Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
On peut supposer que la recharge de véhicule est loin de l'habitation, sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à repartir de là.
Et auquel cas voir si du 25² se justifie pour la liaison vers la recharge, quitte à limiter l'intensité avec un disjoncteur dans le coffret de dérivation.
Et auquel cas voir si du 25² se justifie pour la liaison vers la recharge, quitte à limiter l'intensité avec un disjoncteur dans le coffret de dérivation.
08 mai 2022 à 11:50
consulter ce sujet Disjoncteur de branchement plusieurs câblesBonjour.
Non, pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur de branchement.
Si vous voulez repartir de là, il faut faire un petit coffret de dérivation intermédiaire.
Pourquoi du 25², vous avez grande longueur (plus de 107m avec un DB 10/30A ou plus de 52m avec un DB 30/60A) ?
Non, pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur de branchement.
Si vous voulez repartir de là, il faut faire un petit coffret de dérivation intermédiaire.
Pourquoi du 25², vous avez grande longueur (plus de 107m avec un DB 10/30A ou plus de 52m avec un DB 30/60A) ?
08 mai 2022 à 11:20
consulter ce sujet Disjoncteur de branchement plusieurs câblesBonjour.
2 remarques :
- Ce serait bien d'avoir une photo où on voit le câblage de l'autre côté.
- Vous avez acheté un interrupteur 2 positions alors que l'ancien en avait 3.
2 remarques :
- Ce serait bien d'avoir une photo où on voit le câblage de l'autre côté.
- Vous avez acheté un interrupteur 2 positions alors que l'ancien en avait 3.
08 mai 2022 à 08:27
consulter ce sujet Branchement interrupteur VMCC'est bien ce qu'on vous a dit plus haut :
"La norme n'est pas rétroactive, et vous n'avez pas d'obligation de l'appliquer sur une installation existante."

"La norme n'est pas rétroactive, et vous n'avez pas d'obligation de l'appliquer sur une installation existante."

07 mai 2022 à 15:01
consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteurBonjour.
J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond.
Tout d'abord, la première chose que l'on recherche avec ce dispositif, c'est une protection différentiel 30mA contre les défauts d'isolement. On a vu que les 4 solutions répondaient au besoin.
Vous semblez privilégier des disjoncteurs différentiels 40A afin de couper une rangée si on dépasse 40A.
Je préfère un interrupteur différentiel 63A qui ne coupera pas si on dépasse 40A.
Et j'ai du mal à saisir l'intérêt que vous trouvez à couper à 40A afin d'éviter que ce soit le Linky (réglé à 45A) qui saute.
Je prends 2 exemples pour illustrer mon propos en supposant que vous ayez 2 rangées équipées de disjoncteurs différentiels 40A
1/ Vous tirez 35A sur une rangée et 15A sur une autre soient 50A en tout --> Le Linky saute et pas les disjoncteurs 40A. Ce type de cas sera le plus fréquent. En gros dès que vous tirez plus de 5A sur une rangée, le Linky sautera toujours avant le disjoncteur 40A de l'autre rangée.
2/ Vous tirez 43A sur une rangée et rien sur l'autre --> le disjoncteur 40A saute alors que vous avez encore de la marge sur l'abonnement. C'est vrai que le cas est plus rare.
Votre cas de figure est intéressant si vous tirez moins de 5A sur une rangée et plus de 40A sur l'autre. Ce n'est pas le cas d'usage le plus fréquent.
De toute façon, il ne faut pas qu'une installation saute pour surcharge (que ce soit le Linky ou le disjoncteur 40A) ou de manière exceptionnelle.
Si cela arrive trop souvent, prenez un abonnement 12kVA. Cela vous coûtera par mois, le prix de 2 baguettes de pain et le surcoût de 2 disjoncteurs différentiels équivaut à 4 ans de supplément d'abonnement.
J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond.
Tout d'abord, la première chose que l'on recherche avec ce dispositif, c'est une protection différentiel 30mA contre les défauts d'isolement. On a vu que les 4 solutions répondaient au besoin.
Vous semblez privilégier des disjoncteurs différentiels 40A afin de couper une rangée si on dépasse 40A.
Je préfère un interrupteur différentiel 63A qui ne coupera pas si on dépasse 40A.
Et j'ai du mal à saisir l'intérêt que vous trouvez à couper à 40A afin d'éviter que ce soit le Linky (réglé à 45A) qui saute.
Je prends 2 exemples pour illustrer mon propos en supposant que vous ayez 2 rangées équipées de disjoncteurs différentiels 40A
1/ Vous tirez 35A sur une rangée et 15A sur une autre soient 50A en tout --> Le Linky saute et pas les disjoncteurs 40A. Ce type de cas sera le plus fréquent. En gros dès que vous tirez plus de 5A sur une rangée, le Linky sautera toujours avant le disjoncteur 40A de l'autre rangée.
2/ Vous tirez 43A sur une rangée et rien sur l'autre --> le disjoncteur 40A saute alors que vous avez encore de la marge sur l'abonnement. C'est vrai que le cas est plus rare.
Votre cas de figure est intéressant si vous tirez moins de 5A sur une rangée et plus de 40A sur l'autre. Ce n'est pas le cas d'usage le plus fréquent.
De toute façon, il ne faut pas qu'une installation saute pour surcharge (que ce soit le Linky ou le disjoncteur 40A) ou de manière exceptionnelle.
Si cela arrive trop souvent, prenez un abonnement 12kVA. Cela vous coûtera par mois, le prix de 2 baguettes de pain et le surcoût de 2 disjoncteurs différentiels équivaut à 4 ans de supplément d'abonnement.
06 mai 2022 à 19:49
consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteurPeut-être que le nouveau télérupteur est HS.
Faites un montage sur établi pour le contrôler.
Faites un montage sur établi pour le contrôler.
05 mai 2022 à 23:52
consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120Bonsoir.
Vous ne devez pas utiliser les 2 fils qui proviennent de C1C2
Ce n'est pas le fil violet qu'il faut mettre en A2, mais le neutre issu du disj 2A du tableau 1.
Si vous ne mettez pas le disj 2A au tableau 1 le schéma doit être le suivant (en repartant de celui en réponse 7).
Et vous n'avez bien que 2 fils qui font la liaison entre les 2 tableaux, le bleu et le orange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Non ce schéma n'est pas bon.
Je ne comprends plus rien !
Je n'ai que deux câbles qui vont du tableau 2 au tableau 1.
Je reviens donc à la solution sans DJ 2A dans le tableau 1. Donc cela correspond au schéma que j'ai posté dans ma réponse 7. Schéma que vous m'avez validé.
Vous ne devez pas utiliser les 2 fils qui proviennent de C1C2
Ce n'est pas le fil violet qu'il faut mettre en A2, mais le neutre issu du disj 2A du tableau 1.
Si vous ne mettez pas le disj 2A au tableau 1 le schéma doit être le suivant (en repartant de celui en réponse 7).
Et vous n'avez bien que 2 fils qui font la liaison entre les 2 tableaux, le bleu et le orange.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mai 2022 à 23:51
consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé1/ "Pas top en terme d'exploitation".
Le but d'une installation est qu'elle ne coupe que lorsque c'est nécessaire. Par exemple parce qu'il y a un défaut d'isolement, un court-circuit, une surcharge pas compatible avec le matériel en aval.
Mais couper "pour rien" juste parce qu'on a décidé arbitrairement de faire couper à 40A je n'en vois pas l'intérêt.
D'ailleurs pourquoi 40A et pas 32A ou 50A.
Si l'installation peut délivrer 60A et que l'ensemble des circuits de la rangée a besoin de tirer les 60A, je ne vois pas pourquoi vous voulez limiter à 40A via un disjoncteur (si tout est dimensionné correctement et dans ce cas aucune raison de ne pas être rassuré en tirant 55A sur la rangée)
2/ Effectivement il existe un organe de coupure dans le Linky qui contrôle l'abonnement.
Le gros avantage c'est qu'il est réglable à distance.
Donc si vous voulez modifier votre abonnement à la hausse ou à la baisse, votre fournisseur d'électricité fera la modif rapidement sans se déplacer.
Par contre si vous dépassez, c'est le Linky qui coupera et qu'il faudra réarmer.
3/ Comme dit plus haut, la règle aval n'est pas pertinente.
Je vous ai donné un exemple, vous en trouvez d'autres.
A réserver pour les rangée peu consommatrices, par exemple un différentiel 40A dédié à l'extérieur avec juste un circuit prise, un circuit éclairage, un circuit portail.
Mais comme déjà dit la norme n'est pas rétroactive, et vous n'avez pas d'obligation de l'appliquer sur une installation existante.
Et comme tous les dispositif de limitation, il a une légère tolérance sur une courte durée.
Vous pouvez afficher sur le Linky la puissance max soutirée de la journée.
Le but d'une installation est qu'elle ne coupe que lorsque c'est nécessaire. Par exemple parce qu'il y a un défaut d'isolement, un court-circuit, une surcharge pas compatible avec le matériel en aval.
Mais couper "pour rien" juste parce qu'on a décidé arbitrairement de faire couper à 40A je n'en vois pas l'intérêt.
D'ailleurs pourquoi 40A et pas 32A ou 50A.
Si l'installation peut délivrer 60A et que l'ensemble des circuits de la rangée a besoin de tirer les 60A, je ne vois pas pourquoi vous voulez limiter à 40A via un disjoncteur (si tout est dimensionné correctement et dans ce cas aucune raison de ne pas être rassuré en tirant 55A sur la rangée)
2/ Effectivement il existe un organe de coupure dans le Linky qui contrôle l'abonnement.
Le gros avantage c'est qu'il est réglable à distance.
Donc si vous voulez modifier votre abonnement à la hausse ou à la baisse, votre fournisseur d'électricité fera la modif rapidement sans se déplacer.
Par contre si vous dépassez, c'est le Linky qui coupera et qu'il faudra réarmer.
3/ Comme dit plus haut, la règle aval n'est pas pertinente.
Je vous ai donné un exemple, vous en trouvez d'autres.
A réserver pour les rangée peu consommatrices, par exemple un différentiel 40A dédié à l'extérieur avec juste un circuit prise, un circuit éclairage, un circuit portail.
Mais comme déjà dit la norme n'est pas rétroactive, et vous n'avez pas d'obligation de l'appliquer sur une installation existante.
Et comme tous les dispositif de limitation, il a une légère tolérance sur une courte durée.
Vous pouvez afficher sur le Linky la puissance max soutirée de la journée.
05 mai 2022 à 23:39
consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteurBonsoir.
Disjoncteur 2A ou pas et quelle que soit la technique de câblage utilisée, il faut obligatoirement 2 fils entre les 2 tableaux.
Si vous n'utilisez pas de disjoncteur 2A dans le tableau 1, le fil vert (qui devrait être bleu) devra aller sur la borne A2 du contacteur du tableau 1.
Disjoncteur 2A ou pas et quelle que soit la technique de câblage utilisée, il faut obligatoirement 2 fils entre les 2 tableaux.
Si vous n'utilisez pas de disjoncteur 2A dans le tableau 1, le fil vert (qui devrait être bleu) devra aller sur la borne A2 du contacteur du tableau 1.
05 mai 2022 à 19:35
consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphaséBen je vous l'ai indiqué en réponse 3
05 mai 2022 à 19:31
consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120Vous devriez avoir :
Phase en rouge
Neutre en bleu
Retour lampe en violet
Retour poussoir en beige
Phase en rouge
Neutre en bleu
Retour lampe en violet
Retour poussoir en beige
05 mai 2022 à 18:25
consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120Bonjour.
Vous êtes sûr que c'est un montage 4 fils ?
Car en principe avec ce montage, pas de problème de compatibilité.
Vous avez une photo de l'ancien montage ?
Vous êtes sûr que c'est un montage 4 fils ?
Car en principe avec ce montage, pas de problème de compatibilité.
Vous avez une photo de l'ancien montage ?
05 mai 2022 à 18:04
consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 491201/ Je ne comprends toujours pas votre histoire de sélectivité.
Regardons 4 situations en oubliant la norme en mettant en tête de rangée un dispositif différentiel 30mA.
La protection différentielle est équivalente dans les 4 figures.
Regardons ce qui se passe si on tire plus de 40A sur la rangée.
- Interrupteur différentiel 30mA 40A (45€) : il crame (vraiment pas trop).
- Disjoncteur différentiel 30mA 40A (119€) : il saute (donc pas top en terme d'exploitation) coupant toute la rangée, et je ne pense pas que cela existe en type A.
- Interrupteur différentiel 30mA 63A (89€) : rien ne se passe.
- Disjoncteur différentiel 30mA 63A : rien ne se passe, aucun intérêt avec un DB 45A ou 60A, et même pas sûr que cela existe.
J'ai mis des tarifs, marque Legrand pour un type AC pris sur une même boutique en ligne (j'ai eu du mal à en trouver une qui vendait le disjoncteur diff 40A, c'est vous dire l'usage de ce matériel), mais il en existe des plus compétitives.
Donc la meilleure solution est "Interrupteur différentiel 30mA 63A" si le risque de surcharge au delà de 40A existe.
2/ Le Disjoncteur de Branchement est systématiquement réglé au maximum, quel que soit l'abonnement souscrit.
D'ailleurs ENEDIS ne pose désormais que des DB 60A fixe.
Mais il garde néanmoins tout son intérêt :
- Il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative.
- Il assure la fonction de coupure d'urgence du logement.
- Il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative.
- Il assure une protection contre les court-circuits.
- Il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau.
- Il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.
Le Linky lui a 2 fonctions principales :
- Mesurer votre consommation.
- Gérer votre puissance d'abonnement (alors qu'avant c'était le DB).
Quant aux fusibles dans la rue il assure 2 fonctions principales :
- Assurer une protection complémentaire contre les surintensités au cas où les dispositifs aval soient défaillants.
- Mettre l'installation hors tension lorsque ENEDIS doit agir sur le Linky ou le DB.
Regardons 4 situations en oubliant la norme en mettant en tête de rangée un dispositif différentiel 30mA.
La protection différentielle est équivalente dans les 4 figures.
Regardons ce qui se passe si on tire plus de 40A sur la rangée.
- Interrupteur différentiel 30mA 40A (45€) : il crame (vraiment pas trop).
- Disjoncteur différentiel 30mA 40A (119€) : il saute (donc pas top en terme d'exploitation) coupant toute la rangée, et je ne pense pas que cela existe en type A.
- Interrupteur différentiel 30mA 63A (89€) : rien ne se passe.
- Disjoncteur différentiel 30mA 63A : rien ne se passe, aucun intérêt avec un DB 45A ou 60A, et même pas sûr que cela existe.
J'ai mis des tarifs, marque Legrand pour un type AC pris sur une même boutique en ligne (j'ai eu du mal à en trouver une qui vendait le disjoncteur diff 40A, c'est vous dire l'usage de ce matériel), mais il en existe des plus compétitives.
Donc la meilleure solution est "Interrupteur différentiel 30mA 63A" si le risque de surcharge au delà de 40A existe.
2/ Le Disjoncteur de Branchement est systématiquement réglé au maximum, quel que soit l'abonnement souscrit.
D'ailleurs ENEDIS ne pose désormais que des DB 60A fixe.
Mais il garde néanmoins tout son intérêt :
- Il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative.
- Il assure la fonction de coupure d'urgence du logement.
- Il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative.
- Il assure une protection contre les court-circuits.
- Il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau.
- Il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.
Le Linky lui a 2 fonctions principales :
- Mesurer votre consommation.
- Gérer votre puissance d'abonnement (alors qu'avant c'était le DB).
Quant aux fusibles dans la rue il assure 2 fonctions principales :
- Assurer une protection complémentaire contre les surintensités au cas où les dispositifs aval soient défaillants.
- Mettre l'installation hors tension lorsque ENEDIS doit agir sur le Linky ou le DB.
05 mai 2022 à 14:06
consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteurNon, car ce n'est pas une sortie en tout ou rien mais une demi-alternance.
Ou alors il faut ajouter de l'électronique, mais ce n'est pas mon domaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ou alors il faut ajouter de l'électronique, mais ce n'est pas mon domaine.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mai 2022 à 10:12
consulter ce sujet Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36Bonjour.
Dans ce cas ramener une gaine jusqu'au tableau :
- Pour chaque point d'éclairage.
- Pour chaque point de commande.
- Pour le point de commande central.
Ainsi vous pourrez facilement gérer la centralisation quelle que soit la solution technique que vous envisagez.
Attention toutefois au coût des ces solutions (au moins une cinquantaine d'euros par point d'éclairage ou groupe de point d'éclairage).
Dans ce cas ramener une gaine jusqu'au tableau :
- Pour chaque point d'éclairage.
- Pour chaque point de commande.
- Pour le point de commande central.
Ainsi vous pourrez facilement gérer la centralisation quelle que soit la solution technique que vous envisagez.
Attention toutefois au coût des ces solutions (au moins une cinquantaine d'euros par point d'éclairage ou groupe de point d'éclairage).
05 mai 2022 à 08:41
consulter ce sujet Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?Bonjour.
De mémoire GP36, ne gère que des sorties fil pilote pour radiateur électrique.
Le délestage se fait donc via l'envoie d'un ordre arrêt sur le fil pilote (demi alternance positive).
Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour délester autre chose que du chauffage.
De mémoire GP36, ne gère que des sorties fil pilote pour radiateur électrique.
Le délestage se fait donc via l'envoie d'un ordre arrêt sur le fil pilote (demi alternance positive).
Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour délester autre chose que du chauffage.
05 mai 2022 à 08:34
consulter ce sujet Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36Bonjour.
Cette règle dit juste que vous avez en amont un dispositif protection contre les surcharges qui vous empêche de dépasser le courant maximal assigné de l'interrupteur différentiel.
En général c'est le disjoncteur EDF.
Si c'est un 45A ou un 60A, vous êtes certain de ne jamais atteindre les 63A de l'ID.
Si vous "tentez" de le faire, c'est que vous chercher à tirer plus que ce que votre installation le permet.
- limitatif à 9kW contrairement à un interrupteur différentiel 63A
- nettement plus cher qu'un interrupteur différentiel 63A
- ce n'est pas l'usage habituel dans une habitation
Ce serait plus contraignant
Pourquoi limiter le courant à 40A si l'installation en aval peut supporter jusqu'à 63A.
Par contre si en aval cela ne supporte que 40A, il faut mettre un 40A
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
C'est vrai que dans le cadre d'un 63A, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les 2 autres.
Citation :Je ne comprend pas votre remarque et le lien avec la coupure générale.
AMONT : Fiabilité OK mais coupure générale.
Cette règle dit juste que vous avez en amont un dispositif protection contre les surcharges qui vous empêche de dépasser le courant maximal assigné de l'interrupteur différentiel.
En général c'est le disjoncteur EDF.
Si c'est un 45A ou un 60A, vous êtes certain de ne jamais atteindre les 63A de l'ID.
Si vous "tentez" de le faire, c'est que vous chercher à tirer plus que ce que votre installation le permet.
Citation :Oui, mais :
- "un disjoncteur différentiel de 40A en tête de chaque ligne ne remplacerait-il pas avantageusement chaque interrupteur différentiel 40A?"
- limitatif à 9kW contrairement à un interrupteur différentiel 63A
- nettement plus cher qu'un interrupteur différentiel 63A
- ce n'est pas l'usage habituel dans une habitation
Citation :Non
- "Un disjoncteur différentiel de 40A ne serait-il pas préférable à un disjoncteur différentiel de 63A en apportant de la sélectivité?"
Ce serait plus contraignant
Pourquoi limiter le courant à 40A si l'installation en aval peut supporter jusqu'à 63A.
Par contre si en aval cela ne supporte que 40A, il faut mettre un 40A
Citation :Un disjoncteur assure :
- "A quoi servent les disjoncteurs de 63A (rep. 1 et 2) en tête des départs pour les coffrets B et C en cas de fonctionnement normal du disjoncteur de branchement (60A) ?"
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
C'est vrai que dans le cadre d'un 63A, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les 2 autres.
05 mai 2022 à 08:29
consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteurBonjour.
Le rôle d'un interrupteur différentiel est de protéger contre les défauts d'isolement
Si vous dépasser le "calibre" d'un interrupteur différentiel 30mA, celui-ci ne saute pas.
Il se détériore, voire il crame.
D'ailleurs on utilise pas le terme de "calibre" (contrairement à un disjoncteur), mais plutôt de "courant assigné maximal".
C'est pour cela qu'il faut être certain de ne pas dépasser la valeur du courant assigné maximal
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné maximal de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme a prévu une règle sur les calibres des disjoncteur qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour les chauffages directs, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
Avant 2015 on regardait la nature des gros circuits consommateurs et on voyait s'il y avait une "chance" qu'en usage simultané on dépasse ou pas 40A.
Donc la norme n'étant pas rétroactive, si vous n'entrez pas dans cette zone de risque, pas vraiment de raison de changer.
Le rôle d'un disjoncteur est de protéger un circuit contre les surintensités (surcharges, court-circuit)
Donc si vous voulez limiter l'intensité, c'est un disjoncteur que vous devez utiliser.
Le rôle d'un interrupteur différentiel est de protéger contre les défauts d'isolement
Si vous dépasser le "calibre" d'un interrupteur différentiel 30mA, celui-ci ne saute pas.
Il se détériore, voire il crame.
D'ailleurs on utilise pas le terme de "calibre" (contrairement à un disjoncteur), mais plutôt de "courant assigné maximal".
C'est pour cela qu'il faut être certain de ne pas dépasser la valeur du courant assigné maximal
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné maximal de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas
- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme a prévu une règle sur les calibres des disjoncteur qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour les chauffages directs, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
Avant 2015 on regardait la nature des gros circuits consommateurs et on voyait s'il y avait une "chance" qu'en usage simultané on dépasse ou pas 40A.
Donc la norme n'étant pas rétroactive, si vous n'entrez pas dans cette zone de risque, pas vraiment de raison de changer.
Le rôle d'un disjoncteur est de protéger un circuit contre les surintensités (surcharges, court-circuit)
Donc si vous voulez limiter l'intensité, c'est un disjoncteur que vous devez utiliser.
04 mai 2022 à 08:10
consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteurBonjour.
Votre schéma est correct et correspond au 1er schéma que je vous ai proposé
Seul point où il faut faire attention, c'est que lorsque vous coupez le différentiel du tableau 1, les fils en A1A2 du contacteur restent sous tension (en tout cas pendant les HC).
Donc danger si vous intervenez sur le tableau.
Votre schéma est correct et correspond au 1er schéma que je vous ai proposé
Seul point où il faut faire attention, c'est que lorsque vous coupez le différentiel du tableau 1, les fils en A1A2 du contacteur restent sous tension (en tout cas pendant les HC).
Donc danger si vous intervenez sur le tableau.
04 mai 2022 à 07:26
consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphaséBonjour.
C'est faisable, mais cela nécessite un module pour chaque point de commande avec un dispositif de centralisation.
Je vous donne quelques exemples avec des techniques différentes :
- Télérupteurs + auxiliaires.
- Télérupteurs et diodes.
- Centralisation radio.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



C'est faisable, mais cela nécessite un module pour chaque point de commande avec un dispositif de centralisation.
Je vous donne quelques exemples avec des techniques différentes :
- Télérupteurs + auxiliaires.
- Télérupteurs et diodes.
- Centralisation radio.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 mai 2022 à 14:03
consulter ce sujet Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?A1 et A2 jouent le même rôle.
On peut les permuter sans problème.
On peut les permuter sans problème.
03 mai 2022 à 14:00
consulter ce sujet Commander deux contacteurs HP/HCBonjour.
Si dans 2 tableaux différents, il y a 2 manières de faire.
Les schémas sont en mono, mais la logique est la même en tri.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si dans 2 tableaux différents, il y a 2 manières de faire.
Les schémas sont en mono, mais la logique est la même en tri.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 mai 2022 à 10:12
consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphaséBonjour.
Vous avez la notice du nouveau ?
S'il y a un va et vient, c'est qu'il y a un autre point de commande.
Que devient-il ?
Perso je ferais :
Orange sur L
1 violet sur L1
Les 2 marrons ensemble
Vous isolez l'autre violet et le noir.
Vous neutralisez l'autre va et vient dans la position qui fera que cela fonctionne.
Vous avez la notice du nouveau ?
S'il y a un va et vient, c'est qu'il y a un autre point de commande.
Que devient-il ?
Perso je ferais :
Orange sur L
1 violet sur L1
Les 2 marrons ensemble
Vous isolez l'autre violet et le noir.
Vous neutralisez l'autre va et vient dans la position qui fera que cela fonctionne.
03 mai 2022 à 08:12
consulter ce sujet Remplacer interrupteur double va-et-vient et télérupteurBonjour.
Partir sur le principe de ce schéma (à adapter).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Partir sur le principe de ce schéma (à adapter).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 mai 2022 à 08:09
consulter ce sujet Commander deux contacteurs HP/HCBonjour.
Autant sur le 1er point le diagnostiqueur a tout faut et confond Contacteur et Disjoncteur.
25A pour un contacteur, ce n'est pas une protection, mais la valeur maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Mettre un contacteur de 20A diminuerait la marge de sécurité, cela n'a aucun sens.
Et vu que vous avez un disjoncteur 20A en amont de tout cela, le 4² ne servirait rien.
Par contre pour le 2ème point il aurait potentiellement raison avec la norme en vigueur actuellement.
Il faut être certain que vous ne dépasserez jamais 9 kW en usage simultané sur cette rangée.
Dans les faits :
- Si votre abonnement n'est pas supérieur à 6kVA vous n'avez aucun risque
- Vous n'avez aucun gros consommateurs sur cette ligne, donc la probabilité de dépasser 9kW tend vers zéro.
On a fait les installations comme cela jusqu'en 2015 la norme s'est un peu durcie à cette époque.
Cela explique que vous n'avez pas eu de problème pendant 10 ans.
Tant que vous ne changez pas vos usages pas de raison de changer.
Autant sur le 1er point le diagnostiqueur a tout faut et confond Contacteur et Disjoncteur.
25A pour un contacteur, ce n'est pas une protection, mais la valeur maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Mettre un contacteur de 20A diminuerait la marge de sécurité, cela n'a aucun sens.
Et vu que vous avez un disjoncteur 20A en amont de tout cela, le 4² ne servirait rien.
Par contre pour le 2ème point il aurait potentiellement raison avec la norme en vigueur actuellement.
Il faut être certain que vous ne dépasserez jamais 9 kW en usage simultané sur cette rangée.
Dans les faits :
- Si votre abonnement n'est pas supérieur à 6kVA vous n'avez aucun risque
- Vous n'avez aucun gros consommateurs sur cette ligne, donc la probabilité de dépasser 9kW tend vers zéro.
On a fait les installations comme cela jusqu'en 2015 la norme s'est un peu durcie à cette époque.
Cela explique que vous n'avez pas eu de problème pendant 10 ans.
Tant que vous ne changez pas vos usages pas de raison de changer.
02 mai 2022 à 07:26
consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteurBonjour.
Il n'est absolument pas obligatoire et on peut s'en passer.
Vous n'en n'avez besoin que si vous avez un appareil qui a besoin de la téléinfo : délesteur, gestionnaire d'énergie...
Il n'est absolument pas obligatoire et on peut s'en passer.
Vous n'en n'avez besoin que si vous avez un appareil qui a besoin de la téléinfo : délesteur, gestionnaire d'énergie...
28 avril 2022 à 15:19
consulter ce sujet Compteur Linky pas de câble de télécommunicationBonjour.
1/ Si le disjoncteur EDF est sur le palier, effectivement, il faut ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
2/ Oui sur une installation aux normes, un circuit 32A pour plaques est obligatoire, même dans un studio.
Après il faudrait voir dans quel contexte vous faites ce diagnostic.
Car peut-être que votre 40A peut suffire en l'état (il faudrait voir les différents circuits placés en aval), et de toute façon ne posera pas de problème de sécurité si l'abonnement ne dépasse pas 6kVA.
1/ Si le disjoncteur EDF est sur le palier, effectivement, il faut ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
2/ Oui sur une installation aux normes, un circuit 32A pour plaques est obligatoire, même dans un studio.
Après il faudrait voir dans quel contexte vous faites ce diagnostic.
Car peut-être que votre 40A peut suffire en l'état (il faudrait voir les différents circuits placés en aval), et de toute façon ne posera pas de problème de sécurité si l'abonnement ne dépasse pas 6kVA.
27 avril 2022 à 10:16
consulter ce sujet Diagnostic électricité dispositif général de coupureBonjour.
Même si c'est en général plus pratique de tout centraliser, la norme autorise les tableaux divisionnaires et il n'y a pas de limite au nombre.
C'est souvent une solution pratique en rénovation lorsqu'on veut faire des ajouts à une installation : garage, dépendance, combles, piscine...
Chez mes parents il y a 6 tableaux.
Même si c'est en général plus pratique de tout centraliser, la norme autorise les tableaux divisionnaires et il n'y a pas de limite au nombre.
C'est souvent une solution pratique en rénovation lorsqu'on veut faire des ajouts à une installation : garage, dépendance, combles, piscine...
Chez mes parents il y a 6 tableaux.
26 avril 2022 à 18:22
consulter ce sujet Maison avec 3 tableaux électriquesQue vous mettiez un type F pour l'informatique ou un congel, pourquoi pas ?
Mais j'ai l'impression que vous en avez mis sur plein d'autres circuits.
On met un type F (immunité renforcée) lorsqu'on veut éviter les disjonction intempestives, par des appareils "sensibles"
Donc déjà mettre avec plein d'autres circuits qui peuvent amener des défauts est peu pertinents.
Quand je veux dire qu'un type F protège moins bien, je veux dire qu'il sera moins "sensible" et qu'il coupera moins souvent (regardez les courbes de déclenchement sur une doc, vous verrez)
Pour du matériel informatique ou un congel c'est le but recherché, mais vu que cela déclenchement moins, cela protège moins conter les légers défauts.
Donc ne mettre un type F que sur ce qui le nécessite et pas sur 20 circuits comme vous l'avez fait.
Pour le type A : un type A, c'est un type AC qui protège en plus contre les défauts des composantes continues
La norme dit qu'on doit mettre un type A pour les circuits plaques, LL, IRVE et que les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement, sauf car particulier je ne mets que des type A :
- Pas beaucoup plus cher.
- Diminue les contraintes de répartition.
- Protège les autres types d'appareil qui ont des composantes continues.
- Anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans certains pays.
Mais j'ai l'impression que vous en avez mis sur plein d'autres circuits.
On met un type F (immunité renforcée) lorsqu'on veut éviter les disjonction intempestives, par des appareils "sensibles"
Donc déjà mettre avec plein d'autres circuits qui peuvent amener des défauts est peu pertinents.
Quand je veux dire qu'un type F protège moins bien, je veux dire qu'il sera moins "sensible" et qu'il coupera moins souvent (regardez les courbes de déclenchement sur une doc, vous verrez)
Pour du matériel informatique ou un congel c'est le but recherché, mais vu que cela déclenchement moins, cela protège moins conter les légers défauts.
Donc ne mettre un type F que sur ce qui le nécessite et pas sur 20 circuits comme vous l'avez fait.
Pour le type A : un type A, c'est un type AC qui protège en plus contre les défauts des composantes continues
La norme dit qu'on doit mettre un type A pour les circuits plaques, LL, IRVE et que les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement, sauf car particulier je ne mets que des type A :
- Pas beaucoup plus cher.
- Diminue les contraintes de répartition.
- Protège les autres types d'appareil qui ont des composantes continues.
- Anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans certains pays.
25 avril 2022 à 12:17
consulter ce sujet Conseils réalisation premier tableau électrique en triphaséEn triphasé (si c'est bien du tri dans votre tableau), les sinusoïdes des 3 phases sont décalées de 120°, si bien que les courants se compensent dans le neutre.
Ainsi, si vous avez 3 phases d'intensité également, le courant dans le neutre est nul (et pas 3xintensité d'une phase).
Voir ci-joint un diagramme de Fesnel qui illustre cela.
Vous êtes dans le cas, en haut à droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ainsi, si vous avez 3 phases d'intensité également, le courant dans le neutre est nul (et pas 3xintensité d'une phase).
Voir ci-joint un diagramme de Fesnel qui illustre cela.
Vous êtes dans le cas, en haut à droite.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 avril 2022 à 12:00
consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophaséSi j'adapte le schéma à votre cas de figure, cela donne ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 avril 2022 à 08:42
consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophaséVous inspirer d'une partie de ceci.
Vous voyez qu'il y a un seul neutre qui alimente le tableau secondaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voyez qu'il y a un seul neutre qui alimente le tableau secondaire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 avril 2022 à 08:35
consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophaséBonjour.
Non, c'est le principe du triphasé, le neutre est commun.
Par contre c'est le disjoncteur 63A qui ne va pas.
Avec du 2,5mm² cela devrait être du 20A maxi.
Non, c'est le principe du triphasé, le neutre est commun.
Par contre c'est le disjoncteur 63A qui ne va pas.
Avec du 2,5mm² cela devrait être du 20A maxi.
25 avril 2022 à 08:19
consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophaséBonjour.
Pas grand chose à redire.
Vous avez vraiment besoin de 63 type F ? Cela coûte cher et cela protège moins bien.
Pour votre plaque sur 2 phases pourquoi ne pas la regrouper avec les 2 fours en tri sous un même différentiel tetra ?
Pour l'IRVE 11kW, il faudra voir avec l'installateur, lui seul étant habilité.
Pas grand chose à redire.
Vous avez vraiment besoin de 63 type F ? Cela coûte cher et cela protège moins bien.
Pour votre plaque sur 2 phases pourquoi ne pas la regrouper avec les 2 fours en tri sous un même différentiel tetra ?
Pour l'IRVE 11kW, il faudra voir avec l'installateur, lui seul étant habilité.
25 avril 2022 à 07:55
consulter ce sujet Conseils réalisation premier tableau électrique en triphaséVous semblez évoquer plusieurs tableaux.
Sans avoir une idée de l'architecture de votre installation, c'est difficile de vous répondre.
Sans avoir une idée de l'architecture de votre installation, c'est difficile de vous répondre.
24 avril 2022 à 22:08
consulter ce sujet Branchement C1C2 Linky pour ballon eau chaudeBonjour.
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Dans le cas d'une séparation de comptage, vous êtes soit dans le 3ème, soit dans le 4ème cas.
Dans ce contexte le coffret de com n'est pas nécessaire.
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Dans le cas d'une séparation de comptage, vous êtes soit dans le 3ème, soit dans le 4ème cas.
Dans ce contexte le coffret de com n'est pas nécessaire.
24 avril 2022 à 22:07
consulter ce sujet Consuel séparation d'un logement en 2 appartementsBonjour.
La limite à 8 points d'éclairage par circuit c'est pour une habitation.
Pas pour un salon de coiffure.
Donc on peut tout mettre sous le même circuit.
La limite à 8 points d'éclairage par circuit c'est pour une habitation.
Pas pour un salon de coiffure.
Donc on peut tout mettre sous le même circuit.
24 avril 2022 à 18:37
consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire Bonjour.
Ben oui, c'est toujours cela qu'il faut faire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ben oui, c'est toujours cela qu'il faut faire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2022 à 17:24
consulter ce sujet Branchement C1C2 Linky pour ballon eau chaudeBonjour.
Même si dans l'absolu on peut se passer de contacteur J/N, je vous conseille néanmoins d'en prévoir un afin de :
- préserver la durée de vie des contacts de votre horloge
- bénéficier d'une marche forcée avec retour automatique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Même si dans l'absolu on peut se passer de contacteur J/N, je vous conseille néanmoins d'en prévoir un afin de :
- préserver la durée de vie des contacts de votre horloge
- bénéficier d'une marche forcée avec retour automatique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 avril 2022 à 17:59
consulter ce sujet Branchement horloge Legrand pour chauffe-eauEt vérifiez également votre Voltmètre chez un voisin.
Si cela se trouve, c'est lui qui est mort (le voltmètre, pas le voisin).
Si cela se trouve, c'est lui qui est mort (le voltmètre, pas le voisin).
23 avril 2022 à 15:10
consulter ce sujet Triphasé pour réseau personnelEt si vous trouvez 230V, c'est que le problème est sur votre installation.
23 avril 2022 à 15:09
consulter ce sujet Triphasé pour réseau personnel400V entre phase et neutre c'est un problème de rupture de neutre.
Peut être que le problème ne vient pas de chez vous mais de chez EDF.
Mesurer la tension sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement entre chaque phase et le neutre.
Si vous trouvez également aux environs de 400V, appelez d'urgence ENEDIS dépannage.
Peut être que le problème ne vient pas de chez vous mais de chez EDF.
Mesurer la tension sur les bornes de sortie du disjoncteur de branchement entre chaque phase et le neutre.
Si vous trouvez également aux environs de 400V, appelez d'urgence ENEDIS dépannage.
23 avril 2022 à 15:08
consulter ce sujet Triphasé pour réseau personnelParce que ce n'est pas un va et vient mais un poussoir :
Sur votre poussoir vous avez 2 contacts :
- Entre L et 2 : Contact NO (normalement ouvert) : le contact et ouvert en permanence et ne se fait que le temps de l'appui.
- Entre L et 1 : Contact NF (normalement fermé) : le contact est fermé en permanence et ne s'ouvre que le temps de l'appui.
Si vous avez plusieurs poussoirs raccordés entre L et 1, il y en a toujours un pour faire le contact permanent donc rien ne se passe.
Il est donc impératif de raccorder tous les poussoirs entre L et 2.
Il n'y a pas de sens pour le raccordement, même si la logique est de mettre la phase sur L.
Sur votre poussoir vous avez 2 contacts :
- Entre L et 2 : Contact NO (normalement ouvert) : le contact et ouvert en permanence et ne se fait que le temps de l'appui.
- Entre L et 1 : Contact NF (normalement fermé) : le contact est fermé en permanence et ne s'ouvre que le temps de l'appui.
Si vous avez plusieurs poussoirs raccordés entre L et 1, il y en a toujours un pour faire le contact permanent donc rien ne se passe.
Il est donc impératif de raccorder tous les poussoirs entre L et 2.
Il n'y a pas de sens pour le raccordement, même si la logique est de mettre la phase sur L.
23 avril 2022 à 12:48
consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirsBonjour.
Vous êtes certain que vous n'avez pas une rupture de neutre ?
Donc que votre neutre du tableau est alimenté correctement au neutre du disjoncteur EDF (serrages corrects).
Vous êtes certain que vous n'avez pas une rupture de neutre ?
Donc que votre neutre du tableau est alimenté correctement au neutre du disjoncteur EDF (serrages corrects).
23 avril 2022 à 10:20
consulter ce sujet Triphasé pour réseau personnelBonsoir.
La norme n'interdit pas cet emplacement.
Mais cela n'empêche pas d'avoir du bon sens et c'est vrai que c'est peu judicieux.
Comme dit GL, mettez une prise type Plexo.
La norme n'interdit pas cet emplacement.
Mais cela n'empêche pas d'avoir du bon sens et c'est vrai que c'est peu judicieux.
Comme dit GL, mettez une prise type Plexo.
22 avril 2022 à 23:44
consulter ce sujet Prise électrique et arrivée d’eau normeCe qui coute cher ce de tirer des fils.
Donc si vous ajoutez la terre ou dédoublez les neutre, cela peut chiffrer (plus ou moins selon la quantité)
Ajouter un disjoncteur et remplacer les matériels vétustes reste raisonnable.
J'espère néanmoins que vous avez essayé de négocier une petite moins value pour compenser.
Donc si vous ajoutez la terre ou dédoublez les neutre, cela peut chiffrer (plus ou moins selon la quantité)
Ajouter un disjoncteur et remplacer les matériels vétustes reste raisonnable.
J'espère néanmoins que vous avez essayé de négocier une petite moins value pour compenser.
22 avril 2022 à 18:26
consulter ce sujet Rapport d'état installation électriqueJ'ai oublié de répondre sur le danger.
2/ Pas trop dangereux du fait de la mesure compensatoire.
J'explique quand même ceci :
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement (par exemple fil sous tension qui touche la carcasse de l'appareil) sur une prise reliée à la terre, le courant s'échappe vers la terre et le différentiel coupe avant que qui que ce soit ne touche l'appareil.
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement sur une prise non reliée à la terre avec un différentiel 30mA en amont, rien ne se passe, jusqu'à ce que quelqu'un touche l'appareil. Cette personne jouera alors le rôle de terre. Le courant traversera son corps et le différentiel coupera avant l'atteinte d'un seuil mortel (mais cela fait quand même une sacrée secousse). C'est la fameuse mesure compensatoire.
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement sur une prise non reliée à la terre sans différentiel 30mA en amont, rien ne se passe, jusqu'à ce que quelqu'un touche l'appareil et s'électrocute et décède.
Appareil classe 1 : appareil dont la carcasse est reliée à la terre et qui possède dont une fiche avec terre
Appareil classe 2 : appareil à double isolation qui possède dont une fiche sans terre
3/ En théorie dangereux car si plusieurs circuits utilisent le même fil de neutre, les courants dans le neutre vont s'additionner et si la puissance tirer est importante le neutre va s'échauffer et potentiellement provoquer un incendie.
Dans les faits tant qu'on fait un usage normal de ces circuits, les puissances utilisée resteront sans doute faibles et il n'y aura pas de dangerosité
Mais il faut savoir que les problèmes de surcharge arrivent en général en cas d'usage atypique par exemple : raclette partie avec plein d'amis et 3 fours à raclette qui fonctionnent en parallèle, chauffage central en panne remplacé par plein de radiateurs d'appoints, fête dans le jardin avec garage transformé en cuisine et plein d'appareils qui fonctionnent en parallèle : four d'appoint, micro-onde, bouilloire, cafetière...
6 et IC/ Risque important, notamment avec des enfant qui pourraient jouer à enfoncer des tiges métalliques dans ce genre de prises.
2/ Pas trop dangereux du fait de la mesure compensatoire.
J'explique quand même ceci :
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement (par exemple fil sous tension qui touche la carcasse de l'appareil) sur une prise reliée à la terre, le courant s'échappe vers la terre et le différentiel coupe avant que qui que ce soit ne touche l'appareil.
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement sur une prise non reliée à la terre avec un différentiel 30mA en amont, rien ne se passe, jusqu'à ce que quelqu'un touche l'appareil. Cette personne jouera alors le rôle de terre. Le courant traversera son corps et le différentiel coupera avant l'atteinte d'un seuil mortel (mais cela fait quand même une sacrée secousse). C'est la fameuse mesure compensatoire.
Si vous branchez un appareil de classe 1 qui a un défaut d'isolement sur une prise non reliée à la terre sans différentiel 30mA en amont, rien ne se passe, jusqu'à ce que quelqu'un touche l'appareil et s'électrocute et décède.
Appareil classe 1 : appareil dont la carcasse est reliée à la terre et qui possède dont une fiche avec terre
Appareil classe 2 : appareil à double isolation qui possède dont une fiche sans terre
3/ En théorie dangereux car si plusieurs circuits utilisent le même fil de neutre, les courants dans le neutre vont s'additionner et si la puissance tirer est importante le neutre va s'échauffer et potentiellement provoquer un incendie.
Dans les faits tant qu'on fait un usage normal de ces circuits, les puissances utilisée resteront sans doute faibles et il n'y aura pas de dangerosité
Mais il faut savoir que les problèmes de surcharge arrivent en général en cas d'usage atypique par exemple : raclette partie avec plein d'amis et 3 fours à raclette qui fonctionnent en parallèle, chauffage central en panne remplacé par plein de radiateurs d'appoints, fête dans le jardin avec garage transformé en cuisine et plein d'appareils qui fonctionnent en parallèle : four d'appoint, micro-onde, bouilloire, cafetière...
6 et IC/ Risque important, notamment avec des enfant qui pourraient jouer à enfoncer des tiges métalliques dans ce genre de prises.
22 avril 2022 à 16:06
consulter ce sujet Rapport d'état installation électriqueBonjour.
On voit que l'installation est ancienne, donc méfiance.
Le problème de ces diagnostic c'est que ce n'est souvent pas quantifié.
2/ Pour la terre ce n'est pas dramatique, tant que vous raccordez sur ces prises des appareils munis de fiches dans terre.
Si ce n'était pas le cas, l'idéal serait de tirer un fil de terre vers ces circuits. Techniquement ce n'est pas toujours simple sauf si vous faites de gros travaux de rénovation.
Néanmoins la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire qui diminue le risque de sécurité
3/ On ne voit pas bien sur la photo.
Mais vous avez 2 solutions :
- supprimer les neutres communs, mais cela veut dire tirer de nouveaux fils dans l'installation
- ajouter un disjoncteur de calibre approprié en amont du neutre commun. C'est le plus simple, mais cela limitera la puissance cumulée possible sur les circuits concernés. En fonction de leur usage, ce n'est pas forcément gênant.
6/ Il faut remplacer les matériels vétustes.
En général pas compliqué et pas trop cher.
IC/ Il faut remplacer les prises concernées
En général pas compliqué et pas trop cher
Si ce sont des prises sans terre, mettre des prises 2P et pas 2P+T (sauf à amener un fil de terre jusque là).
On voit que l'installation est ancienne, donc méfiance.
Le problème de ces diagnostic c'est que ce n'est souvent pas quantifié.
2/ Pour la terre ce n'est pas dramatique, tant que vous raccordez sur ces prises des appareils munis de fiches dans terre.
Si ce n'était pas le cas, l'idéal serait de tirer un fil de terre vers ces circuits. Techniquement ce n'est pas toujours simple sauf si vous faites de gros travaux de rénovation.
Néanmoins la présence d'un différentiel 30mA est une mesure compensatoire qui diminue le risque de sécurité
3/ On ne voit pas bien sur la photo.
Mais vous avez 2 solutions :
- supprimer les neutres communs, mais cela veut dire tirer de nouveaux fils dans l'installation
- ajouter un disjoncteur de calibre approprié en amont du neutre commun. C'est le plus simple, mais cela limitera la puissance cumulée possible sur les circuits concernés. En fonction de leur usage, ce n'est pas forcément gênant.
6/ Il faut remplacer les matériels vétustes.
En général pas compliqué et pas trop cher.
IC/ Il faut remplacer les prises concernées
En général pas compliqué et pas trop cher
Si ce sont des prises sans terre, mettre des prises 2P et pas 2P+T (sauf à amener un fil de terre jusque là).
22 avril 2022 à 15:52
consulter ce sujet Rapport d'état installation électriqueBonjour.
Vous pouvez également couper la fiche de vos 4 multiprises et les faire se rejoindre, ainsi que votre arrivée électrique, dans une boite de dérivation.
Faites y alors vos connexions avec 3 bornes Wago 221-415.
Vous pouvez également couper la fiche de vos 4 multiprises et les faire se rejoindre, ainsi que votre arrivée électrique, dans une boite de dérivation.
Faites y alors vos connexions avec 3 bornes Wago 221-415.
22 avril 2022 à 15:41
consulter ce sujet Relier plusieurs multiprisesBien sûr reconduire le pont avec les fils rouges.
21 avril 2022 à 23:17
consulter ce sujet Branchement interrupteur double Arnould 






