Que brancher sur un inter différentiel type AC
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
11669
Question Bricolage Electricité : Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité
Bonjour,
Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité
Ligne direct
vmc
radiateurs électrique x3
plaque de cuisson électrique
four
lave linge
ballon d'eau chaude
circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
1 circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
Tout ça est déjà tiré, j'ai plus qu'a brancher mon tableau.
Le tableau sera composé de deux ranger
1 ranger sur un inter diff type A et 1 ranger sur un inter diff type AC
Ma questions est, que mettre sur la ligne A et la ligne AC
Autre questions si je mets :
2A vmc
20AX3 radiateurs électrique x3
20A plaque de cuisson électrique
32A four
20A lave linge
20A ballon d'eau chaude
10A circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
16AX2 2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
10A circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
C'est bon ? Merci pour vos avis.
Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité
Ligne direct
vmc
radiateurs électrique x3
plaque de cuisson électrique
four
lave linge
ballon d'eau chaude
circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
1 circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
Tout ça est déjà tiré, j'ai plus qu'a brancher mon tableau.
Le tableau sera composé de deux ranger
1 ranger sur un inter diff type A et 1 ranger sur un inter diff type AC
Ma questions est, que mettre sur la ligne A et la ligne AC
Autre questions si je mets :
2A vmc
20AX3 radiateurs électrique x3
20A plaque de cuisson électrique
32A four
20A lave linge
20A ballon d'eau chaude
10A circuit lumière (5 pièce sur le même circuits)
16AX2 2 circuits de prise courants constitués de 5 prises chacun
10A circuits lumière (télé-rupteur, minuterie)
C'est bon ? Merci pour vos avis.
21 février 2011 à 01:13
Conseils dépannage électrique 2
Que brancher sur un inter différentiel type AC
Bonsoir.
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
CMT
Si vous refaites tout, vous devez être aux normes actuelles.
Si votre logement fait moins de 30m², 2 ID c'est bon, sinon il en faut 3A.
Si votre ID type A est un 40A, mettez dessous, la plaque, le lave-linge, 1 circuit prises, 1 circuits éclairage (surtout rien de plus, vous êtes au maxi autorisé).
Le reste sous le type AC, mais avec 3 radiateurs, un ballon, et un four, c'est sans doute juste (à vérifier en fonction de la puissance des radiateurs).
Ce qui milite de toute façon pour un 3ème ID.
A noter qu'habituellement la plaque est en 32A et le four en 20A.
CMT
21 février 2011 à 22:19
Conseils dépannage électrique 3
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité
Bonjour. Le 32A est pour la plaque de cuisson et le 20A est pour le four. Pour ce qui est du type A, y mettre plaque de cuisson et lave-linge. Équilibrez le reste sous les 2 ID.
GS
GS
21 février 2011 à 16:32
Conseils dépannage électrique 4
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité
Sur le type A vous branchez tous les gros appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, plaque, four, frigo) et le reste sur le type AC.
Pour ce qui est du branchement de la plaque de cuisson il faut la mettre sur le 32 A en 6 mm² et le four sur un 20 A en 2.25 mm² dédié à lui seul.
Pour ce qui est du branchement de la plaque de cuisson il faut la mettre sur le 32 A en 6 mm² et le four sur un 20 A en 2.25 mm² dédié à lui seul.
21 février 2011 à 18:10
Conseils dépannage électrique 5
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité
Bonjour, le différentiel type A est capable de détecter des courants de défaut à composante continue chose que le AC est incapable de faire. Il est préconisé de mettre un type A pour les plaques de cuissons, le lave-linge, le congélateur et si vous en avez les lignes dédiées aux outils informatiques.
De plus sur votre liste je vois que vous mettez le four en 32A ? Ce sont les plaques de cuissons en 32A et le four en 20A.
Espérant avoir correctement répondu à vos questions.
De plus sur votre liste je vois que vous mettez le four en 32A ? Ce sont les plaques de cuissons en 32A et le four en 20A.
Espérant avoir correctement répondu à vos questions.
21 février 2011 à 16:48
Conseils dépannage électrique 6
Invité

Que brancher sur un inter différentiel type AC
Invité
Bonjour, rangée A lave-linge, plaque de cuisson, four et circuit 5 lumières AC. 3 radiateurs circuit prise, circuit lumière VMC chauffe-eau.
21 février 2011 à 20:09
Conseils dépannage électrique 7
Que brancher sur un inter différentiel type AC
En réponse 2 lire : il en faut 3 et non pas il en faut 3A.
CMT
CMT
22 février 2011 à 08:23
Conseils dépannage électrique 8
Que brancher sur un inter différentiel type AC
A noter qu'en réponse 2 j'ai parlé de 30m².
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
CMT
C'est une petite coquille, il s'agit en fait de 35m².
CMT
22 février 2011 à 08:21