FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 681 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 004 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

63A c'est trop bien.

Après, si vous avez plus loin un disjoncteur qui limite à 40A maxi, l'intensité pour alimenter vos tableaux, 63A est surdimensionné, mais ne peut pas faire de mal.
25 mars 2024 à 14:31
forum consulter ce sujet Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire

Bonjour.

Il y a un paramétrage du compteur à faire pour indiquer qu'il doit tenir compte des heures creuses.

Qu'indique votre affichage si vous faites défiler ?
25 mars 2024 à 13:40
forum consulter ce sujet Compteur Landis + Gyr L16C6 affichage total de la consommation HP+HC

Publicité

Bonjour.

Je n'ai pas compris votre histoire de 3ème tableau.
Mieux préciser l'architecture de votre installation.

Si vous vous voulez faire une séparation :
- utiliser les demi-modules d'espacement
- ou mettre un obturateur + un cache dents pour les peignes

La section en 16² n'a pas d'incidence sur le courant assigné du différentiel
Ce qui va compter c'est le calibre du disjoncteur au départ du câble de liaison vers le tableau
- si > 40A oui il faudra du 63A
- sinon du 40A suffira

Je n'ai pas compris la dernière question.
C'est chez vous, donc vous voyez bien ce qui est écrit dessus ?
25 mars 2024 à 07:48
forum consulter ce sujet Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire

Bonjour.

Un contacteur pour chauffe-eau, cela chauffe toujours un peu.
Reste à voir si c'est au-delà de l'habituel.

Vous avez vérifié le serrage des connexions ?
24 mars 2024 à 23:31
forum consulter ce sujet Problème contacteur qui chauffe

Bonjour.

Je dirais, nulle part.
C'est le câble entier qui s'échauffe, pas forcément la connexion (sauf si elle est mal serrée).
24 mars 2024 à 15:10
forum consulter ce sujet Détecter un échauffement sur un câble trop long section trop petite

Sinon, il existe des 1/2 module d'espacement
24 mars 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire

Bonjour.

Il faut carrément sortir le disjoncteur du grenier du différentiel, (en l'alimentant depuis les bornes) du haut du peigne vertical et mettre un différentiel dans le tableau du grenier.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 879950 tableau divisionnaire 4doublon 775314 img 6295

24 mars 2024 à 15:07
forum consulter ce sujet Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire

Bonjour.

1er point qui ne va pas : il ne faut pas mettre les différentiels en cascade.
Donc sortir le 40A du différentiel du tableau principal.

Cela permettra ainsi :
- de ne pas perturber le logement
- de limiter le cas de figure de petites fuites cumulées
- de diagnostiquer plus facilement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 83165 tableau divisionnaire 4

24 mars 2024 à 15:04
forum consulter ce sujet Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal

On est censé vous louer un logement sécurisé.
Donc avec des interrupteurs en bon état.
Et c'est vrai que ce n'est pas à vous de changer ces matériels vétustes.

Après si au cours de votre bail, vous cassez un interrupteur "aux normes", oui c'est à votre charge de le remplacer.
Idem si son esthétique ne vous convient pas.
23 mars 2024 à 09:37
forum consulter ce sujet Électrisation interrupteur aux normes ?

forum consulter ce sujet Électrisation interrupteur aux normes ?

Bonjour.

A noter qu'en tant que locataire, le changement d'interrupteur est à votre charge.
23 mars 2024 à 07:25
forum consulter ce sujet Électrisation interrupteur aux normes ?

Bonjour.

Non c'est normal.
Désormais la puissance d'abonnement se règle sur le Linky (à distance).
Donc les DB sont toujours réglés à leur maxi, afin de pouvoir modifier la puissance d'abonnement sans venir sur place faire un réglage.
D'ailleurs les nouveaux DB sont des 60A fixe.
22 mars 2024 à 10:50
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur différentiel

Bonjour.

Oui vous avez raison de douter.
Citation :
Quelle section de câble entre le différentiel et le compteur 1 (sur lequel sont regroupés la PAC et autres circuits de chauffage) ?

6² si votre DB est un 10/30A, 10² sinon
Citation :
Quelle section en sortie du compteur 1 vers les disjoncteurs divisionnaires ?

6² si votre DB est un 10/30A, 10² sinon
Citation :
Quelle section entre le différentiel et le compteur 2 (sur lequel est branché le disjoncteur 20A du ballon thermodynamique) ?

2,5² mini s'il n'y a qu'un disjoncteur en aval
Citation :
Quelle section en sortie du compteur 2 ?

2,5² mini s'il n'y a qu'un disjoncteur en aval.
22 mars 2024 à 07:31
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur différentiel

Bonjour.

Oui à condition d'avoir des fils de section adaptée en sortie du différentiel (que l'on suppose en haut).
21 mars 2024 à 12:52
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur différentiel

Bonjour.

@GL
Répondu ailleurs mais on voit bien le schéma de raccordement sous les bornes du haut.
C'est bien phase en 1.
21 mars 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Confirmation la phase est-elle bien en 1 ?

Bonsoir.

Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)

"Article 22"
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."


Avec votre prise triphasée, vous dépassez les 3700W, donc adressez vous à professionnel qualifié qui sera vous installer cela en respectant les règles et normes en vigueur.
20 mars 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Installer prise pour la charge d'une voiture électrique

Bonjour.

A distance, cela va être difficile de répondre à vos questions.

Faites vous aider par quelqu'un qui s'y connait sur place.
20 mars 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet Deux disjoncteurs différentiels de 500 mA

Pour les chauffe-eau cela du modèle.
En général, il y a un kit qui permet le passage de l'un à l'autre.

C'est la section qui détermine le nombre maxi de prises par circuit, pas le calibre du disjoncteur.
Donc vous pouvez très bien avoir 12 prises, sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.
19 mars 2024 à 20:05
forum consulter ce sujet Installation triphasée dans une petite maison

La question à vous poser, c'est : quelle intensité maxi peut vous délivrer votre disjoncteur de branchement ?

Si c'est une installation domestique c'est 60A maxi (éventuellement 90A sur certaines anciennes installations).

Donc quel que soit le nombre de "trous" utilisés, vous n'atteindrez jamais 125A.
19 mars 2024 à 20:03
forum consulter ce sujet Répartiteur électrique Schneider 125A

Bonjour.

Pourquoi conservez vous le triphasé, si vous n'avez aucun équipement tri ?
Mais si vous conservez le tri, pourquoi ne pas raccorder également le chauffe-eau en tri.

Vous n'est pas obligé de vous mettre au maxi des calibres autorisés par la norme.
16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.

Pas de lave-linge ?
Pour des pièces types chambres, bureau, séjour, des circuits prises en 1,5² sont plus facile de mise en œuvre.
Si vos ID sont en 40A, c'est je suppose parce que votre DB est un 10/30A ?

Vous inspirer d'une partie de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 851140 tableau 8

19 mars 2024 à 18:40
forum consulter ce sujet Installation triphasée dans une petite maison

Bonjour.

C'est parce que 63A c'est le max possible pour 16².
Mais dans les faits on n'atteint jamais cette valeur et en tout cas pas simultanément sur tous les fils.
19 mars 2024 à 18:14
forum consulter ce sujet Répartiteur électrique Schneider 125A

J'ai l'impression que l'on voit d'autres phases sur votre tableau.
Vous ne pouvez pas en récupérer une ?

Sinon la solution c'est d'utiliser 2 autres pôles, mais pas compatible avec le peigne tetra optimisé.
19 mars 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

Si vous voulez qu'il fonctionne, il faut mettre d'autres phases en entrée (pas forcément en sortie).
19 mars 2024 à 13:51
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

Bonjour.

Le problème, c'est que le bouton test ne fonctionnera pas.
19 mars 2024 à 13:48
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé

Bonjour.

Votre proposition de raccordement est correcte.
19 mars 2024 à 07:15
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 412400 par télérupteur connecté Legrand 412170

Bonjour.

A partir du moment où vous créez un espace fermé avec une porte, cela isole la machine à laver du reste.
L'objectif étant de ne pas pouvoir la toucher lorsqu'on est dans la baignoire.
Donc pas besoin que cela fasse 1m80

Sans doute qu'un panneau à carreler sera une bonne solution, même si pas la seule.
19 mars 2024 à 07:12
forum consulter ce sujet Machine à laver proche baignoire volume 2 devient volume 1

En complément :
- Pas de sèche-linge ?
- En rénovation, on s'en fiche un peu de la réserve de 20% prévue pour les ajouts ultérieurs
- Privilégiez les différentiel de type A qui offrent une protection plus large pour pas vraiment plus cher, même aux endroits où pas obligatoire.
- Mieux répartir les circuits éclairage sur les différentiels.
- Pas de circuit pour recharge de voiture électrique ?
- Prévoir un disj 2A pour l'asservissement HC du chauffe-eau.

Vous avez un chauffage alternatif au radiateurs ? poêle ? cheminée ?
18 mars 2024 à 18:28
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique d'une grange

Bonjour.

Évitez les différentiels 40A.
Pourquoi si peu de disjoncteurs derrière les différentiels (vous avez le droit d'en mettre 8, et encore en rénovation personne n'ira rien vous dire si vous dépassez). Vous devez pouvoir tout mettre derrière 4 différentiels 63A.

Avec des différentiels 63A, ne pas vous préoccuper de la règle aval.
Le programmateur chauffage doit obligatoirement être sous le même différentiel que les radiateurs.

Évitez de charger au maxi les circuits radiateur (pas plus de 2 par disjoncteur)
Mettez plutôt des disjoncteurs 16A que des 20A, cela augmente la marge de sécurité
Idem pour 16A versus 10A.

En principe c'est 6 prises maxi pour le circuits cuisine (même si pas essentiel).
Si vous le pouvez, faites des circuits prises en 1,5² pour les pièces type chambre, bureau, séjour...
C'est nettement plus facile de mise en œuvre.

Ne pas mettre toutes les prises sur un seul différentiel, s'il saute, vous n'en n'avez pas une qui fonctionne dans le logement.
18 mars 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Avis rénovation tableau électrique d'une grange

Bonjour.

Le problème c'est que si c'est un va et vient, le câblage semble logique.

Quand vous dites que cela ne fonctionne pas, cela ne s'allume pas du tout, ou cela s'allume mais pas comme cela devrait suivant la position des boutons de commande ?
Si cela ne s'allume pas du tout, c'est que le problème est ailleurs.

Vous êtes sûr que vous n'avez pas un disjoncteur ou un fusible qui a sauté ?
Le bouton poussoir peut très bien être sur un disjoncteur différent.
Donc ce n'est pas parce qu'il fonctionne que cela veut dire que le disjoncteur du va et vient fonctionne.
18 mars 2024 à 08:09
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ?

J'aurai du préciser : par n'importe quel modèle bipolaire
En supposant que vous ayez besoin de couper les 2 pôles.
18 mars 2024 à 07:45
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03565

Bonjour.

Pas n'importe quel télérupteur classique.
Attention aux modèles silencieux, qui la plupart du temps ne pourront fonctionner que si vous avez un montage 4 fils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 652898 telerupteur 1

18 mars 2024 à 07:44
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 03565

Il n'y a peut être qu'un point de commande pour ce spot ?
Dans ce cas, mettre les 2 marrons ensemble sur la même borne.
16 mars 2024 à 18:43
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ?

Mais vous pouvez laisser votre 2,5² sans risque.
16 mars 2024 à 12:32
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Bonjour.
Si vous avez disjoncté et vu qu'on voit un fil bleu, votre poussoir est sans doute raccordé au neutre (montage 3 fils).

On peut supposer que les beiges sont les navette du va et vient.
Restent le noir et la marron pour phase et retour poussoir, que vous avez sans doute permuté ?

Si plus rien ne fonctionne et que cela a disjoncté, vérifiez vos disjoncteurs et fusibles.
16 mars 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Interrupteur va et vient mauvais branchement ?

Bonjour.

Oui c'est l'idée.
10² suffit pour alimenter un module, même avec un abonnement 60A.
16 mars 2024 à 12:14
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Bonjour.

La norme demande effectivement de faire une liaison équipotentielle en 10² entre la borne principale de terre et les canalisations chauffage cuivre en sortie de la PAC (principe de la liaison équipotentielle principale).
16 mars 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleur

Quand vous vendez ou vous louez, vous devez remettre un diagnostic électricité.

Ce cas de figure est déclaré en anomalie par les diagnostiqueurs.

Exemple avec alimentation en 2,5² depuis les borniers d'un disjoncteur différentiel 20A.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dpe

15 mars 2024 à 23:02
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Bonjour.

Je comprend que sur le lustre il y a 2 fils et au plafond 3 fils (dont un vert/jaune pour la terre).

C'est sans doute que le lustre est de classe 2 (double isolation) et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Cela se repère par le symbole de 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre.

Laissez donc le fil de terre en attente, en l'isolant avec un domino ou une borne Wago.
15 mars 2024 à 17:30
forum consulter ce sujet Branchement plafond 3 fils vs lustre 2 fils

Bonjour.

L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, elle est identique avant le disjoncteur et après le disjoncteur.
Donc en théorie du 2,5² suffit, sans risque.

Mais il semblerait que les diagnostiqueurs demandent du 10²
15 mars 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire

Bonjour.

Si vous avez un Linky, il faut utiliser les bornes C1C2 de celui-ci.

Maintenant, il est possible que votre ancien relais 175Hz fonctionne encore, auquel cas vous pouvez l'utiliser tant qu'ENEDIS maintient le système PULSADIS.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ejp

15 mars 2024 à 15:03
forum consulter ce sujet Abonnement EJP monophasé et contacteur cumulus

Bonjour.

La petit cloison noire sert à faire une séparation lorsque dans le même boitier vous avez à la fois des courants forts et des courant faibles.
Par exemple prise classique 230V d'un côté et prise RJ45 ou prise TV de l'autre.

Mais si vous n'avez par exemple que des prises classiques, vous pouvez bien entendu l'enlever.
15 mars 2024 à 07:03
forum consulter ce sujet Conseils boîtes d'encastrement Legrand Batibox

Bonjour.

La prudence incite à couper le général.

Néanmoins si vous maitriser bien l'architecture de votre installation, vous pouvez faire une coupure partielle.
14 mars 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Arrêter la rangée ou le compteur général ?

Bonjour.

Normativement, il n'y a pas de règle particulière pour un éclairage au dessus d'un évier.
Néanmoins, cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.

Par contre, comme tous les points d'éclairage, vous ne devez pas avoir de fils apparents.
14 mars 2024 à 13:53
forum consulter ce sujet Protection éclairage au-dessus de l’évier

Bonjour.

Même si ce n'est pas une obligation normative, l'usage est de mettre :
- Arrivée en haut (neutre à gauche, phase à droite)
- Départ en bas (neutre à gauche, phase à droite)

Pas compatible avec des peignes, sauf à utiliser le module de raccordement par peigne pour DX³ , DX³-ID et DX³-IS - à borne automatique - 2P jusqu'à 63A - 1 module
14 mars 2024 à 10:25
forum consulter ce sujet Aide câblage interrupteur sectionneur

Bonjour.

Le gestionnaire d'énergie gère également le délestage des radiateurs en cas de dépassement de la puissance d'abonnement, ainsi qu'une coupure centralisée (pratique au printemps lorsqu'il fait beau et qu'on veut couper rapidement le chauffage en journée).
Voir si vous en avez besoin.

Si oui, il suffit :
- Soit de débrancher un fil en A1 ou A2 du contacteur J/N et de mettre le contacteur en marche forcée.
- Soit de carrément le supprimer.
14 mars 2024 à 10:22
forum consulter ce sujet Changement tarifaire HP/HC en base ballon d'eau chaude

Bonjour.

A noter que le liaison doit se faire en :
- 2x10² pour un DB 10/30A ou 15/45A
- 2x16² pour un DB 30/60A ou 60A fixe

Sauf protection configuration particulière (je n'ai pas connaissance de l'architecture de raccordement de votre installation).
12 mars 2024 à 11:52
forum consulter ce sujet Cosuel installation coupure d'urgence

Bonjour.

C'est surprenant que vous ne puissiez pas faire un appairage d'une partie des circuits.
Si c'est le cas, vous pouvez adoptez une solution mixte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 850773 tableau c

12 mars 2024 à 07:54
forum consulter ce sujet Rénovation ancien tableau électrique avec neutres mélangés

Bonjour.

La norme pour un logement neuf ou une rénovation totale demande effectivement au moins 2 interrupteurs différentiels.

Mais sur une installation existante que l'on met en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
11 mars 2024 à 22:46
forum consulter ce sujet Mise en œuvre d'un différentiel

Bonjour.

Un simple Interrupteur sectionneur 63A dans un petit tableau 2 ou 4 modules conviendra et est la solution qui vous coutera le moins cher.

Voir schéma de raccordement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation coupure d'urgence

11 mars 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Cosuel installation coupure d'urgence

Bonjour.

Non, du 3G 1.5mm² u1000r2v suffira si vous n'avez qu'un seul détecteur.
11 mars 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur