Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Sur le Yokis vous avez de gauche à droite :
- Orange : retour poussoir
- Rouge : phase
- Violet : retour lampe.
Le Scheider est un modèle avec la phase pré-cablée.
Il suffit donc de mettre :
- Orange sur la borne A1
- Violet sur la borne 2
- Récupérer le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage pour le mettre en A2
- Supprimer le rouge.
Sur le Yokis vous avez de gauche à droite :
- Orange : retour poussoir
- Rouge : phase
- Violet : retour lampe.
Le Scheider est un modèle avec la phase pré-cablée.
Il suffit donc de mettre :
- Orange sur la borne A1
- Violet sur la borne 2
- Récupérer le neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage pour le mettre en A2
- Supprimer le rouge.
03 août 2022 à 09:20
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?Bonjour.
Si votre fiche 32A est trop grosse, c'est que la prise n'est pas une 32A, mais une 20A.
A moins qu'il s'agisse d'une prise triphasée.
Pour vos couleurs de fils, difficile à dire sans tester.
A moins que votre installation soit triphasée ?
Si votre fiche 32A est trop grosse, c'est que la prise n'est pas une 32A, mais une 20A.
A moins qu'il s'agisse d'une prise triphasée.
Pour vos couleurs de fils, difficile à dire sans tester.
A moins que votre installation soit triphasée ?
02 août 2022 à 16:01
consulter ce sujet Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+tN'importe quelle horloge du marché conviendra.
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement hors alimentation électrique).
Faites attention à la réserve de marche (durée de fonctionnement hors alimentation électrique).
01 août 2022 à 14:11
consulter ce sujet Problème eau chaude passage jour nuit Bonjour.
Sans doute que l'horloge est HS ou mal paramétrée.
Ou vous avez un fil qui s'est desserré sur le circuit de commande.
Sans doute que l'horloge est HS ou mal paramétrée.
Ou vous avez un fil qui s'est desserré sur le circuit de commande.
31 juillet 2022 à 18:09
consulter ce sujet Problème eau chaude passage jour nuit Bonjour.
Effectivement tout à fait possible en n'utilisant qu'une des phases et le neutre.
Pensez à bien changer et dimensionner les fils de liaison entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition (16² pour 27m maxi).
Seul inconvénient, vous ne disposerez que d'un tiers de la puissance de votre abonnement.
Mais vu le contexte que vous décrivez, cela ne semble pas gênant.
Effectivement tout à fait possible en n'utilisant qu'une des phases et le neutre.
Pensez à bien changer et dimensionner les fils de liaison entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition (16² pour 27m maxi).
Seul inconvénient, vous ne disposerez que d'un tiers de la puissance de votre abonnement.
Mais vu le contexte que vous décrivez, cela ne semble pas gênant.
29 juillet 2022 à 09:16
consulter ce sujet Compteur triphasé pour test sur tableau monophaséLe 1er schéma est bon.
Les 2 autres aussi d'ailleurs.
Oui les câbles qui se raccordent en C1C2 font partie de l'installation privative et vous y avez accès.
section : 1,5²
Les 2 autres aussi d'ailleurs.
Oui les câbles qui se raccordent en C1C2 font partie de l'installation privative et vous y avez accès.
section : 1,5²
28 juillet 2022 à 19:21
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
C'est quel schéma qui correspond à votre raccordement ?
C'est quel schéma qui correspond à votre raccordement ?
28 juillet 2022 à 11:13
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueUn Wago joue le même rôle qu'un bornier.
27 juillet 2022 à 23:31
consulter ce sujet Wago dans un tableau électriqueBonjour.
Il ne faut pas confondre les caractéristiques de l'installation qui est dans les murs et celles des appareils qu'on raccorde dessus.
Le fabricant du radiateur a dimensionné le câble en fonction des caractéristiques du radiateur.
Peu importe que le circuit dans le mur permette plus.
Vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W munie d'un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5².
@GL : depuis 2010, la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuit chauffage en 1,5².
Il ne faut pas confondre les caractéristiques de l'installation qui est dans les murs et celles des appareils qu'on raccorde dessus.
Le fabricant du radiateur a dimensionné le câble en fonction des caractéristiques du radiateur.
Peu importe que le circuit dans le mur permette plus.
Vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W munie d'un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5².
@GL : depuis 2010, la norme autorise un disjoncteur 16A sur les circuit chauffage en 1,5².
27 juillet 2022 à 13:21
consulter ce sujet Raccordement radiateurs électriques et section câbleBonjour.
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Néanmoins, la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition que la section de ce conducteur de terre soit dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase (paragraphe 543.1.4).
L'usage est de mettre un conducteur de terre par circuit.
Néanmoins, la norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition que la section de ce conducteur de terre soit dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase (paragraphe 543.1.4).
27 juillet 2022 à 08:38
consulter ce sujet Avis schéma raccordement à la terreBonjour.
Attention toutefois.
Des borniers de terre devraient être reliés entre eux en 16².
Limitez votre action à des circuits de faible puissance.
Attention toutefois.
Des borniers de terre devraient être reliés entre eux en 16².
Limitez votre action à des circuits de faible puissance.
27 juillet 2022 à 08:35
consulter ce sujet Wago dans un tableau électriqueBonjour.
C'est une prise 32A que vous avez au mur
Quelle fiche avez vous au bout du câble de votre cuisinière ? 32A ? 20A ? 16A?
Des photos de tout cela ?
Car si c'est une prise 32A avec une fiche 20A il existe des adaptateurs :

Adaptateur Legrand Réf 090035
C'est une prise 32A que vous avez au mur
Quelle fiche avez vous au bout du câble de votre cuisinière ? 32A ? 20A ? 16A?
Des photos de tout cela ?
Car si c'est une prise 32A avec une fiche 20A il existe des adaptateurs :

Adaptateur Legrand Réf 090035
27 juillet 2022 à 07:24
consulter ce sujet Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+tBonjour.
Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour sûr ce n'est pas dans les clous.
C'est un fil maxi par borne du disjoncteur de branchement.
De plus certains de vos circuits ne semblent pas avoir de protection différentielle 30mA, voire de protection contre les surintensités.
Sans connaitre la configuration des lieux et notamment la position relative de tous les éléments que vous avez cités, difficile de vous répondre.
Mais une solution pourrait être de faire juste après le disjoncteur de branchement, un tableau de répartition avec des protections pour les circuits locaux et les départs vers les différents tableaux.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.
Mais si vous êtes éloigné du métier, je vous conseille de passer par un professionnel comme suggéré par Remi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2022 à 09:31
consulter ce sujet Alimentation sur disjoncteur principalBonjour.
Peut-être que le télérupteur est HS.
Mesurez la tension en sortie du télérupteur entre retour lampe et neutre.
Si pas proche de 230V, changez le télérupteur.
Peut-être que le télérupteur est HS.
Mesurez la tension en sortie du télérupteur entre retour lampe et neutre.
Si pas proche de 230V, changez le télérupteur.
23 juillet 2022 à 20:00
consulter ce sujet Problème télérupteur dans mon studioBonjour.
Oui sauf qu'il y a de forte chance que les deux 30mA saute.
Il faudrait donc sortir le disjoncteur de la prise extérieure du 30mA de l'habitation.
Mais cela suppose que ce soit la seule prise du disjoncteur, ce qui n'est sans doute pas le cas.
Après, il n'y a pas de risque à essayer de faire ce que vous évoquez.
Au pire cela n'aura pas l'effet escompté.
Oui sauf qu'il y a de forte chance que les deux 30mA saute.
Il faudrait donc sortir le disjoncteur de la prise extérieure du 30mA de l'habitation.
Mais cela suppose que ce soit la seule prise du disjoncteur, ce qui n'est sans doute pas le cas.
Après, il n'y a pas de risque à essayer de faire ce que vous évoquez.
Au pire cela n'aura pas l'effet escompté.
23 juillet 2022 à 19:58
consulter ce sujet Raccordement électrique cabanon de jardinBonjour.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, vous pouvez conserver votre 6² (même si une installation neuve demande du 10²).
Si c'est un 30/60A il faudrait en théorie du 16², mais tant que votre abonnement est de 18kVA, il n'y a pas de risque.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A, vous pouvez conserver votre 6² (même si une installation neuve demande du 10²).
Si c'est un 30/60A il faudrait en théorie du 16², mais tant que votre abonnement est de 18kVA, il n'y a pas de risque.
23 juillet 2022 à 19:56
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir changement de compteurPour la liaison entre 2 tableaux, tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le 2ème tableau :
- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



- 7kW maxi : 6² protégé par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi : 10² protégé par un disjoncteur 40A
- 14kW maxi : 16² protégé par un disjoncteur 63A
Tout cela pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètres (au delà, il faut affiner le calcul de la section)
Ci-joint quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 juillet 2022 à 12:06
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.
Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)
Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.
Avec un abonnement 9kVA (11,5kW).
- Des 63A vous supprimerons toute contrainte de surcharge.
- Des 40A sont possible à condition de s'assurer qu'ils ne sont pas surchargés, donc que vous ne dépasserez jamais 9kW sur une rangée.
Pour la liaison entre le DB (Disjoncteur de branchement EDF) et le peigne vertical du tableau :
- Si votre DB est un 15/45A :10²
- Si votre DB est un 30/60A : 16² (éventuellement 10² tant que vous n'avez pas un abonnement 12kVA)
Profitez de vos travaux de rénovation pour faire une liaison par peigne entre l'interrupteur différentiel et les disjoncteurs
Si vous avez un 2ème tableau, il faut le raccorder au 1er (par exemple sur la borne libre du peigne vertical), pas sur le DB.
21 juillet 2022 à 12:02
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.
Est-ce que le disjoncteur EDF est dans le logement ?
Si oui OK pour supprimer vos 2 éléments Hager.
Si non il faudra, si vous les supprimez, ajouter une coupure générale du logement.
20 juillet 2022 à 11:29
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonsoir.
Venant du mur, vous mettez un fil sur L et l'autre sur 2.
Pour le voyant lumineux, un fil sur L et l'autre sur 2.
Venant du mur, vous mettez un fil sur L et l'autre sur 2.
Pour le voyant lumineux, un fil sur L et l'autre sur 2.
18 juillet 2022 à 22:47
consulter ce sujet Câblage poussoir lumineux Legrand DooxieBonjour
Je vous conseille un 3G10mm² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Cela vous autorisera 9kW.
Je vous conseille un 3G10mm² protégé au départ par un disjoncteur 40A.
Cela vous autorisera 9kW.
14 juillet 2022 à 14:25
consulter ce sujet Section de câble alimentation tableau divisionnaire Bonsoir.
Non il ne convient pas.
Vous ne pouvez raccorder vos fils par vis sur le dessus.
Prendre un 406873
Non il ne convient pas.
Vous ne pouvez raccorder vos fils par vis sur le dessus.
Prendre un 406873
13 juillet 2022 à 23:58
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeRien de tout cela.
On a dit un disjoncteur 40A.
On a dit un disjoncteur 40A.
13 juillet 2022 à 19:25
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeC’est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour qu’en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS
En rénovation ce n’est pas vraiment un problème si vous avez 10 circuits.
Comme dit plus haut :
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
En rénovation ce n’est pas vraiment un problème si vous avez 10 circuits.
Comme dit plus haut :
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
13 juillet 2022 à 16:31
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeBonjour.
De quelle puissance maxi voulez-vous disposer dans le garage ?
Si nécessaire, pensez à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
De quelle puissance maxi voulez-vous disposer dans le garage ?
Si nécessaire, pensez à une éventuelle recharge de véhicule électrique.
13 juillet 2022 à 15:27
consulter ce sujet Alimentation garage quelle section de câble choisir ? Bonjour.
A quoi et comment sont reliées les bornes T1 T2 ?
A quoi et comment sont reliées les bornes T1 T2 ?
13 juillet 2022 à 12:32
consulter ce sujet Compteurs d’énergie Schneider HC non détectée Bonjour.
Il n’y a pas la photo mais je suppose que c’est un MFN720.
Vous trouverez cela sur une boutique en ligne.
Les peignes horizontaux sont compatibles toutes marques.
Il n’y a pas la photo mais je suppose que c’est un MFN720.
Vous trouverez cela sur une boutique en ligne.
Les peignes horizontaux sont compatibles toutes marques.
13 juillet 2022 à 12:16
consulter ce sujet Recherche équivalent disjoncteurBonjour.
16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2022 à 12:09
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeBonjour.
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
13 juillet 2022 à 11:57
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeLes protections par fusible ne sont plus autorisées sur ce que vous faites à neuf.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
12 juillet 2022 à 21:51
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeBonjour.
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 juillet 2022 à 21:47
consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascadeSi ce n’est pas du Celiane, cela pourrait être une prise Mosaic dont il manque l’enjoliveur.
12 juillet 2022 à 16:09
consulter ce sujet Recherche modèle de prise LegrandBonjour.
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.
C’est possible à condition que les technologies de spots soient compatibles entre elles.
A voir si c’est pertinent de faire varier tout cet ensemble simultanément.
12 juillet 2022 à 14:01
consulter ce sujet Remplacer installation classique par spots et variateurBonjour.
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
12 juillet 2022 à 13:57
consulter ce sujet Quel câble pour brancher un jacuzzi Votre prise 20A convient très bien sauf qu’il aurait fallu un disjoncteur tetra 20A.
Mais ce n’est pas l’origine de votre problème.
Mais ce n’est pas l’origine de votre problème.
11 juillet 2022 à 15:46
consulter ce sujet Branchement triphasé d'une cuisinère Bonjour.
Votre multimètre vous l’avez en utilisé en position voltmètre alternatif ou ohmmètre ?
Une mesure cela se fait entre 2 points.
Vous avez mesuré entre quoi et quoi ?
Votre multimètre vous l’avez en utilisé en position voltmètre alternatif ou ohmmètre ?
Une mesure cela se fait entre 2 points.
Vous avez mesuré entre quoi et quoi ?
11 juillet 2022 à 15:45
consulter ce sujet Branchement triphasé d'une cuisinère Bonjour.
C’est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Je vous conseille de tirer un 2x16mm² à neuf depuis le disjoncteur de branchement, puis de refaire votre tableau à neuf avec les circuits existants, pour lesquels vous essayerez d’appairer phase et neutre (en espérant qu’il n’y a pas de circuits à neutre commun), et les circuits que vous ajouterez.
C’est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Je vous conseille de tirer un 2x16mm² à neuf depuis le disjoncteur de branchement, puis de refaire votre tableau à neuf avec les circuits existants, pour lesquels vous essayerez d’appairer phase et neutre (en espérant qu’il n’y a pas de circuits à neutre commun), et les circuits que vous ajouterez.
11 juillet 2022 à 15:42
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique Bonjour.
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.
Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.
Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.
11 juillet 2022 à 11:28
consulter ce sujet Interrupteur étanche pour va et vientBonjour.
Mais là c’est différent, l’installation en place ne pouvait pas répondre à la demande.
Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.
Mais là c’est différent, l’installation en place ne pouvait pas répondre à la demande.
Ceci dit on peut éventuellement utiliser cette astuce si le contexte s’y prête.
11 juillet 2022 à 09:53
consulter ce sujet Compteur dans les comblesLa norme n’étant pas rétroactive, ils n’ont aucune obligation de le faire.
Si vous voulez que ce soit fait malgré tout, ce sera à vos frais.
Si vous voulez que ce soit fait malgré tout, ce sera à vos frais.
10 juillet 2022 à 18:45
consulter ce sujet Compteur dans les comblesBonjour.
En principe vous avez accès aux bornes du bas du disjoncteur de branchement qui n’est jamais plombé.
En principe vous avez accès aux bornes du bas du disjoncteur de branchement qui n’est jamais plombé.
10 juillet 2022 à 13:35
consulter ce sujet Brancher tableau de chantier sur installation électriqueBonjour.
Avec les normes d’aujourd’hui non.
Mais autrefois sans doute oui et la norme n’est pas rétroactive.
Avec les normes d’aujourd’hui non.
Mais autrefois sans doute oui et la norme n’est pas rétroactive.
10 juillet 2022 à 07:44
consulter ce sujet Compteur dans les comblesBonjour.
Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut bien mettre le variateur à la place du va et vient côté retour lampe.
Je pense qu’il faut remplacer l’autre va et vient par un poussoir.
Et ne pas vous emmêler entre les 2 navettes.
Voir schéma joint (ma borne B correspond à votre borne 1).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2022 à 07:41
consulter ce sujet Problème de variateur sur va et vientBonjour.
1/ 25A c’est 5750W
Utilisez par exemple des Wago 221-612
2/ je n’ai pas compris la question ?
1/ 25A c’est 5750W
Utilisez par exemple des Wago 221-612
2/ je n’ai pas compris la question ?
10 juillet 2022 à 07:24
consulter ce sujet Ligne 4 mm² sur plaque 6 mm²Bonjour.
Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.
Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.
Le risque est de décéder, si jamais il y avait un défaut d’isolement sur un de vos radiateurs.
Néanmoins, si votre circuit chauffage est muni en amont d'un différentiel 30mA, celui-ci assurera une mesure compensatoire en l'absence de terre.
Mais c'est vous qui jouerez alors le rôle de terre et vous prendrez quand même une bonne secousse (mais en principe non fatale) avant que le différentiel ne saute.
08 juillet 2022 à 15:39
consulter ce sujet Radiateur chauffage IP 20 classe 1 pas de prise de terreEn général, il faut suivre les schémas.
Donc essayez entre L et 2.
Donc essayez entre L et 2.
08 juillet 2022 à 15:36
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirsBonjour.
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?
Vous êtes bien entre L et 2 ?
Vos connexions sont bonnes (attention vos fils sont souples et ces connexions sont faites pour du rigide) ?
08 juillet 2022 à 09:16
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirsLe Legrand entre L et 2.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.
Vous verrez cela fonctionnera mieux.
07 juillet 2022 à 21:47
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirsA mon avis le problème vient des poussoirs.
Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.
Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.
Vous avez dû vous raccorder sur le contact NF et pas sur le contact NO.
Donc si vous avez mis entre L et 1 raccordez-vous entre L et 2 et si vous avez mis entre L et 2 raccordez vous entre L et 1.
Attention, il faut bien le faire à l'identique pour les 2 poussoirs.
07 juillet 2022 à 19:34
consulter ce sujet Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs






