FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 826 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 706 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Votre téléviseur ou sa télécommande semble avoir un problème.
Faites le même essai dans un autre habitat.
Cordialement.
25 mai 2016 à 22:18
forum consulter ce sujet TV s'arrête quand on branche notre ordinateur portable

Bonjour. Assurez-vous tout d'abord que le volet fonctionne quand vous réunissez (avec toutes les précautions nécessaires) le conducteur de phase à montée ou descente, alors que le neutre est bien raccordé directement au moteur.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser un simple commutateur va et vient.
Ensuite, il sera temps de refaire le branchement du commutateur en votre possession.
Cordialement.
25 mai 2016 à 22:15
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur volet roulant 3 fils

Publicité

Bonjour Tauricien. Si le tableau de répartition de comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, et si la protection surintensité (fusibles ou disjoncteur) ne déclenche pas, alors on pense à un défaut d'isolement de la résistance.
Autrement dit, "c'est cuit" (le barbecue).
On peut tester la résistance entre chacune de ses bornes et la masse métallique ; l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin.
Pas d'idée sur le prix d'une résistance de rechange.
Cordialement.
25 mai 2016 à 20:33
forum consulter ce sujet Problème barbecue électrique Tefal

Bonjour Wadoux. Je n'ai pas trop d'expérience sur ce thermostat, davantage sur les modèles à canne.
Avec les chauffe-eau modernes (ACI +) à thermostat électronique on ne se pose plus de questions.
Cordialement.
25 mai 2016 à 16:06
forum consulter ce sujet Thermostat de chauffe eau ne se coupe plus

Bonsoir Annie. Votre idée n'est pas mauvaise, mais il faut une arrivée comportant le neutre direct et la phase coupée par l'interrupteur.
Si l'extracteur est temporisé lors de l'allumage lumière, il faut phase directe et neutre direct pour l'alimentation, et la phase coupée du circuit lumière pour la mise en marche temporisée.
Le voyant lumineux est en parallèle avec l'alimentation de l'extracteur.
Si vous êtes peu expérimentée, il faut faire intervenir une personne compétente, voire un professionnel.
Cordialement.
24 mai 2016 à 22:52
forum consulter ce sujet Comment brancher un aérateur

Re bonsoir Wadoux. Vous avez des problèmes avec un thermostat de chauffe-eau, supposé électromécanique ? Il peut arriver qu'à la longue les contacts se dégradent, ce qui bloque le système en position ouverte. Mais pourquoi pas l'état fermé ? Il faut de toute façon tester.
Par contre, dans un thermostat de chauffe eau il y en a deux, dont celui qui s'ouvre en cas de défaillance du contact principal, ce qui évite à l'eau de bouillir.
Cordialement.
24 mai 2016 à 22:46
forum consulter ce sujet Thermostat de chauffe eau ne se coupe plus

Bonjour Wadoux. Les fusibles cartouche sont autorisés, avec coupure omnipolaire (neutre direct et phase protégée).
Mais si vous faites du neuf, choisissez des disjoncteurs.
Genre Legrand ? Oui, mais encore ?
Cordialement.
24 mai 2016 à 22:39
forum consulter ce sujet Supports de fusibles de tableau électrique

Bonjour. C'est simple, vous ne branchez pas le neutre, et le DDR fera son travail en cas de défaut d'isolement.
Vous branchez le DJ tétrapolaire du chauffe-eau en aval de l'interrupteur différentiel 30 mA type AC.
Cordialement.
23 mai 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Branchement différentiel 30 mA sur chauffe-eau 380V

Bonjour. Si vous avez une plinthe, il y a certainement une alimentation, sa protection et le thermostat.
Il serait bon que l'alimentation soit déconnectée.
Les conducteurs de raccordement ne doivent pas être apparents ni poussés dans le mur.
Il faut les isoler et les laisser dans un petit boitier apparent fermé.
Les minettes (ici on dirait dominos par exemple s'il s'agit d'un dispositif de liaison électrique) ne doivent pas être apparentes.
Il faudrait confier ces modifications à un électricien local.
On ne bricole pas en électricité sans avoir un minimum d'expérience.
Cordialement.
23 mai 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Enlever une plinthe électrique

Bonjour. Un relais étant un vulgaire commutateur il n'y a pas de schéma de raccordement, qui est fonction de l'application.
Ici, le contact de niveau d'eau va commander la bobine en 230 V AC. Sur la photo on voit que la bobine est en 7 et 8.
Le contact qui va commander la pompe est en 5 et 3 pour une coupure unipolaire, ou 5 et 3 et 6 et 4 si vous faites une coupure bipolaire.

Les contacts et les fils blancs peuvent commuter 10 A sous 230 V AC ; en continu la tension à commuter n'est que de 28 V. C'est juste une limitation pour couper le courant continu.
Il faudrait protéger la bobine avec un fusible 0,5 A, et le contact avec un fusible ou disjoncteur 10 A maximum.
Il faudrait refaire votre schéma et le communiquer ici.
Quelle est la vue qui vous intrigue ?
Cordialement.
23 mai 2016 à 10:07
forum consulter ce sujet Conseils pour le branchement d'un relais

Bonjour. On voit à quoi cela ressemble. Il faut démonter et reconnecter. Il faut être bon bricoleur. Sinon, faire appel à un ami expérimenté. Mais cela devient une espèce rare.
Cordialement.
22 mai 2016 à 23:29
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement Tapis Proform

Bonjour marquel et merci pour votre retour.
Pas de problème concernant les couleurs normalisées des couleurs de votre réseau.
Ces couleurs indiquent que l'on a 240 V entre R et N, le neutre étant le blanc. Entre blanc et rouge ou noir il doit y avoir 120 V.
Or, sauf erreur, lumière et ventilateur doivent certainement être alimentés en 120 V. Dans ce cas, le schéma est faux.
Nous avons une certaine connaissance du réseau Nord Américain c'est pour cela qu'avant de vous proposer un schéma valide, il vous faut juste apporter confirmations des tensions de votre réseau.
D'autre part, sur les forums Bricovidéo il y a un suivi régulier des sujets traités, que vous n'aurez peut-être pas ailleurs.
A suivre, si vous le voulez bien.
Cordialement.
22 mai 2016 à 22:44
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur double

Bonjour marquel.
Un retour d'informations serait apprécié par les contributeurs, même si des milliers de kilomètres nous séparent.
Cordialement.
22 mai 2016 à 20:35
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur double

Bonjour.
L'origine de la ligne est le transformateur de l’ilot qui lui, possède ses propres protections de sortie. En souterrain on trouve quelquefois une arrivée en coffret sur le trottoir et des départs dans différentes zones, protégés chacun par un dispositif à fusibles.
En résumé, les protections en amont du coffret ERDF au dessus du compteur existent, ce qui est normal.
Cordialement.
22 mai 2016 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème possible avant compteur

Bonjour. Eh oui, on appelle cela une douille de m... que l'on trouve hélas chez bricobidule.
On espère que dans votre appartement il y a plus d'un circuit lumière.
Cordialement.
22 mai 2016 à 15:05
forum consulter ce sujet Installation douille E27

Bonjour. Juste la réponse à cette question
Citation :
Restitution 7kWh mais pendant combien de temps ?
La relation à utiliser est 7 kWh = puissance absorbée par les équipement (en kW) × durée de l'utilisation (en heures).
Vous voyez que pour une puissance de 7 kW en une heure la batterie est vide.
Au prix annoncé sur le site, il faudra rajouter le convertisseur continu alternatif et les organes de coupure et protection. Et bien entendu, le chargeur n'est pas chiffré.

La réponse étant effectuée, passons à autre chose de plus réaliste, peut-être le brûleur à gaz. Mais les doutes concernant la viabilité de votre projet sont nombreux.
Vous faites au mieux, avec votre entourage, la banque, vos économies, la chambre des métiers etc.
Les perspectives de durée de vie des auto-entreprises à 3 ans sont assez médiocres, comme la presse spécialisée le souligne. Il faut vous renseigner sur ce point.

Cordialement.
22 mai 2016 à 13:55
forum consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W

Bonjour.
Il n'y a pas de raison d'alimenter l'éclairage des pièces humides avec des conducteurs de section 2,5 mm² à cause de la ligne équipotentielle locale.
L'essentiel est que cette dernière soit présente et bien réalisée.
Donc circuits de prises en 2,5 mm² protégées par DJ 20 A maximum, circuits lumière en 1,5 mm² protégés par DJ 16 A maximum. Comme d'habitude.
Dans le cas bizarrement anormal où il y aurait des conducteurs de sections différentes sur le même circuit, on protège avec un calibre correspondant à la plus petite section.
Dans un habitat moderne avec les conducteurs précités le DJ 16 A est passe partout.
Cordialement.
22 mai 2016 à 09:31
forum consulter ce sujet Section des conducteurs sur un même circuit

Ok dedelemerinos. C'est bon signe.
Vous débranchez tous les récepteurs sur les prises et vous faites le même essai ; une prise peut être en défaut si le DJ déclenche. Si non, vous rebranchez les récepteurs un à un et vous verrez lequel est en défaut.
Faites une inspection visuelle des fiches avant. Un court-circuit peut laisser des traces.
Cordialement.
20 mai 2016 à 15:45
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur saute

Re. Ici, il s'agit d'une alimentation biphasée 120 240 V 60 Hz, avec les couleurs normalisées en Amérique du nord.
Le noir est normalement une phase, mais ce peut être effectivement un départ.
Malgré tout, il y a bien marqué alimentation.

Attendons les éclaircissements de marquel.
Cordialement.
20 mai 2016 à 13:08
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur double

Bonjour.
Ce n'est pas un travail de débutant. Il faut suivre pas à pas la notice.
L'inexpérience semble vous empêcher à mener à bien ce montage.
Pour l’étanchéité, ce n'est pas un problème si les luminaires sont prévus pour.
Il faut vous faire aider par un ami expérimenté, ou un professionnel.
Cordialement.
20 mai 2016 à 12:27
forum consulter ce sujet Câblage et programmation Carte CAME ZA3N

Bonjour.
Il n'y a pas d'appareil miracle. Dans un cas comme celui là vous risquez de casser le tir fil.
Il est préférable d'utiliser de la corde à piano de 0,8 mm environ, plus résistante. Personnellement, j'utilise du hauban pour antenne extérieure. C'est Incassable, et on peut tirer très fort.
Si vous avez à passer un R2V 3g1,5 vous pourriez récupérer le conduit, sinon c'est fichu.
Cordialement.
20 mai 2016 à 12:21
forum consulter ce sujet Déboucher une gaine électrique

Bonjour. Sauf erreur votre schéma est faux, car la manœuvre de l'interrupteur relie noir et rouge, les deux phases de l'alimentation, le blanc étant le neutre. Bref, un court-circuit qui fera exploser l'interrupteur.

Dans votre boitier il y a déjà une phase directe. Avec un double interrupteur vous alimentez le ventilateur et la lampe. Par contre on ne voit pas pourquoi dans votre alimentation en haut et à droite il y a deux phases.
Cordialement.

20 mai 2016 à 12:16
forum consulter ce sujet Ajouter un interrupteur double

Bonjour. Vous débranchez les deux conducteurs en sortie du DJ modulaire et vous voyez ce qui se passe. Cordialement.
20 mai 2016 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncteur saute

Bonjour. La solution électrique avec groupe électrogène n'est pas viable : trop lourd, trop cher, trop bruyant. Sans compter le carburant à transporter.
Vu cet am un camion comme le vôtre équipé au propane avec deux bouteilles, + un raccordement secteur 16 A sur un tableau forain.
Cordialement.
19 mai 2016 à 22:10
forum consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W

Bonjour. Une prise ordinaire convient. Cordialement.
19 mai 2016 à 22:03
forum consulter ce sujet Raccordement électrique de la hotte

Bien reçu. Dans ce cas, il faut qu'un professionnel intervienne sur place. Désolé.
Cordialement.
19 mai 2016 à 13:25
forum consulter ce sujet Conseils choix d'un disjoncteur

Bien reçu. C'est bizarre, car tous les contacteurs de chauffe-eau sont, sauf erreur, des NO, comme celui qui est en photo.
Si vous avez constaté qu'en journée le sélecteur en position auto était libre, donc ne s'accrochait pas sur forcé, alors le contacteur était commandé. Facile à voir avec une lampe témoin en parallèle avec la bobine.
Vous devriez vérifier ce point.
Sur le forum on conseille les grandes marques d'appareillage. Brioelec demeure une marque inconnue.
Cordialement.
18 mai 2016 à 20:34
forum consulter ce sujet Inversion heure creuse pleine sur contacteur

Bien reçu freddumon.
Dès l'instant où les câbles sont multi-brins, on met des embouts.
Ce n'est pas la ruine et cela fait partie des règles de l'art.
Cordialement.
18 mai 2016 à 00:07
forum consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée

Ok. 3 appareils devraient pouvoir être alimentés sur les 3 phases d'un groupe triphasé comme le ECT 7000 P Honda
http://industrie.honda.fr/industrial/products/generators/endurance/specifications.html
Mais cela reste assez bruyant. Un investissement qui dépasse 2 600 € environ.
Les caractéristiques et la consommation sont sur le document.
Outre l'achat, il faut chiffrer la consommation, et prévoir le SAV.
D'autres marques sont proposées sur le net, mais il vaut mieux faire affaire avec un professionnel reconnu avec surface de vente, et laisser tomber toutes les machines d'origine lointaine, et sans SAV bien entendu.

Il faut faire vos additions et bien faire attention à la rentabilité et vous renseigner auprès des confrères semble indispensable.
Vous brancher en triphasé sur le réseau serait plus simple. Des frais à prévoir.
Conclusion : économiquement, il faudrait vous faire conseiller. Les food truck sont à la mode, mais quid de leur rentabilité et leur longévité ?

Cordialement.
18 mai 2016 à 00:04
forum consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W

Bonjour Yoann. La cuisine électrique en nomade n'est pas le meilleur choix. Le gaz avec bouteilles, davantage.
Avec un petit groupe vous pouvez alimenter un réfrigérateur et l'éclairage, mais pas de cuisson. Sinon, il vous faudrait un groupe énorme de 6 kW minimum environ.

Renseignez-vous pour voir comment vos concurrents alimentent leur camion.

Cordialement.
17 mai 2016 à 20:34
forum consulter ce sujet Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W

Bonjour.
Vous avez trois possibilités :
1. changer la bobine pour un modèle 230 V
2. utiliser un transformateur abaisseur 230/24 V
3. changer de contacteur.

Faire chuter la tension n'est pas une bonne solution, et encore moins avec une lampe (récepteur qui ne présente pas une résistance constante).
Cordialement.
17 mai 2016 à 20:27
forum consulter ce sujet Branchement contacteur puissance

Bonjour. On ne peut répondre à votre question, na sachant pas comment chaque variateur est câblé.
Pour la commande par interrupteurs vous voyez ce qu'est un montage simple allumage : neutre direct à la lampe, phase directe à l'interrupteur, puis phase coupée de l'interrupteur à la lampe.
Il faut entrer dans les détails du câblage chez vous.
Pas forcément très simple.
Cordialement.
17 mai 2016 à 18:09
forum consulter ce sujet Commande de spots 12V remplacer variateurs par interrupteurs

Bonjour. 10 mm² suffira pour alimenter le premier DJ. Avec des embouts de câble pour du souple.
Idem pour les liaisons des borniers vers les ID 40 A.
L'idéal eut été que vous puissiez mettre un peigne depuis l'ID jusqu'à tous les DJ.
Cordialement.
17 mai 2016 à 17:39
forum consulter ce sujet Section fils de liaison entre interrupteur différentiel et disjoncteur de même rangée

Bonjour. La commande du contacteur est toujours la même : un contact se ferme pendant les HC et le chauffe-eau est commandé. Le contacteur n'est pas en cause.
Citation :
Normalement j'ai refait les branchements à l'identique
Oui, mais si auparavant le montage fonctionnait, il y a certainement une erreur quelque part. Mais où ?
A suivre, après vos recherches.
Cordialement.
17 mai 2016 à 17:34
forum consulter ce sujet Inversion heure creuse pleine sur contacteur

Bonjour. Quel est l'élément qui déclenche ? Est-ce au moment où la chauffe est commandée ou bien est-ce juste en branchant la fiche de la friteuse sur une prise ?
On peut penser que la friteuse n'est pas de première jeunesse, contrairement à l'installation électrique.
Cordialement.
15 mai 2016 à 22:55
forum consulter ce sujet Réparer friteuse qui fait disjoncter

Bonjour. Nous n'en savons pas plus que vous. Il est d'usage de monter les cellules afin d'avoir un fonctionnement en sécurité à la fermeture. Vous devriez les monter afin d'avoir la configuration normale. La notice des cellules devrait permettre de voir comment est branché le contact de la cellule s'il s'agit bien de cela ; la notice Primostar n'est pas explicite concernant ce point.

Vous pouvez avoir une assistance technique Motostar ici : ASSISTANCE TECHNIQUE : 02 54 40 06 89
Références trouvées à la dernière page de la notice technique.
Cordialement.
15 mai 2016 à 22:08
forum consulter ce sujet Motorisation portail Motostar moteur esclave n'est pas commandé

Bonjour. Si une douille sur deux ne comporte pas de lampe, l'intérieur de celle-ci est accessible.
Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la sécurité des personnes.
Il faudrait trouver un autre moyen plus sûr pour éclairer la pergola. Voyez ce qui se fait en leds.
Cordialement.
15 mai 2016 à 21:42
forum consulter ce sujet Sécurité installation guirlande extérieur

Bonjour. Si vous ne trouvez pas vous même l'origine de la panne (il pourrait y avoir une erreur de montage) il faudra faire intervenir un professionnel.
Le testeur permet juste de constater la présence tension phase terre dans certaines conditions. Le courant ne passe pas forcément si le circuit de charge est ouvert.
La plinthe neuve présente peut-être un problème. Branchez là en direct sur une source de tension afin de voir si elle chauffe.
Cordialement.
15 mai 2016 à 21:38
forum consulter ce sujet Plinthe électrique qui ne chauffe pas

Bonjour. Pour une ligne en 1,5 mm² la calibre maximum de la protection est 16 A., valeur normalisée.
Cordialement.
15 mai 2016 à 21:31
forum consulter ce sujet Disjoncteur 20A avec câble 1,5mm

Bonjour à tous.
Dans le cas qui est évoqué, et qui concerne l'alimentation d'une machine, un disjoncteur protège la ligne. On ne voit pas comment il est équipé d'un bouton poussoir qui pourrait servir de coupure d'urgence.
Si le secteur disparait, le disjoncteur s'enclenchera après réapparition de celui ci car son circuit de commande sera de nouveau alimenté, et la machine redémarrera toute seule.
La mise en marche de la machine par le coffret de celle ci reste imprécise.

En conclusion, il ne s'agit pas d'une entraide bricolage simple, mais de l'alimentation d'une machine qui doit respecter les conditions de sécurité énoncées plus haut. On ne peut donc souscrire à votre demande telle que vous la formulez, car sans plus de précision, la sécurité des personnes ne semble pas respectée.

Un coffret contrôle machine triphasé classique avec BP interne CU reste la seule solution réglementairement possible.

On peut vous guider vers cette solution si vous le désirez. Il est peu probable qu'un électricien local responsable effectue le montage que vous évoquez.

Cordialement.
15 mai 2016 à 09:44
forum consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40

Bien reçu. Ce (apparemment bon) produit est à 30 € ici http://www.stockelec.fr/90-reglettes-etanches
Mais pour une cave, c'est luxueux. Pas besoin de ballast électronique. Une réglette à starter est increvable Pour les ballasts électroniques, il faut voir.
Vous faites au mieux. Allez voir quand même chez un grossiste. Ils n'ont pas pour habitude de vendre du matériel douteux.
On aime bien Mazda, Philips etc.
Mais vous avez un magasin à proximité semble-t-il.
Cordialement.
14 mai 2016 à 21:50
forum consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente

Ok.
Citation :
Cela vous va-t-il comme explication ?
Presque.
1. La machine nécessite-t-elle 3 phases ou 3 phases + neutre ?
2. Quelle est la tension nominale de la bobine du contacteur ? 230 V ou 400 V ?
3. Il vous faudra 2 BP : un pour la mise en marche et l'autre qui servira d'arrêt d'urgence. Est-ce bien cela ?
A suivre.
Cordialement.
14 mai 2016 à 17:19
forum consulter ce sujet Câblage contacteur ABB ESB 40-40

Bonjour jacquess. Pas de problème si vous utilisez des bornes rapides à levier, telles que celle-ci, qui convient aussi bien pour les conducteurs rigides que pour les souples.
Cordialement.

14 mai 2016 à 08:50
forum consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago

Approvisionner = action de faire des provisions, faire les courses en somme.
Dans votre cas, vous allez dans une agence CGED (ou autre) si vous en avez une pas loin de chez vous, et vous achetez le matériel qu'il vous faut. Vous approvisionnez réglettes, interrupteurs etc.
On peut vous conseiller les réglettes Mazda avec leur capot polycarbonate.
Le fonctionnement est sans bruit.
Le transformateur n'en n'est pas un. C'est un gros bobinage sur un noyau ferromagnétique qui est en série avec le tube. Cela se nomme ballast.
Cordialement.
14 mai 2016 à 00:30
forum consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente

Bonjour Pierre. Ce sont des modèles industriels.
Pour une cave vous prenez le premier modèle qui se présente dans la surface bricotruc voisine.

Éventuellement chez le grossiste le plus proche vous approvisionnez une réglette simple ou double avec son capot en polycarbonate, juste pour une étanchéité meilleure.

Cordialement.
13 mai 2016 à 23:23
forum consulter ce sujet J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente

Bonjour bernardhervé.
Le plus simple est de vous rendre sur le site de l'ami Labobine qui détaille les branchements à effectuer :
couplage-moteur-tri-en-mono
Comme il précise, ce n'est pas une science exacte, mais cela peut vous aider à faire fonctionner votre application.
Au niveau scientifique, l'utilité du montage est d'arriver à fabriquer un "champ tournant", certes de qualité moyenne, dans l'entrefer de la machine, afin que le rotor soit entrainé. Cela se fait naturellement avec un branchement triphasé. En monophasé, on rajoute un condensateur comme expliqué sur le site, de façon à créer ce champ "glissant" résultant.
On perd du couple, mais votre application n'a peut-être pas besoin de grand chose. Il n'en serait pas de même pour entrainer un compresseur.

Cordialement.
13 mai 2016 à 12:19
forum consulter ce sujet Comment brancher un moteur AEG au secteur

Bonjour. Il faut rester pratique et ne pas utiliser la norme à la marge inférieure.
Dans du 16 on ne met pas grand chose, un petit câble 3g1,5 et c'est tout, et certainement en étant obligé de tirer fort si le passage du dit câble se fait après la pose du conduit. D'autre part l'utilisation de câbles limite la fonction des couleurs à jaune/vert, rouge ou brun, bleu, ce qui convient pour l'alimentation d'une prise ou d'un luminaire. Et c'est tout.
Si l'on a la possibilité de passer des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK de boite à boite, les limitations sont moins strictes, tant au niveau du passage ultérieur des conducteurs que de leur couleur donc leur fonction surtout en éclairage où 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées pour les fonctions usuelles, phase directe, phase coupée, neutre, navette, retour BP, terre etc.
Le diamètre 20 de boite à boite est bien pratique, le 25 pour de grosses sections, et le 16 pour la distribution terminale lumière avec un petit câble 3g1,5.
Rappelons que les câbles R2V peuvent être passés dans des vides de construction..

Attendons d'autres avis complémentaires.
Cordialement.
13 mai 2016 à 10:02
forum consulter ce sujet Règles de mise en œuvre des câbles dans les conduits

L'autonomie en Ah sera le produit du courant moyen débité multiplié par le temps pendant lequel la batterie va débiter seule (la plupart du temps ce sera l'alternateur qui débitera du courant vers la charge, et vers la batterie qui se rechargera). Vous allez comparer avec une batterie d'automobile, nettement plus grosse en poids et en capacité en Ah. ici, quelques Ah devraient suffire. Regardez quelle est la capacité de votre accumulateur de portable, peut-être 2 200 mAh à 2 800 mAh. Et ce n'est pas bien gros.

Ici la batterie est dite "tampon" : elle assure la constance de la tension de sortie pour une grande variation du courant débité. Son boulot est d'être présente afin de garantir la stabilité de la tension autour de 12 V et quelques. Tantôt elle se décharge un peu, mais la plupart du temps elle absorbe du courant et se recharge.
Dans une automobile avec assistance électrique, le principe est le même sauf que courant de charge et de décharge sont contrôlés et régulés, de même que la température de la batterie qui doit rester dans une fourchette acceptable.
Quand la batterie est dans un avion et qu'elle commence à flamber, c'est grave. C'est arrivé sur le DreamLiner de Boeing.

Pour en revenir à votre montage, une batterie 12 V récupérée dans un onduleur de secours d'ordinateur devrait suffire, ou une petite batterie de moto récupérée elle aussi.

Caractéristiques principales d'une batterie : fem, capacité en Ah (pour une décharge moyennée sur un certain temps, souvent 10 h pour les batteries au plomb), et courant pointe en A (cas des batteries au plomb sous le capot qui doivent délivrer un courant de cheval (des centaines d'ampères) pour actionner le démarreur classique, moteur série à courant continu). Pour les alterno-démarreurs c'est différent. Mais très intéressant aussi.
Cordialement
12 mai 2016 à 23:44
forum consulter ce sujet Projet vélo générateur terminale STI2D

Bonjour.
Citation :
Comment ça s'explique ? Est-ce un problème électrique ?
Certainement. Il s'agit bien d'un chauffe-eau électrique ? Si c'est le cas, des fils mal serrés, mauvais contacts, échauffement local entre vis écrou et conducteur, échauffement qui se propage le long du fil de cuivre, qui s'oxyde alors que le contact est de plus en plus mauvais, la résistance de contact augmente, et il arrive au mieux ce que vous constatez, au pire un fort échauffement pouvant entrainer des dégâts importants.

Remède : on refait les connexions à neuf, on nettoie tout ce qui est oxydé, on remplace les rondelles acier par du laiton, et c'est reparti pour des années.
Nota : ce qui est expliqué, et qui résulte de votre description, peut présenter des variantes suivant l'endroit exact où le raccordement a chauffé.
Cordialement.
12 mai 2016 à 23:09
forum consulter ce sujet Problème fils brûlés dans chauffe eau

Bonjour.
12 prises concerne les installations fixes.
Il y a multiprise et multiprise. Il y a celles qui concernent les usages domestiques (1,5 mm²) où il ne faut pas tirer beaucoup de courant sous peine d'échauffements vite prohibitifs, et les modèles plus professionnels plus ou moins étanches (2,5 mm²) que l'on trouve notamment dans les alimentations provisoires scéniques, mais limités à 16 A en intensité assignée totale et non par prise.
Il existe des blocs qui peuvent en comprendre un certain nombre qu'on peut vous laisser chercher sur le E-catalogue Legrand : Ecatalogue Legrand recherche multiprises
Cordialement.
12 mai 2016 à 19:45
forum consulter ce sujet Information utilisation multiprise