FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 681 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 004 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

On vous parle d'ETEL ou de GTL pas de tableau.
Cela peut donc tout à fait être une prise classique.
D'ailleurs ces prises sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication, donc pas terrible d'avoir en permanence des fils électriques qui pendouillent depuis le tableau de répartition

Voir cet exemple emprunté à mon amis RFCO (même si cela date un peu).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau électrique RFCO

28 avril 2023 à 15:24
forum consulter ce sujet Prise de courant modulaire

Bonjour.
Citation :
La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A.

Je ne sais pas où vous avez vu cela.

Depuis 2002, la norme impose 2 prises dans la GTL (devenue ETEL), mais pas du tout dans le tableau.

Depuis 2016 cela s'est même réduit à "A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication de dimensions minimale 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm."

Et de toute façon c'est un point de confort de la norme, le consuel s'en fiche complètement.
28 avril 2023 à 12:31
forum consulter ce sujet Prise de courant modulaire

Publicité

Bonsoir.

Il est sélectif celui de l'extérieur (type S) ?
27 avril 2023 à 22:01
forum consulter ce sujet Différentiel qui déclenche pas et disjoncteur général qui saute

Bonjour.

Pas de soucis normatif, avec un disjoncteur de branchement 60A type S en coupure d'urgence du logement.
Donc OK pour le consuel.

Néanmoins à l'usage, il n'y a pas de solution parfaite pour ne jamais à avoir à se déplacer en limite de propriété en cas de défaut, mais on peut essayer de limiter le risque.
Tout dépend en fait du type de défaut :

1/ Défaut d'isolement : Contact phase/terre direct ou indirect
Le non déclenchement du DB extérieur est assuré naturellement par le fait qu'ENEDIS pose un disjoncteur de branchement sélectif (légèrement retardé) en limite de propriété.
En mettant un disjoncteur de branchement 60A type S dans le logement, c'est systématiquement un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée qui sautera en cas de défaut.
Donc pas de soucis avec ce type de défaut.

2/ Surcharge : vous tirez plus que votre abonnement.
Désormais c'est le compteur Linky à l'extérieur qui coupera systématiquement en premier et c'est lui qu'il faudra relancer en cas de dépassement.
Mais ce genre de problème est rare si vous avez correctement dimensionné votre abonnement. Et ne pas s'en priver car les différences de coût d'abonnement sont désormais très faibles entre les différentes tranches (environ 2€ par mois).
Et si vraiment ce risque est important, prévoyez un délesteur qui coupera automatiquement et ponctuellement des appareils non prioritaires (en général radiateurs électriques ou chauffe-eau) lors de pointes de consommation.

3/ Court-circuit : contact phase/neutre.
C'est un événement violent sur une installation et toutes les protections contre les surintensités vont tenter de couper au plus vite : le disjoncteur du circuit, le disjoncteur de branchement intérieur, le disjoncteur de branchement extérieur. Cela peut être un d'entre eux qui coupe, ou deux, voire les trois. En tout cas aucune garantie sur celui qui coupera en premier.
Heureusement c'est un événement rare si on utilise correctement son installation.
27 avril 2023 à 14:04
forum consulter ce sujet Avis conformité installation électrique

Bonsoir.

S'il claque, ce n'est pas normal.
Appeler ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité pour le faire changer (gratuitement).
26 avril 2023 à 23:03
forum consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A

Bonjour.
Citation :
Je viens de vérifier et effectivement, c'est le TIC standard qui est activé sur mon Linky... Le problème viendrait de là ?
Sur votre abonnement actuel et votre CALYBOX 420 ? Oui le problème vient de là.
Demander à EDF/ENEDIS de passer le Linky en TIC historique, cela devra rétablir le fonctionnement (à confirmer néanmoins avec un "Vert électrique")
Citation :
Par contre, je n'ai aucune idée des câbles concernés sur le gestionnaire d'énergie, quelqu'un aurait-il un schéma ?
- Vous mettez un fil entre la phase du disj 2A du Calybox et le C1 du Linky.
- Vous débranchez le fil en S4 du Calybox et vous le raccordez en C2 du Linky.
26 avril 2023 à 07:09
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120

Bonsoir.

C'est 16A par phase.
Cela vous autorise donc au maximum 11kW en triphasé équilibré.
25 avril 2023 à 19:25
forum consulter ce sujet En triphasé puissance disponible par phase

Bonjour.

Il manque quelques infos pour vous répondre.

Quelle est la section du câble qui alimente le tableau ?
Y a t'il un disjoncteur au départ de ce câble dans le tableau principal ?

Sinon sur le principe :
- Appairer phase et neutre de chaque circuit (si c'est possible).
- Poser un tableau d'au moins 9 modules.
- Mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée, de préférence peignable.
- Mettre pour chaque circuit un disjoncteur unipolaire + neutre de calibre identique aux fusibles existants.
- Ajouter un disjoncteur 2A pour la nouvelle VMC.
25 avril 2023 à 19:23
forum consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique secondaire

Bonjour.

Comme déjà évoqué 3 solutions proposées avec du matériel Yokis :

1/ - vous mettez un relais, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage
- au contact de sortie du relais, vous raccordez un émetteur E2BPP paramétré en mode relais (17 impulsions)
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec le 1er

2/ - vous mettez un MTR2000ERP, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage en filaire.
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le précédent au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec les 2 autres

3/ - vous remplacez le télérupteur actuel par un MTR2000MRP
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le MTR2000MRP, au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec les 2 autres

Je ne sais pas ce que GL en pense et si une est plus pertinente.
25 avril 2023 à 12:36
forum consulter ce sujet Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus

Petit complément :
Un type A c'est un type AC qui protège en plus des défauts des composantes continues.
25 avril 2023 à 10:10
forum consulter ce sujet Combien de disjoncteur de type A et de type AC ?

Bonjour.

Voici le texte exact de la NF C15-100 :

"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC.


DDR = Dispositif Différentiel Résiduel c'est à dire dans votre cas l'interrupteur différentiel 30mA.

Posez vous également la question du courant maximal assigné de l'interrupteur différentiel 30mA (40A ou 63A), en choisissant de préférence des 63A qui respectent la règle amont et pour lesquels il n'y a donc aucun risque de surcharge.

Dédiez un interrupteur différentiel aux circuits extérieurs (pompe puits, pompe piscine, portail électrique, prises extérieures, éclairages extérieurs...).
Répartissez les circuits prises et éclairage sur au moins 2 interrupteurs différentiels, mais dans l'idéal plus.

Personnellement, sauf cas particuliers, je ne pose que des 63A type A.
25 avril 2023 à 07:44
forum consulter ce sujet Combien de disjoncteur de type A et de type AC ?

Bonjour.

Employez vous les bons termes ?

Je pense que vous avez :
- Le disjoncteur de branchement EDF (celui qui permet de couper toute l'installation). Il est réglé au maxi (sans doute 45A chez vous) quelle que soit la puissance d'abonnement.
- Le compteur Linky, sur lequel se règle la puissance d'abonnement (6kVA chez vous). Vous devez pouvoir la vérifier en faisant défiler l'affichage.

Si c'est bien cela tout est normal et il n'y a aucun ampérage à changer.

Désormais avec le Linky, le réglage de la puissance d'abonnement se fait à distance, sans qu'il soit nécessaire de faire déplacer un technicien.
24 avril 2023 à 07:22
forum consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45A

A mon avis vous ne vendrez pas votre appartement plus cher par ce que vous avez mis une prise GreenUp
23 avril 2023 à 14:02
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage 100m

Bonjour.

Regardez si c'est la Téléinformation standard ou l'historique qui est paramétrée sur le Linky.

Si c'est l'historique, ce n'est pas étonnant que cela ne fonctionne pas, avec un contrat non historique.
Voir 6.1.1 :
Sorties de télé-information client des appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par Enedis
Demandez à ENEDIS de passer en standard

Si c'est la standard (voir 6.2) , les données sont renseignées, mais chaque fournisseur gère à sa guise, le nom du calendrier, le nom des tarifs et surtout le registre de statut.
Donc à mon avis trop compliqué pour DeltaDore (ou d'autres) de gérer tous les statuts générés par les fournisseurs d'énergie, qui évoluent et changent en permanence, d'où le choix de gérer une plage horaire fixe.

Le problème est effectivement en cas de coupure de courant de plus de 2H, l'horloge se remet à zéro.
23 avril 2023 à 13:57
forum consulter ce sujet Problème HC/HP avec Calybox 230

A noter que l'installation d'une infrastructure de recharge par un prestataire qui en assura la geston se fait en général sans frais pour la copropriété.
C'est le prestataire qui prend tous les coûts en charge.

Libre ensuite à chaque propriétaire (ou locataire) de souscrire ou non un abonnement auprès du prestataire.
Exemple : Zeplug
23 avril 2023 à 10:47
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage 100m

Bonjour.

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
AFNOR Editions
Cherchez: NF C 15-100/A5

Pour les usages autres que l'éclairage la norme autorise une chute de tension maxi de 5% entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.

Pour une prise de recharge 16A type GreenUp vous auriez une chute de tension de 5,3% en tirant 16A sur 100m de 6².
On voit qu'on est à la limite (à voir en fonction de l'exactitude de votre mesure)
Sinon en passant sur du 10² on descend à 3,2%

Sachant que malgré tout que la voiture ne tirera pas 16A mais plutôt 14A.
Côté tarif comptez une petite centaine d'euros pour la prise sur une boutique en ligne.
23 avril 2023 à 10:41
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage 100m

Bonjour.

J'ai quand même une question, à voir avec ENEDIS.
Même s'il n'y a pas division officielle, pourquoi ne pouvez vous pas avoir 5 compteurs ?
A noter que pour 5 compteurs, il faudra faire réaliser une colonne montante.
23 avril 2023 à 07:52
forum consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ?

Bonsoir.

J'occulte l'aspect légal des choses.

Déjà 3 se divise mal par 4, donc cela va être un peu compliqué.

Il va falloir, faire un bilan des puissances de chaque appartement et des parties communes pour voir comment on peut répartir tout cela sur les 3 phases.
On pourrait faire un logement par phase, mais quid du 4ème ? Réparti sur les 3 phases ?
Vous n'échapperez sans doute pas à un abonnement 36kVA pour laisser un peu de souplesse dans tout cela.

Aucun intérêt de laisser une phase libre.
Aucun problème à tout déséquilibrer du moment que vous ne dépassez pas la puissance maxi autorisée sur une phase.

A savoir que :
- qu'une surcharge sur une phase coupera le Linky pour l'ensemble des locataires
- un court-circuit sur une installation pourrait couper le disjoncteur de branchement pour l'ensemble des locataires.
Il est donc indispensable que ces éléments soient accessibles de tous.

A noter que vos locataires n'auront pas le loisir de choisir leur propre fournisseur d'électricité avec l'offre de leur choix.

Bref votre projet semble mal engagé.
22 avril 2023 à 22:27
forum consulter ce sujet Division maison monophasé ou triphasé ?

Bonjour.

Je ne sais pas d'où vous sortez votre formule, ni avec quelle hypothèse de chute de tension est fait le calcul.

Attention l'alimentation d'un box, d'une cave, d'un garage situés en partie commune à partir d'un appartement privatif, obéit à des règles particulières dans la norme (paragraphe 10.2.2.5 de la NF C15-100).
Mais pour une usage hors véhicule électrique, un 6² devrait convenir pour 2kW et 100m.

Encore plus pour une recharge de véhicule électrique (guide UTE C15-722), donc ne vous embarquez pas tout seul la dedans.
D'autant plus que pour les véhicules électriques, la tendance future dans les copropriétés est de passer par des opérateurs spécialisés.
21 avril 2023 à 19:00
forum consulter ce sujet Raccordement électrique garage 100m

Bonjour.

Si ces options sont actifs c'est que vous avez autre chose que l'option HC historique d'EDF.
Si c'est le cas, le Calybox ne gére pas le déclenchement automatique, d'où le palliatif mis avec ces horaires.
21 avril 2023 à 13:38
forum consulter ce sujet Problème HC/HP avec Calybox 230

Bonjour.

Le raccordement de la téléinfo doit se faire sur I1I2 et pas sur C1C2.
C'est donc normal qu'il n'y ait rien sur C1C2.

Mais si votre CALYBOX est ancien il fonctionne avec la TIC historique et pas la TIC stayndard.
Vérfiez que c'est bien la TIC historique est bien activée sur votre Linky.
Si c'est le cas contactez ENEDIS pour faire changer.

Par contre, à ma connaissance le CALYBOX n'est compatible qu'avec les tarifs historiques d'EDF (à confirmer avec Delta Dore).
Il est donc probable que cela ne fonctionnera pas avec votre offre "Week End"
Si c'est le cas, il faudra raccorder le circuit de commande du contacteur, non pas sur le Calybox, mais sur C1C2 du Linky.
21 avril 2023 à 13:34
forum consulter ce sujet Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120

Bonjour.

Visiblement les couleurs normalisées n'ont pas été respectées, ce qui explique le vert/jaune.
Sinon il existe des montages avec phase aux poussoirs et d'autres avec neutre aux poussoirs.

Donc rien d’anormal de ce côté là.
Il faut tester les fils.
20 avril 2023 à 19:00
forum consulter ce sujet Vérification raccordement minuterie

Bonjour.

La norme actuelle demande un disjoncteur 2A.

Mais je pense qu'a l'époque cela a été fait comme cela car il s'agit d'un tableau à fusible et que les fusibles domestiques n'existent pas en 10A.
19 avril 2023 à 15:25
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur Jour/Nuit disjoncteur protection

Bonsoir.

D'un point de vue de la norme ce n'est pas autorisé.
Les circuits LL et SL doivent chacun être spécialisés.

Si on fait abstraction de la norme, du 2,5² admet 4600W, donc l'usage simultané des 2 appareils passera d'un point de vue sécurité, surtout qu'un LL ne tire sa puissance max que pendant la phase de chauffe de l'eau.

Mettre 2 prises en parallèle (pas de prise multiple) et un disjoncteur 20A au départ.
18 avril 2023 à 22:45
forum consulter ce sujet Branchement lave-linge et sèche linge sur la même prise

Bonjour.

Au centre il doit s'agit d'un permutateur pour que cela fonctionne
Voir schéma joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 521268 permutateur 3
Bricovideo Permutateur
18 avril 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Connexions 3 va et vient dont un quadruple

C'est bien cela.
Mais ce n'est pas vraiment essentiel si vous dépassez d'une ou deux.
18 avril 2023 à 13:28
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Bonjour.
Citation :
Vu que mes prises spécialisées sont sous un disjoncteur 16A, puis-je utiliser du câble 1.5² ?

Non interdit pour les circuits spécialisés gros électroménager : four, LV, LL, SL qui doivent obligatoirement être en 2,5².
Citation :
Idem pour les chauffages ?

Oui en théorie si vous ne dépassez pas 3500W sur le circuit.
Mais en pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) je vous conseille de ne pas mettre plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Citation :
Pour le ballon d'eau chaude je pars aussi sur du 5G1.5 ?

Non obligatoirement en 2,5²
Voir doc ci-dessous.
Citation :
Et pour ma plaque vu qu'elle est sous un 16A, j'aurais tendance à dire qu'on peut la relier en 5G1.5 aussi ?

Non obligatoirement en 2,5²
Voir doc ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
courant des dispositifs de protection

18 avril 2023 à 12:20
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Citation :
OK je vais réfléchir à cela, avec ma solution domotique je ne devrais pas avoir besoin de fil supplémentaire pour l'éclairage c'est pour cela que je partais sur des câbles. Si je conserve des câbles pour les prises il serait donc préférable de le passer tout de même dans une gaine ICTA ?
Une fois plus la règle qui doit vous guider c'est : tout câble doit pouvoir être remplacé.
Attention difficile de tirer un câble R2V dans une gaine de 20 s'il y a des coudes et de la longueur.
Citation :
Alors j'ai lu que lorsque l'on va vers l'extérieur, il faut obligatoirement utiliser des câbles R2V dans une gaine ICTA jusqu'à l'extérieur sur toute la longueur (y compris pour la partie intérieur) : https://www.installation-renovation-électrique.com/eclairage-et-prise-électrique-en-facade-cable-ou-fil-électrique/
Si ce n'est pas une gaine ICTA, que dois le mettre ? Cet article est-il incorrect ?
C'est l'avis de Guillaume (avec lequel je contribue).
En gros il dit que :
- il faut du câble vu que cela passe en extérieur
- que ce câble doit être sous gaine ICTA pour son cheminement intérieur (on en revient au point au dessus)
Il ne parle pas d'ICTA posée en extérieur.
Citation :
Aussi de quel matériel aurais je besoin si je veux mettre en place un délestage ?
Il faut :
- Un délesteur (ou gestionnaire d'énergie)
- Une liaison téléinfo avec le compteur Linky ou des tores de mesures placés sur l'arrivée du courant
- Des radiateurs raccordés par fil pilote au délesteur
- Un disjoncteur 2A pour alimenter le délesteur
- Que le disjoncteur 2A et les disjoncteurs des délesteurs soient sous le même interrupteur différentiel (donc dans votre cas dans le tableau étage).
17 avril 2023 à 19:34
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Dernier point.

Ce que vous aviez c'était un poussoir ou un interrupteur va et vient ?
Un poussoir cela revient en place lorsqu'on le relâche.
Un interrupteur a 2 états stables.
Vous avez bien racheté la même chose ?

Votre histoire de bleus et de lumière qui s'éteint super vite pourrait faire penser à un poussoir.
17 avril 2023 à 15:29
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?

Bonjour.

On ne comprend pas bien comment c'était raccordé avant.
Ce qui est probable c'est que le couleurs normalisées n'ont pas été respectées et que les bleus ne sont pas des neutres.

De tout façon il faut raccorder comme avant :
- les bleus dans le même tour.
- les rouges (vous n'avez pas précisé comment c'était), à l'identique d'avant.
Reste à trouver les bons trous à utiliser.

Une photo avec le câblage de l'ancien qui fonctionne aiderait à vous aider.
17 avril 2023 à 15:27
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?

Pour la recharge en HC, côté abonnement, si vous avez un chauffage principal au bois qui vous permet de ne pas chauffer à l'électrique en journée les jours rouges, je vous conseille un abonnement Tempo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tempo

17 avril 2023 à 14:06
forum consulter ce sujet Section câble vers tableau divisionnaire

Bonjour.

Sans savoir comment vous avez raccordé, difficile de répondre à votre question.
Je vous donne un schéma dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
chauffe eau 6

17 avril 2023 à 14:02
forum consulter ce sujet Un seul ballon fonctionne en auto heures creuses

Citation :
D'accord mais pourquoi ? Dans mon cas une bonne partie sera dans des murs en placo donc pas obligatoirement dans de la gaine ICTA (tant qu'ils peuvent être remplacés sans toucher à la maçonnerie c'est OK). Je n'ai rien trouvé dans la norme qui interdit l'usage de câbles pour l'ensemble de l'installation. Y a t'il des contre-indications ?
C'est autorisé si effectivement vous pouvez remplacer les câbles.
Ce qui est faisable derrière du placo si le câble circule librement et à près en ligne droite.
Donc faisable par exemple si vous descendez à la verticale depuis des combles perdus.
Mais dès vous aurez un trajet horizontal, avec les rails cela va bloquer.
De plus autant du câble R2V 3G peut être pratique pour des prises autant c'est moins adapté pour de l'éclairage qui a besoin de distinguer, phase, retour lampes, navettes va et vient retour poussoirs....
Idem pour les radiateurs où il faut en plus des fils pilote.
Citation :
OK je corrige en 4G10 entre le compteur et le tableau et en 10² pour la terre.
C'est 4x10 et pas 4G10 (G veut dire Ground : terre)
Un 4x10 ce sera : marron, noir, gris, bleu
Un 4G10 ce sera : marron, noir, gris, vert/jaune.
Citation :
Pour la gaine ICTA je vais l'utiliser surtout pour faire passer chaque câble qui va vers l'extérieur afin de respecter la norme NF C 15-100
Là je n'ai pas bien compris à quoi vous faites référence.
Pour l'extérieur, pour le coup, on a plutôt tendance à prendre du R2V.
De plus l'ICTA n'est pas adaptée pour l'extérieur, elle supporte mal chaleur et intempérie et va devenir cassante avec le temps.
Citation :
Concernant les prises pourquoi opter pour du 3G1.5 plutôt que du 3G2.5 ? Sachant que je touche ces câbles quasiment au même prix.
Là différence est elle sur la mise en œuvre et la qualité de la fixation
Essayez de faire un repiquage de prises en 1,5² et en 2,5² dans un boiter de 40 voire de 50, vous verrez très vite l'avantage de l'un par rapport à l'autre.
Je peux vous dire que des prises câblées en 2,5² avec les fils qui tiennent mal j'en ai vu. Mais jamais avec du 1,5².
Citation :
OK pour la VMC, j'avais trouvé ça sur le site de Legrand qui préconise une courbe D: https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quel-disjoncteur-pour-une-vmc
Est-ce donc inutile ?

Jamais vu faire cela à ce jour.
Un moteur de VMC a rarement un courant d'appel qui nécessite de passer en courbe D.
Le site de Legrand dit :
Dans certains cas le fabricant de VMC préconise l’emploi de disjoncteur de courbe D, afin d’éviter des disjonctions intempestives au démarrage du moteur.
A ne faire que si c'est ce qu'indique le fabricant de vos VMC.
Citation :
Pareil pour le 20A pour les prises, j'ai trouvé qu'un 16A supporte 8 prises maximum et qu'un 20A supporte 12 prises : https://www.legrand.fr/questions-frequentes/combien-de-prises-de-courant-par-disjoncteur
Même informations sur beaucoup d'autres sites, est-ce inexacte ?
Il y a souvent confusion sur ce point.
Ce qui compte pour le nombre de prises maxi, c'est la section, pas le calibre du disjoncteur.
Relisez bien ce que dit le site Legrand :
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum,
12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum.

Pour du 2,5² on vous dit 12 prises maxi pour un disjoncteur 20A maxi. C'est un maxi on peut tout à fait mettre moins.

La NF C15-100 est encore plus claire, elle ne parle même pas de calibres :
10.1.3.3.3 Nombre maximal par circuit
Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est limité à :
- huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² cuivre ; ou
- douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² cuivre ;
- six pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs de section 2,5 mm² cuivre ; les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine.
Citation :
Puis je mettre un disjoncteur tetra et n'utiliser qu'une P+N en attendant de remplacer le chauffe-eau par un tri quand ce sera nécessaire ?
Oui vous pouvez faire cela.
Citation :
Pour les chauffages je mets un différentiel tétra suivi d'un disjoncteur tetra et je réparti mes chauffages sur chaque phase en sortie de différentiel alors ?
Oui c'est cela.
Voir schéma.
Citation :
Mon interrogation est surtout de savoir si une telle prise est autorisée dans une installation résidentielle car elle est plutôt à destination du tertiaire.
Je ne sais pas vous répondre.
C'est bien pour cela qu'il faut passer par un professionnel agréé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 796063 tableau 7

17 avril 2023 à 13:57
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Attention, vous avez beaucoup de chauffage électrique à l'étage.
Même si l'usage est occasionnel, cela peut tirer beaucoup ponctuellement et un radiateur tire toujours sa puissance maxi s'il s'enclenche.
Si a un moment les 3500W des chauffages chambre 1 et 2 et salle de jeux qui s'enclenchent et que vous passez l'aspirateur dans la chambre parentale, votre disjoncteur 20A peut sauter, et même s'il ne saute pas, cela fait fonctionner votre 2,5² très proche de sa limite maxi, ce qui n'est pas idéal.
Je suppose que la distance n'est pas bien élevée entre le tableau du RDC et celui de l'étage et quelles dizaines de mètres de 6² ne vous couteront pas bien cher.

Quand à la grange, je passerais sans doute également en 6² compte tenu de la recharge de véhicule électrique et de la longueur qui est sans doute plus élevé entre les bâtiments.
Par ce que là, cela va tirer en continu pendant longtemps.
17 avril 2023 à 08:38
forum consulter ce sujet Section câble vers tableau divisionnaire

Bonjour.

En intérieur en encastré ne pas utiliser de câbles mais des fils sous gaines

- Câble 5G? entre le compteur et le tableau principal : C'est normé --> 4x10² pour 66m maxi
- Câble 5G2.5 entre le tableau principal et les tableaux divisionnaires : OK compte tenu de notre échange précédent
- Câble 5G2.5 R2V pour les lignes triphasés : OK
- Câble 3G2.5 R2V pour les lignes monophasées (ou 3G1.5 pour l'éclairage) : OK, mais je vous conseille les prises hors cuisine du 3G1,5²
- Fil 16² pour la terre : Comme les conducteurs actifs, donc 10² pour le conducteur principal de etre
- Gaine ICTA ø20 : OK si c'est des fils et pas des câbles sinon il faudra plus gros. Pour les câbles TV et réseau il faudra du ø25. Pour les circuits où il n'y a que 3 fils maxi en 1,5², du ø16 peut suffire.

RDC (Tableau 4x13)
Peu de remarque.
Éventuellement mettre le chauffe-eau en tri sur le différentiel tetra si cela vous arrange pour l'équilibrage des phases
Aucun intérêt à mettre un courbe D pour une VMC
Pourquoi avez vous mis un disj 20A pour les prises du salon ? La puissance qu'on tire dans ce genre de pièce et faible et ce n'est pas parce qu'il y a 11 prises qu'il faut le faire.

Étage (Tableau 3x13)
Prises Chambre parentale : même remarque pour le salon
VMC : idem
Si vous envisagez un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur (qui peut être pertinent vu votre puissance d'abonnement), il est impératif que tous les radiateurs pilotés par fil pilote soient sous le même interrupteur différentiel 30mA.
Dans ce cas mettre tous les chauffages derrière un diff tetra.

Grange (Tableau 3x13)
Il n'y aura pas d'autres prise dans la grange ?
La borne de recharge faisant plus de 3700W, elle doit obligatoirement être installer par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
17 avril 2023 à 08:29
forum consulter ce sujet Validation tableau électrique triphasé

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous me confirmer que ce système est conforme ?
C'est conforme, mais un interrupteur sectionneur 20A suffirait.
Citation :
Ensuite vient la question du câblage. J'ai une distance d'environ 15 mètres entre le tableau principal et le tableau divisionnaire. Vu que je me limite avec le disjoncteur à 20A j'ai trouvé que je pouvais réaliser mon installation avec du 5G2.5. Est-ce exact et est-ce suffisant ?
Oui au sens strict de la norme cela suffit.
Mais en général on prévoit du 6² afin que ce soit évolutif.
Citation :
Est-ce que le fil de terre entre le tableau principal et le tableau divisionnaire ne devrait pas être en 16² ?
Non même section que les conducteurs actifs.
16 avril 2023 à 22:50
forum consulter ce sujet Section câble vers tableau divisionnaire

Bonjour.
Effectivement c'est interdit dans les versions actuelles de la NF C15-100 et NF C14-100.

Le fait que ce soit dans un placard, est peut être une circonstance atténuante.

Le moyen d'éventuellement vous en sortir, c'est peut être de demander une attestation du consuel en cochant mise en sécurité ou rénovation partielle.
Mais sans garantie.
16 avril 2023 à 13:48
forum consulter ce sujet Mise aux normes tableau secondaire

Bonjour.
Un type A c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.

La norme dit donc :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."


Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des que des 63A type A, qui simplifient la réalisation en supprimant la plupart des contraintes de répartition.
16 avril 2023 à 13:43
forum consulter ce sujet Compatibilité disjoncteur différentiel type A avec prise de courant

Bonjour.

Non vous vous trompez.
Il ne faut pas mettre de protection différentielle 30mA au départ du câble, vu que vous aurez des différentiels 30mA dans le tableau.
Pour vos interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire, inutile de mettre des 63A vu que le courant est limité en amont.

Si disjoncteur 20A ou 25A au départ --> interrupteurs différentiels 30mA 25A (ou 40A pas plus chers) à l'arrivée*
Si disjoncteur 32A au départ --> interrupteurs différentiels 30mA 40A à l'arrivée.
Vous inspirer d'une partie du fichier joint.

A noter que mettre plusieurs interrupteurs différentiels suppose que vous n'ayez pas de circuits tri à neutre commun et que vous puissions donc appairer phase et neutre de chaque circuit.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 768298 tableau divisionnaire b

15 avril 2023 à 21:00
forum consulter ce sujet Mise aux normes tableau secondaire

Bonsoir

Vous allez par exemple sur le site EDF, sur le suivi eQuilibre de suivi de conso.
Vous entrez vos divers appareils.
Et à partir de la conso totale, le site vous fera une estimation de la conso par poste.

Cela suffit à respecter la RT.

Mais si vous voulez vraiment mettre un appareil de mesure, vous pouvez.

A noter que le consuel ne vérifie que la conformité à la NF C15-100.
La RT2012 ne fait pas du tout partie de son périmètre de contrôle.
14 avril 2023 à 21:54
forum consulter ce sujet Installer Eco-compteur Legrand

Bonsoir.

Quel sera l'usage de ces prises.
Car en fonction de la réponse, les solutions seront différentes.
14 avril 2023 à 21:50
forum consulter ce sujet Conseils nouvelle installation électrique

Ce n'est pas ce qui se fait habituellement.

Dans le cas d'un raccordement de type 2, l'usage est bien effectivement de mettre un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est que si un jour il y a un défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Donc ne pas mettre de disjoncteur 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Je vous conseille, par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.

Ensuite sur les rangées de votre tableau mettre des 63A et pas des 40A qui risquent de cramer en cas de surcharge (sauf si rangée très peu chargée).
Mais si actuellement vous n'en avez pas, mettre plusieurs interrupteurs différentiels 30mA suppose que vous soyez capable d'appairer phase et neutre de chaque circuit. Dans le cas contraire, il faudra mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête du tableau (et qui du coup servira de dispositif de coupure d'urgence)

Enfin faire des rangées par usage n'est pas pertinent (mais ce n'est pas le point essentiel).
Par exemple dans votre suggestion, si le différentiel de la 3ème rangée coupe, tout la maison est dans le noir.
Donc il faut mixer les différents types de circuit sur les différentes rangées, comme l'indique la norme.

Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau mtableau 6

13 avril 2023 à 23:37
forum consulter ce sujet Gain de place dans le tableau électrique

Je vous met l'article du décret en question.
J'ai mis en gras les mots importants par rapport à ce que je vous dit par rapport aux mesure du Linky

"CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES DANS LES BATIMENTS OU PARTIES DE BATIMENT A USAGE D'HABITATION (Articles 23 à 29)
Article 23
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2


Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.

En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.

Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.

Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.

Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.

Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.

La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application."
13 avril 2023 à 19:36
forum consulter ce sujet Installer Eco-compteur Legrand

Bonjour.
Dans l'esprit c'est cela.

A noter que ce type compteur n'est pas une obligation pour respecter la RT 2012.
Le Linky et les logiciels en lignes d'EDF et autres suffisent à répondre à l'exigence, car des conso estimées suffisent.
13 avril 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Installer Eco-compteur Legrand

Bonsoir.
Ce n'est pas adapté pour ce que vous envisagez.

Pour assurer la sécurité des personnes, il faut en tête de chaque rangée il faut un interrupteur différentiel 30mA
Si pas assez de place dans le tableau, vous pouvez vous contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA pour l'ensemble du tableau.

Il vous faut prendre de préférence des interrupteurs différentiels 30mA 63A type A.
Si c'est le disjoncteur instantané que vous voulez changer, ce sera d'autres matériels.
13 avril 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Gain de place dans le tableau électrique

Il suffit donc de couper le fil de phase qui alimente la lampe à l'endroit où vous voulez mettre l'interrupteur et de raccorder l'interrupteur avec les 2 bouts de fils obtenus.

Une photo aiderait à mieux vous conseiller
13 avril 2023 à 18:07
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?

Bonjour.
Essayez avec une lampe témoin (incandescence ou halogène) entre phase et neutre, au niveau des fils qui arrivent à la prise.
C'est ce qu'il y a de plus fiable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 285633 img 0308

13 avril 2023 à 16:11
forum consulter ce sujet Branchement prise ne fonctionne pas

Bonjour.

Pourquoi un bouton poussoir et pas un simple interrupteur ?
Cela va vous obliger à l'ajout d'un télérupteur !

Pour supprimer le fonctionnement du petit bouton, il faudra le démonter et relier ensemble les 2 fils qui y sont raccordés.
13 avril 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?

Bonjour.

Vous ne touchez pas à l'orange (retour lampe) et au noir (retour poussoirs).
12 avril 2023 à 12:03
forum consulter ce sujet Quel câblage pour installation tube led

Bonjour.

Regardez du côté de chez Yokis et du MTV500E qui fonctionne sans neutre (mais attention à la compatibilité avec les LEDs, si nécessaire ajouter l'accessoire Smartchr)

Attention, comme je vous l'ai dit ailleurs, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique.
12 avril 2023 à 07:08
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient vers poussoir