Profil du membre CMT
Actuellement
26 833
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :
Ou a minima :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A 411651 via une borne 405209 avec en aval :
- Disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa.
- Disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure.
- Disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up.
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A 411651 via une borne 405209 avec en aval :
- Disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa.
- Disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure.
- Disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up.
04 juin 2023 à 23:58

Bonsoir.
Je ne comprend pas ce que c'est "30mm"
Aucun intérêt de mettre du 25².
Ce n'est donc pas un tableau divisionnaire, mais une nouvelle rangée du tableau principal.
Donc dans ce cas pas besoin de mettre un disjoncteur 32A au départ et une liaison en 10² suffit.
Je vous conseille d'isoler la prise pour la voiture.
En synthèse :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ou AC via une borne 405209 avec en aval :
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
Et liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
Prendre un tableau plus grand que 6 modules afin de pouvoir gérer les ajouts ultérieurs.
Je ne comprend pas ce que c'est "30mm"
Aucun intérêt de mettre du 25².
Ce n'est donc pas un tableau divisionnaire, mais une nouvelle rangée du tableau principal.
Donc dans ce cas pas besoin de mettre un disjoncteur 32A au départ et une liaison en 10² suffit.
Je vous conseille d'isoler la prise pour la voiture.
En synthèse :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ou AC via une borne 405209 avec en aval :
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
Et liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
Prendre un tableau plus grand que 6 modules afin de pouvoir gérer les ajouts ultérieurs.
04 juin 2023 à 23:56

6 modules c'est peu évolutif et cela va être sport pour faire rentrer un 25² et les fouets de raccordement qui vont avec.
04 juin 2023 à 15:52

Si vous avez un disjoncteur 32A au départ du câble vers le tableautin :
- inutile de mettre un interrupteur diférentiel 63A, un 40A suffit largement
- du 25² suppose un branchement de grande longueur, au moins 80m ?
Pour la prise type GreenUp, il vous faut un disjoncteur 20A et un circuit en 2,5².
L'interrupteur différentiel doit être de préférence de type F
Vous n'avez pas le droit d'installation vous même une borne de puissance supérieure.
Donc si on résume :
- disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal
- liaison en 25² sur environ 80m
- interrupteur différentiel 30mA 40A type F
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
- disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
- inutile de mettre un interrupteur diférentiel 63A, un 40A suffit largement
- du 25² suppose un branchement de grande longueur, au moins 80m ?
Pour la prise type GreenUp, il vous faut un disjoncteur 20A et un circuit en 2,5².
L'interrupteur différentiel doit être de préférence de type F
Vous n'avez pas le droit d'installation vous même une borne de puissance supérieure.
Donc si on résume :
- disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal
- liaison en 25² sur environ 80m
- interrupteur différentiel 30mA 40A type F
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
- disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
04 juin 2023 à 15:51

Difficile à dire avec si peu d'éléments.
Il faudrait connaitre :
- section du câble d'alimentation du tableautin
- calibre du disjoncteur au départ
- puissance du SPA
- section des fils du circuit vers le SPA
- caractéristiques de la prise pour voiture (je suppose une prise type Green UP ?)
Il faudrait connaitre :
- section du câble d'alimentation du tableautin
- calibre du disjoncteur au départ
- puissance du SPA
- section des fils du circuit vers le SPA
- caractéristiques de la prise pour voiture (je suppose une prise type Green UP ?)
04 juin 2023 à 15:06

Bonjour.
Et quelle est votre question ?
Et quelle est votre question ?
04 juin 2023 à 12:01

Êtes-vous sûr que vous avez des neutres communs car sur la photo de droite, on voit huit fils de neutre (certes pas de la bonne couleur, mais ce sont des neutres) ?
03 juin 2023 à 19:47

Bonsoir.
Avez-vous besoin de conserver le triphasé ?
Si oui, il vous suffit de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra avec derrière.
- 1 ou 2 disjoncteurs tetra pour les circuits à neutre commun (suivant le nombre de neutres que vous avez).
- 1 disjoncteur mono (avec les radiateurs qui ont la même phase et le neutre).
Avez-vous besoin de conserver le triphasé ?
Si oui, il vous suffit de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra avec derrière.
- 1 ou 2 disjoncteurs tetra pour les circuits à neutre commun (suivant le nombre de neutres que vous avez).
- 1 disjoncteur mono (avec les radiateurs qui ont la même phase et le neutre).
03 juin 2023 à 19:46

Autre question.
Pourquoi passer par une borne 405209 pour raccorder votre interrupteur différentiel, vu qu'il a une connexion à vis ?
Vous ajoutez une connexion intermédiaire pour rien.
Cette borne sert pour les différentiels à connexion automatique.
Pourquoi passer par une borne 405209 pour raccorder votre interrupteur différentiel, vu qu'il a une connexion à vis ?
Vous ajoutez une connexion intermédiaire pour rien.
Cette borne sert pour les différentiels à connexion automatique.
03 juin 2023 à 07:07

Bonsoir.
Pour la connexion alu/cuivre je ne sais pas.
Pour la norme, celle-ci n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation à supprimer l'alu.
Pour la connexion alu/cuivre je ne sais pas.
Pour la norme, celle-ci n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation à supprimer l'alu.
02 juin 2023 à 23:16

Bonsoir.
1/ Oui, sauf que c'est mieux d'alimenter l'interrupteur sectionneur par le haut, puis sortie par le bas en 10² jusqu'aux borniers.
2/ 10²
3/ Non, il vous reste de la place.
1/ Oui, sauf que c'est mieux d'alimenter l'interrupteur sectionneur par le haut, puis sortie par le bas en 10² jusqu'aux borniers.
2/ 10²
3/ Non, il vous reste de la place.
02 juin 2023 à 23:15

Bonsoir.
Aucun soucis, c'est parfaitement conforme.
Je dirais qu'à la limite, plus il y a d'ID mieux c'est.
Parmi mes circuits que vous avez cité, seul le lave-linge doit obligatoirement être sous un type A.
Les autres peuvent être sous un type A ou un type AC.
Aucun soucis, c'est parfaitement conforme.
Je dirais qu'à la limite, plus il y a d'ID mieux c'est.
Parmi mes circuits que vous avez cité, seul le lave-linge doit obligatoirement être sous un type A.
Les autres peuvent être sous un type A ou un type AC.
01 juin 2023 à 23:40

Bonjour.
C'est exactement cela.
Il faut récupérer le "retour lampe" (orange dans mon schéma) quelque part entre le télérupteur et la lampe.
A voir ce qui est possible en fonction de la manière dont l'installation est réalisée.
Idem pour le neutre (bleu).
C'est exactement cela.
Il faut récupérer le "retour lampe" (orange dans mon schéma) quelque part entre le télérupteur et la lampe.
A voir ce qui est possible en fonction de la manière dont l'installation est réalisée.
Idem pour le neutre (bleu).
31 mai 2023 à 16:00

Bonjour.
Sur un compteur mono c'est "PUIS APP SOUTIR"
Cela ne se décline pas par 3 pour les compteurs tri ?
Sur un compteur mono c'est "PUIS APP SOUTIR"
Cela ne se décline pas par 3 pour les compteurs tri ?
31 mai 2023 à 08:46

Bonsoir.
L'éclairage cela consomme trois fois rien.
Vous l'ajoutez sur la rangée que vous voulez.
Raisonnez plutôt "zone de la maison" : qu'est ce qui sera dans le noir si l'interrupteur différentiel coupe.
L'éclairage cela consomme trois fois rien.
Vous l'ajoutez sur la rangée que vous voulez.
Raisonnez plutôt "zone de la maison" : qu'est ce qui sera dans le noir si l'interrupteur différentiel coupe.
30 mai 2023 à 23:29

Bonsoir.
Je pense que vous confondez puissance apparente en VA et puissance active en W.
C'est la puissance en W qui est facturée, donc ce n'est pas parce que vous avez quelque VA d'affichés sur le Linky, qu'il y a facturation.
Je pense que vous confondez puissance apparente en VA et puissance active en W.
C'est la puissance en W qui est facturée, donc ce n'est pas parce que vous avez quelque VA d'affichés sur le Linky, qu'il y a facturation.
30 mai 2023 à 23:04

Bonsoir.
Il suffit de débrancher le fil marron sous le télérupteur (retour lampe) et de la raccorder directement sur la borne de phase sous le disjoncteur 16A à côté.
Ainsi vos lampes seront alimentées en permanence.
Il suffit de débrancher le fil marron sous le télérupteur (retour lampe) et de la raccorder directement sur la borne de phase sous le disjoncteur 16A à côté.
Ainsi vos lampes seront alimentées en permanence.
30 mai 2023 à 23:03

Bonjour.
Il faut le mettre entre les bornes L et N (avec le neutre raccordé).
Mais cela ne fonctionne que pour le va et vient placé côté retour lampe.
Il faut le mettre entre les bornes L et N (avec le neutre raccordé).
Mais cela ne fonctionne que pour le va et vient placé côté retour lampe.
30 mai 2023 à 07:37

Bonjour.
D'un point de vue sécurité et protection, vous avez raison, le disjoncteur 63A ne sert pas à grand chose (à part pouvoir couper le départ vers le tableau divisionnaire, mais un interrupteur sectionneur 63A pourrait tout aussi bien faire l'affaire).
Néanmoins la norme demande un disjoncteur au départ de tout circuit, y compris vers un tableau divisionnaire.
A vous de voir si vous vous autorisez cette légère entorse à la norme, qui ne pose pas de problème de sécurité.
D'un point de vue sécurité et protection, vous avez raison, le disjoncteur 63A ne sert pas à grand chose (à part pouvoir couper le départ vers le tableau divisionnaire, mais un interrupteur sectionneur 63A pourrait tout aussi bien faire l'affaire).
Néanmoins la norme demande un disjoncteur au départ de tout circuit, y compris vers un tableau divisionnaire.
A vous de voir si vous vous autorisez cette légère entorse à la norme, qui ne pose pas de problème de sécurité.
30 mai 2023 à 07:25

Bonjour.
Tant mieux si cela fonctionne.
Mais on se demande comment cela fonctionnait avant avec le fil orange non raccordé.
Tant mieux si cela fonctionne.
Mais on se demande comment cela fonctionnait avant avec le fil orange non raccordé.
30 mai 2023 à 07:21

Bonjour,
Quelle référence de voyant avez-vous ?
Votre voyant est-il placé côté phase ou côté retour lampe ?
Quelle référence de voyant avez-vous ?
Votre voyant est-il placé côté phase ou côté retour lampe ?
28 mai 2023 à 23:39

Bonsoir,
Est-ce que cela fonctionnait bien avant ?
Si oui, il y avait sans doute un câble de phase à l'intérieur de l'ancien.
Donc, vous mettez le fil rouge du poussoir en 1. Pour les autres fils rouges :
- 1 sur le L du poussoir
- 1 sur le L du va-et-vient
Vous faites un pont entre les deux bornes L avec un bout de fil rouge.
Si non, à quoi servait le fil orange dans la borne Wago ?
Est-ce que cela fonctionnait bien avant ?
Si oui, il y avait sans doute un câble de phase à l'intérieur de l'ancien.
Donc, vous mettez le fil rouge du poussoir en 1. Pour les autres fils rouges :
- 1 sur le L du poussoir
- 1 sur le L du va-et-vient
Vous faites un pont entre les deux bornes L avec un bout de fil rouge.
Si non, à quoi servait le fil orange dans la borne Wago ?
28 mai 2023 à 23:32

Bonjour.
Pas autorisé à 2 titres :
- le vert/jaune doit exclusivement être réservé à l'usage de la terre
- on ne met pas de conducteurs en parallèle pour augmenter la section
Après, à vous de voir...
Perso je laisserait comme cela. Sur 50m et 60A, cela vous ferait une chute de tension maxi de 2,4% et en plus dans les faits, vous ne tirerez jamais 60A.
Pas dramatique, sauf si vous êtes en bout de ligne EDF avec l'hiver une tension plus proche de 200V que de 230V.
Les 2% ce n'est qu'une recommandation, pas une obligation.
Pas autorisé à 2 titres :
- le vert/jaune doit exclusivement être réservé à l'usage de la terre
- on ne met pas de conducteurs en parallèle pour augmenter la section
Après, à vous de voir...
Perso je laisserait comme cela. Sur 50m et 60A, cela vous ferait une chute de tension maxi de 2,4% et en plus dans les faits, vous ne tirerez jamais 60A.
Pas dramatique, sauf si vous êtes en bout de ligne EDF avec l'hiver une tension plus proche de 200V que de 230V.
Les 2% ce n'est qu'une recommandation, pas une obligation.
26 mai 2023 à 11:27

Bonjour.
Il vous faut au niveau du poussoir récupérer le retour lampe et le neutre (voir schéma).
Il vous faut également un poussoir avec un voyant à câbler ou raccorder à des bornes libres de potentiel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il vous faut au niveau du poussoir récupérer le retour lampe et le neutre (voir schéma).
Il vous faut également un poussoir avec un voyant à câbler ou raccorder à des bornes libres de potentiel.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mai 2023 à 08:01

Bonjour.
Ce serait plus simple d'avoir un seul sous compteur qui gère le double tarif HP/HC
Il recevrait en entrée une tension via l'horloge entre 22H et 6H (comme le ferait le Linky).
Pour rappel vous n'avez pas le droit d'installer vous même une borne de recharge Wallbox.
Ce serait plus simple d'avoir un seul sous compteur qui gère le double tarif HP/HC
Il recevrait en entrée une tension via l'horloge entre 22H et 6H (comme le ferait le Linky).
Pour rappel vous n'avez pas le droit d'installer vous même une borne de recharge Wallbox.
25 mai 2023 à 19:57

Pas de raison que le neutre non raccordé ait cramé quelque chose.
Par contre le court-circuit : oui
Vous êtes certain de la nature de vos fils ?
Quand vous dite que cela fonctionne sans le neutre raccordé, c'est avec l'interrupteur ou en Wifi ?
Par contre le court-circuit : oui
Vous êtes certain de la nature de vos fils ?
Quand vous dite que cela fonctionne sans le neutre raccordé, c'est avec l'interrupteur ou en Wifi ?
25 mai 2023 à 18:15

Oui, mais quel est le branchement sur les poussoirs ?
Quelles sont les bornes utilisées ?
Photos de tous ?
Quelles sont les bornes utilisées ?
Photos de tous ?
25 mai 2023 à 12:11

Vous avez changé vos poussoirs également ?
Vérifiez au niveau de tous que c'est bien le contact NO qui est utilisé et pas le contact NC
Vérifiez au niveau de tous que c'est bien le contact NO qui est utilisé et pas le contact NC
25 mai 2023 à 10:56

Et c'est bien l'interrupteur qui est sur la photo que vous avez acheté ?
25 mai 2023 à 09:34

Bonjour.
Si vous avez fait le montage comme sur le schéma, non ce n'est pas normal.
C'est un remplacement d'interrupteur existant ou un nouveau montage réalisé à neuf ?
Vous avez bien mis ?
- le neutre sur N
- la phase sur L
- les retours lampes en L1 L2 L3
Vous êtes sûr de la nature de vos fils (il ne faut pas toujours se fier aux couleurs sur des installations anciennes).
Si vous avez fait le montage comme sur le schéma, non ce n'est pas normal.
C'est un remplacement d'interrupteur existant ou un nouveau montage réalisé à neuf ?
Vous avez bien mis ?
- le neutre sur N
- la phase sur L
- les retours lampes en L1 L2 L3
Vous êtes sûr de la nature de vos fils (il ne faut pas toujours se fier aux couleurs sur des installations anciennes).
25 mai 2023 à 08:21

Bonjour.
Cela permet d'allumer et d'éteindre depuis le télérupteur.
Il bouge en fonction de l'allumage de la lampe.
Bref, cela ne sert pas à grand chose.
Cela permet d'allumer et d'éteindre depuis le télérupteur.
Il bouge en fonction de l'allumage de la lampe.
Bref, cela ne sert pas à grand chose.
25 mai 2023 à 08:18

Bonjour.
Les bornes sont repérées de manière identique (sur 2 c'est le retour lampe et pas le retour poussoir)
Votre câblage semble correct
Mystère donc. Le nouveau défectueux ?
Les bornes sont repérées de manière identique (sur 2 c'est le retour lampe et pas le retour poussoir)
Votre câblage semble correct
Mystère donc. Le nouveau défectueux ?
25 mai 2023 à 08:17

Bonjour.
Chez Tehalit, ils en faisaient.
Je ne sais pas si c'est encore le cas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Chez Tehalit, ils en faisaient.
Je ne sais pas si c'est encore le cas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 mai 2023 à 10:41

Bonjour.
La norme dit ceci :
"Aucune canalisation de fluide (eau, gaz, …), de ventilation ou de chauffage, ne doit traverser l’ETEL.
Toutefois, suivant les dispositions de l’Article 528.2, les traversées horizontales de ces canalisations de fluides sont tolérées dans la limite de 30 cm par rapport :
- Au sol fini en cas d’alimentations et départs hauts ;
- Au plafond en cas d’alimentations et départs bas."
Mais visiblement, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec bon sens.
La norme dit ceci :
"Aucune canalisation de fluide (eau, gaz, …), de ventilation ou de chauffage, ne doit traverser l’ETEL.
Toutefois, suivant les dispositions de l’Article 528.2, les traversées horizontales de ces canalisations de fluides sont tolérées dans la limite de 30 cm par rapport :
- Au sol fini en cas d’alimentations et départs hauts ;
- Au plafond en cas d’alimentations et départs bas."
Mais visiblement, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec bon sens.
24 mai 2023 à 10:40

Bonjour Martien-071
Cela m'a interpellé également.
Mais d'un autre côté il semble dire qu'il y a un disjoncteur 16A en amont
D'où ma question : "Quel est le rôle de ce C60 ?"
Cela m'a interpellé également.
Mais d'un autre côté il semble dire qu'il y a un disjoncteur 16A en amont
D'où ma question : "Quel est le rôle de ce C60 ?"
24 mai 2023 à 09:19

Bonsoir.
Le câblage de la photo de droite semble être le bon.
Vous êtes sûr que votre ampoule n'est pas HS.
Le câblage de la photo de droite semble être le bon.
Vous êtes sûr que votre ampoule n'est pas HS.
23 mai 2023 à 23:10

Bonsoir.
1/ Pas de souci pour une alimentation des interrupteurs différentiels par le bas, à condition de mettre une étiquette d'avertissement.
2/ Je ne connais pas les possibilités des matériels de cette marque.
3/ Vous êtes sûr que c'est un disjoncteur ? Quel est son rôle.
4/ Reliez les borniers de terre en 16².
1/ Pas de souci pour une alimentation des interrupteurs différentiels par le bas, à condition de mettre une étiquette d'avertissement.
2/ Je ne connais pas les possibilités des matériels de cette marque.
3/ Vous êtes sûr que c'est un disjoncteur ? Quel est son rôle.
4/ Reliez les borniers de terre en 16².
23 mai 2023 à 23:07

Un petit schéma pour illustrer ma supposition.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mai 2023 à 10:34

Bonjour.
Aucun intérêt.
Les tensions induites sont normales dans une habitation, car créées au voisinages de fils sous tension dans les gaines.
Donc si c'est votre seul inquiétude, surtout ne faites rien.
Aucun intérêt.
Les tensions induites sont normales dans une habitation, car créées au voisinages de fils sous tension dans les gaines.
Donc si c'est votre seul inquiétude, surtout ne faites rien.
23 mai 2023 à 08:21

Bonjour.
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Le coffret de communication peut se poser n'importe où dans l'ETEL.
Voire ailleurs dans le logement, de toute façon le consuel ne contrôle pas l'aspect communication.
Citation :
Les coffrets de télécommunication se posent sous le tableau électrique.
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Le coffret de communication peut se poser n'importe où dans l'ETEL.
Voire ailleurs dans le logement, de toute façon le consuel ne contrôle pas l'aspect communication.
23 mai 2023 à 08:18

Il est probable que le 2ème fil rouge soit un repiquage de phase pour alimenter l'autre va et vient (avec le retour lampe blanc).
Donc si vous ne le raccordez pas avec le 1er, la va et vient de droite ne sera jamais sous tension.
Donc si vous ne le raccordez pas avec le 1er, la va et vient de droite ne sera jamais sous tension.
23 mai 2023 à 07:15

Bonjour.
Il faut reprendre à l'identique
Pour le va et vient de gauche :
- Les 2 fils rouges sur L
- Les 2 fils violets sur 1 et 2
Pour le va et vient de droite :
- Le fil blanc sur L
- Les 2 fils violets sur 1 et 2
Il est impératif de mettre les 2 fils rouge ensembles.
Il faut reprendre à l'identique
Pour le va et vient de gauche :
- Les 2 fils rouges sur L
- Les 2 fils violets sur 1 et 2
Pour le va et vient de droite :
- Le fil blanc sur L
- Les 2 fils violets sur 1 et 2
Il est impératif de mettre les 2 fils rouge ensembles.
23 mai 2023 à 07:13

Bonjour.
C'est plutôt l'inverse.
Le risque le plus grand est la présence de 300mA à la place de 30mA, avec un possible décès en cas de défaut d'isolement d'un appareil (cf. Claude François).
Le type AC à la place d'un type A est moins problématique (et d'ailleurs même pas signalé dans les diagnostiques sécurité électrique).
C'est plutôt l'inverse.
Le risque le plus grand est la présence de 300mA à la place de 30mA, avec un possible décès en cas de défaut d'isolement d'un appareil (cf. Claude François).
Le type AC à la place d'un type A est moins problématique (et d'ailleurs même pas signalé dans les diagnostiques sécurité électrique).
22 mai 2023 à 17:14

Bonjour.
Ce câble est très bien.
Mais surtout pas d'embout même si multibrins.
Les embouts c'est pour le souple qui est constitué de plein de petits fils très fins et qui seraient écrasés au serrage sans embout.
Ce câble est très bien.
Mais surtout pas d'embout même si multibrins.
Les embouts c'est pour le souple qui est constitué de plein de petits fils très fins et qui seraient écrasés au serrage sans embout.
18 mai 2023 à 11:22

Bonjour.
Par exemple chez Legrand : 4 068 73
Mais vous avez l'équivalent chez Hager, Schneider...
Comptez une vingtaine d'euro sur une boutique en ligne.
Attention au 16², c'est la section maxi qu'il accepte en rigide et pas possible en souple.
Au delà, il faudra passer sur un bipolaire plus encombrant et plus cher.
Pour l'interrupteur sectionneur 40A : 4 065 27. Une vingtaine d'euros également.
Par exemple chez Legrand : 4 068 73
Mais vous avez l'équivalent chez Hager, Schneider...
Comptez une vingtaine d'euro sur une boutique en ligne.
Attention au 16², c'est la section maxi qu'il accepte en rigide et pas possible en souple.
Au delà, il faudra passer sur un bipolaire plus encombrant et plus cher.
Pour l'interrupteur sectionneur 40A : 4 065 27. Une vingtaine d'euros également.
18 mai 2023 à 07:13

Ce n'est toujours pas bon.
Dans le tableau secondaire, au départ du câble vers le tableau garage, c'est un disjoncteur qu'il faut, pas un interrupteur différentiel 30mA.
Dans le tableau secondaire, au départ du câble vers le tableau garage, c'est un disjoncteur qu'il faut, pas un interrupteur différentiel 30mA.
17 mai 2023 à 20:35

Bonjour.
Il vous faut des disjoncteurs au départ des tableaux à adapter en fonction de votre besoin en puissance :
- 40A pour 9kW maxi
- 50A pour 11,5 kW maxi
- 63A pour 14kW maxi.
Si le tableau secondaire ne communique pas par l'intérieur avec le tableau principal, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête :
- 63A si disj 63A ou 50A au départ
- 40A si disj 40A au départ.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il vous faut des disjoncteurs au départ des tableaux à adapter en fonction de votre besoin en puissance :
- 40A pour 9kW maxi
- 50A pour 11,5 kW maxi
- 63A pour 14kW maxi.
Si le tableau secondaire ne communique pas par l'intérieur avec le tableau principal, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête :
- 63A si disj 63A ou 50A au départ
- 40A si disj 40A au départ.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mai 2023 à 15:34

Pour en revenir à la question de départ, si vous en êtes au stade de l'élevation de murs, c'est toujours possible de demander l'ajout de points d'éclairage, mais il y aura forcément plus value.
En fonction de la configuration des lieux, l'électricien verra s'il est plus pertinent de repartir de la pieuvre ou du tableau de répartition
En fonction de la configuration des lieux, l'électricien verra s'il est plus pertinent de repartir de la pieuvre ou du tableau de répartition
17 mai 2023 à 12:49

Bonjour.
Pour de l'éclairage on va trouver différents type de phases qu'il est intéressant de différencier pour se repérer :
- phase directe
- retour lampe
- navettes va et vient
- retour poussoirs
Auxquels s'ajoutent neutre et terre.
Un câble est constitué d'une enveloppe plastique (en général polyéthylène) qui entoure plusieurs fils.
Les plus usuels sont les câble 3G : marron/bleu/vert/jaune qui du coup ne se prêtent pas bien à la différenciation d'autres couleurs.
A moins d'utiliser du câble 5G : marron/noir/gris/bleu/vert/jaune ou 4G : marron/noir/gris/vert/jaune ou 4X : marron/noir/gris/bleu, ou 3X : marron/noir/bleu... mais plus difficiles à trouver car d'usages moins courants.
Pour de l'éclairage on va trouver différents type de phases qu'il est intéressant de différencier pour se repérer :
- phase directe
- retour lampe
- navettes va et vient
- retour poussoirs
Auxquels s'ajoutent neutre et terre.
Un câble est constitué d'une enveloppe plastique (en général polyéthylène) qui entoure plusieurs fils.
Les plus usuels sont les câble 3G : marron/bleu/vert/jaune qui du coup ne se prêtent pas bien à la différenciation d'autres couleurs.
A moins d'utiliser du câble 5G : marron/noir/gris/bleu/vert/jaune ou 4G : marron/noir/gris/vert/jaune ou 4X : marron/noir/gris/bleu, ou 3X : marron/noir/bleu... mais plus difficiles à trouver car d'usages moins courants.
17 mai 2023 à 12:48

Bonjour.
Même si l'usage est d'alimenter par le haut, un interrupteur différentiel fonctionne dans les 2 sens.
Mais si on l'alimente par la bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Il y a d'ailleurs des marques (Hager par exemple) où c'est prévu comme cela avec l'étiquette intégrée au différentiel.
Même si l'usage est d'alimenter par le haut, un interrupteur différentiel fonctionne dans les 2 sens.
Mais si on l'alimente par la bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Il y a d'ailleurs des marques (Hager par exemple) où c'est prévu comme cela avec l'étiquette intégrée au différentiel.
17 mai 2023 à 07:34
