FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 349 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 418 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour Jimdew.
On ne peut pas vous répondre car on se connait pas la compatibilité de la commande à clef et du programmateur.
Bob a peut-être des idées.
Le programmateur semble autonome, donc ne pouvant être suppléé par une autre commande.
Il faut vous documenter sur un ensemble de programmation avec une dérogation extérieure, donc commande multipoints.
Cordialement.
09 janvier 2017 à 13:18
forum consulter ce sujet Branchement programmateur ouverture extérieur de volet

Bonjour Steph. Une boucle entre A1 et 1 signifie que la phase arrive directement.
En A2 doit arriver le neutre commuté par chaque BP.
En 2 un conducteur délivre la phase coupée par le contact vers le luminaire.
Ce montage est dit "3 fils" avec le neutre sur chaque BP.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine, 1 et 2 sont les bornes du contact.
Vous mettez une lampe témoin entre les bornes de la bobine ; en actionnant chaque BP la lampe doit s'allumer normalement ; si le contact ne commute pas, il faut changer le télérupteur par un modèle électromécanique équivalent (et non un électronique qui nécessite une commande par la phase sur chaque BP).
Cordialement.
09 janvier 2017 à 12:57
forum consulter ce sujet Je ne peux plus allumer les luminaires avec les boutons poussoirs

Publicité

Bonjour Lawis.
Voir cette question 16275 : Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Il y a incompatibilité si le neutre est au poussoir, ce qui semble pratiquement évident si la phase en rouge alimente la bobine à gauche ; les couleurs des conducteurs ne renseignent rien - en effet, un possible retour neutre en rouge est une anomalie fondamentale.
Une installation peut-être bricolée par un bricolo.
Il faut un télérupteur électromécanique classique. "On" vous a mal conseillé.
Cordialement.
09 janvier 2017 à 12:47
forum consulter ce sujet Problème compatibilité télérupteur Legrand 49119 et 49120

Bien reçu Tommy11.
Effectivement, à vous lire précédemment le doute s'est installé concernant le pays car en France cette inversion est inconcevable.
Si les techniciens sur place n'ont pas d'explication, vous vous doutez que pour un modeste contributeur devant son écran la situation est inexplicable.
Pour en revenir aux leds, elle sont normalement alimentées par un convertisseur alternatif / continu, dont l'entrée est insensible aux positions relatives de la phase et du neutre.
Quant à l'éclairement résiduel circuit coupé ce phénomène est relatif aux tensions induites, problème encore récemment évoqué sur le forum.
L'inversion phase / neutre en sortie de disjoncteur correspond à une panne et il n'y a pas d'équipement qui permette de le contrer chez l'usager.
Il s'agit d'un problème de ligne que des bons professionnels devraient être aptes à traiter.
On part du transformateur qui alimente l'ilot ; son secondaire est couplé en étoile ou zig-zag de façon à délivrer un neutre ; ensuite, la distribution est immuable avec les 3 phases d'un côté et le neutre en 230 / 400 V. On ne sait rien non plus du schéma de liaison à la terre.
Ce qui fait que la mesure des différentes tensions par rapport à la terre n'a pas de signification pour le moment.
Si l'inversion est réelle cela est grave pour les récepteurs et le fonctionnement des machines.
Malheureusement de ce côté ci de la Méditerranée on ne peut pas vous guider davantage. Sur place un analyseur de réseau pourrait déjà quantifier l'incident.
Avec regrets. Cordialement.
09 janvier 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal

Ok. Employez bien les mots techniques ci-dessus quand vous allez avertir le propriétaire.
Si lui même confond fusible et disjoncteur, on peut douter de ses capacités en technologie.
Bref, vous n'avez pas d'eau chaude. Reste la bouilloire.
Cordialement.
09 janvier 2017 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur et eau chaude

Bonjour siana94. Étudiante au budget serré = pléonasme.
Citation :
le courant saute
On devine que vous n'êtes pas passée par STI2D (même eux peuvent se tromper).
Quel est l'élément qui déclenche ?
Le bouton en bas à droite est un disjoncteur qui protège la ligne en cas de surintensité.
L'élément qui pourrait déclencher est l'appareillage à gauche de la rangée, appelé interrupteur différentiel, qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Si le chauffe-eau est en défaut d'isolement, il faut appeler le propriétaire qui devra obligatoirement prendre en charge le dépannage. Ce n'est pas une dépense de locataire.
Allez jeter un œil sur le tableau de répartition pour voir si c'est bien l'ID qui déclenche.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 23:34
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur et eau chaude

Bonsoir Idem33. Il faut une minuterie avec un contact inverseur et non un commutateur manuel.
Mais ça se complique car en Schneider la minuterie 16655 ne comporte qu'un contact à fermeture ; il faudrait lui adjoindre un petit relais avec contact inverseur. Idem chez Legrand et Hager. Donc on insiste pas dans ces marques.

Ce relais multifonctions Finder disponible chez Conrad devrait convenir Relais temporisé multifonction Finder 80.01.0.240.0000 Plage temporelle: 24 h (max) 1 inverseur (RT) - commande externe

Le même en marque constructeur Conrad Relais temporisé multifonction Conrad Components 506666

Vous faites au mieux. Personnellement, j'essaierais bien ce dernier. La commande externe sera un BP (voir schéma sur chaque notice).
Cordialement.
08 janvier 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?

Ok. Cette machine doit convenir. Il faut coupler le primaire en triangle (schéma de gauche) et le secondaire en étoile (schéma de droite). Si les deux moteurs ne démarrent pas en même temps 10 kVA devraient suffire.

Avant d'acheter il faudra vous assurer que le transformateur est en état. Normalement on ne se fait pas trop de soucis car c'est une machine très robuste.
On peut faire un essai à vide rapide avec mesure des courants primaires en ligne, et tensions secondaires entre phases et entre phase et neutre. On détecte toute odeur de grillé, et le circuit magnétique ne doit pas beaucoup chauffer, juste tiédir.

Mais avant, regardez les caractéristiques des moteurs et le bornier de couplage.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 22:00
forum consulter ce sujet Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse

Et directement sur étagère ce modèle dont il faudra bobiner le primaire, un Dyn11 très courant http://www.securelecsocem.com/fr/triphasés/14-transformateur-tri-10-kva.html
Il serait intéressant de mesurer le courant d'appel de l'équipement avec une pince ampèremétrique avec fonction inrush. Mais si vous n'avez pas le réseau ce sera difficile.
De même l'usage de démarreurs statoriques électroniques réduirait la pointe d'intensité.
Autre question. Si les moteurs sont 400 V nominal avec couplage étoile, ils peuvent fonctionner facilement en 3×230 V avec un couplage triangle. (cas des moteurs 230 / 400 V).
Vous faites au mieux.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 19:28
forum consulter ce sujet Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse

Bonjour. Votre calcul est bon s'agissant de la puissance nominale. Mais compte tenu du courant à fournir au démarrage il faudra surdimensionner le transformateur à au moins 10 à 12 kVA. Il faut un transformateur triangle étoile.
Les fabricants de transformateurs sont nombreux sur le net. Il faudra le choisir caréné. Au montage il faudra aussi penser aux protections primaire et secondaire. Et comme toute machine, l'arrêt d'urgence.
Voir ce fabricant spécialiste en moutons à 5 pattes sur mesures : http://www.securelecsocem.com/fr/
Cordialement.
08 janvier 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse

Bonjour Marc. J'aurais tendance à penser comme vous. Le continu est plus difficile à couper que le continu.
Je rechercherais quand même les propriétés du DJ sur la notice (pouvoir de coupure, écartement des contacts..).
Il y a aussi des arcs en AC.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 15:14
forum consulter ce sujet Utilisation disjoncteur CC 500V en AC 220V

Bien reçu tommy11. On ne met pas en doute vos observations, sauf que pour un professionnel le testeur à lampe néon n'est pas un outil fiable.
On ne voit pas le rapport entre la chaudière et les leds.
La conclusion de la réponse du 6 janvier est toujours d'actualité : "Seul un électricien expérimenté peut analyser la situation."
De même, les conclusions de l'entreprise sont à mettre en doute.
Il y a trop d'incertitudes et derrière l'écran on est plus que dubitatif.
Su place avec quelques appareils de mesure bien manipulés on pourrait effectuer quelques constatations. Et il n'y a certainement pas inversion phase / neutre. Si par hasard c'était le cas, ce serait plus que très grave.
Vous pouvez mettre un voltmètre entre terre et phase ou neutre et vous aurez déjà quelques indications.
Pour le moment on suppose que vous êtes en France.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 15:07
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal

Bonjour. Les questions qui viennent du Québec ne sont jamais suivies de retour. Mais peut-être que Elmona va modifier la statistique.
On comprend qu'il s'agit d'un détecteur.
Dans ce cas on l'alimente entre le neutre blanc et la phase en noir. La lampe sera branchée entre le neutre blanc et la phase coupée rouge (load). Lampe 120 V bien sûr.
La notice devrait préciser ces branchements.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 14:56
forum consulter ce sujet Branchement œil magique

Ok. H signifie peut-être High comme haut pouvoir de coupure. En tout cas le fusible en photo est tout ce qu'il y a d'ordinaire. Vous mettez ce que vous trouvez dans votre réserve, jusqu'à 1,6 A, plutôt en rapide F (fast) que T (temporisé).
Pas vu le triac, pourtant il y en a un.
Cordialement.
08 janvier 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Fusible de variateur comment choisir lequel ?

Ok idem 53. Mais il faut une minuterie. La référence que vous indiquez semble être un commutateur manuel.
Vous regardez dans les E-catalogue et revenez quand il fera jour.
Au repos la VMC est en PV, et quand vous appuyez sur le bouton la minuterie commute en GV pendant un certain temps.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 23:44
forum consulter ce sujet VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?

Bonjour shade45.
Où en êtes-vous un an plus tard ? Nous aimerions connaitre la suite de votre histoire.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique

Bonjour. Ce n'est pas si simple si votre VMC présente un branchement particulier comme on peut le voir ici 16226 : Conseils branchements VMC 2 vitesses.
Si le branchement est classique, vous pouvez remplacer l'inverseur à commande manuelle par une minuterie avec un contact O F.
Mais c'est du travail de câblage dont il faut avoir l'habitude.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 20:32
forum consulter ce sujet VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?

Bonjour.
Citation :
elle fait disjoncter au tableau électrique
Oui, mais quel appareillage exactement ? Une protection surintensité ? Une protection différentielle 30 mA ?
A suivre.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 20:21
forum consulter ce sujet Court-circuit centrale aspiration Cyclovac

Bonjour. Le 49119 est un télérupteur électromécanique. La bobine est alimentée par la phase directe, chaque BP commute le neutre sur l'autre borne de la bobine.
Le 49120 est un télérupteur silencieux électronique dont la borne de commande doit être reliée à la phase par l'intermédiaire d'un BP de commande. Donc ce télérupteur ne convient pas.
Voir le schéma de raccordement du produit ici Schémas télérupteur Legrand 491-20.pdf
Les questions apparentées ci-dessous traitent ce sujet.
Vous pouvez utiliser un télérupteur Yokis MTT500, ou Finder 27.21.8.230.0000 (chez Conrad).
Cordialement.
07 janvier 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20

Bonjour. Il y a une raison pour laquelle le fusible a déclenché ; sauriez-vous pourquoi ?
Ce variateur alimente quelle charge exactement ?
Regardez bien les inscriptions sur le fusible, éventuellement à la loupe. F0,8 A on comprend ; mais pas le H.
A suivre, éventuellement avec une photo nette de la platine en gros plan.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Fusible de variateur comment choisir lequel ?

Mais approvisionnez des fusibles de rechange.
Quand une lampe à incandescence grille, elle peut se mettre en court-circuit, 8 fois sur 10 environ.
07 janvier 2017 à 09:49
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur

Bonjour.
Citation :
La réponse me dit toujours pas...
Oui, et on comprend que cela ne correspond pas à vos attentes. Rappelons que nous sommes sur un forum d'entraide qui ne peut se substituer aux services techniques de sociétés, et que les contributeurs font au mieux en y passant du temps comme vous avez pu le constater.

ll a été expliqué pourquoi il était normal que les indications diffèrent, vu la classe de précision.
Cet appareil est un indicateur, pas un dispositif de mesure de haute précision.
On ne peut en dire plus que ce précisent les notices.
Une remise à zéro semble possible mais il faut disposer de la notice complète.
On ne la trouve pas sur le site de la marque ; mais on y trouve les coordonnées de l'assistance.

Deux appareils identiques de ce type ne présenteront jamais le même affichage.
Quand à synchroniser ces dernières le système ne peut le faire surtout à ± 4,5 %.
On ne voit pas pourquoi une électronique favoriserait un mesurage plutôt qu'un autre ; cela est physiquement impossible dans ce type d'utilisation très basique.

Mais on ne comprend pas pourquoi il y a deux compteurs pour mesurer la même chose semble-t-il.

Il est des domaines où l'on sait synchroniser le fonctionnement de machines (production industrielle avec les automates programmables) l'audio visuel avec les time-code ; on sait synchroniser les affichages mais à partir d'un système de mesure unique, cas de la distribution de l'heure.
Cordialement.
07 janvier 2017 à 09:20
forum consulter ce sujet Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010

Bonjour. Il y a deux problèmes.
Une phase est absente, ce qui ne vous permet plus d'utiliser le triphasé pour faire fonctionner une machine particulière le nécessitant.
L'autre est le fait que la puissance disponible ne correspond plus au contrat que vous avez souscrit.
ERDF doit rétablir le réseau triphasé au plus tôt.
Vous pouvez vous rapprocher du service d'urgence.
Pour le changement de contrat il faut voir le service commercial.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne sur triphasé transfo EDF

Bien reçu. Chaque sortie est protégée par un fusible ; il n'y a pas besoin de disjoncteur.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 13:47
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur

Bonjour Patrick. Bonne année à vous, avec le moins d'incidents possibles dans les ateliers.
On ne voit pas bien s'il s'agit d'une lampe à incandescence ou à décharge.
S'agissant de l'éclairage possible d'un atelier, il vaudrait mieux utiliser des lampes à décharge.
Au deuxième visu, on dirait quand même de l'incandescence. Il faudrait jeter votre œil en bout.
Out tout simplement mesurer la résistance à froid entre les bornes du culot.
S'il y a continuité il s'agit bien d'incandescence.
Si l'allumage est long, il s'agit d'une lampe à décharge (comme l'éclairage public).
Mais dans ce domaine on utilise de plus en plus des leds.
A suivre.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 10:49
forum consulter ce sujet Recherche d'information ampoule

Bonjour Dorianmajor.
On comprend qu'il s'agit d'une distribution triphasée non équilibrée.
On n'utilise pas la formule de la puissance apparente en régime équilibré S = U x I x √3 dans laquelle S est la puissance apparente en VA, U la tension composée entre phases en V, et I l'intensité en ligne en A.

Régime équilibré implique un récepteur triphasé équilibré comme un moteur asynchrone ou mieux, un chauffe-eau triphasé.
Dans votre cas il n'y a qu'une phase qui consomme ; dans ce cas la puissance apparente est S = V.I avec S en VA, V = tension simple entre phase et neutre (environ 230 V) et I l'intensité en ligne en A.
La puissance active en W (celle que prend en compte le compteur pour déterminer l'énergie consommée) est liée à la puissance apparente par le facteur de puissance cosinus(phi) de la charge.
On a alors P = S.cosinus(phi)
Dans le domestique on peut assimiler sans trop d'erreur P et S car les récepteurs sont essentiellement résistifs.

En résumé, le contrat de fourniture d'énergie électrique implique une intensité (la tension étant constante), donc une puissance apparente (6 kVA, 9 kVA, 12 kVA en monophasé) et 15 kVA ou 18 kVA en triphasé.
La facturation prend en compte l'énergie active consommée en Wh ou plutôt en kWh.
Dans le domestique on assimile puissance active et puissance apparente.
En électrotechnique on fait la différence entre tension simple V et tension composée U.
La puissance instantanée du résident est donc de 851 W.
Cordialement.
06 janvier 2017 à 10:42
forum consulter ce sujet Calcul de puissance quelle formule utiliser

Bonjour Nano06. Il faut un variateur compatible avec les leds et vice-versa.
Dans une salle de bain il faut un ou plusieurs luminaires plafond ou appliques, + un éclairage du plan lavabo, le tout avec des teintes chaudes 3 000 K, voire 4 000 K mais c'est déjà blanc blanc assez désagréable.
L'extracteur est en dehors du système.
Le plus simple est de laisser le montage tel quel, et installer un extracteur temporisé mis en service par la lumière. Il lui faut phase et neutre directs, et phase coupée commandant la lumière pour sa mise en service.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 23:30
forum consulter ce sujet Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led

Bonjour lileo. Bonne année à vous, tout en étant prudent en élec.
Ici il s'agit de courants faibles sans risque d'effet Joule inconsidéré.
Vous pouvez "quadrupler" en couplant 2×2 paires repérées, faute de mieux. Si la transmission vidéo est correcte, vous laissez ainsi. Dans le cas contraire, vous changez le câble pour une paire..
Vous pouvez faire un essai en fils volants avant pour voir si le montage fonctionne bien. La transmission vidéo est quelquefois capricieuse.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 20:04
forum consulter ce sujet Doubler la section des fils électriques

Ok Fred ; bonne année à vous, en étant prudent en élec.
Le bloc de puissance est conforme à la description du 30 décembre 2016 à 20:53.
C'est un petit modèle à alimenter en monophasé à partir d'une PC 16 A.
Les prises sont bien disponibles pour 3 500 W maximum au total (16 A environ). 5 A par voie, soit 1 100 W à 1 200 W environ.
Il faut un pupitre de commande DMX.
Il n'y a pas de problème.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 19:39
forum consulter ce sujet Installation console lumière à partir d'un disjoncteur

Bonjour, Ce sujet est traité, entre autres, en question 6682 : Problème branchement cumulus HC et HP où une notice de dépannage est proposée.
Vous shuntez C1 C2 et vous voyez si le contacteur s'enclenche.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet Contacteur hp/hc se déclenche en hc mais l'eau ne chauffe pas

Bonjour.
On imagine mal comment il pourrait y avoir une inversion phase / neutre en sortie de disjoncteur de branchement.
Seul un électricien expérimenté peut analyser la situation.
Le contrat de fourniture d'énergie implique la présence continue d'une phase et d'un neutre dûment repérés.
Ce que vous évoquez est invraisemblable pour une distribution triphasée. Donc en mono aussi.
Comment mettez-vous en évidence l'inversion phase neutre ?
Cordialement.
05 janvier 2017 à 15:35
forum consulter ce sujet Inversion de polarité au niveau du disjoncteur principal

Bonjour Inoux. On va essayer.
CT8 RT8 est un contacteur associé avec un relais thermique.
En rouge : cela ressemble à une lampe néon avec sa résistance en série.
En bleu cela ressemble à une commande contact à ouverture et fermeture, avec verrouillage dans chacune des positions. .
D14 : incertitude ; il y a un un relais thermique, mais on ne sait par quoi les contacts au dessus sont actionnés.
RMT11 est un relais magnétothermique qui commande le contacteur CT11
Les zig-zag sont les bobines des contacteurs.

Avec le montage sous les yeux vous pourrez affiner les suppositions.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 15:29
forum consulter ce sujet Aide interprétation anciens symboles schéma électrique

Ok Jonathan. Continuez à vous loguer pour recevoir les notifications.
Il ne faut pas chercher le moins cher. Les grandes marques habituelles sont régulièrement conseillées sur le forum : Legrand, Scneider Electric, Hager.
On aime bien les grands coffrets, tant en largeur qu'en profondeur. 4×13 est trop petit, 4×18 un peu plus pratique, 4×24 est confortable pour une installation exemplaire.
Préférence personnelle pour les coffrets haut de gamme, par exemple Pragma Evolution chez Schneider Electric ; voir les E-catalogues pour les autres marques.
Tous les DJ pour circuits en monophasé peuvent être des 16 A, même pour la lumière.
Les professionnels ont directement affaire aux grossistes de leur région avec lesquels ils ont des contrats de vente. Il n'en manque pas entre CGED, REXEL, SANELEC et bien d'autres. A priori beaucoup moins en VPC.
Avant de commander quoi que ce soit il faut faire un document papier avec tous les circuits à brancher, leur consommation, et le plan du tableau bien équilibré.
Mot clé : pas d'improvisation.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 09:21
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée

Bonjour. Il semble que vous ayez déjà posé cette question, peut-être sous un autre nom.
Ce projet n'a rien de réaliste. Les lois de la physique et de l'électrotechnique sont plus compliquées. Désolé.
Cordialement.
05 janvier 2017 à 04:37
forum consulter ce sujet Expérience production d'électricité

Ok de nouveau.
Citation :
je suis super soulagé tout va bien alors ?
Pas de problème. Mais il serait souhaitable que les lignes four 16 A cuisson 32 A et chaudière 16 A soient en aval d'un autre ID. Il n'y a pas urgence néanmoins, mais il faudrait y penser.
L'inconvénient d'un seul ID est que l'habitat est dans le noir au premier défaut d'isolement.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 17:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Bonjour Yves.
Citation :
il s'avère ici que le neutre raccordé à certaines ampoules correspond aussi à la phase
Cela serait étonnant. Il faut utiliser un voltmètre connecté sur le neutre du tableau, ainsi on vérifie les tensions aux bornes de la douille et l'on déduit si les raccordements sont dans les règles.
Un électricien sait faire ce type de contrôle sans problème.
Évitez de manipuler si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 14:36
forum consulter ce sujet Ampoule branchée incorrectement entre la phase et le neutre

Ok.
Citation :
est-ce qu'elle existe de base dans tous les disjoncteurs
Oui, dans tous les disjoncteurs de branchement, encore appelés disjoncteurs EDF (normalement placés pas loin du compteur.
Citation :
est-ce que c'est bien normal ?
Non, mais ce n'est peut-être pas le disjoncteurs de branchement qiio déclenche, vous devez vous tromper, peut-être par confusion général et disjoncteur de branchement.
Essayez de déterminer quel appareillage déclenche ; au besoin, vous faites quelques photos nettes.
On pense que l'ID 30 mA déclenche et que four et chaudière sont alimentés directement et sans interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 12:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Bonjour. Ce pourrait être un mauvais contact au niveau du BP de la platine de rue.
Au plus simple on pulvérise un aérosol spécial contact à l'intérieur, ou bien on le change si le diagnostic de la défectuosité du BP est établi.
Conclusion : pour l'instant il y a suspicion d'un défaut matériel.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 09:50
forum consulter ce sujet Problème interphone panne combiné ou platine extérieure ?

Bonjour. Le montage proposé est un va et vient classique.
Pour un fonctionnement en montage simple allumage, vous amenez la phase directe en L, et vous reliez la phase coupée connectée en X1 ou X3 vers la lampe. L'autre borne de la lampe est reliée au neutre direct.
Vous auriez pu monter un appareillage Legrand Plexo, plutôt que celui-ci.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 09:45
forum consulter ce sujet Raccorder un interrupteur étanche pour éclairage extérieur

Bonjour.
Citation :
J'ai un différentiel,
Oui, mais est-ce un interrupteur différentiel 30 mA ?
Il est d'usage d'assurer une protection différentielle de tous les circuits.
Sinon, il y a une protection différentielle 500 mA dans le disjoncteur de branchement.
Le four est normalement branché sur un circuit dédié 16 A, la plaque de cuisson sur un circuit 32 A.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Bonjour réponse 4.
Il faut que votre tableau soit bien agencé.
L'artisan doit identifier chaque circuit, phase et neutre, puis mesurer l'intensité à la pince ampèremétrique.
Ensuite il doit répartir les circuits à partir d'un document récapitulatif.
Tout cela demande du temps c'est pourquoi il ne va pas gagner trop sa vie, sauf s'il fait au plus vite.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 16:54
forum consulter ce sujet Combien coûte un équilibrage des phases

Ok. Le temps libre est en réalité pris en pointillé (quelques minutes de temps en temps pour le forum en passant devant le PC).
Vos conclusions sont bonnes. Toutes les applications éclairage tolèrent une chute de tension en ligne égale ou inférieure à 3 % comme indiqué sur la calculette.
Les autres applications tolèrent 5 % maximum de chute de tension en ligne (prises diverses, cuisson etc.).
A ne pas confondre avec la tolérance sur la valeur de la tension réseau, ± 10 % par rapport à 230 V.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Explication chutes de tension en monophasé

Bonjour René. Le seul problème avec l'éclairage à incandescence (mais pas seulement) est que les chutes de tension en ligne ont des effets visibles pouvant être désagréables.
La mise en service de gros équipements plus ou moins industriels provoque des phénomène de "flicker" (ou scintillement).
C'est une nuisance bien connue qui conduit à modérer les pointes d'intensité par l'utilisation de systèmes de démarrage de gros moteurs en douceur.
Le soudage électrique est une cause importante de flicker.
Les variations de tension ont des conséquences audibles dans le domestique sur certains petits moteurs tels que les extracteurs dont la variation de fréquence de rotation s'entend. L'effet est moins gênant que la variation d'intensité lumineuse.
C'est un domaine de l'électrotechnique intéressant mais que l'on ne peut pas trop développer en quelques lignes sur un site d'entraide bricolage.
Vous n'ennuyez personne en posant des questions.
Tous les contributeurs participent au forum de façon volontaire et désintéressée.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 10:38
forum consulter ce sujet Explication chutes de tension en monophasé

Bonjour Laurent. Je réactive le sujet.
A priori ce semble correct, hormis le fait que les conducteurs devraient aller jusqu'aux disjoncteurs sans liaison intermédiaire. Il suffit de couper long. Par contre, il n'y a pas trop de place pour le tableau. La platine comptage ne pourrait-elle pas être installée à côté de votre "goulotte" ?
Les détails devraient vous être apportés par les amis CMT et 1insp.
Cordialement.
02 janvier 2017 à 22:17
forum consulter ce sujet GTL Variante mise en œuvre

Bien. La réglette étant hors de cause, il faut voir comment elle est alimentée.
Derrière l'écran on ne peut plus faire d'hypothèses. Il faudra traiter les deux va et vient.
Bonne recherche.
Cordialement.
02 janvier 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Lumière fait tout disjoncter

Ok Mathieu. Eh bien c'est simple, il y a un défaut d'isolement provoqué par la réglette.
Vous pouvez la déconnecter pour confirmer qu'elle est bien en cause. Ensuite, vous regardez s'il n'y aurait pas un antiparasite quelconque avec une broche vers la terre, à déconnecter également. Reste le ballast qui peut être en défaut. Si vous possédez un multimètre avec la fonction ohmmètre vous pouvez tester l'isolement entre terre et le reste des broches d'alimentation, réglette complètement déconnectée.
Comme il se peut qu'il n'y ait pas grand chose à faire, attendez vous à devoir changer la réglette dès les tests effectués.
On n'imagine pas qu'il puisse y avoir un défaut dans la commande, un va et vient ne faisant que commuter une phase.
On comprend que vous êtes dans une maison et qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA. C'est mieux que rien, mais avec deux ou trois l'habitat ne se met pas dans le noir complet au moindre défaut d'isolement.
Cordialement.
02 janvier 2017 à 18:16
forum consulter ce sujet Lumière fait tout disjoncter

Bonjour mathieu2016.
Citation :
...fait tout disjoncter.
Oui, mais "tout" ne serait-il pas le disjoncteur de branchement ?
Aucune protection surintensité, disjoncteur modulaire ou fusible, ne déclenche ? Idem pour une protection différentielle 30 mA pouvant être présente sur le tableau de répartition ?
Citation :
Comment procéder pour résoudre ce problème ?
On verra après, mais pour le moment, on pense à un défaut d'isolement sévère à 50%.
Cordialement.
02 janvier 2017 à 17:10
forum consulter ce sujet Lumière fait tout disjoncter

Bonjour pazzalarene, et merci pour vos voeux ; recevez ceux d'un modeste contributeur qui ne sait plus où donner de la résistivité !
En effet, suivant la valeur choisie, les résultats de la chute de tension peuvent légèrement différer, mais restent du même ordre de grandeur.
Si l'on veut pinailler, il faut tenir compte de la température car le cuivre comme l'aluminium sont des matériaux à coefficient de température positifs.
Ainsi, à 0°C, la résistivité du cuivre est 1,6.10-8 Ω.m ; on passera pour le moment sur la valeur du coefficient de température. C'est ainsi que vous prenez 1,7 10-8 Ω.m, en général pour les températures usuelles 1,8 10-8 Ω.m est une valeur courante, et la calculette utilise 2,3 10-8 Ω.m, valeur pour à peu près 100°C. C'est pourquoi il y a des fluctuations possibles dans les valeurs trouvées pour les résistances.
Entre 0°C et 100°C la résistivité est multipliée par 1,4 environ.
Pour 25 m et 39 m vous rentrez ces valeurs, ainsi que la section de cuivre de 2,5 mm². On prend cosinus(phi) = 1 et sinus(phi) = 0, cas du récepteur résistif pur.; la tension d'origine de la ligne est choisie à 230 V.
Vous remarquerez qu'en monophasé il faut introduire un coefficient 2, qui permet de prendre en compte la longueur totale du conducteur, le double de la longueur de la ligne.
Vous regardez tout cela. Il n'y a pas d'erreur, juste des différences suivant la valeur de la résistivité choisie.
Pour terminer, il faudrait prendre une valeur maximum de la température du cuivre de 60°C, soit une résistivité d'environ 2 Ω.m.
Cordialement.

01 janvier 2017 à 21:23
forum consulter ce sujet Conseils mathématique sur formules électriques

Bonjour.
Quelques questions ;
Le voyant rouge clignote-t-il plus ou moins quand vous tournez ce bouton que l'on comprend être le réglage de température d'un thermostat électronique ?
Le radiateur est-il très ancien ?
Êtes-vous bricoleur(leuse) ?
Cordialement.
01 janvier 2017 à 19:29
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Thermor chauffe très peu

Bonjour. Indépendamment de votre problème, il semble que l'appareil soit un thermostat sans fil apte à commander une chaudière, donc inadapté pour un convecteur électrique.
Un convecteur est un appareil autonome dont on peut commander les périodes horaires de fonctionnement avec un programmateur d'énergie agissant sur le fil pilote. La température confort de la pièce est réglée sur le convecteur lui même.
Cordialement.
01 janvier 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème thermostat Otax TPH05