Profil du membre CMT
Actuellement
26 680
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 003 messages sur le forum Électricité :
La plupart des radiateurs modernes sont de classe II c'est à dire qu'ils ne nécessitent pas de raccordement à la terre.
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
CMT
A vérifier sur les vôtres.
S'ils étaient de classe I, il faudra ajouter un conducteur de terre sur votre installation.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que la puissance de votre abonnement qui est insuffisant.
Si ce sont les fusibles sur votre tableau, c'est que vous avez branché trop de radiateurs sur votre circuit.
Pour rappel avec un circuit chauffage en 2,5², le fusible doit être de 16A max et la puissance cumulée des radiateurs de 3500W.
Ave un circuit chauffage en 1,5², le fusible doit être de 10A max et la puissance cumulée des radiateurs de 2250W.
Au vu de ce que vous décrivez vos circuits semblent surchargés.
CMT

Tout dépend du type de rénovation que vous faites.
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
CMT
Si vous refaites tout le câblage, autant mettre des télérupteurs dans le tableau.
Si vous gardez les fils actuels, gardez le principe actuel.
Regardez également du côté des télérupteurs micro module type YOKIS qui s'adaptent très bien à de l'existant.
CMT

C'est ce que l'on rencontre dans les anciennes installations en tri.
Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur des circuits de faible puissance (<1kW) il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau. Voir l'illustration sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Pour une plaque électrique il faut un circuit 3x6² 32A depuis le tableau.
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
CMT
En général on fait la connexion dans une boîte d'encastrement avec sortie de câble. Les prises 32A sont rarement utilisées de nos jours.
Quand à savoir si 3kW suffiront, cela dépendra de la puissance de la plaque. Pour un T1 c'est en général une petite plaque donc OK si pas de chauffage électrique.
Si c'est insuffisant le locataire demandera à EDF une augmentation de puissance de l'abonnement.
CMT

Sans problème (et même sans séparation) le chauffe-eau étant autorisé en volume 2, voire un volume 1 avec certaines précautions.
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT
Le chauffe-eau doit être relié à la terre et il doit y avoir un différentiel 30mA en amont du circuit électrique.
CMT

Si cela ne dépend pas du circuit sur laquelle vous branchez, et que machine débranchée, rien ne saute, c'est que le problème vient bien de la machine.
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
CMT
Sûrement un défaut d'isolement de celle-ci. Voyez un réparateur.
CMT

Aucun problème pour peu qu'il y ait suffisamment de place dans la goulotte.
CMT
CMT

La norme dit :
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
CMT
"Les organes de manuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont aussi situés à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL) fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m."
Si votre logement doit respecter les règles d'accessibilité aux handicapés, la hauteur maxi est limitée à 1m30.
CMT

Tout raccordement doit se faire dans une boîte de connexion, une goulotte ou une boîte d'encastrement d'appareillage.
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
CMT
Si vous avez mis votre domino "à nu", il y a effectivement un risque.
CMT

Le câble de la LEP doit être la moitié du conducteur principal de protection (le conducteur de terre entre la barrette de mesure et le tableau) avec un mini maxi à 6² et 25².
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT
Le conducteur de protection est souvent en 16² donc câble de la LEP en 10².
CMT

C'est tout à fait possible mais les dominos (autorisé) ou bornes automatiques doivent rester accessible.
Le plus simple est souvent de laisser la prise en place et de repartir de la prise en place pour en ajouter une autre plus loin. Voir l'exemple :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le plus simple est souvent de laisser la prise en place et de repartir de la prise en place pour en ajouter une autre plus loin. Voir l'exemple :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Quelques éléments de réponses
- le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne(nt) pas
Vous avez au moins un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel qui est HS (vérifiez le bouton test). A changer
- le seuil de déclenchement du (des) dispositif(s) de protection différentielle est supérieur à son courant différentiel assigné (sensibilité)
Un peu le même problème qu'au dessus. Par exemple un 30mA doit déclencher pour un courant de fuite compris entre 15mA et 30mA. Visiblement le votre déclenche au delà voire pas du tout. A changer
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre
Sur du neuf, il faudrait un fil de terre pour tous les circuits. Pour de l'ancien, il en faut au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
- des socles de prise de courant équipés d'une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection
Si vos circuits ne comportent pas de fil de terre, il faut que les prises associées n'aient pas de broche de terre. Sinon on se croit protéger et on ne l'est pas. Changer ces prises par des prises sans broche de terre ou ajoutez un conducteur de terre.
- le(s) socle(s) de prise de courant placé(s)à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
Tous les circuits de la maison doivent être protégé par un différentiel 30mA. A ajouter.
- locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques
Il doit y avoir un conducteur V/J qui relie vos masses métallique de la sdb aux conducteurs de terre de vos circuits électriques
- des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées
Vous devez avoir des prises ou inter ou boîtes de dérivation cassées.
- des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent
Probablement que des jonctions ne sont pas correctes laissant apparaitre les fils électrique
- l'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles
Probablement du vieux matériel interdit aujourd'hui : fusibles porcelaine, inter rotatif...
- l'installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du disjoncteur) présente des risques de contacts directs.
Sans doute des conducteurs apparents en amont du disjoncteur de branchement. A mon avis le défaut le plus grave.
Vous devez faire impérativement une mise en sécurité de votre installation qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Chez vous les points 2-4-5 ne semblent pas respectés.
Vous pouvez cependant aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.
CMT
- le(s) dispositif(s) de protection différentielle ne fonctionne(nt) pas
Vous avez au moins un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel qui est HS (vérifiez le bouton test). A changer
- le seuil de déclenchement du (des) dispositif(s) de protection différentielle est supérieur à son courant différentiel assigné (sensibilité)
Un peu le même problème qu'au dessus. Par exemple un 30mA doit déclencher pour un courant de fuite compris entre 15mA et 30mA. Visiblement le votre déclenche au delà voire pas du tout. A changer
- tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre
Sur du neuf, il faudrait un fil de terre pour tous les circuits. Pour de l'ancien, il en faut au minimum dans la cuisine et la salle de bain.
- des socles de prise de courant équipés d'une broche de terre sont raccordés à un circuit ne comportant pas de conducteur de protection
Si vos circuits ne comportent pas de fil de terre, il faut que les prises associées n'aient pas de broche de terre. Sinon on se croit protéger et on ne l'est pas. Changer ces prises par des prises sans broche de terre ou ajoutez un conducteur de terre.
- le(s) socle(s) de prise de courant placé(s)à l'extérieur ne sont pas protégés par un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA
Tous les circuits de la maison doivent être protégé par un différentiel 30mA. A ajouter.
- locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électriques
Il doit y avoir un conducteur V/J qui relie vos masses métallique de la sdb aux conducteurs de terre de vos circuits électriques
- des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées
Vous devez avoir des prises ou inter ou boîtes de dérivation cassées.
- des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent
Probablement que des jonctions ne sont pas correctes laissant apparaitre les fils électrique
- l'installation électrique comporte des matériels électriques dont les parties actives nues sous tension sont accessibles
Probablement du vieux matériel interdit aujourd'hui : fusibles porcelaine, inter rotatif...
- l'installation électrique en amont du disjoncteur de branchement située dans la partie privative (y compris les bornes amont du disjoncteur) présente des risques de contacts directs.
Sans doute des conducteurs apparents en amont du disjoncteur de branchement. A mon avis le défaut le plus grave.
Vous devez faire impérativement une mise en sécurité de votre installation qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Chez vous les points 2-4-5 ne semblent pas respectés.
Vous pouvez cependant aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur.
CMT

C'est insuffisant.
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Avec un DB de 15/45A ou 30/60A, il faut eu 25².
On peut se limiter à 16² en plaçant à l'origine un disj 32A. Reste à savoir l'usage prévu de vos bâtiment et si 7kW seront suffisant pour le faire fonctionner.
Si d'autres bâtiments sont moins éloignés, on pourrait éventuellement diminuer la section.
Bref dites en plus : longueurs de chaque liaison, puissance nécessaire.
On ne fait pas un dimensionnement sans avoir tous les paramètres.
CMT
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement.
Avec un DB de 15/45A ou 30/60A, il faut eu 25².
On peut se limiter à 16² en plaçant à l'origine un disj 32A. Reste à savoir l'usage prévu de vos bâtiment et si 7kW seront suffisant pour le faire fonctionner.
Si d'autres bâtiments sont moins éloignés, on pourrait éventuellement diminuer la section.
Bref dites en plus : longueurs de chaque liaison, puissance nécessaire.
On ne fait pas un dimensionnement sans avoir tous les paramètres.
CMT

Non ce n'est pas possible.
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
CMT
Les 2,5² du neutre n'encaisserait pas les 32A.
Vous devez retirer 3x6² et mettre un disj 32A à l'origine.
CMT

Vous avez déjà posé la question
Voir question 4837
CMT
Voir question 4837
CMT

Je ne sais pas si votre maison est récente et répond aux normes actuelles ou s'il s'agit des bricolages d'un précédent propriétaire.
Les prises commandées par un interrupteur sont autorisées par la norme mais elles sont exclusivement réservées à un usage d'éclairage.
Quand à vos dysfonctionnements, coupez le disjoncteur, ouvrez chaque prise et interrupteur et vérifiez le serrage de toutes les connexions. CMT
Les prises commandées par un interrupteur sont autorisées par la norme mais elles sont exclusivement réservées à un usage d'éclairage.
Quand à vos dysfonctionnements, coupez le disjoncteur, ouvrez chaque prise et interrupteur et vérifiez le serrage de toutes les connexions. CMT

Est ce que le disjoncteur EDF est dans la maison ou dehors en limite de propriété ?
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
CMT
Dans ce 2ème cas il pourrait y avoir une chute de tension dans le câble de liaison entre le disjoncteur EDF de l'extérieur et celui de l'intérieur si le câble n'est pas correctement dimensionné. Qu'elle est la longueur de la section de ce câble ?
Si vous êtes en bout de ligne EDF ou que l'alimentation EDF de votre habitation (en amont du disjoncteur EDF) soit sous-dimensionnée, c'est possible que cela vienne d'eux, mais vous ne pourrez rien faire car il doivent fournir entre 207V et 246V, donc ils sont dans leur norme.
CMT

Sans aucun problème mais ajouter un disj 40A à l'origine si votre DB EDF est un 30/45/60A ou un 45/60/90A.
Si c'est un 15/30/45A ce n'est pas la peine. Voir exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Si c'est un 15/30/45A ce n'est pas la peine. Voir exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Votre question est vague.
Il suffit de relier les bornes aval du disjoncteur de branchement EDF aux borniers du tableau de répartition principal.
Ensuite à partir des borniers, il faut alimenter les différents interrupteurs différentiels.
Pour les caractéristiques plus précises du câble de liaison, il faut savoir la longueur de la liaison, le calibre max du disjoncteur de branche, si c'est du tri ou du mono...
CMT
Il suffit de relier les bornes aval du disjoncteur de branchement EDF aux borniers du tableau de répartition principal.
Ensuite à partir des borniers, il faut alimenter les différents interrupteurs différentiels.
Pour les caractéristiques plus précises du câble de liaison, il faut savoir la longueur de la liaison, le calibre max du disjoncteur de branche, si c'est du tri ou du mono...
CMT

Cette référence n'est pas connue au catalogue Legrand.
Qu'est-ce que c'est (photo ?)
Quel est l'appareil que vous voulez connecter ?
CMT
Qu'est-ce que c'est (photo ?)
Quel est l'appareil que vous voulez connecter ?
CMT

Le cheminement de vos fils est correct.
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
CMT
Mais peut être pas les branchement sur les va et vient.
Les fils rouge et marron doivent être sur la borne L (ou P suivant modèles)
Les fils noir et gris doivent être sur les bornes 1 et 2 (indifféremment).
CMT

Si c'est en mono, 6² protégé par un disj ou un fus 32A
CMT
CMT

- oui bien sûr vous pouvez utiliser ce disjoncteur à condition de le mettre sous l'interrupteur différentiel
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT
- oui ce sera conforme si la section des fils est en 2,5² mini
- ce n'est pas un local d'habitation donc il n'y a pas de maxi. C'est à dimensionner en fonctionner en fonction de l'usage qui est prévu. Si vous ne dépassez pas 20A en utilisation simultanée, pas de problème.
CMT

La réponse 3 n'est pas bonne, c'est dangereux de donner ce genre de conseil erroné sur un forum.
Lorsque l'on ne sait pas de manière fiable, on ne répond pas à une question.
A noter que 2,5² est la bonne réponse pour une alimentation en triphasé (avec une protection par disj 20A), mais encore aurait-il fallu le préciser.
CMT
Lorsque l'on ne sait pas de manière fiable, on ne répond pas à une question.
A noter que 2,5² est la bonne réponse pour une alimentation en triphasé (avec une protection par disj 20A), mais encore aurait-il fallu le préciser.
CMT

Du 2,5² sera insuffisant, prendre au minimum du 4² ou du 6², pour aller de votre tableau actuel au tableau des combles.Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Impossible de répondre, cela dépend de beaucoup de paramètre : isolation, surface à chauffer, programmation...
Mais il faut savoir quelle que soit la marque et le type de radiateur, la consommation est identique.
CMT
Mais il faut savoir quelle que soit la marque et le type de radiateur, la consommation est identique.
CMT

Voir schéma de principe des branchements unipolaires et bipolaire sur télérupteur.com
CMT
CMT

S'il s'agit du disjoncteur de branchement EDF, c'est EDF qui doit le faire.
Si le disjoncteur de branchement EDF est sur le palier et que vous avez un 2ème disjoncteur dans votre appartement vous pouvez le faire.
CMT
Si le disjoncteur de branchement EDF est sur le palier et que vous avez un 2ème disjoncteur dans votre appartement vous pouvez le faire.
CMT

Aucune norme générale.
Le nombre dépend de chaque type de pièce par exemple :
- chambre : 3 mini (souvent insuffisant)
- cuisine : 6 mini avec 4 sur plan de travail
- salle : 1 pour 4m².
Pas de distances les unes aux autres.
CMT
Le nombre dépend de chaque type de pièce par exemple :
- chambre : 3 mini (souvent insuffisant)
- cuisine : 6 mini avec 4 sur plan de travail
- salle : 1 pour 4m².
Pas de distances les unes aux autres.
CMT

1- Tous les radiateurs ne sont jamais tous en phase de chauffe en même temps. A mon avis un abonnement 12kW (qui permet en réalité 13,8kW) avec un délesteur est suffisant. Dimensionnez malgré tout votre installation pour accepter 18kW, pour pouvoir augmenter l'abonnement si nécessaire.
2- EDF ne fournit pas 15kW et 18kW en mono partout. Si vraiment vous aviez besoin de plus de 12kW il est possible que vous ayez besoin de passer en triphasé. Mais si vous pouvez l'éviter rester en mono, le tri amène pas mal de contraintes.
C'est vrai que côté câble de liaison, il faudra une section importante en mono pour limiter la chute de tension (sur 80m 2x70² pour 18kW en mono alors que du 4x25² suffit en tri pour aller jusqu'à 36kW). Attention au prix du câble !
Mais une fois de plus, je pense que 12kW avec un délesteur suffit.
CMT
2- EDF ne fournit pas 15kW et 18kW en mono partout. Si vraiment vous aviez besoin de plus de 12kW il est possible que vous ayez besoin de passer en triphasé. Mais si vous pouvez l'éviter rester en mono, le tri amène pas mal de contraintes.
C'est vrai que côté câble de liaison, il faudra une section importante en mono pour limiter la chute de tension (sur 80m 2x70² pour 18kW en mono alors que du 4x25² suffit en tri pour aller jusqu'à 36kW). Attention au prix du câble !
Mais une fois de plus, je pense que 12kW avec un délesteur suffit.
CMT

Mettre dans le volume 2 un un appareil d'éclairage de classe II et IP23.
ou
Retirez vos câble depuis leur origine pour les remplacer par des plus longs.
CMT
ou
Retirez vos câble depuis leur origine pour les remplacer par des plus longs.
CMT

DANGER !
On ne protège pas une ligne en 2,5² par un disj 32A. C'est 20A MAX.
Comme vous l'avez dit le four doit avoir une ligne dédiée.
Sur une installation existante que vous mettiez à la rigueur une 2ème prise pour le micro-onde pourquoi pas.
Mais surtout ne pas modifier le disjoncteur pour un 32A car les fils en 2,5² risqueraient de chauffer.
Gardez un 20A, si la somme des puissances ne dépasse pas 4,6kW, il n'y aura pas de problème, sinon il faudra éviter de les faire fonctionner en même temps.
L'idéal étant de brancher le micro-onde sur un circuit prises classiques et de laisser le four avec son circuit dédié.
CMT
On ne protège pas une ligne en 2,5² par un disj 32A. C'est 20A MAX.
Comme vous l'avez dit le four doit avoir une ligne dédiée.
Sur une installation existante que vous mettiez à la rigueur une 2ème prise pour le micro-onde pourquoi pas.
Mais surtout ne pas modifier le disjoncteur pour un 32A car les fils en 2,5² risqueraient de chauffer.
Gardez un 20A, si la somme des puissances ne dépasse pas 4,6kW, il n'y aura pas de problème, sinon il faudra éviter de les faire fonctionner en même temps.
L'idéal étant de brancher le micro-onde sur un circuit prises classiques et de laisser le four avec son circuit dédié.
CMT

Pour réponse 1, "respecter 5 prises par ligne" n'est pas une bonne réponse.
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT

J'imagine la référence 047 02.
Il faudrait être certain du mode de branchement actuel de votre télérupteur, mais a priori vous devez mettre :
- phase sur A1
- neutre sur A2
- fil en provenance des poussoirs sur B
- fil de phase vers lampes sur 4
Pour plus de précision voir schéma de branchement sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291746-07.pdf
CMT
Il faudrait être certain du mode de branchement actuel de votre télérupteur, mais a priori vous devez mettre :
- phase sur A1
- neutre sur A2
- fil en provenance des poussoirs sur B
- fil de phase vers lampes sur 4
Pour plus de précision voir schéma de branchement sur ce lien :
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291746-07.pdf
CMT

Il faut savoir comment est répartie votre partie mono sur les différentes phases.
CMT
CMT

Un conducteur électrique ne peut pas en fonctionnement normal dépasser une intensité maximale qui dépend de plusieurs caractéristiques et en particulier de la section. Au delà l'échauffement est trop important.
En effet la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à la section.
On imagine aisément qu'une forte intensité dans un fil tout fin conduira à l'échauffement de celui-ci, voire à sa fonte.
Pour chaque section, on défini ainsi une intensité maximale admissible, qui en plus variera suivant les conditions de pose qui influent également sur l'échauffement du conducteur.
Dans des installations industrielles, il a des bureaux d'études qui font des calculs précis pour tenir compte de tous ces paramètres.
Dans des locaux d'habitation, la norme a défini des valeurs standard maxi, qui prennent en compte un coefficient de sécurité suffisant pour que ces valeurs fonctionnent dans les cas d'utilisation que l'on rencontre sur une habitation.
C'est ainsi que l'on a défini les calibres max des disjoncteurs pour chaque section afin de limiter l'intensité :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
...
CMT
En effet la résistance d'un fil est inversement proportionnelle à la section.
On imagine aisément qu'une forte intensité dans un fil tout fin conduira à l'échauffement de celui-ci, voire à sa fonte.
Pour chaque section, on défini ainsi une intensité maximale admissible, qui en plus variera suivant les conditions de pose qui influent également sur l'échauffement du conducteur.
Dans des installations industrielles, il a des bureaux d'études qui font des calculs précis pour tenir compte de tous ces paramètres.
Dans des locaux d'habitation, la norme a défini des valeurs standard maxi, qui prennent en compte un coefficient de sécurité suffisant pour que ces valeurs fonctionnent dans les cas d'utilisation que l'on rencontre sur une habitation.
C'est ainsi que l'on a défini les calibres max des disjoncteurs pour chaque section afin de limiter l'intensité :
- 1,5² 16A
- 2,5² 20A
- 4² 25A
- 6² 32A
- 10² 45A
...
CMT

Sur 40m, si vous avez réellement besoin de 6kW, du 6² ne suffira pas compte tenu de la chute de tension.
Prévoir du 10² et le protéger à l'origine par un disj 32A.
Classiquement on repart des borniers du tableau principal (voir schéma à la question 4946).
Vous pouvez cependant mettre un petit tableau intermédiaire avec des borniers qui servira à la fois de dérivation et de support pour le disj 32A.
CMT
Prévoir du 10² et le protéger à l'origine par un disj 32A.
Classiquement on repart des borniers du tableau principal (voir schéma à la question 4946).
Vous pouvez cependant mettre un petit tableau intermédiaire avec des borniers qui servira à la fois de dérivation et de support pour le disj 32A.
CMT

Ce n'est pas strictement interdit, cela se faisait souvent avant.
Dans une construction neuve c'est à ne pas faire (certains consuels refusent)
Sur un logement existant, vous pouvez laisser en état.
CMT
Dans une construction neuve c'est à ne pas faire (certains consuels refusent)
Sur un logement existant, vous pouvez laisser en état.
CMT

Je ne sais pas si vous avez la possibilité de mettre à l'extérieur un petit tableau étanche avec des protections.
Si oui en fonction de la section du câble d'alimentation
- 2,5² disj 20A (mettre dans ce cas des disj 16A dans le tableau du garage)
- 4² disj 25A
- 6² disj 32A
Si non il faut mettre un câble adapté au type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
CMT
Si oui en fonction de la section du câble d'alimentation
- 2,5² disj 20A (mettre dans ce cas des disj 16A dans le tableau du garage)
- 4² disj 25A
- 6² disj 32A
Si non il faut mettre un câble adapté au type de disjoncteur de branchement
- 10² pour un DB 15/30/45A
- 16² pour un DB 30/45/60A
- 25² pour un DB 60/75/90A
CMT

La seule chose qui consomme de manière significative est le poste à souder.
Si vous voulez faire au plus juste, mettre un câble en 6² protégé à l'origine par un disj 32A (7,3kW)
Si vous ne voulez pas vous poser de question et disposer dans le garage de toute la puissance de votre abonnement :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans ces 2 cas pas besoin de protection à l'origine, c'est le disjoncteur de branchement EDF qui assurera ce rôle.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
L'interrupteur différentiel 30mA doit se trouver en tête du tableau du garage. Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous voulez faire au plus juste, mettre un câble en 6² protégé à l'origine par un disj 32A (7,3kW)
Si vous ne voulez pas vous poser de question et disposer dans le garage de toute la puissance de votre abonnement :
- 10² avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A
- 16² avec un disjoncteur de branchement 30/45/60A
et dans ces 2 cas pas besoin de protection à l'origine, c'est le disjoncteur de branchement EDF qui assurera ce rôle.
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
L'interrupteur différentiel 30mA doit se trouver en tête du tableau du garage. Voir schéma de principe joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Compte de tenu de la chute de tension sur 30m, du 10² ne vous permettrait pas de dépasser 30A.
Avec du 16² vous pourrez disposer entre 30 et 60A tout en ayant une chute de tension raisonnable.
Attention si c'est pour de la location à titre permanent, le logement doit avoir son propre compteur.
CMT
Avec du 16² vous pourrez disposer entre 30 et 60A tout en ayant une chute de tension raisonnable.
Attention si c'est pour de la location à titre permanent, le logement doit avoir son propre compteur.
CMT

Sur le 1er va et vient
- vous branchez sur L la phase qui arrive du tableau
- vous branchez les 2 navettes sur 1 et 2
Sur le 2ème va et vient
- vous branchez l'autre extrémité des 2 navettes sur 1 et 2 (indifféremment)
- vous branchez sur L le fil de phase qui retourne vers la lampe.
Même si vous faites passer le neutre et la terre par les va et vient, il ne faut pas les raccorder à ceux-ci, ils se connectent directement à la lampe.
CMT
- vous branchez sur L la phase qui arrive du tableau
- vous branchez les 2 navettes sur 1 et 2
Sur le 2ème va et vient
- vous branchez l'autre extrémité des 2 navettes sur 1 et 2 (indifféremment)
- vous branchez sur L le fil de phase qui retourne vers la lampe.
Même si vous faites passer le neutre et la terre par les va et vient, il ne faut pas les raccorder à ceux-ci, ils se connectent directement à la lampe.
CMT

Oui c'est bien cela.
C'est finalement regrouper 2 interrupteurs (ou 2 va et vient) dans un même boîtier de commande pour commander 2 éclairages indépendants.
CMT
C'est finalement regrouper 2 interrupteurs (ou 2 va et vient) dans un même boîtier de commande pour commander 2 éclairages indépendants.
CMT

Oui c'est mieux.
Cela vous permet de faire facilement la distribution vers les différents interrupteurs différentiels. Voir schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Cela vous permet de faire facilement la distribution vers les différents interrupteurs différentiels. Voir schéma joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT

Normativement, les circuits de chauffage doivent comporter un fil de terre, même si celui-ci n'est pas raccorder au radiateur (radiateur de classe II).
Mais sur une installation existante sans terre, à vous de voir...
CMT
Mais sur une installation existante sans terre, à vous de voir...
CMT

Pour un lave-linge et des prises pourquoi pas un seul ID type A derrière lequel vous mettez tout ? Ce serait plus simple.
Pour le branchement si vous gardez le principe des 2 ID :
- départ du 1er tableau avec un disj 32A
- liaison en 6² jusqu'à un interrupteur sectionneur 40A pour assurer la coupure d'urgence (sauf si le disjoncteur de branchement EDF est à proximité car dans ce cas c'est lui qui joue ce rôle)
- arrivée sur les borniers
- départ vers chaque ID en 6² (pas en 2,5²)
S'il n'y a qu'un seul ID il peut jouer le rôle de coupure d'urgence donc pas besoin d'interrupteur sectionneur.Voir schémas de principe joint avec 2 ID et avec 1 ID
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour le branchement si vous gardez le principe des 2 ID :
- départ du 1er tableau avec un disj 32A
- liaison en 6² jusqu'à un interrupteur sectionneur 40A pour assurer la coupure d'urgence (sauf si le disjoncteur de branchement EDF est à proximité car dans ce cas c'est lui qui joue ce rôle)
- arrivée sur les borniers
- départ vers chaque ID en 6² (pas en 2,5²)
S'il n'y a qu'un seul ID il peut jouer le rôle de coupure d'urgence donc pas besoin d'interrupteur sectionneur.Voir schémas de principe joint avec 2 ID et avec 1 ID
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bien sûr il suffit d'acheter les bons élément :
- 1 va et vient témoin pour l'intérieur qui signalera que l'éclairage est en marche
- 1 va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient ;
et de passer des câbles comme il faut :
- amener le fil de phase au va et vient extérieur
- faire partir le retour lampe du va et vient intérieur
- amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre mais plus cher)
- amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur (certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre). Voir schéma de branchement joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
- 1 va et vient témoin pour l'intérieur qui signalera que l'éclairage est en marche
- 1 va et vient lumineux pour l'extérieur qui signalera la position du va et vient ;
et de passer des câbles comme il faut :
- amener le fil de phase au va et vient extérieur
- faire partir le retour lampe du va et vient intérieur
- amener un neutre au va et vient intérieur (sauf s'il s'agit d'un va et vient témoin sans neutre mais plus cher)
- amener éventuellement un neutre au va et vient extérieur (certains modèles utilisent un petit néon qui permet de s'affranchir du neutre). Voir schéma de branchement joint
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
