Profil du membre CMT
Actuellement
26 834
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 064 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Même si l'usage est d'alimenter par le haut, un interrupteur différentiel fonctionne dans les 2 sens.
Mais si on l'alimente par la bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Il y a d'ailleurs des marques (Hager par exemple) où c'est prévu comme cela avec l'étiquette intégrée au différentiel.
Même si l'usage est d'alimenter par le haut, un interrupteur différentiel fonctionne dans les 2 sens.
Mais si on l'alimente par la bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Il y a d'ailleurs des marques (Hager par exemple) où c'est prévu comme cela avec l'étiquette intégrée au différentiel.
17 mai 2023 à 07:34

Bonsoir.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
16 mai 2023 à 21:49

Bonsoir.
Si c'est le disjoncteur EDF qui claque, voyez avec ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité, pas avec un électricien.
Si c'est le disjoncteur EDF qui claque, voyez avec ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité, pas avec un électricien.
16 mai 2023 à 17:03

Bonjour.
A l'intérieur du tableau, vous avez forcément accès aux fils d'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
Vous pouvez donc positionner votre filtre à ce niveau là.
A l'intérieur du tableau, vous avez forcément accès aux fils d'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
Vous pouvez donc positionner votre filtre à ce niveau là.
16 mai 2023 à 15:57

Bonjour.
L'intensité électrique pour un chauffe-eau est forte.
C'est donc normal que cela chauffe un peu.
Mais si c'est excessif, vérifiez le serrage des fils sur le contacteur J/N (couper le courant au disjoncteur général avant)
L'intensité électrique pour un chauffe-eau est forte.
C'est donc normal que cela chauffe un peu.
Mais si c'est excessif, vérifiez le serrage des fils sur le contacteur J/N (couper le courant au disjoncteur général avant)
16 mai 2023 à 11:53

Bonsoir.
Vous avez mal compris.
La norme dit qu'il faut respecter soit la règle aval (celle que vous évoquez avec le cumul des calibres), soit la règle aval.
La règle aval est systématiquement respectée (63A de l'interrupteur différentiel >60A du disjoncteur EDF), donc inutile de chercher à respecter la règle aval (qui est d'ailleurs peu fiable).
Donc les seules choses à respecter dans votre cas, c'est la limite à 8 et de répartir prises et éclairages sur au moins 2 différentiels.
Vous avez mal compris.
La norme dit qu'il faut respecter soit la règle aval (celle que vous évoquez avec le cumul des calibres), soit la règle aval.
La règle aval est systématiquement respectée (63A de l'interrupteur différentiel >60A du disjoncteur EDF), donc inutile de chercher à respecter la règle aval (qui est d'ailleurs peu fiable).
Donc les seules choses à respecter dans votre cas, c'est la limite à 8 et de répartir prises et éclairages sur au moins 2 différentiels.
15 mai 2023 à 20:46

... et il faut du câble, pas des fils.
Attention également à l'emplacement de l'interrupteur par rapport à la piscine.
Vous devez être hors volume, donc au moins à 3m50 du bord de la piscine.
Sauf si votre circuit est en très basse tension de sécurité, auquel c'est permis en volume 2, donc à 2m du bord de la pisicine.
Attention également à l'emplacement de l'interrupteur par rapport à la piscine.
Vous devez être hors volume, donc au moins à 3m50 du bord de la piscine.
Sauf si votre circuit est en très basse tension de sécurité, auquel c'est permis en volume 2, donc à 2m du bord de la pisicine.
15 mai 2023 à 07:45

Bonjour
Oui c'est cela
Il faut garder la même section de fil que l'existant.
A priori du 1,5²
Oui c'est cela
Il faut garder la même section de fil que l'existant.
A priori du 1,5²
15 mai 2023 à 07:41

Débranchez les 2 fils blancs et reliez les ensemble.
14 mai 2023 à 22:09

Bonjour.
C1C2 c'est un contact sec (sans tension, donc aucun lien avec le disjoncteur principal).
Donc un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
Le circuit de commande de votre contacteur J/N passe par ce contact, ce qui permet de déclencher la chauffe du chauffe-eau pendant les HC.
Si vous voulez mettre un filtre (pas bien compris à quoi cela servait), il faut le mettre après la sortie du disjoncteur principal.
Heures creuses ou pas, cela ne change rien au principe.
C1C2 c'est un contact sec (sans tension, donc aucun lien avec le disjoncteur principal).
Donc un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
Le circuit de commande de votre contacteur J/N passe par ce contact, ce qui permet de déclencher la chauffe du chauffe-eau pendant les HC.
Si vous voulez mettre un filtre (pas bien compris à quoi cela servait), il faut le mettre après la sortie du disjoncteur principal.
Heures creuses ou pas, cela ne change rien au principe.
14 mai 2023 à 22:08

Le niveau de qualification dépendra du type de parc que vous installez.
Exemple :
Se qualifier en IRVE
Exemple :
Se qualifier en IRVE
14 mai 2023 à 19:29

Bonjour.
Les installations de recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Cela évite à un novice d'avoir des interrogations du type de celle que vous évoquez et où il est impossible de répondre sans connaitre la puissance des bornes.
Les installations de recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Cela évite à un novice d'avoir des interrogations du type de celle que vous évoquez et où il est impossible de répondre sans connaitre la puissance des bornes.
14 mai 2023 à 19:24

Bonjour.
Cela veut dire qu'il est fermé au moment où vous regardez (fermé = heures creuses = chauffe-eau en route)
Vous pouvez donc voir si c'est ouvert ou fermé en cohérence avec les heures prévues sur votre contrat.
Si ce sont des heures Week-end, c'est donc logique que ce soit fermé en ce moment.
A voir demain en journée.
Cela veut dire qu'il est fermé au moment où vous regardez (fermé = heures creuses = chauffe-eau en route)
Vous pouvez donc voir si c'est ouvert ou fermé en cohérence avec les heures prévues sur votre contrat.
Si ce sont des heures Week-end, c'est donc logique que ce soit fermé en ce moment.
A voir demain en journée.
14 mai 2023 à 19:21

Bonsoir.
Oui c'est exactement cela.
La connexion peut éventuellement se faire dans le luminaire comme actuellement.
L'inconvénient c'est qu'il faut d'abord actionner l'interrupteur du local (à moins que vous décidiez de le laisser fermé en permanence, sauf l'hiver ou pendant les vacances).
Oui c'est exactement cela.
La connexion peut éventuellement se faire dans le luminaire comme actuellement.
L'inconvénient c'est qu'il faut d'abord actionner l'interrupteur du local (à moins que vous décidiez de le laisser fermé en permanence, sauf l'hiver ou pendant les vacances).
14 mai 2023 à 18:01

Comme ceci.
Il est possible que vous deviez utiliser d'autres couleurs que celles proposées.
Pour un va et vient il faudra ajouter un fil entre l'inter actuel et le nouveau.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, peut-être plus simple dans votre cas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est possible que vous deviez utiliser d'autres couleurs que celles proposées.
Pour un va et vient il faudra ajouter un fil entre l'inter actuel et le nouveau.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, peut-être plus simple dans votre cas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mai 2023 à 16:32

Bonjour.
Dans quel contexte demandez-vous cela ?
Pour être autorisé à installer ce genre de parc, il faut être un professionnel possédant une qualification IRVE.
Et pour le coup, vous avez dû apprendre cela à cette formation.
Dans quel contexte demandez-vous cela ?
Pour être autorisé à installer ce genre de parc, il faut être un professionnel possédant une qualification IRVE.
Et pour le coup, vous avez dû apprendre cela à cette formation.
14 mai 2023 à 15:11

Bonjour.
Il suffit de tirer un câble entre votre 1er spot et la terrasse.
Un va et vient entre quoi et quoi ?
Il suffit de tirer un câble entre votre 1er spot et la terrasse.
Un va et vient entre quoi et quoi ?
13 mai 2023 à 23:28

Bonjour,
Votre sonnette est alimentée en 230V, donc pas de transformateur nécessaire.
N'importe quelle sonnette ou bouton poussoir prévu pour au moins 230V conviendra.
Votre sonnette est alimentée en 230V, donc pas de transformateur nécessaire.
N'importe quelle sonnette ou bouton poussoir prévu pour au moins 230V conviendra.
13 mai 2023 à 17:04

Bonjour.
Aucun avis sur les horloges.
A fonctionnalités égales, elles feront toutes le job.
Aucun avis sur les horloges.
A fonctionnalités égales, elles feront toutes le job.
12 mai 2023 à 07:22

Bonjour.
Si vous passez le câble avant d’enterré c'est jouable, mais avec du 40 cela va être chaud.
Bien tendre l'ensemble.
Il faut plutôt pousser la gaine sur le câble que de tirer le câble dans la gaine.
Si vous pouviez prendre un peu plus grand (50, 63...) ce serait mieux.
Pour du cuivre en 230V, la formule simplifiée est :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
Si vous passez le câble avant d’enterré c'est jouable, mais avec du 40 cela va être chaud.
Bien tendre l'ensemble.
Il faut plutôt pousser la gaine sur le câble que de tirer le câble dans la gaine.
Si vous pouviez prendre un peu plus grand (50, 63...) ce serait mieux.
Pour du cuivre en 230V, la formule simplifiée est :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
12 mai 2023 à 07:21

Bonjour.
Non parce qu'entre 2 phases vous avez 400V.
Non parce qu'entre 2 phases vous avez 400V.
12 mai 2023 à 07:17

Le principe est le même, vous auriez pu trouver tout seul.
Car si vous appliquez un schéma sans le comprendre, cela ne va pas le faire.
D'autant plus qu'il faudra l'adapter au type d'horloge choisi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Car si vous appliquez un schéma sans le comprendre, cela ne va pas le faire.
D'autant plus qu'il faudra l'adapter au type d'horloge choisi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mai 2023 à 14:00

Bonsoir.
Vous pouvez aussi prendre une horloge avec 2 contacts en sorties.
Vous en trouverez facilement sur internet.
Par exemple 4 126 41 chez Legrand.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez aussi prendre une horloge avec 2 contacts en sorties.
Vous en trouverez facilement sur internet.
Par exemple 4 126 41 chez Legrand.
Vous inspirer du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 mai 2023 à 23:09

Bonsoir.
La norme indique que la chute de tension pour les usages autres qu'éclairage entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation ne doit pas excéder 5%.
Un câble en 10² occasionnera une chute de tension sur 60m de 3,8% si on tire 32A.
Donc cela me semble acceptable.
Prendre du câble R2V.
La norme indique que la chute de tension pour les usages autres qu'éclairage entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation ne doit pas excéder 5%.
Un câble en 10² occasionnera une chute de tension sur 60m de 3,8% si on tire 32A.
Donc cela me semble acceptable.
Prendre du câble R2V.
10 mai 2023 à 22:59

Bonjour.
Non ce n'est pas conforme si c'est du 230V : 1,5² mini.
Reste à voir si le consuel sera regardant la dessus ou pas.
Mettre un disjoncteur 10A maxi
Non ce n'est pas conforme si c'est du 230V : 1,5² mini.
Reste à voir si le consuel sera regardant la dessus ou pas.
Mettre un disjoncteur 10A maxi
10 mai 2023 à 12:44

Bonjour.
Un petit dessin pour illustrer les propos de GL
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un petit dessin pour illustrer les propos de GL
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mai 2023 à 14:13

La longueur de la liaison justifie du 16² ?
En tableau sur une chute de tension maxi de 2% dans la liaison et pour 32A vous pourriez mettre les sections suivantes :
- 6² : 19m maxi
- 10² : 32m maxi
- 16² : 50m maxi
Et pour 40A
- 10² : 25m maxi
- 16² : 40m maxi
En tableau sur une chute de tension maxi de 2% dans la liaison et pour 32A vous pourriez mettre les sections suivantes :
- 6² : 19m maxi
- 10² : 32m maxi
- 16² : 50m maxi
Et pour 40A
- 10² : 25m maxi
- 16² : 40m maxi
09 mai 2023 à 08:05

Attention au raccordement en 16² sous ces disjoncteurs.
Possible uniquement en fils rigides et 16² c'est la valeur maxi possible, donc ce sera délicat.
Possible uniquement en fils rigides et 16² c'est la valeur maxi possible, donc ce sera délicat.
09 mai 2023 à 08:02

Bonjour.
Vous n'avez pas pas parlé de la longueur du câble entre les 2 tableaux.
En supposant qu'elle soit raisonnable (moins de 30m), avec du 16², vous pouvez mettre au départ n'importe qu'elle disjoncteur de calibre inférieur ou égal à 63A.
A choisir donc en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau secondaire.
Mais vu ce que vous avez décrit, je vois 2 options pertinentes possibles :
- Disjoncteur 32A pour 7kW maxi (réf 406777)
- Disjoncteur 40A pour 9kW maxi (réf 406873)
Vous n'avez pas pas parlé de la longueur du câble entre les 2 tableaux.
En supposant qu'elle soit raisonnable (moins de 30m), avec du 16², vous pouvez mettre au départ n'importe qu'elle disjoncteur de calibre inférieur ou égal à 63A.
A choisir donc en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau secondaire.
Mais vu ce que vous avez décrit, je vois 2 options pertinentes possibles :
- Disjoncteur 32A pour 7kW maxi (réf 406777)
- Disjoncteur 40A pour 9kW maxi (réf 406873)
09 mai 2023 à 08:01

Bonjour
Le 1er est donc en volume 2.
Il aurait fallut une connexion IPx4, mais c'est assez volumineux.
Peut être que cela ne passait pas derrière le miroir
Pour le 2ème vous etes hors volume, donc aucune contrainte.
Au final, pas bien grave tout cela.
Le 1er est donc en volume 2.
Il aurait fallut une connexion IPx4, mais c'est assez volumineux.
Peut être que cela ne passait pas derrière le miroir
Pour le 2ème vous etes hors volume, donc aucune contrainte.
Au final, pas bien grave tout cela.
09 mai 2023 à 07:55

Bonjour.
Les interrupteurs différentiels 30mA seront dans les tableaux des logements, pas dans celui de départ.
J’utilise PowerPoint de Microsoft pour les schémas
J’ai déjà fait mes remarques générales sur ce projet au début du post.
On peut ajouter qu’il faudra choisir les sections des liaisons vers les logements et les calibres des disjoncteurs au départ, en fonction de la puissance maxi que vous voulez permettre dans chaque logement.
Les interrupteurs différentiels 30mA seront dans les tableaux des logements, pas dans celui de départ.
J’utilise PowerPoint de Microsoft pour les schémas
J’ai déjà fait mes remarques générales sur ce projet au début du post.
On peut ajouter qu’il faudra choisir les sections des liaisons vers les logements et les calibres des disjoncteurs au départ, en fonction de la puissance maxi que vous voulez permettre dans chaque logement.
06 mai 2023 à 08:30

Bonjour.
Ça ne coûte pas grand chose d’essayer.
Si pas OK, c’est que ça vient du télérupteur.
Ça ne coûte pas grand chose d’essayer.
Si pas OK, c’est que ça vient du télérupteur.
06 mai 2023 à 08:24

Bonjour.
Ce n'est pas un montage en va et vient.
Donc 2 possibilités :
1/ Soit vous avez un seul point de commande pour cet éclairage auquel cas c'est un montage en inter simple. Vous mettez le fil bleu sur L et les 2 fils noir/marron sur 1
2/ Soit vous avez plusieurs points de commande et c'est un montage avec boutons poussoirs et télérupteur.
Auquel cas vous n'avez sans doute pas acheté le bon matériel. Il faut un bouton poussoir (qui revient à sa position initiale lorsqu'on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables).
Ca fonctionne avec les autres points de commande ?
Ce n'est pas un montage en va et vient.
Donc 2 possibilités :
1/ Soit vous avez un seul point de commande pour cet éclairage auquel cas c'est un montage en inter simple. Vous mettez le fil bleu sur L et les 2 fils noir/marron sur 1
2/ Soit vous avez plusieurs points de commande et c'est un montage avec boutons poussoirs et télérupteur.
Auquel cas vous n'avez sans doute pas acheté le bon matériel. Il faut un bouton poussoir (qui revient à sa position initiale lorsqu'on le relâche, contrairement à un interrupteur qui a 2 positions stables).
Citation :Du coup si c'est un montage avec un télérupteur, c'est sans doute plutôt le télérupteur qui a lâché et pas le bouton de commande.
J'ai un vieux va-et-vient Arnould qui a lâché en haut de l'escalier.
Ca fonctionne avec les autres points de commande ?
05 mai 2023 à 07:11

Bonsoir.
Les couleurs normatives ne sont visiblement pas respectées.
Si réellement vous avez un vrai va et vient et 3 fils il n'y a que 3 possibilités :
- La plus logique : le bleu sur L et les 2 marrons sur 1 et 2
Sinon :
- 1 marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2
- l'autre marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2.
Les couleurs normatives ne sont visiblement pas respectées.
Si réellement vous avez un vrai va et vient et 3 fils il n'y a que 3 possibilités :
- La plus logique : le bleu sur L et les 2 marrons sur 1 et 2
Sinon :
- 1 marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2
- l'autre marron sur L et les 2 autres fils sur 1 et 2.
04 mai 2023 à 21:32

A noter que le contacteur tetra à droite sert pour l'asservissement heures creuses des chauffe-eaux (si vous en prévoyez).
03 mai 2023 à 22:53

Voir ce schéma pour illustrer mes propos, car vous ne semblez pas bien maitriser le triphasé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 mai 2023 à 22:52

Bonsoir.
Ben si.
Il suffit de mettre un disjoncteur tetra au départ.
Ben si.
Il suffit de mettre un disjoncteur tetra au départ.
03 mai 2023 à 22:28

Bonsoir.
+1
On ne comprend même pas de quoi vous parlez ?
+1
On ne comprend même pas de quoi vous parlez ?
03 mai 2023 à 21:19

Pour rappel, et en simplifiant, le volume 2 c'est à moins de 60cm de la baignoire ou de la douche.
03 mai 2023 à 09:55

Bonjour.
On suppose que les fils marron et bleus qui montent dans la goulotte vont vers l'applique
Si c'est bien cela, il suffit de les débrancher au niveau des Wagos et de mettre une prise sans terre à la place.
Si vous voulez que la prise soit alimentée indépendamment de l'interrupteur, il faut récupérer une phase permanente et la mettre à la place des fils marron/jaune.
Sans doute le fil rouge qui transite au fond du boitier d'encastrement (à tester pour confirmer).
Attention, vous ne pouvez pas raccorder la dessus des appareils de forte puissance : gros électroménager, radiateur électrique...
On suppose que les fils marron et bleus qui montent dans la goulotte vont vers l'applique
Si c'est bien cela, il suffit de les débrancher au niveau des Wagos et de mettre une prise sans terre à la place.
Si vous voulez que la prise soit alimentée indépendamment de l'interrupteur, il faut récupérer une phase permanente et la mettre à la place des fils marron/jaune.
Sans doute le fil rouge qui transite au fond du boitier d'encastrement (à tester pour confirmer).
Attention, vous ne pouvez pas raccorder la dessus des appareils de forte puissance : gros électroménager, radiateur électrique...
03 mai 2023 à 07:24

Bonjour.
Ils se trouvent en volume 2 ?
Ils se trouvent en volume 2 ?
02 mai 2023 à 20:23

Bonjour.
Il y a un interrupteur qui commande cela ?
Il y a un interrupteur qui commande cela ?
02 mai 2023 à 19:24

Bonjour.
Les modules 500 de chez Yokis fonctionnent sans neutre.
Comme tous les modules sans neutre, il faut une charge minimale pour que cela fonctionne correctement ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines LED.
Essayez avec des LED Dimmables.
Sinon mettre une Smartchr en parallèle de l'ampoule (1 seule suffit pour toutes les ampoules commandées par le même interrupteur).
Les modules 500 de chez Yokis fonctionnent sans neutre.
Comme tous les modules sans neutre, il faut une charge minimale pour que cela fonctionne correctement ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines LED.
Essayez avec des LED Dimmables.
Sinon mettre une Smartchr en parallèle de l'ampoule (1 seule suffit pour toutes les ampoules commandées par le même interrupteur).
02 mai 2023 à 18:46

Bonjour.
Pour le 4ème alimentez-le en tri en répartissant les différents circuits de manière homogène sur les 3 phases.
Cela vous évitera un abonnement à 36kVA et vous permettra sans doute de vous limiter à 24kVA.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour le 4ème alimentez-le en tri en répartissant les différents circuits de manière homogène sur les 3 phases.
Cela vous évitera un abonnement à 36kVA et vous permettra sans doute de vous limiter à 24kVA.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2023 à 08:55

Bonjour.
La seule contrainte normative que vous ayez (et encore) c'est de ne pas mettre plus de 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Donc vous pouvez mettrez autant de télérupteur, de va et vient, de simple allumage derrière un disjoncteur du même que vous respectez cette règle.
Par contre ne pas oublier qu'en cas de coupure du disjoncteur, tous les points d'éclairage associés seront HS.
C'est pour cela que la norme demande au moins 2 disjoncteurs d'éclairage.
Chez moi j'en ai 7 :
- cuisine + séjour (5)
- salon + couloir RDC + WC + cellier (5)
- chambre RDC + sdb RDC + buanderie (6)
- 3 chambres 1er + sdb 1er (8)
- couloir 1er + local chauffe-eau + WC 1er (4)
- 2 chambres 2ème + sdb 2ème (6)
- grenier (5)
La seule contrainte normative que vous ayez (et encore) c'est de ne pas mettre plus de 8 points d'éclairage par disjoncteur.
Donc vous pouvez mettrez autant de télérupteur, de va et vient, de simple allumage derrière un disjoncteur du même que vous respectez cette règle.
Par contre ne pas oublier qu'en cas de coupure du disjoncteur, tous les points d'éclairage associés seront HS.
C'est pour cela que la norme demande au moins 2 disjoncteurs d'éclairage.
Chez moi j'en ai 7 :
- cuisine + séjour (5)
- salon + couloir RDC + WC + cellier (5)
- chambre RDC + sdb RDC + buanderie (6)
- 3 chambres 1er + sdb 1er (8)
- couloir 1er + local chauffe-eau + WC 1er (4)
- 2 chambres 2ème + sdb 2ème (6)
- grenier (5)
02 mai 2023 à 08:49

Bonjour.
Pour comparer, le schéma avec un aérateur temporisé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour comparer, le schéma avec un aérateur temporisé.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2023 à 08:33

Bonsoir.
Il faut un relais retardé à l'ouverture ou un relais multifonctions.
Vous en trouverez facilement dans différentes marques.
Voir schéma joint pour comprendre le principe, mais les bornes à utiliser dépendrons de chaque modèle.
Schéma réalisé avec un relais Legrand.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut un relais retardé à l'ouverture ou un relais multifonctions.
Vous en trouverez facilement dans différentes marques.
Voir schéma joint pour comprendre le principe, mais les bornes à utiliser dépendrons de chaque modèle.
Schéma réalisé avec un relais Legrand.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mai 2023 à 20:36

Bonjour.
Il suffit de relier ensemble l'entrée neutre et la sortie neutre qui étaient utilisé sur votre bipolaire, pour ne plus couper que les phases.
Rien de compliqué.
C'est l'inverse qui l'est.
Il suffit de relier ensemble l'entrée neutre et la sortie neutre qui étaient utilisé sur votre bipolaire, pour ne plus couper que les phases.
Rien de compliqué.
C'est l'inverse qui l'est.
01 mai 2023 à 14:31

Bonjour.
Êtes-vous certain que la phase qui va au poussoir est issue du même disjoncteur que le MTR500E ?
Êtes-vous certain que la phase qui va au poussoir est issue du même disjoncteur que le MTR500E ?
30 avril 2023 à 19:26
