FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 902 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 20 779 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour. Il faudrait préciser la valeur de la puissance souscrite en kVA auprès de votre distributeur d'énergie.
Vu que la protection surintensité est effectuée par des fusibles, on peut penser qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Il faudrait préciser également si toutes les prises que vous essayez sont munies d'une broche de terre.
Et enfin, le dysfonctionnement que vous décrivez est-il arrivé d'un coup alors que tout fonctionnait bien avant ?
Cordialement.
26 novembre 2017 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème électrique cuisine disjoncteur général déclenche

Bonjour Wadoux. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. Il s'agit également de protéger les équipements.
En deux lignes on ne peut rentrer dans les détails et faire de cours.
En quelques dizaines de pages vous trouverez des développement sur les différents schémas de liaison à la terre dans le Cahier Technique Schneider Electric correspondant.
On vous laisse chercher car il est tard.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 00:20
forum consulter ce sujet Terre et neutre installation électrique

Publicité

Bonjour jpc.
Voir ici : Différence de potentiel entre Neutre et Terre
Tout est normal. Qu'utilisez-vous comme appareil analogique ? S'il a un bon pedigree, c'est un appareil précieux.
Cordialement.
26 novembre 2017 à 00:12
forum consulter ce sujet Voltage entre phase et terre en 220 V

Bonjour. S'agissant d'une application basique il faut connecter le moteur en triangle.
Mais pour entrainer une pompe un variateur n'est pas franchement fait pour. Sinon, il faut régler la fréquence maximum à 50 Hz, la rampe d'accélération à 2 ou 3 secondes, idem pour la rampe de décélération, fréquence mini : la plus petite possible suivi d'une commande arrêt. Courant thermique à 14 A environ, Boost au démarrage.
Il faudra bien sûr monter les organes de commande tel que le schéma basique le propose. Le sens de rotation est configurable dans le variateur.
Si vous n'avez jamais touché un variateur, ce sera difficile.
On rappelle que kV = kilovolts, et kW = kilowatts.

Si la commande du pont s'effectue par action sur la pompe (rotation), il vaut mieux éviter d'utiliser un variateur ; les conditions de sécurité et les commandes montée ou descente ne sont pas compatibles avec l'usage d'un variateur de fréquence. Si la pompe tourne en permanence, c'est à voir.
Cordialement.
25 novembre 2017 à 16:18
forum consulter ce sujet Configuration variateur de fréquence

Bonjour Mitchiz. Rapidement avant de vaquer.
L'article sur le tableau tri en tête de forum c'est juste pour voir l’utilisation d'une pince ampèremétrique pour vérifier l'appariement des circuits.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
24 novembre 2017 à 09:58
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire

Si vous êtes vraiment certaine que la lampe est bien une 230 V il faut la brancher sur le secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur.
Mais je crains fort que la lampe ne soit pas une 230 V. Il faudrait la voir. Que fait le convertisseur 230/12 V sur le meuble ?
Vous dites "nous" ; il n'y a personne pour vous aider ?
On peut craindre que vous fassiez un mauvais branchement.
23 novembre 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB

Citation :
J'ai fait la bêtise d'aimer tremper mes fesses dans de l'eau chaude
Vous avez trop écouté Rika Zaraï (80 ans l'an prochain).
Pour les jeunes qui passent ici on conseille d'aller voir ce que dit Wiki...
J'ai connu ce genre d'alimentation de 1960 en aérien. Il a été rénové avec de nouveaux câbles aluminium et le point de livraison comptage remis à neuf au titre de la vétusté. Gratuit il y a 8 ans environ. EDF.
En résumé, à défaut de piscine il va falloir mettre des euros dans le commerce.
Enedis devrait dimensionner la ligne pour au moins 12 kVA.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Logement manque de puissance cause SPA

Le radiateur mobile vient en appoint d'un système de chauffage quel qu'il soit, radiateurs à eau ou électriques.
Le radiateur mobile ne se prête ni à la programmation journalière et hebdomadaire, ni au délestage.
Un radiateur d'appoint fait très vite 2 kW. En brancher un sur un circuit de prises banal, pourquoi pas, mais on ne pourra en brancher deux.
Donc il faudra tirer autant de lignes que vous voudrez brancher de radiateurs mobiles.
Citation :
je ne crois pas qu'il existe une définition de l'appoint.
Si, mais on vous laisse chercher.
Citation :
je chauffe 2 à 3 heures avant de me coucher et je chauffe 1 à 2 heures avant mon réveil
Oui, mais vous devez vous lever avant de vous lever pour mettre le radiateur en service de façon que vous ayez chaud au moment de vous lever. Pas facile !
Vous oubliez une chose, le confort et le ressenti. Un radiateur mobile est généralement soufflant, la sensation de chaleur se fait par convection d'air chaud. Ce que l'on demande à un radiateur (à eau, électrique) est de rayonner de façon à ce que le ressenti soit confortable. Les IR sont plus doux qu'une soufflante.
Citation :
l'installation du chauffage ne coutera aucun centime.
Hélas, si cela existait on le saurait.
Vous passez des lignes, vous mettez de bons radiateurs rayonnants à inertie, vous les choisissez bien lourds dans la moyenne gamme, vous choisissez une marque connue, vous utilisez les euros qu'il faut, et vous aurez une installation exemplaire et fiable.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 18:09
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs

Bien reçu Magali. Après relecture des posts.
Le convertisseur est prévu pour des lampes à filament 12 V.
Vous précisez que la lampe fonctionne en 230 V AC. Donc il y a incompatibilité entre les deux.
On ne sait pas trop ce qu'est cette lampe. Essayez de la brancher en direct sur le secteur si les caractéristiques sont bien celles que vous avez écrites.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB

Bonjour.
Citation :
Installer un "delesteur"
Vous n'avez rien à délester si pas de chauffage électrique.
Citation :
Installer un deuxième compteur électrique
Pour quoi faire ? Vous n'avez pas une nouvelle installation. Les contraintes technologiques sont les mêmes.
Le choix est le suivant : vendre le spa ou souscrire un abonnement de plus forte puissance, à savoir 9kVA, avec les frais afférents.
Le spa est énergivore : il consomme de l'énergie électrique, il consomme de l'eau ; pour tout cela il faut des paquets d'euro pour régler les factures. Il vaut mieux aller à la piscine ou courir dans les bois.
Bizarre quand même que le câblage soit sous-dimensionné.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 13:01
forum consulter ce sujet Logement manque de puissance cause SPA

Ok. Pour faire cette mise à niveau il faut appairer tous les circuits ; pour cela, une pince ampèremétrique est bien pratique (voir article rénovation d'un tableau triphasé). Il faut être très expérimenté. Vous allez peut-être vous lancer dans un travail sans fin.
Il faut faire un plan de l'existant en identifiant et étiquetant tous les conducteurs.
Il y a facilement 4 jours de travail à temps plein s'il n'y a pas de surprise une fois le matériel approvisionné. La surprise vient du déclenchement des ID quand on met un service un circuit mal appairé.
Le fait que vous n'ayez pas reconnu 2 télérupteurs est anormal si vous voulez tout démonter pour remettre à neuf. Le tableau est trop petit de toute façon. Vous pouvez vous servir de celui ci pour en faire une grosse boite de dérivation.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 11:20
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire

Bonjour. L'ID du bas n'alimente que 2 circuits. Le tableau est d'époque, l'ID a été rajouté, bref, une rénovation ne serait pas du luxe.
Il y a deux télérupteurs en haut et à droite. Vous devez avoir quelques boutons-poussoirs dans l'habitat. Vous verrez alors quels circuits lumière ils commandent. Ils font Clic à chaque action sur un BP.
Citation :
Aussi, pourquoi est-ce que le 30mA ne protège que les 16A et 10A sur la rangée du bas ???
Parce que c'est vous qui les avez mis (post 16375).
Voir une rénovation ici : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Ce n'est pas à la portée du débutant.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 10:38
forum consulter ce sujet Changement tableau divisionnaire

Citation :
auparavant ,on avait en sortie du câble du radiateur une prise mâle qu'on raccordait dans une prise femelle murale.
Non, la norme doit dater de je ne sais quand, mais pour nous, avant n'existe pas. Il a dû y avoir, suivant les époques, où la liaison était directe vers le radiateur ou l'accumulateur, mais nous n'étions pas nés. A l'époque il n'y avait pas de fil pilote (cas des radiateurs style grille pain).
Citation :
un radiateur mobile qui est muni d'une sortie en prise mâle, et si je respecte les normes, je ne dois pas le brancher sur une prise existante.
Si, car il s'agit d'un radiateur nomade qui peut être branché sur n'importe quelle prise de courant muni d'une broche de terre. Les convecteurs, à double isolation, ne doivent pas être raccordés à la terre.
Citation :
Mais alors, du coup, mon radiateur mobile... Deviendra immobile.
Non. Il n'est pas muni de fil pilote, et sa vocation est d'être mobile et de le rester. Il n'est pas échangeable avec les convecteurs en position fixe. On ne peut utiliser l'un à la place de l'autre. A chacun sa fonction.
Citation :
pourquoi trouve t-on sur le marché des radiateurs mobiles.
Parce que ce sont des radiateurs d'appoint, un jour dans la salle de bain, un autre jour ailleurs. Il n'ont pas vocation à chauffer un habitat complet. Une petite pièce éventuellement.
Citation :
L'installation électrique avec ses normes, ce n'est pas une sinécure.
Eh oui, c'est un métier.
Cordialement.
23 novembre 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs

Bonsoir. Comme dit il y a quelques temps, à tout radiateur est associé une sortie de câble. Si repiquage il y a on le fait dans cette boite. Ou dans une boite de dérivation en amont.
Citation :
Les bornes d'un radiateurs sont-elles ce qu'on appelle la boite de connexion ?
Elles sont dans le radiateur ; un câble relativement court mais suffisant y est connecté afin d'effectuer le raccordement dans une sortie de câble.
Ce câble sort de l'enveloppe métallique par un presse-étoupe. Il n'est pas question d'y faire rentrer un deuxième câble pour repiquage éventuel.
On peut brancher deux radiateurs sur le même circuit. Trois on le fait très rarement par commodité.
Pour le haut chez vous vous devriez avoir 3 circuits de chauffage minimum y compris le sèche-serviettes.
Rien n'empêche d'avoir un circuit par radiateur. Suivant les puissances unitaires modestes on en met souvent deux. Rarement plus.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 22:39
forum consulter ce sujet Repiquage entre deux radiateurs

Il se pourrait que le noir soit une terre, et donc qu'un différentiel déclenche. On pense que le bleu est un neutre, mais on n'est plus sûr de rien.
Pour voir où vont les tubes il faut démonter les appareillages. Il vaudrait mieux laisser faire un pro. En tout cas cette installation semble dater.
Il faut contacter une entreprise qui a pignon sur rue.
Il doit bien y avoir des artisans sérieux dans le coin ? En tout cas méfiez vous des arnaques.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils

Pour l'instant on ne peut vous répondre. En effet, il faut pouvoir identifier les anciennes connexions.
Citation :
J'ai le schéma de connexion avec 4 ou 5 fils
C'est justement cela qu'il faudrait. CDC et C CDC sont les bornes d'un contact à fermeture comme indiqué dans le post précédent avec le lien. Avec ce dernier post vous devriez pouvoir effectuer le schéma de branchement.
A suivre.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 14:21
forum consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Thermor

Bonjour. Vous observez l'ancien branchement. Il y a une alimentation avec phase et neutre (4 et 5) du thermostat, et un contact à fermeture avec un commun en 2.
Vous repérez les connexions équivalentes sur le nouveau thermostat et câblez à l'identique.
L'inconvénient est un jaune/vert en 3 qui n'est pas la terre. Et sans repérage. Les règles du métier ne sont donc pas respectées, hélas.
Cordialement.
22 novembre 2017 à 08:53
forum consulter ce sujet Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance

Bonjour. Vous trouverez quelques renseignements pouvant vous intéresser ici :
Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
On ne bidouille pas sans savoir. Sinon de nombreux euros sont en jeu.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 23:34
forum consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Thermor

Bah, ça évolue. Reprenons.
Pour le nombre de conducteurs dans la goulotte ce n'est pas un problème majeur. Dans les véhicules il y a des torons parcourus par des courants importants et il n'y a pas de feu d'origine électrique pour autant.

Chaque radiateur se connecte dans une sortie de câble encastrées derrière les radiateurs ; c'est là que l'on effectue les repiquages (bornes type Wago à levier).

Toujours pas de risque d'échauffement, les contacts sont bons, les intensités prévues pour les sections, les protections surintensité adaptées. Les isolants à durée de vie illimitée (ce n'est pas comme il y a quelques bonnes dizaines d'années).

Il n'y aurait que deux repiquages si vous groupez les radiateurs chambre par deux, plus le sèche-serviette qui doit posséder sa ligne spécifique.

La solution personnelle pour alimenter un groupe de pièces (en étage par exemple) quand c'est possible, consiste à amener toutes les lignes dans une grosse boite encastrée et de dispatcher ensuite avec du tube ICT de 20.

Il faut faire un récapitulatif sous forme de plan.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 22:49
forum consulter ce sujet Câbler un tableau divisionnaire

Bonsoir Jean. Comme quoi la nature fait bien les choses. Il faudrait voir la concentration de la bactérie et si elle rentre dans le bas de la fourchette autorisée. Le labo doit pouvoir vous le dire.
Si vous faites un traitement UV, il faudrait le réserver pour l'eau bue. Pour la cuisine cela ne doit pas avoir d'incidence.
Vous avez le temps d’élaborer le projet. Il y a d'autres travaux en cours chez vous.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Longévité lampe UV traitement eau potable

Bonsoir. La préférence personnelle est pour les goulottes, avec le nombre de circuits que vous voulez. Un gros tube IRL est possible également, mais peut-être moins esthétique. L'avantage de la goulotte est la présence d'un couvercle, ce qui facilite le passage.
Vous utilisez du conducteur rigide HO7V-U ou souple HO7V-K avec embouts.
Pas de câble genre R2V ; ne se justifie pas. Vous pouvez passer un 6mm² pour la terre du tableau du haut. Même s'il faudrait des conducteurs de terre séparés.
Pour une petite distance de quelques mètres vous pouvez faire un joli toron multicolore, rouge bleu noir et un jaune/vert. + un ou deux circuits auxiliaires en prévision (commande de télérupteurs par exemple). Bien repérer des deux côtés.
Pas de risque d'échauffement si vous associez bien calibre en ampères et section.
En haut vous pouvez arriver dans une grosse boite de dérivation (12×12 ou plus), encastrée ou non, puis les circuits repartent vers leur destination.
Pas compliqué, il faut juste être méticuleux.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 19:05
forum consulter ce sujet Câbler un tableau divisionnaire

Bonjour Nonoelec. Du temps de perdu à vous répondre.
21 novembre 2017 à 12:35
forum consulter ce sujet Différence de potentiel entre Neutre et Terre

Citation :
Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain.
Serait-t-il possible que vous vous preniez la tête pour répondre comme le bon usage des forums l'implique ?
21 novembre 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Changer halogène meuble salle de bain par LED

Bonjour. Un retour d'information serait bienvenu.
21 novembre 2017 à 12:24
forum consulter ce sujet Différence norme électrique Suisse France

Bien reçu Franzy. On s'efforce de répondre en fonction de ce que l'on comprend. En résumé :
- Le haut est protégé correctement bien que la ligne à l'origine ne soit pas coupée par un DJ proche du répartiteur. En bas, vous pourriez mettre un tableau suffisamment grand pour y mettre un bornier tétrapolaire à étages alimentant des DJ sur lesquels vous pourriez raccorder les lignes existantes.

- Le RDC n'est globalement pas protégé, pas d'ID 30 mA et pas non plus de DJ modulaires. Vous pourriez effectivement y mettre un disjoncteur différentiel (bipolaire ? tétrapolaire ?) calibre à voir en fonction de l'incertitude précédente et 30 mA. En tout cas ll faudrait voir si un seul circuit alimente le RDC, ou s'il y en a trois répartis sur les trois phases. S'il n'y a qu'un seul circuit PC + lumière, au plus il faudra une protection surintensité 16 A si des conducteurs de 1,5 mm² s'y trouvent. Les conducteurs utilisés risquent d'être d’époque également, avec des isolants qui peuvent tomber en poussière.

- Garage et piscine on ne sait pas ce qu'il y a au bout.

Reste à voir s'il faut garder le triphasé ou non.

En conclusion il y a des points qui manquent de précision.
Le diagnostiqueur va avoir du travail. Et l'électricien aussi à qui il serait prudent de confier la remise à niveau de l'installation..
A suivre.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 11:42
forum consulter ce sujet Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente

Bonjour. Il se pourrait que le grille pain présente un défaut d'isolement aléatoire, peut-être lié à sa position, les vibrations.
Vous ne précisez pas la nature de l'appareillage qui déclenche : disjoncteur de branchement, disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition, protection différentielle 30 mA sur le tableau. Cela a une importance.

En attendant il vaut mieux ne pas utiliser le grille pain. Heureusement pour vous que la protection a fait son office.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 09:38
forum consulter ce sujet Problème installation électrique disjoncte

Bonjour à tous. Juste un avis en passant avant 9h.
Citation :
Tout cela a cause des normes car si on oublie l'installation des ID, il n'y a plus de fuite
Conclusion un peu hâtive. Les ID 30 mA ne sont pas là pour faire joli mais pour sauver des gens. Personnellement je connais une personne qui est encore en vie aujourd'hui grâce à ce dispositif.

Vous dites ne pas pouvoir passer autant de circuits que nécessaire vers le haut mais ce serait pourtant la seule solution technologiquement présentable et fiable avec un seul tableau dans votre habitat, quitte à disposer une extension à coté de votre tableau en bas. Votre projet semble prendre une direction qui tend vers la facilité au détriment de la rigueur.
Citation :
...ce sujet est connu mais peu divulgué.
Ce sujet est connu des professionnels comme étant le B. A. BA de la distribution des circuits. Mais convenez que le professionnel que vous citez aurait besoin d'une mise à niveau de ses connaissances concernant le principe de fonctionnement et l'usage des ID.

Viens de voir le schéma de l'ami CMT de 9h02.
Certes cela fonctionne, mais l'ID est partagé entre chauffage et autres circuits. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on cherche à faire.
S'il n'y a qu'un trou à agrandir entre bas et haut, cela vaut peut-être la peine d'essayer.

Rappelons que l'idée est non seulement de programmer des zones de chauffage, mais surtout délester de façon à diminuer la facture de l'énergie liée à la puissance souscrite au contrat.

Cordialement.
21 novembre 2017 à 09:32
forum consulter ce sujet Câbler un tableau divisionnaire

Bonjour Morgane.
Citation :
Pensez-vous que cela est dû à mon compteur électrique, faut-il que je passe à 9 kVA ?
Non.
Citation :
Ou pensez-vous qu'il y a un problème dans l'installation électrique ?
Dans l'installation c'est possible.
Si vous êtes locataire le dépannage est du ressort du propriétaire. Dans l'autre cas la dépense sera pour vous.
Il faut faire quelques vérifications de tension directement en sortie du disjoncteur de branchement. Si l'on constate que la tension ne varie pas quand l'installation tire de la puissance, donc du courant (des ampères), il faudra rechercher chez vous. On pense à des mauvais contacts qu'il faudra identifier.
Si la tension varie sur le bornier, il y a un problème en amont qui est alors de la responsabilité du fournisseur d'énergie.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 23:33
forum consulter ce sujet Coupure récurrente appareils électriques

Bonjour.
Il y a donc les lampes basse pression qui sont des tubes luminescents où l'arc dans les vapeurs de mercure émet une raie monochromatique à 253,7 nm dans les UV lointains type C.
Puis les lampes HP qui sont des lampes à décharge, au spectre plus large.
Il faut comparer des lampes de technologie identique. 9 000 h ou 13 000 h on ne pourra vous dire pourquoi. Les constructeurs évoquent une durée de vie moyenne de un an.
Reste à voir l'utilité de ces systèmes pour un usage domestique, pour un cout à l'achat et à l'usage non négligeable. Mais pour un adoucisseur c'est pareil.
Ce type d'équipement ne semble pas être très répandu dans l'habitat. Peut-être un système dans l'air du temps. Pour vendre.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 23:00
forum consulter ce sujet Longévité lampe UV traitement eau potable

Bonjour Franzy. Manifestement votre installation date d'une époque où la majorité des contributeurs étaient au mieux en culotte courte.
Vous mentionnez au RDC un DJ principal tétrapolaire qui alimente un bornier. On ne sait pas si ce DJ est différentiel (combien de mA) ou non.
Une ligne part vers le premier étage ou un DJ différentiel (quel calibre intensité en A ? combien de mA ?) alimente différents circuits lumière et PC mélangés ; on ne sait si ces départs sont protégés vis à vis des surintensités.
Les autres circuits, RDC garage, piscine ne semblent pas trop protégés d'après ce que vous écrivez.
Vous pouvez envisager une mise en sécurité à condition de la faire exécuter par un professionnel tant il y a du travail.

Voir si le DJ de branchement est différentiel 500 mA type SI.
Protéger chaque départ de ligne par un DJ de calibre en rapport avec la section de la ligne.
Au bout de chaque ligne on dispose un tableau avec en tête un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente les DJ correspondants aux départs des différents circuits.
Le fait que lumière et PC soient mélangés n'est pas le pire.
Citation :
si je mets un différentiel tétra
Dans cette famille on distingue les interrupteurs et les disjoncteurs. On n'emploie pas l'un pour l'autre. Ici, on ne voit pas à quoi vous pensez.

Soit vous faites effectuer une mise en sécurité avant la vente par un professionnel, soit vous laissez établir le diagnostic qui sera bien étoffé, vous en tenez compte et diminuez votre prix de quelques gros bons milliers d'euros ; mais quitte à vous priver d'acheteur.

Se pose également l'utilité du triphasé, pas forcément justifié dans un habitat sans machines tournantes ou avec un abonnement de 12 kVA maxi.

A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Sécuriser ancienne installation électrique maison mise à la vente

Merci pour votre retour.
Nous aurions gagné du temps si vous aviez explicité ce qu'étaient les deux rouges dès le 9 novembre.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème branchement VMC

Bonjour. La connexion du fil blanc en bas fait penser à un montage série ; on ne voit pas où il va. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à incandescence 12 V à concurrence de 60 W. Les lampes doivent être branchées en parallèle.
Un peu d'éclaircissement serait nécessaire. Avant feu d'artifice consécutif à un mauvais branchement.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème branchement lampe sur meuble SDB

Bonjour Benny.
Ce sera difficile de vous aider à distance.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Il y en a deux en cause chez vous sur le tableau de répartition refait à neuf.
Pour le moment on ne peut mettre en cause un défaut du disjoncteur de branchement (cela arrive quelquefois, avec déclenchement intempestif).
Le diagnostic de l'électricien est erroné car dans le cas d'une humidité importante l'eau ruisselante peut provoquer un défaut d'isolement et c'est alors un interrupteur différentiel qui déclenche.
Quand le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), l'un ou l'autre des disjoncteurs incriminés déclenchent en même temps. Cela s'apparente bien à une surintensité assez forte.
Comme dit au début nous n'avons pas d'idée concernant l'origine des déclenchements. Il vous faut continuer à chercher.
Cordialement.
20 novembre 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Coupure électrique inexplicable

La terre est jaune/vert comme vous pouvez le voir. Quoique, on a des doutes ; on ne voit que du jaune.
Dans le tube qui va vers le bas on trouve 3 conducteurs : jaune + noir + gris. Sauriez-vous où ils débouchent ?
Avez-vous essayé de brancher une lampe entre le fil bleu et le noir qui fonctionnent. Les avez-vous repérés ?
Avez-vous réuni les deux bleus ensemble ? Est-ce une boite de dérivation en plafond ou sur un mur ?
Il faudrait que vous fassiez un schéma avec les 3 ou 4 tubes qui débouchent, les fils qui y sont, leur couleur, leurs connexions. Essayez de voir où vont ces tubes.
Pour le moment on est dans le vague.
Surtout n'appelez pas un arnaqueur comme il y en a tant :
Dépannage à domicile la DGCCRF sanctionne des entreprises
19 novembre 2017 à 23:49
forum consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils

Bonjour Sylvain.
Il faudrait que vous ayez un poste autonome comprenant un interrupteur différentiel 30 mA et une prise de courant ou deux protégées par un disjoncteur sous calibré, 10 A par exemple (2 300 VA) ou 16 A (3 700 VA). Ce tableau secondaire pourrait être connecté au tableau principal par l'intermédiaire d'un disjoncteur adapté à la section de la ligne, 20 A pour du 2,5 mm² et 32 A pour du 6 mm².
On comprend que l'endroit où vous vous trouvez ne comprend pas de tableau respectant les normes de protections actuelles.
Cordialement.
19 novembre 2017 à 13:22
forum consulter ce sujet Protection individuelle pour les courts-circuits

Il n'y a pas de terre dans le boitier. Vous pouvez faire les essais suivants entre un neutre supposé bleu et les trois noirs pris un par un. Il se peut qu'un bleu soit l'arrivée du neutre ; on utilise une lampe témoin (douille + lampe à incandescence + conducteurs de 20 à 30 cm). Vous le repérez. De même, vous repérez le noir qui serait une phase coupée par un interrupteur dans le pièce. Si c'est ainsi, vous branchez les deux bleus ensemble et la lampe entre les bleus et le noir repéré.
Pas d'idée pour les deux autres noirs.
19 novembre 2017 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils

Citation :
combien mettre de Leds en série
En admettant que cela soit possible, il en faudrait 230/12.
Mais comme on a des doutes sur la possibilité et pas d'expérience sur ce genre de bricolage on s'abstiendra de répondre.
Dans ce cas il faut expérimenter, on trouve un transformateur 24 V et on branche deux led en série ; puis on mesure la tension et on examine comment se passe le transitoire à la mise sous tension par un enregistrement oscillographique. Il ne s'agit pas de détruire une led à l'allumage.

Il faut vous débrouiller pour placer des spots de tension nominale 230 V. L'autre solution est de laisser des lampes à filament.
On rappelle que l'on peut faire passer des conducteurs dans des tubes à condition qu'on puisse les enlever. Si ce n'est pas le cas l'installateur a fait une grosse faute professionnelle. Il s'est improvisé électricien.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 23:39
forum consulter ce sujet Remplacement halogènes par des leds

Ok. Changer un différentiel ne sert à rien. Il y a un défaut et l'ID le fait savoir en déclenchant.
On ne résoudra pas le problème à distance. Il faut être sur place et avec lampe témoin + pince ampèremétrique + multimètre + papier et crayon + expérience, on peut arriver à déterminer l'origine de la panne.
Déja, on ne change pas un BP pour télérupteur par un interrupteur, sauf si on veut faire cuire le télérupteur.
Il faut analyser le circuit lumière en entier.
Citation :
puis le circuit a disjoncté
On comprend que ce n'est pas le DJ du circuit qui a déclenché, mais un ID. Signe qu'il y a un problème d'isolement ou un mauvais branchement Ph et N sur 2 ID différents.
Un interrupteur sur off coupe la phase, mais le neutre est direct, sauf quand vous coupez le DJ du circuit.
Il y a du travail pour un bon électricien professionnel qui est prêt à passer du temps.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 23:26
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute

Bonjour Rémi. On voit que vous êtes très patient et que vos besoins en lux sont limités.
Si vous êtes locataire et que vous êtes arrivé dans cet appartement avec l'éclairage en défaut, la réparation est à la charge du propriétaire. Mais il aurait fallu le prévenir il y a longtemps.
Si vous êtes propriétaire, reconnaitre la couleur des fils ne suffit pas, même si vous possédez un multimètre.
Un professionnel pourrait démêler la situation car il faut aller à la pêche dans l'installation. On ne sait où se trouve la boite et pourquoi il y a tant de fils. On peut supposer que les fils bleus sont des neutres qui devraient être connectés ensemble, mais comme on ne fait pas de branchement au hasard surtout à distance, autant qu'un électricien sur place fasse les vérifications nécessaires.
On trouve 220 V entre phase et terre et cela est normal ; mais la terre est juste un conducteur de protection jaune/vert normalement relié aux masses métalliques.
Cordialement
18 novembre 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Problème branchement douille sur 9 fils

Bonjour. Le montage série fonctionne parfaitement avec des lampes à filament identiques. Avec des led il n'est pas certain que cela fonctionne car un convertisseur interne se charge de générer du continu pour alimenter les led. A la mise sous tension il n'est pas certain que la tension soit bien divisée car les récepteurs ne sont pas résistifs.
En l'absence d'expérience d'un tel montage un peu bâtard on conseillera plutôt d'effectuer un montage conventionnel sous 230 V AC.
Pour l'éclairage avec des spots led encastrés on conseille dans la marque Aric, les kit ELITE F5 3000 K 60°.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Remplacement halogènes par des leds

Bonjour LaPi. Ce qui est bizarre c'est que, sauf exception comme les réglettes fluorescentes, les récepteurs ne sont pas reliés à la terre. Il faudrait voir d'où provient ce défaut d'isolement, une liaison terre anormale.

Il faudrait savoir si le tableau de répartition comporte plusieurs ID 30 mA. En effet, si le circuit présente un défaut de raccordement sur deux ID différents, au moins un ID peut déclencher.
Vous évoquez des BP ; on en déduit que des télérupteurs sont en service. Il faudrait donc discriminer les montages simples allumages classiques des allumages à télérupteurs.
Il se pourrait que ce dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui ; l'ancien propriétaire pourrait le confirmer ou non.
Vous faites ces vérifications et on verra s'il y a lieu de faire intervenir un professionnel sur place.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 14:28
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute

Bonjour Élisabeth.
Le diagnostic mentionnera cette prise sans terre.
On comprend que le tableau de répartition comporte un seul interrupteur différentiel 30 mA posé trop haut. Le diagnostic mentionnera aussi ce fait.
Soit vous laissez en l'état et l'acheteur sera prévenu, sans qu'il y ait une quelconque source de danger ; ou bien vous descendez l'ID à la bonne hauteur avec un boitier auxiliaire. Il faudra utiliser des conducteurs de section suffisante, 10 mm² minimum.
Vous pouvez attendre que le diagnostic soit effectué. Il y a peut-être d'autres points plus importants, l'absence de liaison terre sur des prises munies de la broche de terre par exemple.
Cordialement.
18 novembre 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Conformité prise et disjoncteur différentiel

Citation :
S'il y a des personnes qui s'y connaissent et peuvent m'expliquer pourquoi il faut ou pas changer cet interrupteur diff tétrapolaire,
On vous a expliqué mais sans réussite.
Il faut que vous relisiez toutes les contributions.
Maintenant si les diagrammes de Fresnel basiques représentés ci-dessus vous sont étrangers, vous aurez du mal à comprendre le fonctionnement d'un DDR. Promotelec a raté ses schémas, mais on ne rentrera pas dans les détails.
En gros, le tore fonctionne à flux instantané nul si tout va bien.
- En monophasé on utilise des ID bipolaires parce qu'ils sont prévus pour.
- En monophasé on peut utiliser un ID tétra mais avec 2 pôles utilisés et non 4 car le neutre peut être surchargé. On perd 2 modules et n'importe quel débutant dans le métier ne ferait pas ainsi.
- En triphasé on utilise un ID tétrapolaire.
- On ne bricole pas en électricité.
On a fait le tour.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 23:51
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

Bonjour. On suppose que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche quand une des trois intensités en ligne dépasse celle relative au contrat souscrit. A confirmer.
Peut-être s'agit-il d'un mauvais équilibrage des intensités. Un seul dépassement sur les trois intensités en ligne suffit.
Si vous avez un compteur électronique le diagnostic sera aisé car il suffira de faire défiler les index jusqu'à ce que les quatre intensités apparaissent ainsi que les puissances apparentes et actives.
Si l'électricien a fait quelques mesures avec son multimètre basique, il n'a pu relever que quelques valeurs à l'instant t.
Dans un cas comme celui-ci il faut disposer d'un analyseur de réseau qui enregistrera en continu les grandeurs intensités, tensions, et d'autres, qui permettront aisément de faire le diagnostic.
L'installation de l'immeuble ou du quartier est sans action.
Ce que vous décrivez correspond quand même à une surcharge qui apparait au moment du "coup de feu".
En l'absence d'analyseur de réseau, un jour de fermeture, l'électricien avec 4 pinces ampèremétriques pourrait mesurer les intensités en ligne en augmentant les récepteurs en service. De l'analyse de réseau artisanale sans enregistreur.
Pas compliqué, mais il faut des compétences en mesurage.
Voir également avec votre fournisseur d'énergie s'il ne pourrait pas poser un enregistreur.
Conclusion : votre problème est classique, mais nécessite des moyens de mesurage.
On suppose qu'aucun disjoncteur ni interrupteur différentiel ne déclenche.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Coupure générale d'électricité intempestive

Bien reçu. Bien que ce ne soit pas recommandé de faire une saignée au plafond et voire même interdit, passer un ICT de 16 avec conducteurs souples de 1,5 mm² sera facile. Le câble ne se justifie pas. La gaine ICT assure la protection mécanique.
On évitera les angles droits.
Câble spécial ne signifie rien dans ce contexte technique.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 19:19
forum consulter ce sujet Encastrement ligne électrique

Bonjour. L'interrupteur différentiel doit être de type 30 mA ; les watts sont pour la puissance du radiateur ; les 16 ampères sont relatifs au calibre du disjoncteur qui protège la ligne spécifique obligatoire du sèche-serviettes.
Le receveur de douche est la partie de la douche qui reçoit l'eau émise par la pomme ; en gros c'est le bac que l'on espère être en faïence pour l'esthétique et la durée de vie.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 19:10
forum consulter ce sujet Avis installation sèche serviettes électrique

Pour tester le différentiel vous branchez une lampe à incandescence de quelques watts entre phase et terre ; le DDR doit déclencher. Une phase ne pourra pas déborder. Il suffit juste de bien raccorder le neutre au départ du câble. La déconnexion du neutre provoque des dégâts en général.
On a fait le tour.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 18:07
forum consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement

Bonjour.
Citation :
pourquoi disjoncte t-il.
Aucune idée. Il faut autopsier les circuits en cause et les récepteurs qu'ils alimentent. La pluie n'a peut-être rien à voir.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 12:29
forum consulter ce sujet Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies

Bonjour. Elle est bien cette maison, et vu les tuiles, au soleil.
Il y aura du travail au niveau de l'électricité. Vous saurez vous adapter grâce à une bonne documentation et l'aide des contributeurs du forum si vous voulez.
Vous pouvez regarder cet article http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Il ne faudra pas lésiner sur la qualité du matériel employé, et sur l'enveloppe que l'on choisit de bonne taille et profonde.
On propose également le site Schneider Electric https://blog.schneider-electric.fr/batiments/2017/09/15/guide-de-linstallation-electrique-la-norme-nf-c15-100-decryptee/
A suivre, sur l'ensemble des forums.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 12:26
forum consulter ce sujet Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique

Bien reçu. Comme la coutume est de répartir les 3 phases il n'y aura pas de surcharge de neutre dans le câble comme expliqué précédemment.
Ici on n'hésite pas à séparer les circuits pour les rendre indépendants : un circuit = une phase + un neutre en aval d'autant de DJ bipolaires qu'il faut.
En résumé, vous faites comme cela vous arrange. Mais vous pouvez câbler à la française qui est loin d'être mauvaise.
Nous n'avons pas évoqué la protection différentielle 30 mA, ni l'équilibrage des intensités en triphasé.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 11:18
forum consulter ce sujet Distribution d’électricité dans les pièces de l'appartement