FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 683 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 005 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Il n'y a pas de norme quand au sens de branchement phase/neutre sur une prise mais par convention, on a l'habitude de mettre la phase à droite (lorsque l'on regarde la prise posée sur le mur)
Quand à la pyrolise, j'imagine que votre chauffe-eau est sur la même phase que le four et que les 2 ne peuvent pas fonctionner simultanément sans faire disjoncter. Il faut, soit mettre le four sur une phase, soit faire démarrer la pyrolise vers la fin des HC une fois que le chauffe-eau à fini de chauffer, soit mettre un délesteur qui coupe le chauffe-eau en cas de dépassement de capacité.
CMT
06 mai 2008 à 03:42
forum consulter ce sujet De quel côté doit se trouver la phase

Les dominos sont toujours autorisés, à condition de les utiliser correctement. Voir l'exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


06 mai 2008 à 03:42
forum consulter ce sujet Normes de règlementation du domino

Publicité

Vous pouvez faire des connexions, dans une boîte de dérivation, dans des goulotte, dans des boîtiers d'encastrement des appareillage, dans la goulotte de la GTL, dans le tableau (pour peu qu'il y ait la place suffisante)
Vous pouvez utiliser des dominos ou des bornes type Wago.
Vous ne pouvez pas connecter plus de 2 conducteurs par borne de votre disjoncteur 10A.
CMT
04 mai 2008 à 19:54
forum consulter ce sujet Raccordement de plusieurs câbles pour l'éclairage

Bonjour, Ce n'est pas obligatoire sauf dans la salle de bain ou celles-ci doivent être reliées à la LES.
CMT
04 mai 2008 à 19:54
forum consulter ce sujet Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre

Un programmateur à 4 ordres commandera des convecteurs à 6 ordres en utilisant uniquement les ordres : confort/éco/HG/Arrêt
Un programmateur à 6 ordres peut commander des convecteurs à 4 ordres du moment que l'on n'utilise pas les 2 ordres "Confort -1°C" et "Confort -2°C".
CMT
19 avril 2008 à 12:30
forum consulter ce sujet Fil pilote compatibilité entre les 4 ou 6 ordres

Le HPI est un type A à immunité renforcée.
En résumé on va dire HPI>A>AC.
Dans l'absolu on pourrait donc faire un tableau avec uniquement des HPI (mais c'est un non sens économique)
Si vous mettez le matériel informatique sous le même ID HPI que le congel, pensez à couper le disjoncteur du circuit informatique pendant que vous partez en vacances pour être certain de ne pas avoir de perturbation intempestive pour le congélateur.
CMT
16 avril 2008 à 22:39
forum consulter ce sujet Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A

Cela va être juste en particulier pour le chauffage. Il faut donc retirer des circuits.
Faire des circuits par type, sachant qu'un circuit peut être commun à plusieurs pièces.
- 4x1,5² 10A pour 2250W max de chauffage (en pratique 1 radiateur)
- 4x2,5² 20A pour 4500W mas de chauffage (en pratique 2 radiateurs)
- 3x1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max
- 3x2,5² 20A max pour 8 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 16 prises.
- 3x1,5² 16A max pour 5 prises max sachant que les socles double comptent pour 1 ce qui permet dans l'absolu 10 prises.
Si j'ai bien vu, il vous manque la terre sur le circuit en 1,5², vous pouvez éventuellement reprendre celle du circuits en 2,5².
Ne pas oublier de mettre l'ensemble sous un (ou plusieurs) interrupteurs différentiels 30mA type AC.
CMT
16 avril 2008 à 22:39
forum consulter ce sujet Quelles arrivées électriques dans les combles

Le maximum fourni par EDF pour un particulier est 90A soient 20,7kW. Et encore ce type d'abonnement est exceptionnel et nécessite une installation dimensionnée en conséquence (notamment la section du câble d'alimentation).
Le standard habituel c'est plutôt 45A ou 60A.
Il est probable qui si vos 20000W sont utilisés simultanément cela ne tiendra pas.
J'ajouterai en outre que vous sortez sans doute du cadre de la réglementation des locaux d'habitation pour vous rapprochez plus de celle des salles de spectacle.
Je vous conseille de passer par un professionnel pour réaliser votre projet.
CMT
14 avril 2008 à 14:45
forum consulter ce sujet Intensité et Tension maximale d'une maison

A mon avis le problème des HC n'a rien à voir avec le nouveau chauffe-eau, vérifiez qu'il n'y a pas un fil de desseré au niveau du contacteur.
Pour la mauvaise chauffe, vérifiez qu'il n'ai pas branché comme pour du tri (c'est en général le réglage fait en usine).
CMT
12 avril 2008 à 22:01
forum consulter ce sujet Chauffe eau eau tiede automatique

Bonsoir. Il faut sans doute refaire tout le tableau, en mettant des interrupteurs différentiels en tête de chaque rangée (a priori 3 ou 4, suivant le nombre de circuits).
Vous n'avez pas forcément à garder le même principe de répartition :
- Dédiez un ID type AC au chauffage avec un disjoncteur 2A pour un programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage, l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Il faudra sans doutes appairer phase et neutres sous chaque disjoncteur si vos neutres actuels sont tous reliés à une barette de neutre.
Il n'y a pas d'obligation de le faire faire par un pro.
Si vous êtes un minimum bricoleur et que vous vous renseignez bien sur les règles et normes en vigueur (si nécessaire avec notre aide sur le forum) vous pouvez vous en sortir.
CMT
11 avril 2008 à 23:23
forum consulter ce sujet Changement ancien tableau électrique avec fusible

AC : Alternatif courant
DC : Direct courant (courant continu)
CMT
11 avril 2008 à 23:23
forum consulter ce sujet Signification AC et DC

Bonsoir. Si les appareillages extérieurs sont attenants à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir des circuits spécialisés.
CMT
11 avril 2008 à 15:13
forum consulter ce sujet Prises et éclairage à l'extérieur

Le type A est beaucoup trop chargé, passez en 63A ou répartissez différemment (mettre le four, le lave-vaisselle et congélateur sur les 2 autres ID).
Il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête de tableau pour assurer la coupure d'urgence.
Sauf grande longueur, le câble en 25² est protégé par le disjoncteur de branchement, donc pas d'autres protections à ajouter en amont.
Connectez directement le câble en 25² sur les borniers du tableau principal.
CMT
11 avril 2008 à 15:13
forum consulter ce sujet Tableau électrique annexe

10A permettent 2300W. Donc vous voulez brancher 31 luminaires de 2x36W.
CMT
10 avril 2008 à 13:10
forum consulter ce sujet Combien de luminaires sur dpn 10A

Je ne connais pas la marque de votre programmateur horaire, mais vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

, le branchement doit être relativement voisin.
CMT
09 avril 2008 à 14:48
forum consulter ce sujet Branchement horloge modulaire sur 2 circuits

Vous parlez bien de radiateurs à accumulation (qui accumulent la chaleur la nuit pendant les HC et la restituent le jour) et non pas de radiateurs à inertie ?
Si c'est le cas il vaut peut être mieux utiliser un gestionnaire d'energie genre Pack Label Accumulateur :
www.deltadore.fr/catalogue/
Si vous restez sur votre solution, je ne vois pas l'intérêt de relier les fils pilote dans la GTL vue que vous avez des cassettes de programmation en local. J'imagine que vous avez prévu le contacteur HC pour couper la tension d'alimentation de vos accumulateur pendant les HP. Il faudra plusieurs contacteurs et les brancher comme des chauffe-eau.
Vous inspirer du schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


07 avril 2008 à 13:44
forum consulter ce sujet Fil pilote cassette de programmation

Bonjour.
Le branchement semble correct, pas plus de 8 prises par circuit en 2,5² et 5 prises par circuit en 1,5².
En principe, même pour 2cm, il faut un bout de gaine.
Esthétiquement, vous avez interêt à mettre les prises un peu plus haut.
Pas de problème pour alterner prises encastrées et moulures du moment qu'il y a continuité de la proctection mécanique.
Ce que vous avez fait est une mise en sécurité de votre installation électrique, elle ne vous oblige en rien à une remise aux normes complètes de la totalité de votre installation.
Vérifiez malgré tout le respect des règles des volumes et la présence d'une liaison équipotentielle dans la salle de bain.
CMT
04 avril 2008 à 00:59
forum consulter ce sujet Moulure avec prise encastrée

Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareil et d'éclairage dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
CMT
02 avril 2008 à 14:46
forum consulter ce sujet Problème de câblage tableau électrique ancien

Oui vous pouvez, le standard des ID péignables chez Hager se branche d'ailleurs comme cela.
Par contre il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau pour prévenir de ce sens de branchement inhabituel.
CMT
30 mars 2008 à 23:45
forum consulter ce sujet Brancher id 30mA en aval protections mini disjoncteurs

La section n'est pas suffisante du tout, car sur 100 mètres la chute de tension est importante avec de fortes puissances !
Vous ne précisez pas la puissance totale mais visiblement elle est comprise entre 3000W et 9000W.
Par exemple avec 6000W en 2,5² sur 100m vous vous retrouvez avec 180 volts à l'autre bout.
Sur 100m avec 3% de chute de tension (maximum autorisé par la norme pour de l'éclairage), il faut donc :
- du 6² jusqu'à 2000W
- du 10² de 2000W à 2400W
- du 16² de 2400W à 5500W
- du 25² de 5500W à 8600W
Sur 100m je vous conseille de la gaine TPC rouge de 90 et un regard à mi distance.
A enterrer de 50cm si pas de passage de voiture (85cm sinon) avec un grillage rouge avertisseur 20cm au dessus.
Le câble devra être du R2V
Le disjoncteur à l'origine :
- 10A avec du 10² (2,3kW max)
- 25A avec du 16² (5,7kW max)
- 32A (7,3kW max), à la limite 40A (9,4kW max) avec du 25²
J'espère ne pas vous avoir découragé
CMT
28 mars 2008 à 01:51
forum consulter ce sujet Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m

Vos gaines doivent être enterrées de :
- 50cm pour les aires non accessibles aux voitures
- 85cm pour les aires accessibles aux voitures et sous les trottoir
Mettre un grillage avertisseur rouge 60cm au dessus des gaines.
En principe vous devriez passer :
- une gaine TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- une gaine TPC rouge de 40 pour les HC ou la téléinformation si compteur en limite de propriété ou pour le câble téléreport si le compteur est à l'intérieur de l'habitation.
- 2 gaine TPC verte de 40 pour les télécom
- d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso futurs (sonnette, portail, lumière...)
Si moins de 30m, vérifiez pour les 2 premières gaines ce qu'EDF demande sur le devis de branchement, cela dépend d'une région à l'autre.
CMT
26 mars 2008 à 12:27
forum consulter ce sujet Raccordement compteur edf maison schéma

Ce que vous avez fait n'est pas bon du tout. Chaque circuit doit avoir son propre neutre et son propre conducteur de terre. Vous auriez du mettre 2 alimentations en 3x2,5².
Si au total vous avez moins de 8 prises (sachant que les prises doubles comptent pour une), vous pouvez considérer que c'est un seul circuit et vous branchez tout sous un seul disjoncteur.
S'il y a plus de 8 prises vous ne pouvez pas laisser en l'état avec deux disjoncteurs (risque important de surchauffe dans le neutre).
- L'idéal pour être dans les normes est de retirer un deuxième circuit indépendant
- Une autre solution serait d'ajouter un disjoncteur en amont de vos 2 disjoncteurs comme dans la partie droite du schéma joint
- En dernier recours, si vos prises ne sont pas trop chargées, mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur, vous dépasserez le nombre de prises maxi autorisées mais au moins celles-ci seront correctement protégées.
La prochaine fois que vous interviendrez sur une installation électrique, renseignez-vous correctement sur les normes et sur les pratiques avant.
Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


26 mars 2008 à 12:27
forum consulter ce sujet Raccordement 5g2,5 dans le tableau

Bonjour.
Normativement vous pouvez tout câbler en rouge.
Pour des raisons pratiques, vous avez intérêt à mettre vos navettes d'une couleur différente.
Dans l'idéal, le retour phase et la phase doivent aussi avoir des couleurs dissociées.
L'installation est plus facile à faire et ensuite à maintenir (gardes les mêmes règles de couleur pour l'ensemble de l'habitation).
CMT
26 mars 2008 à 12:27
forum consulter ce sujet Couleurs normalisées navettes de phase et retour lampe

Il n'y a aucune norme pour ce que vous demandez.
Cela dépend des habitudes de chaque électricien.
Il me semble que le plus souvent, les interrupteurs sont posés comme chez vous.
CMT
24 mars 2008 à 19:22
forum consulter ce sujet Dans quel sens poser l'interrupteur

Pas plus de 2 conducteurs (de même section) par borne du disjoncteur. Au delà, il faut d'abord faire une dérivation dans le tableau par exemple avec des bornes type Wago.
Pour les marques je vous conseille de ne pas prendre de sous-marques. Vos disjoncteurs sont des éléments de sécurité et il ne faut pas hésiter à mettre quelques euros de plus.
Je vous conseille LEGRAND HAGER MERLIN-GERIN.
Evitez lez achats sur Ebay dont la provenance est parfois douteuse (contrefacon).
Vous trouverez quelques sites sur le net avec des prix interessant (au même prix qu'un 1er prix en GSB).
Je vous donne cette adresse mais il y en a d'autres :
www.elecsurtoile.fr/
CMT
24 mars 2008 à 12:33
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique appartement

Si j'ai bien compté, cela fait 6,5 kW de chauffage.
Un abonnement 45A c'est 10,4 kW. Il vous reste en théorie presque 4W de chauffage en théorie suffisant pour une machine à laver, un lave-vaissselle ou un cumulus.
Par contre pour 2 en route en même temps 4kW ne suffiront pas sans compter les autres équipements de la maison.
Vérifier que votre disjoncteur est bien réglé sur 45A (EDF se trompe parfois)
Les solutions possibles :
- augmenter votre abonnement à 60A
- mettre en tête de l'installation qui coupera les circuits non prioritaires (chauffage chambre par exemple) lorsque trop d'appareils sont en route simultanément et que vous risquez de dépasser 45A.
CMT
24 mars 2008 à 12:33
forum consulter ce sujet Pourquoi le disjoncteur principal saute prématurement

Bonjour.
Pas de problème si c'est encastré dans la cloison.
En encastré, mettre une gaine et pas une goulotte.
CMT
24 mars 2008 à 12:33
forum consulter ce sujet Passage câble électrique derrière cloison douche

Bonjour.
Cela dépend de la puissance nécessaire mais si cela ne dépasse pas 2kW du 1,5² 10A feront l'affaire.
N'oubliez pas de respectez les règles de sécurité liées aux volumes :
www.promotelec.com/wdbox/Datas/Promotelec/salle_eau.pdf
CMT
24 mars 2008 à 12:32
forum consulter ce sujet Comment brancher douche hydromassante

Je pense que ce que vous cherchez correspond à cela :
www.francelampes.com/pro/catalog/index.php?cPath=220_234
CMT
24 mars 2008 à 12:32
forum consulter ce sujet Recherche plafonnier tube néon rond design

L'installation est sûrement mal faite et il doit y avoir une boîte de dérivation ou les 2 circuits ont (par erreur ?) été mis en commun à l'aide d'un domino.
Le courant peut donc toujours passer par l'un ou l'autre des circuits, c'est pour cela qu'il faut couper 2 coupe-circuit.
A revoir dans le cadre de votre futur rénovation électrique.
CMT
24 mars 2008 à 12:32
forum consulter ce sujet Retirer deux fusibles pour couper l'électricité

Bonjour.
Il est certain qu'il faudra augmenter votre abonnement.
10 000 W c'est 43A en mono. Il faut bien un circuit à part mais un disjonceteur 32A (7,3kW) est insuffisant (à moins que votre installateur pense à un circuit en triphasé).
CMT
24 mars 2008 à 00:57
forum consulter ce sujet Augmentation de contrat EDF 30A pour un spa

Bonsoir. Pas de problème,
Veillez simplement à avoir une section qui supporte l'intensité max des 2 tableaux pour la liaison entre le tableau de répartition principal et le 1er tableau divisionnaire.
A noter que si vous avez mis un disjoncteur 32A au départ vers le 1er tableau, il est inutile d'en remettre un plus en aval.
Voici les exemples joints dont vous pouvez vous inspirer :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Schéma électricitéSchéma électricité

22 mars 2008 à 16:16
forum consulter ce sujet Branchement tableau de répartition

Un chauffage électrique par fil pilote est fait pour être utilisé avec un programmateur et pas un thermostat centralisé.
Sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Vous avez intérêt à prendre un programmateur avec plusieurs zones, qui permettra de définir un politique de fonctionnement différente pour chaque zone (par exemple avec 3 zones : 1 pour les pièces à vivre, 1 pour les chambres, 1 pour la salle de bain).
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Si vous tenez absolument au thermostat centralisé, celui-ci devra couper l'alimentation électrique des radiateurs par l'intermédiaire de relais de puissance qu'il vous faudra installer dans le tableau, dès que la température de régulation centrale sera atteinte. En général l’électronique des radiateurs n’aime pas ces coupures répétitives et certains fabricants annulent même la garantie dans ce cas. On peut également envoyer un ordre d'arrêt au fil pilote en insérant une diode. Mais tout cela est du bricolage, les thermostats centralisés sont en principe mieux adaptés au chauffage central.
Voir principe de branchement joint ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma électricité

22 mars 2008 à 16:16
forum consulter ce sujet Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion

Normativement si vous réutilisez un circuit 6² 32A sous un type AC déjà présent sur votre installation, vous n'êtes pas obligé de le changer (la norme n'est pas rétro-active).
Il faut cependant savoir que le type A protège contre les fuites de composantes continu que l'on trouve justement dans les plaques à induction.
Je vous conseille donc malgré tout de mettre un type A. Gardez votre 63A type AC et ajoutez un 40A type A sous lequel vous mettrez votre circuit plaque et votre circuit lave-linge.
CMT
21 mars 2008 à 15:00
forum consulter ce sujet Différentiel et induction

Pour réponse 2. Il est vrai que la norme autorise jusqu'à 20A pour du 2,5².
Mais sur une installation visiblement ancienne dont on ne connait pas la qualité, je ne me risquerai pas à augmenter le calibre au delà de celui qui existe actuellement.
CMT
19 mars 2008 à 15:00
forum consulter ce sujet Sécurité minimun triphasé

Le plus fréquent est d'utiliser un télérupteur
www.telerupteur.com/
On peut également utiliser un permutateur
electricite.bricovideo.com/permutateur/
Ou des micro-modules type Yokis (ou autres)
www.yokis.fr/modules.htm
CMT
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Commander une prise avec 3 interrupteurs

Le futur diagnostic sécurité électrique sera une simple information qui permettra à l'acheteur d'acheter en connaissance de cause.
Il n'y aura pas d'obligation de remise en état.
Rien n'interdit de faire des raccordement de fils de terre avec des dominos, rien n'interdit de monter des ID à l'envers du moment qu'on le signale, rien n'interdit de mettre des ID en cascadre bien que ce ne soit pas judicieux.
C'est peut être fait en dépit du bon sens mais cela ne veut pas dire pour autant que cela ne respecte pas les normes minimales de sécurité.
CMT
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Doutes sur conformité installation électrique maison achetée

Bonjour, la norme considère la position de la manette de commande des disjoncteurs. Donc dans votre cas, cela devrait être bon.
CMT
19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Question pour experts GTL hauteurs maxi

Il y a plusieurs manières de faire évoluer le câblage qui dépendent de l'installation existante et de la configuration des liens.
Vous pouvez vous inspirer d'un exemple pour l'adapter à votre cas ci-dessous :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma électricité

19 mars 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet A partir d'un interrupteur simple mettre un va et vient

Il faut une section plus élevée que le cuivre, mais impossible de vous répondre si on ne connait pas la longueur de la liaison ni le calibre maximum du disjoncteur de branchement EDF.
CMT
18 mars 2008 à 12:44
forum consulter ce sujet Norme câble entre compteur EDF et tableau ?

1) Réfrigérateur : circuit prise classique - Congélateur : c'est mieux si vous pouvez dédier un circuit mais pas obligatoire
2) Oui c'est bon
3) Si vous voulez respecter la norme, il faut un 6² 32A (et en plus si vous (ou un de vos enfants) changez un jour pour une plaque à induction vous serez content de ne pas avoir à tout casser pour ajouter de circuit)
4) Vous pouvez utilisez un circuit prises classique. Si malgré tout vous dédiez un circuit 1,5² 16A suffira.
Les normes de protection sont (sauf cas particulier)
- 6² disj 32A max
- 4² disj 25A max
- 2,5² disj 20A max
- 1,5² disj 16A max
La norme dit : "si l'emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée" (HPI/HI/SI selon fabricants).
Si vous pouvez c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Attention c'est assez cher.
CMT
17 mars 2008 à 16:21
forum consulter ce sujet Protection et section de câble cuisine électroménager

Oui c'est bon, il faudrait mieux en sortie du différentiel passer par 4 borniers sur le tableau et de là alimenter les différents disjoncteurs nécessaires.
L'ID tetra doit être de type A.
J'imagine que ce n'est qu'une première étape car il manque beaucoup de circuit sur votre installation, mais en attendant cela met en sécurité l'existant.
Par ailleurs, avez vous réellement besoin du triphasé, car si non il vaut mieux repasser en mono (suppression de la prise tri et un mettre un ID mono par phase).
CMT
17 mars 2008 à 16:21
forum consulter ce sujet Sécurité minimun triphasé

Réfrigérateur et hottes se branchent sur un circuit prises classiques.
Pour ce circuit :
- 5 prises max lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 prises max lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Préférez 2 prises différentes pour brancher vos 2 appareils, plutôt qu'une multi-prise.
Au besoin remplacer la prise simple par une prise double.
CMT
16 mars 2008 à 14:59
forum consulter ce sujet Raccordement hotte et régrigérateur

Peut-être avez vous branché les ampoules en série et non pas en parallèle. Voir le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma électricité va et vient

14 mars 2008 à 13:41
forum consulter ce sujet Va et vient à 2 ampoules manque de puissance

Tout dépend de l'usage prévu.
Vous n'avez sûrement pas dans la buanderie une arrivée électrique avec une forte intensité disponible.
De plus avec 25 à 30m vous commencez à avoir un peu de chute de tension.
Si l'usage prévu est une ou deux prises avec de faibles puissances branchées dessus et un ou 2 éclairages, pourquoi ne pas repartir de la buanderie, si vous avez des appareils de forte puissance ou du chauffage dans votre local, cela ne suffira pas et il faudra repartir du tableau comme dans le schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma électricité

14 mars 2008 à 13:41
forum consulter ce sujet Tirer une ligne électrique qui ne partirait pas du tableau principal

Il faut que le disjoncteur du circuit ou le fusible soient adapté à la plus petite section (1,5² dans votre exemple, disjoncteur 16A max ou fusible 10 max).
A éviter cependant car cela prête à confusion : dans quelques années vous aurez oublié ce changement de section et vous pourriez, à l'occasion de travaux dans votre tableau, au vu du 2,5² mettre une protection 20A à tort.
CMT
13 mars 2008 à 12:39
forum consulter ce sujet Installer fils électriques différentes sections à la suite

La puissance totale n'est pas la bonne valeur car tout ne fonctionne jamais en même temps au maximum de la puissance.
Il faut estimer ce qui va fonctionner ensemble de manière simultanée.
Pour éviter un abonnement trop important, on peut également utiliser un délesteur qui coupe les appareils non prioritaires en cas de pointe de consommation.
CMT
13 mars 2008 à 01:44
forum consulter ce sujet Quel contrat demander à EDF pour 36 kW triphasé

Tous les appareils n'ont pas besoin de prises spécialisées.
Il faut :
- 6² 32A pour la plaque
- 2,5² 20A pour le four
- 2,5² 20A pour le lave-vaisselle
- 2,5² 20A pour le lave-linge
- 2,5² 20A pour le frigidaire-congélateur (éventuellement)
- les autres appareils peuvent être sur des circuits prises classiques (8 prises max par circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A)
Le tout doit être protégé par un ou plusieurs interrupteurs différentiels. Vous pouvez par exemple mettre :
- soit tout sous un ID 30mA 63A type A
- soit les plaques et le lave-linge sous un ID 30mA 40A type A et le reste sous un ID 30mA 40A type AC.
Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
promotelec.com/webdatabox/pagescli/promotelec/
Voir également les liens suivants :
download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_NFC15100_Complet_2008.pdf
legrand.fr/part/legrand-accueil-guides_317_861.html
telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_15100/Normes_NF_Aout_2007.pdf
arnould.com/upload/flb/321/INSTALLATION_CONFORME_1180691196204.pdf
bricovideo.com/norme_electricite_nf-c-15-100.htm
installations-electriques.net/Instal/NIBT/Normes_index.htm
perso.orange.fr/jose.simoes/
repereelec.fr
perso.orange.fr/help-me/
Si vous vous intéressez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'Installation Electrique" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Je vous mets en pièce jointe un exemple de tableau ci-dessous :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


13 mars 2008 à 01:44
forum consulter ce sujet Manque prises dans la cuisine

Normativement l'éclairage et les prises doivent être sur des circuits séparés.
Si vous voulez malgré tout faire votre montage, il faut récupérer :
- un neutre : le fil bleu
- une terre : le fil Vert/Jaune
- une phase non coupée par l'interrupteur : peut être les fils roses dans le domino. Testez la présence d'une tension avec un multimètre (10€ en GSB) entre rose et bleu qui doit être à peu près de 230V quelle que soit la position des interrupteurs.
CMT
12 mars 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Creation d'une prise électrique dans un placard

Si vous effectivement ne brancher que la phase sur les disjoncteurs pour lesquels vous n'arrivez pas à repérer les neutre des circuits correspondants.
Il faudra dans ce cas mettre un interrupteur différentiel unique en amont de tous les circuits raccordés sur la barrette de neutre.
Voir schéma de principe ici
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quant au disjoncteur de branchement EDF, vous n'avez accès qu'à la partie aval qui en principe n'est pas plombée.
CMT
12 mars 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Remplacer un tableau électrique unipolaire