FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour ridfa02. Si l'on s'en tient à votre descriptif , il faudrait mieux détailler les anomalies avérées :
Citation :

Dispositif de protection contre les surintensités
Peut-être des disjoncteur dont le calibre ne convient pas ; mais combien et sur quel circuits ?
Citation :
protection mécanique des conducteurs.
Peut-être y a t-il des appareillages où les conducteurs sont apparents.
Informations complémentaires :
Une partie de l'installation n'est pas protégée par une protection différentielle 30 mA

Il y aurait probablement une mise à niveau ou correction à apporter. Peut-être quelques centaines d'euros, avec le changement de l'ID.
Cordialement.
13 février 2022 à 12:40
forum consulter ce sujet Avis problèmes électrique avant signature d'une acquisition

Re. Il n'y a rien à comprendre d'autre qu'il n'y a pas de disjoncteurs différentiels dans le tableau en photo.
Il y a juste des interrupteurs différentiels 30 mA qui coupent en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre), ou bien si les intensités en sortie de chaque ID ne sont pas rigoureusement égales, à 22 mA près (ce qui se passe chez vous) ; chaque ID alimente une série de disjoncteurs en cascade qui déclenchent en cas de surintensité.

Dans le post 11 février 2022 à 22:54 il vous a été suggéré de faire la différence entre les trois fonctions, disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel.
Quand on câble un tableau, il faut savoir à quoi sert chaque appareillage.

Le seul disjoncteur différentiel (500 mA) chez vous est le disjoncteur de branchement, le Schneider en haut de la photo 1. On ne voit pas s'il est de type S, alors que c'est indispensable quand il y a des protections différentielles 30 mA dans le tableau.
Cordialement.
13 février 2022 à 09:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Publicité

Bonjour Otad06.
Il faudrait savoir si le module peut être alimenté en tension 12 volts, et non en courant.
Ce n'est pas pareil.
Si le module doit être alimenté avec un générateur de courant 280 à 300 mA, ce qui est possible, il faudrait le savoir.
Les adaptateurs secteur que vous décrivez sont des générateurs de tension ; l'un peut délivrer jusqu'à 300 mA, l'autre jusqu'à 1 000 mA.
Dans les lampadaires d'éclairage public à leds, les modules de leds sont alimentés par des convertisseurs qui envoient un courant constant. Il en est de même dans la plupart des bornes de balisage dans les parcs par exemple. Les lampes leds domestiques qui sont branchées sur le secteur comportent également un petit convertisseur dans le culot.
On vous laisse chercher les caractéristiques d'alimentation du module. Avec la référence Led SMD5730 le net est imprécis.
Cordialement.
13 février 2022 à 09:41
forum consulter ce sujet Installation led reliée au secteur terrarium

Bonjour Chris. Ce n'est pas un va et vient au sens usuel. Il s'agit, sauf erreur, de la commande d'un module par contacts fugitifs par BP.
Devant l'écran on ne peut rien recommander, sinon de faire un dépannage méthodique, un BP à la fois.
Citation :
la cause n'est pas le télévariateur
Il faut en être certain. Ce n'est qu'une supposition.
Le variateur étant en série avec les lampes, il peut être shunté.
Reprenez le schéma de raccordement.
Cordialement.
12 février 2022 à 23:23
forum consulter ce sujet Spots ne fonctionnent plus panne à élucider

Bonjour Ghisleghis.
Citation :
et il n'a pas la terre !
Vous rajoutez un piquet à proximité. Cordialement.
12 février 2022 à 23:17
forum consulter ce sujet Câble 2x1.5mm² sans terre au jardin

Re.
Citation :
Je l'ai recruté sur youpijob.
Sauf que le site propose du petit bricolage. La rénovation d'un tableau n'est pas du bricolage. Vous avez fait le mauvais choix. L'électricité est un métier, pas un job qui s'apprend sur internet.

L'idéal serait de disposer de peignes horizontaux et verticaux qui permettent de relier les appareillages sans câbles ; les peignes sont des basiques. Si vous utilisez du câble, choisissez du souple HO7V-K avec cosses.
Comme déjà dit, il n'y a pas de disjoncteurs différentiels.
Vu d'ici, vous vous êtes mis en difficulté tout seul.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 février 2022 à 23:15
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonjour Michel.
Citation :
Ou ce n'est pas comme ça que ça se calcule ?
Non, car avec des lampes à incandescence de même puissance on peut faire ainsi, mais pas avec des leds. L'électronique interne ne doit pas fonctionner ainsi.
Mais vous pouvez essayer, pour le fun.
Cordialement.
12 février 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet Brancher ampoules LED en série

Re. Après avoir pris connaissances des posts du matin.
Citation :
ai-je été un peu excessif ?
Non.
Citation :
Dois-je le signaler auprès du site ?
De quel site s'agit-il ?
Citation :
Exemple le disj diff de la ligne prises cuisine.
Il s'agit d'un interrupteur différentiel, pas un disjoncteur.
Citation :
Si le disj diff est sur off, le reste de la ligne continue à fonctionner.
C'est très grave. Mais l'ID alimente peut-être une autre ligne de DJ ?
Un disjoncteur n'est pas fait pour déclencher suite aux manquement de l’installeur qui dort plus qu'il travaille les bases du métier.
Mais il n'est pas de la profession semble-t-il.
Vous avez du travail, mais il vaut mieux sortir quelques centaines d'euros et faire intervenir un professionnel expérimenté (pléonasme) qui remettra tout à plat.
Cordialement.
12 février 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonjour à tous.
Citation :
J'ai pris un jobeur.
Un terme nouveau synonyme de bricolo inexpérimenté ?
Il y a assez de place pour remplacer le tableau avec un modèle à 4 rangées, de façon à avoir un peu d'air.
Citation :
vous vous êtes fait avoir.
C'est bien vrai ! Responsabilité partagée ?

La solution personnelle serait, comme déjà dit, de tout mettre par terre et de recommencer. Vous risquez de juste rajouter des rustines et l'ensemble restera horrible et hors sécurité.
Dans l'habitat, il y a des balcons qui tombent, des explosions dues au gaz, et des dégâts suite à malfaçons d'origine électrique. Vous émargez dans cette dernière catégorie.

Pour un petit tableau comme ça, un pro, après établissement du projet, le referait dans les normes en peu de temps. Il y a quelques exemples de tableaux rénovés sur le forum qui ont de l'allure, dedans et dehors..
Cordialement.
12 février 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonjour brissou92100a. Vous trouverez aisément la différence entre disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel sur le forum.
Citation :
J'ai utilisé la marque Nalto.
On conseille régulièrement Legrand, Schneider Electric, Hager et d'autres marques fiables (cela se paie).
Citation :
Est-ce normal ?
Non
Citation :
Est-ce que tout cela est bien normal ?
Non.
Les circuits ne sont pas bien appairés.
Citation :
Le disjoncteur différentiel 1 est-il à changer ?
Non.
Citation :
J'ai changé mon tableau électrique dernièrement.
Il fallait sous-traiter. Ce n'est pas du bricolage. Il faut un minimum d'expérience pour entreprendre ce travail.

Il faut appairer. Il doit y avoir, par exemple, la phase d'un circuit sur un ID, et le neutre sur un autre.
Il serait sage de vous faire aider. Une longue recherche.
La section des conducteurs d'alimentation des ID est trop petite.
On cherche des borniers phase et neutre.
La couleur jaune est interdite.
Dans ce cas, on met tout par terre et on recommence en respectant les normes, ce qui ne semble pas être le cas.
D'où la recommandation de sous-traiter.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum. Vous verrez qu'il n'y a pas de reprises bizarres comme sur l'ID 1.
Cordialement.
11 février 2022 à 22:54
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonjour. De face et avec la lumière au dessus, les reliefs sont noyés. On croit voir une flèche, un T et un huit ?
Cordialement.
11 février 2022 à 20:38
forum consulter ce sujet Quel câble brancher sur mon variateur

Re.
Citation :
Ne serait-il pas possible a partir de la couleur des fils de procéder au câblage ?
Hélas non, sauf si l'on dispose du dossier de service, que seuls les SAV possèdent.
Le service clients de la marque pourrait éventuellement vous aider, sans certitude.
Le vendeur de la nouvelle carte également.
Une hotte identique récupérée en déchèterie ou recyclerie pourrait être une solution.
Mais c'est mal parti.
Cordialement.
10 février 2022 à 14:22
forum consulter ce sujet Module électronique hotte aspirante Electrolux EFP60202X

Bonjour Fageolle.
On ne dispose d'aucun schéma permettant de faire les branchements.
L'idée est de faire le repérage avant démontage, puis de recâbler fil à fil.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:43
forum consulter ce sujet Module électronique hotte aspirante Electrolux EFP60202X

Bonjour Joris66.
Citation :
Mais si quelqu'un a une petite idée ?
Pour le moment non, car la description des dysfonctionnements est imprécise.
Il faut refaire les expériences.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème délestage GP500 Delta Dore

Bonjour à tous.
Citation :
cela fait disjoncter le disjoncteur principal
C'est imprécis.
Il faudrait préciser si des interrupteurs différentiels 30 mA bi ou tétrapolaires sont présents sur le tableau de répartition.
On comprend que les protections surintensité des différents circuits, dont celui de la PAC et de la prise bouilloire, ne déclenchent pas (disjoncteurs DPN en mono et tétrapolaire en tri).

Un compteur Linky alimente t-il l'installation. Si oui, est-ce qu'il déclenche ? De même, les intensités que vous indiquez sont-elles celles affichées sur le compteur ?

Le disjoncteur principal est-il celui dit "de branchement", en aval du compteur ?
La mesure des intensités avec une pince ampèremétrique serait préférable.
Citation :
la pompe à chaleur tourne moins fort
Non, car elle fonctionne en tout ou rien. Comme un frigo, un four micro-ondes, un convecteur électrique.
A suivre.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:37
forum consulter ce sujet Disjonctages intempestifs

Bonjour les_vavas. Ça se complique un peu. Autant il est facile de délester en monophasé, autant en triphasé le repérage doit être rigoureux.

En gros, si une surcharge de la phase 1 est détectée par le Linky, l'ordre doit être envoyé au fil pilote qui régule la sortie 1 du Calibox 230 alimentant le radiateur alimenté par la phase 1. Et ainsi de suite.
Le site de la marque précise : "Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé)".

Il est indiqué :
"Raccordement en triphasé
Dans le cas d’une installation en triphasé,
vous devez associer :
- à la sortie S1, les convecteurs alimentés
par la phase 1,
- à la sortie S2, les convecteurs alimentés
par la phase 2,
- à la sortie S3, les convecteurs alimentés
par la phase 3,
- à la sortie S4, vous devez raccorder l’ECS
ou une surventilation nocturne.
L’ordre d’Arrêt sera envoyé aux convecteurs
dont la phase est en dépassement
."

Il s'agit donc de vérifier la continuité de la phase 1 issue du Linky borne 1 tout au long des liaisons vers le tableau de répartition.
Autrement dit, le radiateur 1 doit être alimenté par la phase 1 issue du Linky, et son fil pilote raccordé en S1, et ainsi de suite.

Un voltmètre, voire un ohmmètre tous circuits coupés depuis le DJ de branchement, sont à utiliser.

Bonne recherche.
Cordialement.
10 février 2022 à 10:21
forum consulter ce sujet Ordre des phases et compteur Linky

Bonjour. Votre question "escape game" ne permet pas pour le moment d'apporter une réponse.
3 fois 230 V correspond aux tensions simples ou composées ?
Qu'est-ce qu'un VRV ?
Un minimum de détails serait bienvenu.
Cordialement.
09 février 2022 à 21:00
forum consulter ce sujet Alimentation groupe VRV en tétrapolaire

Bonjour Martien. Vincianne nous manque. On avait commencé une grande correspondance avec elle. Grâce à sa sagacité, elle est venue toute seule au bout du problème... et de Gaston !
Cordialement.
09 février 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Fort grésillement dans mon appartement

Bonjour LVV.

Entrées et sorties sont repérées par ces chiffres. La sortie 1 est relative à l'entrée 1 etc.
Les phases reliées aux entrées sont repérées sur les conducteurs issus du câble 3×4 du réseau.
La logique voudrait que les numérotations soient respectées. La logique voudrait aussi que l’ordre de succession des phases soit respecté, donc dans le sens direct.

S'agissant de machines à faire tourner, il faut respecter l'ordre de succession des phases.
Pour vous, l'important est que la phase en sortie du disjoncteur de branchement repérée 1 soit bien celle repérée 1 en sortie du compteur. En espérant que l'ordre 1, 2 , 3 soit direct.

Ce qui se passe avant le compteur ne regarde pas le client Enedis.

Pour avoir vu comment se passe la répartition des phases dans un petit lotissements où la plupart des habitats sont alimentés en monophasé, l'équilibrage, l'affectation des phases, semble résulter d'un certain hasard. Mais on se trompe peut-être.
Sur les plans d'Enedis, il n'est pas certain que la phase distribuée dans chaque habitat soit bien repérée.

Il faudrait qu'un technicien Enedis intervienne sur le forum. Mais sauf exception, il n'y en n'a pas.
Citation :
par ex sortie 1 phase 3 ?
Comme supposé précédemment, la logique voudrait que la sortie 1 soit relative à la phase repérée 1 en sortie du transformateur de l'ilot. Mais cela dépend du technicien qui a fait le raccordement. Cela exigerait aussi que la numérotation des phases de sortie du transformateur soit respectée tout au long de la distribution. A notre niveau, n'émargeant pas chez Enedis, on peut juste supposer, mais avec des doutes comme tout bon scientifique.

On vous laisse approfondir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 février 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Ordre des phases et compteur Linky

Bonjour Blet.
Citation :
si vous ne pouvez pas me répondre ce n'est pas grave.
Vous avez anticipé notre réponse.
Citation :
Ma question est comment savoir ou vont les câbles violet et s'il sont relier avec les bleus ou noir et pour savoir quel câble quel chambre.
Pour cela, il faut être sur place et chercher quel conducteur fait quoi et comment. Un électricien patient et méticuleux sait faire cela.
Devant l'écran on est limité.
Le problème est de trouver la bonne personne, car cela nécessite des compétences particulières concernant ce type de chauffage apparemment peu commun.
Cordialement.
08 février 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Branchement thermostat plus servomoteur + boîtier de régulation

Bonjour VLEE.
Citation :
Comment être sûre et d'où peut-il provenir ?
Vous déclenchez votre disjoncteur de branchement ainsi vous verrez si le bruit vient de chez vous.
Le grésillement dans l'habitat provient souvent de contacteurs qui vibrent.
Vous faites cet essai.
Vous pouvez aussi demander à vos voisins s'ils entendent la vibration.
On fait bien la distinction entre vibration d'origine électromécanique, et grésillement généré par un courant qui circule dans un mauvais contact et produit un dégagement de chaleur pouvant être dangereux.
Cordialement.
08 février 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Fort grésillement dans mon appartement

Bonjour Remito06.
Il est d'usage d'utiliser de la gaine TPC de 40 rouge pour réaliser une ligne enterrée.
Faute de mieux, vous faites avec la gaine actuelle.
N'est-il pas possible de changer la gaine ?
Au départ de la ligne, il faudra une protection différentielle 30 mA et une protection surintensité 20 A maximum (disjoncteur).
Le portail motorisé comporte une alimentation, et des conduits vers chaque pilier (moteur éventuel, cellules, clavier, éclairage avertisseur).
Cordialement.
08 février 2022 à 13:39
forum consulter ce sujet Création ligne extérieure en partant du tableau électrique

Bonjour JJ61.

Le plus simple est de programmer les travaux pour le printemps.
Cordialement.
08 février 2022 à 13:30
forum consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance

Bonjour Foxindy.

La norme fixe les calibres nominaux des DJ associés aux sections des lignes. Elle fixe les calibres maximum, 20 A pour 2,5 mm² et 16 A pour 1,5 mm². Ceci montre qu'on peut utiliser des DJ 16 A pour des lignes PC et lumière. Après, c'est juste une question de choix et d'habitude. 10 A pour un circuit lumière autorise 2 300 W. A l'heure des leds, c'est amplement suffisant.
Idem pour les PC à 16 A ; cela autorise 3 680 W. Même remarque.
En gros, qui peut le plus peut le moins.
La norme fixe les grandeurs pour éviter tout risque. Sur le forum on voit des tableaux qui sont horribles, et peu sûrs.
Citation :
à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Ça ne risque pas. Par contre, on est très vigilants sur la qualité des contacts. Un échauffement dans un mauvais contact peut être destructeur, même si le courant dans la ligne est inférieur au calibre du DJ. Là est le vrai danger.
Citation :
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Oui. Le souple HO7V-K nécessite l'emploi d'embouts de câble. On peut faire toute une installation domestique avec ce type de câble. C'est très pratique.
Cordialement.
08 février 2022 à 11:18
forum consulter ce sujet Section câble sécurité disjoncteur associé

Bonjour ul33.

Merci pour votre retour. Des points ont été examinés, ce qui pourra peut-être vous servir.
Cordialement.
08 février 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé

Pour compléter, si l'on utilise les indications de la plaque signalétique, montage triangle sous 230 V avec intensité en ligne de 7,6 A, facteur de puissance et rendement estimés à 0,8, on trouve une puissance absorbée proche de 2 900 W à 130 W près.

L'incertitude sur cette valeur et la puissance utile du variateur, de même que le démarrage en charge de la machine, ont fait préconiser soit un variateur plus puissant, soit un risque que le démarrage ne puisse se faire. Le démarrage en douceur a été possible et c'est bien ainsi. Mais devant l'écran, on pouvait avoir des doutes.

L'expérimentation a été bénéfique. Au départ, on ne pouvait savoir.

Dans le post précédent il a été conseillé de ne pas faire de cycles arrêt / marche trop fréquents.
De même, si le variateur fonctionne à ses limites, à la longue il peut détecter une chauffe interne, mesurée ou calculée par le logiciel interne ; dans ce cas il se met également en sécurité.
Vous savez tout.
Cordialement.
08 février 2022 à 10:02
forum consulter ce sujet Paramétrage variateur de fréquence mono-tri

Bonjour Harpag. La puissance absorbée nominale est issue d'un calcul basique prenant comme rendement moyen 0,8 et un facteur de puissance moyen de 0,8 pour ce qui concerne le courant.
A partir de là il est indiqué un peu moins de 3 kW, de façon à rester pessimiste car il s'agit, on le répète, de démarrer un compresseur en charge, sauf s'il est muni d'une électrovanne de mise à l'air.

D'autre part, le variateur délivre de la puissance active utile, mais surtout de la puissance apparente, donc du courant. Les semiconducteurs "voient" du courant et tout le fonctionnement du variateur est un asservissement du courant.
D'où les différents réglages de la rampe d'accélération permettant de limiter l'intensité du courant dans la bonne fourchette.
D'autre part, il est signalé que le compresseur présente une puissance de 2,2 kW. On suppose qu'il s'agit de sa puissance utile. Une incertitude.

Face à ces incertitudes, il a semblé que le variateur en votre possession pouvait être sous-dimensionné. Et avec une mise en vitesse impossible à cause d'une surintensité inacceptable par le variateur.
Citation :
je coupe le moteur avec le variateur en appuyant sur un bouton stop
Dans ce cas il s'agit d'un arrêt "à la volée", qui n'est pas le top, mais qui implique de ne pas relancer la machine avant qu'elle ne soit à l'arrêt.
Le pilotage du variateur avec des contacts de commande serait préférable.
Le contact en photo, s'il est inclus dans un boîtier métallique genre fin de course pourrait convenir. Mais fin de course de quoi ?

Tant mieux si vous avez réussi à faire démarrer l'équipement. Devant l'écran on pouvait douter, vu les puissances en jeu, les incertitudes numériques, et le fait qu'un compresseur est une machine qui demande du couple au démarrage, donc du courant.

Vous verrez à l'usage si le variateur tient la distance sans se mettre en sécurité. Des cycles arrêt / marche répétitifs et rapprochés le font chauffer, et à un moment, il se met en sécurité et il faut attendre.
Cordialement.
07 février 2022 à 23:23
forum consulter ce sujet Paramétrage variateur de fréquence mono-tri

Bonjour PascaletSylvie34. Comme vous êtes deux, il n'y en n'a pas un pour rattraper l'autre en électricité ?

L'idée est bonne en principe, mais il faudrait savoir si le circuit 230 V de la caravane est dimensionné pour véhiculer jusqu'à 1 500 W.
Si la prise de la borne est limitée à 10 A, cela fait 2 300 W de disponible.
En acquérant un radiateur de 1 500 W voire 1 200 W vous pourriez chauffer un petit volume sans déclencher la protection surintensité de la borne.
Il serait bizarre que le circuit 230 V caravane soit sous-dimensionné. Il doit y avoir des normes de construction, mais on ne les connait pas.
Qu'alimente le circuit 230 V de la caravane ?

Avant de créer une rallonge, voyez quelles sont les possibilités du circuit 230 V de la caravane. Il doit être câblé au moins en 1,5 mm², voire 2,5 mm². Ce qui, dans les deux cas, convient.

La caravane est-elle équipée d'un petit tableau avec des organes de coupure ?
Quand vous arrivez sur un emplacement avec bornes, reliez vous le châssis de la caravane à la terre avec un piquet ?
Citation :
Beaucoup de personnes préconisent de le chauffage brancher sur une prise dédiée
Quels sont leurs arguments ? Le circuit électrique, s'il est câblé en 1,5 mm², peut véhiculer jusqu'à 16 A, et 20 A pour du 2,5 mm².
A suivre.
Cordialement.
07 février 2022 à 21:33
forum consulter ce sujet Montage circuit dédié pour chauffage soufflant

Tout dépend du diamètre du conduit et s'il y a des changements de direction de faible rayon. Et également si le câble est seul ou pas.
Vous pouvez essayer de passer une aiguille nylon faite pour, ou bien un fil à linge métallique en acier dur recouvert de plastique.
Il faut tirer modérément sur le câble d'un côté ou de l'autre, et voir s'il coulisse ne serait-ce que de 2 cm.
Si oui, on avise.
Cordialement.
07 février 2022 à 21:17
forum consulter ce sujet Branchement visiophone avec câble réseau

Bonjour JJ61. Vous y êtes presque.
Le détecteur doit être alimenté avec la phase directe en permanence, et non par le contact du récepteur. Sinon, le reste est bon.
Le récepteur des télécommandes est juste branché en série avec les lampes et sans neutre ?
Il faudra régler le détecteur en seuil de luminosité, zone d'action, et temporisation.
Vous prenez un détecteur Hager et le tour est joué. https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Ci-dessous, votre schéma modifié (avec du mal) avec outil gomme et outil tampon.
La protection différentielle 30 mA doit être assurée avec un interrupteur différentiel présent sur le tableau de répartition. La protection surintensité par un disjoncteur phase neutre de calibre jusqu'à 16 A
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma commandes lumière

07 février 2022 à 21:12
forum consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance

Re. Au niveau du plan de travail ne doit pas être compris comme étant la côte par rapport au plan de travail.
Mais simplement, l'emplacement, à la verticale du plan de travail.
Comme sur le dessin ci-dessus.
Entre 8 cm et la face inférieure des éléments hauts, il y a de la place. Mais comme vous les avez prévues, ce ne sera pas très pratique, les fiches vont grignoter de la profondeur utile sur le plan.
Il se pourrait que la ferrure à l'arrière des trous gêne l'encastrement du boîtier Batibox.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
07 février 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Hauteur prise plan de travail et prise encastrable

Bonjour. Juste une remarque en passant.

Un bloc de prises de courant a davantage sa place en hauteur, sous les éléments hauts, qu'à ras du plan de travail.
Ce dernier est vite encombré par des ustensiles de cuisine et les PC sont alors difficilement accessibles.
En plus du problème des fiches coudées.
Cordialement.
07 février 2022 à 14:37
forum consulter ce sujet Hauteur prise plan de travail et prise encastrable

Ok. Le plus simple est alors de coupler les conducteurs quatre par quatre.
Ainsi, vous aurez l'équivalent de deux paires à disposition. Il y a donc un repérage à effectuer.
Si votre câble actuel est dans une gaine, vous pouvez tirer.
Mais à vous lire, on n'en n'est pas certain.
Cordialement.
07 février 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Branchement visiophone avec câble réseau

Bonjour Foxindy.
Citation :
C’est une mauvaise idée ?
Non.
Pour la visio, il vaut mieux utiliser une bonne section.
Avec un pied à coulisse vous mesurez le diamètre. On ne sait combien de paires comprend votre câble.
Au besoin, vous pouvez mettre des paires en parallèle, bien que ce ne soit pas l'idéal.
En téléphonie classique, une seule paire suffit.
Si vous avez déjà l'appareil en main, vous faites un essai sur l'établi avec le rab de câble en votre possession.
Passer des nouveaux câbles serait une solution (un utile, et l'autre "au cas où").
Cordialement.
06 février 2022 à 23:10
forum consulter ce sujet Branchement visiophone avec câble réseau

Bonjour Engrenage.
Citation :
je vois la locataire demain je vais lui expliquer qu'il faut qu'elle change
On hésite sur le fait que vous êtes le propriétaire ou plutôt un ami des jeunes locataires (le père ?).

On ne sait quelle est la surface de l'habitat, mais 18 kVA est exagéré.

En monophasé 9 kVA à 12 kVA avec un délesteur sur le chauffage permettrait à l'ensemble de fonctionner sans problème.

Si vous n'êtes pas le propriétaire, vous entreprenez des travaux qui ne vous incombent pas.

Ici, on met tout par terre et on refait un tableau incluant la mise en sécurité différentielle 30 mA.
On rappelle que la rupture de neutre, comme des signes prémonitoires y font penser, entrainent un maximum de dégâts des équipements par surtension.

Le chauffe-eau est un premier prix stéatite.

On peut regretter que des habitats proposés à la location comportent ce type de tableau plus que vétuste.
La location est sujette à diagnostic technique de l'habitat. A t-il été fait ?

Brancher un délesteur ou passer à 18 kVA, en absence de protection différentielle 30 mA est une mauvaise réponse à un vrai problème de conception et surtout, de sécurité électrique liée à la vétusté.
Citation :
je ne veux pas en avoir pour ma poche
On comprend. Mais de quelles poches devraient sortir les euros nécessaires ?

Si le Linky est dehors, un disjoncteur de branchement de type S doit se trouver à proximité. On croit apercevoir un disjoncteur plombé en dessous du tableau. Quelle est sa fonction exacte ?

Cet habitat, de par la vétusté du tableau de répartition, ne répond pas à l'obligation du propriétaire de louer un logement décent au sens juridique du terme : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042

Le locataire peut entreprendre une action contraignant le propriétaire à respecter ses obligations.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
06 février 2022 à 23:04
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060

Bonjour.
Citation :
J'ai relié les 2 tableaux mais après quelques minutes le différentiel général disjoncte.
On peut penser que vous n'êtes pas du métier, et que vous prenez des risques inconsidérés.
Vous avez de la chance que l'un des deux tableaux n'ait pas explosé avec projection de matière enflammée.
Comme ici https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI
Cordialement.
06 février 2022 à 19:11
forum consulter ce sujet Relier deux abonnements au compteur

Bonjour et merci Guydu30. Vous revenez quand vous voulez sur le forum.
Ici, les télérupteurs multi 9 ont 44 ans de service sans interruption.
Cordialement.
06 février 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01

Bonjour Martien. Encore une question du type "escape game" sans phrase, juste une énumération, aucune description du produit ni de sa mise en œuvre.
Pas de retour.
Du temps de perdu.
Cordialement.
06 février 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Brancher chauffage électrique thermostatique 180W 12V DC

Bonjour Riad59.
Citation :
...mais un petit local ERP de 5ème catégorie
Il est regrettable que vous ne l'ayez pas précisé initialement ainsi que l'usage des locaux. Cela aurait simplifié le projet et l'aide que le forum vous a apportée.

Le schéma ci-dessus ne comporte pas d'ID tétrapolaire pour le chauffage. On croit voir 7 départs vers des radiateurs. Il serait bien qu'un programmateur délesteur commande ces récepteurs.
On croit avoir préconisé le branchement d'un chauffe-eau en triphasé. Cela n'apparaît pas.

L'ERP catégorie 5 présente des particularités suivant la capacité d'accueil, < = 19 personnes, >= 20 personnes, et le type, M, N ou O etc.

Les tableaux proposés sont valables pour l'habitat, sans tenir compte des spécificités des ERP concernant les alarmes, blocs de secours etc.
Des contraintes supplémentaires vont donc devoir être prises en compte.
Probablement coupure générale pour l'éclairage, télécommande comme la 15855 Schneider Electric.
Le projet semble à revoir.

Les règles de sécurité des ERP sont décrites ici https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684

L'étude et la réalisation par un professionnel sur place aurait été souhaitable. D'autant plus qu'une visite de contrôle semble obligatoire.
Vous savez tout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
06 février 2022 à 10:51
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

Citation :
Le DJ n’est pas éloigné je suis à -1M.
Ah oui. Donc l'interrupteur sectionneur n'a pas d'utilité.
05 février 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

L'interrupteur sectionneur ne se justifie que si le disjoncteur de branchement est très éloigné. Comme le DB est de calibre 30 A maxi, vous pouvez mettre le modèle 40 ampères A9S65440. Le 63 A ne se justifie pas et le 30 A n'existe pas.
Citation :
Ou placer un 40A ?
A la place du DJ en tête de tableau. Mais a la limite, pour éviter des frais inutiles, vous laissez ce DJ tétrapolaire 63 A. Il servira juste d’interrupteur car son calibre est supérieur à celui du DJ d'abonné et également du Linky. Ce sont ces derniers qui déclencheront en cas de surintensité >> 30 A.
Cordialement.
05 février 2022 à 23:09
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

L'ID tétrapolaire est réservé au chauffage, dont vous aurez équilibré les charges sur les trois phases.
Il a été expliqué l'avantage de 3 ID mono qui permettent la répartition de tous les circuits mono sur les trois phases en vu de l'équilibrage et de ne pas laisser l'habitat partiellement dans le noir.
En mettre seulement deux est une mauvaise idée qu'un professionnel n'aurait pas. Voyez les nombreux exemples de tableaux triphasés de l'ami CMT, de même que celui de l'article en lien.
Vos répartitions de circuits ne sont pas bonnes.
Cordialement.
05 février 2022 à 21:38
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

OK. Il faudrait vous faire aider par un électricien expérimenté sur place, quelqu'un qui a des connaissances sur les moteurs asynchrones et qui sait les faire tourner.
Cordialement.
05 février 2022 à 21:33
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Bonjour Baboun65. La puissance utile du moteur est 2,2 kW. L'intensité nominale en ligne est de l’ordre de 5 A en régime établi, compte tenu d'un rendement estimé à 0,8 et un facteur de puissance de 0,8. Cela devrait être écrit sur la plaque signalétique du moteur Le commutateur manuel devrait convenir.

Par contre, on ne pourra pas vous guider à distance parce qu'il faut faire le repérage des enroulements sur le moteur, à moins que ce soit fait sur le bornier avec les barrettes de couplage (U, V, W, X, Y, Z), de même que sur le commutateur Y D.
Ensuite il faut faire le schéma de raccordement.

Concernant une machine particulièrement dangereuse, un démarreur par contacteur avec arrêt automatique en cas de disparition du secteur serait à envisager. Sinon la machine ne répond pas aux conditions de sécurité.
Il se peut que cette fonction ait été abordée dans un précédent post.
Un démarreur statorique électronique est aussi une solution.

Il faut voir.
Cordialement.
05 février 2022 à 19:27
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Bonjour Jilljeaques. Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la longueur entre sortie du DJ et le bornier du tableau ?
Voir ce sujet apparenté http://www.forum-electricite.com/section-depart-disjoncteur-general.html
Avec des conducteurs souples HO7V-K la liaison est facilitée.
Cordialement.
05 février 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Connexion répartiteur modulaire

Re.
Citation :
je peux aller directement jusqu’à mon bornier sans passer par un tétra 63A ?
Oui, puisque la coupure d'urgence sera possible à proximité du tableau de répartition avec le DJ de branchement. Vous allez gagner de la place.

Comme votre contrat est triphasé 30 A par phase, soit 18 kVA, des liaisons en 10 mm² vers chaque ID 40 A 30 mA conviendront.

Votre tableau et celui en lien sont les mêmes. Il y a un ID tétrapolaire pour l'ensemble du chauffage, les lignes étant réparties sur les 3 phases.

Pour équilibrer PC et lumière, ainsi que la cuisson four, VMC et autre récepteurs monophasés, 3 ID sont utilisés. Tel que cela est fait, aucun déséquilibrage d'intensité n'a fait déclencher le Linky qui veille avec attention.

Pour le câblage du tableau, du souple HO7V-K avec cosses (serties avec une pince à sertir si possible) facilite le travail. A la fin on met des colliers rilsan pour entourer les torons et le le travail est présentable sans avoir besoin de goulottes comme on ferait dans un tableau industriel.

Cordialement.
05 février 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

Re. Alors, quel est le problème si tout fonctionne ?
Il serait bon, pour vos connaissances personnelles, que vous sachiez comment fonctionne le montage, principe du moteur et quel est le principe de fonctionnement du variateur.
D'autre part, vous faites un essai en 12 V supposé DC et un autre en 230 V AC ; est-ce compatible ?
Cordialement.
05 février 2022 à 15:26
forum consulter ce sujet Branchement moteur machine à laver

Bonjour Riad59.
Citation :
J’ai un disjoncteur de branchement 10-30 triphasé 500mA.
Il aurait fallu qu'il soit de type S, de façon que les protections différentielles 30 mA sur le tableau de répartition déclenchent en instantané, et pas le DJ de branchement.
Citation :
Je pars en 16 carré sur mon coffret électrique sur un disjoncteur 63A.
Si le DJ de branchement est à côté du tableau de répartition, ce DJ est inutile. Si le DJ est éloigné, ce DJ n'a de toute façon pas lieu d'être, et peut être remplacé par un interrupteur sectionneur.
Citation :
...deux disjoncteurs 16A tetra en 16 carré en 30mA et un disjoncteur 32A en 300mA
Votre ami a raison, les DJ associés à un bloc vigi peuvent être remplacé par un ID 30 mA. Pourquoi avez vous un Vigi 300 mA ?

Un tableau triphasé bien conçu comprend au minimum 3 ID 30 mA monophasés, pour répartir phase par phase les différents récepteurs monophasés panachés, PC et lumière ; un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique s'il y en a ; un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, plaque de cuisson et chauffe-eau électrique.

Et l'on n'a pas évoqué l'éventuelle borne de recharge d'un véhicule électrique.

Chez vous, vu le peu de protections différentielles, si l'une déclenche c'est une bonne partie de l'habitat qui est hors tension.

Voir un tableau triphasé rénové ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Cordialement.
05 février 2022 à 14:15
forum consulter ce sujet Besoin d’aide pour nouveau tableau principal

Bonjour.
Citation :
je ne peux utiliser que ce qui existe.
La puissance de la borne de recharge sera donc limitée.
Vous avez le temps de penser à l'installation de la borne de recharge d'un véhicule électrique. Peut-être faudra t-il la poser à un endroit où une ligne spécifique en 10 mm² pourrait arriver depuis le tableau principal.

Cordialement.
05 février 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique

Bonjour wroom69. Il faut détailler les caractéristiques du moteur et du variateur utilisé. Précisez les liaisons de chacun des 6 conducteurs.
On suppose qu'il y a 2 fois 2 conducteurs pour les enroulements, et 2 conducteurs pour l'alimentation de l'induit avec les balais.
Il y a un sens de raccordement en série des enroulements à respecter. Si vous ne les connaissez pas, il faudra expérimenter avec une source de basse tension.
Cordialement.
05 février 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Branchement moteur machine à laver