Gaine technique logement
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
4104
Question FAQ électricité : Gaine technique logement
Invité
Bonjour.
Dans ma future maison (construction neuve), j'ai prévu un coffret en bois de 600X200mm, hauteur sol plafond, afin d'y fixer mon tableau de répartition et mon tableau de contrôle.
La norme NFC 15-100 (Promotelec) n'étant pas très claire à mes yeux), j'aimerais savoir si la goulotte préconisée par plusieurs fabricants (Legrand, Hager ou autres) est obligatoire, du fait que mes gaines sont placées derrière le coffret et dont j'ai prévu des ouvertures à charnières (portes) facilitant le câblage.
Merci d'avance pour votre aide
Dans ma future maison (construction neuve), j'ai prévu un coffret en bois de 600X200mm, hauteur sol plafond, afin d'y fixer mon tableau de répartition et mon tableau de contrôle.
La norme NFC 15-100 (Promotelec) n'étant pas très claire à mes yeux), j'aimerais savoir si la goulotte préconisée par plusieurs fabricants (Legrand, Hager ou autres) est obligatoire, du fait que mes gaines sont placées derrière le coffret et dont j'ai prévu des ouvertures à charnières (portes) facilitant le câblage.
Merci d'avance pour votre aide
19 juin 2008 à 01:38
Conseil Forum 1
Gaine technique logement
Les goulottes PVC prévues par les fabricants pour aller à l'intérieur de la GTL ne sont absolument pas obligatoires.
Vous pouvez très bien faire votre GTL en bois comme vous l'avez prévu et poser vos coffrets soit dessus (prévoir un fond en bois à votre coffret qui vous permettra de passer les fils sans gaine à l'intérieur).
Voir ces 2 extraits de la norme pour illustrer ces propos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vous pouvez très bien faire votre GTL en bois comme vous l'avez prévu et poser vos coffrets soit dessus (prévoir un fond en bois à votre coffret qui vous permettra de passer les fils sans gaine à l'intérieur).
Voir ces 2 extraits de la norme pour illustrer ces propos
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 juin 2008 à 11:48