Section de câble pour tableau secondaire ?
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25390
Question Forum Électricité : Section de câble pour tableau secondaire ?
Bonjour,
Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur ultérieurement.
Je désire partir de mon tableau principal et me connecter sur les borniers phase et neutre, en étant en monophasé.
La longueur de câble entre ces deux tableaux est de 40 mètres et je voudrais connaître la section de câble nécessaire, sachant que je vais installer un tableau d'une rangée avec un interrupteur différentiel de 63A.
Je vous remercie par avance.
Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon cabanon afin d'y mettre une alimentation pour la filtration de ma piscine, une alim pc, une alim ecl, ainsi qu'éventuellement une pompe à chaleur ultérieurement.
Je désire partir de mon tableau principal et me connecter sur les borniers phase et neutre, en étant en monophasé.
La longueur de câble entre ces deux tableaux est de 40 mètres et je voudrais connaître la section de câble nécessaire, sachant que je vais installer un tableau d'une rangée avec un interrupteur différentiel de 63A.
Je vous remercie par avance.
31 mars 2024 à 19:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour tableau secondaire ?
Bonjour.
Tout dépend la puissance maxi dont vous voulez disposer, et l'éventuelle PAC ne va pas être neutre dans ce sujet.
Il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans une telle liaison, ce qui donne :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi 1,9% de chute de tension maxi.
Au vu de ce que vous décrivez la 2ème solution est sans doute un bon compromis.
Tout dépend la puissance maxi dont vous voulez disposer, et l'éventuelle PAC ne va pas être neutre dans ce sujet.
Il est d'usage de tabler sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans une telle liaison, ce qui donne :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi 2% de chute de tension maxi (un interrupteur différentiel 40A suffit à l'arrivée)
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi 1,9% de chute de tension maxi.
Au vu de ce que vous décrivez la 2ème solution est sans doute un bon compromis.
31 mars 2024 à 22:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour tableau secondaire ?
Merci pour votre réponse. Effectivement, je pense que du 3g16 serait suffisant.
Après tout, une pompe à chaleur pour une piscine de 50m3 aura besoin de 9kW, donc je vais peut-être jouer la sécurité avec du 3g25. Il faut que je vois ça.
Après tout, une pompe à chaleur pour une piscine de 50m3 aura besoin de 9kW, donc je vais peut-être jouer la sécurité avec du 3g25. Il faut que je vois ça.
01 avril 2024 à 17:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour tableau secondaire ?
Bonsoir.
Attention pour la PAC, ne pas confondre puissance absorbée et puissance restituée.
Attention pour la PAC, ne pas confondre puissance absorbée et puissance restituée.
01 avril 2024 à 20:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour tableau secondaire ?
Bonjour,
Juste une remarque à caractère économique en passant.
La liaison entre les tableaux distants de 40 m peut s'affranchir de la présence d'un conducteur de terre. Il suffit de réaliser une prise de terre au voisinage du tableau secondaire.
Cordialement.
Juste une remarque à caractère économique en passant.
La liaison entre les tableaux distants de 40 m peut s'affranchir de la présence d'un conducteur de terre. Il suffit de réaliser une prise de terre au voisinage du tableau secondaire.
Cordialement.
01 avril 2024 à 20:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour tableau secondaire ?
Par rapport au document de Izi-edf, ce n'est que partiellement vrai.
En fait tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
D'ailleurs la règle des 28m qu'ils évoquent signifie que leur tableau divisionnaire peut disposer de toute la puissance d'un abonnement 60A soit 14kW.
La plupart du temps on n'a pas besoin d'autant.
En fait tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
D'ailleurs la règle des 28m qu'ils évoquent signifie que leur tableau divisionnaire peut disposer de toute la puissance d'un abonnement 60A soit 14kW.
La plupart du temps on n'a pas besoin d'autant.
01 avril 2024 à 20:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour tableau secondaire ?
@GL
Pour 40m, il faut faire le calcul car le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Pour 40m, il faut faire le calcul car le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
01 avril 2024 à 21:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Section de câble pour tableau secondaire ?
Bonjour CMT. Sans compter le temps ni l'éventuelle location d'un telluromètre, l'avantage pourrait être en faveur de la prise de terre secondaire.
On va laisser Madmax33 faire l'étude.
Cordialement.
On va laisser Madmax33 faire l'étude.
Cordialement.
01 avril 2024 à 21:20








