Conseils pour brancher deux fours industriel
Actuellement
27 174
questions dans le
forum électricité
17812
Question branchement électrique : Conseils pour brancher deux fours industriel
Bonjour,
Pour brancher deux fours industriel en triphasé (400v) de 6,2kW chacun, quel calibre de disjoncteur faut-il ?
Et quelle section de câbles ? (environ 10 Mètres).
Un four est déjà existant, protégé par un disjoncteur C20 (en photo).
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour brancher deux fours industriel en triphasé (400v) de 6,2kW chacun, quel calibre de disjoncteur faut-il ?
Et quelle section de câbles ? (environ 10 Mètres).
Un four est déjà existant, protégé par un disjoncteur C20 (en photo).
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 janvier 2018 à 10:53
Réponse 1 du forum électricité
Conseils pour brancher deux fours industriel
Bonjour. Pour une telle puissance active considérée comme puissance apparente ((cos(phi) = 1), l'intensité en ligne est voisine de 9 A.
On voit qu'un câble 5g2,5 mm² convient. On pourra protéger la ligne avec un DJ 16 ou 20 A identique à celui en photo avec un PDC de 10 kA.
Il faudra assurer la protection différentielle 30 mA, soit avec un DJ différentiel (DJ + bloc Vigi) soit avec un ID en amont.
Nota : Schneider propose une gamme où un DJ tétrapolaire n'occupe que 3 modules au lieu de 4.
Cordialement.
On voit qu'un câble 5g2,5 mm² convient. On pourra protéger la ligne avec un DJ 16 ou 20 A identique à celui en photo avec un PDC de 10 kA.
Il faudra assurer la protection différentielle 30 mA, soit avec un DJ différentiel (DJ + bloc Vigi) soit avec un ID en amont.
Nota : Schneider propose une gamme où un DJ tétrapolaire n'occupe que 3 modules au lieu de 4.
Cordialement.
17 janvier 2018 à 15:17
Réponse 2 du forum électricité
Conseils pour brancher deux fours industriel
Bonsoir,
Serait-il possible de brancher les deux fours sur le câble (existant) et remplacer le disjoncteur par un avec un PDC plus important ?
Avec quelle section de câble ?
L'idée est d'éviter de faire trop de travaux dans une cuisine déjà équipée et carrelée et ne pas rajouter de moulures apparentes.
Cordialement.
Serait-il possible de brancher les deux fours sur le câble (existant) et remplacer le disjoncteur par un avec un PDC plus important ?
Avec quelle section de câble ?
L'idée est d'éviter de faire trop de travaux dans une cuisine déjà équipée et carrelée et ne pas rajouter de moulures apparentes.
Cordialement.
17 janvier 2018 à 19:03
Réponse 3 du forum électricité
Conseils pour brancher deux fours industriel
Bonsoir;
Je présume qu'il y a déjà un dispositif différentiel qui protège les départs de la force.
Normalement c'est un départ par appareil.
Les 2 fours sont-ils prévus pour être raccordés sur un boîtier de connexion ou sur une prise de courant ?
Dans le premier cas la protection différentielle est de 300mA, et dans le cas d'une prise de courant 30mA.
Vous pouvez installer pour le deuxième four un disjoncteur Hager NFT8 de 16A 4 pôles 4P3D courbe C.
Au cas où vous voudriez n'avoir qu’un circuit, un câble U1000RO2V5G2.5² peut convenir s'il est posé seul par exemple sous conduit encastré, avec votre protection existante.
Reste à voir le type de raccordement pour la protection différentielle.
Cordialement.
Daniel.
Je présume qu'il y a déjà un dispositif différentiel qui protège les départs de la force.
Normalement c'est un départ par appareil.
Les 2 fours sont-ils prévus pour être raccordés sur un boîtier de connexion ou sur une prise de courant ?
Dans le premier cas la protection différentielle est de 300mA, et dans le cas d'une prise de courant 30mA.
Vous pouvez installer pour le deuxième four un disjoncteur Hager NFT8 de 16A 4 pôles 4P3D courbe C.
Au cas où vous voudriez n'avoir qu’un circuit, un câble U1000RO2V5G2.5² peut convenir s'il est posé seul par exemple sous conduit encastré, avec votre protection existante.
Reste à voir le type de raccordement pour la protection différentielle.
Cordialement.
Daniel.
17 janvier 2018 à 21:46
Réponse 4 du forum électricité
Conseils pour brancher deux fours industriel
Bonjour à tous. Ne pourriez vous pas faire cheminer deux câbles pour deux fours ? De toute façon il faudra deux disjoncteurs, un par four. 5G2,5 mm² pour 12,4 kW arrondi à 13 kW est sous-dimensionné (19 A en régime permanent). Il faudrait passer à 4 mm².
Il y a des précisions à apporter.
Cordialement.
Il y a des précisions à apporter.
Cordialement.
17 janvier 2018 à 22:20







