FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 822 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Autre point que je n'avais pas vu, ce n'est effectivement pas le bon bouton.
Vous avez acheté un poussoir (qui revient à sa place quand on relache le bouton), il faut acheter un va et vient (avec 2 états stables).

Dans certains série la transformation est possible en enlevant le petit ressort qui fait le retour.
Mais je ne sais pas si c'est possible pour ce modèle.
22 février 2022 à 08:07
forum consulter ce sujet Changer double interrupteur par un simple interrupteur

Bonjour.

Vous avez :
- En noir la phase à brancher sur la borne rouge.
- En violet le retour lampe cuisine (si on se fie aux couleurs) à brancher sur une des 2 bornes blanches.
- En blanc le retour lampe de l'autre lampe commandée par le 2ème bouton (vous n'en parlez pas), à ne pas raccorder et à isoler avec un domino ou une borne Wago.
22 février 2022 à 08:04
forum consulter ce sujet Changer double interrupteur par un simple interrupteur

Publicité

Bonjour.

Votre PAC elle est mono ou tri (tri j'espère).
22kW j'imagine que c'est la puissance restituée, mais quelle est sa puissance absorbée.

Si votre chaudière est gaz ou fioul, l'alim actuelle ne sera pas adaptée pour une PAC
Vous parlez d'immeuble, du coup il y a du collectif ? du privatif ? Ce n'est pas clair.

On ne comprend pas où sont les différents tableaux de répartition ? le disjoncteur EDF ? la section et la longueur des différentes sections ?

Un petit plan pourrait aider.
21 février 2022 à 19:21
forum consulter ce sujet Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé

Bonjour.

A raccorder entre retour lampe et neutre.
Le sens n'a pas d'importance.

Visiblement c'est le va et vient côté phase, donc ce ne sera pas possible avec un modèle à voyant témoin précablé.

Il faut que vous achetiez un modèle où le voyant se câble, comme le votre actuellement.
21 février 2022 à 12:10
forum consulter ce sujet Alombard Trocadero Va et Vient avec voyant

Il suffit de tirer à l'horizontal pour déclipser.
20 février 2022 à 18:40
forum consulter ce sujet Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond

Bonjour.

Actuellement vos neutres sont tous sur un bornier.
La difficulté principale sera l'appairage phase/neutre de chaque circuit.

Pour les domino, c'est sans doute pour relier entre eux 2 fils qui sont câblés en étoile depuis le tableau.
Par exemple pour un point d'éclairage commandée par un interrupteur.
- Dans une gaine vous avez phase/retour lampe qui arrivent de l'interrupteur.
- Dans une autre gaine vous avez retour lampe/neutre/terre qui arrivent de la lampe.
Il faut donc relier ensemble les 2 retour lampe et c'est le rôle du domino.

Vous pouvez faire l'équivalent avec une borne Wago à 2 entrée.
Mais le domino reste valable.
20 février 2022 à 18:39
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique

Bonjour.
Il faut enlever les pastilles.
Derrière il y a une vis.
20 février 2022 à 09:16
forum consulter ce sujet Démontage cornet d'épanouissement jonction GTL/plafond

Bonsoir.
Je n'avais pas fait attention que les tableaux étaient repiqués l'un sur l'autre et je n'avais pas fait attention aux distances.
Donc oubliez mes remarques sur les sections
Avec 90m pour le dernier tableau elles sont au contraire sans doute trop juste.

Il faudrait déterminer la puissance dont a besoin chaque tableau pour dimensionner les câbles correctement.
Oui disjoncteur à intercaler au départ de chaque tableau.
19 février 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?

Bonsoir.

En locaux d'habitation, la norme indique de ne pas mettre plus de 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel.
Donc sauf très petit tableau, la seconde solution, qui de plus vous donnera plus de souplesse dans la répartition.

Il vous faut un disjoncteur au départ de chaque tableau.

16² me semble surdimensionné pour alimenter les différents tableaux.
Du 5G10² qui vous autorisera 27kW en tri me semble très largement suffisant (voire 6² en fonction du besoin en puissance).

Essayez de favoriser les appareils en tri (plaque, chauffe-eau, PAC...) afin de faciliter la répartition par phase.
Dans ce cas il sera nécessaire de prévoir un interrupteur différentiel 30mA 40A tétra pour ces circuits.
18 février 2022 à 20:06
forum consulter ce sujet Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?

Et par curiosité, c'était quoi le problème ?
17 février 2022 à 12:27
forum consulter ce sujet Ajouter une lampe sur un va et vient existant

Bonjour.

On dirait un disjoncteur 20A courbe C unipolaire + neutre.

C'est le modèle classique qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Attention toutefois à l'alignement des bornes du peigne pas toujours compatible d'une marque à l'autre.
17 février 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Recherche disjoncteur équivalent

Bonsoir.
Un fil rouge sur LA, l'autre sur L1
Un bout de fil rouge entre LA et L1
Un fil noir sur 2 et l'autre sur 3
Le fil vers votre nouveau plafonnier sur B (ou C si vous voulez inverser le sens de fonctionnement du bouton.

A noter que vous pouvez permuter 2 et 3 avec B et C dans mon explication si vous voulez permuter les 2 boutons.
16 février 2022 à 22:40
forum consulter ce sujet Ajouter une lampe sur un va et vient existant

Ça me semble pas mal.

A noter qu'une des phases n'est pas utilisé en mono.
Voir si cela ne pose pas de problème pour la répartition des puissances.
Peut être que 2 phases dans la maison seraient plus pertinent ?

A noter que s'il y a un seul interrupteur différentiel dans un tableau, il peut servir de coupure générale.
Dans ce cas pas besoin d'ajouter en amont un interrupteur sectionneur.
Je ne sais pas si c'est le cas chez vous.
16 février 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?

Bonjour.

Comme je vous l'ai dit ailleurs (blog Guillaume), les volumes sont là principalement pour assurer la sécurité de personnes.
Pour le reste c'est à l'installateur de faire les chose de manière pertinente.
La norme ne vous dit pas que dans le cuisine il faut mettre un bac d'évier sous le robinet de l'évier, pourtant tout le monde le fait.

Idem pour la douche.
S'il y a des risques d'aspersion c'est à l’installateur de mettre les parois pertinentes pour l'éviter.

La notion de pérenne n'a rien à voir.
Elle a été ajouté en 2015 dans la norme, parce qu'auparavant :
- Des installations avec des parois non pérennes respectaient les volumes, puis après passage du consuel elle étaient démontées
- Ou parce qu'au moment du passage du consuel, les parois non pérennes n'étaient pas encore installées si bien que les volumes ne pouvaient pas être évalués.
Donc désormais seules comptent les parois pérennes.
16 février 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Aberrance de la NFC15-100 volume 1 douche avec ou sans bac

Bonjour.

Si vous n'avez pas besoin que vos équipements soient complètement indépendant, vous pouvez effectivement mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de l'installation.
L'idéal est de choisir du matériel peignable avec un peigne tétra aussi bien en mono qu'en tri.

Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer partiellement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau electrique xxtableau electrique divisionnaire qq

16 février 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Raccordement triphasé et monophasé

Bonjour.

Il faudrait ajouter un récepteur CPL Delta Dore près du thermostat afin de le raccorder à la sortie fil pilote du thermostat.
A mon avis, pas hyper pratique à réaliser et peu esthétique.

Mais c'est quoi l'intérêt de programmer un plancher chauffant.
Baisser la température est peu pertinent avec un fonctionnement basé sur l'inertie thermique et le rayonnement.

J'ai un plancher chauffant relié à un programmateur.
J'ai essayé au début de baisser la nuit (en décalant les heures), et finalement je suis revenu à du mode confort en permanence.
16 février 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur

Assurez vous alors qu'il a bien des différentiel en amont de tous les circuits
J'ai l'impression que oui, mais vu qu'on ne voit pas le câble interne, difficile d'être affirmatif à 100%

Prendre un interrupteur sectionneur tetra 63A

15 février 2022 à 13:16
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire

Bonjour.

Toutes les solutions sont possibles. Voir ce qui est le plus pratique pour vous.
Je vous donne quelques exemples joints, dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
La plupart sont en mono, mais la philosophie est la même en tri.

Il vous faudra un dispositif de coupure générale en tête de l'installation (a priori au niveau de TGBT1), vu que le BACO est dans un local annexe.

Mais également en tête du logement (TGBT2), voire du studio si c'est un logement autonome.
J'ai supposé que TGBT3 communiquait avec TGBT2 en passant par l'intérieur.

Le mieux pour faire la coupure d'urgence est un interrupteur sectionneur tétra de calibre supérieure au égal au calibre maxi du BACO.

Par ailleurs il vous faut un disjoncteur au départ du câble vers chaque tableau divisionnaire, de calibre adapté à la section du câble de liaison.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 857234 tableau divisionnaire 8doublon 109622 tableau divisionnaire 9tableau divisionnaire adoublon 716295 tableau divisionnaire stableau divisionnaire t

15 février 2022 à 13:14
forum consulter ce sujet Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?

Bonjour.
Pour les volets roulant, quel modèle avez-vous avez acheté ?

Le 6 00 021 mode interrupteur ?
Ou le 6 00 022 mode poussoir ?
15 février 2022 à 07:26
forum consulter ce sujet Branchement nouveau bouton poussoir Dooxie en rénovation

Bonsoir.
Oui : un disjoncteur, c'est un disjoncteur. Peu importe à quoi il sert.

Néanmoins la limite à 8 est un critère de confort, afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuits soient coupés. Donc ajouter un disj 2A ne change pas grand chose et je ne pense pas que le consuel soit regardant la dessus.

Vous êtes certain que vous voulez mettre un contacteur J/N ?
De nos jours le tarif HC n'est plus vraiment rentable.
J'ai 2 habitations et cela fait quelque années que je suis repassé en tarif de base et que j'ai viré les contacteurs.
Le tarif HC me faisait perdre de l'argent (pour rappel les HP qui représentent 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base) et le tarif de base supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer.
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.

Si vous maintenez votre idée, et que vous voulez être tranquille vis à vis du consuel, ajoutez le contacteur et le disj 2A après son passage.
14 février 2022 à 23:17
forum consulter ce sujet Norme NF C15 100 nombre de circuits

Bonsoir.

1/ Je ne sais pas vous dire, il faudra connaitre le type de fonctionnement des anciens.

2/ Je ne sais pas le type de contact présent sur les poussoirs Dooxie.
Mais il est possible que vous ayez utilisé le contact NC et pas le contact NO.
14 février 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Branchement nouveau bouton poussoir Dooxie en rénovation

Bonsoir.
Pas aux normes, non ce n'est pas le terme que j'emploierais.

Il faut un dispositif de coupure générale dans le logement.
En général c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle, mais lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment (ce qui est sans doute le cas chez vous), il faut prévoir un autre dispositif.

C'est vrai qu'on met souvent un interrupteur sectionneur 63A, mais un interrupteur différentiel 30mA 63A peut jouer ce rôle.

Je dirais plutôt qu'il n'est "pas pertinent", car vous semblez déjà avoir d'autres différentiels 30mA en tête de tous les circuits.
Cela fait donc double emploi et en cas de défaut d'isolement il risque de sauter, coupant ainsi toute l'installation et pas seulement une rangée.
14 février 2022 à 23:07
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire

Bonsoir.
Sur la rangée du milieu vous ne laissez que plaque LL et un circuit éclairage.

Vous répartissez le reste sur les rangées 1 et 3 en veillant à mettre LV et four sur les rangées 1 et 3 et ne pas mettre les prises que sur la rangée 3.
14 février 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonjour.

Difficile de se prononcer sans voir l'installation.
Mais au vu de ce qui est décrit ce n'est pas bien méchant
Citation :
- Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté

Remplacer l'interrupteur différentiel par un 63A (environ 60€), et encore si cela se trouve, ce n'est même pas nécessaire. Il faudrait étudier plus en détail le calibre et la nature des disjoncteurs placés en aval, pour voir si c'est vraiment utile.
Citation :
- L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée

Il suffit de refixer la prise
Citation :
- Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

On ne sait pas combien de circuits sont concernés.
Mais il suffit de changer le disjoncteur par un disjoncteur de calibre approprié (environ 10€).
Prendre la même marque afin que ce soit compatible
Citation :
- Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - protection mécanique des conducteurs.

On ne sait pas combien d'endroit sont concernés
En général ce sont des fils apparents. Souvent au niveau d'une douille. Si c'est cela il suffit de raccorder un vrai luminaire.
Si c'est ailleurs, il faut mettre les fils sous goulotte
Mais cela ne devrait pas facile à rectifier
Citation :
- Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30mA,

Il faut ajouter au moins un interrupteur différentiel 30mA en amont de la partie concernée.
Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même si connaitre un peu.
Tout dépend de l'état du tableau de répartition concerné
Par contre c'est l'anomalie qui représente le danger le plus grand.

Bref je rejoins mes camarades pour quelques centaines d'euros. Profitez en pour demander une moins value pour compenser.
A noter par ailleurs que vous n'avez pas d'obligation de rectifier, mais s'agissant de points de sécurité, je vous conseille de le faire.
14 février 2022 à 07:30
forum consulter ce sujet Avis problèmes électrique avant signature d'une acquisition

Bonjour.

Appelez le SAV Delta Dore.

Mais j'ai peur qu'il soit HS
14 février 2022 à 07:12
forum consulter ce sujet Calybox 120 écran plein et bloqué

Bonjour.
Si c'est du rigide pas d'obligation.
Si c'est du souple avec serrage sur borne à cage, pas d'obligation.
Si c'est du souple avec serrage directement sur la vis (ce qui est en général le cas avec les borniers) : obligation.
13 février 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue

Bonjour.
Il y a également le problème de la surcharge de l'interrupteur différentiel 40A de la rangée du milieu.
Il est vrai que tant que l'abonnement est de 6kVA, il n'y a pas de risque.

Mais néanmoins, pas certain que cela passe sur un diagnostic électricité.
13 février 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Maintenant il faut vous en sortie :
Coupez tous les disjoncteurs et refaites vos tests.
Rien ne doit déclencher.

Remonter un disjoncteur, refaites les tests.
Puis un autre et refaites les tests.
Jusqu'à tomber sur celui où le problème se reproduira.

Et j'insiste : remplacer les fils de section trop faible :
- 10² entre les borniers et les ID
- 10² entre les ID et les peignes.
Achetez à la coupe 1m de 10² bleu et 1m de 10² vert.
Si nécessaire achetez 6 bornes de raccordement pour faciliter la liaison avec les peignes.
12 février 2022 à 08:30
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Je répondais à votre première question.
Pour la seconde, GL a raison, il y a un ou des circuits à cheval sur 2 différentiels.

Enfin, mais je pense que vous vous êtes rendu compte, prendre quelqu'un pour faire un truc qui ne respecte pas les normes, qui est dangereux, qui ne fonctionne pas, qui est fait avec du matériel bas de gamme et qui est crade dans la réalisation, vous vous êtes fait avoir. shocked
12 février 2022 à 08:26
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonjour.
C'est une horreur votre vert/jaune à mauvais escient pour gérer les dépannage, voire un danger.
Il faut également changer la section des fils entre la sortie du différentiel et les peignes : ça risque de prendre feu.

Pour en revenir à votre problème, la logique du câblage semble correcte au vu des photos.
Lorsque vous dites que "c'est encore alimenté" comment le vérifiez-vous ?
12 février 2022 à 08:21
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonsoir.
Je ne connais pas bien cette marque (qui au passage n'a pas super bonne réputation, mais cela ne devrait pas empêcher un fonctionnement correct).

On ne voit pas bien sur votre photo, comment sont alimentés les différents interrupteurs différentiels, à partir de l'arrivée EDF, ni comment est faite la liaison avec les disjoncteurs.

Aussi difficile de vous dire s'il y a une anomalie dans le câblage.
Des photos en plus gros plan aideraient.

3 autres points qui n'ont rien à voir, mais à signaler (mais qui n'ont rien à voir avec votre problème) :
- les sections des fils d'alimentation des interrupteurs différentiels me semblent faibles. Il faudrait du 10² voire du 16² dans certaines liaison.
- l'interrupteur différentiel de la rangée du milieu me semble trop chargé si c'est un 40A.
- il n'est pas pertinent (et pas conforme) de mettre tous les éclairages sur un même interrupteur différentiel. S'il saute, tout est dans le noir.
11 février 2022 à 22:46
forum consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?

Bonsoir.
Il n'y a aucun repérage sur les 3 bornes de votre variateur.

Vous auriez une photo où un repérage apparait ?
Ou un lien vers la notice ?
11 février 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Quel câble brancher sur mon variateur

Bonsoir.
Autre schéma depuis la terre pour confirmer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement détecteurs de mouvement

11 février 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Brancher détecteurs de mouvement en parallèle

Bonsoir.

Le problème c'est les 200V (à savoir qu'ENEDIS doit vous délivrer à minim 207V).
A cette tension déjà faible s'ajoute la chute de tension liée votre liaison de 70m.

Mais j'ai peur que même en augmentant la section de cette liaison le problème subsiste.
Voyez avec ENEDIS s'ils ne peuvent pas améliorer les choses.
11 février 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Câbles et chute de tension

Bonjour.
Oui augmenter la section fait baisser la chute de tension.

Sauf que c'est interdit de mettre des câbles en parallèle, donc un contexte de locaux d'habitation.

Quelle longueur de liaison avez-vous ?
Quelle est la puissance maxi que vous tirez dans cette annexe ?
Quelle tension vous délivre EDF ? Proche de 230V ou proche de 200 V ?
10 février 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Câbles et chute de tension

Bonjour.
Vos puissances, ce sont des puissances en triphasé ou des puissances en monophasé ?
J'ai l'impression que ce sont des puissances tri, mais que vous avez calculé comme des puissances mono.

Ainsi la 1ère ligne pour une pompe de 3kW en tri, on a une intensité par phase de 4,4A et les 6,8A annoncés le sont sans doute en tenant compte du cosphi.

Si je calcule la chute de tension associée cela donne pour 6,8A sur 90m de 25² en tri une chute de tension de 0,24%.
Donc vraiment différent de votre calcul.
10 février 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Bonsoir.

2 solutions :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi.

Dans les 2 cas interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Si vous envisagez un jour une potentielle recharge de véhicule électrique je vous conseille la seconde solution.
Il pourrait être pertinent de séparer les 2 portails, car un défaut sur l'un empêchera l'autre de fonctionner.

Vous inspirer du schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 339670 tableau divisionnaire v

09 février 2022 à 22:33
forum consulter ce sujet Tableau électrique garage

Bonsoir.

Non à 2 titres :
- Mélange prises et éclairage sur un même circuit, mais c'est du confort donc pas essentiel.
- Protection du 1,5² avec un disjoncteur 20A. Là c'est dangereux.

Remplacer le disjoncteur 20A par un 16A. Ainsi cela deviendra sécurisé et ce sera amplement suffisant pour l'usage (3600W).
09 février 2022 à 22:30
forum consulter ce sujet Branchement luminaires sur circuit 20A

Bonsoir.

1/ Il faudrait connaitre le détail de ce tableau pour se prononcer, mais oui, il est probable que vous ayez une anomalie sur ce 40A.

2/ Un diagnostic électrique vérifie les points essentiels de sécurité, pas la conformité à la dernière norme en vigueur.
Ainsi :
- votre interrupteur différentiel 40A, potentiellement surchargé, qui pourrait donc "cramer" et ne plus jouer son rôle de sécurité sera un point qui pourra être mentionné
- en revanche votre interrupteur différentiel avec plus de 8 circuits, afin qu'en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS, est un point de confort et ne sera pas mentionné.

A noter que le diagnostic n'est qu'informatif, vous n'avez pas d'obligation de rectifier.

Quelques liens utiles :
Particuliers, vérifiez vous-même votre installation électrique
Je souhaite faire réaliser un diagnostic électrique pour savoir si je suis en sécurité chez moi
Sécuri Quiz
09 février 2022 à 18:37
forum consulter ce sujet Conseils ampérage disjoncteur différentiel

Bonsoir.

C'est pour quel usage ?

La norme dit : entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation :
- 3% de chute de tension maxi pour l'éclairage
- 5% pour les autres usages
Sachant qu'avec l'éclairage LED, la chute de tension est négligeable dans les circuits terminaux

Il va donc falloir calculer la chute de tension maxi dans chaque tronçon en fonction de la puissance maxi qui sera véhiculée.
Puis additionner le résultat de chaque tronçon pour voir si on entre dans les clous

A noter qu'en tri à peu près équilibré, la chute de tension est divisée par 2.
09 février 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux

Bonjour.

C'est un chauffage ou la puissance électrique sert à chauffer, ce qui est le cas des appareils que vous avez cités.
Ce n'est pas le cas pour une chaudière fioul ou gaz, où l'énergie de chauffage est autre.

La solution est bien entendu de mettre des 63A.
La logique avec cette dernière version de la norme est de ne mettre que cela.

Ceci dit, si vous êtes en rénovation, vous pouvez également faire un calcul des puissances maxi réelles afin de vous assurer que vous ne dépasserez pas 9kW sur un ID 40A.

Car de toute façon la règle aval actuelle reste approximative et donc peu fiable : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez mettre aussi bien un four qui tire 3600W que quelque éclairages qui tirent une dizaine de watts.
09 février 2022 à 13:03
forum consulter ce sujet Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel

Bonsoir.
En théorie, même du 1,5² suffit.

Mais souvent il y a une section minimale sur les borniers afin d'avoir un serrage de qualité.
Souvent 6². A vérifier.

C'est luxueux un disjoncteur diff 30mA pour un éclairage extérieur.
08 février 2022 à 23:07
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur différentiel Schneider Electric R9PDCF10

Bonsoir.
Non, on est dans un raccordement type 2, donc sous NF C15-100 et pas sous NF C14-100.
Donc pas besoin de compartiment dédié avec couvercle dédiés, ni de contrainte quelconque de la NF C14-100.

Ce câble, comme tous les câbles de votre logement, peut être :
- Encastré sous gaine
ou
- Passé nu en vide de construction.

L'essentiel est que ce câble puisse être remplacé au cas où.
08 février 2022 à 19:38
forum consulter ce sujet Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue

Bonsoir.

En principe on sépare les circuits prises et portail.
Ainsi on évite qu'un problème sur un appareil raccordé sur la prise empêche le portail de fonctionner.

Mais à défaut ce que vous envisagez reste tolérable.

Une solution pour avoir un seul câble et 2 circuits pourrait être d'avoir un seul câble 5G1.5²
Voir cet exemple en mettant votre portail à la place de l'éclairage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire

08 février 2022 à 16:41
forum consulter ce sujet Création ligne extérieure en partant du tableau électrique

Bonsoir.

Dans les fait les conducteurs acceptent bien plus, mais cela dépend des conditions de pose.
Donc dans une habitation afin de ne pas avoir à passer par un bureau d'études pour dimensionner, la norme a pris des règles standard censé convenir à pratiquement tous les cas de figure.

Autrefois on mettait 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage.
La norme est devenu plus permissive et autorise 20A pour le 2,5² et 16A pour le 1,5² (sauf cas particuliers).

Mais c'est vrai que descendre les protection d'un cran, augmente la marge de sécurité.

J'utilise donc ces valeurs 16A et 10A et de ma vie, je n'ai jamais vu un disjoncteur d'un circuit domestique sauter pour surcharge (en usage normal).
Car 3600W et 2300W conviennent à la plupart des usages standard d'une habitation.

De toute façon les problèmes, on va les rencontrer uniquement dans les usages atypiques :
- Le chauffage central est en panne et les copains vous ont prêté plein de radiateurs d'appoint.
- Vous faites une raclette partie avec plein d'amis et 3 ou 4 fours à raclette branchés sur le circuit du séjour.
- Vous faites une fêtes dans le jardin et à cette occasion vous transformez votre garage en cuisine d'été avec des fours d'appoints, des fours à micro-onde, des bouilloires, des cafetières...
08 février 2022 à 16:38
forum consulter ce sujet Section câble sécurité disjoncteur associé

Dans ce cas vous faites ce que vous voulez.
La seule chose qu'exige la norme, c'est une coupure générale dans le logement.

Un interrupteur sectionneur en tête du tableau suffirait.

Si mettez un disjoncteur de branchement (non instantané il va de soi) il n'y a aucune indication sur les dimensions de la platine dans la NF C15-100.
La seule chose nécessaire c'est d'assurer la protection mécanique des fils, donc il faut qu'elle fasse au moins la dimension du disjoncteur.
07 février 2022 à 19:29
forum consulter ce sujet Normes platine pour disjoncteur d'abonnés

Autre point dans la norme qui fait référence aux hauteurs de prise (paragraphe 555.1.8)

Les socles de prise de courant fixés sur les parois des locaux doivent être disposés de telle manière que l'axe de leurs alvéoles se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.
Cette hauteur est portée à 120 mm pour les socles de prise de courant de courant assigné supérieur à 20 A.
Ces hauteurs minimales de 50 et de 120 mm sont applicables quel que soit le mode de pose et quelle que soit la classe d'influence externe AD.


Rien non plus concernant le plan de travail.

En plus, comme vous le voyez les hauteurs sont toujours par rapport à l'axe des alvéoles et sur vos photos, j'ai l'impression que les 8 cm y sont ou presque.
07 février 2022 à 19:25
forum consulter ce sujet Hauteur prise plan de travail et prise encastrable

Les 8cm indiqués par Legrand n'existent pas dans la NF C15-100.
Elle dit juste (paragraphe 10.1.3.3.2) :
pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ; pour le cas d'un îlot central, ces prises peuvent être aussi sur un plot ou une crédence solidaires de l'îlot ;
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.

Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.


Je pense que c'est plus un conseil de bonne pratique.
07 février 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Hauteur prise plan de travail et prise encastrable

Bonjour.

Il n'y a aucun distance normative d'une prise par rapport à un plan de travail.
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Cela peut éventuellement être un conseil, mais pas une interdiction normative.
Car effectivement si les prises sont à raz du plan, vous allez voir un souci avec les fiches coudées de certains appareils.

La seule distance normative qui existe c'est par rapport au sol (5cm par rapport à l'axe des alvéoles).
Je ne vois rien d'interdit sur vos photos.
07 février 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Hauteur prise plan de travail et prise encastrable

Bonjour.
Oui mais à l'inverse, vous risquez par moment de couper l'alimentation de la dépendance, alors que toute la puissance de l'abonnement n'est pas utilisée.
A vous de voir.
07 février 2022 à 13:44
forum consulter ce sujet Choix protection pour alimenter une dépendance