Profil du membre CMT
Actuellement
27 498
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 444 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Avec le schéma 1 :
1/ Le radiateur recevra un ordre ECO
2/ Le radiateur recevra un ordre ECO
Je pars du principe que les 2 sont sur la même phase.
Avec le schéma 1 :
1/ Le radiateur recevra un ordre ECO
2/ Le radiateur recevra un ordre ECO
Je pars du principe que les 2 sont sur la même phase.
16 septembre 2022 à 20:02
consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJPBonsoir.
Si c'est un poussoir, il y a un micro-module quelque part.
Il faut le trouver (dans le coffret du volet ?), voir comment il est raccordé, le supprimer et comprendre la logique de liaison avec les fils qui arrivent à l'interrupteur.
Ensuite il faudra amener le neutre à l'interrupteur, et visiblement d'après votre schéma, il n'est pas présent (sauf si les couleurs normatives n'ont pas été respectées).
Bref du boulot en perspective avant que votre projet soit réaliste.
Si c'est un poussoir, il y a un micro-module quelque part.
Il faut le trouver (dans le coffret du volet ?), voir comment il est raccordé, le supprimer et comprendre la logique de liaison avec les fils qui arrivent à l'interrupteur.
Ensuite il faudra amener le neutre à l'interrupteur, et visiblement d'après votre schéma, il n'est pas présent (sauf si les couleurs normatives n'ont pas été respectées).
Bref du boulot en perspective avant que votre projet soit réaliste.
15 septembre 2022 à 23:59
consulter ce sujet Montage interrupteur volet roulantBonjour.
Il est possible également que vos interrupteurs soient en série.
Vous n'auriez pas 2 navettes comme cela devrait être le cas et vous l'a expliqué GL, mais une seule.
Ouvrez les interrupteurs et analyser le câblage.
Si vous ne vous en sortez pas, faites des photos des branchements.
Il est possible également que vos interrupteurs soient en série.
Vous n'auriez pas 2 navettes comme cela devrait être le cas et vous l'a expliqué GL, mais une seule.
Ouvrez les interrupteurs et analyser le câblage.
Si vous ne vous en sortez pas, faites des photos des branchements.
15 septembre 2022 à 07:59
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur Bonjour.
Une prise connectée n'est pas un bon moyen pour piloter un chauffe-eau.
Une horloge au tableau serait plus adaptée.
Mais que ce soit une horloge ou prise, il ne faut pas couper le chauffe-eau en direct, il faut piloter le circuit de commande du contacteur J/N
Avec un des panneaux solaire, un tarif HC est peu pertinent.
Je vous conseille de repasser en tarif de base (ce qui supprimera votre problème de retour en mode automatique).
Sinon pour répondre directement à votre question, l'astuce est de couper le disjoncteur 2A qui doit être associé.
Mais comme dit par GL, vous ne semblez pas vous être orienté sur une solution pertinente.
Une prise connectée n'est pas un bon moyen pour piloter un chauffe-eau.
Une horloge au tableau serait plus adaptée.
Mais que ce soit une horloge ou prise, il ne faut pas couper le chauffe-eau en direct, il faut piloter le circuit de commande du contacteur J/N
Avec un des panneaux solaire, un tarif HC est peu pertinent.
Je vous conseille de repasser en tarif de base (ce qui supprimera votre problème de retour en mode automatique).
Sinon pour répondre directement à votre question, l'astuce est de couper le disjoncteur 2A qui doit être associé.
Mais comme dit par GL, vous ne semblez pas vous être orienté sur une solution pertinente.
15 septembre 2022 à 07:25
consulter ce sujet Changer disjoncteur à impulsion pour un normalBonsoir.
Il faudrait un petit schéma de ce que vous avez fait, car ce n'est pas très clair.
Vous n'avez qu'un seul tableau ?
Il était raccordé où avant le neutre du disjoncteur ?
Il faudrait un petit schéma de ce que vous avez fait, car ce n'est pas très clair.
Vous n'avez qu'un seul tableau ?
Il était raccordé où avant le neutre du disjoncteur ?
14 septembre 2022 à 20:35
consulter ce sujet Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existantEt il n'y a rien d'alimenté électriquement dans le garage aujourd'hui ?
Car si c'est le cas, il faut le faire apparaitre sur votre plan
Car si c'est le cas, il faut le faire apparaitre sur votre plan
14 septembre 2022 à 10:52
consulter ce sujet Raccordement prise voiture électriquePlusieurs choses ne vont pas.
1/ Je suppose qu'après le compteur EDF, vous avez le disjoncteur EDF dans le garage
2/ Faire la dérivation vers le prise avant le disjoncteur tétra, donc en parallèle de celui-c
3/ Je que vous appelez disjoncteur différentiel sont à mon avis plutôt des interrupteurs différentiels
4/ Une prise classique c'est 16A pas 10A. Prendre un modèle type GreenUp que la voiture reconnait
5/ Pour la prise, soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA type A ou F 30mA 25A ou 40A suivi d'un disjoncteur 20A, soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA 20A type A ou F.
6/ Attention à la surcharge de la phase sur laquelle vous raccordez la voiture. Une recharge triphasée serait sans doute plus pertinente.
1/ Je suppose qu'après le compteur EDF, vous avez le disjoncteur EDF dans le garage
2/ Faire la dérivation vers le prise avant le disjoncteur tétra, donc en parallèle de celui-c
3/ Je que vous appelez disjoncteur différentiel sont à mon avis plutôt des interrupteurs différentiels
4/ Une prise classique c'est 16A pas 10A. Prendre un modèle type GreenUp que la voiture reconnait
5/ Pour la prise, soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA type A ou F 30mA 25A ou 40A suivi d'un disjoncteur 20A, soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA 20A type A ou F.
6/ Attention à la surcharge de la phase sur laquelle vous raccordez la voiture. Une recharge triphasée serait sans doute plus pertinente.
14 septembre 2022 à 10:49
consulter ce sujet Raccordement prise voiture électriqueBonsoir.
Une solution simple : vous mettez les 5 circuits sous le même disjoncteur.
C'est moins bon en sélectivité (mais les défauts cela n'arrive pas souvent), mais au moins cela fonctionne parfaitement et de manière sécurisée.
Une solution simple : vous mettez les 5 circuits sous le même disjoncteur.
C'est moins bon en sélectivité (mais les défauts cela n'arrive pas souvent), mais au moins cela fonctionne parfaitement et de manière sécurisée.
13 septembre 2022 à 18:42
consulter ce sujet Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblageBonjour.
Les pannes cela reste aléatoire et l'origine n'est pas toujours évidente à détecter.
Votre thermostat avait peut être une faiblesse et votre problème aurait tout aussi bien pu se produire même avec une horloge.
J'ai 4 chauffe-eau branchés en direct depuis des années dans plusieurs logements.
Jamais eu de soucis de thermostat.
Les pannes cela reste aléatoire et l'origine n'est pas toujours évidente à détecter.
Votre thermostat avait peut être une faiblesse et votre problème aurait tout aussi bien pu se produire même avec une horloge.
J'ai 4 chauffe-eau branchés en direct depuis des années dans plusieurs logements.
Jamais eu de soucis de thermostat.
13 septembre 2022 à 18:33
consulter ce sujet Branchement d'une horloge sur un chauffe-eauBonjour.
On ne voit pas grand chose sur vos photos.
En tout cas difficile d'avoir une vue d'ensemble.
Vous ne pouvez pas faire un schéma avec les différents fils.
En tout cas si vous n'avez que 2 fils sur le boutons (je suppose que c'est un poussoir), c'est sans doute qu'il y a un micro-module quel que part pour gérer la montée/descente du volet.
Votre projet semble mal engagé.
On ne voit pas grand chose sur vos photos.
En tout cas difficile d'avoir une vue d'ensemble.
Vous ne pouvez pas faire un schéma avec les différents fils.
En tout cas si vous n'avez que 2 fils sur le boutons (je suppose que c'est un poussoir), c'est sans doute qu'il y a un micro-module quel que part pour gérer la montée/descente du volet.
Votre projet semble mal engagé.
12 septembre 2022 à 19:02
consulter ce sujet Montage interrupteur volet roulantLes alternances vont se superposer.
Si la diode envoie un ordre arrêt, voici ce qui va se passer en fonction du boiter de commande :
- Un ordre confort c'est absence de courant : donc cela arrêtera le radiateur
- Un ordre Eco c'est une alternance complète : donc cela restera en ECO
- Un ordre Hors gel : cela reconstituera une alterance complète dans cela passera le radiateur en ECO.
Plus simple c'est d'envoyer un ordre ECO (1er schéma).
Cela fonctionnera dans tous les cas de figure.
Pour le tri, il suffit de passer par un relai tri pour envoyer les bonnes phases.
Si la diode envoie un ordre arrêt, voici ce qui va se passer en fonction du boiter de commande :
- Un ordre confort c'est absence de courant : donc cela arrêtera le radiateur
- Un ordre Eco c'est une alternance complète : donc cela restera en ECO
- Un ordre Hors gel : cela reconstituera une alterance complète dans cela passera le radiateur en ECO.
Plus simple c'est d'envoyer un ordre ECO (1er schéma).
Cela fonctionnera dans tous les cas de figure.
Pour le tri, il suffit de passer par un relai tri pour envoyer les bonnes phases.
11 septembre 2022 à 19:43
consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJPBonjour.
Si je comprends bien, vous voulez que pendant les pointes EJP, les convecteurs ne soient pas coupés mais basculent en mode éco.
Si c'est cela, il y a plus simple. Il suffit de relier la sortie du contact EJP d'EDF au fil pilote des radiateurs.
Voir schéma 1.
Si ce qui vous gêne c'est juste la coupure de la tension d'alimentation, vous pouvez la remplacer par l'envoi d'un ordre arrêt ou hors gel sur le fil pilote, en insérant une simple diode à 10 centimes.
Voir schéma 2.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si je comprends bien, vous voulez que pendant les pointes EJP, les convecteurs ne soient pas coupés mais basculent en mode éco.
Si c'est cela, il y a plus simple. Il suffit de relier la sortie du contact EJP d'EDF au fil pilote des radiateurs.
Voir schéma 1.
Si ce qui vous gêne c'est juste la coupure de la tension d'alimentation, vous pouvez la remplacer par l'envoi d'un ordre arrêt ou hors gel sur le fil pilote, en insérant une simple diode à 10 centimes.
Voir schéma 2.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 septembre 2022 à 13:55
consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJPBonjour.
L --> 1
Flèche --> 2
Rien sur B
Isolez le fils N et laissez le en attente.
L --> 1
Flèche --> 2
Rien sur B
Isolez le fils N et laissez le en attente.
11 septembre 2022 à 08:27
consulter ce sujet Remplacement d'un variateur LegrandBonjour.
Il faut faut obligatoirement une coupure générale dans le logement.
Mais ce n'est pas forcément le disjoncteur principal.
Cela peut être :
- Un interrupteur différentiel 30mA s'il y en a qu'un.
- Un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels.
Dans le cas contraire une anomalie sera signalée sur le diagnostic, ce qui ne vous empêche pas de louer, mais en cas d'accident ou de sinistre votre responsabilité pourra être engagée car vous êtes tenu de louer un bien sécurisé.
Il faut faut obligatoirement une coupure générale dans le logement.
Mais ce n'est pas forcément le disjoncteur principal.
Cela peut être :
- Un interrupteur différentiel 30mA s'il y en a qu'un.
- Un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels.
Dans le cas contraire une anomalie sera signalée sur le diagnostic, ce qui ne vous empêche pas de louer, mais en cas d'accident ou de sinistre votre responsabilité pourra être engagée car vous êtes tenu de louer un bien sécurisé.
09 septembre 2022 à 18:14
consulter ce sujet Emplacement disjoncteur en locationBonjour.
Vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.
Dans tous les cas de figure, il faut réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de l'usage ou en une grosse fois avec votre horloge, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits il y a une légère différence liée au pertes qui sont plus importante s'il y a beaucoup d'eau chaude dans le chauffe-eau, mais un chauffe-eau est bien isolé et c'est plutôt négligeable.
Je vous donne néanmoins le schéma.
Il faut que vous ajoutiez un contacteur J/N
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.
Dans tous les cas de figure, il faut réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de l'usage ou en une grosse fois avec votre horloge, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.
Dans les faits il y a une légère différence liée au pertes qui sont plus importante s'il y a beaucoup d'eau chaude dans le chauffe-eau, mais un chauffe-eau est bien isolé et c'est plutôt négligeable.
Je vous donne néanmoins le schéma.
Il faut que vous ajoutiez un contacteur J/N
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 septembre 2022 à 18:11
consulter ce sujet Branchement d'une horloge sur un chauffe-eauSoit en testant sa résistance au multimètre.
Soit en mettant un neuf.
Soit en permutant avec un autre à côté de même calibre et qui fonctionne
Soit en mettant un neuf.
Soit en permutant avec un autre à côté de même calibre et qui fonctionne
09 septembre 2022 à 13:53
consulter ce sujet Comment allumer l’eau chaudeBonjour
Vous avez vérifié que les fusibles sont bons ?
Vous avez vérifié que les fusibles sont bons ?
09 septembre 2022 à 12:42
consulter ce sujet Comment allumer l’eau chaudeBonsoir
Perso, je mettrai un câble 3G2,5² avec un disjoncteur 16A au départ.
Chute de tension maxi si vous tirez 3600W sur 45m : 5,6%.
Quasiment dans les clous sachant que la norme autorise 5% pour une prise, et que dans les faits vous ne raccorderez jamais autant.
Si vous voulez vraiment limiter mettez un disjoncteur 10A pour 2300W et 3,6%
Perso, je mettrai un câble 3G2,5² avec un disjoncteur 16A au départ.
Chute de tension maxi si vous tirez 3600W sur 45m : 5,6%.
Quasiment dans les clous sachant que la norme autorise 5% pour une prise, et que dans les faits vous ne raccorderez jamais autant.
Si vous voulez vraiment limiter mettez un disjoncteur 10A pour 2300W et 3,6%
08 septembre 2022 à 23:47
consulter ce sujet Ajout prise électrique extérieur Bonjour.
Non, pas besoin d'un courbe B.
Un courbe C suffit.
Réf 4 079 02 en 40A
Non, pas besoin d'un courbe B.
Un courbe C suffit.
Réf 4 079 02 en 40A
08 septembre 2022 à 16:46
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire Bonjour.
Sans voir comment est fait le câblage interne entre les deux, difficile de vous dire comment ils interagissent.
Sans voir comment est fait le câblage interne entre les deux, difficile de vous dire comment ils interagissent.
08 septembre 2022 à 14:09
consulter ce sujet Fonctionnement interrupteur horaire mécaniqueBonsoir.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Quelques remarques :
- L'éclairage et le micro-onde ne doivent pas être sur le même circuit
- La hotte et le micro-onde peuvent être sur le circuit des 2 prises double
- Les 2 éclairages peuvent être sous le même circuit
Pour le calibre des différentiels, voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi
- 16² : 14kW maxi
Quelques remarques :
- L'éclairage et le micro-onde ne doivent pas être sur le même circuit
- La hotte et le micro-onde peuvent être sur le circuit des 2 prises double
- Les 2 éclairages peuvent être sous le même circuit
Pour le calibre des différentiels, voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 septembre 2022 à 00:04
consulter ce sujet Comment constituer son disjoncteur pour la cuisineBonsoir.
Je ne sais pas ce que vous appelez double allumage, mais a priori la réponse est oui.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas ce que vous appelez double allumage, mais a priori la réponse est oui.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 septembre 2022 à 22:17
consulter ce sujet Repiquage sur interrupteursBonjour.
C'est exactement cela.
Après, je ne connais pas bien les peignes Hager.
S'assurer que c'est bien possible physiquement.
C'est exactement cela.
Après, je ne connais pas bien les peignes Hager.
S'assurer que c'est bien possible physiquement.
07 septembre 2022 à 18:36
consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique Après, vu que la liaison est en 16², si vous ne mettez pas de disjoncteur au départ, ce n'est pas un drame.
Avant on faisait comme cela.
Avant on faisait comme cela.
06 septembre 2022 à 19:35
consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDFBonjour.
Oui mais de quand date ce schéma ?
La norme a évolué en 2010 (voir article joint)
Il faut un dispositif de coupure générale dans un tableau divisionnaire (sauf si si les 2 tableaux sont dans le même bâtiment et que les 2 emplacements communiquent par l'intérieur.
S'il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, celui-ci peut jouer ce rôle.
Dans le cas contraire il faudra prévoir un dispositif adapté (interrupteur sectionneur par exemple).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui mais de quand date ce schéma ?
La norme a évolué en 2010 (voir article joint)
Il faut un dispositif de coupure générale dans un tableau divisionnaire (sauf si si les 2 tableaux sont dans le même bâtiment et que les 2 emplacements communiquent par l'intérieur.
S'il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, celui-ci peut jouer ce rôle.
Dans le cas contraire il faudra prévoir un dispositif adapté (interrupteur sectionneur par exemple).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 septembre 2022 à 19:35
consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDFBonjour.
Soit des conducteurs simples H07V-R sous gaine ICTA.
Soit câble R2V apparent ou en vide de construction (et sous gaine ICTA pour les parties encastrées).
Soit des conducteurs simples H07V-R sous gaine ICTA.
Soit câble R2V apparent ou en vide de construction (et sous gaine ICTA pour les parties encastrées).
06 septembre 2022 à 10:56
consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDFBonjour.
Non ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut pour alimenter un tableau divisionnaire mais un disjoncteur (comme pour tous les circuits).
Il est obligatoire et permet :
- Une coupure manuelle et indépendant de l'alimentation du tableau divisionnaire.
- Une protection contre les court-circuit du câble de liaison.
- Une protection contre les surcharges du câble de liaison, même si avec du 16² le problème ne se produira pas.
Vous n'avez pas le droit de faire une terre indépendant si vous êtes dans le même bâtiment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut pour alimenter un tableau divisionnaire mais un disjoncteur (comme pour tous les circuits).
Il est obligatoire et permet :
- Une coupure manuelle et indépendant de l'alimentation du tableau divisionnaire.
- Une protection contre les court-circuit du câble de liaison.
- Une protection contre les surcharges du câble de liaison, même si avec du 16² le problème ne se produira pas.
Vous n'avez pas le droit de faire une terre indépendant si vous êtes dans le même bâtiment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 septembre 2022 à 14:21
consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDFBonjour.
En rigide le 6² est facile à repérer c'est du multi-brins, contrairement aux sections inférieures qui sont monobrin.
En rigide le 6² est facile à repérer c'est du multi-brins, contrairement aux sections inférieures qui sont monobrin.
05 septembre 2022 à 13:42
consulter ce sujet Branchement cuisinière inductionBonjour.
Oui, c'est ce que je vous propose depuis le début.
Mais une photo de cette partie du tableau aiderait à confirmer.
Oui, c'est ce que je vous propose depuis le début.
Mais une photo de cette partie du tableau aiderait à confirmer.
05 septembre 2022 à 07:34
consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique Pour le 1er cas de figure, si vous êtes capable de repasser un fil dans la gaine entre le va et vient et la lampe, c'est gagné
Ou de manière générale, d'amener la phase du circuit d'éclairage au niveau de lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ou de manière générale, d'amener la phase du circuit d'éclairage au niveau de lampe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2022 à 23:18
consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand2 petits schémas pour illustrer :
- Dans un cas de figure il vous manque la phase.
- Dans l'autre il vous manque le retour poussoir.
Le 2ème est compatible avec des points de commande sans fils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


- Dans un cas de figure il vous manque la phase.
- Dans l'autre il vous manque le retour poussoir.
Le 2ème est compatible avec des points de commande sans fils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 septembre 2022 à 23:06
consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module LegrandJ'ai bien compris.
Mais même avec des boutons poussoir, le problème est le même.
Mais même avec des boutons poussoir, le problème est le même.
04 septembre 2022 à 22:19
consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module LegrandBonjour.
Pour moi, ce n'est pas possible de garder ces boutons en filaire, sans tirer de fil.
Je suppose que vous allez les mettre au niveau de la lampe
Il vous faut donc a minima phase et neutre + retour poussoir si vous voulez garder vos boutons en filaire.
Donc 3 fils, alors qu'actuellement vous n'en avez que deux.
Seuls solutions possible sans tirer de fils :
- Shunter vos interrupteurs ainsi vous aurez phase permanente et neutre au niveau des lampes.
- Mettre des poussoirs sans fils Netatmo au niveau des points de commande.
Pour moi, ce n'est pas possible de garder ces boutons en filaire, sans tirer de fil.
Je suppose que vous allez les mettre au niveau de la lampe
Il vous faut donc a minima phase et neutre + retour poussoir si vous voulez garder vos boutons en filaire.
Donc 3 fils, alors qu'actuellement vous n'en avez que deux.
Seuls solutions possible sans tirer de fils :
- Shunter vos interrupteurs ainsi vous aurez phase permanente et neutre au niveau des lampes.
- Mettre des poussoirs sans fils Netatmo au niveau des points de commande.
04 septembre 2022 à 19:46
consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module LegrandEt pourquoi pas sous le différentiel du bas ?
Vous serez en amont de celui-ci comme sur les borniers.
Vous serez en amont de celui-ci comme sur les borniers.
04 septembre 2022 à 17:41
consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique Il n'y a pas un fusible thermique sur votre disqueuse ?
04 septembre 2022 à 14:49
consulter ce sujet Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé Bonjour.
Avant de la changer, permutez avec un disjoncteur de même calibre à côté.
Vous verrez bien si le problème persiste ou non.
Avant de la changer, permutez avec un disjoncteur de même calibre à côté.
Vous verrez bien si le problème persiste ou non.
04 septembre 2022 à 14:48
consulter ce sujet Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé Non pas dans votre cas.
04 septembre 2022 à 13:13
consulter ce sujet Branchement Thermostat Schneider OdaceBonjour.
Oui avec la rigidité des fils elles ne devraient pas trop se balader.
Je ne comprends pas pourquoi le peigne ne va pas.
C'est bien de nouveaux fils que vous mettez pour votre nouveau tableau.
Vous ne devriez donc pas avoir de contrainte de longueur ?
Oui avec la rigidité des fils elles ne devraient pas trop se balader.
Je ne comprends pas pourquoi le peigne ne va pas.
C'est bien de nouveaux fils que vous mettez pour votre nouveau tableau.
Vous ne devriez donc pas avoir de contrainte de longueur ?
04 septembre 2022 à 13:13
consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique Bonjour
Vous n'aviez pas besoin d'amener la phase elle est déjà là.
J'espère que le neutre que vous avez amené provient du disjoncteur chaudière.
En supposant que le rouge est la phase et le orange retour vers la chaudière cela donnerait de gauche à droite.
- N : neutre que vous avez amené
- L flèche bas : fil rouge
- L flèche haut : fi orange
Vous n'aviez pas besoin d'amener la phase elle est déjà là.
J'espère que le neutre que vous avez amené provient du disjoncteur chaudière.
En supposant que le rouge est la phase et le orange retour vers la chaudière cela donnerait de gauche à droite.
- N : neutre que vous avez amené
- L flèche bas : fil rouge
- L flèche haut : fi orange
04 septembre 2022 à 12:05
consulter ce sujet Branchement Thermostat Schneider OdaceOn dirait qu'il y a un peigne vertical.
Vous ne pouvez pas vous repiquer sous l'autre différentiel ?
Vous ne pouvez pas vous repiquer sous l'autre différentiel ?
03 septembre 2022 à 18:54
consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique Ou au moins sur les 12 premiers mètres qui seront sans doute les plus galères.
03 septembre 2022 à 18:32
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire Bonjour.
Oui une photo aiderait à vous proposer la solution la plus adaptée.
Sinon, vous ne pouvez pas changer les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau principal ?
Oui une photo aiderait à vous proposer la solution la plus adaptée.
Sinon, vous ne pouvez pas changer les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau principal ?
03 septembre 2022 à 18:22
consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique Dans le doute, passez du 10² vers les tableaux divisionnaires.
Surdimensionner ne peut pas faire de mal.
Inconvénients :
- Cela vous coûtera 200€ de plus.
- C'est un peu plus difficile à manier et à encastrer.
Surdimensionner ne peut pas faire de mal.
Inconvénients :
- Cela vous coûtera 200€ de plus.
- C'est un peu plus difficile à manier et à encastrer.
03 septembre 2022 à 17:29
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire Oui, sauf si vous envisagez une puissance beaucoup plus élevée dans le futur.
03 septembre 2022 à 15:53
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire Bonjour.
Vous confondez mono et tri.
En mono on trouve principalement des 60A fixe, des 30/60A, des 15/45A et historiquement des 10/30A et 60/90A, sachant que :
- 15A --> 3kVA
- 30A --> 6kVA
- 45A --> 9kVA
- 60A --> 12kVA
- 75A --> 15kVA
- 90A --> 18kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 60A fixes.
En tri on trouve des 10/30A et des 30/60A, sachant que :
- 10A --> 6kVA
- 15A --> 9kVA
- 20A --> 12kVA
- 25A --> 15kVA
- 30A --> 18kVA
- 40A --> 24kVA
- 50A --> 30kVA
- 60A --> 36kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 30/60A.
Lors du passage au Linky sur une installation existante, le disjoncteur de branchement est conservé et réglé sur son maxi, sauf s'il est défectueux.
Visiblement vous êtes réglé sur 25A, donc vous disposez de 15kVA. Je ne sais pas si c'est ce qui est prévu sur votre contrat.
Attention si votre contrat est de 12kVA, vous aurez une perte de puissance maxi lors du passage au Linky, par rapport à aujourd'hui, sauf à changer la puissance d'abonnement.
Vous confondez mono et tri.
En mono on trouve principalement des 60A fixe, des 30/60A, des 15/45A et historiquement des 10/30A et 60/90A, sachant que :
- 15A --> 3kVA
- 30A --> 6kVA
- 45A --> 9kVA
- 60A --> 12kVA
- 75A --> 15kVA
- 90A --> 18kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 60A fixes.
En tri on trouve des 10/30A et des 30/60A, sachant que :
- 10A --> 6kVA
- 15A --> 9kVA
- 20A --> 12kVA
- 25A --> 15kVA
- 30A --> 18kVA
- 40A --> 24kVA
- 50A --> 30kVA
- 60A --> 36kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 30/60A.
Lors du passage au Linky sur une installation existante, le disjoncteur de branchement est conservé et réglé sur son maxi, sauf s'il est défectueux.
Visiblement vous êtes réglé sur 25A, donc vous disposez de 15kVA. Je ne sais pas si c'est ce qui est prévu sur votre contrat.
Attention si votre contrat est de 12kVA, vous aurez une perte de puissance maxi lors du passage au Linky, par rapport à aujourd'hui, sauf à changer la puissance d'abonnement.
03 septembre 2022 à 14:16
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire Ah oui, pour les schémas j'utilise PowerPoint de Microsoft.
03 septembre 2022 à 11:12
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire Ce n'est pas parce que vous allez passer au Linky qu'ils vous changeront le disjoncteur de branchement.
Si vous avez un 10/30A réglé sur 20A, il vont juste le régler sur 30A
Avec un 10/30A, on pourrait avoir un dimensionnement plus réduit (voir schéma).
Par un exemple sur un tableau Legrand DRIVIA 13 modules, vous pouvez mettre un Bornier de répartition 3P+N réf 4 048 14 ou à chaque angle 3 borniers de phase 0 048 16 et 1 bornier de neutre 0 048 15
Vous pouvez également mettre un répartiteur modulaire à barreaux étagés, mais c'est un peu surdimensionné vu le nombre de fils que vous avez à raccorder.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous avez un 10/30A réglé sur 20A, il vont juste le régler sur 30A
Avec un 10/30A, on pourrait avoir un dimensionnement plus réduit (voir schéma).
Par un exemple sur un tableau Legrand DRIVIA 13 modules, vous pouvez mettre un Bornier de répartition 3P+N réf 4 048 14 ou à chaque angle 3 borniers de phase 0 048 16 et 1 bornier de neutre 0 048 15
Vous pouvez également mettre un répartiteur modulaire à barreaux étagés, mais c'est un peu surdimensionné vu le nombre de fils que vous avez à raccorder.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2022 à 11:11
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire Bonjour.
Malheureusement, vous avez un montage 3 fils avec neutre au poussoirs.
Le remplacement à l'identique ne sera pas possible.
2 solutions :
- Remplacer vos poussoirs actuels par des poussoirs sans fil.
- Remplacer le neutre qui alimente vos poussoirs par une phase (plus ou moins simple suivant le câblage de l'installation).
Pourquoi avez vous choisi un Drivia Netatmo ?
Malheureusement, vous avez un montage 3 fils avec neutre au poussoirs.
Le remplacement à l'identique ne sera pas possible.
2 solutions :
- Remplacer vos poussoirs actuels par des poussoirs sans fil.
- Remplacer le neutre qui alimente vos poussoirs par une phase (plus ou moins simple suivant le câblage de l'installation).
Pourquoi avez vous choisi un Drivia Netatmo ?
03 septembre 2022 à 09:52
consulter ce sujet Changement télérupteur Lexmann par Legrand DriviaJ'ai essayé d'illustrer votre proposition avec les bons matériels.
J'ai un peu de mal à en voir l'intérêt :
- un coffret de plus nécessaire
- pas de possibilité de couper l'alimentation du garage de manière indépendante
- vous ne bénéficiez pas des supports de bornier présent dans un tableau.
Je le comprendrais si coffret de dérivation et tableau sous-sol étaient très éloignés.
Mais vu que vous envisagez de les mettre côte à côte...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un peu de mal à en voir l'intérêt :
- un coffret de plus nécessaire
- pas de possibilité de couper l'alimentation du garage de manière indépendante
- vous ne bénéficiez pas des supports de bornier présent dans un tableau.
Je le comprendrais si coffret de dérivation et tableau sous-sol étaient très éloignés.
Mais vu que vous envisagez de les mettre côte à côte...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 septembre 2022 à 08:59
consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire 







