| #2970 |
Question Bricolage : Phase et fil pilote associés dans domino
|
|
J'ai constaté que tous mes radiateurs électriques type radiants - sans fil de terre, et non reliés à des programmateurs - ont la phase (fil marron) et le fil pilote (noir) associés et reliés ensemble dans le domino en face de la phase : est-ce dangereux pour l'appareil, ou pour l'homme ? (le Neutre -fil bleu- est, lui, bien relié seul dans le domino au Neutre bleu) Comme je n'ai pas de programmateur, le fil pilote ne sert à rien : dois-je l'isoler sur tous les radiateurs dans un domino à part ?
|
| Réponse Forum 1 Phase et fil pilote associés dans domino |
Ce n'est pas dangereux, mais lorsque votre appareil est en mode auto, cela force son fonctionnement en éco. Il vaut mieux isoler le fil pilote. Voir branchement joint : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI CMT |
| Réponse Forum 2 Phase et fil pilote associés dans domino |
Bonjour, la liaison entre la phase et le fil pilote ne sera dangereux que si un des radiateurs ne possède pas cette liaison car effectivement vous aurez un fil pilote alimenté et à nu. D'un point de vue fonctionnement ce raccordement ne vous servira à rien si vous n'avez pas de programmateur. Toutefois, pour que vous ayez la conscience tranquille, il serait préférable de dissocier les fils. |
| Réponse Forum 3 Phase et fil pilote associés dans domino |
Le mieux est de l'isoler sur un autre domino. |
| Réponse Forum 4 Phase et fil pilote associés dans domino |
Pas le choix. On isole le fil pilote non utilisé. |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE |
1. Comment brancher le fil pilote sans programmation
N°9864 : Bonjour. Comment brancher le fil pilote si l'on ne veut pas programmer le radiateur... 1) Faut-il le laisser non connecté... 2) Faut-il le coupler avec l'autre fil de phase ? Merci. (13/11/10)
2. Installation radiateur électrique information fil pilote
N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement
3. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir du radiateur va avec le fil de la terre (jaune et vert)
4. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation.HELP ME PLEASE
5. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
6. Identifier fil de terre pour l'utiliser en fil pilote
N°9944 : Bonjour, Je souhaite installer un programmateur électronique pour commander par fil pilote mes radiateurs électriques. Les radiateurs ont 3 fils, une phase, un neutre et un fil pilote noir. Le problème est que ce fil pilote est actuellement branché sur la terre de la prise (ces radiateurs ne doivent pas être connectés à la terre et le mode d'emploi spécifie bien que le fil pilote ne doit pas être connecté sur la terre
7. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le fil pilote
8. Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
N°8831 : Bonjour. Comment raccorder un convecteur 3 fils (dont fil pilote) sur branchement 4 fils (dont fil de terre) et sans centrale de programmation ? Merci pour l'information. (25/08/10)
9. Installation thermostat branchement du fil pilote
N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une température plus basse la nuit qu'à certaines heures de la journée
10. Fil pilote radiateur électrique
N°417 : Où se branche exactement le fil pilote d'un radiateur à accumulation ?
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Phase et fil pilote associés dans domino >>> |
|
|
|
|
|
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|