre achat est récent, il est certainement sous garantie ; dans ce cas, demandez un échange.
Cordialement.
17 février 2015 à 10:36
forum consulter ce sujet Installation luminaire avec variateur la lumière ne veut pas s'éteindre

Bonjour.
Citation :
...faisait tout disjoncter...
Tout, cela fait beaucoup.
Il faut préciser exactement comment la ligne qui alimente le mécanisme est protégée, s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans le circuit, et quel est l'organe exact qui déclenche, sachant qu'un compteur compte et ne déclenche pas.
Il se pourrait néanmoins que ce soit le disjoncteur de branchement.
A suivre, avec des précisions. Notamment sur CITY1 qui pourrait être un équipement de premier prix.
Cordialement.
16 février 2015 à 23:09
forum consulter ce sujet Portail électrique qui fait disjoncter le compteur

Bonjour réponse 2. Le contact B1 pourrait être un contact d'auto-maintien classique. A priori les bornes 5 et 6 sont "en l'air" (reliées nulle part) ; mais un test à l'ohmmètre lèverait le doute.
Si ce contacteur est en votre possession, son grand âge justifiera de le remplacer par un modèle plus actuel comme sur le schéma récent.
Cordialement.

15 février 2015 à 22:51
forum consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit HP HC

Bonjour réponse 5. Nous ne pourrons pas répondre à votre question, n'ayant pas le matériel sous les yeux. Il vous faut contacter un électricien professionnel qui fera la modification en toute sécurité en fonction de la machine dont il analysera la commande.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:37
forum consulter ce sujet Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V

Bonjour. Il faudrait connaitre les caractéristiques du disjoncteur (le breacker) afin de savoir s'il n'est pas sensible à l'intensité de démarrage de l’aspirateur
Vous pouvez essayer de faire fonctionner l'aspirateur sur une autre prise d'un autre circuit.
A suivre, avec des précisions.
Par curiosité, sous quelle tension fonctionne l'aspirateur ?
Cordialement.
15 février 2015 à 22:34
forum consulter ce sujet Aspirateur Central breaker saute

Bonjour. Le plus simple est de faire le schéma du montage actuel à partir du DJ du circuit.
Ensuite, vous précisez ce que vous voulez faire avec ce transformateur.
On pourrait comprendre que vous voulez alimenter ce transformateur en même temps que les lampes commandées par le télérupteur.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:24
forum consulter ce sujet Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AX

Bonjour à tous.
Citation :
j'ai 2 petits fils qui partent du voyant du futur inter.
On comprend que l’interrupteur en photo n'est pas celui que vous allez installer car on ne voit pas les deux petits fils.
Pour la fonction inter témoin, comme précisé par Loys, il faut amener le neutre lampe de façon que le voyant soit en parallèle avec la lampe. Soit le voyant est déporté, soit il est intégré à l'interrupteur.
Amener un neutre issu d'une PC pourquoi pas, mais s'il y a des interrupteurs différentiels il ne vaut mieux pas. S'il n' y en a pas, un jour le successeur sera peut-être embêté avec une installation non conforme.

Conclusion : comme précisé par Loys, il vaut mieux tirer le neutre direct de la lampe
Le vendeur LM ne vous a pas bien informé sur les problèmes posés par les interrupteurs différentiels multiples sur les tableaux (même si le courant consommé est faible, mais un petit courant de défaut détecté par un des ID s'il y en a - avec un seul ID général sur le tableau il n'y a pas de problème).
Cordialement.
15 février 2015 à 09:08
forum consulter ce sujet Branchement Inter à voyant avec neutre repiqué sur PC

Bonjour.
Citation :
130v, ça reste quand même élevé
Mesure non significative sur un circuit en l'air. Sur des circuits raccordés, on trouve 230 V environ entre phase et neutre.
La lampe témoin est un outil de base pour le dépanneur, le multimètre vient après,
Dans votre cas, on utilise le VAT en parallèle avec une lampe (sauf pour la mesure avec la terre comme référence).
Il n'y a pas de problème de courant, ni courant résiduel (expression non significative). Dès l'instant où un circuit dont on mesure la tension entre deux points dont l'un est en l'air, suivant le multimètre utilisé on trouve n'importe quoi. Souvent de la tension induite (voir les questions apparentées sur le forum).
Cordialement.
14 février 2015 à 15:38
forum consulter ce sujet Problème de courant sur interrupteur

Bonjour.
Citation :
Comment contrôler si ça vient de là ?
Eh bien il faut démonter et contrôler les raccordements.
Cordialement.
14 février 2015 à 15:24
forum consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Citation :
Il doit bien exister tout de même des solutions pour limiter une tension à 230V.
Oui, mais pas accessible à l'usager. De toute façon la valeur de la tension est dans la partie haute de la tolérance mais ne la dépasse pas.
Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four.
Cordialement.
14 février 2015 à 15:23
forum consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 volts

Bien reçu. Il s'agit donc d'une surintensité détectée par le DJ 20 A. LL + double plaque de cuisson + four c'est beaucoup, sachant que vous devez consommer entre 4 et 5 kW maxi sur ce circuit..
Il faudrait revoir la distribution des circuits.
Si vous êtes dans vos murs un électricien pourra faire cette modification.
Cordialement.
14 février 2015 à 12:09
forum consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne

Bonjour Alex. Il faudrait que vous précisiez quel est l'appareil qui déclenche : disjoncteur modulaire qui alimente un circuit particulier, interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs et même tous les disjoncteurs du tableau, disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous avez des doutes sur le type d'appareillage, vous faites une photo nette du tableau en indiquant ce qui déclenche.
Vous précisez si vous êtes locataire ou propriétaire, afin de voir qui est responsable du dépannage, sachant que ce n'est peut-être pas de l'entretien courant qui incombe au locataire.
A suivre.
Cordialement.
14 février 2015 à 10:12
forum consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne

Il s’agit de déterminer le point commun entre les deux bobinages, et savoir la résistance de chacun. Dans votre entourage quelqu’un possède peut-être un tel multimètre à utiliser en ohmmètre. On ne fait pas de branchement au hasard, c'est pour cela qu'il faut ces valeurs afin de repérer chaque bobinage.
A suivre.
13 février 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w

Bien reçu. Effectivement, il faut un calibre minimum de 25 A en courbe C (disjoncteur) puisque le courant pointe est limité. Par contre, il faut doubler les conducteurs si vous ne pouvez pas passer un nouveau câble.Il faudra soigner les connexions.
Cordialement.
13 février 2015 à 18:19
forum consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?

On va essayer de le brancher en direct sur le secteur.. Avec un multimètre, en position ohmmètre il faut mesurer la résistance entre les conducteurs rouge, blanc et noir qui sortent du moteur.
Ensuite on pourra vous proposer un branchement.
Cordialement.


13 février 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w

Ok. Mais de l'autre côté des fiches, ces fils vont où ?
13 février 2015 à 16:31
forum consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w