FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 678 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Juste la même photo, mais sans la brillance pour mieux voir le schéma.
Le flash de face ce n'est pas bon. On se met un peu en biais.
A suivre.
11 mai 2015 à 20:05
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20

Citation :
La lampe reste éteinte. Qu'est-ce-que cela signifie ?
Le semiconducteur semble bon.

Les bornes communiquent verticalement comme le prouve cette notice.
notice telerupteur legrand 491 20.pdf

Si vous êtes certain des branchements, phase sur BP, le télérupteur devrait fonctionner.
Il y a forcément une erreur quelque part. D'ici, on n'entrevoit pas ce qui peut se passer.

J'aurais tendance à faire un montage provisoire comme sur la notice : une lampe, ph + N, et un fil reliant la phase de façon fugitive à la borne retour BP à gauche..

Cordialement.
11 mai 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20

Publicité

Bien reçu. Effectivement, votre câblage a l'air bon.
Ne laissez que le rouge et le marron. Si la lampe reste allumée en permanence, il pourrait y avoir un problème au niveau du semiconducteur de commutation.
Vous avez réalisé ce branchement directement, sans en faire un autre qui aurait pu être mauvais ? Pas de court-circuit de la charge non plus ?
On peut craindre que ce télérupteur soit hors service. Mais sans aucune certitude.
D'où l'essai décrit précédemment.
Cordialement.
11 mai 2015 à 14:55
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20

Bonjour. Assurez vous que les BP commutent la phase.
Voir ici : Problème installation électrique ancien télérupteur GM 45 500
Au besoin, faites fonctionner le télérupteur en fils volants sur l'établi.
La commutation étant électronique on peut espérer qu'il n'y a pas eu d'erreur de montage ayant pu entrainer la destruction du triac interne.
A vrai dire, si le télérupteur n'est pas dans une zone de vie, on peut en mettre un classique électromécanique, un peu bruyant (clic) mais increvable..
Cordialement



11 mai 2015 à 13:49
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20

Bien reçu. 4 mm², pourquoi pas, mais ensuite en 2,5 mm² pour aller à la prise. Cette installation semble bricolée.
On comprend que dans le boitier il y a plusieurs PC en parallèle.
Vous laissez le domino ou en mettez un neuf avec de bonnes connexions où les conducteurs se recouvrent. Les bornes rapides n'isolent pas mieux, elles sont juste rapides ; on oublie.
Vous pouvez raccorder de façon provisoire une PC neuve en bout de ligne et y connecter le SL. S'il fonctionne normalement, on soupçonne un défaut dans cet ensemble de PC.
Bien que ce soit évident, il faut respecter la continuité phase, neutre et terre.
A suivre.
Cordialement
11 mai 2015 à 08:57
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement

Bonjour. Le renseignement n'est disponible nulle part.
Il faut démonter et observer. Mais le produit est peut-être indémontable. On sait juste qu'il est apparemment obsolète.
Cordialement.
10 mai 2015 à 22:51
forum consulter ce sujet Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie

Bonsoir.
Juste une remarque en passant.
Loys : j'aurais fait pareil avec les dominos. Pas s'embêter à commander une boite de connecteurs rapides pour cette section.
Pas de risque de casser les brins. Il faut utiliser la solution la plus simple. Les dominos ont fait leurs preuves.
Les connecteurs rapides, dans le domestique, ont leur intérêt pour les sections usuelles de 1,5 et 2,5 mm².
Cordialement.
09 mai 2015 à 21:31
forum consulter ce sujet Conseils raccordement câble de liaison

Bien. La prise en a certainement un coup.
On n'écarte pas encore un défaut d'isolement sporadique du SL, on reste vigilant.
La fiche du SL vous semble saine, sans carbonisation témoin d'un échauffement ?
Vous tenez le bon bout.
A suivre.
09 mai 2015 à 17:37
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement

Bonjour. Juste un avis en passant.
Si vous avez des dominos, il est plus simple de les utiliser que de trouver des Wago de 6, surtout qu'il en faut juste 3. Ne vous embêtez pas.
Cordialement.
09 mai 2015 à 15:48
forum consulter ce sujet Conseils raccordement câble de liaison

Bien reçu. Il faut être certain que le SL est en cause ou non, c'est pourquoi le brancher sur différentes PC est un essai à effectuer.
Mais démonter l'ensemble de la PC multiple est également à effectuer ; il peut y avoir un dégât interne aléatoire, un mauvais contact, un contact anormal phase ou neutre terre.
Bref, il faut discriminer : défaut d'isolement certain du LL, ou problème de PC.
Il peut y avoir également un défaut d'isolement sporadique sur le SL.
Loys a émis des hypothèses, mais en l'état de vos investigations, toutes sont encore d'actualité.

Commencez par brancher le SL sur différentes PC même éloignées avec un prolongateur ou un touret.
A suivre quand il fera jour.
Cordialement.
09 mai 2015 à 00:25
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement

Bonjour. Je suis votre aventure, mais ne comprends pas l'affirmation
Citation :
...ça saute même seul

A vous lire on peut penser qu'il y a un gros défaut d'isolement, mais vous dites aussi
Citation :
...lorsque je le branche sur une autre prise, cela ne se reproduit plus.
ce qui est contradictoire.
A suivre.
Cordialement
08 mai 2015 à 20:49
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement

Bien reçu milcar et merci pour votre retour.
Bien cordialement.
08 mai 2015 à 11:40
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?

Bonjour vic. Le multimètre en fonction voltmètre AC permet le mesurage des tensions. Mais en général, une lampe témoin suffit. A vrai dire, une fois que la réglette s'allume et que le conducteur de terre est raccordé on referme le tout et l'on n'en parle plus. En cas de doute sur la terre, on teste la liaison avec un ohmmètre entre le châssis de la réglette et le bornier de terre au tableau.
Cordialement.
07 mai 2015 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème de branchement de néons

Bonjour milcar. Sans vouloir faire de pub, il se trouve que les bornes Wago série 222 à levier ou équivalentes permettent le raccordement de conducteurs rigides, semi-rigides et souples. Pour le câblage des tableaux il s'avère que c'est assez pratique. Pas de problème de déconnexion, il suffit de basculer le levier.
Cordialement.
07 mai 2015 à 22:47
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?

Bien reçu. Effectivement, vous n'avez pas trop de culture en électrotechnique mais ça viendra si vous devenez un passionné de cette branche de la physique.

Il vaudrait mieux suggérer à votre maitre de stage d'équiper ce tour avec un moteur récent équipé d'un variateur de fréquence, le tout fonctionnement sous 400 V.

Ce peut être une réalisation présentant des dangers si le transformateur n'est pas contrôlé de près (rapport de transformation et isolement) ; il faudra bien entendu le protéger en suivant les règles de l'art.

Mais remettre en état ce qui s'apparente à une ruine technologique (ensemble moteur + transformateur + tour) est une très mauvaise idée, d'autant plus que cette remise en état doit respecter la "directive machines", ensemble d'obligations très strictes concernant la protection des personnes et des biens.

S'il persiste à vous faire effectuer cette remise en état, il faut agir avec méthode comme précisé précédemment, c’est à dire essais en fils volants (avec présence obligatoire du maitre de stage) après avoir examiné de près le moteur et les couplages à réaliser.

Le schéma de commande sera élaboré plus tard une fois que vous saurez ce que doit faire chaque contacteur.
On ne pense pas que ce stage se déroule au sein d'une université.

On ne pense pas non plus que le thème du stage ait pu être validé par une autorité pédagogique supérieure.

Cordialement.
06 mai 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Montage Dahlander sur un tour

Bonjour. La commande avec interrupteur applique donc la phase sur une des deux bornes du variateur, l'autre étant raccordée sur la lampe, le neutre étant direct.
Normalement, la mise en service du variateur se fait en tournant le bouton ou en appuyant (suivant les modèles).
Ici c'est par application de la tension sur le montage ; c'est pour cela que je mentionnais branchement anormal.
Mais si la variateur réagit lentement, mais réagit quand même, pourquoi ne pas laisser le montage ainsi.
La charge résistive de 20 W permet un fonctionnement normal du triac, car celui-ci nécessite du courant en permanence pendant chaque alternance ; sinon, il se coupe avant la fin de chaque demi-période.
Beaucoup d'internautes s'étonnent que les lampes à leds clignotent sur des variateurs à réglage de phase ; mais ceux-ci ne sont pas prévus pour.
Citation :
...ou un variateur doit t-il être obligatoirement brancher directement sur ma phase ?
Si l'aléa que vous décrivez se confirme, on ne peut que répondre par l'affirmative.

Il existe des variateurs avec commande déportée par bouton poussoir, mais ils disposent d'une borne de commande qui nécessite le passage de conducteurs entre le variateur et le BP.
D'autre part, le variateur doit être alimenté en permanence par phase et neutre.
Le passage de conducteurs est quelquefois difficile entre les boitiers.
Une solution plus satisfaisante serait d'utiliser des modules Yokis dont vous trouverez les références sur leur site.
Cordialement.
06 mai 2015 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds

Bien reçu milcar.
Pour ce qui concerne les charges branchées sur les ID il n'y a pas de problème.
Vous ferez "avec" les conducteurs de 6 mm², faute de section supérieure.
L'encastrement ne devrait pas poser de problème si vous avez utilisé du tube annelé.
Ainsi, vous pourriez passer à 10 mm² si le besoin s'en fait sentir.
Vous pouvez sous-calibrer les DJ : 10 A pour la lumière, 12 ou 16 A pour les PC. Les prix sont identiques.
Rappelons que l'énergie s'exprime en Wh ou kWh. Ainsi, si le LL absorbe 2 kW en permanence, l'énergie facturée sera de 4 kWh pour deux heures de fonctionnement.
Pour le fonctionnement du chauffe-eau en HC, si vous ne disposez pas de la commande ERDF, vous serez obligé d'utiliser un interrupteur horaire (si possible avec passage automatique heures d'été et heures d'hiver).
Vos hôtes auront à leur disposition une installation sans soucis cet été.

Cordialement.
06 mai 2015 à 09:11
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?

Bonjour.
Vous ne précisez pas comment sont branchés (série ? parallèle ?) l'interrupteur et le variateur.
D'autre part, il semble que le variateur soit prévu pour être chargé par des lampes à incandescence d'au moins 20 W.
Or, vous n'avez que 3 W comme charge résistive.
Rappelons que la commutation est certainement assurée par le variateur avec un triac, et que ce dernier doit commuter un courant minimum pour être amorcé (donc rendu passant) lors de chaque alternance de la tension.
A vous relire on comprend que l'interrupteur est en série avec le variateur, ce qui n'est pas un montage normal.
A suivre.
Cordialement.
06 mai 2015 à 08:53
forum consulter ce sujet Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds

Bonjour. Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté ou bien faire intervenir un électricien.
En aval d'un interrupteur différentiel 30 mA on branche un disjoncteur phase + neutre 16 A. Puis on raccorde une ligne en câble R2V 3G2,5 mm². A l'extrémité on raccorde une prise Plexo pour usage extérieur.

Si ces mots ne vous disent rien, il faudra sous-traiter ; l'électricité nécessite des compétences dont l'absence doit systématiquement impliquer de faire intervenir un spécialiste, ami ou professionnel.
Banal de rappeler que l'électricité c'est dangereux.
Cordialement.
05 mai 2015 à 23:36
forum consulter ce sujet Installation une seule prise électrique extérieure avec schéma

Bonjour. Il serait étonnant qu'un internaute vous apporte ce renseignement, mais on ne sait jamais.
Il serait plus simple de contacter http://www.keyautomation.it/fra/assistenza-tecnica.php

Cordialement.
05 mai 2015 à 23:27
forum consulter ce sujet Schéma raccordement portail électrique KEY

Bonjour. Votre question est intéressante, mais les particularités des panneaux de distribution au Québec ne nous sont pas familières à 100 % malgré l’intérêt que nous y portons depuis de nombreuses années.

C'est pour cela que nous conseillons aux internautes de faire appel à des électriciens sur place.

D'autre part, malgré tout le temps passé aux réponses que nous apportons, rares sont les échanges et cela est regrettable.

Néanmoins, vous pouvez brancher le spa à la place de la soudeuse si les tensions d'alimentation sont identiques, ainsi que les protections pour les usagers.

Cordialement.
05 mai 2015 à 23:23
forum consulter ce sujet Comment brancher un SPA

Bien reçu frogmobile.
Citation :
..mais ça semble plus compliqué d'après vos explications.
Eh oui, mais c'est fort intéressant. Au labo ce serait facile à étudier. Là ou vous êtes, c'est plus difficile.
Cordialement.
05 mai 2015 à 23:09
forum consulter ce sujet Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries

Bonjour vic
Il faut vérifier votre câblage. Phase et neutre sur l'entrée 230 V de la réglette, et vert/jaune (conducteur de terre) sur la carcasse métallique.

Si le conducteur de terre n'est pas raccordé et que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas (et vice-versa), il y a un défaut d'isolement sérieux.

Vous ne ferez pas office de fusible, mais vous pourriez avoir très mal, voire ne pas faire de vieux os.

Vous pourriez changer la réglette ancienne pour des rubans à leds par exemple.

Cordialement.
05 mai 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème de branchement de néons

Bonjour. Revoyez le montage de base de votre lampadaire. Pas bien compliqué. Le variateur est en série avec la lampe. Vous avez fait une erreur.
Cordialement.
05 mai 2015 à 22:58
forum consulter ce sujet Problème branchement halogène

Bonjour. On ne peut pas dire que ce sujet est au "top" des nouveautés. Rappelons que M. Dahlander est né en 1870 (apparemment) et qu'il a inventé ce couplage pour les moteurs asynchrones de l'époque afin de faire varier le nombre de paires de pôles de deux à quatre à l'aide de ce couplage particulier.
Certes, ce peut être intéressant pour l'apprentissage, mais pour faire varier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone, on a inventé les variateurs de fréquence à modulation de largeur d'impulsions (MLI) à U/f = cte pour les plus simples.

Pour mieux comprendre l'origine de ce sujet qui vous est proposé, on aimerait connaitre votre niveau de formation initial actuel, et quel est le diplôme envisagé.
Quant à l'université, ce doit être un IUT ?

Bref, il faut tout d'abord voir si ce moteur est du type Dahlander, et ensuite bien repérer ses bornes.
Ensuite vous faites fonctionner ce moteur en fils volants sur la table de manipulation, en petite vitesse, puis en grande vitesse.
Ensuite vous refaites un schéma de montage dans lequel les bobines de contacteurs ne seront pas en série comme vous avez fait.
Un contact à droite n'est pas repéré (21 22).

On croit voir une inversion permettant deux sens de rotation, mais malheureusement sans commande.

En résumé, il faut reprendre le problème à zéro, fournir un travail personnel de recherche méthodique, si possible travailler en groupe, faire des essais en fils volants, élaborer le schéma de puissance et de commande, le faire valider par l'équipe pédagogique. C'est bien à elle de cadrer votre travail.

Le forum ne peut vous guider avec précision derrière un écran et en quelques lignes, mais juste vous mettre sur les rails.

Quand on précise tension triphasée 230 V, c'est nécessairement la tension composée entre phases. Peut-être le transformateur triphasé est-il un abaisseur 400 V / 230 V ?

Pour terminer, on rappelle que le circuit de commande doit fonctionner sous la tension de sécurité 24 V.

Ce semble être un sujet pour spécialiste envisageant un diplôme de niveau III (bac + 2). Un sujet plus actuel aurait été préférable (avis personnel). Mais il n'empêche que ce thème vous fera réfléchir, même si industriellement le montage est obsolète.

Cordialement.
05 mai 2015 à 22:56
forum consulter ce sujet Montage Dahlander sur un tour

Bonjour. Le mesurage des tensions tel que vous le faites n'est pas significatif. Pour ce faire, comme déjà dit il faudrait un voltmètre RMS Low Z.
Citation :
...mon Metrix
Oui, mais quel modèle exactement ?

Et quand bien même vous auriez le matériel adapté, la ddp terre neutre ne serait jamais nulle.

Si vous avez des doutes sur la valeur de la résistance de terre, le mesurage de sa valeur sur un terrain accessible se fait très bien avec un telluromètre et les trois piquets. Pas difficile mais être proche du métier est un plus pour ce qui concerne la mise en œuvre et l'interprétation.

Le test avec le DJ de branchement déclenché n'est pas évoqué. Il faudrait le réaliser, avec 2 variantes : une avec un opérateur entre la piscine et le bois, une autre entre la piscine et une vis. De toute façon, il n'y a aucun danger.
Cordialement.

05 mai 2015 à 21:22
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton

Bonjour. Quelques remarques.
Vos mesures sont correctes. La tension neutre terre dépend de beaucoup de paramètres, dont principalement celles du voltmètre. Il faudrait un voltmètre efficace vrai à faible impédance d'entrée.
Avec un appareil adapté, on trouve jusqu'à un peu plus de 5 V RMS, avec un résultat variable au cours du temps.

On pense davantage à un phénomène de pile électrochimique entre l'eau du bassin et les matériaux de la margelle, sans qu'il y ait danger. Il est évident qu'avoir des plaies non protégées provoque une sensibilité accrue comme l'est la langue avec une pile 4,5 V.

Un essai à faire de jour, s'il fait soleil, est de couper le DJ de l'habitat et de trouver un cobaye non écorché prêt à faire le test de la sortie de l'eau.

La résistance de la prise de terre peut-être mesurée facilement par la méthode des piquets. Il faut l'appareil qui convient.
Mesure à effectuer éventuellement après le test précédent.

Personnellement, je ne pense pas que l'installation électrique soit en cause.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.
01 mai 2015 à 11:02
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton

Bonjour. 32 A 6 mm² pour tout cet équipement semble sous-dimensionné.
Partir avec autant de lignes qu'il faut vers les points d'utilisation n'est pas possible ?
Cordialement.
30 avril 2015 à 20:56
forum consulter ce sujet Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?

Ok
Citation :
Apparemment je dois disjoncter l'ensemble de la maison pour éradiquer le problème.
Justement, il faut lever le doute.
A suivre.
30 avril 2015 à 19:30
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton

Bonjour. Avant de rentrer, ou d'essayer de rentrer dans les détails, il faudrait éliminer toute cause électrique, et pour cela couper toute l'alimentation des composants électriques de la piscine (pompe, éclairage éventuel, etc.) et voir si l'effet persiste.
Vous pouvez aussi couper le disjoncteur de branchement de l'habitat.

Si l'effet persiste, on pourra imaginer d'autres causes éventuellement possibles.
Pour mémoire, une pile 4,5 V n'a pas d'effet sur les mains, sur la langue, c'est différent. Il y a peut-être un phénomène analogue sur une plaie.

Cordialement
30 avril 2015 à 17:03
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton

Bonjour. "Comment raccorder tout ça ?" : C'est exactement comme dans la question d'avant, 14443 :
Branchement cuisinière induction Hotpoint
Le plus simple est, comme dans la question précédente, de vous procurer un câble 3G4 (ce qui sera plus simple que de brancher. bleu et gris ensemble pour le neutre, et noir et marron ensemble pour la phase - vous faites au mieux).
Puis vous le connectez conformément au schéma du milieu, soit en 230 V monophasé. Ne restera plus de faire le raccordement dans la sortie de câble 32 A, ou sur une fiche s'il y a une embase sur le mur.
Cordialement.
29 avril 2015 à 20:26
forum consulter ce sujet Brancher en monophasé plaque induction Whirlpool ACM 788 NE

Bonjour milcar. Aucun problème. Vous avez un doute sur quoi exactement ?
Cordialement.
29 avril 2015 à 13:29
forum consulter ce sujet Branchement électrique électroménager possible ou non ?

Bonjour réponse 17. Réponse : oui.
Cordialement.
29 avril 2015 à 09:52
forum consulter ce sujet Puissance fil 2,5 mm²

Bonjour Gilles. Rien n'explosera si vous avez bien effectué le branchement en monophasé 230 V avec le couplage d'usine du bornier.comme sur la photo (neutre en 5 et phase en 3). Le câble 3G4 conviendra pour une petite longueur de raccordement. La sortie de câble semble être une 32 A en 6 mm² (à vérifier).
Confusion entre interrupteur différentiel (30 mA 40 A) et disjoncteur du circuit cuisson (32 A normalement).

Reste le problème de la puissance souscrite.
Avec 30 A de disponible (voir DJ de branchement), la plaque consommera le maximum autorisé par le contrat quand tous les foyers seront utilisés en mode booster ; en usage normal, la consommation sera environ 4 200 W maxi . Il faudra certainement souscrire un abonnement 9 kVA à 45 A si vous constatez que le DJ de branchement déclenche trop souvent..
On espère que vous avez souscrit une extension de garantie à 5 ans.

Cordialement.
29 avril 2015 à 09:37
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière induction Hotpoint

Bonjour. Il faut repérer les deux enroulements du moteur avec un ohmmètre.
Le condensateur se met en série avec l’enroulement auxiliaire qui présente la plus grande des résistances. Il se posera le problème du sens de rotation.
Au besoin un bobinier pourra effectuer contrôles et branchements. On s'attend plutôt à 3 ou 4 fils, mais ici 5 ne facilite pas les hypothèses.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 avril 2015 à 09:16
forum consulter ce sujet Branchement moteur 220V de marque ZYWT IP54 3000W

Bonjour.
Le problème de la mise en parallèle des secondaires de deux transformateurs est complexe, et déborde du domaine de cette entraide. Si les transformateurs sont en tous points de caractéristiques identiques, la mise en parallèle des secondaires sera simplifiée.

Néanmoins, les réponses à vos deux questions précédentes seraient :

- Théoriquement le débit simultané permanent de deux transformateurs à secondaires couplés est possible, le problème étant la répartition des puissances active, réactive et apparente proportionnellement aux caractéristiques nominales de chaque transformateur. Interviennent alors les éléments du schéma équivalent et des caractéristiques particulières de construction que l'on ne détaillera pas. Juste pour signifier que ce n'est pas simple la première fois que l'on aborde de façon théorique ce type de fonctionnement..

- Pratiquement c'est bien entendu possible sous certaines conditions, mais il n'est pas certain que ce soit fréquent dans l'industrie.

En résumé, théoriquement le couplage parallèle est possible, pratiquement il faut connaitre toutes les caractéristiques des transformateurs ce qui impliquera un certains nombre de calculs, certainement logiciels, qu'un BE spécialisé devra effectuer. Les équipements de protection, commande et automatismes seront à définir à partir de zéro pour cette nouvelle configuration. Beaucoup d'euros dont il faudra disposer, et amortir.

Questions : Quel est l'ordre de grandeur des puissances des transformateurs ? Pour quelle activité ? Le débit sur deux secondaires se justifie-t-il, et si oui, pourquoi ?

Cordialement.
29 avril 2015 à 00:22
forum consulter ce sujet Protection de personnes pour le mode terre IT

Bonjour. On ne connait pas la portée de la télécommande, et ce peut être rédhibitoire.
Ce modèle de récepteur semble plutôt conçu pour un usage intérieur.
Concernant les lampes, les 12 V 20 W halogène sont celles qui équipent les lampes de bureau ou les hottes et ce ne semble pas fait pour un éclairage de jardin.
Sans compter les picots qui finissent par faire mauvais contact.
Mais c'est trop tard vu que vous avez effectué des achats. Il existe des éclairages plus économiques en leds, et d'une esthétique plus adaptée que le projecteur prozic basique.

L'interrupteur télécommandé est un modèle classique à triac qui convient pour les charges résistives telles que les radiateurs, mais pas forcément les lampes halogène de forte puissance à cause de la pointe de courant à la mise sous tension.
Le radiateur basique ne présente pas cet inconvénient.

En fonction de la portée utile désirée, peut-être que le modèle choisi ne conviendra pas.
Mais si l'ensemble émetteur récepteur coûte moins de 30 €, vous pouvez essayer.

Il faudrait trouver un ensemble émetteur récepteur à relais.
Cordialement.
28 avril 2015 à 18:07
forum consulter ce sujet Puissance de récepteur

Bonjour.
Citation :
Ai-je grillé l'alimentation ?,
C'est possible, sauf si un fusible interne a sauté ; l'appareil a subit l'épreuve du 230 V. Mais vu le bruit, ce n'est pas certain qu'il en réchappe.
S'agit-il d'une petite alimentation externe à l'appareil ou non (comme pour les téléphones) ?
De quels adaptateurs s'agit-il ?
Et enfin, que dit la notice de l'appareil concernant son alimentation ?
A suivre;
Cordialement.
28 avril 2015 à 09:42
forum consulter ce sujet Branchement appareil 110V sur 220V

Bonjour. Doit-on comprendre que vous voulez coupler les secondaires en parallèle ?
Puis ensuite isoler un transformateur et charger celui restant par les deux tranches en fonctionnement simultané ?
Pas d'avis faute de compréhension et de la faisabilité de la manœuvre.
Cordialement.
27 avril 2015 à 22:18
forum consulter ce sujet Protection de personnes pour le mode terre IT

Bonjour. Vous pouvez effectivement alimenter à partir de grosses boites de dérivation placées en combles et accessibles, à partir desquelles partiront des conduits ICT de dimension suffisante.
Plus que sur internet, les solutions viendront davantage de la configuration sur place et d'une étude précise.
De PC en PC les liaisons peuvent être en cascade.
Si l’habitat comporte un sous-sol, l'alimentation peut être distribuée par le bas.
Si le passage de tubes dans les cloisons creuses ne pose pas de problème, à vous d'étudier la faisabilité des saignées dans les briques en fonction de l'épaisseur de ces dernières et de ce qu'il y a derrière.
La réalisation des saignées dans les briques (cassables) nécessitera au minimum une disqueuse et un dispositif d'aspiration efficace tel que celui en photo utilisé ici avec une ponceuse à bande.
Mais effectivement, si l'épaisseur des murs en brique est de 10 cm environ ; il faudra bien réfléchir avant de commencer à couper au disque diamant.
Conclusion
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Travaux dispositif d'aspiration efficace

27 avril 2015 à 12:08
forum consulter ce sujet Saignées pour électricité

Bonjour. Les réponses 13 et surtout la 14 sont non fondées et à ne pas prendre en compte.
L'électrotechnique a ses lois et règles, et il est d'usage de les respecter sans faire ou proposer n'importe quoi, sans justification scientifique qui plus est.
Retour de neutre ne veut rien dire. Désolé.
Cordialement.
26 avril 2015 à 23:30
forum consulter ce sujet Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre

Bonjour réponse 9. Votre proposition est dangereuse et non fondée.
Qu'est-ce qu'une diode 230 V ?
Cordialement.
26 avril 2015 à 23:25
forum consulter ce sujet Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence

Bonjour. Le schéma de liaison à la terre IT n'implique pas forcément un neutre non isolé par rapport à la terre.
Certes on peut répondre, mais cela comporterait plusieurs pages.
Aussi, le plus simple est de consulter ce cahier technique Schneider-Electric n° 178 qui traite ce schéma de liaison à la terre : liaison a la terre schneider electric.pdf

Question 1 : Le neutre est isolé ou impédant, et le schéma équivalent montre que les capacités réparties ainsi que l'impédance série neutre terre éventuelle bouclent le circuit. Il est donc normal que le testeur s'allume légèrement. On range rapidement ce testeur et l'on peut s'en servir, par exemple, pour ouvrir une canette, mais pas pour vérifier des circuits électriques.

Question 1 bis : Cet instrument n'est pas un appareil de mesure et le fait que la lampe néon puisse s'allumer est trompeur pour qui n'est pas du métier. Aussi, le plus simple est de ne pas l'utiliser, Dans le cas d’intervention dans le milieu industriel on utilise des instruments de mesure adaptés.

Par exemple, on connecte la pointe de touche sur une phase, et on touche le point normalement relié à l'opérateur. L'opérateur saute à pieds joints, donc s'isole par rapport à la terre ; la lampe émet une lueur alors que le circuit n'est pas bouclé ; bizarre !
On peut perfectionner l'expérience en reliant un fil connecté à la place de l'opérateur et connecté nul part : la lampe luit. Re bizarre !

Question 2
: la tension de défaut masse terre est inférieure à la tension de sécurité. Voir le cahier technique 173 et le 172 en plus du 178.

Question 3 : La mise en œuvre de ce schéma de liaison à la terre IT est définie dans les livres de technologie électrotechnique, dont le Mémotech électrotechnique un des ouvrages de référence des électrotechniciens.
Pour terminer, ce schéma de liaison à la terre nécessite un contrôleur permanent d'isolement pour le signalement du premier défaut, ainsi que la présence de personnels compétents pour acquitter ce défaut avant l'apparition d'un deuxième qui entrainera le déclenchement de dispositifs de protection. Ce schéma de liaison à la terre nécessite l'ilotage des sources.

Cordialement.
26 avril 2015 à 23:18
forum consulter ce sujet Protection de personnes pour le mode terre IT

Merci pour votre retour. On rajoute un bâton dans la colonne des problèmes résolus.
Cordialement.
26 avril 2015 à 14:59
forum consulter ce sujet Remplacement d'un inter double dont un côté en va et vient

Bonjour. Votre question est donc : comment brancher ?
Vous connaissez le branchement d'un va et vient, avec le commun et les deux navettes.
Un commun serait noir et connecté en P. Vous vérifiez si c'est bien ainsi, et vous le branchez sur le commun du nouveau commutateur, donc sur une borne rouge. Les navettes en 1 et 2 suivant le schéma dessiné.
Les reste des branchements ne pose pas de problème.
Cordialement.
26 avril 2015 à 13:24
forum consulter ce sujet Remplacement d'un inter double dont un côté en va et vient

Ok. Il faut vous aider des symboles sur le capot. Le zig zag est la bobine.
Mais ce télérupteur est vraiment mort ? Plutôt la bobine ou le contact ?
26 avril 2015 à 12:05
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand de 30 ans

Ok. Il faut donc déjà vérifier l'arrivée à l'aide de la lampe témoin.
L'interrupteur peut être mort, ayant subi un court-circuit.
Vous vérifiez le départ de cette ligne lumière sur le tableau, en aval du disjoncteur correspondant, puis vous regardez ce qu'il en est de l'interrupteur ; au besoin vous le shuntez, puis vous devriez retrouver une arrivée en bon état au niveau de l'applique 1.
La lampe témoin est l'outil qui convient.
Ensuite il faudra vous occuper du départ ; le toron est peut-être encore en bon état.
Cordialement.
26 avril 2015 à 12:00
forum consulter ce sujet Court-circuit sur un circuit de luminaire

Ok. Mais si l'installation fonctionnait avant, il n'y a pas de raison que ce ne soit plus le cas. Il faudrait rechercher qui fait quoi.
Cordialement.
26 avril 2015 à 10:59
forum consulter ce sujet Branchement carillon Legrand référence 94284

Bonjour. Pas grand monde pour vous répondre, car on s'attend à 4 bornes utilisées et non 5.
N'importe quel télérupteur électromécanique convient si l'ancien est électromécanique également. .

Il vous faut repérer la bobine, certainement les deux bornes W, et le contact, les deux bornes avec le symbole. La borne R est à expliciter.

Vous examinez tout cela puis revenez sur le forum. Le net est muet concernant la référence Legrand.
Une photo nette pourrait donner quelques indices.
A suivre.
Cordialement.

26 avril 2015 à 09:43
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand de 30 ans

Bonjour. Il faudrait confirmer que la cheville noircie est entre les deux appliques.
Comme l'incident est à proximité de l'applique 2, ce doit être le cas.

Si vous débranchez le départ vers l'applique 2 au niveau de l'applique 1 ,cette dernière fonctionne-t-elle ? On espère que oui, et dans ce cas on incrimine une coupure à proximité de l'applique 2.

Sur l'applique1, on suppose que vous avez identifié préalablement l'arrivée (avec une lampe témoin) et le départ vers l'autre applique. Ensuite vous voyez s'il vous est possible de remplacer le toron défectueux entre les deux appliques, en espérant qu'il ne soit pas coincé.
Les techniques de remplacement de toron sont expliquées en 14398 : Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil.
Vous regardez déjà comment la situation se présente. La cloison est-elle pleine ou creuse ?
Citation :
...novice en électricité...
Oui, mais les termes phase directe, phase coupée (par l'interrupteur), neutre et terre sont des termes à connaitre.

A suivre. Vous prenez toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité.
Cordialement.
26 avril 2015 à 09:33
forum consulter ce sujet Court-circuit sur un circuit de luminaire