Profil du membre CMT
Actuellement
26 681
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 004 messages sur le forum Électricité :
Oui
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT
Vous pouvez le poser nu en apparent, nu dans les vides de construction, en encastré sous gaine, sous goulotte.
Ce n'est malgré tout pas toujours idéal pour avoir de bons choix de couleurs.
CMT

Si 2250W max du 1,5² protégé par un disj 10A suffit.
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT
Au delà, il faut passer en 2,5² 20A.
CMT

Oui le changement est payant.
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT
Prévoir aussi quelques modifications sur votre tableau.
CMT

La NF C15-100 n'a pas changé depuis 2002.
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT
Pour la partie que vous citez, vous semblez aux normes si effectivement votre consommation totale pour les combles ne dépasse pas 9,4 kW.
Pour le reste, on ne peut pas vous dire.CMT

En général il s'agit d'un courant d'induction qui se crée au voisinage d'un conducteur sous tension dans les gaines, donc sans problème
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil. Utilisez un multimètre (moins de 10 en GSB)
CMT

Un fois que le radiateur a atteint la température de régulation, le radiateur ne marche plus que par intermittence.
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT
Par exemple 60% du temps.
Dans ce cas, il consomme 1800x60% soit environ 1kwh soit environ 10 centimes par heure.
CMT

La réponse 1 n'est pas bonne, avec du 1,5² on peut faire un circuit chauffage (2250W max et disj 10A) ou un circuit prises (5 prises max et disj 16A).
CMT
CMT

Il s'agit sans doute d'un va et vient.
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
CMT

Vérifiez tous les serrages, dans le tableau, sur les interrupteurs, sur les luminaires, dans les boîtes de dérivation.
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT
Insistez particulièrement sur l'endroit où vous avez vu le flash.
CMT

Aucun problème pour tout mettre 2 fils sous une même borne (si elle est assez grande). L'intensité qui circule dans le fil pilote est très faible.
CMT
CMT

Il faut des gaines standards avec des fils standards à l'intérieur.
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT
Essayez d'abimer le moins possible le polystyrène pour ne pas détériorer l'isolation.
CMT

Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat.
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT
Sur le radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
L'idéal c'est d'avoir un gestionnaire d'énergie qui regroupe à la fois les fonctions de délesteur et de programmateur.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de contacteurs de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général lélectronique des radiateurs naime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
CMT

Vous pouvez mettre dans le tableau un relais clignotant dans le genre de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004742
Cela nécessitera cependant qu'il y ait un circuit dédié pour cette prise.
CMT

Effectivement il y a sans doute dans votre tableau une régulation faite au moyen d'un contacteur.
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT
Il faut changer ce modèle par un modèle silencieux.
Pour le chauffage vous pouvez également passer par un système de programmation qui utilise des fils pilote (mais investissement plus lourd).
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment en électricité, il faut passer par un électricien ou un ami ayant les compétences requises.
CMT

Il vous faut une prise de terre au minimum dans la salle de bain et dans la cuisine.
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT
Demandez au propriétaire (non pas une mise aux normes) mais une mise en sécurité de l'installation électrique.
CMT

Avec 4 point de commande, le plus simple est de passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT
www.telerupteur.com/cablage_electrique_telerupteur.htm
L'autre solution c'est de mettre 2 va et vient et entre les deux 2 permutateurs, mais cela fait beaucoup de fils à câbler
electricite.bricovideo.com/permutateur/
en mettant 2 permutateurs en série.
CMT

Pour le chauffe-eau à la cave il y a 2 hypothèses :
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT
- vos tuyauteries sont reliées au conducteur de terre dans le cadre de la liaison équipotentielle et c'est normal
- vos tuyauteries servent de prise de terre et ce n'est pas normal (voire dangereux)
Pour l'étage cela dépend de l'époque de votre construction. Autrefois les prises avec terre n'étaient pas obligatoire (sauf cuisine et sdb). A vous de voir si c'est nécessaire de les ajouter, la plupart des appareils que l'on branche dans une chambre ou une salle n'ont pas besoin de terre. Quand au fil blanc, c'est peut être pour faire une prise commandée. Essayez de nous faire un schéma pour que l'on comprenne mieux ce qui est branchée où.
CMT

Normativement il faut 2 circuits.
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT
Le plus simple est d'amener un câble en 5G1.5 et d'utiliser le même fil de terre pour les 2 circuits.
Si vous voulez en savoir plus faites nous un petit plan avec l'implantation de vos différents éléments.
CMT

Techniquement des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels fonctionnent dans les 2 sens et peuvent être alimentés soit par le bas, soit par le haut.
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
CMT

Bonsoir
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT
La norme a récemment changer sur ce point :
Voir le texte de la norme :
www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F10
et l'interprétation un peu plus claire qu'en a faite un fabricant de matériel électrique :
www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
CMT

Si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie il faut impérativement que tous les radiateurs pilotés et le programmateur soient sous le même interrupteur différentiel.
L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


L'idéal est de dédier un interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà. Voir principe de branchement joint :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne du d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT

Ce n'est pas anormal d'avoir plus de fils de neutre. Tout dépend des dérivations intermédiaires qui ont été faites sur les circuits.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT

Avec 3 points de commande on peut :
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
CMT
- soit passer par un télérupteur qui peut être au tableau ou dans une boîte de dérivation :
télérupteur.com câblage électrique
- soit utiliser un permutateur
Permutateur électricité
CMT

Vérifiez le serrage des fils
Vérifiez la section des fils
CMT
Vérifiez la section des fils
CMT

Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj ou Fus 10A (2250W max)
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
CMT

Pour réponse 3
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT
Dans tous les cas, il faut un 30mA en amont
CMT

Il faut mettre sous le même ID tous les radiateurs qui ont un fil pilote géré par le gestionnaire d'énergie.
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT
Rien à voir avec les circuits éclairages et PC de la sdb et avec les LES.
Quand aux radiateurs des 2 sdb, vous les mettez s'ils sont gérés par les fils pilote.
Pour l'ID 63, si vous n'avez plus de place sur le rail, continuez sur le rail d'en dessous en repartant de la sortie de l'ID avec 2 câbles en 16².
Côté puissance, soit votre disjoncteur de branchement est un 60A max et il n'y a de toute façon pas de problème, soit il a un calibre max de 90A et auquel cas, il ne faudra pas dépasser 14kW de chauffage sous l'ID 63A. Si vous en avez plus, passez à un ID supérieur (80A par exemple) ou enlevez les chauffages qui ne seraient pas gérés par fil pilote, ou mettre un 2ème programmateur (qui n'aura pas de fonction de délestage) pour certains radiateurs que vous ne pourrez pas délester.
Pas trouvé votre schéma.
CMT

Brancher vos boutons en parallèle au niveau du tableau
CMT
CMT

C'est vrai qu'EDF ne commercialise plus EJP pour les nouveaux clients.
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT
Vous n'auriez pas dû appeler. Essayez de faire le mort.
Au pire si vous avez un contrat signé, c'est eux qui sont dans leur tort.
Reste à savoir si cela suffira.
CMT

Est-ce du monophasé (2 fil) ou du triphasé (4 fils).
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT
On ne change pas de section en cours de route sur un câble.
La bonne section dépend du disjoncteur de branchement.
En triphasé :
DB 15/30 : 6² mini, 38m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 31m maxi
En Monophasé :
DB 15/45 : 10² mini, 22m maxi
DB 30/60 : 16² mini, 27m maxi
DB 60/90 : 25² mini, 28m maxi
Si vous mettez des sections plus faibles que ce qui est indiqué ci-dessus il faut limiter l'intensité par un disjoncteur de calibre approprié placé à l'origine du câble (faire un mini tableau en sortie du disjoncteur EDF), mais vous aurez moins de puissance disponible :
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 40A
Dans un Établissement recevant du public, vous vous devez d'être aux normes (vous imaginez un incendie pour cause de section trop juste).
Payez-vous le câble de la bonne section !
CMT

Oui si protégé par un disjoncteur ou un fusible 10A max.
CMT
CMT

Il faut enlever les fils qui sont dans le mur ou au minimum les déconnecter à l'autre extrémité afin qu'ils ne soient plus sous tension.
CMT
CMT

Non aucune obligation (pour l'instant).
CMT
CMT

Les 2 socles commandés évoqués dans la norme (circuit 1,5²) sont destinés à l'éclairage.
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prises traditionnel.
Prendre malgré tout un interrupteur bipolaire (qui accepte 20A et coupe le neutre) et câblez avec la même section qu'un circuit prises.
Mettre une étiquette de repérage sur ces prises.
Reste qu'il faut être vigilant et éviter les coupures de tension répétées sur des appareils en marche.
CMT
Je ne vois pas ce qui vous interdirait de mettre un dispositif de sectionnement sur un circuit prises traditionnel.
Prendre malgré tout un interrupteur bipolaire (qui accepte 20A et coupe le neutre) et câblez avec la même section qu'un circuit prises.
Mettre une étiquette de repérage sur ces prises.
Reste qu'il faut être vigilant et éviter les coupures de tension répétées sur des appareils en marche.
CMT

Pour une mise en sécurité pas de problème.
Pour une vraie installation aux normes ce n'est pas bon.
CMT
Pour une vraie installation aux normes ce n'est pas bon.
CMT

Vous n'avez sans doute pas acheter le bon matériel.
Vous devez avoir un va et vient lumineux (69713) alors qu'il faut un va et vient témoin (69712)
De plus le montage en double témoin nécessite un branchement particulier :
docdif.fr 0064KK4-01.pdf
CMT
Vous devez avoir un va et vient lumineux (69713) alors qu'il faut un va et vient témoin (69712)
De plus le montage en double témoin nécessite un branchement particulier :
docdif.fr 0064KK4-01.pdf
CMT

Vous utiliser les disjoncteurs habituels unipolaire+neutre et vous ne raccorder que la phase pour les circuits dont vous ne retrouvez pas le neutre et vous laissez pour l'instant la borne de neutre en attente.
Mais qu'est ce qui vous empêche d'appairer phase et neutre, dans la plupart des installations (sauf très anciennes installations en tri) ce n'est pas bien compliqué.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifiée, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
Mais qu'est ce qui vous empêche d'appairer phase et neutre, dans la plupart des installations (sauf très anciennes installations en tri) ce n'est pas bien compliqué.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifiée, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT

Assurez vous déjà que c'est un disj 16A max qui protège cette ligne. Cela assurera la sécurité.
Il est vrai que si ensuite vous ne tirez pas simultanément plus de 3,8kW cela ne pose pas trop de problème.
La limite sur le nombre de points d'utilisation et la séparation des circuits permet d'éviter des disjonctions fréquente et une meilleure répartition des points d'utilisations sur différents disjoncteur pour qu'en cas de défaut tout ne soit pas couper.
Si ce circuit alimente salle et chambres je laisserai en l'état pour l'instant.
Le jour où vous referez vos pièces vous pourrez tirer des lignes supplémentaires depuis le tableau.
Une solution pourrait être si la gaine est assez grosse (25) de mettre du 6² à la place du 1,5² et de faire un mini tableau avec les circuits nécessaires à l'extrémité de cette gaine.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans voir sur place.
CMT
Il est vrai que si ensuite vous ne tirez pas simultanément plus de 3,8kW cela ne pose pas trop de problème.
La limite sur le nombre de points d'utilisation et la séparation des circuits permet d'éviter des disjonctions fréquente et une meilleure répartition des points d'utilisations sur différents disjoncteur pour qu'en cas de défaut tout ne soit pas couper.
Si ce circuit alimente salle et chambres je laisserai en l'état pour l'instant.
Le jour où vous referez vos pièces vous pourrez tirer des lignes supplémentaires depuis le tableau.
Une solution pourrait être si la gaine est assez grosse (25) de mettre du 6² à la place du 1,5² et de faire un mini tableau avec les circuits nécessaires à l'extrémité de cette gaine.
Difficile d'en dire beaucoup plus sans voir sur place.
CMT

Votre ami a raison, conducteur mal serré dans la borne du différentiel.
Il n'est pas illogique que ce soit la protection aval qui est coupée en 1er
CMT
Il n'est pas illogique que ce soit la protection aval qui est coupée en 1er
CMT

Annule et remplace la réponse que je viens de faire.
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
CMT
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon type de va et vient.
Il faut des va et vient lumineux (69713) alors que vous avez du mettre des va et vient témoin (69712)
CMT

Pour faire dans les règles de l'art, il faut effectivement pouvoir remplacer le câble et donc gainer tout du long, donc du coup le câble présente peu d'intérêt, autant mettre des conducteurs simple type H07V, cela revient moins cher.
CMT
CMT

Non cela ne suffit pas.
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
CMT
Il faut du 6² protégé par un disj 32A et en amont de tout cela une protection différentielle 30mA.
CMT

Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A1 et A2 peuvent sans problème être inversé.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A1 et A2 peuvent sans problème être inversé.
CMT

Cela dépend du courant assigné du 30mA.
Si c'est 40A, il sera sans doute trop surchargé, donc pas possible.
Si c'est 63A, c'est a priori possible, en particulier si votre disjoncteur de branchement est un 60A max.
A noter que pour une plaque du 6² aurait suffit. Mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème avec le 10².
CMT
Si c'est 40A, il sera sans doute trop surchargé, donc pas possible.
Si c'est 63A, c'est a priori possible, en particulier si votre disjoncteur de branchement est un 60A max.
A noter que pour une plaque du 6² aurait suffit. Mais qui peut le plus peut le moins, donc pas de problème avec le 10².
CMT

Prise : 1,5 mm² - 5 prise max - disjoncteur 16A max, fusible interdit
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
CMT
Prise : 2,5 mm² - 8 prise max - disjoncteur 20A max, fusible 16A max
Éclairage : 1,5 mm² - 8 pt lumineux max - disjoncteur 16A max, fusible 10A max
Prises et éclairage doivent être sur des circuits distincts, vous ne pouvez donc pas les raccorder ensemble.
En revanche vous pouvez utiliser du câble à 5 conducteurs qui vous permettra d'alimenter la prise avec 3 conducteurs et l'inter avec les 2 autres conducteurs.
CMT

Vu l'usage prévu il faut que vous diposiez d'une puissance correcte à l'autre bout. Donc autant prévoir le maximum que vous offre votre disjoncteur de branchement. Donc :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Prendre un tableau 1 ou 2 rangées en fonction du nombre de circuits prévus.
Voir schéma de principe joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Prendre un tableau 1 ou 2 rangées en fonction du nombre de circuits prévus.
Voir schéma de principe joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Regardez bien sur votre notice, en principe, il y a des cavaliers à mettre qui permettent de shunter certains bornes suivant le montage effectué (tri ou mono).
CMT
CMT
