FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 444 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Avec le schéma 1 :

1/ Le radiateur recevra un ordre ECO
2/ Le radiateur recevra un ordre ECO

Je pars du principe que les 2 sont sur la même phase.
16 septembre 2022 à 20:02
forum consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP

Bonsoir.

Si c'est un poussoir, il y a un micro-module quelque part.
Il faut le trouver (dans le coffret du volet ?), voir comment il est raccordé, le supprimer et comprendre la logique de liaison avec les fils qui arrivent à l'interrupteur.

Ensuite il faudra amener le neutre à l'interrupteur, et visiblement d'après votre schéma, il n'est pas présent (sauf si les couleurs normatives n'ont pas été respectées).

Bref du boulot en perspective avant que votre projet soit réaliste.
15 septembre 2022 à 23:59
forum consulter ce sujet Montage interrupteur volet roulant

Publicité

Bonsoir.

Vous inspirer de ce schéma

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement détecteur

15 septembre 2022 à 23:55
forum consulter ce sujet Branchement détecteur et interrupteur marche forcée

Bonjour.

Il est possible également que vos interrupteurs soient en série.
Vous n'auriez pas 2 navettes comme cela devrait être le cas et vous l'a expliqué GL, mais une seule.

Ouvrez les interrupteurs et analyser le câblage.
Si vous ne vous en sortez pas, faites des photos des branchements.
15 septembre 2022 à 07:59
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur

Bonjour.

Une prise connectée n'est pas un bon moyen pour piloter un chauffe-eau.
Une horloge au tableau serait plus adaptée.

Mais que ce soit une horloge ou prise, il ne faut pas couper le chauffe-eau en direct, il faut piloter le circuit de commande du contacteur J/N

Avec un des panneaux solaire, un tarif HC est peu pertinent.
Je vous conseille de repasser en tarif de base (ce qui supprimera votre problème de retour en mode automatique).

Sinon pour répondre directement à votre question, l'astuce est de couper le disjoncteur 2A qui doit être associé.
Mais comme dit par GL, vous ne semblez pas vous être orienté sur une solution pertinente.
15 septembre 2022 à 07:25
forum consulter ce sujet Changer disjoncteur à impulsion pour un normal

Bonsoir.

Il faudrait un petit schéma de ce que vous avez fait, car ce n'est pas très clair.

Vous n'avez qu'un seul tableau ?
Il était raccordé où avant le neutre du disjoncteur ?
14 septembre 2022 à 20:35
forum consulter ce sujet Câbler un ID monophasé 63 A 30 mA et un délesteur existant

Et il n'y a rien d'alimenté électriquement dans le garage aujourd'hui ?
Car si c'est le cas, il faut le faire apparaitre sur votre plan
14 septembre 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Raccordement prise voiture électrique

Plusieurs choses ne vont pas.

1/ Je suppose qu'après le compteur EDF, vous avez le disjoncteur EDF dans le garage

2/ Faire la dérivation vers le prise avant le disjoncteur tétra, donc en parallèle de celui-c

3/ Je que vous appelez disjoncteur différentiel sont à mon avis plutôt des interrupteurs différentiels

4/ Une prise classique c'est 16A pas 10A. Prendre un modèle type GreenUp que la voiture reconnait

5/ Pour la prise, soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA type A ou F 30mA 25A ou 40A suivi d'un disjoncteur 20A, soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA 20A type A ou F.

6/ Attention à la surcharge de la phase sur laquelle vous raccordez la voiture. Une recharge triphasée serait sans doute plus pertinente.
14 septembre 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Raccordement prise voiture électrique

Bonsoir.

Une solution simple : vous mettez les 5 circuits sous le même disjoncteur.
C'est moins bon en sélectivité (mais les défauts cela n'arrive pas souvent), mais au moins cela fonctionne parfaitement et de manière sécurisée.
13 septembre 2022 à 18:42
forum consulter ce sujet Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage

Bonjour.

Les pannes cela reste aléatoire et l'origine n'est pas toujours évidente à détecter.
Votre thermostat avait peut être une faiblesse et votre problème aurait tout aussi bien pu se produire même avec une horloge.

J'ai 4 chauffe-eau branchés en direct depuis des années dans plusieurs logements.
Jamais eu de soucis de thermostat.
13 septembre 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Branchement d'une horloge sur un chauffe-eau

Bonjour.

On ne voit pas grand chose sur vos photos.
En tout cas difficile d'avoir une vue d'ensemble.
Vous ne pouvez pas faire un schéma avec les différents fils.

En tout cas si vous n'avez que 2 fils sur le boutons (je suppose que c'est un poussoir), c'est sans doute qu'il y a un micro-module quel que part pour gérer la montée/descente du volet.

Votre projet semble mal engagé.
12 septembre 2022 à 19:02
forum consulter ce sujet Montage interrupteur volet roulant

Les alternances vont se superposer.

Si la diode envoie un ordre arrêt, voici ce qui va se passer en fonction du boiter de commande :
- Un ordre confort c'est absence de courant : donc cela arrêtera le radiateur
- Un ordre Eco c'est une alternance complète : donc cela restera en ECO
- Un ordre Hors gel : cela reconstituera une alterance complète dans cela passera le radiateur en ECO.

Plus simple c'est d'envoyer un ordre ECO (1er schéma).
Cela fonctionnera dans tous les cas de figure.

Pour le tri, il suffit de passer par un relai tri pour envoyer les bonnes phases.
11 septembre 2022 à 19:43
forum consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP

Bonjour.
Si je comprends bien, vous voulez que pendant les pointes EJP, les convecteurs ne soient pas coupés mais basculent en mode éco.

Si c'est cela, il y a plus simple. Il suffit de relier la sortie du contact EJP d'EDF au fil pilote des radiateurs.
Voir schéma 1.

Si ce qui vous gêne c'est juste la coupure de la tension d'alimentation, vous pouvez la remplacer par l'envoi d'un ordre arrêt ou hors gel sur le fil pilote, en insérant une simple diode à 10 centimes.
Voir schéma 2.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma fil pilote radiateursschéma diode sur fil pilote

11 septembre 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Coupure convecteurs de chauffage connectés en contrat EJP

Bonjour.

L --> 1
Flèche --> 2
Rien sur B
Isolez le fils N et laissez le en attente.
11 septembre 2022 à 08:27
forum consulter ce sujet Remplacement d'un variateur Legrand

Bonjour.

Il faut faut obligatoirement une coupure générale dans le logement.

Mais ce n'est pas forcément le disjoncteur principal.
Cela peut être :
- Un interrupteur différentiel 30mA s'il y en a qu'un.
- Un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels.

Dans le cas contraire une anomalie sera signalée sur le diagnostic, ce qui ne vous empêche pas de louer, mais en cas d'accident ou de sinistre votre responsabilité pourra être engagée car vous êtes tenu de louer un bien sécurisé.
09 septembre 2022 à 18:14
forum consulter ce sujet Emplacement disjoncteur en location

Bonjour.

Vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.

Dans tous les cas de figure, il faut réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau
Que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de l'usage ou en une grosse fois avec votre horloge, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.

Dans les faits il y a une légère différence liée au pertes qui sont plus importante s'il y a beaucoup d'eau chaude dans le chauffe-eau, mais un chauffe-eau est bien isolé et c'est plutôt négligeable.

Je vous donne néanmoins le schéma.
Il faut que vous ajoutiez un contacteur J/N

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 450583 chauffe eau 1

09 septembre 2022 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement d'une horloge sur un chauffe-eau

Soit en testant sa résistance au multimètre.
Soit en mettant un neuf.
Soit en permutant avec un autre à côté de même calibre et qui fonctionne
09 septembre 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Comment allumer l’eau chaude

Bonjour

Vous avez vérifié que les fusibles sont bons ?
09 septembre 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Comment allumer l’eau chaude

Bonsoir

Perso, je mettrai un câble 3G2,5² avec un disjoncteur 16A au départ.
Chute de tension maxi si vous tirez 3600W sur 45m : 5,6%.

Quasiment dans les clous sachant que la norme autorise 5% pour une prise, et que dans les faits vous ne raccorderez jamais autant.

Si vous voulez vraiment limiter mettez un disjoncteur 10A pour 2300W et 3,6%
08 septembre 2022 à 23:47
forum consulter ce sujet Ajout prise électrique extérieur

Bonjour.

Non, pas besoin d'un courbe B.
Un courbe C suffit.
Réf 4 079 02 en 40A
08 septembre 2022 à 16:46
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire

Bonjour.

Sans voir comment est fait le câblage interne entre les deux, difficile de vous dire comment ils interagissent.
08 septembre 2022 à 14:09
forum consulter ce sujet Fonctionnement interrupteur horaire mécanique

Bonsoir.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi
- 10² : 9kW maxi
- 16² : 14kW maxi

Quelques remarques :
- L'éclairage et le micro-onde ne doivent pas être sur le même circuit
- La hotte et le micro-onde peuvent être sur le circuit des 2 prises double
- Les 2 éclairages peuvent être sous le même circuit

Pour le calibre des différentiels, voir le schéma joint :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire tableau de répartition principal

08 septembre 2022 à 00:04
forum consulter ce sujet Comment constituer son disjoncteur pour la cuisine

Bonsoir.
Je ne sais pas ce que vous appelez double allumage, mais a priori la réponse est oui.
Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 659577 inter 2

07 septembre 2022 à 22:17
forum consulter ce sujet Repiquage sur interrupteurs

Bonjour.

C'est exactement cela.

Après, je ne connais pas bien les peignes Hager.
S'assurer que c'est bien possible physiquement.
07 septembre 2022 à 18:36
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique

Après, vu que la liaison est en 16², si vous ne mettez pas de disjoncteur au départ, ce n'est pas un drame.
Avant on faisait comme cela.
06 septembre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF

Bonjour.

Oui mais de quand date ce schéma ?
La norme a évolué en 2010 (voir article joint)

Il faut un dispositif de coupure générale dans un tableau divisionnaire (sauf si si les 2 tableaux sont dans le même bâtiment et que les 2 emplacements communiquent par l'intérieur.

S'il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, celui-ci peut jouer ce rôle.
Dans le cas contraire il faudra prévoir un dispositif adapté (interrupteur sectionneur par exemple).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
promotelec tableau divisionnaire

06 septembre 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF

Bonjour.

Soit des conducteurs simples H07V-R sous gaine ICTA.
Soit câble R2V apparent ou en vide de construction (et sous gaine ICTA pour les parties encastrées).
06 septembre 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF

Bonjour.

Non ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut pour alimenter un tableau divisionnaire mais un disjoncteur (comme pour tous les circuits).
Il est obligatoire et permet :
- Une coupure manuelle et indépendant de l'alimentation du tableau divisionnaire.
- Une protection contre les court-circuit du câble de liaison.
- Une protection contre les surcharges du câble de liaison, même si avec du 16² le problème ne se produira pas.

Vous n'avez pas le droit de faire une terre indépendant si vous êtes dans le même bâtiment.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma tableau divisionnaire tableau principale

05 septembre 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF

Bonjour.

En rigide le 6² est facile à repérer c'est du multi-brins, contrairement aux sections inférieures qui sont monobrin.
05 septembre 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière induction

Bonjour.

Oui, c'est ce que je vous propose depuis le début.

Mais une photo de cette partie du tableau aiderait à confirmer.
05 septembre 2022 à 07:34
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique

Pour le 1er cas de figure, si vous êtes capable de repasser un fil dans la gaine entre le va et vient et la lampe, c'est gagné
Ou de manière générale, d'amener la phase du circuit d'éclairage au niveau de lampe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 134915 provisoire2

04 septembre 2022 à 23:18
forum consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand

2 petits schémas pour illustrer :

- Dans un cas de figure il vous manque la phase.
- Dans l'autre il vous manque le retour poussoir.
Le 2ème est compatible avec des points de commande sans fils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 366022 provisoire2provisoire3

04 septembre 2022 à 23:06
forum consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand

J'ai bien compris.
Mais même avec des boutons poussoir, le problème est le même.
04 septembre 2022 à 22:19
forum consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand

Bonjour.

Pour moi, ce n'est pas possible de garder ces boutons en filaire, sans tirer de fil.
Je suppose que vous allez les mettre au niveau de la lampe

Il vous faut donc a minima phase et neutre + retour poussoir si vous voulez garder vos boutons en filaire.
Donc 3 fils, alors qu'actuellement vous n'en avez que deux.

Seuls solutions possible sans tirer de fils :
- Shunter vos interrupteurs ainsi vous aurez phase permanente et neutre au niveau des lampes.
- Mettre des poussoirs sans fils Netatmo au niveau des points de commande.
04 septembre 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand

Et pourquoi pas sous le différentiel du bas ?
Vous serez en amont de celui-ci comme sur les borniers.
04 septembre 2022 à 17:41
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique

Il n'y a pas un fusible thermique sur votre disqueuse ?
04 septembre 2022 à 14:49
forum consulter ce sujet Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé

Bonjour.
Avant de la changer, permutez avec un disjoncteur de même calibre à côté.
Vous verrez bien si le problème persiste ou non.
04 septembre 2022 à 14:48
forum consulter ce sujet Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé

Non pas dans votre cas.
04 septembre 2022 à 13:13
forum consulter ce sujet Branchement Thermostat Schneider Odace

Bonjour.
Oui avec la rigidité des fils elles ne devraient pas trop se balader.

Je ne comprends pas pourquoi le peigne ne va pas.
C'est bien de nouveaux fils que vous mettez pour votre nouveau tableau.
Vous ne devriez donc pas avoir de contrainte de longueur ?
04 septembre 2022 à 13:13
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique

Bonjour

Vous n'aviez pas besoin d'amener la phase elle est déjà là.
J'espère que le neutre que vous avez amené provient du disjoncteur chaudière.

En supposant que le rouge est la phase et le orange retour vers la chaudière cela donnerait de gauche à droite.

- N : neutre que vous avez amené
- L flèche bas : fil rouge
- L flèche haut : fi orange
04 septembre 2022 à 12:05
forum consulter ce sujet Branchement Thermostat Schneider Odace

On dirait qu'il y a un peigne vertical.
Vous ne pouvez pas vous repiquer sous l'autre différentiel ?
03 septembre 2022 à 18:54
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique

Ou au moins sur les 12 premiers mètres qui seront sans doute les plus galères.
03 septembre 2022 à 18:32
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire

Bonjour.
Oui une photo aiderait à vous proposer la solution la plus adaptée.

Sinon, vous ne pouvez pas changer les fils entre le disjoncteur EDF et le tableau principal ?
03 septembre 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Installation deuxième tableau électrique

Dans le doute, passez du 10² vers les tableaux divisionnaires.
Surdimensionner ne peut pas faire de mal.

Inconvénients :
- Cela vous coûtera 200€ de plus.
- C'est un peu plus difficile à manier et à encastrer.
03 septembre 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire

Oui, sauf si vous envisagez une puissance beaucoup plus élevée dans le futur.
03 septembre 2022 à 15:53
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire

Bonjour.
Vous confondez mono et tri.

En mono on trouve principalement des 60A fixe, des 30/60A, des 15/45A et historiquement des 10/30A et 60/90A, sachant que :
- 15A --> 3kVA
- 30A --> 6kVA
- 45A --> 9kVA
- 60A --> 12kVA
- 75A --> 15kVA
- 90A --> 18kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 60A fixes.

En tri on trouve des 10/30A et des 30/60A, sachant que :
- 10A --> 6kVA
- 15A --> 9kVA
- 20A --> 12kVA
- 25A --> 15kVA
- 30A --> 18kVA
- 40A --> 24kVA
- 50A --> 30kVA
- 60A --> 36kVA
Sachant que sur les installations neuves ENEDIS ne pose plus que des 30/60A.

Lors du passage au Linky sur une installation existante, le disjoncteur de branchement est conservé et réglé sur son maxi, sauf s'il est défectueux.

Visiblement vous êtes réglé sur 25A, donc vous disposez de 15kVA. Je ne sais pas si c'est ce qui est prévu sur votre contrat.
Attention si votre contrat est de 12kVA, vous aurez une perte de puissance maxi lors du passage au Linky, par rapport à aujourd'hui, sauf à changer la puissance d'abonnement.
03 septembre 2022 à 14:16
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire

Ah oui, pour les schémas j'utilise PowerPoint de Microsoft.
03 septembre 2022 à 11:12
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire

Ce n'est pas parce que vous allez passer au Linky qu'ils vous changeront le disjoncteur de branchement.
Si vous avez un 10/30A réglé sur 20A, il vont juste le régler sur 30A
Avec un 10/30A, on pourrait avoir un dimensionnement plus réduit (voir schéma).

Par un exemple sur un tableau Legrand DRIVIA 13 modules, vous pouvez mettre un Bornier de répartition 3P+N réf 4 048 14 ou à chaque angle 3 borniers de phase 0 048 16 et 1 bornier de neutre 0 048 15
Vous pouvez également mettre un répartiteur modulaire à barreaux étagés, mais c'est un peu surdimensionné vu le nombre de fils que vous avez à raccorder.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 935398 tableau divisionnaire peps

03 septembre 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire

Bonjour.

Malheureusement, vous avez un montage 3 fils avec neutre au poussoirs.
Le remplacement à l'identique ne sera pas possible.

2 solutions :
- Remplacer vos poussoirs actuels par des poussoirs sans fil.
- Remplacer le neutre qui alimente vos poussoirs par une phase (plus ou moins simple suivant le câblage de l'installation).

Pourquoi avez vous choisi un Drivia Netatmo ?
03 septembre 2022 à 09:52
forum consulter ce sujet Changement télérupteur Lexmann par Legrand Drivia

J'ai essayé d'illustrer votre proposition avec les bons matériels.

J'ai un peu de mal à en voir l'intérêt :
- un coffret de plus nécessaire
- pas de possibilité de couper l'alimentation du garage de manière indépendante
- vous ne bénéficiez pas des supports de bornier présent dans un tableau.

Je le comprendrais si coffret de dérivation et tableau sous-sol étaient très éloignés.
Mais vu que vous envisagez de les mettre côte à côte...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 159915 tableau divisionnaire peps

03 septembre 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire