Section câble sécurité disjoncteur associé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21806
Questions / Réponses Électricité : Section câble sécurité disjoncteur associé
Bonjour.
J'ai lu les informations relatives à la section des câbles nécessaires et les protections adéquates. je suis en train de monter un tableau secondaire et il me vient cependant quelques questions peut être un naïve, désolé pour ça.
Si j'ai un câble de 2.5 qui arrive au tableau (prises électriques), on a donc le choix en capacité, entre un disjoncteur de 16 ou de 20A.. quel est l'intérêt de mettre du 16A ? Autant mettre du 20A pour plus de souplesse dans l'installation ?
Si j'ai un câble de 1.5 qui arrive au tableau, j'aurais tendance naturellement de mettre un disjoncteur de 10 pour être tranquille.
Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre du 16 dans certaines conditions (nombre de prise limitées, appareil faible puissance...).
Ma question est simple finalement : si on limite l'ampérage sur certain câble c'est par sécurité, un câble de 1.5 résiste à une puissance max de 16A, car on est pas à l'abri que l'usage soit détourné à des appareils non prévu au départ ? en clair, ma question n'est pas anodine, à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Merci.
J'ai lu les informations relatives à la section des câbles nécessaires et les protections adéquates. je suis en train de monter un tableau secondaire et il me vient cependant quelques questions peut être un naïve, désolé pour ça.
Si j'ai un câble de 2.5 qui arrive au tableau (prises électriques), on a donc le choix en capacité, entre un disjoncteur de 16 ou de 20A.. quel est l'intérêt de mettre du 16A ? Autant mettre du 20A pour plus de souplesse dans l'installation ?
Si j'ai un câble de 1.5 qui arrive au tableau, j'aurais tendance naturellement de mettre un disjoncteur de 10 pour être tranquille.
Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait mettre du 16 dans certaines conditions (nombre de prise limitées, appareil faible puissance...).
Ma question est simple finalement : si on limite l'ampérage sur certain câble c'est par sécurité, un câble de 1.5 résiste à une puissance max de 16A, car on est pas à l'abri que l'usage soit détourné à des appareils non prévu au départ ? en clair, ma question n'est pas anodine, à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Merci.
08 février 2022 à 10:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble sécurité disjoncteur associé
Bonjour Foxindy.
La norme fixe les calibres nominaux des DJ associés aux sections des lignes. Elle fixe les calibres maximum, 20 A pour 2,5 mm² et 16 A pour 1,5 mm². Ceci montre qu'on peut utiliser des DJ 16 A pour des lignes PC et lumière. Après, c'est juste une question de choix et d'habitude. 10 A pour un circuit lumière autorise 2 300 W. A l'heure des leds, c'est amplement suffisant.
Idem pour les PC à 16 A ; cela autorise 3 680 W. Même remarque.
En gros, qui peut le plus peut le moins.
La norme fixe les grandeurs pour éviter tout risque. Sur le forum on voit des tableaux qui sont horribles, et peu sûrs.
Cordialement.
La norme fixe les calibres nominaux des DJ associés aux sections des lignes. Elle fixe les calibres maximum, 20 A pour 2,5 mm² et 16 A pour 1,5 mm². Ceci montre qu'on peut utiliser des DJ 16 A pour des lignes PC et lumière. Après, c'est juste une question de choix et d'habitude. 10 A pour un circuit lumière autorise 2 300 W. A l'heure des leds, c'est amplement suffisant.
Idem pour les PC à 16 A ; cela autorise 3 680 W. Même remarque.
En gros, qui peut le plus peut le moins.
La norme fixe les grandeurs pour éviter tout risque. Sur le forum on voit des tableaux qui sont horribles, et peu sûrs.
Citation :Ça ne risque pas. Par contre, on est très vigilants sur la qualité des contacts. Un échauffement dans un mauvais contact peut être destructeur, même si le courant dans la ligne est inférieur au calibre du DJ. Là est le vrai danger.
à partir de quel point le câble risque de fondre (monophasé, 230V) ?
Citation :Oui. Le souple HO7V-K nécessite l'emploi d'embouts de câble. On peut faire toute une installation domestique avec ce type de câble. C'est très pratique.
Enfin, un câble 1.5 en rigide ou en souple offre la même capacité ?
Cordialement.
08 février 2022 à 11:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
J'ai constaté dans l'installation actuelle un petit tableau avec des disjoncteurs qui faisaient des étincelles au moindre contact... ouh la la, ça fait peur.
Par ailleurs, j'en profite, j'ai vu à des endroits des dominos sans boite de protection... tout ce qui est visible je vais refaire proprement, mais comment être sur qu'il y en a pas d'autres cachés ? Y a t il un moyen de contrôler çà ? J'ai peur que non....
J'ai vu aussi une gaine avec un seul fil neutre dedans :-( ... Et une autre avec un seul fil terre... A n'y rien comprendre à moins que ce soit une pratique pour quelque chose de précis ?
Merci.
Section câble sécurité disjoncteur associé
Citation :Pour les contacts effectivement c'est une des raisons pour laquelle je refais...
Par contre, on est très vigilants sur la qualité des contacts.
J'ai constaté dans l'installation actuelle un petit tableau avec des disjoncteurs qui faisaient des étincelles au moindre contact... ouh la la, ça fait peur.
Par ailleurs, j'en profite, j'ai vu à des endroits des dominos sans boite de protection... tout ce qui est visible je vais refaire proprement, mais comment être sur qu'il y en a pas d'autres cachés ? Y a t il un moyen de contrôler çà ? J'ai peur que non....
J'ai vu aussi une gaine avec un seul fil neutre dedans :-( ... Et une autre avec un seul fil terre... A n'y rien comprendre à moins que ce soit une pratique pour quelque chose de précis ?
Merci.
08 février 2022 à 15:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câble sécurité disjoncteur associé
Bonsoir.
Dans les fait les conducteurs acceptent bien plus, mais cela dépend des conditions de pose.
Donc dans une habitation afin de ne pas avoir à passer par un bureau d'études pour dimensionner, la norme a pris des règles standard censé convenir à pratiquement tous les cas de figure.
Autrefois on mettait 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
La norme est devenu plus permissive et autorise 20A pour le 2,5² et 16A pour le 1,5² (sauf cas particuliers).
Mais c'est vrai que descendre les protection d'un cran, augmente la marge de sécurité.
J'utilise donc ces valeurs 16A et 10A et de ma vie, je n'ai jamais vu un disjoncteur d'un circuit domestique sauter pour surcharge (en usage normal).
Car 3600W et 2300W conviennent à la plupart des usages standard d'une habitation.
De toute façon les problèmes, on va les rencontrer uniquement dans les usages atypiques :
- Le chauffage central est en panne et les copains vous ont prêté plein de radiateurs d'appoint.
- Vous faites une raclette partie avec plein d'amis et 3 ou 4 fours à raclette branchés sur le circuit du séjour.
- Vous faites une fêtes dans le jardin et à cette occasion vous transformez votre garage en cuisine d'été avec des fours d'appoints, des fours à micro-onde, des bouilloires, des cafetières...
Dans les fait les conducteurs acceptent bien plus, mais cela dépend des conditions de pose.
Donc dans une habitation afin de ne pas avoir à passer par un bureau d'études pour dimensionner, la norme a pris des règles standard censé convenir à pratiquement tous les cas de figure.
Autrefois on mettait 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
La norme est devenu plus permissive et autorise 20A pour le 2,5² et 16A pour le 1,5² (sauf cas particuliers).
Mais c'est vrai que descendre les protection d'un cran, augmente la marge de sécurité.
J'utilise donc ces valeurs 16A et 10A et de ma vie, je n'ai jamais vu un disjoncteur d'un circuit domestique sauter pour surcharge (en usage normal).
Car 3600W et 2300W conviennent à la plupart des usages standard d'une habitation.
De toute façon les problèmes, on va les rencontrer uniquement dans les usages atypiques :
- Le chauffage central est en panne et les copains vous ont prêté plein de radiateurs d'appoint.
- Vous faites une raclette partie avec plein d'amis et 3 ou 4 fours à raclette branchés sur le circuit du séjour.
- Vous faites une fêtes dans le jardin et à cette occasion vous transformez votre garage en cuisine d'été avec des fours d'appoints, des fours à micro-onde, des bouilloires, des cafetières...
08 février 2022 à 16:38







