FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 868 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 069 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Si je comprend bien vous avez 2 interrupteurs simples situés à 2 endroits différents qui allument chacun la moitié d'un même lustre.
Vous voudriez un fonctionnement en va et vient qui allume le point lumineux que vous mettrez à la place du lustre.
A priori, il va manquer un fil entre les 2 va et vient pour réaliser cela, mais cela peut dépendre de la manière dont cela est réalisé.

Comment son raccordés les 4 fils sur le lustre existant ?

Quels fils avez-vous au niveau de chacun des interrupteur et comment sont-ils raccordés ?
11 mai 2022 à 12:35
forum consulter ce sujet Conseils raccordement nouveau lustre

Un petit schéma pour illustrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement tableau divisionnaire

11 mai 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique actuel et futur

Publicité

Bonjour.

Dans quel contexte posez vous cette question ?

L'installation étant existante, je suppose que ce n'est pas pour connaitre la conformité par rapport à la dernière norme en vigueur
Si on se focalise sur les points pourrait poser problème :
- certains différentiels trop chargés, en particulier le type A et celui de la cuisine qui est limite.
- le garage qui possède 2 différentiel 30mA en cascade (sortir le 32A du diff type A ce qui résoudra ces 2 points).
- le tableau secondaire qui n'a pas de disjoncteur pour protéger le câble de liaison.

Pour le garage, j'ai du mal à comprendre ce qui existe et ce qui n'existe pas.
Mais si vous repartez de votre 6² existant il faut :
- Disjoncteur 32A au départ
- Liaison en 6²
- Interrupteur différentiel 30mA 40A type A ou F
- Les disjoncteurs de vos différents circuits

Pour info je vous rappelle que pour installer une borne de recharge de véhicule électrique de puissance supérieure à 3700W, il faut obligatoirement passer par un professionnel agréé.
11 mai 2022 à 07:06
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique actuel et futur

Bonjour.
Pour répondre à votre question c'est autorisé, mais il faut que vous ayez la place.
Essayez avec un mini Wago 2273-202
10 mai 2022 à 19:18
forum consulter ce sujet Peut-on mettre des wago dans une prise électrique en saillie

Bonjour.
Si c'est un diagnostic pour vendre, laissez tomber vos convictions personnelles et faites au plus simple et au moins en mettant un interrupteur différentiel 30mA 63A qui suffira à répondre aux exigences normatives.

Bonne continuation.
10 mai 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Bonsoir.

Un interrupteur différentiel 30mA 63A sert à protéger contre les défaut différentiels et à couper manuellement l'alimentation de la rangée.
Il n'a pas d'autre rôle dans une habitation et c'est pour que cela que l'usage est de faire comme cela.

Après, rien n'empêche d'avoir en plus un dispositif limitatif contre les surcharges au delà de 40A.
C'est votre conviction et je la respecte.
Mais ce n'est pas l'usage en habilitation d'où d’ailleurs la difficulté à s'approvisionner avec ce type matériel et le prix qui va avec.

J'ajouterais que cela perdrait complètement son intérêt si un jour vous étiez amené à repasser l'abonnement à 12kVA (recharge de véhicule électrique par exemple.


Reste que ce que vous voulez faire est possible.
Vous avez tous les arguments en main pour faire le choix qui vous semble le meilleur en fonction de vos convictions.
09 mai 2022 à 19:26
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Bonjour.

Il peut remplacer le va et vient placé côté retour lampe.
09 mai 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Branchement variateur Odace en remplacement d'un va et vient

... et question bête, vous avez bien un abonnement en service actif ?
09 mai 2022 à 07:40
forum consulter ce sujet Comment activer ce compteur électrique ?

... et quand vous dites "rien ne marche" cela veut dire quoi ?
- que le bouton vert ne tient pas enclenché ?
- que vous n'arrivez pas à monter la manette de l'interrupteur différentiel 30mA à gauche ?
- que vous n'arrivez pas à monter la manette du disjoncteur 16A à droite ?
- que tout est bien enclenché mais que vous n'avez pas de courant ?

Vous avez un multimètre pour faire des tests ?
Ou à défaut une lampe témoin (voir photo)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lampe témoin pour faire des tests

09 mai 2022 à 07:33
forum consulter ce sujet Comment activer ce compteur électrique ?

Bonjour.

Faite également une photo, du disjoncteur EDF avec le capot du bas ouvert, pour qu'on voit s'il y a bien que le câble noir qui sort dessous de raccordé.

Et également une photo du tableau avec son capot enlevé pour qu'on voit le câblage interne.

C'est quoi comme type de local ?
09 mai 2022 à 07:28
forum consulter ce sujet Comment activer ce compteur électrique ?

Bonjour.

La raison est simple : mauvais serrage sur le disjoncteur C20 --> faible surface contact --> échauffement avec une forte intensité --> disjoncteur fondu (et vous avez eu de la chance d'éviter l'incendie).
09 mai 2022 à 07:19
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur chauffe-eau fondu

Bonsoir.

Si vous laissez les 2 manettes du tableau en bas et que vous appuyez sur le bouton vert du disjoncteur EDF, est-ce que celui-ci reste enfoncé :
- si non, appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture), qui intervient 24/24 sur ce genre de panne.
- si oui : relevez la manette de l'interrupteur différentiel à gauche.
- si elle tient, relevez la manette du disjoncteur à droite, là cela devrait sauter.

Suivant les résultat de vos tests, on verra la suite des opérations.
08 mai 2022 à 23:38
forum consulter ce sujet Comment activer ce compteur électrique ?

On peut supposer que la recharge de véhicule est loin de l'habitation, sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à repartir de là.
Et auquel cas voir si du 25² se justifie pour la liaison vers la recharge, quitte à limiter l'intensité avec un disjoncteur dans le coffret de dérivation.
08 mai 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement plusieurs câbles

Bonjour.
Non, pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur de branchement.
Si vous voulez repartir de là, il faut faire un petit coffret de dérivation intermédiaire.

Pourquoi du 25², vous avez grande longueur (plus de 107m avec un DB 10/30A ou plus de 52m avec un DB 30/60A) ?
08 mai 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur de branchement plusieurs câbles

Bonjour.

2 remarques :
- Ce serait bien d'avoir une photo où on voit le câblage de l'autre côté.
- Vous avez acheté un interrupteur 2 positions alors que l'ancien en avait 3.
08 mai 2022 à 08:27
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur VMC

C'est bien ce qu'on vous a dit plus haut :
"La norme n'est pas rétroactive, et vous n'avez pas d'obligation de l'appliquer sur une installation existante."
smile
07 mai 2022 à 15:01
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Bonjour.

J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond.

Tout d'abord, la première chose que l'on recherche avec ce dispositif, c'est une protection différentiel 30mA contre les défauts d'isolement. On a vu que les 4 solutions répondaient au besoin.

Vous semblez privilégier des disjoncteurs différentiels 40A afin de couper une rangée si on dépasse 40A.
Je préfère un interrupteur différentiel 63A qui ne coupera pas si on dépasse 40A.

Et j'ai du mal à saisir l'intérêt que vous trouvez à couper à 40A afin d'éviter que ce soit le Linky (réglé à 45A) qui saute.

Je prends 2 exemples pour illustrer mon propos en supposant que vous ayez 2 rangées équipées de disjoncteurs différentiels 40A
1/ Vous tirez 35A sur une rangée et 15A sur une autre soient 50A en tout --> Le Linky saute et pas les disjoncteurs 40A. Ce type de cas sera le plus fréquent. En gros dès que vous tirez plus de 5A sur une rangée, le Linky sautera toujours avant le disjoncteur 40A de l'autre rangée.
2/ Vous tirez 43A sur une rangée et rien sur l'autre --> le disjoncteur 40A saute alors que vous avez encore de la marge sur l'abonnement. C'est vrai que le cas est plus rare.

Votre cas de figure est intéressant si vous tirez moins de 5A sur une rangée et plus de 40A sur l'autre. Ce n'est pas le cas d'usage le plus fréquent.

De toute façon, il ne faut pas qu'une installation saute pour surcharge (que ce soit le Linky ou le disjoncteur 40A) ou de manière exceptionnelle.
Si cela arrive trop souvent, prenez un abonnement 12kVA. Cela vous coûtera par mois, le prix de 2 baguettes de pain et le surcoût de 2 disjoncteurs différentiels équivaut à 4 ans de supplément d'abonnement.
06 mai 2022 à 19:49
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Peut-être que le nouveau télérupteur est HS.
Faites un montage sur établi pour le contrôler.
05 mai 2022 à 23:52
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120

Bonsoir.
Citation :
Je ne comprends plus rien !
Je n'ai que deux câbles qui vont du tableau 2 au tableau 1.
Je reviens donc à la solution sans DJ 2A dans le tableau 1. Donc cela correspond au schéma que j'ai posté dans ma réponse 7. Schéma que vous m'avez validé.
Non ce schéma n'est pas bon.
Vous ne devez pas utiliser les 2 fils qui proviennent de C1C2
Ce n'est pas le fil violet qu'il faut mettre en A2, mais le neutre issu du disj 2A du tableau 1.

Si vous ne mettez pas le disj 2A au tableau 1 le schéma doit être le suivant (en repartant de celui en réponse 7).
Et vous n'avez bien que 2 fils qui font la liaison entre les 2 tableaux, le bleu et le orange.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage tableau électrique modifier

05 mai 2022 à 23:51
forum consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé

1/ "Pas top en terme d'exploitation".
Le but d'une installation est qu'elle ne coupe que lorsque c'est nécessaire. Par exemple parce qu'il y a un défaut d'isolement, un court-circuit, une surcharge pas compatible avec le matériel en aval.
Mais couper "pour rien" juste parce qu'on a décidé arbitrairement de faire couper à 40A je n'en vois pas l'intérêt.
D'ailleurs pourquoi 40A et pas 32A ou 50A.

Si l'installation peut délivrer 60A et que l'ensemble des circuits de la rangée a besoin de tirer les 60A, je ne vois pas pourquoi vous voulez limiter à 40A via un disjoncteur (si tout est dimensionné correctement et dans ce cas aucune raison de ne pas être rassuré en tirant 55A sur la rangée)

2/ Effectivement il existe un organe de coupure dans le Linky qui contrôle l'abonnement.
Le gros avantage c'est qu'il est réglable à distance.
Donc si vous voulez modifier votre abonnement à la hausse ou à la baisse, votre fournisseur d'électricité fera la modif rapidement sans se déplacer.
Par contre si vous dépassez, c'est le Linky qui coupera et qu'il faudra réarmer.

3/ Comme dit plus haut, la règle aval n'est pas pertinente.
Je vous ai donné un exemple, vous en trouvez d'autres.
A réserver pour les rangée peu consommatrices, par exemple un différentiel 40A dédié à l'extérieur avec juste un circuit prise, un circuit éclairage, un circuit portail.

Mais comme déjà dit la norme n'est pas rétroactive, et vous n'avez pas d'obligation de l'appliquer sur une installation existante.
Et comme tous les dispositif de limitation, il a une légère tolérance sur une courte durée.
Vous pouvez afficher sur le Linky la puissance max soutirée de la journée.
05 mai 2022 à 23:39
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Bonsoir.
Disjoncteur 2A ou pas et quelle que soit la technique de câblage utilisée, il faut obligatoirement 2 fils entre les 2 tableaux.

Si vous n'utilisez pas de disjoncteur 2A dans le tableau 1, le fil vert (qui devrait être bleu) devra aller sur la borne A2 du contacteur du tableau 1.
05 mai 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé

Ben je vous l'ai indiqué en réponse 3
05 mai 2022 à 19:31
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120

Vous devriez avoir :

Phase en rouge
Neutre en bleu
Retour lampe en violet
Retour poussoir en beige
05 mai 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120

Bonjour.
Vous êtes sûr que c'est un montage 4 fils ?
Car en principe avec ce montage, pas de problème de compatibilité.

Vous avez une photo de l'ancien montage ?
05 mai 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120

1/ Je ne comprends toujours pas votre histoire de sélectivité.

Regardons 4 situations en oubliant la norme en mettant en tête de rangée un dispositif différentiel 30mA.
La protection différentielle est équivalente dans les 4 figures.
Regardons ce qui se passe si on tire plus de 40A sur la rangée.
- Interrupteur différentiel 30mA 40A (45€) : il crame (vraiment pas trop).
- Disjoncteur différentiel 30mA 40A (119€) : il saute (donc pas top en terme d'exploitation) coupant toute la rangée, et je ne pense pas que cela existe en type A.
- Interrupteur différentiel 30mA 63A (89€) : rien ne se passe.
- Disjoncteur différentiel 30mA 63A : rien ne se passe, aucun intérêt avec un DB 45A ou 60A, et même pas sûr que cela existe.

J'ai mis des tarifs, marque Legrand pour un type AC pris sur une même boutique en ligne (j'ai eu du mal à en trouver une qui vendait le disjoncteur diff 40A, c'est vous dire l'usage de ce matériel), mais il en existe des plus compétitives.
Donc la meilleure solution est "Interrupteur différentiel 30mA 63A" si le risque de surcharge au delà de 40A existe.

2/ Le Disjoncteur de Branchement est systématiquement réglé au maximum, quel que soit l'abonnement souscrit.
D'ailleurs ENEDIS ne pose désormais que des DB 60A fixe.

Mais il garde néanmoins tout son intérêt :
- Il matérialise la séparation entre l'installation ENEDIS et l'installation privative.
- Il assure la fonction de coupure d'urgence du logement.
- Il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative.
- Il assure une protection contre les court-circuits.
- Il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau.
- Il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.

Le Linky lui a 2 fonctions principales :
- Mesurer votre consommation.
- Gérer votre puissance d'abonnement (alors qu'avant c'était le DB).

Quant aux fusibles dans la rue il assure 2 fonctions principales :
- Assurer une protection complémentaire contre les surintensités au cas où les dispositifs aval soient défaillants.
- Mettre l'installation hors tension lorsque ENEDIS doit agir sur le Linky ou le DB.
05 mai 2022 à 14:06
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Non, car ce n'est pas une sortie en tout ou rien mais une demi-alternance.

Ou alors il faut ajouter de l'électronique, mais ce n'est pas mon domaine.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fil pilote

05 mai 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36

Bonjour.

Dans ce cas ramener une gaine jusqu'au tableau :
- Pour chaque point d'éclairage.
- Pour chaque point de commande.
- Pour le point de commande central.

Ainsi vous pourrez facilement gérer la centralisation quelle que soit la solution technique que vous envisagez.

Attention toutefois au coût des ces solutions (au moins une cinquantaine d'euros par point d'éclairage ou groupe de point d'éclairage).
05 mai 2022 à 08:41
forum consulter ce sujet Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?

Bonjour.

De mémoire GP36, ne gère que des sorties fil pilote pour radiateur électrique.
Le délestage se fait donc via l'envoie d'un ordre arrêt sur le fil pilote (demi alternance positive).
Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour délester autre chose que du chauffage.
05 mai 2022 à 08:34
forum consulter ce sujet Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36

Bonjour.
Citation :
AMONT : Fiabilité OK mais coupure générale.
Je ne comprend pas votre remarque et le lien avec la coupure générale.
Cette règle dit juste que vous avez en amont un dispositif protection contre les surcharges qui vous empêche de dépasser le courant maximal assigné de l'interrupteur différentiel.
En général c'est le disjoncteur EDF.
Si c'est un 45A ou un 60A, vous êtes certain de ne jamais atteindre les 63A de l'ID.
Si vous "tentez" de le faire, c'est que vous chercher à tirer plus que ce que votre installation le permet.
Citation :
- "un disjoncteur différentiel de 40A en tête de chaque ligne ne remplacerait-il pas avantageusement chaque interrupteur différentiel 40A?"
Oui, mais :
- limitatif à 9kW contrairement à un interrupteur différentiel 63A
- nettement plus cher qu'un interrupteur différentiel 63A
- ce n'est pas l'usage habituel dans une habitation
Citation :
- "Un disjoncteur différentiel de 40A ne serait-il pas préférable à un disjoncteur différentiel de 63A en apportant de la sélectivité?"
Non
Ce serait plus contraignant
Pourquoi limiter le courant à 40A si l'installation en aval peut supporter jusqu'à 63A.
Par contre si en aval cela ne supporte que 40A, il faut mettre un 40A
Citation :
- "A quoi servent les disjoncteurs de 63A (rep. 1 et 2) en tête des départs pour les coffrets B et C en cas de fonctionnement normal du disjoncteur de branchement (60A) ?"
Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
C'est vrai que dans le cadre d'un 63A, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les 2 autres.
05 mai 2022 à 08:29
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Bonjour.

Le rôle d'un interrupteur différentiel est de protéger contre les défauts d'isolement

Si vous dépasser le "calibre" d'un interrupteur différentiel 30mA, celui-ci ne saute pas.
Il se détériore, voire il crame.
D'ailleurs on utilise pas le terme de "calibre" (contrairement à un disjoncteur), mais plutôt de "courant assigné maximal".

C'est pour cela qu'il faut être certain de ne pas dépasser la valeur du courant assigné maximal
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :

- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné maximal de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas

- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme a prévu une règle sur les calibres des disjoncteur qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour les chauffages directs, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.

Avant 2015 on regardait la nature des gros circuits consommateurs et on voyait s'il y avait une "chance" qu'en usage simultané on dépasse ou pas 40A.
Donc la norme n'étant pas rétroactive, si vous n'entrez pas dans cette zone de risque, pas vraiment de raison de changer.

Le rôle d'un disjoncteur est de protéger un circuit contre les surintensités (surcharges, court-circuit)
Donc si vous voulez limiter l'intensité, c'est un disjoncteur que vous devez utiliser.
04 mai 2022 à 08:10
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Bonjour.

Votre schéma est correct et correspond au 1er schéma que je vous ai proposé

Seul point où il faut faire attention, c'est que lorsque vous coupez le différentiel du tableau 1, les fils en A1A2 du contacteur restent sous tension (en tout cas pendant les HC).
Donc danger si vous intervenez sur le tableau.
04 mai 2022 à 07:26
forum consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé

Bonjour.

C'est faisable, mais cela nécessite un module pour chaque point de commande avec un dispositif de centralisation.

Je vous donne quelques exemples avec des techniques différentes :
- Télérupteurs + auxiliaires.
- Télérupteurs et diodes.
- Centralisation radio.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
inter xinter yinter z

03 mai 2022 à 14:03
forum consulter ce sujet Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?

A1 et A2 jouent le même rôle.
On peut les permuter sans problème.
03 mai 2022 à 14:00
forum consulter ce sujet Commander deux contacteurs HP/HC

Bonjour.
Si dans 2 tableaux différents, il y a 2 manières de faire.
Les schémas sont en mono, mais la logique est la même en tri.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma de câblage tableau électrique deux chauffe eauschéma de câblage tableau électrique deux chauffe eau

03 mai 2022 à 10:12
forum consulter ce sujet Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé

Bonjour.
Vous avez la notice du nouveau ?

S'il y a un va et vient, c'est qu'il y a un autre point de commande.
Que devient-il ?

Perso je ferais :
Orange sur L
1 violet sur L1
Les 2 marrons ensemble
Vous isolez l'autre violet et le noir.

Vous neutralisez l'autre va et vient dans la position qui fera que cela fonctionne.
03 mai 2022 à 08:12
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur double va-et-vient et télérupteur

Bonjour.

Partir sur le principe de ce schéma (à adapter).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma commander deux contacteur HP/HC

03 mai 2022 à 08:09
forum consulter ce sujet Commander deux contacteurs HP/HC

Bonjour.

Autant sur le 1er point le diagnostiqueur a tout faut et confond Contacteur et Disjoncteur.
25A pour un contacteur, ce n'est pas une protection, mais la valeur maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Mettre un contacteur de 20A diminuerait la marge de sécurité, cela n'a aucun sens.
Et vu que vous avez un disjoncteur 20A en amont de tout cela, le 4² ne servirait rien.

Par contre pour le 2ème point il aurait potentiellement raison avec la norme en vigueur actuellement.
Il faut être certain que vous ne dépasserez jamais 9 kW en usage simultané sur cette rangée.
Dans les faits :
- Si votre abonnement n'est pas supérieur à 6kVA vous n'avez aucun risque
- Vous n'avez aucun gros consommateurs sur cette ligne, donc la probabilité de dépasser 9kW tend vers zéro.

On a fait les installations comme cela jusqu'en 2015 la norme s'est un peu durcie à cette époque.
Cela explique que vous n'avez pas eu de problème pendant 10 ans.

Tant que vous ne changez pas vos usages pas de raison de changer.
02 mai 2022 à 07:26
forum consulter ce sujet Section des câbles et calibre contacteur

Bonjour.
Il n'est absolument pas obligatoire et on peut s'en passer.

Vous n'en n'avez besoin que si vous avez un appareil qui a besoin de la téléinfo : délesteur, gestionnaire d'énergie...
28 avril 2022 à 15:19
forum consulter ce sujet Compteur Linky pas de câble de télécommunication

Bonjour.

1/ Si le disjoncteur EDF est sur le palier, effectivement, il faut ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.

2/ Oui sur une installation aux normes, un circuit 32A pour plaques est obligatoire, même dans un studio.

Après il faudrait voir dans quel contexte vous faites ce diagnostic.
Car peut-être que votre 40A peut suffire en l'état (il faudrait voir les différents circuits placés en aval), et de toute façon ne posera pas de problème de sécurité si l'abonnement ne dépasse pas 6kVA.
27 avril 2022 à 10:16
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité dispositif général de coupure

Bonjour.
Même si c'est en général plus pratique de tout centraliser, la norme autorise les tableaux divisionnaires et il n'y a pas de limite au nombre.

C'est souvent une solution pratique en rénovation lorsqu'on veut faire des ajouts à une installation : garage, dépendance, combles, piscine...
Chez mes parents il y a 6 tableaux.
26 avril 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Maison avec 3 tableaux électriques

Que vous mettiez un type F pour l'informatique ou un congel, pourquoi pas ?
Mais j'ai l'impression que vous en avez mis sur plein d'autres circuits.

On met un type F (immunité renforcée) lorsqu'on veut éviter les disjonction intempestives, par des appareils "sensibles"
Donc déjà mettre avec plein d'autres circuits qui peuvent amener des défauts est peu pertinents.

Quand je veux dire qu'un type F protège moins bien, je veux dire qu'il sera moins "sensible" et qu'il coupera moins souvent (regardez les courbes de déclenchement sur une doc, vous verrez)
Pour du matériel informatique ou un congel c'est le but recherché, mais vu que cela déclenchement moins, cela protège moins conter les légers défauts.
Donc ne mettre un type F que sur ce qui le nécessite et pas sur 20 circuits comme vous l'avez fait.

Pour le type A : un type A, c'est un type AC qui protège en plus contre les défauts des composantes continues
La norme dit qu'on doit mettre un type A pour les circuits plaques, LL, IRVE et que les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement, sauf car particulier je ne mets que des type A :
- Pas beaucoup plus cher.
- Diminue les contraintes de répartition.
- Protège les autres types d'appareil qui ont des composantes continues.
- Anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans certains pays.
25 avril 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé

En triphasé (si c'est bien du tri dans votre tableau), les sinusoïdes des 3 phases sont décalées de 120°, si bien que les courants se compensent dans le neutre.

Ainsi, si vous avez 3 phases d'intensité également, le courant dans le neutre est nul (et pas 3xintensité d'une phase).

Voir ci-joint un diagramme de Fesnel qui illustre cela.
Vous êtes dans le cas, en haut à droite.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diagramme de fesnel

25 avril 2022 à 12:00
forum consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophasé

Si j'adapte le schéma à votre cas de figure, cela donne ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement tableau secondaire

25 avril 2022 à 08:42
forum consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophasé

Vous inspirer d'une partie de ceci.
Vous voyez qu'il y a un seul neutre qui alimente le tableau secondaire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement tableau secondaire

25 avril 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophasé

Bonjour.
Non, c'est le principe du triphasé, le neutre est commun.

Par contre c'est le disjoncteur 63A qui ne va pas.
Avec du 2,5mm² cela devrait être du 20A maxi.
25 avril 2022 à 08:19
forum consulter ce sujet Raccordement triphasé sur différentiel monophasé

Bonjour.
Pas grand chose à redire.

Vous avez vraiment besoin de 63 type F ? Cela coûte cher et cela protège moins bien.
Pour votre plaque sur 2 phases pourquoi ne pas la regrouper avec les 2 fours en tri sous un même différentiel tetra ?

Pour l'IRVE 11kW, il faudra voir avec l'installateur, lui seul étant habilité.
25 avril 2022 à 07:55
forum consulter ce sujet Conseils réalisation premier tableau électrique en triphasé

Vous semblez évoquer plusieurs tableaux.
Sans avoir une idée de l'architecture de votre installation, c'est difficile de vous répondre.
24 avril 2022 à 22:08
forum consulter ce sujet Branchement C1C2 Linky pour ballon eau chaude

Bonjour.

On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.

Dans le cas d'une séparation de comptage, vous êtes soit dans le 3ème, soit dans le 4ème cas.
Dans ce contexte le coffret de com n'est pas nécessaire.
24 avril 2022 à 22:07
forum consulter ce sujet Consuel séparation d'un logement en 2 appartements

Bonjour.
La limite à 8 points d'éclairage par circuit c'est pour une habitation.
Pas pour un salon de coiffure.
Donc on peut tout mettre sous le même circuit.
24 avril 2022 à 18:37
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur bipolaire

Bonjour.
Ben oui, c'est toujours cela qu'il faut faire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 271587 chauffe eau 5

24 avril 2022 à 17:24
forum consulter ce sujet Branchement C1C2 Linky pour ballon eau chaude