Section câble alimentation ID
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
21900
Question branchement électrique : Section câble alimentation ID
Bonjour.
J'ai lu plusieurs choses pour câbler mes ID, qui alimente un doute.
J'ai un tableau principal et un tableau secondaire.
Mon tableau secondaire est alimenté par un câble 6mm² (pas le choix), qui part du tableau principal avec une protection par disjoncteur de 32A lui même raccordé directement au bornier du tableau principal.
Dans mon tableau secondaire, J'ai 2 ID de 40A alimenté depuis le bornier avec des câbles de 6mm² donc.
J'ai lu que des ID 40A doivent être alimentés au minimum par du 10mm² ...
D'un point de vue sécurité et "normes", c'est OK de laisser du 6mm² - du fait que le tableau secondaire est protégé par un disjoncteur 32A ? j'espère que oui....
Question 2 : sur le tableau principal.
J'ai 3 ID, un de 63 et 2 40A. tous mes ID doivent obligatoirement être alimentés en 16mm² en amont et en aval ? Ou puis je me permettre un mixte d'alimenter le 63 en 16, et les 2 40A avec du 10 ?
Et Mon disjoncteur 32 qui alimente mon tableau secondaire, en amont je peux mettre du 6mm² ?
Merci.
J'ai lu plusieurs choses pour câbler mes ID, qui alimente un doute.
J'ai un tableau principal et un tableau secondaire.
Mon tableau secondaire est alimenté par un câble 6mm² (pas le choix), qui part du tableau principal avec une protection par disjoncteur de 32A lui même raccordé directement au bornier du tableau principal.
Dans mon tableau secondaire, J'ai 2 ID de 40A alimenté depuis le bornier avec des câbles de 6mm² donc.
J'ai lu que des ID 40A doivent être alimentés au minimum par du 10mm² ...
D'un point de vue sécurité et "normes", c'est OK de laisser du 6mm² - du fait que le tableau secondaire est protégé par un disjoncteur 32A ? j'espère que oui....
Question 2 : sur le tableau principal.
J'ai 3 ID, un de 63 et 2 40A. tous mes ID doivent obligatoirement être alimentés en 16mm² en amont et en aval ? Ou puis je me permettre un mixte d'alimenter le 63 en 16, et les 2 40A avec du 10 ?
Et Mon disjoncteur 32 qui alimente mon tableau secondaire, en amont je peux mettre du 6mm² ?
Merci.
27 février 2022 à 11:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section câble alimentation ID
Bonjour
Q1/ Oui bien entendu du 6² suffit
Le 10² c'est pour un tableau principal qui n'a pas de protection amont autre que le disjoncteur de branchement
Q2/ Voici de ce que dit la norme :
- Si vous les alimentez depuis les borniers : du 10² suffit (qu'on soit en 40A ou 63A)
- Si vous utilisez un peigne vertical : il faut l'alimenter en 16²
- Si vous faites un repiquage d'ID en ID, il faut que le tronc commun soit en 16²
Sauf si vous avez un ancien DB 10/30A ou 15/45A, auquel cas tout peut être en 10²
Pour alimenter l'amont de votre disjoncteur 32A, du 6² suffit, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez.
Q1/ Oui bien entendu du 6² suffit
Le 10² c'est pour un tableau principal qui n'a pas de protection amont autre que le disjoncteur de branchement
Q2/ Voici de ce que dit la norme :
- Si vous les alimentez depuis les borniers : du 10² suffit (qu'on soit en 40A ou 63A)
- Si vous utilisez un peigne vertical : il faut l'alimenter en 16²
- Si vous faites un repiquage d'ID en ID, il faut que le tronc commun soit en 16²
Sauf si vous avez un ancien DB 10/30A ou 15/45A, auquel cas tout peut être en 10²
Pour alimenter l'amont de votre disjoncteur 32A, du 6² suffit, mais vous pouvez mettre plus si vous voulez.
27 février 2022 à 12:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Ok, merci c'est très clair.
Section câble alimentation ID
Ok, merci c'est très clair.
27 février 2022 à 12:42







