Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Actuellement
27 168
questions dans le
forum électricité
21913
Questions / Réponses Électricité : Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Bonjour.
Après quelques recherches je suis encore perdu.
Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW.
D’après mes recherches je doit mettre un disjoncteur 32A dans mon tableau actuel tirer un 2x16mm² au garage puis dans mon tableau mettre un différentiel 30mA puis un disjoncteur 20A pour mon moteur.
Est-ce OK ? Section 16mm² suffisante.
Protection suffisante ?
Merci.
Après quelques recherches je suis encore perdu.
Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW.
D’après mes recherches je doit mettre un disjoncteur 32A dans mon tableau actuel tirer un 2x16mm² au garage puis dans mon tableau mettre un différentiel 30mA puis un disjoncteur 20A pour mon moteur.
Est-ce OK ? Section 16mm² suffisante.
Protection suffisante ?
Merci.
28 février 2022 à 18:59
Réponse 1 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Bonsoir.
C'est dimensionné large (1,6% de chute de tension).
Vous pourriez même pousser à 40A ce qui autoriserait 9kW, donc plus adapté si éventuelle future recharge de véhicule électrique.
20A pour 5KW c'est juste.
Un 4² 25A serait plus adapté.
C'est dimensionné large (1,6% de chute de tension).
Vous pourriez même pousser à 40A ce qui autoriserait 9kW, donc plus adapté si éventuelle future recharge de véhicule électrique.
20A pour 5KW c'est juste.
Un 4² 25A serait plus adapté.
28 février 2022 à 20:17
Réponse 2 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Merci de votre réponse encourageante.
Si c’est large qu’est-ce que ça donnerait en 10mm² est-ce que ça va trop me limiter ? Ou pas ?
Avant d’acheter le câble 20A c’est juste ? Le moteur est à 4 / 6 m du tableau, en plus je ne sais pas si c’est signifiant ?
Si c’est large qu’est-ce que ça donnerait en 10mm² est-ce que ça va trop me limiter ? Ou pas ?
Avant d’acheter le câble 20A c’est juste ? Le moteur est à 4 / 6 m du tableau, en plus je ne sais pas si c’est signifiant ?
28 février 2022 à 21:03
Réponse 3 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
En tirant sur 40m de 10²
- 25A (5,5 kW) --> 2% de chute de tension : OK
- 32A (7kW) --> 2,6% de chute de tension : un peu élevé mais cela reste acceptable
- 40A (9kW) --> 3,2% de chute de tension : c'est trop
En conclusion du 10² avec 32A conviendra pour l'usage décrit mais sera moins évolutif que du 16².
A vous de voir.
20A c'est 4,6 kW maxi.
Cela ne suffit donc pas pour 5kW.
La longueur n'entre pas en compte.
Et si vous passez sur 25A qui vous autorise 5,5 kW, il faut câble le circuit en 4² mini
Êtes-vous certain de vos 5kW ?
- 25A (5,5 kW) --> 2% de chute de tension : OK
- 32A (7kW) --> 2,6% de chute de tension : un peu élevé mais cela reste acceptable
- 40A (9kW) --> 3,2% de chute de tension : c'est trop
En conclusion du 10² avec 32A conviendra pour l'usage décrit mais sera moins évolutif que du 16².
A vous de voir.
20A c'est 4,6 kW maxi.
Cela ne suffit donc pas pour 5kW.
La longueur n'entre pas en compte.
Et si vous passez sur 25A qui vous autorise 5,5 kW, il faut câble le circuit en 4² mini
Êtes-vous certain de vos 5kW ?
28 février 2022 à 22:25
Réponse 4 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Merci.
Parfaite cette réponse.
Ça va me limiter mais on passe du simple au double en tarif à moi de voir.
Si je passe en 10mm² faut-il descendre l’ampère-heure du 32 à mon tableau principal ?
Il faut que je vérifie mais pour moi c’est bien 5kW mon moteur c’est pour le pont 4mm² c’est pas un souci ça.
Parfaite cette réponse.
Ça va me limiter mais on passe du simple au double en tarif à moi de voir.
Si je passe en 10mm² faut-il descendre l’ampère-heure du 32 à mon tableau principal ?
Il faut que je vérifie mais pour moi c’est bien 5kW mon moteur c’est pour le pont 4mm² c’est pas un souci ça.
28 février 2022 à 23:10
Réponse 5 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Je n'ai pas compris votre histoire d'ampère-heure
A moins que vous parliez du calibre du disjoncteur au départ.
Je vous ai proposé plusieurs options plus haut : 25A 32A 40A avec leur avantages/inconvénients.
A moins que vous parliez du calibre du disjoncteur au départ.
Je vous ai proposé plusieurs options plus haut : 25A 32A 40A avec leur avantages/inconvénients.
28 février 2022 à 23:53
Réponse 6 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Bonjour.
Oui je parle du calibre merci le correcteur.
Il faut donc que j’adapte à mon tableau principal suivant ta réponse alors je vient de comprendre.
Merci de votre aide.
Oui je parle du calibre merci le correcteur.
Il faut donc que j’adapte à mon tableau principal suivant ta réponse alors je vient de comprendre.
Merci de votre aide.
01 mars 2022 à 07:36
Réponse 7 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Ah aussi une question mon disjoncteur principale est écrit 30/60A dans le petit trou on voit 30 d’inscrit combien coupe t’il alors ? Peut t’il me brider ?
Merci.
Merci.
01 mars 2022 à 07:57
Réponse 9 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Ah aussi une question mon disjoncteur principale est écrit 30/60A dans le petit trou on voit 30 d’inscrit combien coupe t’il alors ? Peut t’il me brider ?
Merci.
Merci.
01 mars 2022 à 11:34
Réponse 10 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Effectivement c'est sans doute que vous avez un abonnement 6kVA qui vous limitera à 30A (soit 6,9kW).
Si vous avez besoin de plus, il faudra augmenter votre abonnement.
Mais cela ne coute pas très cher (environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
Si vous avez besoin de plus, il faudra augmenter votre abonnement.
Mais cela ne coute pas très cher (environ 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain).
01 mars 2022 à 13:49
Réponse 11 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Ok parfait.
C’est réponse donc si je reste comme sa avec 30A le schéma que vous m'avez fournit et bon quand même ?
Disjoncteur 32A puis 10mm².
C’est réponse donc si je reste comme sa avec 30A le schéma que vous m'avez fournit et bon quand même ?
Disjoncteur 32A puis 10mm².
01 mars 2022 à 13:56
Réponse 12 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Oui.
Tant que vous n'augmentez pas l'abonnement, il est probable que ce soit le disjoncteur EDF qui saute si vous tirez plus de 30A.
Par contre le disjoncteur 32A jouera son rôle.
- De coupure manuelle du circuit garage.
- De protection contre les court-circuits.
- De protection contre les surcharges si un jour vous passez l'abonnement à 9kVA.
Tant que vous n'augmentez pas l'abonnement, il est probable que ce soit le disjoncteur EDF qui saute si vous tirez plus de 30A.
Par contre le disjoncteur 32A jouera son rôle.
- De coupure manuelle du circuit garage.
- De protection contre les court-circuits.
- De protection contre les surcharges si un jour vous passez l'abonnement à 9kVA.
01 mars 2022 à 18:54
Réponse 13 conseils branchement électrique
Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
Merci beaucoup pour vos réponses.
01 mars 2022 à 21:54








