FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 418 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Ce sera difficile si vous n'avez jamais tiré un circuit. La théorie est une chose, la pratique une autre.
Vous pouvez déjà acquérir ce livret Promotelec : L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs.
Il faut déjà définir si vous avez besoin d'un point de livraison en triphasé.
Il faut tout refaire à neuf, conduits et conducteurs.
Vous trouverez beaucoup de renseignements sur le forum.
Cordialement.
23 mars 2017 à 17:51
forum consulter ce sujet Rénovation d'un réseau triphasé vétuste

Bonjour Patrick.
L'horloge fonctionnera dès l'instant où du 220 V est disponible, ce qui est le cas entre phases.
On suppose que le transformateur d'alimentation de l'usine est un peu ancien.
Et sans Pyralène.
Cordialement.
23 mars 2017 à 17:41
forum consulter ce sujet Branchement horloge cumulus

Publicité

Bonjour à tous. Le 220 V est disponible entre phases. C'est peut-être une voie à explorer.
Si le réseau est bien un 127/220 V. En 230/400 V il faudra un petit transformateur abaisseur.
Qu'en est-il du potentiomètre ?
Cordialement.
23 mars 2017 à 07:46
forum consulter ce sujet Branchement horloge cumulus

Ok. Bien difficile. Essayez sur une lampe à incandescence. Vous pouvez aussi permuter les deux détecteurs. Relais ou pas relais ? Y a-t-il un bruit "tic" quand le détecteur commute ?
Si vous avez des doutes et que l'achat est récent, faites le changer.
Cordialement.
22 mars 2017 à 22:34
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement avec spots LED

Ok. Les conditions de passage dans les communs sont les mêmes que celles décrites précédemment. Outre le fait que la copropriété devra être d'accord.
Il n'était pas significatif que vous disposiez du premier étage pour vos besoins personnels.
Dans un habitat ancien ne serait-il pas préférable, si les appartements sont dans l'alignement vertical, de faire une liaison interne à vos deux parties ?
Le plus simple et plus sécurisant serait de faire intervenir un professionnel qui saura garantir, vis à vis de la copropriété, le respect de la réglementation en vigueur. Vous même en tant que particulier ne pourrez rien garantir en cas de problème matériel ou de personne.
Cordialement.
22 mars 2017 à 22:17
forum consulter ce sujet Parties communes installation électrique

Bonjour. C'est faisable mais il faut savoir manipuler et brancher minuteries et relais. Un électricien expérimenté saurait faire cela. Resterait l'approvisionnement des bons composants qui ne doit pas être facile.
Le plus simple est de laisser la VMC tourner en permanence.
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:47
forum consulter ce sujet Temporisation lumières sur VMC

Bonjour. Le détecteur doit alimenter un contacteur ou un relais possédant un ou deux contacts normalement fermés. L'appareil sera alimenté par l'intermédiaire de ces contacts.
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement

Bonjour réponse 4. Pourriez-vous développer votre affirmation "Le télérupteur pour s'ouvrir (donc couper l'éclairage) utilise le courant débité par la lampe"
Circuits de commande et de puissance d'un télérupteur sont, pour ce que l'on en sait, indépendants.
Même question concernant "...mais jamais éteindre".
Mais vous n'avez peut-être pas voulu signifier cela.
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:37
forum consulter ce sujet Ampoule basse consommation avec télérupteur

Bonjour Michel. On ne comprend pas bien la configuration des locaux et l'utilité d'une nouvelle liaison électrique depuis votre tableau principal.
Voir cette question et les liens : 13054 : Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
Cordialement.
22 mars 2017 à 20:30
forum consulter ce sujet Parties communes installation électrique

Bonjour Riton. Pour l'instant on n'en sait pas plus.
A tout effet il y a une cause et pour le moment elle n'est pas établie. Qu'a dit l'électricien ? Comment a-t-il pu diagnostiquer une anomalie chez vous et laquelle ? Pour l'instant on ne croit rien.
A suivre.
Cordialement.
22 mars 2017 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème installation électrique

Bonjour layachi. Il faudrait poser la question ici : automatismes-pour-portail.com
La notice en votre possession ne précise pas la signification du code d'erreur ?
Cordialement.
21 mars 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos

Ok Michel.
Laisser le chauffe-eau sous tension en permanence ne sera pas plus énergivore que de laisser refroidir, puis re-chauffer jusqu'à la température de consigne.
S'il est sous-dimensionné, vous serez obligé de le faire fonctionner davantage en HP.
Le plus simple serait de passer à une capacité supérieure.

Le testeur à lampe néon permet de repérer la phase dans certaines conditions. En effet, un fil en l'air, c'est à dire connecté nulle part, allume le testeur, certes d'une façon moins intense. C'est pour cela que nous déconseillons son emploi si l'on ne sait pas interpréter la lueur. Dans votre cas, le montage est très simple une fois que vous avez bien mis en évidence la phase directe sur la bobine et sur un contact. Sur la photo, on croit voir qu'un seul fil de phase alimente deux chauffe-eau. C'est beaucoup. On espère que la puissance totale ne dépasse pas 4 kW environ.

Une lampe témoin est d'un usage simple et à l'indication présence tension irréfutable. Tout bon électricien a, dans sa boite à outils, une lampe témoin, un multimètre, et parce qu'il sait normalement s'en servir, un testeur à lampe néon.

Pour votre futur chantier, essayez de voir préalablement s'il y a possibilité d'appairer les circuits Ph + N.
Cordialement.
21 mars 2017 à 10:19
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse

Bonjour. Vous ne dites rien sur le détecteur : sortie sur relais ou non ?
Remplacez la lampe led par une lampe à incandescence. Et vous verrez ce qu'il se passe.
Cordialement.
21 mars 2017 à 09:13
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement avec spots LED

Bonjour Michel. Vous avez bon, mais devez quand même vous assurer qu'il en est ainsi avec une lampe témoin.
Si la phase est directe sur une borne de la bobine, C1C2 coupe le neutre, ce qui n'est pas la règle.
Il suffit juste de permuter C1C2 et le contact de l'interrupteur horaire.
Reste à savoir si vous avez intérêt à substituer une commande HC/HP par une autre qui devra, de toute façon, fonctionner dans la période HC, bien que la double tarification ne rapporte pratiquement plus rien.
D'autre part, le thermostat interne au chauffe-eau régule lui même la température sans besoin d'horloge.
Pour terminer, et vous seul le savez, il faudrait que chaque chauffe-eau dispose de sa ligne propre protégée par son DJ. Ici, il se pourrait qu'un seul DJ protège les deux lignes. Si c'est le cas, l'installation n'est pas bien exemplaire.
Vous faites au mieux, mais le contacteur horaire ne fera pas diminuer la facture, sauf si vous voulez plus d'eau tiède que chaude à 55 65 °C.
Une amélioration de votre tableau de répartition consisterait à remplacer les fusibles par des disjoncteurs, et, s'il n'y en n'a pas, de disposer un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
Cordialement.
21 mars 2017 à 09:01
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse

Bonjour michl56. Le branchement est expliqué ici : Branchement chauffe-eau.pdf
Il est aisé de remplacer le contact C1C2 par un contact d'interrupteur horaire.
Du fait du pontage que vous signalez, le câblage actuel ne respecte pas la séparation des circuits, commande et puissance.
Cordialement.
20 mars 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Fonctionnement contacteur heure creuse

Merci Shade45. Pas de chance, ou peut-être mauvaise préparation de l'oral. Normalement le diplôme ce sera pour juin, mais d'ici ce temps là on ne peut que vous conseiller d'envisager un bac + 3 en licence professionnelle, Ce niveau de formation est reconnu au niveau européen (système LMD) et permet un développement de carrière moins limité.
Il faudra de toute façon, multiplier les petites expériences. Vous trouverez beaucoup d'articles sur LeMonde.fr rubrique Campus. Certains doivent être accessible hors abonnement.
Voir ce dossier : lemonde.fr donnees/libre
Bonne chance. Maintenant c'est préparation non stop même pendant les vacances, en vue de l'examen et d'une admission vers Bac+3. Juste un peu de distraction modérément pour s'oxygéner.
Cordialement.
20 mars 2017 à 14:33
forum consulter ce sujet Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique

Bonjour. Le problème est que les fréquences ne sont pas identiques, 868 MHz. et 868,95 MHz rendent les émetteurs incompatibles.
Posez la question aux services clientèle des deux marques.
A priori, et cela est à confirmer, vous serez obligé de garder deux télécommandes.
Attendons d'autres contributions.
Cordialement.
20 mars 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Compatibilité télécommande portail Came et Somfy

Bonjour.
Citation :
...mettre le 12v en 1-2 et le 220 en 3-4 ne causaient pas problème...?
Hum, ce n'est pas très sain.

Le schéma dont le lien ne fonctionne pas est visible effectivement en page 7. On y voit un télérupteur bipolaire avec un contact pour le 230 V et un autre pour le 24 V. En théorie on peut tout faire ; en pratique il faut regarder les caractéristiques des appareillages. Personnellement, j'hésiterais, et envisagerais plutôt des relais auxiliaires..
On comprend qu'un BP alimente plusieurs luminaires ; voulez vous en plus une signalisation sur chaque bloc de BP ?
Il y a une adresse en France et une autre en Belgique pour l'assistance de la marque. L'une ou l'autre pourrait vous orienter vers des matériels compatibles.
Pas infaisable, mais il faut respecter la réglementation.
Quant au télérupteur, on vous laisse chercher chez Hager, Schneider Electric, Legrand, Yokis s'il y en a, Finder (Conrad et RS).
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
19 mars 2017 à 23:11
forum consulter ce sujet Recherche télérupteur 12 volts silencieux

Bonjour. On comprend que vous n'êtes pas du métier. Les modules sont à assembler de façon logique à partir d'un schéma fourni avec le kit.. L'onduleur est normalement complètement autonome et devrait comporter un afficheur qui donne les informations de puissance instantanée et d'énergie débitée dans le réseau en temps cumulé. Si l'onduleur est basique et ne donne pas ces informations il est déconseillé d'engager des frais. Vous faites alors au mieux.
La production d'électricité solaire commence à avoir un peu d'intérêt au delà de quelques m².
Cordialement.
19 mars 2017 à 21:06
forum consulter ce sujet Ajouter compteur production d’énergie solaire

Bonjour tybd85. Assurez vous déjà avec une lampe témoin que les alimentations secteur 230 V sont actives quand vous actionnez l'interrupteur de commande. Les alimentations sont peut-être repiquées en cascade l'une sur l'autre. Il faut effectuer un montage parallèle des spots. Au droit de l'alimentation d'un spot vous trouverez normalement 2 fils d'arrivée et 2 fils de départ vers le deuxième. Idem pour le deuxième qui alimentera le troisième.
Cordialement.
19 mars 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Problème branchement spots

Bonjour. Le même ici https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=791-2929&Page=0
Il suffit de suivre la procédure de commande pour les particuliers.
Le contacteur bipolaire comporte 2 contacts ouverts au repos.
Les vendeurs n'étaient peu-être pas au top. Que vous ont-ils vendu ?
Cordialement.
19 mars 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème bobine bruyante tableau électrique

Bonjour.
En trois phrases tout a été dit précédemment.
Si vous êtes propriétaire vous pouvez envisager la pose d'un DJ de branchement de type S si ce n'est pas le cas.
Mais comme le phénomène est répétitif, il y a un défaut d'isolement sporadique. Rien ne fonctionne ? Même pas un frigo ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous ou bien le moteur de recherche ci-dessus qui, avec les bons mots clés, mènera à des explications sur la procédure de recherche des défauts d'isolement.
Mais ce ne sera pas simple, car à vous lire, on comprend que DB et DDR 30 mA ne déclenchent pas simultanément.
Le DB a peut-être une fatigue due à son âge occasionnant des déclenchements sans raison.
Cordialement.
18 mars 2017 à 23:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné saute

Bonjour Greg14.
Une perceuse Milacron est une machine qui mérite de fonctionner.
Si vous n'avez pas de réseau triphasé, un petit variateur de fréquences basique autour de 200 € suffit. On branche en mono 230 V ; le variateur délivre du triphasé de fréquence variable en 3 fois 230 V.
On couple le stator en triangle et le tour est joué.
Être très proche du métier peut aider. Il faut savoir paramétrer un variateur.
Avec la notice et une note d'application bien respectée c'est faisable.
On peut aussi changer le moteur pour un monophasé. Plus simple pour qui n'est pas très expérimenté.
Cordialement.
18 mars 2017 à 23:06
forum consulter ce sujet Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts

Citation :
c'est justement parce qu'il manque la partie en amont que ça coince
Non ce n'est pas cela ; votre schéma comporte trois départs monophasés alors que j'en verrais bien six.
Même si vous ne menez pas le projet au bout, les discussions par écrans interposés vous auront peut-être aidé dans l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances
Citation :
...alors c'est écrit Ptotal= 54/3+12=30kW.
L'origine de cette affirmation restera une énigme.

Ont été abordés
- Les notions de puissance en régime sinusoïdal.
- La présence d’harmoniques de courant pour des charges non linéaires, rendant les formules du régime sinusoïdal inapplicables en l'état ; ceci va de pair avec les intensités efficaces vraies encore notées RMS (abréviation venant de l'anglais et de la définition théorique).
- L'équilibrage des intensités.
- La sélectivité des protection.
- L'importance du schéma de liaison à la terre (à l'ancienne, régime de neutre).
- etc.

Cordialement.
18 mars 2017 à 13:58
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé

Bonjour Zak. Ce sera difficile de trouver la panne, celle-ci étant aléatoire.
On peut déjà éliminer l'aspirateur et la tondeuse qui sont des appareils à double isolation et donc non reliés à la terre. Ce ne sont pas eux qui sont responsables d'un défaut d'isolement. Idem pour tous les appareils non reliés à la terre.
Votre tableau semble n'être muni que d 'une seule protection différentielle 30 mA, ce qui met l'habitat dans le noir quand il y a déclenchement.

Il faudrait préciser si l'interrupteur différentiel est un premier prix ou non. Si oui, le changer serait peut-être une solution s'il s'agit d'une faiblesse mécanique de l'appareil.

La méthode de recherche de l'origine du défaut d'isolement est abondamment décrite sur le forum mais ne concerne que des défauts francs reproductibles. Néanmoins, lors d'une absence prolongée vous pouvez déclencher tous les DJ correspondants aux départs des circuits, et voir à votre retour si l'ID a déclenché ou non.

Une source de déclenchement possible est le circuit de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous pouvez avoir une suspicion de ce côté.
Cordialement.
18 mars 2017 à 13:36
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA

Bonjour Thom. Sans trop d'expérience sur l'ECS produite par une chaudière, nous ne pouvons dire s'il y a nécessité de poser un groupe de sécurité en sus du chauffe-eau.
Si la production d'eau chaude en est munie d'origine, il n'y a pas lieu de rajouter un groupe sur le chauffe-eau. Des éclaircissements par d'autres contributeurs plus expérimentés seraient bienvenus.

Nous nous efforçons de faire connaitre les exigences de la norme C15-100 et encourageons les participants au forum à respecter ses prescriptions.
C'est pour cela que le groupe VMC doit être alimenté de façon indépendante.
Cordialement.
18 mars 2017 à 13:23
forum consulter ce sujet Programmateur pour ballon sous évier

Bonjour Ndrangh.
On comprend que vous voulez protéger l'ensemble des départs, et par conséquent ensuite protéger chaque ligne qui va alimenter chacun des récepteurs, un triphasé, et des monophasés que vous allez répartir sur les trois phases afin d'équilibrer les courants en ligne. Cela n'est pas conforme à votre schéma ci-dessus.
Il y aura donc en tout un DJ tétrapolaire général (s'il n'y en n'a pas), un autre tétrapolaire pour la charge triphasée, et six bipolaires pour les alimentations. Un point non abordé est le schéma de liaison à la terre mis en œuvre et cela a une certaine importance pour le choix des caractéristiques des matériels.
Vous verrez en parcourant les catalogues que l'offre est très vaste concernant les gammes d'intensité, les pouvoirs de coupure, le réglage éventuel des intensités assignées dont celui du neutre.
Il faudra penser à la sélectivité des déclenchements, de façon qu'un défaut sur un récepteur ne coupe pas le général.
Pour le moment on comprend votre problème ainsi ; vous pouvez apporter des précisions si ce n'est pas tout à fait cela.
Si vous n'avez pas besoin de régler les intensités assignées la gamme modulaire Lexic Legrand, DX, DX-H, DX-D etc., est adaptée. Idem chez les autres constructeurs.
Protéger le neutre se conçoit s'il peut y avoir une surintensité dans la ligne neutre. En plus nous sommes dans le domaine industriel où les contraintes sont plus sévères qu'en domestique. Et ici le schéma de liaison à la terre est non précisé.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
18 mars 2017 à 11:06
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé

Bonjour thom.
Vous laissez la protection de la VMC à part.
Le plus simple est de rajouter un petit tableau contigu au principal.
On n'a pas abordé la remarque intéressante de l'invité. C'est vous qui voyez.
Cordialement.
17 mars 2017 à 18:58
forum consulter ce sujet Programmateur pour ballon sous évier

A 17 h 19, vous mentionnez la puissance utile.
Il faut bien évidemment travailler sur les puissances absorbées.
On a supposé dans vos exemples qu'il s’agissait de puissances absorbées.
Si ce n'est pas le cas, il va falloir revoir les dimensionnements à la hausse.
17 mars 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé

Bien reçu. Je pensais que c'était juste un exercice entrant dans le cadre de votre formation.
Le problème se complique, car il faut maintenant l'aborder de façon rigoureuse, donc de raisonner en intensités réelles donc avec les puissances apparentes.
Il faut définir les intensités réelles à partir du facteur de puissance des récepteurs.

La seule chose certaine est l'erreur fondamentale de raisonnement qui se traduit par Ptotal= 54/3+12=30 kW. C'est horrible. Un BEP électrotechnique de 17 ans qui écrirait cela pourrait être pardonné une fois, mais pas deux.

Les coupures doivent être omnipolaires, donc phases + neutre.
D'autre part pourquoi ne pas avoir une protection pour la charge triphasée en tétrapolaire, et une bipolaire pour la charge monophasée si elle est globale non scindable (après relecture, ce n'est pas le cas) ?
On calibre les protections en fonction des intensités. On ne connait pas les facteurs de puissance (cosinus (phi)) des charges supposées absorber des courants sinusoïdaux, derrière l'écran on est très ignorant.

Concernant le raisonnement; si l'on se ramène à la phase la plus chargée elle transitera environ 54 + 12/3 = 60 kW en arrondissant. Avec un facteur de puissance pris arbitrairement à 0,8 la puissance apparente serait de 75 kVA ce qui correspondra à une intensité de 326 A, arrondissons à 350 ou 400 A. Il y a un problème. Il faudra pouvoir déconnecter et protéger les lignes de chaque charge. Il ne faut donc revoir le schéma de principe.

Une protection tétrapolaire pour la charge triphasée,6 protections bipolaires pour les alimentations, si possibles réparties sur les 3 phases, et une coupure tétrapolaire en tête de tout cela si besoin est.

Un autre point à aborder est l'intensité efficace vraie absorbée par les récepteurs. Si les récepteurs absorbent des courants non sinusoïdaux, donc déformés par présence d'harmoniques généralement impairs, l'intensité efficace vraie doit être prise en compte pour le dimensionnement des raccordements, lignes et protections. En distribution de puissance on ne pense pas forcément aux harmoniques de courant, sources de bien des échauffements.

Vous revoyez tout cela et on verra de nouveau quand il fera jour.

Cordialement.
17 mars 2017 à 18:52
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé

Bonjour Franck.
Les variations de tension que vous mesurez sont normales, dès l'instant que vous êtes en bout de ligne et que d'autres abonnés consomment du courant en aval de votre point de livraison. Vos propres consommations (plaque de cuisson, démarrage d'un frigo) entrainent des chutes de tension en ligne.
Les intensités dans les conducteurs résistifs provoquent des chutes de tension proportionnelles aux courants.
Hélas, on ne peut aller contre la loi d'Ohm.
Il n'y a pas de risque, il y a seulement une gêne visuelle, surtout remarquable sur les lampes à incandescence.
Il peut également y avoir une variation de vitesse de certains extracteurs décelable à l'oreille.
Cordialement.
17 mars 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Baisse de luminosité

Bonjour à tous (vers 15 h). Il s'agit certainement d'un exercice entrant dans la formation que Ndrangh suit depuis quelques temps.

Quelques précisions et compléments.

La donnée de 12 kW en triphasé implique que la charge est équilibrée comme l'est un moteur asynchrone triphasé (les intensités en ligne ont la même valeur, les déphasages intensité en ligne / tension simple correspondante égaux).
On raisonne sur une puissance dite active en watts. En réalité il faudrait raisonner sur la puissance dite apparente en voltampères.
La puissance en monophasé reste... en monophasé comme le souligne 1Insp. Écrire" bien sûr" dans la conclusion est dangereux car il n'y a rien de prouvé, et il n'y a pas de démonstration.

L'ensemble de ces deux charges alimentées par un même réseau font que ce réseau débite sur une charge globale très déséquilibrée, avec des intensités différentes dans les trois fils de ligne.

En résumé, il s'agit d'un exercice apparemment simple (de niveau bac actuel ou bac à l'ancienne moins un), mais dont la résolution l'est moins.
Un tel exercice nécessite de bonnes connaissances en monophasé, avec les idées claires sur puissances apparente, active et réactive. Ensuite seulement on aborde le fonctionnement en triphasé.

Pour simplifier les choses l'auteur aurait dû préciser que toutes les charges étaient résistives pures.
Il aurait dû dire : toutes les charges seront considérées comme des résistances pures comme des systèmes de chauffage par résistances.

Il est 15 h 45. Complément après lecture de la réponse de 1Insp de 15 h 13. S'il s'agit d'un abonnement à choisir, on s'aperçoit que le réseau triphasé doit être capable de fournir la même intensité dans les 3 phases donc 270 A environ ; cela amène à surdimensionner le contrat.

On vous laisse démontrer que si la charge de 50 kW, avait été en triphasé équilibré, le contrat à souscrire était voisin de 70 kW (ou plutôt 70 kVA) ; d’où le principe qu'en triphasé, on s'efforce d'équilibrer les charges.

Il semble qu'à 15 h 39 vous avez bien compris.

Cordialement.
17 mars 2017 à 15:55
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé

Bien reçu. Mais ce qui semble appartenir aux communs est de la responsabilité de la copropriété ? On pourrait le penser mais vous en savez plus.
Une ventouse électromagnétique classique fait forcément du bruit. Au fur et à mesure que la palette mobile se rapproche du noyau la force d'attraction (dite portante) est de plus en plus grande et à la fin le contact est rude, et sonore. Comme quand on rapproche deux petits aimants.
Pour une ventouse fonctionnant en courant alternatif il n'y a pas lieu de régler le courant de maintien ; cela se fait tout seul par application des lois de l'électrotechnique. En continu il n'en n'est pas de même. Et pour les ventouses basiques il n'est pas certain que cette particularité soit prise en compte. L'expérience personnelle en ventouses est limitée.
En conclusion il faut consulter un professionnel bien expérimenté dans la serrurerie du bâtiment. Et de CLAC, vous n’entendrez plus qu'un tic minuscule.
Cordialement.
16 mars 2017 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte

Bonjour. Avez-vous essayé avec un autre récepteur FM ?
Vous ne pouvez accuser sans preuve.
Vous pouvez également faire des essais de réception hors du logement en déterminant si l'effet est plus ou moins fort à certains endroits. Idem, mais à différentes heures de la journée. Il faut faire des essais sur des émetteurs puissants.
Bref, il faut être plus précis dans les observations.
Vous êtes seulement deux dans l'immeuble ?
Cordialement.
16 mars 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort

Bonjour thom.
C'est vous qui voyez.
Le contact du programmateur est de toute façon moins robuste que celui du contacteur.
De préférence vous utilisez un contacteur de chauffe-eau qui vous permettra une marche forcée ou un arrêt au besoin.
Un contact d'horloge aussi, mais le contact est fragile, même s'il est spécifié 16 A.
Cordialement.
16 mars 2017 à 14:14
forum consulter ce sujet Programmateur pour ballon sous évier

Il a cramé par mauvais contact du curseur au bout de x années de service.
Soit vous prenez un bobiné mais la puissance sera limitée à 2 W, soit un PE30 piste Cermet de 3 W.
Vous pouvez approvisionner deux de chaque, faire l'essai, et par mesure de la tension déterminer la puissance.
Si vous voulez un réglage fin, un potentiomètre bobiné 5 ou 10 tours serait davantage adapté.
Cordialement.
16 mars 2017 à 14:06
forum consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern

Bonjour Patrick. Le fait que le potentiomètre soit bobiné permet une puissance plus grande.
Si vous connaissez la valeur de la tension U aux bornes du potentiomètre, l'évaluation de la puissance serait simple : P = U²/R.
A vue d’œil, entre 2 et 5 W maxi. Mais dans le temps on avait tendance à surdimensionner les composants.
Cordialement.
16 mars 2017 à 09:36
forum consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern

Bonjour. Il y a forcément des solutions car il suffit de parcourir quelques entrées d'immeubles équipées de ce type de verrouillage pour constater que des systèmes entièrement silencieux existent.
Certes, le principe est le même, mais au niveau électromagnétique seul un petit "tic" se fait entendre.
Ce système conjugué avec un amortisseur de fermeture bien réglé, est particulièrement silencieux.
Ce n'est pas un problème d'entraide bricolage, mais de propriétaire ou de copropriété.
Comme on peut comprendre que vous êtes en location, vous pourriez avertir le bailleur de ce désagrément majeur.
Il y a certainement des normes de bruit et donc de nuisances sonores que le système de verrouillage ne respecte pas et ce pourrait être un argument en votre faveur.

Donc au niveau du site d'entraide on ne peut rien faire, mais seulement conseiller d'invoquer une pollution sonore pouvant être due au système électromagnétique, peut-être très ancien et donc hors normes acoustiques.
Il s'agit bien d'une nuisance sonore. Vous ne pourrez rien faire avec des pastilles.

Les nuisances sonores tolérables sont quantifiées par les normes acoustiques du bâtiment.
Une analyse sur place par une société spécialisée en acoustique du bâtiment avec des instruments comme des sonomètres permettrait d'argumenter ; mais on ne voit pas un particulier financer cette expertise.

La solution sera forcément assez chère s'il faut remplacer les portes.
Observez au cours de vos déplacements des halls où la fermeture est très silencieuse ; il n'y a pas de ventouses à l'ancienne.
Cordialement.
16 mars 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte

Bonjour. Le four de 13 kW en triphasé doit être raccordé à une ligne 32 A du type 5g6 mm².
Les lignes 16 A monophasées doivent être alimentées avec du câble 3g2,5 mm².
Citation :
un fusible de 16 A disjoncte...
Oui, mais ce doit être un disjoncteur. Et s'il déclenche il détecte une surintensité. On ne sait pas ce que protège ce disjoncteur.
Votre contrat de 12 kVA est trop faible. 15 ou 18 kVA, voire plus, serait nécessaire, mais on ne connait pas la puissance dont vous avez besoin en instantané.
A quoi sert le disjoncteur unipolaire Konkar ?
Il faudrait rappeler votre électricien et lui demander des éclaircissements.
Cordialement.
15 mars 2017 à 23:11
forum consulter ce sujet Câble électrique 16A et 32A

Oui, effectivement, à bien y regarder ce pourrait bien être possible. Un bon coup d’œil de Patrick lèvera le doute. Dans ce cas c'est un modèle linéaire. On sent dans les doigts la nature bobinée du potentiomètre en tournant. On devrait en trouver chez RS en un seul tour.
Par curiosité ce potentiomètre règle quelle fonction de quelle machine ?
Cordialement.
15 mars 2017 à 22:57
forum consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern

Bonjour. Question stupide : il n'y a pas d'enseigne lumineuse au néon dans l'environnement ?
Réception en grandes ondes ou en FM ?
Cordialement.
15 mars 2017 à 22:50
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort

Bonjour Patrick. 10 k.ohms 3W linéaire devrait convenir. La série PE30 avec piste cermet est de bonne qualité, par rapport à une piste carbone comme semble présenter le vôtre.
Vous avez ces modèles disponibles chez RS avec un compte :
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904293/
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/
Seule la longueur de l'axe diffère.

Ces produits sont disponibles ici par exemple si vous n'avez pas de compte RS https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=790-4293&Page=0

Cordialement.
15 mars 2017 à 10:34
forum consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern

A la lumière du jour, et avec un peu de recherche, il s'avère que les fusibles choisis (gG 25 ou 32 A) conviennent pour un parafoudre type 2.
Pour un type 1 le calibre serait très nettement supérieur. Vous les passez à l'ohmmètre néanmoins.
La protection en série (DJ ou fusibles) avec un parafoudre permet de déconnecter le parafoudre de l'installation en cas de court-circuit interne, et de pouvoir changer les cartouches appareil hors tension.
Cordialement.
15 mars 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut

Aïe 32 A ! C'est bien faible. On verra cela quand il fera jour.
Et on verra aussi comment faire des photos nettes, enfin, on essaiera en fonction de ce que vous utilisez.
15 mars 2017 à 00:20
forum consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut

Bonjour Patrick. Pensez vous qu'il s'agisse d'un potentiomètre bobiné ?
Il semble faire 10 000 ohms, mais linéaire ou logarithmique ?
Avec votre ohmmètre vous pourrez connaitre ces propriétés.
Après on regardera tout d'abord chez RS Composants à Beauvais.
Cordialement.
14 mars 2017 à 23:19
forum consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern

Bonjour. On sait qu'une liaison 4-20 mA est particulièrement immune vis à vis des tensions induites. La paire torsadée suffit déjà pour transporter l'information, la torsade étant déjà un blindage naturel. La paire torsadée peut être muni d'un blindage ou d'un écran, il n'y a pas obligation extrême de relier à la terre. Si on le fait, on la relie d'un seul coté pour éviter que le blindage soit parcouru par des courants variables pouvant générer des tensions induites dans la ligne ; mais la transmission analogique 4-20 mA est par nature insensible sur des centaines de mètres.
Maintenant il y a d'autres moyens de transmission. Le signal 4-20 mA peut être traité par un concentrateur à proximité du capteur qui, par liaison numérique Ethernet ou autre protocole, transmettra les signaux multiplexés sur un câble adapté.
Cordialement.
14 mars 2017 à 23:13
forum consulter ce sujet Blindage signaux 4-20mA

Eh bien on va approfondir.
Sachant que vous êtes dans un habitat supposé sans paratonnerre, un parafoudre de type 2 conviendra.
Pour un risque foudre moyen, un modèle avec courant nominal de décharge de 20 kA est suffisant (A9L 16297 - analogue en propriétés au Hager en photo). Pour un risque faible, un courant nominal de décharge de 5 kA suffit (A9L 16297).
Les références ci-dessus Schneider Electric sont des modèles avec des disjoncteurs intégrés (protection obligatoire), et bien sûr, tétrapolaires.
Sur la photo du haut très nette on distingue bien un porte fusibles tétrapolaire avec barrette de neutre, mais on ne voit pas le calibre des 3 fusibles ; c'est une donnée importante. Ils seront parcourus par le courant de foudre. Sauf si ces fusibles comportent un indicateur mécanique de fusion, on ne voit pas leur état. Si un à trois fusibles sont coupés, le parafoudre bien que présent est inactif ; c'est pour cela que l'on préfère des modèles protégés par disjoncteur.
Le DJ de branchement Baco ne protège pas le parafoudre.
La photo du 14 mars 2017 à 16:45 ne semble pas être de votre tableau. Celle du 14 mars 2017 à 09:30 plutôt oui.
Pour le moment, regardez le calibre des 3 fusibles en amont du parafoudre.
A suivre.
Cordialement.

NB : Dommage que la solution avec DJ intégré n'ait pas été préférée. Les caractéristiques ci-dessus sont tirées du E-catalogue Schneider Electric, d'accès facile sur le net.
14 mars 2017 à 23:00
forum consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut

Ok André. Il vaut mieux connecter le conducteur de terre sur la borne prévue à cet effet comme on voit sur les schémas. La borne PE sera la borne reliée au bornier de terre du tableau.
450 € me semble un peu cher, mais je n'ai pas approfondi. Peut-être est-ce dû au DJ intégré, que ce parafoudre ce comporte pas.
On s'efforce de respecter les dimensions pour une protection efficace. Rappelons que le rôle du parafoudre est d'écouler des intensités très fortes vers la terre et d'écrêter les surtensions. Il ne faut pas qu'il y ait de remontée du potentiel de terre locale (cf. loi d'Ohm).
Vous avez bien vu qu'il faut une protection surintensité amont du parafoudre par fusibles ou disjoncteur de bon calibre, avec des conducteurs de section suffisante. On ne voit pas cet appareillage sur les photos.
Les sujets apparentés sont à consulter avec les liens vers différentes notices.
Le document que vous proposez en lien est intéressant.
Je me souviens bien de l'inverseur, d'autant mieux que je suis allé voir les sujets que vous aviez abordés.
A suivre si besoin. Mais j'insiste sur la protection amont.
Cordialement.
14 mars 2017 à 18:13
forum consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut

Bonjour Beub. Il se peut que votre appareil ne puisse fonctionner sous une tension non sinusoïdale délivrée par le convertisseur. Le convertisseur n'est pas un transformateur en fer.
Le plus simple est d'acheter un nouveau lisseur en 120 V. Un autotransformateur coûterait bien trop cher.
Cordialement.
14 mars 2017 à 13:10
forum consulter ce sujet Convertisseur 110-230 pour lisseur

Bonjour André. Eh oui, on a quelquefois les yeux qui piquent le matin.
Regardez ce que propose Schneider Electric. Il y a des parafoudres avec disjoncteur intégré ce qui facilite le montage et l'utilisation. Le modèle Dehn (marque inconnue jusqu'hier) semble avoir un usage polyvalent domestique et industriel, d'où l'existence d'un contact inverseur pour une alarme quelconque et une borne PE qui fait double emploi avec la borne principale de terre.
Il sera peut-être plus facile d'approvisionner des cartouches de rechange en Schneider Electric, ou Hager, ou Legrand, ou Soulé.
Vous refaites le même branchement, mais tout parafoudre est en aval d'une protection surintensité bien calibrée.
Voyez aussi les sujets apparentés où vous trouverez des détails complémentaires.
Cordialement.
14 mars 2017 à 12:19
forum consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut