FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 341 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 407 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour David. hélas, on ne peut se substituer à un électricien sur place, suffisamment expérimenté pour savoir comment sont alimentés ces circuits.
Pas d'autre solution que de faire intervenir ce professionnel au titre de la garantie de bon achèvement des travaux, donc sans payer quoi que ce soit.
Éventuellement, voyez avec un ami expérimenté. Des amis, cela se trouve, mais l'expérience en bricolage se perd.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
Cordialement.
17 janvier 2022 à 00:12
forum consulter ce sujet Maison neuve 3 câbles extérieurs qui ne marchent pas ?

Bonjour Yannick.
Citation :
Qu'est ce que ça fait si je coupe une phase au moteur triphasé et que je le laisse sous tension les 2 autre ??
Tout d'abord ça ne se fait pas, un moteur triphasé est à brancher en permanence en sortie de convertisseur. Si une phase disparaît, le variateur détecte un déséquilibre des intensités et se met à l'arrêt.
Le stator doit être couplé en triangle.
Citation :
Je voudrais faire déclencher mon moteur automatiquement par le biais d'une sonde de température .
Dans ce cas, il faut que la commande ne soit plus locale, mais par commande extérieure ; voir les notes d'application.
Citation :
J'ajoute un contacteur ? relais ?
L'un ou l'autre car c'est la fermeture d'un contact sec qui commandera la mise en service.
Votre projet mériterait d'être traité par un professionnel. Ce n'est globalement pas simple.
Il faut la notice sous les yeux.
Cordialement.
16 janvier 2022 à 20:58
forum consulter ce sujet Commande automatique moteur asynchrone avec variateur

Publicité

Bonjour David. Il faut que l'électricien qui a fait l'installation intervienne. Devant l'écran on ne peut rien conseiller, d'autant plus qu'on devine que vous êtes éloigné du métier.
Ces circuits extérieurs sont peut-être en aval d'un disjoncteur coupé actuellement.
Cordialement.
16 janvier 2022 à 20:45
forum consulter ce sujet Maison neuve 3 câbles extérieurs qui ne marchent pas ?

Bonjour Marc. Dans l'absolu, il faut des circuits dédiés pour four et lave-vaisselle. A la limite, le micro-ondes peut être branché sur le circuit des PC de la cuisine. Hotte et frigo ne nécessitent pas de circuits spécifiques.
Il faudrait préciser la section des conducteurs de la ligne protégée par un DJ 20 A. On rappelle qu'un circuit en 2,5 mm² peut être protégé par un DJ de 20 A maximum.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
16 janvier 2022 à 20:40
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A

Re.
Citation :
le sèche serviettes = 500W, donc le calibre de 40A du différentiel semblait OK.
Non, ce n'est pas de ce calibre qu'il s"agit, mais la protection surintensité.
Content de vous avoir aidé.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
16 janvier 2022 à 20:33
forum consulter ce sujet Souci disjoncteur sèche serviettes Acova

Bonjour DappaDan.
Citation :
le disjoncteur saute instantanément
Il faut préciser exactement quel appareillage déclenche :
- interrupteur différentiel 40 mA sur le tableau de répartition
- disjoncteur de protection surintensité de la ligne salle de bain
- disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat.

Il faut raccorder le sèche-serviette ainsi : aucune liaison des fils pilotes s'il y en a (on les isole)
; on raccorde les neutres bleus ensemble, et puis chaque fil de phase. Le sèche-serviette doit fonctionner.

Préciser si une régulation par fil pilote est présente sur l'installation de chauffage.
A suivre.
Cordialement.
16 janvier 2022 à 13:50
forum consulter ce sujet Souci disjoncteur sèche serviettes Acova

Bonjour Marc 27. Il n'y a aucun problème électrique à changer de place la prise 20 A, à condition que le circuit 4 soit bien dédié au four seul.
Technologiquement, l'emplacement 4 peut servir de boîte de dérivation duquel partira un tube ICTA vers le nouvel emplacement.
On suppose que les prises 1, 2 et 3 sont sur le même circuit. Pourquoi une prise 5 en 10 A ?
Il serait astucieux de mettre des blocs 2 ou 3 postes à l'emplacement des PC les plus utilisées.
On rappelle que la hotte ne nécessite pas de prise spécifique.
Bref, il faut penser le projet. Idem pour l'éclairage du plan de travail.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 17:40
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A

Bonjour JuJuDB.
Un disjoncteur a le même comportement qu'un fusible : il coupe un circuit en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel détecte un défaut d'isolement, donc un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre. Rappelons que le châssis métallique des gros appareils électroménagers est relié à la terre. Quand le courant dérivé vers la terre atteint 22 mA environ, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
Quand un opérateur touche la phase par mégarde, l'ID peut déclencher, mais avant, ça fait très mal.
Citation :
le disjoncteur que nous baissons pour l'installation.
Calibre 20 A.
Citation :
quand il y a le problème....
Calibre 2 A, sauf erreur de lecture
Le radiateur semblerait branché sur un circuit protégé à 2 A, ce qui autorise à peine 500 W. On pense à un éventuel fil pilote issu d'un boîtier de programmation.
Il pourrait donc y avoir erreur de branchement du radiateur. Tout d'abord, vous isolez son fil pilote noir. Ensuite, vous raccordez sa phase et son neutre bleu sur les arrivées correspondantes dans le boîtier sortie de câble.
Si un fil pilote arrive dans la boîte, vous ne l’utilisez pas.
Si le montage fonctionnait avant, c'est que le nouveau radiateur est mal raccordé.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 17:31
forum consulter ce sujet Installation nouveau radiateur disjoncte

Bonjour Sebastos77. On va refroidir votre ardeur vis à vis du contrat HP / HC, désormais inintéressant et qui ne rapporte rien (vous confirmez que vous avez souscrit cette option ?). Sans parler des contraintes qui nécessitent d'utiliser le gros électroménager en HC.
Les comparaisons régulièrement effectuées sur le forum montrent que le tarif de base, sans être hyper intéressant, n'occasionne pas de factures plus élevées, et supprime les contraintes.
Le fait que le chauffe-eau fonctionne en marche forcée contribue un peu à la consommation en HP. De toute façon il chauffe le temps qu'il faut, le thermostat fait son travail une fois la température de consigne atteinte, avec un hystérésis.
Le gain sera fonction de l'isolation de l'habitat. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer : huisseries, portes et fenêtres, isolation des murs et toiture.
Un investissement notable.
Faire fonctionner le chauffe-eau en HC passera inaperçu sur votre facture.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Quel contacteur mettre pour mon chauffe-eau ?

Re.
Citation :
j'ai cette consommation qui remonte sans cesse dès que je rallume le disjoncteur du radiateur...
On comprend. Mais il n'y a pas d'autre explication au fait que la consommation augmente quand vous ré-enclenchez le DJ de la ligne.
On préfèrerait la mesure directe de l'intensité en sortie du DJ, mais il faut une pince ampèremétrique et ce n'est pas un outil courant, sauf pour les professionnels.
Citation :
je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir dessus en plus
Et pourtant, il va falloir que vous éclaircissiez le problème. Voir si dans une boîte de dérivation éventuelle il n'y aurait pas un autre branchement.
Il n'y a aucun mystère en électricité, contrairement à ce qu'on lit quelquefois dans les forums. Le 2 janvier notamment.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Fuite électrique ou autre souci ?

Bonjour Thepetitlu.
Citation :
Est-ce que cela pourrait être une fuite ?
Non.
Citation :
Sachant que je n'ai rien d'autre sur mon disjoncteur...
Oui, mais sur la ligne il y a forcément un autre récepteur que le radiateur de 1 500 W.
Comment mesurez-vous les consommations ?
Cordialement.
15 janvier 2022 à 00:09
forum consulter ce sujet Fuite électrique ou autre souci ?

C'est déjà ça. Un interrupteur doit être manipulé franchement sans hésiter, mais avec douceur néanmoins. Céliane ou Mosaic ont des contacts de bonne qualité.
Si l'on hésite pendant la manœuvre des étincelles se produisent.
Quelle est la puissance de la lampe qui est commandée ?
Bref, vous observez et si le grésillement se produit alors que la lampe est allumée, et si les raccordements sont bons, peut-être faudra t-il changer le va et vient.
Mais devant l'écran on ne peut en dire plus.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 00:06
forum consulter ce sujet Changement d'un interrupteur va-et-vient

Bonjour Linda. Quand on paye la facture d'énergie électrique, on peut penser que 21,6 °C est effectivement un peu haut, mais ce n'est pas l'objet de votre question.
19 °C à 20 °C est confortable si la source est rayonnante, ce qui n'est pas le cas des plinthes qui ne font que chauffer de l'air ; enfin, cela dépend pour qui et dans quel environnement extérieur. Il faut un habitat bien isolé et ventilé de toute façon.
Cordialement.
14 janvier 2022 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème de chauffage plinthe électrique

Bonjour Eliza1030. Si vous avez acquis un premier prix sans marque, un mauvais contact est toujours possible.
On aime bien les classiques en Legrand, Schneider, Arnould.
Cordialement.
14 janvier 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Changement d'un interrupteur va-et-vient

Re. Le principe de fonctionnement fait qu'un compteur électromécanique mesure l'énergie active, d'où peut-être l'appellation "compteur cosinus".
Il est curieux que le disque soit en cuivre. Mais les courants de Foucault sont les mêmes dans l'aluminium ou le cuivre. Reste le prix et l'inertie du disque qui ne sont pas les mêmes, avec un avantage pour l'aluminium.
Citation :
il y a une rubrique présentation ici ?
Non. Il y a un noyau de base de contributeurs, chacun avec une ou plusieurs spécialités. Il y a le métier de base avec la formation initiale, puis les connaissances acquises au cours des activités, professionnelles ou non.
Participer aux forums permet de transmettre l'expérience. Cela permet à certains internautes de faire quelques économies dans leur habitat. D'autres se lancent dans des travaux qui dépassent leur compétences : "j'ai oublié de noter les branchements"...

Merci pour la vidéo de l'ancien compteur.
Citation :
mais je garde ce que je trouve intéressant
Attention, cela finit par faire du volume.
Cordialement.
13 janvier 2022 à 09:29
forum consulter ce sujet Compteur électrique monophasé 1940

Re.
Citation :
je ne vois pas beaucoup d'options pour corriger le problème.
Avec le mode pro du téléphone, et encore, les réglages sont limités. En mode manuel d'un appareil numérique c'est très simple.
Pour le flash, photographier en biais suffit.
Un DJ courbe C déclenche entre 5 et 8 I nominal. Le circuit courant du compteur, juste une bobine, est robuste.
Si les compteurs servent juste de démonstration, vous pouvez passer à un DJ courbe B ou un fusible rapide.
Mais bon, ils ont fait la guerre, sont toujours en état, ils ont encore de l'avenir. Sauf la constante qui a dû changer.
La durée de vie de la pile d'un Linky est 15 ans. Et probablement le compteur qui va avec. Changement d'époque.
C'est bien de conserver ces matériels.
J'ai un oscillo Tektro double base de temps. Personne n'en veut dans l'entourage. Comme neuf, le siècle dernier.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 22:48
forum consulter ce sujet Compteur électrique monophasé 1940

Bonjour Linda.
Citation :
Est-ce que ça pourrait être le disjoncteur qui en serait la cause ?
Non, car il coupe tout en cas de surintensité.
71 °F = 21,6 °C quand même !
Le thermostat est peut-être en cause. Vous devez avoir une indication quand il alimente la plinthe.
Ici, ni plinthe ni thermostat dans les pièces, mais des convecteurs à inertie rayonnants munis d'un thermostat électronique.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 16:17
forum consulter ce sujet Problème de chauffage plinthe électrique

Bonjour Luna91600. Il y a la vis 2 qui semble ne pas comporter de fils. C'est peut-être là que se trouvait le fil violet.
Citation :
oublié cette fois de faire une photo avant
Oublié ? ?
Quand bien même vous auriez fait une photo, le fichier peut être effacé lors d'une fausse manœuvre.
On repère avec adhésif et crayon indélébile. Ou papier et crayon.
Quant à la résolution de la panne, ce sera donc au quatre vingt et un.
Si ça marche, vous pourrez jouer au loto, ou bien participer à une bonne œuvre, la cagnotte solidaire du forum.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 15:01
forum consulter ce sujet Problème interphone fil violet débrancher

Bonjour.

La photo 1 ne renseigne en rien, il faudrait voir ce qu'il y a derrière.
La 2, oui, car on y voit le branchement classique d'un compteur monophasé : arrivée phase en 1 à gauche, en 2 et 3 arrivée et départ neutre (pontet), départ phase en 4.
Vous mettez un fusible série 1 ou 2 A et vous faites le test.
Qu’y a t-il derrière le haricot blanc en photo 2 ?
Pour les photos, le flash en face cause toujours des reflets.
Pour une profondeur de champ suffisante il faut fermer le diaphragme.
Donc augmenter le temps de pose ou augmenter la sensibilité.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 14:50
forum consulter ce sujet Compteur électrique monophasé 1940

Bonjour Romlec.
Citation :
...même en cas de futur recharge pour véhicule électrique ?
Cela change les données. Tout dépend de la puissance de recharge nécessaire. 8 kW tend à être une valeur courante, voire plus.
Si la borne de recharge peut être ailleurs, plus près de l'habitat, ce serait plus simple.
Mais il faut penser à l'alimentation de la borne quel que soit son emplacement futur. Idem pour la puissance à souscrire auprès du fournisseur d'énergie électrique.
Cordialement.

Ce que dit la réglementation : "Une fois le travail terminé, en France, l’installation du chargeur doit être certifiée pour les bornes de recharge de plus de 3,7 kW. Il s’agit d’une validation attestant que l’installation a été effectuée par un électricien certifié IRVE en respectant les règles de sécurité et de conformité avec les réglementations nationales en vigueur".
12 janvier 2022 à 11:04
forum consulter ce sujet Section câble garage environ 50m

Bonjour Julien.
Citation :
avec une étincelle.
A quel endroit exact ? Êtes vous certain de la qualité des raccordements ?
Il faudrait déjà déconnecter la sortie S4 vers le contacteur. Entre S4 et le neutre, vous pouvez brancher une lampe témoin de très peu de watts, afin de voir si le Calybox est en cause. Vous pouvez aussi brancher un voltmètre en permanence.
Si la lampe s'allume normalement en HC sans coupure, le problème vient du raccordement vers le contacteur, ou le contacteur lui même, mais pour le moment on n'y croit pas trop puisque ce dernier est neuf.
Ce qui est inquiétant est le phénomène d'étincelles. Cela semble être consécutif au remplacement, peut-être un mauvais contact.
En attendant vous basculez le contacteur en position I pour avoir de l'eau chaude.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECS

La question est : l'abonnement est-il triphasé ? Oui, au vu des appareillages.
Quelle est la puissance souscrite ? Vous affirmez 6 kVA au vu du Linky.
On a rappelé que cela correspond à 2 kVA par phase. Donc, un sèche-cheveux, même pas un lave-linge. Une puissance délivrée supérieure à 2 kVA par phase fera déclencher le Linky.

Avez-vous besoin du triphasé pour faire tourner des machines-outils diverses ?

Si c'est non, il vaut mieux souscrire un abonnement de base en monophasé, 6, 9 ou 12 kVA maximum suivant vos besoins.
Citation :
Et pour la question du 5G10 je pense que ça devrait suffire.
Qu'en pensez-vous ?
Ce n'est pas le problème immédiat. Vous n'avez pas défini vos besoins.

Le triphasé en petite puissance est difficile à équilibrer, le tableau de répartition est plus cher, bref, que des inconvénients pour l'habitat classique.
Citation :
Je vais donc leur dire d'augmenter leur abonnement à 12 kVA.
Il vaudrait mieux attendre que votre projet soit mieux "ficelé".
Et c'est votre abonnement, c'est vous qui le choisissez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 16:16
forum consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriques

Ok. Il y a bien du triphasé.
On essaie de vous aider au mieux, mais vous avez du mal à dominer ne serait-ce que votre contrat d'abonnement :
Citation :
regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement
S'il s'agit de 30 A par phase, l'abonnement est de 18 kVA.
S'il s'agit de 6 kVA, l'intensité par phase sera de 10 A. Ce n'est pas beaucoup.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 14:31
forum consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriques

Bonjour Julien.
On imagine mal que vous n'en sachiez pas plus sur l'abonnement que vous avez souscrit. Sur la facture cela est précisé.
Sachant que 6 kVA triphasé (et triphasé, pour quoi faire ?) correspond à 2 kVA par phase, vous pouvez brancher au plus un s'èche-cheveux en monophasé. Aucune possibilité d'utiliser une table de cuisson électrique, idem pour un four.
Où lisez vous 30 A ?
Si le compteur est triphasé, le disjoncteur l'est aussi. S'il s'agit bien de 30 A par phase, cela correspond à une puissance disponible de 18 kVA.
Citation :
Effectivement pour les 6kvA d’abonnement je ne comprends pas non plus.
C'est donc par là qu'il faudrait commencer.
Il faut lever les incertitudes avant d'aller plus loin. Votre schéma n'est pas bon. A comparer avec celui proposé par l'ami CMT.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 10:24
forum consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriques

Bonjour Julien. Nous avons déjà conversé, il y a quelques mois avec d'autres contributeurs, au sujet de problèmes concernant votre habitat.
Vous aviez précisé n'être pas du métier.
Citation :
Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA
Êtes vous certain que ce soit une distribution en triphasé ? Sur un autre post on aperçoit un petit tableau monophasé avec des fusibles ; mais on confond peut-être.
Bref, vous semble t-il avoir les capacités pour réaliser ce travail qui n'est pas du bricolage occasionnel ?
La première chose à faire est de dessiner l'installation actuelle, puis le projet. Ensuite il sera assez facile de définir les liaisons et protections.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement est dans l'atelier. Il faudra de toute façon un répartiteur pour alimenter les deux endroits à partir de la sortie du disjoncteur.
Ce qui va compliquer les tableaux est la distribution possible en triphasé.
Si vous avez des euros disponibles, sous-traiter à un professionnel reconnu vous faciliterait la tâche.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 23:20
forum consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriques

Bonjour Hanoi. Tout d'abord, il est d'usage de protéger une ligne de 6 mm² par un DJ de 32 A, issu du bornier du tableau de répartition principal dans le cas où il alimente un tableau secondaire (donc sans ID 30 mA).
A l'arrivée dans le tableau secondaire vous mettez un ID 30 mA 25 A (ce sera suffisant) et vos deux DJ en cascade, l'un pour la pompe et l'autre pour les accessoires.
On ne met pas des ID de même calibre en cascade.
Il est conseillé d'utiliser des matériels de marque, et non des produits de grandes surfaces de bricolage, ce qui est peut-être le cas du DJ qui chauffe légèrement.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur tiède

Bonjour Jeff01.
Citation :
Est-ce qu'une telle rallonge est aux normes ?
S'il s'agit de normes suisses, on ne sait pas. Néanmoins, il suffit de fabriquer un adaptateur muni de fiches mâle et femelle qui conviennent.
On peut utiliser du câble 5g2,5 mm² H07RN-F.
L'autre solution est de changer la prise murale. En Suisse, il est probable que ce soit l'affaire d'un professionnel.
Les mots clés CMC JKC25 mènent à un skate board...
T25 montre une prise assez particulière.
On suppose que le four est triphasé, peut-être 3×220 V belge et suisse ?
Cordialement.
10 janvier 2022 à 14:29
forum consulter ce sujet Rallonge adaptatrice 400V autorisé ?

Re. Pour le téléphone, c'est déjà ça. Vous pourrez alimenter un filaire avec cette prise ou une prise T (ou internet ADSL). Mais il faut trouver l'autre bout.
Cordialement.
09 janvier 2022 à 23:01
forum consulter ce sujet Activer prise Ethernet

Bonjour Le10.
Citation :
Ma question est de savoir si EDF accepterait d’installer à l’intérieur le compteur et le reste.
Ceci est du ressort de la norme NF C14-100. Il faut vous adresser à Enedis.
Il faudrait déjà définir si la livraison est de type 1 ou 2.
Le coffret de raccordement est probablement normalisé. Il serait étonnant que votre construction métallique réponde à des contraintes qui nous échappent à part la serrure.
Le panneau en bois est-il un couvercle ? Qu'aurait de plus votre boîtier par rapport à celui d'Enedis ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 janvier 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Installer compteur par EDF

A vrai dire, vous n'avez pas trop besoin d'une liaison filaire Ethernet entre box et le récepteur qui pourrait être branché sur la prise murale. La Wifi permet une réception sans fil relativement rapide si la fibre arrive chez vous (PC, décodeur, imprimante etc.)
09 janvier 2022 à 21:19
forum consulter ce sujet Activer prise Ethernet

Bonjour Stéphanie. Il faudrait déjà savoir si un câble a été raccordé et où est son extrémité.
Le câble est relié à la box plus ou moins directement.
Il faut déclipser le cadre et désolidariser le mécanisme. Vous y verrez plus clair.
Êtes vous locataire ou propriétaire ? Ceci afin de déterminer qui doit payer un éventuel électricien.
Cordialement.
09 janvier 2022 à 20:32
forum consulter ce sujet Activer prise Ethernet

Bonjour dernik77.
Citation :
Intensité d'entrée j'imagine (230V)
Ouh là ! tension et courant sont des notions abordées en 4ème et 3ème.
On est bien embêté. On aperçoit deux bornes de sortie, repérées + et -, probablement à courant constant.
Or, les générateurs de courant constant pour leds délivrent plus, à partir de 100 mA.
Citation :
Et déjà, est ce que un driver led est différent d'un transformateur led ?
Oui. On trouve des luminaires leds alimentés en tension constante, et d'autres en courant constant (cas des bornes lumineuses, spots divers etc.).
Citation :
je n'y parviens pas
Nous non plus.
Il faudrait voir comment est le luminaire, notamment s'il est intégré dans un boîtier.

45 minutes plus tard.
Avec les mots clé led driver eglo ET3494 on arrive sur différents sites de la marque. On trouve un contact Eglo.
Vous pouvez essayer.
Mais pas de générateur de courant constant de 75 mA.
Il se peut que ce soit mission impossible et que le luminaire ait fini sa vie, faute de générateur.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 23:46
forum consulter ce sujet Aide pour choix driver led luminaire

Re.
Citation :
je me trompe ?
Oui. C'est sous l'action de la température élevée de la lampe et des picots que ceux-ci s'oxydent. Il faut alors changer le support de lampe, à condition de trouver le bon modèle.
Citation :
cela peut-il venir du fusible qu'il y a dedans ?
C'est le contraire. C'est la lampe à filament qui grille qui génère une surintensité.
Bizarre que le Linky déclenche. Ce devrait être d'abord la protection surintensité de la ligne.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 22:29
forum consulter ce sujet Peut-on réparer un variateur de lampe halogène

Bonjour Juki. Avec un raccordement à la terre des parties métalliques ce serait encore mieux.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 19:27
forum consulter ce sujet Branchement luminaire avec deux fils blancs

Bonjour Alponso. Le lave-vaisselle est-il sous un plan de travail ?
Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un support sur le lave-vaisselle.
La plaque est-elle une induction ?
Cordialement.
08 janvier 2022 à 17:15
forum consulter ce sujet Installation plaque de cuisson sur un lave-vaisselle

Re. Un ballast est un simple bobinage sur un noyau ferromagnétique feuilleté. On peut mesurer sa continuité avec un ohmmètre.
Un starter est un composant adapté à la puissance du tube.
Le schéma de raccordement est indiqué sur la photo.
Si vous avez une autre réglette vous pouvez permuter les composants pour voir.
Vu d'ici, on ne sait pas dépanner.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 17:08
forum consulter ce sujet Ballast de remplacement.

Bonjour elecmani. L'intervention sur du matériel sous tension se fait avec des équipements de protection individuels (EPI).
Vous avez ressenti pourquoi.
Citation :
Y a t-il un risque ?
C'est possible. Il vaut mieux éviter.
L'appareil n'avait pas été mis sur arrêt ?
Cordialement.
08 janvier 2022 à 15:59
forum consulter ce sujet Risque électrisation disjoncteur général

Bonjour avalanchesp.
Citation :
remplacer ce ballast défaillant ?
Comment se traduit cette défaillance ? Un ballast, de par sa structure, est un composant pratiquement éternel.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 14:42
forum consulter ce sujet Ballast de remplacement.

Re. Si vous avez un peu de temps, il faudrait que vous compariez les doubles tarifs EDF et Total et que vous fassiez un petit papier sur le forum.
En attendant la régularisation technique, il faut commuter le contacteur sur I.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 14:37
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur heures creuses

Bonjour Cmarvel13700. Avant de résoudre le problème il faut voir si vous avez vraiment besoin du double tarif HP / HC qui ne rapporte plus rien et qui impose des contraintes telles que faire fonctionner le gros électroménager la nuit.
Citation :
Je ne nierai pas être une truffe en électricité...
Les contributeurs font de leur mieux pour aider à résoudre les problèmes.
Si le tableau de répartition est des années 60, il y aurait peut-être une mini rénovation avec mise en sécurité qui serait peut-être nécessaire, par exemple en posant une ou des protections différentielles 30 mA et des disjoncteurs modulaires à la place des fusibles... s'il y en a.
Où est situé le contacteur ? dans une boite ? sur le tableau de répartition ?
A suivre.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 21:02
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur heures creuses

Citation :
D'accord donc je peux passer sur des disjoncteurs 25 A ou 32 A mais en 220v ?
Les disjoncteurs Phase + Neutre (DPN) ont automatiquement une tension assignée de 230 V.
Les modèles multipolaires ont des tensions assignées de 400 V. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
07 janvier 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales

Re. La caractéristique essentielle de la protection surintensité est l'intensité assignée en ampères.
Dans le cas du porte fusible, il est indiqué l'intensité et la tension, ce, pour choisir les fusibles de la taille qui convient. Mais en général, il y a l'intensité assignée, la tension de service et les dimensions, par exemple 14×51 ou autre (de mémoire).

Il n'est pas d'usage qu'il y ait un neutre commun à deux circuits monophasés. Il faudrait donc ne garder qu'un circuit, phase + neutre, et condamner l'autre.

Reste à savoir la section des conducteurs et l'usage que vous envisagez pour ce circuit. Vous pourrez mettre plusieurs prises en parallèle 16 A classique.
En fonction de la section des conducteurs, vous pourrez mettre un DJ 32 A maxi pour une section de 6 mm², 25 A maxi pour un circuit de 4 mm², 20 A maxi pour un circuit en 2,5 mm².
Cordialement.
07 janvier 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales

Bonjour Seb65. Sans avoir cherché la notice sur le net, ce qui mange du temps, B1 doit être l'entrée de commande du relais.

B1 est reliée directement à une borne de la gâche (commande en 230 V à confirmer).
Vous ne pouvez forcer la commande avec une autre tension appliquée sur B1, ce qui devrait alors actionner la gâche.
Pour le moment, il n'y a pas de solution simple. Voyez chez Finder s'il n'y aurait pas un relais à deux commandes.
A suivre, avec la notice du relais (lien ou document) et votre schéma.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 14:38
forum consulter ce sujet Aide branchement relais temporisés Finder 80.01

Bonjour Rémi11.
On croit apercevoir une liaison Ph (blanc) + N (bleu, mais il faut confirmer, il y a un dépôt sur le conducteur) + T (vert/jaune) de 6 mm², ce qui correspondrait à une ligne monophasée pour plaque de cuisson. A confirmer.

La photo représente une prise monophasée 20 A. Or, vous évoquez deux prises. A voir.
Après un retour sur votre photo avant de cliquer, on en devine une deuxième à droite.

Il faudrait confirmer que votre abonnement est monophasé.

Vous évoquez deux départs calibrés en 20 A. Sur la photo on ne voit qu'un seul circuit.

En résumé, il faut bien identifier chaque circuit, section, protection, raccordement sur la prise mono 20 A.
Ensuite, on verra.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 14:24
forum consulter ce sujet Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normales

Bonjour Pirlo.
Citation :
quelle est l'erreur que j'ai commise sur mon circuit ?
Comme signalé, les bornes PV et GV du moteur VMC ne sont pas isolées l'une de l'autre. Dans une position, les leds sont directement branchées sur la phase. Dans l'autre, elle sont en série avec un composant ou un bobinage du moteur, et alors soumises à une tension inférieure à 230 V.
Vous faites un schéma équivalent et vous comprendrez mieux.
Le remède serait d'utiliser un inverseur double et non simple que la VMC utilise.
Si vous vous sentez capable de faire un tel montage, on pourra vous proposer un schéma.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Problème branchement ampoules Led sur VMC

Re. Donc le problème ne date pas d'aujourd'hui.

Il faut revoir le montage complet, et faire un dépannage méthodique.
Être proche du métier et expérimenté est nécessaire.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECS

Bonjour Laps. Vous trouverez des explications bien développées sur le net avec les mots clés avantages télérupteur 4 fils.

En gros il s'agit d'économiser matériels (conducteurs) et main d’œuvre, donc des euros de gain pour l'entreprise quand le câblage est en 3 fils. Ceci pour des installations où les longueurs sont importantes.
Si l'on veut bien faire, c'est à dire amener la phase au BP pour la commuter, on effectue ainsi le montage 4 fils.

Livret Promotelec : "l'avantage du montage 4 fils est de pouvoir rajouter sur ce circuit des lampes ou prises de courant commandées hors télérupteur". Traduction : on enlève le télérupteur sur le tableau, on remplace les BP par des interrupteurs et le montage devient alors un simple allumage classique.

Pour votre documentation professionnelle, outre le mémento électrotechnique, vous pouvez acquérir ce livret Promotelec
Officiel de l’Électricité installations électriques bâtiments d’habitation neufs
Cordialement.

07 janvier 2022 à 10:05
forum consulter ce sujet Câbler un télérupteur avec neutre ou phase

Bonjour Lucien.
Citation :
Je l'ai câblé comme l'ancien.
Et il y a un problème suite à votre câblage. Il saute ; doit-on comprendre que le contacteur se déclenche ?
Le schéma de raccordement est présent dans bien des posts sur le forum.
Citation :
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le sujet ?
A distance ce sera difficile. Référez vous au schéma classique en comprenant le fonctionnement, et voyez comment vous avez effectué les raccordements.
Citation :
...suite à un défaut sur l'ancien.
Êtes vous certain qu'il présentait un défaut et lequel ?
Cordialement.
07 janvier 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECS

Bonsoir. Juste un complément.
Relier le neutre au poussoir, pourquoi pas, bien qu'il soit d'usage de couper la phase. Mais :
Il faut relier le neutre du circuit lumière qui est commandé, et non pas n'importe quel neutre qui passerait à proximité.
Pourquoi : sinon il y a toutes les chances de déclencher un interrupteur différentiel 30 mA d'un tableau de répartition qui en comporterait au moins deux (l'appui sur un BP créé un défaut d'isolement apparent, vu par un ou deux ID d'où le déclenchement du DDR).
Puisque vous êtes en formation, vous avez dû voir qu'en sortie des disjoncteurs modulaires il faut apparier les circuits, et ne pas mélanger ni les phases, ni les neutres au niveau des différents récepteurs.

Ces contributions répondent-elles à vos attentes ?
Cordialement.
06 janvier 2022 à 23:17
forum consulter ce sujet Câbler un télérupteur avec neutre ou phase

Bonjour Pirlo.
Citation :
passe grande vitesse lorsque j'ouvre le circuit.
Non, vous n'ouvrez pas un circuit, vous commutez la phase soit sur une entrée du moteur, soit sur l'autre.
Voir ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Or, les bornes PV et GV ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre (il faudrait voir comment se fait le changement de vitesse, changement d'enroulement ou rajout d'un condensateur).
Sur votre dessin, les leds seront normalement alimentées en PV.
En GV elles subissent une sous-tension et elles clignotent.
Ce mode de fonctionnement ne convient pas.
Il faudrait un inverseur bipolaire.
Voir si ce montage a une utilité, l'idéal étant de voir clair tout le temps.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème branchement ampoules Led sur VMC