Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
13341
Question danger électricité : Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour,
Est-ce dangereux la présence d'un compteur dans une chambre (pour le feu et les ondes), si oui comment se protéger ?
Et comment atténuer le bruit du chauffe-eau en heures creuses la nuit ?
Merci.
Est-ce dangereux la présence d'un compteur dans une chambre (pour le feu et les ondes), si oui comment se protéger ?
Et comment atténuer le bruit du chauffe-eau en heures creuses la nuit ?
Merci.
23 janvier 2014 à 14:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour,
Je suis étonné de lire un "compteur" dans une chambre ! Est-ce le compteur principal ou un sous compteur ?
Dans le premier cas, ce montage est interdit par la NFC 14-100.
Cordialement.
Je suis étonné de lire un "compteur" dans une chambre ! Est-ce le compteur principal ou un sous compteur ?
Dans le premier cas, ce montage est interdit par la NFC 14-100.
Cordialement.
23 janvier 2014 à 18:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Il s'agit du compteur principal mais le disjoncteur n'est pas dans la chambre mais le salon.
C'est mon beau frère qui l'a installé. Pourquoi est-ce interdit ?
Que puis-je faire ça me stresse ? Cordialement.
C'est mon beau frère qui l'a installé. Pourquoi est-ce interdit ?
Que puis-je faire ça me stresse ? Cordialement.
24 janvier 2014 à 00:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour,
J'ai des doutes sur la compréhension des termes:
Le compteur, de même que le disjoncteur général, sont sous la responsabilité du distributeur d'énergie; la norme citée, gère cette installation, le distributeur l'applique; les organes de raccordement en énergie ne doivent pas être dans des locaux dont l'accès peut être refusé aux services de distribution.
Cordialement.
J'ai des doutes sur la compréhension des termes:
Le compteur, de même que le disjoncteur général, sont sous la responsabilité du distributeur d'énergie; la norme citée, gère cette installation, le distributeur l'applique; les organes de raccordement en énergie ne doivent pas être dans des locaux dont l'accès peut être refusé aux services de distribution.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 07:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour, il s'agit du tableau électrique pardon, le compteur EDF est dehors sur la rue.
C'est une maison qui a 100 ans et c'est mon beau-frère électricien qui a tout refait à neuf.
Est-ce que les ondes qui s'en dégagent sont importantes ?
Au niveau du bruit pour le chauffe eau en heures creuses sur le tableau y a t-il une solution ? Merci.
C'est une maison qui a 100 ans et c'est mon beau-frère électricien qui a tout refait à neuf.
Est-ce que les ondes qui s'en dégagent sont importantes ?
Au niveau du bruit pour le chauffe eau en heures creuses sur le tableau y a t-il une solution ? Merci.
24 janvier 2014 à 08:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour. Synthèse.
Le compteur est sur la rue.
Le disjoncteur de branchement est installé dans le salon.
Le tableau de répartition est dans une chambre (son installation dans l'entrée par exemple eut été plus judicieuse).
Il n'y a aucune onde qui est générée dans le tableau. Mais il y en a partout dans l'environnement ; vous devez savoir qu'un téléphone portable génère des rayonnements variables en fonction de son usage et des lieux d'utilisation dont on peut se protéger, entre autres, en utilisant des kits mains libres ; des informations de sensibilisation se déroulent en ce moment, il suffit d'écouter la radio ou lire la presse.
Ce n'est pas le chauffe-eau qui vibre, mais le contacteur de chauffe-eau. Il suffirait de le changer. Une preuve que le tableau de répartition n'a pas été posé au bon endroit.
Vous pouvez joindre à votre prochain envoi une photo nette du tableau, juste pour l'information des contributeurs et des lecteurs.
Cordialement.
Le compteur est sur la rue.
Le disjoncteur de branchement est installé dans le salon.
Le tableau de répartition est dans une chambre (son installation dans l'entrée par exemple eut été plus judicieuse).
Il n'y a aucune onde qui est générée dans le tableau. Mais il y en a partout dans l'environnement ; vous devez savoir qu'un téléphone portable génère des rayonnements variables en fonction de son usage et des lieux d'utilisation dont on peut se protéger, entre autres, en utilisant des kits mains libres ; des informations de sensibilisation se déroulent en ce moment, il suffit d'écouter la radio ou lire la presse.
Ce n'est pas le chauffe-eau qui vibre, mais le contacteur de chauffe-eau. Il suffirait de le changer. Une preuve que le tableau de répartition n'a pas été posé au bon endroit.
Vous pouvez joindre à votre prochain envoi une photo nette du tableau, juste pour l'information des contributeurs et des lecteurs.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 09:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour (en complément de GL).
Est-ce bien le disjoncteur de branchement qui est dans le salon, n'est-on pas en présence d'un comptage type 2, avec compteur et disjoncteur au niveau de la rue, et un tableau avec coupure dans le salon ?
Cependant, vu l'ancienneté de la maison c'est possible, de même que certaines pièces ont peut-être été réaménagées.
Pour le chauffe eau, GL a répondu, votre beau frère peut faire cette intervention.
Cordialement.
Est-ce bien le disjoncteur de branchement qui est dans le salon, n'est-on pas en présence d'un comptage type 2, avec compteur et disjoncteur au niveau de la rue, et un tableau avec coupure dans le salon ?
Cependant, vu l'ancienneté de la maison c'est possible, de même que certaines pièces ont peut-être été réaménagées.
Pour le chauffe eau, GL a répondu, votre beau frère peut faire cette intervention.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 10:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour, merci pour l'info pour le contacteur.
Voici une photo du tableau dans la chambre et une du disjoncteur dans le salon juste en dessous.
Tout a été refait à neuf mais pas le choix selon lui de passer par là, je pense que le tableau est aux normes c'est son métier. Est-ce qu'il existe des isolants pour les ondes ?
Moi j'ai vu qu'il y avait des ondes électromagnétiques ? En fait ce sont mes enfants qui sont dans cette chambre.
Est-ce qu'il peut y avoir des risques de feu au tableau ?
Merci par avance pour votre réactivité, cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici une photo du tableau dans la chambre et une du disjoncteur dans le salon juste en dessous.
Tout a été refait à neuf mais pas le choix selon lui de passer par là, je pense que le tableau est aux normes c'est son métier. Est-ce qu'il existe des isolants pour les ondes ?
Moi j'ai vu qu'il y avait des ondes électromagnétiques ? En fait ce sont mes enfants qui sont dans cette chambre.
Est-ce qu'il peut y avoir des risques de feu au tableau ?
Merci par avance pour votre réactivité, cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 janvier 2014 à 14:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bien reçu. Vos enfants peuvent dormir sur leurs deux oreilles et vous aussi. Le tableau est bien fait, mais maintenant qu'il est dans la chambre, il y restera. Pas de risque de feu, mais cela ne vous empêche pas de fixer un détecteur de fumée au plafond de la chambre.
Tout ce que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est éviter le téléphone portable 24h/24 sous l'oreiller.
On recommande aussi d'éviter la transmission wifi et les babyphones, mais il ne faut pas tomber dans la psychose. Par contre, une bonne aération est nécessaire pour assurer le renouvellement d'air, normalement effectué par une VMC en service continu.
Mais comme déjà précisé, on baigne dans des champs électromagnétiques depuis l'origine du monde, ne serait-ce que la lumière. Donc il vaut mieux ne pas focaliser.
Conclusion : vous refermez ce chapitre (et le plastron du disjoncteur), et vous changez juste le contacteur s'il vibre en permanence. Mais ce dernier cliquera à chaque changement de période de tarification.
Cordialement.
Tout ce que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est éviter le téléphone portable 24h/24 sous l'oreiller.
On recommande aussi d'éviter la transmission wifi et les babyphones, mais il ne faut pas tomber dans la psychose. Par contre, une bonne aération est nécessaire pour assurer le renouvellement d'air, normalement effectué par une VMC en service continu.
Mais comme déjà précisé, on baigne dans des champs électromagnétiques depuis l'origine du monde, ne serait-ce que la lumière. Donc il vaut mieux ne pas focaliser.
Conclusion : vous refermez ce chapitre (et le plastron du disjoncteur), et vous changez juste le contacteur s'il vibre en permanence. Mais ce dernier cliquera à chaque changement de période de tarification.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 16:55
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonsoir,
Pour le détecteur de fumée c'est déjà fait, merci beaucoup pour vos réponses ça me rassure.
Pour info vous êtes un professionnel ? Cordialement.
Pour le détecteur de fumée c'est déjà fait, merci beaucoup pour vos réponses ça me rassure.
Pour info vous êtes un professionnel ? Cordialement.
24 janvier 2014 à 21:17
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bien reçu. Vous voilà informé et rassuré ; c'est l'essentiel.
Cordialement.
Cordialement.
24 janvier 2014 à 23:33
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité

Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Invité
Bonjour.
Mon compteur électrique est dans la chambre et je n'ai pas de VMC, que dois-je faire ?
Cordialement.
Mon compteur électrique est dans la chambre et je n'ai pas de VMC, que dois-je faire ?
Cordialement.
12 octobre 2016 à 08:27
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Présence d'un compteur dans une chambre vos avis
Bonjour réponse 11. Il n'y a rien à faire à part ouvrir la fenêtre.
Cordialement.
Cordialement.
12 octobre 2016 à 09:35







