Conseil d'un bricoleur à cette question : Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A
Bonjour, Ma question est sans doute un peu bête, et risque de faire sourire les grands spécialistes de ce forum. Désolé ! ... Je vous remercie une fois de plus pour votre compétence et votre pédagogie. La norme NF C 15-100 telle que présentée dans le livre Promotelec, et illustrée dans plusieurs schémas de ce forum, prévoit pour les circuits lumière, câbles en 1,5mm2, des protections par disjoncteurs 16A (ou des fusibles 10A). Quel serait l'inconvénient de mettre des disjoncteurs 10A pour ces circuits ? J'ai remarqué que souvent les luminaires ont des câblages assez légers, on aurait donc une protection plus "sensible" ? Même question pour les circuits prises, câbles en 2,5mm2, pour lesquels la norme prévoit des protections par disjoncteurs 20A. On branche quelquefois sur des prises des appareils qui ont des raccordements assez légers, bien qu'homologués... Quel serait l'inconvénient de mettre des 16A ? Dernière question, liée à cette même préoccupation. Le schéma de l'ouvrage Promotelec "Locaux d'habitation" prévoit (p. 17) des protections 10A sur les circuits appelés "chauffage chambre" ou "chauffage salle de bains" câbles en 1,5 mm2. J'ai vu ça aussi sur l'excellent schéma de CMT (Q3623)à propos du chauffe serviettes. Pourquoi 10A sur ceux-ci plutôt que sur les autres circuits 1,5mm2, et y a-t-il d'autres cas de figure non cités sur ces schémas qui seraient concernés par cette protection 10A ? Un grand merci pour vos éclaircissements, et un cordial salut. JF
La norme prévoit des valeurs maxi, mais rien n'interdit de mettre moins (vous disposerez simplement de moins de puissance disponible sur ce circuit), c'est même un usage fréquent : - Disj 16A maxi pour de l'éclairage, mais vous pouvez mettre 10A - Disj 20A maxi pour un circuit prises en 2,5², mais vous pouvez mettre 16A. A noter que ces disjoncteur ne sont pas là pour protéger les luminaires ou les appareils que l'on branche, mais le circuit de l'installation. Si vous branchez 8 appareils qui consomment 500W sur 8 prises, cela passera avec un disj 20A, mais pas avec un disj 16A. Pour le chauffage, il y a effectivement une restriction d'utilisation et c'est disj 10A max pour un circuit en 1,5² . Voir la pièce jointe : Pour agrandir l'image, cliquez dessus. POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
Je pense que c'est pour éviter d'avoir un circuit qui serait en permanence aux limites max, ce qui n'est jamais très bon. D'autres circuits ont des limites d'utilisation : VMC 2A, circuit d'asservissement tarifaire 2A, fil pilote 2A, gestionnaire d'énergie 2A. Merci pour les compliments sur le schéma. CMT
Merci beaucoup, CMT. Votre réponse est top de top ! Au risque de blesser votre modestie (mais les modérateurs ne vont peut être pas me censurer !), je dirai : chez vous, la compétence est alliée à la pédagogie, vous faites partie des personnes appréciables qui savent rendre les autres intelligents ! Donc c'est parfait, j'ai tout compris. Juste une question subsidiaire : votre tableau subsidiaire 771B, est-ce que c'est un tableau normatif qui concerne spécifiquement les circuits de chauffage ? Je vous demande ça parce que le tableau Promotelec "Locaux d'habitation" p32 ne comporte pas de rubrique chauffage ni de disjoncteur 10A... Encore un grand merci. JF
Merci pour votre compliment. Le tableau publié est effectivement un tableau uniquement dédié aux circuits de chauffage. Vous le retrouvez dans le guide Promotelec en page 78 de la dernière version (23ème édition) CMT
Bonjour, CMT. Effectivement (honte à moi !) je trouve bien ce tableau à la page que vous m'indiquez. J'avais dû le parcourir sans en mesurer vraiment la signification, mais maintenant, quand je fais une relecture de ce chapitre à partir de toutes les explications que vous m'avez données ci-dessus, tout devient clair. Encore un grand merci ! JF
1. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage par télérupteur pour créer un second allumage (va et vient))
2. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas obligatoire, je souhaite la respecter), après avoir lu quelques livres sur le sujet et consulté ce forum, j'établis ma liste de matériel pour avoir des devis
3. Verification de la protection des circuits
N°3086 : Bonjour à tous.J'installe actuellement des circuits électriques sur une propriété que je rénove.J'ai 2 circuits lumière extérieure et 2 circuits prise extérieure (avec chacun un coupe circuit, 10A pour les lumières et 20A pour les prises)
4. Protection télérupteur
N°6809 : Bonsoir, J'ai deux circuits lumière avec un télérupteur chacun. Comment dois-je protéger ces circuits ? Un 16 A pour la lumière et un 2A pour la bobine, est-ce bien cela ? Puis-je protéger mes deux circuits avec un 16 A et un 2A pour les 2 ou dois-je séparer les circuits et leur protection
5. Nouveau circuit électrique des dépendance
N°5158 : Bonjour, J'aimerais améliorer, rénover certains circuits électriques chez moi. J'ai 3 dépendances : une cave, une buanderie, et un garage. Ce que j'aimerais, ce serait d'avoir dans mon tableau électrique principal 3 nouveaux disjoncteurs (un pour la cave, pour la buanderie, pour le garage) Dans ces 3 dépendance j'ai des prises de courant et de l'éclairage
6. Conseil protection de circuits électrique
N°7579 : Bonjour. Peut-on mettre 2 circuits (prises) ou éclairage sur le même disjoncteur de protection ? Ou doit-on protéger chaque circuit par un disjoncteur ? Merci de vos avis.
7. Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage
N°7633 : Bonjour, je dois réaliser une installation électrique pour mon garage préau (fermé sur la rue mais ouvert sur le jardin) et un appentis (prises et luminaires), ainsi que pour l'extérieur (prises au sol ou contre mur façade et luminaires)
8. Équilibrage de phases en triphasé
N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun matériel en triphasé, je réfléchis néanmoins à la possibilité de la conserver et à me lancer dans la répartition correcte des phases, ce qui semble ne pas être une mince affaire
9. Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A
N°3328 : Bonjour, je viens d'acheter une cafetière qui consomme 1450W en fonctionnement et, au début du manuel, il est écrit ceci, je cite : "L'appareil est dimensionné pour une intensité de courant de 10 ampères
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite