Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
19147
Question Forum Électricité : Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour.
Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s.
Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un différentiel 30 mA -type AC de 63 Ampères.
La section des câbles en partant du disjoncteur principal type S de 45 A doit être de 16mm² ou supérieur pour alimenter les bornes de répartitions ?
Merci de vos réponses.
Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s.
Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un différentiel 30 mA -type AC de 63 Ampères.
La section des câbles en partant du disjoncteur principal type S de 45 A doit être de 16mm² ou supérieur pour alimenter les bornes de répartitions ?
Merci de vos réponses.
23 juin 2019 à 07:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour Vika
La réponse est disponible dans les sujets apparentés, ici notamment :
Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
La distance entre le DJ de branchement et le tableau de répartition a une certaine importance, de même que la puissance souscrite, actuelle, voire à venir.
Cordialement.
La réponse est disponible dans les sujets apparentés, ici notamment :
Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
La distance entre le DJ de branchement et le tableau de répartition a une certaine importance, de même que la puissance souscrite, actuelle, voire à venir.
Cordialement.
23 juin 2019 à 09:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour. +1
Il faut savoir si votre disjoncteur est un 15/30/45A ou un 30/45/60A et connaitre la longueur de la liaison.
Dans le 1er cas du 2x10² convient jusqu'à 22m, mais du 2x16² permet d'être évolutif à 60A.
Dans le 2nd cas, du 2x16² convient jusqu'à 27m.
Au delà de ces longueurs, il faut augmenter la section.
Il faut savoir si votre disjoncteur est un 15/30/45A ou un 30/45/60A et connaitre la longueur de la liaison.
Dans le 1er cas du 2x10² convient jusqu'à 22m, mais du 2x16² permet d'être évolutif à 60A.
Dans le 2nd cas, du 2x16² convient jusqu'à 27m.
Au delà de ces longueurs, il faut augmenter la section.
23 juin 2019 à 10:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour,
Dans le schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition, il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Ma question : Dois-je raccorder mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
Dans le schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition, il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Ma question : Dois-je raccorder mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
24 juin 2019 à 07:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
Bonjour.
Par rapport à la dernière version de la norme :
Si le disjoncteur de branchement est un 15/30/45A, vous pouvez tout alimenter en 10² mini.
Si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A :
- liaison DB --> borniers du tableau : 16²
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 10², sauf si repiquage d'ID entre eux
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 16² si repiquage d'ID entre eux
- liaison DB --> peigne vertical (s'il y en a un) : 16²
Par rapport à la dernière version de la norme :
Si le disjoncteur de branchement est un 15/30/45A, vous pouvez tout alimenter en 10² mini.
Si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A :
- liaison DB --> borniers du tableau : 16²
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 10², sauf si repiquage d'ID entre eux
- liaison borniers --> ID (40A ou 63A) : 16² si repiquage d'ID entre eux
- liaison DB --> peigne vertical (s'il y en a un) : 16²
24 juin 2019 à 13:54







