Bonjour.
Je possède une vieille maison de type Phénix et mon tableau électrique est collé au plafond de la cuisine.
La coupure générale, de 300mA si je me souviens bien, se trouve en dessous, à environ 1m60 de hauteur.
Je souhaite déplacer l'ensemble vers un autre endroit proche de ma porte d'entrée.
Quelle est la procédure à suivre pour cela ?
Puis-je enlever les fusibles plombés sous le compteur Linky et rallonger mon câble ?
(Ceci est bien évidemment une plaisanterie).
Merci d'avance pour votre réponse.
Je possède une vieille maison de type Phénix et mon tableau électrique est collé au plafond de la cuisine.
La coupure générale, de 300mA si je me souviens bien, se trouve en dessous, à environ 1m60 de hauteur.
Je souhaite déplacer l'ensemble vers un autre endroit proche de ma porte d'entrée.
Quelle est la procédure à suivre pour cela ?
Puis-je enlever les fusibles plombés sous le compteur Linky et rallonger mon câble ?
(Ceci est bien évidemment une plaisanterie).
Merci d'avance pour votre réponse.
28 mars 2024 à 11:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Déplacement tableau électrique et disjoncteur générale
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
28 mars 2024 à 11:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Déplacement tableau électrique et disjoncteur générale
Bonjour.
Vous ne pouvez pas toucher à la partie plombée qui appartient à ENEDIS :
- Platine
- Fusible AD
- Compteur Linky
- Disjoncteur de branchement
Pour la partie privative
- Vous pouvez changez les fils en sortie du disjoncteur de branchement (le capot du bas n'est pas plombé) pour atteindre votre nouveau tableau.
- Vous devrez rallonger les fils pour aller jusqu'au nouveau tableau.
Souvent on garde l'ancien tableau pour y mettre des borniers type Viking sur rail.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous ne pouvez pas toucher à la partie plombée qui appartient à ENEDIS :
- Platine
- Fusible AD
- Compteur Linky
- Disjoncteur de branchement
Pour la partie privative
- Vous pouvez changez les fils en sortie du disjoncteur de branchement (le capot du bas n'est pas plombé) pour atteindre votre nouveau tableau.
- Vous devrez rallonger les fils pour aller jusqu'au nouveau tableau.
Souvent on garde l'ancien tableau pour y mettre des borniers type Viking sur rail.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mars 2024 à 11:56