Profil du membre CMT
Actuellement
27 348
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 307 messages sur le forum Électricité :
La résistivité de l'alu est plus élevée.
Donc il faut une section plus importante pour transporter une puissance identique.
Et comme les sections sont plus grosses, c'est plus difficile à manipuler.
EDF n'utilise que de l'alu, donc c'est fiable.
Donc il faut une section plus importante pour transporter une puissance identique.
Et comme les sections sont plus grosses, c'est plus difficile à manipuler.
EDF n'utilise que de l'alu, donc c'est fiable.
25 août 2022 à 19:53
consulter ce sujet Section de câble et chute de tension Bonjour.
Ce n'est pas certains sites internet qui préconisent 2% mais la NF C15-100
Du coup c'est assez facile, c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100).
Et cela donne 50² cuivre entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez passer sur de l'alu : 70² entre 51m et 72m.
Ce n'est pas certains sites internet qui préconisent 2% mais la NF C15-100
Du coup c'est assez facile, c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100).
Et cela donne 50² cuivre entre 58m et 83m.
Si vous voulez baisser les coûts vous pouvez passer sur de l'alu : 70² entre 51m et 72m.
25 août 2022 à 16:12
consulter ce sujet Section de câble et chute de tension Bonjour.
Ravi que cela refonctionne.
Mais du coup on ne comprend pas si le problème venait de votre frigo ou du disjoncteur EDF ?
Ravi que cela refonctionne.
Mais du coup on ne comprend pas si le problème venait de votre frigo ou du disjoncteur EDF ?
25 août 2022 à 07:37
consulter ce sujet Compteur électrique en panne urgent svpBonjour.
Le disjoncteur général EDF (à droite) a sauté et vous n'arrivez pas à le réenclencher ?
Si oui, appelez ENEDIS dépannage 24/24 7/7 (numéro d'appel sur votre facture).
Le disjoncteur général EDF (à droite) a sauté et vous n'arrivez pas à le réenclencher ?
Si oui, appelez ENEDIS dépannage 24/24 7/7 (numéro d'appel sur votre facture).
24 août 2022 à 18:33
consulter ce sujet Compteur électrique en panne urgent svpBonjour.
Je n'ai pas compris le rapport avec le cumulus plat.
On peut supposer que vous allez supprimer le tarif HC
2 solutions :
1/débrancher le fils en A1 et mettre le contacteur J/N en marche forcée.
2/ débrancher les fils sous le disjoncteur 20A.
débrancher les fils en 2 et 4 du contacteur J/N.
mettre ces fils sous le disjoncteur 20A.
Démonter le contacteur.
Je n'ai pas compris le rapport avec le cumulus plat.
On peut supposer que vous allez supprimer le tarif HC
2 solutions :
1/débrancher le fils en A1 et mettre le contacteur J/N en marche forcée.
2/ débrancher les fils sous le disjoncteur 20A.
débrancher les fils en 2 et 4 du contacteur J/N.
mettre ces fils sous le disjoncteur 20A.
Démonter le contacteur.
24 août 2022 à 18:31
consulter ce sujet Suppression contacter jour/nuitBonjour.
Le mieux est d'utiliser 3 bornes Wago 221-612 qui vous permettront une connexion mixant souple et rigide.
Le mieux est d'utiliser 3 bornes Wago 221-612 qui vous permettront une connexion mixant souple et rigide.
24 août 2022 à 18:26
consulter ce sujet Jonction fils souple/rigide plaque inductionLa conso par jour n'a aucune importance.
Ce qui compte c'est la puissance instantanée.
Ce qui compte c'est la puissance instantanée.
24 août 2022 à 11:52
consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphaséePour la charge des phases, ne regardez que les gros consommateurs : LL, LV, Fours + éventuellement bouilloire si vous en avez une car c'est un des plus gros consommateurs d'une cuisine.
Voir comment ceux-ci sont répartis sur les 3 phases.
Voir comment ceux-ci sont répartis sur les 3 phases.
24 août 2022 à 11:51
consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphaséeBonsoir.
Aucune obligation pour ce type de câble, même si ce n'est pas très "clean"
Aucune obligation pour ce type de câble, même si ce n'est pas très "clean"
23 août 2022 à 22:49
consulter ce sujet Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloisonBonjour.
Réalisez un circuit en triphasée en 5G2,5² avec au départ un disjoncteur tri/tetra 20A placé en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra type A, sachant qu'une phase ne sera pas utilisée (choisissez la plus chargée de l'installation).
Utilisez le 4ème schéma de raccordement (1.3.2 400V 3N~).
Réalisez un circuit en triphasée en 5G2,5² avec au départ un disjoncteur tri/tetra 20A placé en aval d'un interrupteur différentiel 30mA tetra type A, sachant qu'une phase ne sera pas utilisée (choisissez la plus chargée de l'installation).
Utilisez le 4ème schéma de raccordement (1.3.2 400V 3N~).
23 août 2022 à 18:25
consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphaséeBonjour.
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit lave-linge ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur général EDF ?
Qu'est ce qui saute exactement ?
- le disjoncteur ou le fusible du circuit lave-linge ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur général EDF ?
22 août 2022 à 22:45
consulter ce sujet Lave-linge fait sauter le disjoncteurBonjour.
Vous ne pouvez pas changer le boitier de profondeur 40 par un profondeur 50 ?
Des mini Wago 2273-203 ne passeraient pas ?
Vous ne pouvez pas changer le boitier de profondeur 40 par un profondeur 50 ?
Des mini Wago 2273-203 ne passeraient pas ?
22 août 2022 à 08:32
consulter ce sujet Problème pour changer des prises électriquesBonjour.
Le jaune qu'on voit sur la borne 1 en bas, c'est le même qui sort en haut à gauche ?
Si oui essayez :
En haut :
- violet sur 1
- violet sur 2
- jaune qui vient du bas sur P
En bas
- rouge sur P
- jaune qui va vers les haut sur P
- jaune qui vient de la gaine sur 1 (ou 2).
Le jaune qu'on voit sur la borne 1 en bas, c'est le même qui sort en haut à gauche ?
Si oui essayez :
En haut :
- violet sur 1
- violet sur 2
- jaune qui vient du bas sur P
En bas
- rouge sur P
- jaune qui va vers les haut sur P
- jaune qui vient de la gaine sur 1 (ou 2).
21 août 2022 à 21:18
consulter ce sujet Problème câblage interrupteurJe n’avais pas vu les 3 fils dessous.
Ne raccorder que les 3 bornes associées.
Ne raccorder que les 3 bornes associées.
21 août 2022 à 07:28
consulter ce sujet Thermostat connecté plancher chauffantBonjour.
Ce n’est pas dur c’est dessiné dessus
On vous a déjà suggéré d’y réfléchir un peu.
Bon aller, je suis bon prince, je vous aide.
1 —> 4
2 —> 1
3 : fil pilote qui n’existe pas sur le nouveau
4 —> 2
5 —> 3
S’il y a une sonde en 6 7, la mettre en 5 6
Ce n’est pas dur c’est dessiné dessus
On vous a déjà suggéré d’y réfléchir un peu.
Bon aller, je suis bon prince, je vous aide.
1 —> 4
2 —> 1
3 : fil pilote qui n’existe pas sur le nouveau
4 —> 2
5 —> 3
S’il y a une sonde en 6 7, la mettre en 5 6
21 août 2022 à 07:26
consulter ce sujet Thermostat connecté plancher chauffantAucun problème pour 10A.
20 août 2022 à 21:40
consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour volets roulantsBonjour.
Curieuse idée un circuit en 6² pour des volets roulants.
Vous etes certain qu'il n'y a que cela dessus ?
Par contre j'ai l'impression que vous confondez les notions d'interrupteur différentiel et de disjoncteur.
En général on met un interrupteur différentiel 30mA (40A ou 63A) en tête de rangée, suivi pour chaque circuit de disjoncteurs de calibre approprié.
Pour du 6² c'est disjoncteur 32A maxi, mais pour 3 volets roulant un disjoncteur 10A suffira largement.
Curieuse idée un circuit en 6² pour des volets roulants.
Vous etes certain qu'il n'y a que cela dessus ?
Par contre j'ai l'impression que vous confondez les notions d'interrupteur différentiel et de disjoncteur.
En général on met un interrupteur différentiel 30mA (40A ou 63A) en tête de rangée, suivi pour chaque circuit de disjoncteurs de calibre approprié.
Pour du 6² c'est disjoncteur 32A maxi, mais pour 3 volets roulant un disjoncteur 10A suffira largement.
20 août 2022 à 13:27
consulter ce sujet Quel interrupteur différentiel pour volets roulantsBonjour.
Je ne comprend pas ce que vous appelez va et vient dans votre cas.
Un va et vient c’est 2 points de commande.
Sinon :
- Phase alimentée et phase interrupteur reliés ensembles.
- Neutre alimenté sur neutre extracteur.
- Neutre interrupteur (qui n’en est pas un donc éviter le bleu) sur phase extracteur.
Je ne comprend pas ce que vous appelez va et vient dans votre cas.
Un va et vient c’est 2 points de commande.
Sinon :
- Phase alimentée et phase interrupteur reliés ensembles.
- Neutre alimenté sur neutre extracteur.
- Neutre interrupteur (qui n’en est pas un donc éviter le bleu) sur phase extracteur.
17 août 2022 à 08:07
consulter ce sujet Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteurSi c'est une prise de puissance supérieure à 3700W (16A), ce serait mieux d'avoir du 6².
A défaut, si vous n’êtes pas dans le même bâtiment, vous pouvez refaire une terre en local.
A défaut, si vous n’êtes pas dans le même bâtiment, vous pouvez refaire une terre en local.
16 août 2022 à 19:35
consulter ce sujet Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaire1/ Non, vu qu'il n'y a qu'un interrupteur différentiel et qu'il peut ainsi assurer la coupure générale du tableau.
2/ 40A 30mA
Un type AC suffit pour l'usage décrit, mais un type A est plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
2/ 40A 30mA
Un type AC suffit pour l'usage décrit, mais un type A est plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
16 août 2022 à 19:32
consulter ce sujet Création d'un tableau secondaireBonjour.
Si pas de gros équipement du 3G6² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW sera largement suffisant.
Si vous voulez plus évolutif, passez éventuellement un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si pas de gros équipement du 3G6² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW sera largement suffisant.
Si vous voulez plus évolutif, passez éventuellement un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 août 2022 à 18:21
consulter ce sujet Création d'un tableau secondaireBonjour.
Il faut la même section, soit du 6².
Mais à défaut, si vous n'arrivez pas à passer du 6², du 2,5² sera mieux que pas de terre du tout.
Il faut la même section, soit du 6².
Mais à défaut, si vous n'arrivez pas à passer du 6², du 2,5² sera mieux que pas de terre du tout.
16 août 2022 à 18:18
consulter ce sujet Fil de terre absent sur coffret électrique divisionnaireBonjour.
De plus pas pertinent de couper la tension d'alimentation d'une recharge électrique.
Il n'y a pas une entrée HC que vous pourriez utiliser pour délester ?
De plus pas pertinent de couper la tension d'alimentation d'une recharge électrique.
Il n'y a pas une entrée HC que vous pourriez utiliser pour délester ?
14 août 2022 à 14:54
consulter ce sujet Choix installation délesteur en triphasé et en monophaséBonjour.
Je pense qu'est incriminé l'alimentation des 2 disjoncteurs de droite avec des fils en 2,5² ou 1,5² alors qu'il faudrait 2 bouts de peignes alimentés en 10².
Si c'est bien cela, coût très minime.
Je pense qu'est incriminé l'alimentation des 2 disjoncteurs de droite avec des fils en 2,5² ou 1,5² alors qu'il faudrait 2 bouts de peignes alimentés en 10².
Si c'est bien cela, coût très minime.
14 août 2022 à 14:53
consulter ce sujet Diagnostic anomalie Point de contrôle N° B.4.3 f3)Bonjour.
Vu le fonctionnement "anormal" et sans tester les fils difficile de vous répondre.
De plus avec seulement 3 bornes d'utilisées, on suppose qu'il y a un câblage interne.
Essayez :
- les 2 fils rouge et marron qui sont dans la même borne, chacun dans une borne rouge
- un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes rouge
- les 2 fils restant (marron/orange) chacun sur une borne 1.
Mais sans garantie, donc repérées bien les 2 marrons avant pour revenir sans difficulté au montage initial.
Vu le fonctionnement "anormal" et sans tester les fils difficile de vous répondre.
De plus avec seulement 3 bornes d'utilisées, on suppose qu'il y a un câblage interne.
Essayez :
- les 2 fils rouge et marron qui sont dans la même borne, chacun dans une borne rouge
- un petit pont avec un bout de fil entre les 2 bornes rouge
- les 2 fils restant (marron/orange) chacun sur une borne 1.
Mais sans garantie, donc repérées bien les 2 marrons avant pour revenir sans difficulté au montage initial.
13 août 2022 à 20:46
consulter ce sujet Câblage double Va et VientBonsoir.
Je vous donne une formule simplifiée pour du mono 230V avec des fils en cuivre :
Chute de tension en %= (L x I) / (50xS)
avec
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
Je vous donne une formule simplifiée pour du mono 230V avec des fils en cuivre :
Chute de tension en %= (L x I) / (50xS)
avec
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
11 août 2022 à 20:50
consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension Bonjour.
Si vous gardez l'idée du double tarif, je vous donne le schéma avec une horloge (à adapter en fonction du type d'horloge).
A noter que si le compteur EDF est à proximité, ce serait plus simple de se raccorder à son contact C1C2 (je vous donne également le schéma).
Mais je rejoins GL l'option HC n'est plus guère rentable de nos jours car les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent les 2/3 du temps, si bien qu'il faut vraiment avoir beaucoup de conso en HC pour compenser.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si vous gardez l'idée du double tarif, je vous donne le schéma avec une horloge (à adapter en fonction du type d'horloge).
A noter que si le compteur EDF est à proximité, ce serait plus simple de se raccorder à son contact C1C2 (je vous donne également le schéma).
Mais je rejoins GL l'option HC n'est plus guère rentable de nos jours car les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent les 2/3 du temps, si bien qu'il faut vraiment avoir beaucoup de conso en HC pour compenser.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 août 2022 à 10:35
consulter ce sujet Aide pour programmateur ballon d'eau chaude AtlanticOui phase en bas à gauche.
11 août 2022 à 09:40
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?A noter que même si c'est sécurisé, cela ne respecte pas la norme qui demande une séparation des circuits prises et éclairage. Mais pas essentiel en extérieur.
10 août 2022 à 11:31
consulter ce sujet Branchement luminaires de jardinBonjour.
Le 2,5² ne sert à rien.
Du 1,5² suffirait.
Mais si vous l'avez vous pouvez l'utiliser, vous aller juste galérer un peu plus.
Vos disjoncteurs ne servent à rien, car on suppose qu'il y en a déjà un amont dans le coffret électrique
Une boite de dérivation serait suffisante, sauf si vous voulez pouvoir couper les éclairage individuellement. Des disjoncteurs 10A ou des interrupteur sectionneur 10A suffirait dans ce cas
Attention à votre boite de connexion étanche.
Pas toujours facile d'avoir une bonne étanchéité.
Ajouter si nécessaire du gel isolant électrique.
Le 2,5² ne sert à rien.
Du 1,5² suffirait.
Mais si vous l'avez vous pouvez l'utiliser, vous aller juste galérer un peu plus.
Vos disjoncteurs ne servent à rien, car on suppose qu'il y en a déjà un amont dans le coffret électrique
Une boite de dérivation serait suffisante, sauf si vous voulez pouvoir couper les éclairage individuellement. Des disjoncteurs 10A ou des interrupteur sectionneur 10A suffirait dans ce cas
Attention à votre boite de connexion étanche.
Pas toujours facile d'avoir une bonne étanchéité.
Ajouter si nécessaire du gel isolant électrique.
10 août 2022 à 11:28
consulter ce sujet Branchement luminaires de jardinVous avez bien mis le petit curseur à gauche sur A2 ?
10 août 2022 à 08:50
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?Peu importe la valeur de l'abonnement (qui peut changer à tout moment), il faut dimensionner comme je vous l'ai indiqué.
09 août 2022 à 21:40
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonsoir.
Oui, mais vous n'avez pas raccordé la phase pré-câblée au disjoncteur d'éclairage.
Oui, mais vous n'avez pas raccordé la phase pré-câblée au disjoncteur d'éclairage.
09 août 2022 à 21:39
consulter ce sujet Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?Bonjour.
La norme autorise une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Comme l'a dit Remi, en tirant 16A sur 18m vous auriez une chute de tension de 3,8%, donc dans les clous, d'autant plus que dans les faits, il est très peu probable que vous utilisez les 3600W qu'autorise votre circuit.
La norme autorise une chute de tension maxi de 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Comme l'a dit Remi, en tirant 16A sur 18m vous auriez une chute de tension de 3,8%, donc dans les clous, d'autant plus que dans les faits, il est très peu probable que vous utilisez les 3600W qu'autorise votre circuit.
09 août 2022 à 16:45
consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension Bonjour.
Si c'est du mono (vous avez de la chance car 15kVA ne se fait plus), il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de câbles en 10² ou 63A au départ de câbles en 16².
Si c'est du mono (vous avez de la chance car 15kVA ne se fait plus), il faudra mettre un disjoncteur 40A au départ de câbles en 10² ou 63A au départ de câbles en 16².
09 août 2022 à 10:00
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
- Soit vous changez les fils sur toute leur longueur.
- Soit vous laissez une prise en place à cet endroit (même si elle ne sert pas).
- Soit vous changez les fils sur toute leur longueur.
- Soit vous laissez une prise en place à cet endroit (même si elle ne sert pas).
09 août 2022 à 08:03
consulter ce sujet Rallonge d’une prise électrique Bonjour.
Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
Les HP sont plus chères que l’option de base et représentent 2/3 du temps.
Si bien qu’il faut beaucoup consommer en HC pour rattraper le surcoût HP.
08 août 2022 à 18:58
consulter ce sujet Réfection tableau électriqueBonjour.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Cela se reconnait au petit pont de fil rouge et du fait qu'il n'y ait que 3 fils qui arrivent à l'interrupteur.
Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.
Pour du 100% silencieux regardez chez Yokis le MTR500E
Attention toutefois à la compatibilité avec le type de lampe.
Si nécessaire ajoutez l'accessoire CHR3W.
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Cela se reconnait au petit pont de fil rouge et du fait qu'il n'y ait que 3 fils qui arrivent à l'interrupteur.
Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.
Pour du 100% silencieux regardez chez Yokis le MTR500E
Attention toutefois à la compatibilité avec le type de lampe.
Si nécessaire ajoutez l'accessoire CHR3W.
08 août 2022 à 15:55
consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteur GM 4550Bonjour.
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
Pour du 6² 32A utilisez des bornes Wago 221-612 ou 221-613
08 août 2022 à 15:51
consulter ce sujet Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères Avec 15kVA j'ai supposé que c'était du triphasé.
Si c'était du monophasé, il faudrait du 25², sauf à mettre un disjoncteur au départ des câbles afin de baisser la section.
Mais les abonnement 15kVA mono ne sont plus possible à la souscription depuis longtemps.
Si c'était du monophasé, il faudrait du 25², sauf à mettre un disjoncteur au départ des câbles afin de baisser la section.
Mais les abonnement 15kVA mono ne sont plus possible à la souscription depuis longtemps.
08 août 2022 à 10:42
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
Si l'installation date un peu, pour un abonnement 15kVA, il doit y avoir un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A (ou 30A si compteur Linky)
Dans ce contexte du 6² suffit pour alimenter vos différents tableau sur environ une vingtaine de mètres.
Si l'installation date un peu, pour un abonnement 15kVA, il doit y avoir un disjoncteur de branchement 10/30A réglé sur 25A (ou 30A si compteur Linky)
Dans ce contexte du 6² suffit pour alimenter vos différents tableau sur environ une vingtaine de mètres.
08 août 2022 à 10:40
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
Quel est le calibre maxi du disjoncteur EDF ?
Y a t’il des disjoncteurs au départ des câbles vers ces tableaux ?
Quel est le calibre maxi du disjoncteur EDF ?
Y a t’il des disjoncteurs au départ des câbles vers ces tableaux ?
07 août 2022 à 22:18
consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportésBonjour.
Effectivement un télévariateur YOKIS MTV300MRP pourrait être une solution
De plus il fonctionne à la fois en radio et en filaire, ce qui peut vous permettre d'ajouter facilement des points de commande ou des télécommandes.
Effectivement un télévariateur YOKIS MTV300MRP pourrait être une solution
De plus il fonctionne à la fois en radio et en filaire, ce qui peut vous permettre d'ajouter facilement des points de commande ou des télécommandes.
06 août 2022 à 22:07
consulter ce sujet Remplacement variateur HagerBonjour.
Dans votre demande, on ne comprend pas si les deux appliques du lit s’allume simultanément ou non ?
Si non, comment doit agir l’interrupteur de l’entrée sur elles ?
Car elles peuvent être toutes 2 allumées ou toutes 2 éteintes ou une allumée et l’autre éteinte ou l’inverse.
Dans votre demande, on ne comprend pas si les deux appliques du lit s’allume simultanément ou non ?
Si non, comment doit agir l’interrupteur de l’entrée sur elles ?
Car elles peuvent être toutes 2 allumées ou toutes 2 éteintes ou une allumée et l’autre éteinte ou l’inverse.
06 août 2022 à 15:17
consulter ce sujet Conseil branchement éclairage chambreBonjour.
La bonne solution est de refaire ces tableaux à neuf.
Pour vos 32A il faut comprendre ce qu’ils alimentent (et avec quelle sections) et protègent.
Ensuite on pourra déterminer s’il est pertinent ou non de conserver un équivalent.
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA est effectivement pertinent pour la sécurité des personnes.
Mettre un type F dédié à l’informatique ne se justifie pas forcément pour une installation domestique mais cela reste possible.
La bonne solution est de refaire ces tableaux à neuf.
Pour vos 32A il faut comprendre ce qu’ils alimentent (et avec quelle sections) et protègent.
Ensuite on pourra déterminer s’il est pertinent ou non de conserver un équivalent.
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA est effectivement pertinent pour la sécurité des personnes.
Mettre un type F dédié à l’informatique ne se justifie pas forcément pour une installation domestique mais cela reste possible.
06 août 2022 à 09:40
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible Bonjour.
Pour une prise la norme indique ceci :
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Pour un interrupteur elle ne précise rien.
Mais norme ou pas, cet emplacement n'est pas pertinent.
Si l'électricien avait les plans de la cuisine, je dirais que c'est lui qui n'a pas mis l'interrupteur au bon endroit.
Pour une prise la norme indique ceci :
Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson.
Pour un interrupteur elle ne précise rien.
Mais norme ou pas, cet emplacement n'est pas pertinent.
Si l'électricien avait les plans de la cuisine, je dirais que c'est lui qui n'a pas mis l'interrupteur au bon endroit.
05 août 2022 à 13:17
consulter ce sujet Interrupteur au dessus de la plaque de cuissonBonjour.
Oui il suffit de mettre l’interrupteur en parallèle de l’horloge.
A noter que la plupart des horloges ont une marche forcée, mais moins pratique d’usage si c’est pour de l’arrosage.
Oui il suffit de mettre l’interrupteur en parallèle de l’horloge.
A noter que la plupart des horloges ont une marche forcée, mais moins pratique d’usage si c’est pour de l’arrosage.
05 août 2022 à 07:57
consulter ce sujet Pompe horloge et interrupteur Bonjour.
Ils n'ont pas de 20A avec des bornes à vis chez Schneider ?
Car en général les connexions à vis acceptent jusqu'à 10² voire 16².
Mais je ne connais pas bien leur gamme.
Ils n'ont pas de 20A avec des bornes à vis chez Schneider ?
Car en général les connexions à vis acceptent jusqu'à 10² voire 16².
Mais je ne connais pas bien leur gamme.
03 août 2022 à 19:56
consulter ce sujet Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XEBonjour.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
1/ Un diagnostic ne vérifie que les points essentiels de sécurité et pas la conformité à la norme.
De plus la norme évolue en permanence et fort heureusement n'est pas pas rétroactive.
Par rapport aux points que vous citez :
- Sur le premier tableau, il manque un interrupteur différentiel pour la seconde ligne.
Il n'y a aucune obligation de mettre un différentiel par ligne.
La seconde ligne est sans doute rattachée au différentiel de la 1ère ligne.
- Sur le second tableau, il y a plus de 8 disjoncteurs sur la première ligne.
C'est un critère de confort de la norme apparu en 2015, afin qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuits soit HS. Vraiment pas important
- Sur le second tableau, il manque un interrupteur différentiel de type A pour la machine à laver et la plaque.
Effectivement obligatoire depuis 2002, mais pas signalé dans les diagnostics électrique, les fuites de courant de composantes continues dont protège en plus un type A, n'étant pas considérées comme critiques.
- Sur le second tableau, le disjoncteur C32 à droite sert pour les plaques de cuisson, mais également pour le four.
C'est souvent le cas dans les installation anciennes où c'est toléré moyennant quelques précautions de raccordement.
- Sur le second tableau, le lave-linge, le lave-vaisselle, les convecteurs, sont branchés sur des disjoncteurs C16 au lieu de C20.
Là c'est tout à fait conforme à la norme.
Pour du 2,5² c'est 20A maxi. 16A est d'usage courant. Personnellement je ne mets que des 16A qui augmentent la marge de sécurité.
2/ Aucun intérêt pour la 2ème rangée.
Pour la 1ère rangée cela peut avoir un intérêt si vous avez un abonnement de 9 ou 12kVA
Pour le remplacement voir comment c'est câblé mais a priori ce sont des ID peignables 2 modules (si la réf est bien 4 116 32)
Donc un 4 116 51 associé à un peigne vertical 4 050 00 serait plus pertinent
3/ Il peut avoir d'autre usages : abri de jardin par exemple.
4/ Cela n'est pas indispensable.
Cela peut être pertinent si vous voulez plus d'indépendance des 2 rangées.
03 août 2022 à 19:46
consulter ce sujet Mise aux normes tableau électriqueBonjour.
Bien entendu c'est possible.
Attention toutefois à ne pas faire de mélange de circuits entre les 2 tableaux.
Je vous donne 2 schémas, chacun avec une logique différente, dont vous pouvez vous inspirer.
Autre solution simple : supprimer l'option HC guère rentable de nos jours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bien entendu c'est possible.
Attention toutefois à ne pas faire de mélange de circuits entre les 2 tableaux.
Je vous donne 2 schémas, chacun avec une logique différente, dont vous pouvez vous inspirer.
Autre solution simple : supprimer l'option HC guère rentable de nos jours.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2022 à 13:49
consulter ce sujet Réfection tableau électrique






