Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
21129
Question Branchement Électrique : Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin.
Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir).
J'ai besoin d'alimenter un garage en électricité à partir de mon compteur se trouvant dans la maison.
Quel type d'inter différentiel faut-il ?
Quel type de disjoncteur faut-il ?
Quelle section de câble entre le compteur et le garage en sachant que la distance est de 50 m.
Dans ce garage j'aurai besoin de prises pour frigo + congélateur ainsi que pour outillage (poste à souder, meuleuse, perceuse, etc.) et bien entendu de l'éclairage.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir).
J'ai besoin d'alimenter un garage en électricité à partir de mon compteur se trouvant dans la maison.
Quel type d'inter différentiel faut-il ?
Quel type de disjoncteur faut-il ?
Quelle section de câble entre le compteur et le garage en sachant que la distance est de 50 m.
Dans ce garage j'aurai besoin de prises pour frigo + congélateur ainsi que pour outillage (poste à souder, meuleuse, perceuse, etc.) et bien entendu de l'éclairage.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
16 septembre 2021 à 09:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
Bonsoir.
Il faut que vous définissiez la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Attention au poste à souder très gourmand.
Peut-être un jour (même si vous ne l'évoquez pas) une recharge de véhicule électrique.
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable et il faudra augmenter la section du câble de liaison, par rapport à ce qu'on aurait fait si le garage avait été à proximité.
En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas cela pourrait donner :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 20A maxi pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Si vous augmentiez un jour votre abonnement pour avoir plus de puissance disponible, cela pourrait donner :
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Je ne pense pas qu'aller au-delà se justifie vu ce que vous décrivez.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut que vous définissiez la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Attention au poste à souder très gourmand.
Peut-être un jour (même si vous ne l'évoquez pas) une recharge de véhicule électrique.
Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable et il faudra augmenter la section du câble de liaison, par rapport à ce qu'on aurait fait si le garage avait été à proximité.
En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas cela pourrait donner :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 20A maxi pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Si vous augmentiez un jour votre abonnement pour avoir plus de puissance disponible, cela pourrait donner :
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Je ne pense pas qu'aller au-delà se justifie vu ce que vous décrivez.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 septembre 2021 à 20:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
Bonjour.
Un petit complément.
Vous pouvez éventuellement avoir un peu plus de puissance disponible en augmentant le calibre du disjoncteur au départ.
Cela augmentera la chute de tension lors des pointes de consommation où vous serez proche du max, mais pour certains usages cela n'est pas dramatique.
Vous auriez ainsi plus de souplesse d'usage pour un peu moins cher :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 50A maxi pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
Un petit complément.
Vous pouvez éventuellement avoir un peu plus de puissance disponible en augmentant le calibre du disjoncteur au départ.
Cela augmentera la chute de tension lors des pointes de consommation où vous serez proche du max, mais pour certains usages cela n'est pas dramatique.
Vous auriez ainsi plus de souplesse d'usage pour un peu moins cher :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 50A maxi pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
17 septembre 2021 à 07:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
Bonjour.
Sur ma question 21129 on m'avait répondu :
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur ma question 21129 on m'avait répondu :
Citation :Je souhaiterai savoir connaitre la section de câble à utiliser entre les borniers du tableau principal et le disjoncteur 40A (voir fichier joint pour illustrer ma question).
3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2021 à 18:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
Bonsoir.
10mm².
10mm².
19 novembre 2021 à 21:26







