FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 836 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 064 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Non c'est bon
Au repos :
- Le contact 2/3 est ouvert
- Le contact 2/1 est fermé

Pendant les heures programmées
- Le contact 2/3 est fermé
- Le contact 2/1 est ouvert

Par contre l'ajout d'un contacteur J/N serait pertinent.
Voir schéma (les bornes de l'horloge ne sont pas identiques, mais le principe est le même)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 506302 chauffe eau p

11 avril 2024 à 12:19
forum consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau

... Et pour préciser par rapport à mes schémas, j'ai mis :
- Phase en rouge
- Neutre en bleu (obligatoire)
- Terre en vert/jaune (obligatoire)
- Retour lampe en orange
- Retour poussoir en noir
- Navette va et vient en rose
10 avril 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs

Publicité

Bonjour.

Tout dépend ce que vous appelez : "ligne du télérupteur"

De quels fils s'agit-il ?
- phase
- neutre
- terre
- retour lampe
- retour poussoir

Pour vos lampes avec vos 2 va et vient il vous faudra :
- phase
- neutre
- terre

Pour votre poussoir complémentaire, il vous faudra
- phase ou neutre (cela dépend le type de câblage effectué)
- retour poussoir

A quel endroit pensez vous vous repiquer ? Sur quel fil ?
Je vous mets des schémas du télérupteur pour vous aider à comprendre le principe de câblage

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 53379 telerupteur 1doublon 764693 inter 1

10 avril 2024 à 10:51
forum consulter ce sujet Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs

Bonjour.

1/ Vous avez raison, c'est 32A maxi, on peut mettre moins.
Mais en fonction de la puissance de la plaque, 20A peut être trop juste et risque de sauter si vous utilisez tous les feux simultanément.

2/ Tout le monde se trompe.
Il n'y a pas de notion de 60cm par rapport à un évier.
La norme dit juste que les prises ne doivent pas être installée au dessus du bac de l'évier ou des feux de la plaque de cuisson.
10 avril 2024 à 10:44
forum consulter ce sujet Quelle puissance de disjoncteur pour une plaque de cuisson

A noter que dans certaines séries, cela existe "tout prêt", mais il n'y aura pas de témoin.
08 avril 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur double à 2 fonctions

Bonjour.
Oui bien sûr.

Il faut regarder du côté des gammes composables, avec des 1/2 boutons.
Par exemple série Mosaic ou Céliane chez Legrand.

Voir si le voyant doit être témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) ou lumineux (pour être repéré dans le noir).
Si voyant témoin, présence du neutre nécessaire.

Exemple en Mosaic :
- support
- plaque
- poussoir 1 module
- va et vient 1 module
- voyant témoin
08 avril 2024 à 07:58
forum consulter ce sujet Recherche interrupteur double à 2 fonctions

Bonjour.

Pour déterminer la section de la liaison entre le disjoncteur de branchement et le bornier tétra d'une habitation, il faut se référer au paragraphe 10.1.4.3.2 de la NF C15-100.
Vous évoquez un disjoncteur de branchement calibré à 30A.
Mais est-ce un 10/30A réglé sur 30A ou un 30/60A réglé sur 30A ?

Dans le 1er cas la liaison peut être en 10² (pour 66m maxi). Dans le second cas, elle doit être en 16² (pour 52m maxi).
Si vous êtes dans le 1er cas et que vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA, cela conduira au changement du disjoncteur de branchement, donc mettre du 16².

La section est la même en souple qu'en rigide.
07 avril 2024 à 07:54
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique

Sinon, je ne sais pas dans quel contexte vous faites cela.
Si c'est du meublé ou de la location saisonnière pourquoi pas.
Mais l'électricité doit être facturée sous forme d'un forfait compris dans les charges.
Donc attention au risque de gaspillage avec le chauffage électrique

Dans le cas contraire, il faut un raccordement indépendant pour chaque appartement.
Pour rappel, vous n'avez pas le droit de refacturé de l'électricité (hors contexte au dessus) et chaque locataire doit pouvoir choisir son fournisseur d'électricité.
05 avril 2024 à 08:00
forum consulter ce sujet Problèmes installation triphasée

Bonjour.

Le problème c'est que 4 se divise mal par 3

Une solution est de mettre un appartement par phase et de répartir le 4ème sur les 3 phases.
Pour le dernier privilégiez une plaque en tri et un chauffe-eau en triphasée.
05 avril 2024 à 07:57
forum consulter ce sujet Problèmes installation triphasée

Bonsoir.

1/ Parce que toutes les plaques en triphasé n'utilisent que 2 phases (je suppose que 4 feux se divise mal par 3).
2/ Oui c'est la norme pour un raccordement de cuisinière en triphasé.
En utilisant 2 phases, cela vous autorise 9200W.
04 avril 2024 à 19:58
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière à induction installation en triphasé

Bonjour.

Je parle des fils au dessus.

Je doute qu'ils fassent 4,4mm de diamètre.
04 avril 2024 à 13:17
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel

Pour préciser ma pensée.

Je comprend que votre kitchenette est équipée de plaques domino qui font 2500W et que vous voulez les changer par des plaques qui font 3500W.

Mais si c'est le cas, le câble d'alimentation est sans doute différents.

Bref à clarifier.
04 avril 2024 à 07:33
forum consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?

Bonjour.

On ne comprend pas bien votre problématique.

Des photos montrant les différents matériels en question aideraient.
04 avril 2024 à 07:31
forum consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?

Bonsoir.

On a du mal à voir l'intérêt de l'opération.
On suppose que le différentiel est alimenté par le bas.

Donc que les sorties sont vers le haut.

Si c'est le cas pas trop de soucis pour le nouveau disjoncteur.
En revanche l'alimentation existante de la rangée avec le peigne est fait avec une section insuffisante.
Le DANGER est là.
03 avril 2024 à 23:04
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel

Il suffit de mettre un bornier de terre en haut du tableau.

Mais de toute façon, vous etes en rénovation, vous faites au mieux, en essayant de minimiser cette distance.
03 avril 2024 à 13:22
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Sur le site Legrand, c'est bien en parallèle.
Notice

L'idée est que la liaison soit le plus courte possible entre le DB, le parafoudre et la terre pour évacuer au plus vite vers la terre.
02 avril 2024 à 23:39
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Non un seul parafoudre en parallèle des ID.

Pour rappel le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les ID mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
02 avril 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Plutôt en repartant du répartiteur.

Je ne connais pas suffisamment bien la marque Hager pour vous conseiller.

Attendre d'autres avis.
02 avril 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Q1 : donc obligatoire (selon la norme en vigueur, mais ce qui n'était sans doute pas le cas au moment de la construction de votre maison).

Q2 : Si bien entendu, vous faites au mieux en fonction de vos contraintes, même si vous n’êtes pas dans la situation idéale.

Q3 : Pas de soucis de déporter une borne de terre, pourvue qu'elle soit alimentée avec une section suffisante.
02 avril 2024 à 15:50
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Bonjour.

Q1 : Cela dépend des départements.

Q2 : L'idéal serait que vous puissiez raccorder même si le chauffe-eau est en place.

Q3 : C'est l'usage : une terre par circuit.
Mais si je comprend bien, vous avez déporté un bornier de terre un peu plus loin. Si la liaison est en 16² : OK

Q4 : Vous faites comme cela vous arrange.
02 avril 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Bonjour.

Cela peut venir du contacteur.
Mais également du circuit de commande.

Mettre une tension aux bornes A1 A2 du contacteur pour voir s'il s'enclenche.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il est HS.

N'importe quel contacteur J/N du marché conviendra.
02 avril 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem

Bonjour.

Je parierais bien pour un défaut d'isolement.
- Soit résistance HS.
- Soit humidité résiduelle dans le four.
02 avril 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Four qui fait disjoncter

Je vous mets le schéma de la variante en filaire


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 322493 provisoire2

02 avril 2024 à 08:38
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonjour.

Voici un schéma.

Mais comme GL, je vois mal l'intérêt de commandes vocales pour ce montage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 935195 provisoire

02 avril 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

@GL

Pour 40m, il faut faire le calcul car le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
01 avril 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Par rapport au document de Izi-edf, ce n'est que partiellement vrai.
En fait tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.

D'ailleurs la règle des 28m qu'ils évoquent signifie que leur tableau divisionnaire peut disposer de toute la puissance d'un abonnement 60A soit 14kW.

La plupart du temps on n'a pas besoin d'autant.
01 avril 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Citation :
j'aimerais pouvoir activer et désactiver les deux détecteurs de mouvement en utilisant des commandes vocales, afin d'éclairer des rubans LED dans ma cuisine. funk
On n'a pas bien compris ce que vous voulez faire.
01 avril 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonsoir.

Ce genre de module sont des contacts on/off.
Il suffit de les mettre sur le circuit en série ou parallèle suivant le résultat recherché.
01 avril 2024 à 20:20
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonsoir.

Attention pour la PAC, ne pas confondre puissance absorbée et puissance restituée.
01 avril 2024 à 20:19
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Bonjour.

Tout dépend la puissance maxi dont vous voulez disposer, et l'éventuelle PAC ne va pas être neutre dans ce sujet.

Il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans une telle liaison, ce qui donne :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi 1,9% de chute de tension maxi.

Au vu de ce que vous décrivez la 2ème solution est sans doute un bon compromis.
31 mars 2024 à 22:59
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Bonsoir.

Les Prises P17 ne sont pas autorisées en habitat.

Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)

"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."


Les questions posées montrent d'ailleurs que vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour réaliser ce type d'installation de manière conforme et sécurisée.
31 mars 2024 à 22:53
forum consulter ce sujet Prise p17 recharge automobile

Bonjour.

La meilleure solution c'est de se reprendre sur une prise dans les combles.
C'est forcément mieux que pas de terre du tout, même si un 30mA est une mesure compensatoire.
31 mars 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Fil de terre et luminaire en métal

Bonjour.
C'est du fil souple 3G0,75².
31 mars 2024 à 13:49
forum consulter ce sujet Applique N L a raccorder sur prise DCL

Bonjour.

En général ce genre d'échauffement vient d'un mauvais serrage d'une connexion.
Mais le plus souvent sur des appareils de forte puissance, donc pas trop du type de ceux que vous avez évoquez.

A moins que vous ayez un radiateur électrique.
A noter que ce genre de point chaud n'est pas une surintensité, donc n'est pas détecté par un disjoncteur.
30 mars 2024 à 20:34
forum consulter ce sujet Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute

Comme dit ailleurs, si vous avez 2 fils par phase, il faut la mettre autour des 2 fils.
29 mars 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF

Bonjour.

Le problème sur 60 cela va être la chute de tension.

Si vous voulez limitez à 20A par ajout d'un disjoncteur tétra en amont.
Un 6² occasionnera une chute de tension de 2% en tirant 20A sur 60m avec du tri équilibré ce qui est acceptable.

A noter qu'en limitant à 20A des Interrupteurs 25A suffiraient, mais ils ne sont pas forcément moins chers.
29 mars 2024 à 12:31
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique

Bonjour.

Les câbles entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition font partie de la partie privative.
Ils ne concernent donc EDF.
La capot du bas du disjoncteur n'est d'ailleurs jamais plombé afin que vous y ayez accès.
Sans doute que l'électricien à voulu faire une récup de fils à l'époque.

La norme actuelle pour un raccordement tri entre le disjoncteur et le tableau est :
- 4x10² pour un DB 10/30A (mais autrefois on trouvait du 4X6²)
- 4x16² pour un DB 30/60A
29 mars 2024 à 12:25
forum consulter ce sujet Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF

Bonjour.

Le disjoncteur d'abonné est fourni par ENEDIS, donc ce n'est pas à vous de vous poser cette question.
Et de toute façon, ce sera un disjoncteur différentiel 500mA 60A fixe type S (sélectif).

Non conformité :
1- Les 2 premiers ID sont trop chargés. A passer obligatoirement en 63A.

2- La sortie des différentiel doit être en 10² et pas 6² mais je vous cosnseille plutôt des ID peignables qui font une liaison directe par peigne

3- Le circuit des prises GTL doit être dédié

Conseils facultatifs :
4- Le dernier ID est limité côté charge, je vous conseille de le passer en 63A de le faire afin que ce soit évolutif

5- Ne mettre que des différentiels type A qui offre une protection plus large qu'un type AC pour pas beaucoup plus cher (sur certaines boutiques en ligne il y a 20 centimes d'écart)

6- Vous vous êtes mis au maxi des calibres autorisé par la norme. Baisser d'un cran augmente la marge de sécurité. 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant

7- Câbler les circuits prises hors cuisine en 1,5² est plus facile de mise en oeuvre et en général suffisant

8- Même logique avec les circuits : portail, micro station, chauffage chambre 1

9- Répartir les VR sur 2 circuits permet de pouvoir en ouvrir au moins la moitié en cas de panne d'un circuit

10- Il n'y a pas d'obligation de mettre des PC dans le tableau

11- Je trouve que vous avez peu de circuits prises. Vous avez intérêt à mettre nettement plus de prises que les mini prévus par la norme, en particulier dans les chambres

12- Il peut être pertinent de dédié un ID à l'extérieur : prises, éclairage, pompes...

13- Chaque rangée peut s'alimenter en 10², mais de toute façon je vous conseille plutôt l'usage d'un peigne vertical, alimenté lui en 16²
29 mars 2024 à 07:21
forum consulter ce sujet Tableau électrique et choix du disjoncteur d'abonné

Oui sachant que 10A pourra très largement suffire pour le télérupteur.
28 mars 2024 à 19:08
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Bonsoir.

En gros vous avez :
- Phase et neutre en entrée.
- Phase et neutre en sortie.
- Bobine du circuit de commande (en général neutre ou phase suivant type de montage sur une borne et retour poussoir sur l'autre).

Si vous passez sur un unipolaire le neutre n'est pas coupé, donc on relie ensemble neutre en entrée et neutre en sortie.
28 mars 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur à 6 fils GM série 43

Le violet ce sont les navettes des va et vient.
Le orange le retour lampes.
Chez vous, ils peuvent prendre une autre couleur.

Si vous ne maitrisez pas ces basiques d'une schéma d'éclairage, ne vous embarquez pas tout seul dans ce changement.
28 mars 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par détecteur

A savoir qu'il existe 2 type de détecteur :
- 2 fils : phase/retour lampe
- 3 fils : phase/neutre/retour lampe
28 mars 2024 à 13:04
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par détecteur

Bonjour.

Comme vous le voyez, sur un va et vient le neutre (bleu) n'est pas présent, sauf si par chance ils transite par là.
28 mars 2024 à 12:37
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par détecteur

Bonjour.

Vous ne pouvez pas toucher à la partie plombée qui appartient à ENEDIS :
- Platine
- Fusible AD
- Compteur Linky
- Disjoncteur de branchement

Pour la partie privative
- Vous pouvez changez les fils en sortie du disjoncteur de branchement (le capot du bas n'est pas plombé) pour atteindre votre nouveau tableau.
- Vous devrez rallonger les fils pour aller jusqu'au nouveau tableau.
Souvent on garde l'ancien tableau pour y mettre des borniers type Viking sur rail.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
borniers type Viking sur rail

28 mars 2024 à 11:56
forum consulter ce sujet Déplacement tableau électrique et disjoncteur générale

Bonjour.

Quelques remarques facultatives.
Citation :
3 borniers (en remplacement de ceux inclus dans les tableaux)

Une autre solution est d'ajouter 2 borniers 0 048 16 avec du coup 1 bornier placé à chaque coin
Avantage : bornes de connexion plus grosses et moins d'encombrement
Inconvénient : seulement 6 bornes de connexion (ce qui peut être juste pour le neutre)
Citation :
Connexions en câble souple H07VK en 16mm² + embouts

Ok pour les inter sectionneurs
Mais pour alimenter des ID et pour le tableau en 40A, du 10² suffit
Citation :
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 modules
Réf. Legrand : 4 116 51

Ok pour T1 et T2
Mais pour T3 vu que vous êtes limité à 32A en amont, un ID 40A suffit et vous évitera la borne de connexion :
Réf 4 116 38
Citation :
Capot extrémité : Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
Ref. Legrand : 4 049 89
Cache dents : Accessoire de protection des dents pour peigne HX³ traditionnel - 12 modules découpables
Ref. Legrand : 4 049 88

Voir si vraiment utile (perso je coupe mes peignes, partie métallique un peu plus courte que partie isolante)
Citation :
20A type F : Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeF 30mA - courbe C - 2 modules
Ref. Legrand : 4 107 54
Servira à la protection du congélateur
Sera connecté en câble 16mm² depuis borniers

Du 10² suffit.
Citation :
Télérupteur connecté : Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module
Réf. Legrand : 4 121 70...
Que dois-je faire ?

C'est le circuit de commande qui est auto protégé (donc C1 C2), pas le circuit de puissance.
28 mars 2024 à 11:52
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Bonjour.

Normativement ce n'est pas autorisé car circuits prises et éclairage doivent être séparés, mais dans votre cas ce n'est pas essentiel.

Techniquement vous pouvez, il suffit de repartir de la borne où se trouve la phase et pas celle où se trouve le retour lampe.
Il vous faudra bien entendu récupérer également neutre et terre.


28 mars 2024 à 11:03
forum consulter ce sujet Norme branchements boitier prise interrupteur

Mais on peut également ne pas raccorder la 3ème phase en laissant une des bornes du disjoncteur vide
28 mars 2024 à 07:36
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 2L et 2N

Bonjour.

En général on amène les 3 phases jusqu'à la plaque et on choisit 'sur place' les 2 qu'on utilise.

Mais effectivement une des phases sera effectivement inutilisée, donc "vide"
28 mars 2024 à 07:08
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 2L et 2N

Bonjour.

Si on prend les 2,5mm de l'âme, cela donne une section de 4,9mm², mais on n'est pas dans le cas d'un cercle plein parfait.

En principe du H05VV-F a pour diamètre extérieure de câble.
- 9,2mm pour du 2,5²
- 11,6mm pour du 4²
Cela n'existe pas en 6²
Mais il peut y avoir de léger écart d'un fabriquant à l'autre.

Donc la meilleure réponse me semble être 4²
28 mars 2024 à 07:06
forum consulter ce sujet Identification section câble existant

Bonjour.

Les plaques tri n'utilisent en fait que 2 phase.
Donc montage 2L+1N

Un câble 5G2,5² aurait été plus approprié disjoncteur tétra 20A au départ.
Faite au mieux avec vos 2 câbles.
27 mars 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 2L et 2N