FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 681 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 003 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Pour préciser ma pensée.

Je comprend que votre kitchenette est équipée de plaques domino qui font 2500W et que vous voulez les changer par des plaques qui font 3500W.

Mais si c'est le cas, le câble d'alimentation est sans doute différents.

Bref à clarifier.
04 avril 2024 à 07:33
forum consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?

Bonjour.

On ne comprend pas bien votre problématique.

Des photos montrant les différents matériels en question aideraient.
04 avril 2024 à 07:31
forum consulter ce sujet Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?

Publicité

Bonsoir.

On a du mal à voir l'intérêt de l'opération.
On suppose que le différentiel est alimenté par le bas.

Donc que les sorties sont vers le haut.

Si c'est le cas pas trop de soucis pour le nouveau disjoncteur.
En revanche l'alimentation existante de la rangée avec le peigne est fait avec une section insuffisante.
Le DANGER est là.
03 avril 2024 à 23:04
forum consulter ce sujet Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel

Il suffit de mettre un bornier de terre en haut du tableau.

Mais de toute façon, vous etes en rénovation, vous faites au mieux, en essayant de minimiser cette distance.
03 avril 2024 à 13:22
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Sur le site Legrand, c'est bien en parallèle.
Notice

L'idée est que la liaison soit le plus courte possible entre le DB, le parafoudre et la terre pour évacuer au plus vite vers la terre.
02 avril 2024 à 23:39
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Non un seul parafoudre en parallèle des ID.

Pour rappel le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les ID mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.
02 avril 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Plutôt en repartant du répartiteur.

Je ne connais pas suffisamment bien la marque Hager pour vous conseiller.

Attendre d'autres avis.
02 avril 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Q1 : donc obligatoire (selon la norme en vigueur, mais ce qui n'était sans doute pas le cas au moment de la construction de votre maison).

Q2 : Si bien entendu, vous faites au mieux en fonction de vos contraintes, même si vous n’êtes pas dans la situation idéale.

Q3 : Pas de soucis de déporter une borne de terre, pourvue qu'elle soit alimentée avec une section suffisante.
02 avril 2024 à 15:50
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Bonjour.

Q1 : Cela dépend des départements.

Q2 : L'idéal serait que vous puissiez raccorder même si le chauffe-eau est en place.

Q3 : C'est l'usage : une terre par circuit.
Mais si je comprend bien, vous avez déporté un bornier de terre un peu plus loin. Si la liaison est en 16² : OK

Q4 : Vous faites comme cela vous arrange.
02 avril 2024 à 12:08
forum consulter ce sujet Questions rénovation électrique

Bonjour.

Cela peut venir du contacteur.
Mais également du circuit de commande.

Mettre une tension aux bornes A1 A2 du contacteur pour voir s'il s'enclenche.
Si ce n'est pas le cas c'est qu'il est HS.

N'importe quel contacteur J/N du marché conviendra.
02 avril 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Panne contacteur jour nuit chauffe-eau Petercem

Bonjour.

Je parierais bien pour un défaut d'isolement.
- Soit résistance HS.
- Soit humidité résiduelle dans le four.
02 avril 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Four qui fait disjoncter

Je vous mets le schéma de la variante en filaire


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 322493 provisoire2

02 avril 2024 à 08:38
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonjour.

Voici un schéma.

Mais comme GL, je vois mal l'intérêt de commandes vocales pour ce montage.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 935195 provisoire

02 avril 2024 à 08:33
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

@GL

Pour 40m, il faut faire le calcul car le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
01 avril 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Par rapport au document de Izi-edf, ce n'est que partiellement vrai.
En fait tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.

D'ailleurs la règle des 28m qu'ils évoquent signifie que leur tableau divisionnaire peut disposer de toute la puissance d'un abonnement 60A soit 14kW.

La plupart du temps on n'a pas besoin d'autant.
01 avril 2024 à 20:59
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Citation :
j'aimerais pouvoir activer et désactiver les deux détecteurs de mouvement en utilisant des commandes vocales, afin d'éclairer des rubans LED dans ma cuisine. funk
On n'a pas bien compris ce que vous voulez faire.
01 avril 2024 à 20:22
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonsoir.

Ce genre de module sont des contacts on/off.
Il suffit de les mettre sur le circuit en série ou parallèle suivant le résultat recherché.
01 avril 2024 à 20:20
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal

Bonsoir.

Attention pour la PAC, ne pas confondre puissance absorbée et puissance restituée.
01 avril 2024 à 20:19
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Bonjour.

Tout dépend la puissance maxi dont vous voulez disposer, et l'éventuelle PAC ne va pas être neutre dans ce sujet.

Il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans une telle liaison, ce qui donne :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi 1,9% de chute de tension maxi.

Au vu de ce que vous décrivez la 2ème solution est sans doute un bon compromis.
31 mars 2024 à 22:59
forum consulter ce sujet Section de câble pour tableau secondaire ?

Bonsoir.

Les Prises P17 ne sont pas autorisées en habitat.

Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)

"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.

A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."


Les questions posées montrent d'ailleurs que vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour réaliser ce type d'installation de manière conforme et sécurisée.
31 mars 2024 à 22:53
forum consulter ce sujet Prise p17 recharge automobile

Bonjour.

La meilleure solution c'est de se reprendre sur une prise dans les combles.
C'est forcément mieux que pas de terre du tout, même si un 30mA est une mesure compensatoire.
31 mars 2024 à 13:52
forum consulter ce sujet Fil de terre et luminaire en métal

Bonjour.
C'est du fil souple 3G0,75².
31 mars 2024 à 13:49
forum consulter ce sujet Applique N L a raccorder sur prise DCL

Bonjour.

En général ce genre d'échauffement vient d'un mauvais serrage d'une connexion.
Mais le plus souvent sur des appareils de forte puissance, donc pas trop du type de ceux que vous avez évoquez.

A moins que vous ayez un radiateur électrique.
A noter que ce genre de point chaud n'est pas une surintensité, donc n'est pas détecté par un disjoncteur.
30 mars 2024 à 20:34
forum consulter ce sujet Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute

Comme dit ailleurs, si vous avez 2 fils par phase, il faut la mettre autour des 2 fils.
29 mars 2024 à 16:57
forum consulter ce sujet Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF

Bonjour.

Le problème sur 60 cela va être la chute de tension.

Si vous voulez limitez à 20A par ajout d'un disjoncteur tétra en amont.
Un 6² occasionnera une chute de tension de 2% en tirant 20A sur 60m avec du tri équilibré ce qui est acceptable.

A noter qu'en limitant à 20A des Interrupteurs 25A suffiraient, mais ils ne sont pas forcément moins chers.
29 mars 2024 à 12:31
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique

Bonjour.

Les câbles entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition font partie de la partie privative.
Ils ne concernent donc EDF.
La capot du bas du disjoncteur n'est d'ailleurs jamais plombé afin que vous y ayez accès.
Sans doute que l'électricien à voulu faire une récup de fils à l'époque.

La norme actuelle pour un raccordement tri entre le disjoncteur et le tableau est :
- 4x10² pour un DB 10/30A (mais autrefois on trouvait du 4X6²)
- 4x16² pour un DB 30/60A
29 mars 2024 à 12:25
forum consulter ce sujet Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF

Bonjour.

Le disjoncteur d'abonné est fourni par ENEDIS, donc ce n'est pas à vous de vous poser cette question.
Et de toute façon, ce sera un disjoncteur différentiel 500mA 60A fixe type S (sélectif).

Non conformité :
1- Les 2 premiers ID sont trop chargés. A passer obligatoirement en 63A.

2- La sortie des différentiel doit être en 10² et pas 6² mais je vous cosnseille plutôt des ID peignables qui font une liaison directe par peigne

3- Le circuit des prises GTL doit être dédié

Conseils facultatifs :
4- Le dernier ID est limité côté charge, je vous conseille de le passer en 63A de le faire afin que ce soit évolutif

5- Ne mettre que des différentiels type A qui offre une protection plus large qu'un type AC pour pas beaucoup plus cher (sur certaines boutiques en ligne il y a 20 centimes d'écart)

6- Vous vous êtes mis au maxi des calibres autorisé par la norme. Baisser d'un cran augmente la marge de sécurité. 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant

7- Câbler les circuits prises hors cuisine en 1,5² est plus facile de mise en oeuvre et en général suffisant

8- Même logique avec les circuits : portail, micro station, chauffage chambre 1

9- Répartir les VR sur 2 circuits permet de pouvoir en ouvrir au moins la moitié en cas de panne d'un circuit

10- Il n'y a pas d'obligation de mettre des PC dans le tableau

11- Je trouve que vous avez peu de circuits prises. Vous avez intérêt à mettre nettement plus de prises que les mini prévus par la norme, en particulier dans les chambres

12- Il peut être pertinent de dédié un ID à l'extérieur : prises, éclairage, pompes...

13- Chaque rangée peut s'alimenter en 10², mais de toute façon je vous conseille plutôt l'usage d'un peigne vertical, alimenté lui en 16²
29 mars 2024 à 07:21
forum consulter ce sujet Tableau électrique et choix du disjoncteur d'abonné

Oui sachant que 10A pourra très largement suffire pour le télérupteur.
28 mars 2024 à 19:08
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Bonsoir.

En gros vous avez :
- Phase et neutre en entrée.
- Phase et neutre en sortie.
- Bobine du circuit de commande (en général neutre ou phase suivant type de montage sur une borne et retour poussoir sur l'autre).

Si vous passez sur un unipolaire le neutre n'est pas coupé, donc on relie ensemble neutre en entrée et neutre en sortie.
28 mars 2024 à 18:36
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur à 6 fils GM série 43

Le violet ce sont les navettes des va et vient.
Le orange le retour lampes.
Chez vous, ils peuvent prendre une autre couleur.

Si vous ne maitrisez pas ces basiques d'une schéma d'éclairage, ne vous embarquez pas tout seul dans ce changement.
28 mars 2024 à 17:24
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par détecteur

A savoir qu'il existe 2 type de détecteur :
- 2 fils : phase/retour lampe
- 3 fils : phase/neutre/retour lampe
28 mars 2024 à 13:04
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par détecteur

Bonjour.

Comme vous le voyez, sur un va et vient le neutre (bleu) n'est pas présent, sauf si par chance ils transite par là.
28 mars 2024 à 12:37
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par détecteur

Bonjour.

Vous ne pouvez pas toucher à la partie plombée qui appartient à ENEDIS :
- Platine
- Fusible AD
- Compteur Linky
- Disjoncteur de branchement

Pour la partie privative
- Vous pouvez changez les fils en sortie du disjoncteur de branchement (le capot du bas n'est pas plombé) pour atteindre votre nouveau tableau.
- Vous devrez rallonger les fils pour aller jusqu'au nouveau tableau.
Souvent on garde l'ancien tableau pour y mettre des borniers type Viking sur rail.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
borniers type Viking sur rail

28 mars 2024 à 11:56
forum consulter ce sujet Déplacement tableau électrique et disjoncteur générale

Bonjour.

Quelques remarques facultatives.
Citation :
3 borniers (en remplacement de ceux inclus dans les tableaux)

Une autre solution est d'ajouter 2 borniers 0 048 16 avec du coup 1 bornier placé à chaque coin
Avantage : bornes de connexion plus grosses et moins d'encombrement
Inconvénient : seulement 6 bornes de connexion (ce qui peut être juste pour le neutre)
Citation :
Connexions en câble souple H07VK en 16mm² + embouts

Ok pour les inter sectionneurs
Mais pour alimenter des ID et pour le tableau en 40A, du 10² suffit
Citation :
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute à vis et départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeA 30mA - 2 modules
Réf. Legrand : 4 116 51

Ok pour T1 et T2
Mais pour T3 vu que vous êtes limité à 32A en amont, un ID 40A suffit et vous évitera la borne de connexion :
Réf 4 116 38
Citation :
Capot extrémité : Capot d'extrémités pour peignes d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale
Ref. Legrand : 4 049 89
Cache dents : Accessoire de protection des dents pour peigne HX³ traditionnel - 12 modules découpables
Ref. Legrand : 4 049 88

Voir si vraiment utile (perso je coupe mes peignes, partie métallique un peu plus courte que partie isolante)
Citation :
20A type F : Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A typeF 30mA - courbe C - 2 modules
Ref. Legrand : 4 107 54
Servira à la protection du congélateur
Sera connecté en câble 16mm² depuis borniers

Du 10² suffit.
Citation :
Télérupteur connecté : Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module
Réf. Legrand : 4 121 70...
Que dois-je faire ?

C'est le circuit de commande qui est auto protégé (donc C1 C2), pas le circuit de puissance.
28 mars 2024 à 11:52
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Bonjour.

Normativement ce n'est pas autorisé car circuits prises et éclairage doivent être séparés, mais dans votre cas ce n'est pas essentiel.

Techniquement vous pouvez, il suffit de repartir de la borne où se trouve la phase et pas celle où se trouve le retour lampe.
Il vous faudra bien entendu récupérer également neutre et terre.


28 mars 2024 à 11:03
forum consulter ce sujet Norme branchements boitier prise interrupteur

Mais on peut également ne pas raccorder la 3ème phase en laissant une des bornes du disjoncteur vide
28 mars 2024 à 07:36
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 2L et 2N

Bonjour.

En général on amène les 3 phases jusqu'à la plaque et on choisit 'sur place' les 2 qu'on utilise.

Mais effectivement une des phases sera effectivement inutilisée, donc "vide"
28 mars 2024 à 07:08
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 2L et 2N

Bonjour.

Si on prend les 2,5mm de l'âme, cela donne une section de 4,9mm², mais on n'est pas dans le cas d'un cercle plein parfait.

En principe du H05VV-F a pour diamètre extérieure de câble.
- 9,2mm pour du 2,5²
- 11,6mm pour du 4²
Cela n'existe pas en 6²
Mais il peut y avoir de léger écart d'un fabriquant à l'autre.

Donc la meilleure réponse me semble être 4²
28 mars 2024 à 07:06
forum consulter ce sujet Identification section câble existant

Bonjour.

Les plaques tri n'utilisent en fait que 2 phase.
Donc montage 2L+1N

Un câble 5G2,5² aurait été plus approprié disjoncteur tétra 20A au départ.
Faite au mieux avec vos 2 câbles.
27 mars 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction 2L et 2N

Bonsoir.

Il faut des détecteurs qui fonctionnent en 2 fils (pas de neutre)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer va et vient par détecteur

27 mars 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par détecteur

Bonsoir.

C'est qu'il est bipolaire et pas unipolaire.
Voir si cela a un intérêt ?
27 mars 2024 à 18:21
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur à 6 fils GM série 43

Maintenant que vous avez prévu un inter bipolaire gardez-le.

Éventuellement remplacer le disj 20A par un 16A.
26 mars 2024 à 22:49
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Q5 Dans la version en vigueur 2006, il était effectivement dit :
"771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
...
Lorsqu’un socle de prise de courant 16 A, 2P+T est installé à l’extérieur, il est conseillé de
placer à l’intérieur du logement un dispositif de mise hors tension couplé à un voyant de
présence tension"


Déjà c'était un conseil et pas une obligation.

Mais la norme a changé depuis 2006 (il y a eu 4 amendements) et ce point n'existe plus dans la version actuelle.

Q6 Pas d'obligation de mini tableau. Cela peut arriver directement dans l'équipement ou une boite de dérivation

Q7 Vous avez résumé la situation.
Dans votre cas un 6² 16A ou 20A sera sans doute un bon compromis
26 mars 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Merci Manu, j'ai pu mieux lire le schéma.

Quelques remarques :

1/ Pour l'inter sectionneur 63A, je préfère le 406544, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence, même si un peu plus cher.
Mais le votre convient également

2/ Le disjoncteur 32A 406922 ne convient pas car uniquement pour connexion avec peigne.
Prendre le 406913 qui permettra un raccordement par fils avec vis

3/ Vu que vous n'utilisez pas de peigne vertical, l'interrupteur différentiel 411651 nécessite une borne de raccordement 405209

4/ Pour l'inter sectionneur 40A, je préfère le 406543, plus visible avec sa manette rouge pour une coupure d'urgence, même si un peu plus cher.
Mais le votre convient également.
26 mars 2024 à 17:54
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Bonjour.

Q1- Il faut que le câble basse tension soit enterré pour ne pas mettre de parafoudre
Donc jusqu'au transfo du quartier.

Q2- Oui 16²

Q3- Non Unipolaire+neutre suffit
Voir s'il n'est pas pertinent de raccorder plaque et cumulus en tri ?

Q4- Non Unipolaire+neutre suffit

Q5- Je ne sais pas où vous avez lu cela.
Sauf erreur de ma part, rien dans le norme à ce sujet.
Mais si je me trompe, je suis preneur de votre référence de lecture

Q6- Je n'ai pas bien compris.
Soit chaque circuit vient de T2
Soit vous faites un tableau divisionnaire dans lequel vous raccordez tous les circuits du local

Q7- Si les borniers accepte du 6² pourquoi pas
Disjoncteur 32A maxi, donc vous pouvez mettre 32A, 25A, 20A, 16A
Pour un sauna type A ou AC peu importe, disjoncteur unipolaire+neutre
Disjoncteur différentiel, uniquement isoler cet équipement du reste

Q8- Idem Q7

Q9- 32A c'est par phase, donc cela autoris 22kW

La résolution de votre image n'est pas trop bonne et du coup les détails sont difficile à lire.

Q8-
26 mars 2024 à 16:01
forum consulter ce sujet Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée

Bonjour.

Pour alimenter votre 2ème tableau, vous vous êtes mis au maxi possible par rapport au DB, donc pas de soucis.

Après, si on n'a pas besoin de plus d'autant de puissance dans le tableaux divisionnaire, ce n'est pas le meilleur choix économique, ni le plus facile en mise en œuvre.

En général :

Tableau principal avec un DB 60A
- interrupteur sectionneur 63A en tête (si DB à l'extérieur ou dans un autre batiment)
- interrupteurs différentiels 30mA 63A

Tableau divisionnaire pour 7kW maxi
- disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal
- liaison en 3G6² (pour 20m maxi)
- interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée (si plusieurs interrupteur différentiels)
- interrupteurs différentiels 30mA 40A

Tableau divisionnaire pour 9kW maxi
- disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal
- liaison en 3G10² (pour 25m maxi)
- interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée (si plusieurs interrupteur différentiels)
- interrupteurs différentiels 30mA 40A

Tableau divisionnaire pour 14kW maxi
- disjoncteur 63A au départ dans le tableau principal
- liaison en 3G16² (pour 25m maxi)
- interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée (si plusieurs interrupteur différentiels)
- interrupteurs différentiels 30mA 63A
26 mars 2024 à 09:40
forum consulter ce sujet Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire

En principe sur un inter de volet roulant, on a :
- phase
- montée
- descente

Testez si le fil du milieu est une phase ou non
25 mars 2024 à 17:11
forum consulter ce sujet Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre

Bonjour.

Visiblement les couleurs normatives ne sont pas respectées.
Donc ne pas vous fier au couleur, pour identifier montée/descente/neutre/phase/terre.
25 mars 2024 à 16:09
forum consulter ce sujet Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre

Comme ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 236874 connexion chauffe eau linky

25 mars 2024 à 15:58
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eau Linky délesteur

63A c'est trop bien.

Après, si vous avez plus loin un disjoncteur qui limite à 40A maxi, l'intensité pour alimenter vos tableaux, 63A est surdimensionné, mais ne peut pas faire de mal.
25 mars 2024 à 14:31
forum consulter ce sujet Pont entre disjoncteur tableau électrique divisionnaire