FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

17 424

questions dans le
forum électricité


16253

Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Romuscle
Membre inscrit
Romuscle
4 messages
Bonjour tout le monde, et une bonne année !

Je viens d'emménager et je découvre mon tableau électrique.

J'ai un différentiel, sur lequel sont branchés tous les autres disjoncteurs de la maison, SAUF deux, celui de mon four (32A) et celui de la chaudière gaz (16A). Et je me demande si c'est bien normal...
Qu'est-ce que ça vous inspire ?

La maison va avoir 15 ans cette année, l'installation est probablement d'origine, mais elle a pu être bricolée depuis je ne sais pas.
Merci.
03 janvier 2017 à 21:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
6 221 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 33 420 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
03 janvier 2017 à 21:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

bienaucourant
Membre inscrit
bienaucourant
4 messages
Bonjour.
Quelle est la surface de votre logement ?
03 janvier 2017 à 21:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

GL
Membre inscrit
GL
13 523 messages
Bonjour.
Citation :
J'ai un différentiel,
Oui, mais est-ce un interrupteur différentiel 30 mA ?
Il est d'usage d'assurer une protection différentielle de tous les circuits.
Sinon, il y a une protection différentielle 500 mA dans le disjoncteur de branchement.
Le four est normalement branché sur un circuit dédié 16 A, la plaque de cuisson sur un circuit 32 A.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 22:39
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Romuscle
Membre inscrit
Romuscle
4 messages
Bonjour, et merci d'être là.

La maison fait 98m².
Et c'est bien un 30 mA oui.

C'est pas encore très clair pour moi.
La protection différentielle de 500 mA, est-ce qu'elle existe de base dans tous les disjoncteurs, ou bien devrais-je avoir un disjoncteur différent des autres ?

Je me suis posé la question différemment : du coup quand le général saute, mon four et ma chaudière eux sont toujours alimentés, est-ce que c'est bien normal ?
04 janvier 2017 à 12:09
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

GL
Membre inscrit
GL
13 523 messages
Ok.
Citation :
est-ce qu'elle existe de base dans tous les disjoncteurs
Oui, dans tous les disjoncteurs de branchement, encore appelés disjoncteurs EDF (normalement placés pas loin du compteur.
Citation :
est-ce que c'est bien normal ?
Non, mais ce n'est peut-être pas le disjoncteurs de branchement qiio déclenche, vous devez vous tromper, peut-être par confusion général et disjoncteur de branchement.
Essayez de déterminer quel appareillage déclenche ; au besoin, vous faites quelques photos nettes.
On pense que l'ID 30 mA déclenche et que four et chaudière sont alimentés directement et sans interrupteur différentiel 30 mA.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 12:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Romuscle
Membre inscrit
Romuscle
4 messages
Alors.
Effectivement il y a eu des confusions de ma part, dues à un étiquetage tendancieux sur le tableau et surtout à mon manque d'expérience.

Après un examen plus efficace grâce à votre dernier message, il se trouve que c'est exactement comme dans votre dernière phrase.
En fait je prenais l'ID 30 mA pour la coupure générale, car il a été étiqueté ainsi. J'ai bien le disjoncteur edf 500 mA, qui alimente d'une part le four, d'autre part la chaudière, et d'autre autre part l'ID 30 mA, sur lequel sont branchés tous les autres.

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre, je suis super soulagé tout va bien alors ?
04 janvier 2017 à 17:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

GL
Membre inscrit
GL
13 523 messages
Ok de nouveau.
Citation :
je suis super soulagé tout va bien alors ?
Pas de problème. Mais il serait souhaitable que les lignes four 16 A cuisson 32 A et chaudière 16 A soient en aval d'un autre ID. Il n'y a pas urgence néanmoins, mais il faudrait y penser.
L'inconvénient d'un seul ID est que l'habitat est dans le noir au premier défaut d'isolement.
Cordialement.
04 janvier 2017 à 17:39
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Disjoncteur différentiel pour chaudière ?

Romuscle
Membre inscrit
Romuscle
4 messages
Ok. Encore une fois merci, vous fûtes d'une aide précieuse.
04 janvier 2017 à 18:14

Proposer une réponse à Disjoncteur différentiel pour chaudière ?



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 5. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
    N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
  • 7. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 8. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 9. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
  • 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel pour chaudière ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise electrique 400vvoiture electriquetableau electrique 08fixation eclairage cuisine



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo