Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25381
Question Forum Électricité : Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Bonjour.
Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier.
Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier.
Abonnement 9 ou 12Kw
Tableau électrique situé à 60m du compteur Linky et du disjoncteur abonné
Ma question porte sur la section de câble pour relier le disjoncteur abonné au tableau électrique.
Bien que mon abonnement sera de 9 ou 12kW max (15 ou 20A), Enedis me dit qu'il installeront un disjoncteur abonné 30-60A. La limitation se fera a distance via le compteur Linky.
Si j'ai bien compris, en me basant sur ce disjoncteur je suis sensé utiliser du 16mm² pour relier mon tableau électrique... alors qu'en me basant sur mon abonnement, du 10mm² voir 6mm² pourrait suffire...
Premièrement est ce que je peux rajouter un disjoncteur 20A juste après le disjoncteur abonné (relié en 16mm² ), et ensuite tirer mes 60m et faire mes raccords de tableau électrique en 6mm² ? (300€ contre plus de 700€ en 16mm² )
Dans le cas ou cette solution est possible, vu la longueur (câble enterré dans une gaine), est ce qu'il faut mieux quand même partir sur un câble de 10mm² ?
Ensuite juste un avis sur la compo du tableau :
Interrupteur sectionneur tétra 20A (40A?)
Interrupteur différentiel tétra 20A (40A ?) desservant 4 disjoncteurs 16A (3 machines + aspi, jamais plus d'une machine et aspi en même temps pour une conso de 5-6kW)
Interrupteur différentiel mono 40A desservant 1 disjoncteur 10A (éclairage - 1 phase)
Interrupteur différentiel mono 40A desservant 1 disjoncteur 16A (6 prises électriques - 1 phase)
Interrupteur différentiel mono 40A desservant 1 disjoncteur 16A (1 prise radiateur électrique - 1 phase)
Merci d'avance de vos conseils.
Larco
Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier.
Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier.
Abonnement 9 ou 12Kw
Tableau électrique situé à 60m du compteur Linky et du disjoncteur abonné
Ma question porte sur la section de câble pour relier le disjoncteur abonné au tableau électrique.
Bien que mon abonnement sera de 9 ou 12kW max (15 ou 20A), Enedis me dit qu'il installeront un disjoncteur abonné 30-60A. La limitation se fera a distance via le compteur Linky.
Si j'ai bien compris, en me basant sur ce disjoncteur je suis sensé utiliser du 16mm² pour relier mon tableau électrique... alors qu'en me basant sur mon abonnement, du 10mm² voir 6mm² pourrait suffire...
Premièrement est ce que je peux rajouter un disjoncteur 20A juste après le disjoncteur abonné (relié en 16mm² ), et ensuite tirer mes 60m et faire mes raccords de tableau électrique en 6mm² ? (300€ contre plus de 700€ en 16mm² )
Dans le cas ou cette solution est possible, vu la longueur (câble enterré dans une gaine), est ce qu'il faut mieux quand même partir sur un câble de 10mm² ?
Ensuite juste un avis sur la compo du tableau :
Interrupteur sectionneur tétra 20A (40A?)
Interrupteur différentiel tétra 20A (40A ?) desservant 4 disjoncteurs 16A (3 machines + aspi, jamais plus d'une machine et aspi en même temps pour une conso de 5-6kW)
Interrupteur différentiel mono 40A desservant 1 disjoncteur 10A (éclairage - 1 phase)
Interrupteur différentiel mono 40A desservant 1 disjoncteur 16A (6 prises électriques - 1 phase)
Interrupteur différentiel mono 40A desservant 1 disjoncteur 16A (1 prise radiateur électrique - 1 phase)
Merci d'avance de vos conseils.
Larco
29 mars 2024 à 02:34
Réponse 1 du forum électricité
Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Bonjour.
Le problème sur 60 cela va être la chute de tension.
Si vous voulez limitez à 20A par ajout d'un disjoncteur tétra en amont.
Un 6² occasionnera une chute de tension de 2% en tirant 20A sur 60m avec du tri équilibré ce qui est acceptable.
A noter qu'en limitant à 20A des Interrupteurs 25A suffiraient, mais ils ne sont pas forcément moins chers.
Le problème sur 60 cela va être la chute de tension.
Si vous voulez limitez à 20A par ajout d'un disjoncteur tétra en amont.
Un 6² occasionnera une chute de tension de 2% en tirant 20A sur 60m avec du tri équilibré ce qui est acceptable.
A noter qu'en limitant à 20A des Interrupteurs 25A suffiraient, mais ils ne sont pas forcément moins chers.
29 mars 2024 à 12:31
Réponse 2 du forum électricité
Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour le disjoncteur en amont, je voulais savoir si ce montage poserait un problème vis-à-vis du consuel... D'après les différents échos que j'ai pu avoir, il semble que non.
Oui j'ai vu pour les interdiff. Mais aucun problème à mettre des interdiff 40A en aval du disjoncteur 20A (ou 25A) ?
J'ai également une question concernant la mise en terre...
L'atelier est situé dans une grange, qui est actuellement reliée en 3G au compteur principal de la maison d'habitation (pour alimenter l'éclairage et quelques prises). Il n'y a aucun va-et-vient en commun entre les deux bâtiments. Il y a deux petits tableaux secondaires dans cette grange, qui sont chacun reliés à une terre (câble enterré) et interconnectés entre eux. Il existe également une mise en terre au niveau de la maison (piquet) (interconnectée également, je crois).
Mon installation consistera à supprimer un des deux tableaux de la grange, et à le remplacer par mon tableau triphasé, qui sera relié au compteur abonné par mon câble 4x6mm² (ou 4x10mm²) en passant par la même gaine enterrée que le 3G déjà en place.
Ma question concerne la mise en terre de mon tableau triphasé... Je pensais le relier à la terre déjà présente. J'ai cependant quelques interrogations :
- Cette terre (câble enterré) est relativement proche de la seconde (reliée au 2ème tableau existant de la grange) : environ 7-8m. Cela pose-t-il un problème ?
- En raison de cette proximité, faut-il conserver une interconnexion entre ces deux terres qui seront reliées à 2 compteurs différents, ou au contraire la supprimer ?
Je sais que mes questions sont un peu complexes, mais j'espère que vous ou un autre pourrez m'éclairer... Car malgré des heures de recherche, je reste dans le flou complet sur ce point !
Merci d'avance !
Pour le disjoncteur en amont, je voulais savoir si ce montage poserait un problème vis-à-vis du consuel... D'après les différents échos que j'ai pu avoir, il semble que non.
Oui j'ai vu pour les interdiff. Mais aucun problème à mettre des interdiff 40A en aval du disjoncteur 20A (ou 25A) ?
J'ai également une question concernant la mise en terre...
L'atelier est situé dans une grange, qui est actuellement reliée en 3G au compteur principal de la maison d'habitation (pour alimenter l'éclairage et quelques prises). Il n'y a aucun va-et-vient en commun entre les deux bâtiments. Il y a deux petits tableaux secondaires dans cette grange, qui sont chacun reliés à une terre (câble enterré) et interconnectés entre eux. Il existe également une mise en terre au niveau de la maison (piquet) (interconnectée également, je crois).
Mon installation consistera à supprimer un des deux tableaux de la grange, et à le remplacer par mon tableau triphasé, qui sera relié au compteur abonné par mon câble 4x6mm² (ou 4x10mm²) en passant par la même gaine enterrée que le 3G déjà en place.
Ma question concerne la mise en terre de mon tableau triphasé... Je pensais le relier à la terre déjà présente. J'ai cependant quelques interrogations :
- Cette terre (câble enterré) est relativement proche de la seconde (reliée au 2ème tableau existant de la grange) : environ 7-8m. Cela pose-t-il un problème ?
- En raison de cette proximité, faut-il conserver une interconnexion entre ces deux terres qui seront reliées à 2 compteurs différents, ou au contraire la supprimer ?
Je sais que mes questions sont un peu complexes, mais j'espère que vous ou un autre pourrez m'éclairer... Car malgré des heures de recherche, je reste dans le flou complet sur ce point !
Merci d'avance !
26 mai 2024 à 17:10
Réponse 3 du forum électricité
Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Bonjour.
L'idéal est d'avoir une seule terre pour l'ensemble.
Si vous en avez deux et que les tableaux sont dans le même bâtiment, il faut interconnecter les terres.
Si les tableaux sont des bâtiments différents, vous pouvez avoir des terres différentes.
L'idéal est d'avoir une seule terre pour l'ensemble.
Si vous en avez deux et que les tableaux sont dans le même bâtiment, il faut interconnecter les terres.
Si les tableaux sont des bâtiments différents, vous pouvez avoir des terres différentes.
26 mai 2024 à 18:47
Réponse 4 du forum électricité
Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Merci pour votre rapidité :)
J'ai bien deux terres, distantes de 7-8m, pour deux tableaux situés dans le même bâtiment. Actuellement ces 2 tableaux sont connectés au même compteur et les terre sont interconnectées.
Après intervention, les deux tableaux (et leur terre) seront connectés à deux compteurs différents.
Vous me confirmez donc que le fait d'avoir deux installations électriques (deux compteurs) différentes au sein d'un même bâtiment, relié à une même terre ou à deux terre interconnectées est autorisé voire exigé ?
J'ai bien deux terres, distantes de 7-8m, pour deux tableaux situés dans le même bâtiment. Actuellement ces 2 tableaux sont connectés au même compteur et les terre sont interconnectées.
Après intervention, les deux tableaux (et leur terre) seront connectés à deux compteurs différents.
Vous me confirmez donc que le fait d'avoir deux installations électriques (deux compteurs) différentes au sein d'un même bâtiment, relié à une même terre ou à deux terre interconnectées est autorisé voire exigé ?
26 mai 2024 à 18:56
Réponse 5 du forum électricité
Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Oui c'est obligatoire.
Prenez l'exemple d'un immeuble, il y a une seule terre pour l'immeuble et pourtant autant de compteurs que d'appartements.
Prenez l'exemple d'un immeuble, il y a une seule terre pour l'immeuble et pourtant autant de compteurs que d'appartements.
26 mai 2024 à 19:32
Réponse 6 du forum électricité
Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Oui avec une seule terre je comprend bien la logique.
Comme dans mon cas j'aurais 2 compteurs/2 terres, et ça me semblait moins évident de les interconnecter.
Et alors comment se fait cette interconnection ?
- Au niveau du conducteur principal de terre (dessous des barrettes de coupure) ? à l'aide d'un répartiteur de terre et câble 16mm² ?
- Directement sur les barrettes de coupure ? 16mm² ?
- Au niveau de la borne principale de terre ? 10mm² ?
Comme dans mon cas j'aurais 2 compteurs/2 terres, et ça me semblait moins évident de les interconnecter.
Et alors comment se fait cette interconnection ?
- Au niveau du conducteur principal de terre (dessous des barrettes de coupure) ? à l'aide d'un répartiteur de terre et câble 16mm² ?
- Directement sur les barrettes de coupure ? 16mm² ?
- Au niveau de la borne principale de terre ? 10mm² ?
27 mai 2024 à 00:01
Réponse 7 du forum électricité
Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
Dans le cas d'une seule terre, cela me semble en effet tout à fait logique.
Dans mon cas, ayant 2 terres pour 2 compteurs cela me semblait moins évident.
Si je dois les inter connecté, comment doit-on procéder ?
- Au niveau des bornes principale de terres ? (avec un câble 10mm² ?)
- Au niveau des conducteurs principaux de terre ? (avec répartiteur de terre et câble 16mm² protégé ?)
J'ai réalisé un schéma de l'installation.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Schéma installation électrique
Dans mon cas, ayant 2 terres pour 2 compteurs cela me semblait moins évident.
Si je dois les inter connecté, comment doit-on procéder ?
- Au niveau des bornes principale de terres ? (avec un câble 10mm² ?)
- Au niveau des conducteurs principaux de terre ? (avec répartiteur de terre et câble 16mm² protégé ?)
J'ai réalisé un schéma de l'installation.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Schéma installation électrique
27 mai 2024 à 04:42







